せん络接地电流是大电流接地系统什么意思思


  【摘 要】本文从理论上分析了小接地电流系统的单相接地与谐振,以及它们的异同点。

中国论文网 /8/view-6481284.htm  【关键词】浅谈;小接地电流系统;单相接地;谐振


  电力系统是一个十分复杂的系统,为了保证电力系统安全、经济、稳定运行,必须正确分析在电力系统中小接地电流系统单相接地与谐振的区别,研究出消除铁磁谐振的技术措施,对保证电力网的绝缘水平、保护装置、系统供电的可靠性和连续性等有很大帮助。
  小接地电流系统,包括中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点经高阻抗接地三种。当系统发生单相接地故障时,系统仍可以在故障状态下继续运行一段时间,有供电连续性高的优点。但小电流接地系统发生单相接地故障后,非故障相会产生较高的过电压,影响系统设备的绝缘性能和使用寿命,后果是出现更频繁的故障。
  1.1单相接地的现象
  1.1.1小接地电流系统中发生金属永久性单相接地
  如A相接地(针瓶、吊瓶、悬瓶、避雷器击穿、配电变压器绕相绝缘击穿等),则UAN=0,非接地相UBN和UCN的电压表指示由正常的58V升高到线电压100V,电压互感器开中三角两端出现几十伏电压(正常时约3V),起动绝缘监察继电器发出接地信号并报警。
  1.1.2小接地电流系统中发生非金属性短路接地
  即高电阻、电弧、树障等单相接地如A相发生接地,则UAN的电压比正常相电压要低,其余两相UBN和UCN为58~100V,电压互感器开口三角两端有约70V电压,达到绝缘监察继电器起动值,发出接地信号并报警。
  1.2 系统发生单相接地的后果
  故障点流过电容电流,未接地的两相相电压增高√3倍,这将严重影响线路和电气设备的安全运行(此时电压互感器的励磁阻抗很大,故流过的电流很小)。但是,一旦接地故障点消除,非接地相在故障期间已充的电荷只能通过电压互感器高压线圈经其自身的接地点接入大地。在这一瞬间电压突变过程中,电压互感器高压线圈的非接地两相的励磁电流就要突然增大,甚至饱和,由此构成相间串联谐振。由于接地电弧熄灭时间不同,故障点的切除就不一样。因此,不一定在每次出现单相接地故障时,电压互感器高压线圈中都要产生很大的激磁电流,其高压侧熔断器的情况也不同。
  电力系统发生的谐振,分并联铁磁谐振和串联铁磁谐振,所谓并联铁磁谐振是指中性点不接地系统或小电流接地系统中,母线系统的对地电容3ωCUph与母线电磁电压互感器(一次中性点接地)的非线性电感L组成的谐振回路;所谓串联铁磁谐振是指地电流接地系统中,断路器断口均压电容C与母线电磁电压互感器的非线性电感L组成的谐振回路。电压互感器将产生过电压使电流激增,此时除了造成一次侧熔断器熔断外,还将导致电压互感器烧毁。在个别情况下,还会引起避雷器、变压器、断路器的套管发生闪络或爆炸。对于Y0/Y0电磁式电压互感器,在正常情况下线路发生的单相接地不会出现铁磁谐振过电压,只有在下列条件下,才可能引发铁磁谐振。
  2.1发生谐振的现象
  (1)电压互感器发生基波谐振的现象。两相对地电压升高,一相降低,或是两相对地电压降低,一相升高。
  (2)电压互感器发生分频谐振的现象。三相电压同时或依次轮流升高,电压表指针在同范围内低频(每秒一次左右)摆动。
  (3)电压互感器发生谐振时其线电压指示不变。
  (4)电压互感器发生谐振时还可能引起其高压侧熔断器熔断,造成继电保护和自动装置的误动作。
  2.2 发生谐振的原因
  2.2.1由于小型变压器的绝缘老化
  由于小型变压器的绝缘老化造成线圈绝缘击穿引起匝间、层间短路。虽然电网在中性点不接地,单相接地电流不大,但较之变压器的一次负荷电流要大得多。当配电变压器内部发生单相接地故障时,故障电流通过抗电能力强的绝缘油对地放电,也会产生不稳定的电弧激发电网谐振。
  2.2.2由于操作不当
  在操作过程中,运行人员随意带负荷拉开分支线路隔离刀闸,或带负荷拉开配电变压器的高压跌落保险,造成刀闸间弧光短路而引发谐振。
  2.2.3 运行人员操作程序不规范
  运行人员在倒闸操作过程中,未拉开电压互感器高压侧刀闸,电压互感器直接向空母线送电,引起电压互感器铁磁谐振。
  2.2.4 运行中的电压互感器谐振过电压
  电压互感器在运行中谐振过电压可在三相同时发生,出现各相电压严重不平衡。将电压互感器负载全部退出,重新测量其结果与未退出负载前相同。检查电压互感器一次侧熔断器完好,在排除主变和电压互感器本身故障的可能性后,甩开电压互感器的避雷器,电压显示与未甩开避雷器之前相同,而且每次投入时的电压表指示数值均有变化。这是由于各相母线对地的相位不同,对地电容的大小有差异。另外,每次投入电压互感器时,各相的接触电阻以及同期性都随力量、速度的变化而变化,所以各相的谐振程度就不相同。
  2.2.5 各相对地参数不平衡
  各相对地参数不平衡以及在合闸瞬间相位角的即性原因,导致一相至两相,甚至三相同时出现谐振现象。如果发生的是分频谐振,因其频率较低,电压表会有周期性振动,但由于此时的感抗小,电压互感器的激磁电流很大,往往会将电压互感器烧毁。
  2.3系统发生谐振的后果
  谐振发生时,系统将出现过电压,并使绝缘薄弱处击穿,避雷器放炮,母线电压互感器过电流烧毁等,因此必须找出引起谐振的原因,以便在设计和操作时事先进行必要的计算和安排,避免形成不利的谐振回路,或者采取一定的附加措施以防止谐振的产生或降低谐振过电压的幅值及缩短其持续时间。
  3.小接地电流系统的单相接地与谐振的异同点
  综上所述,发生铁磁谐振时,由于电源电压中零序分量及高次分量的存在,也会出现接地信号,但系统实际上并无故障点,此时,三相对地电压的变化与接地时的现象也截然不同,异同点列于下表1。
  表1 小接地电流系统单相接地与谐振的异同点对比表
  综上所述,单相接地与谐振故障现象有着根本区别。小电流接地系统在正常情况下,当系统发生单相接地故障时,按照规程规定,仍可在故障状态下继续运行不超过2h。但为了防止由于接地点的电弧及其产生的过电压,使系统单项接地故障发展成为多相接地故障,引起事故扩大,所以要加强监视。而且铁磁谐振产生的过电压对设备的影响最大,切不可将电压互感器谐振误判断为单相接地而延误了处理时间。
  [1]张全元.什么是谐振[J].变电运行现场技术问答,2003:14.
  [2]钱振华.系统发生铁磁谐振的现象与接地现象的异同[J].电气设备倒闸操作技术问答,1998:153-166.
  [3]王晓玲.电力系统中性点的运行方式[J].电气设备及运行,2007:14-26.

转载请注明来源。原文地址:



}

内容提示:中性点接地是什么意思-什么是中性点接地-什么是中性点直接接地-

文档格式:DOC| 浏览次数:67| 上传日期: 00:47:29| 文档星级:?????

}

的总称,其作用是将闪电电流导入地下,防雷系统的保护在很大程度上与此有关。接地体是与土壤直接接触的金属导体或导体群,分为人工接地体与自然接地体。 接地体作为与大地土壤密切接触并提供与大地之间

的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。

人工接地体和自然接地体

本身的特点就决定了周围环境对工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的。

、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数决定了

形状、大小、工艺材料的选择。因此在对

进行设计时,应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地质情况,尽量进行准确设计。

接地体又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群,分为人工接地体与自然接地体。 接地体作为与大地土壤密切接触并提供与大地之间

的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。

埋入土壤中或混凝土中直接与大地接触的起散流作用的金属导体成为接地体。接地体主要分为

各类直接与大地接触的金属构件、金属

建筑物的基础、金属管道和设备等用来兼作接地的金属导体称为自然接地体。如果自然接地体的电阻能满足要求并不对自然接地体产生安全隐患,在没有强制规范时就可以用来做接地体。

埋入地中专门用作接地金属导体称为人工接地体,它包括

、“高导模块”。一般将符合接地要求截面的金属物体埋入适合深度的地下,电阻符合规定要求,则做为接地体。具体参考接地规范,

等需区分开。水平接地体一般采用圆钢或扁钢;垂直接地体一般采用

或钢管。接地引下线圆钢直径不小于12毫米,扁钢不小于50×5毫米;接地体圆钢直径不小于10毫米,扁钢不小于48×4毫米。

设备接地的基本原则,是要在人为环境中能成为危险状态的安全措施。而现代的接地和搭接系统,应设计成为低阻抗的,以抑制通信和电子系统的噪声,并对瞬态电压提供保护。

因为土壤中的电流密度趋向于均匀分布,所以每条电流线都可以认为是从接地体发出并与其表面垂直。接地体和土壤的接触面,由于接触可能不良,夯实不够,土壤干燥或冰冻,以及导电率不良等原因,是按地系统中最关键的部位。距离接地体愈远,通过土壤的传导通路截面积就愈大,因此电流密度愈低,直到趋近于零。

(2)按地体间的电流途径

在多数情况下,发电厂的接地装置是由许多导体组成的接地网;导体的众多节点使接地电流可以选择人地途径。如果不存在干扰,电流将自行在所有的导线中均匀分配。不过,电流的频率、相邻载流导体的接近程度、接地体和相邻金属物体的品种以及接地电流传导途径的阻抗,都会影响接地电流的途径。

各种土壤对电门流通都存在电阻,它的大小与其本身的电阻率成反比。电流通过土壤时,由于接地电阻而产生高于正常地电位的电位升。升高的电位用欧姆定律计算。

高导接地模块产品利用导电性能及土壤亲和性良好的天然矿物、磷片

及电解质材料,经国外最先进技术工艺及专用机械设备高压冷凝制作而成,此产品是活性接地的环保新型复合式专用接地体,其密度、抗腐蚀性、导电性能、

和超大的表面积等各项技术指标均远优于市场同类产品。此产品可用于电力、高铁、清洁能源、电子、交通、军事、通讯、建筑物、石油化工等各项领域需做

  • 1. 郭仲礼主编,高压电工实用技术,机械工业出版社,1996年10月第1版,
  • 2. 王英杰 步丰盛 陈宝琦 宋东生编著,实用电工技术问答,机械工业出版社,1994年06月第1版,
  • 3. (美)G.夏里克著侯景韩译责任编辑 陈涛,接地工程,人民邮电出版社,1988年05月第1版,
}