各位大师好,请问三相电电流与功率知道功率怎么计算电流?请说出公式和举例说明,谢谢

  三相电电流与功率功率计算公式包括三种功率有功功率P、无功功率Q和视在功率S。对于对称负载来说三种功率计算公式均比较简单,相对测量也比较简单也只需測量一路电量信号即可。

  对于要求精度较高的场合我必须采用两表法或者三表法来测量三相功率。

  电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S

  三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。

  有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方 三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在: 视在功率S=1.732UI

  如供电电压是交流三相电电流与功率每相电压为220V,

  已知电机额定电压为380V额定电鋶为15A,请问:

  1、当三相异步电机在星形启动时,电功率计算公式是否为:根号3*U*I*功率因数U是380V还是220V?

  2、当三相异步电机在角形运轉时电功率计算公式是否为:根号3*U*I*功率因数,U是380V还是220V

  1》供电电压是交流三相电电流与功率,每相电压为220V电机额定电压为380V,额定電流为15A(应该是15KW△接的)可将电机改为Y接以适应三相220V运行,其计算公式U=220V电压低了,电流大了功率保持不变。

  2》当三相电电流與功率压为380V时三相异步电机在原有接法中不论Y接还是△接,其计算公式U=380V

  3》当三相电电流与功率压为380V时,三相异步电机原为△接法改为Y接法时因其绕组原来是承受380V的,改Y接法后其绕组能承受380V电压的根号3倍(即380×1.732≈660V)绕组能承受660V电压在380V电压运行,其根号3需增至3次方即:I=P/(1.732×1.732×1.732×U×cosφ) 计算结果应为原来的1/3电流或功率

  功率因数是表示耗用有功、无功电流的比值,因为电机是需要有功和无功電流激磁运行的电机满载时,耗用有功电流最大无功电流最小,功率因数约0.85;轻载或空载时耗用有功电流较小,无功电流较大功率因数约0.4~0.7之间。

  一般计算取功率因数为0.78或0.8

  假定交流电的功率因素为1相电压为220伏特,则把220乘以该相电流就是这一相的功率用楿同的方法求出其他两相的功率,然后把三相功率相加既得注意的是计算时不能用380伏特乘以电流。

  在实际应用中负载不是绝对平衡,一般采用两表法或者三表法来测量

  1、对三相四线制采用三表法测量:

  若负载对称,则需一块表读数乘以 3 测量方法如下圖所示:

  三相四线制测量方法

  2、对三相三线制采用两表法测量:

  这种测量线路的接法是将两个功率表的电流线圈串到任意两楿中,电压线圈的同名端接到其电流线圈所串的线上电压线圈的非同名端接到另一相没有串功率表的线上。(有三种接线方式)

  若丅图中W1的读数为P1 W2的读数为P2 ,则三相总功率为:P=P1+P2

  三相三线制两表法测量方法

  证明如下:(假设负载是Y型联接)

  由上论证可以嘚出:两个功率表的读数的代数和就是三相总功率△联接负载结论相同。

}

注册家电维修技术论坛与同行暢聊维修技术,享更多技术论坛功能

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

}

380V电加热管每个六千瓦共有八只加热管,总功率是48千瓦要用多粗的电线和多大的开关;这个问题也是已知道用电负荷来选择电线和开关的问题;家居杂坛还是按照以下步骤来给大家做出选择:一是根据用电负荷求出计算电流;二是根据计算电流选择导线;三是根据导线来选择开关。下面家居杂坛就按照步骤来给大家分析这个问题

一是根据用电负荷来求出计算电流:

我们知道的条件是电压是380V,总的用电负荷是48kw设备类型是电加热管,也僦是纯阻性电阻;那么我们就可以根据功率的计算公式P=√3UI来求出要求的计算电流I总,那么计算电流I=P/(√3U)代入已知的电压U380V,I=P/(√3U)=48000w/(1.732×380)≈73A;然后我们再来计算一下每个加热管的回路电流同样根据功率的计算公式P=√3UI,来求出要求的计算电流I分那么计算电流I=P/(√3U),代入已知的电压U380VI=P/(√3U)=6000w/(1.732×380)≈9.1A;最后我们还是根据电工常用的经验数据来核对一下求出来的计算电流;我们知道在三相电电鋶与功率也就是 380V的电路中,纯电阻电器设备每1千瓦的功率负荷需要的电流约是1.5A那么总电流就是48kw×1.5=72A,每个电加热管的电流就是6kw×1.5=9A;我們可以看出根据公式计算出来的电流跟经验数据基本上是一致的那么我们取两种方法的较大值,即总电流I=73A分电流I=9.1A。

二是根据求出來的计算电流来选择合适的导线:

根据上面的计算结果总电流I=73A,分电流I=9.1A;那么我们可以查电线载流量表格来选择出合适的导线了;查电线电缆的安全载流量表我们可以知道25平方的电缆的在不同状态下的安全载流量是86A到115A之间,所以总电缆我们可以选择25平方的铜芯导线;另外我们同样查电线的安全载流量表可以看出2.5平方的铜线的安全载流量为15A到25A之间,所以单个电加热管可以选择2.5平方的铜芯导线

三是根据选择出来的导线来选择开关:

上面我们已经选择出总电源线是25平方的铜芯导线,它在不同状态下的安全载流量是86A到115A之间;所以我们选擇100A的断路器最为合理;另外我们已经选择出分路电源线是2.5平方的铜芯导线它在不同状态下的安全载流量是15A到25A之间;所以我们选择20A的断路器最为合理。

最后说一下:关于线路压降的问题家居杂坛就不在这里跟大家分析了,有兴趣的可以看看我发的电缆载流量表格里面有壓降的数值。

关于380V电加热管每个六千瓦共有八只加热管,总功率是48千瓦要用多粗的电线和多大的开关的问题,家居杂坛都给大家分析唍了希望能够帮助到大家!以上都是个人观点仅供大家交流探讨使用,如有不足之处欢迎大家留言讨论指正!最后还是恳请大家关注一丅家居杂坛多给家居杂坛点赞评论转发,万分感谢!