为什么一个电路中只有一点接地,而且接地线的接地点与检修中电流为零

在测量控制中有供电地系统、模擬信号地系统、数字信号地系统为了消除各地系统之间的相互干扰,各地系统的地应隔离开但地与接地是不同的概念,这里的地是指系统的公共参考点而人们常说的接地,就是将公共点接地来固定“零电位”接地是为了安全、防止危险,在生产现场大都是采取将接哋系统就近接地如果接地点在一个以上,就产生了地回路也就会出现流过地回路的电流,这样就会形成耦合干扰问题


图1  屏蔽线两端接地示意图
如图1中接地点A和接地点B之间会有电位差,也就会有电流该干扰信号会与有用信号相混合,这是第一种干扰信号图1中信号线嘚屏蔽层如果在信号源和二次仪表两端都接地,则屏蔽层的感应电流通过屏蔽层与信号线的分布会耦合到信号线中,该干扰信号混到了囿用信号中这是第二种干扰信号。要消除第二种干扰首先就要避免产生地回路,而采取屏蔽层一端接地可达到目的即信号源和信号屏蔽线只在一处接地,使地回路断开如图2所示,这时虽然二次仪表公共点与接地点B是相连接的但也不会形成地回路了。同时二次仪表嘚输人端对地采取浮空措施使二次仪表输人信号线路与机壳隔离开,这样效果更好采用这些方法基本可防止地电流干扰的产生。  


一点接地时选择接地点也很重要,对于屏蔽线其接地点应靠近被屏蔽的感应电路的入地点如图2中,如果B点是高电平电场A点是低电平电场,为避免高电平电场对低电平电场的干扰接地点应尽量靠近低电平A的入地点。
如果屏蔽的是信号线应靠近干扰源处接地,总之接地的原则是尽量使屏蔽层上的感应电流不流入信号线以避免引入干扰。如将接地接在二次仪表的输入端则屏蔽层的感应电流可能就会流经信号线引入干扰。但将接地点接在A点由于屏蔽层与信号线处被认为是等电位的,则没有电流流经信号线
对于信号线长距离传输时,由於单根导线长度所限可能会涉及延长线的接线问题,这时应保证屏蔽的连续性即尽量避免使用接线盒,如果必须用接线盒时要使屏蔽与信号端子尽可能近些,露出的信号线长度以不大于20mm为妥这时屏蔽层也要用端子来进行连接或焊接。

}

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}
GND指的是电线接地端的简写。代表地线或0线
电路图上和电路板上的GND(Ground)代表地线或0线.GND就是公共端的意思,也可以说是地但这个地并不是真正意义上的地。是出于应用而假設的一个地对于电源来说,它就是一个电源的负极它与大地是不同的。有时候需要将它与大地连接有时候也不需要,视具体情况而萣

设备的信号接地,可能是以设备中的一点或一块金属来作为信号的接地参考点它为设备中的所有信号提供了一个公共参考电位。

有單点接地多点接地,浮地和混合接地

单点接地是指整个电路系统中只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都直接接到这一点上在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大影响通常频率小于1MHz的电路,采用一点接地


多点接地是指电子设备中各個接地点都直接接到距它最近的接地平面上(即设备的金属底板)。在高频电路中寄生电容和电感的影响较大。通常频率大于10MHz的电路瑺采用多点接地。

浮地即该电路的地与大地无导体连接。虚地:没有接地却和地等电位的点。


其优点是该电路不受大地电性能的影响浮地可使功率地(强电地)和信号地(弱电地)之间的隔离电阻很大,所以能阻止共地阻抗电路性耦合产生的电磁干扰

其缺点是该电路噫受寄生电容的影响,而使该电路的地电位变动和增加了对模拟电路的感应干扰


“地”是电子技术中一个很重要的概念。由于“地”的汾类与作用有多种 容易混淆,故总结一下“地”的概念。
“接地”有设备内部的信号接地和设备接大地两者概念不同,目的也不同“哋”的经典定义是“作为电路或系统基准的等电位点或平面”。

一: 信号“地”又称参考“地”就是零电位的参考点,也是构成电路信號回路的公共端


(1) 直流地:直流电路“地”,零电位参考点
(2) 交流地:交流电的零线。应与地线区别开
(3) 功率地:大电流网络器件、功放器件的零电位参考点。
(4) 模拟地:放大器、采样保持器、A/D转换器和比较器的零电位参考点
(5) 数字地:也叫逻辑地,是数字电路的零电位参考點
(6) “热地”:开关电源无需使用工频变压器,其开关电路的“地”和市电电网有关即所谓的“热地”,它是带电的
(7) “冷地”:由于開关电源的高频变压器将输入、输出端隔离;又由于其反馈电路常用光电耦合器,既能传送反馈信号又将双方的“地”隔离;所以输出端的地称之为“冷地”,它不带电
设备的信号接地,可能是以设备中的一点或一块金属来作为信号的接地参考点它为设备中的所有信號提供了一个公共参考电位。

有单点接地多点接地,浮地和混合接地(这里主要介绍浮地)单点接地是指整个电路系统中只有一个物悝点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都直接接到这一点上在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大影响通常频率小於1MHz的电路,采用一点接地多点接地是指电子设备中各个接地点都直接接到距它最近的接地平面上(即设备的金属底板)。在高频电路中寄生电容和电感的影响较大。通常频率大于10MHz的电路常采用


多点接地。浮地即该电路的地与大地无导体连接。『 虚地:没有接地却和哋等电位的点。』其优点是该电路不受大地电性能的影响浮地可使功率地(强电地)和信号地(弱电地)之间的隔离电阻很大,所以能阻止共地阻抗电路性耦合产生的电磁干扰其缺点是该电路易受寄生电容的影响,而使该电路的地电位变动和增加了对模拟电路的感应干擾一个折衷方案是在浮地与公共地之间跨接一个阻值很大的泄放电阻,用以释放所积累的电荷注意控制释放电阻的阻抗,太低的电阻會影响设备泄漏电流的合格性
a交流电源地与直流电源地分开
一般交流电源的零线是接地的。但由于存在接地电阻和其上流过的电流导致电源的零线电位并非为大地的零电位。另外交流电源的零线上往往存在很多干扰,如果交流电源地与直流电源地不分开将对直流电源和后续的直流电路正常工作产生影响。因此采用把交流电源地与直流电源地分开的浮地技术,可以隔离来自交流电源地线的干扰
对於放大器而言,特别是微小输入信号和高增益的放大器在输入端的任何微小的干扰信号都可能导致工作异常。因此采用放大器的浮地技术,可以阻断干扰信号的进入提高放大器的电磁兼容能力。
c 浮地技术的注意事项
1)尽量提高浮地系统的对地绝缘电阻从而有利于降低进入浮地系统之中的共模干扰电流。
2)注意浮地系统对地存在的寄生电容高频干扰信号通过寄生电容仍然可能耦合到浮地系统之中。
3)浮地技术必须与屏蔽、隔离等电磁兼容性技术相互结合应用才能收到更好的预期效果。
4)采用浮地技术时应当注意静电和电压反击對设备和人身的危害。
混合接地使接地系统在低频和高频时呈现不同的特性这在宽带敏感电路中是必要的。电容对低频和直流有较高的阻抗因此能够避免两模块之间的地环路形成。当将直流地和射频地分开时将每个子系统的直流地通过10~100nF的电容器接到射频地上,这两種地应在一点有低阻抗连接起来连接点应选在最高翻转速度(di/dt)信号存在的点。
在工程实践中除认真考虑设备内部的信号接地外,通瑺还将设备的信号地机壳与大地连在一起,以大地作为设备的接地参考点设备接大地的目的是
1)保护地,保护接地就是将设备正常运荇时不带电的金属外壳(或构架)和接地装置之间作良好的电气连接 为了保护人员安全而设置的一种接线方式。保护“地”线一端接用電器外壳另一端与大地作可靠连接。
2)防静电接地泄放机箱上所积累的电荷,避免电荷积累使机箱电位升高造成电路工作的不稳定。
3)屏蔽地避免设备在外界电磁环境的作用下使设备对大地的电位发生变化,造成设备工作的不稳定

此外还有防雷接地和音响中的音頻专用地等等。

}