一、安装二次配管质量风险分析

1、箱盒面距粉刷面进出控制不好原因分析:

项目部粉刷班组未按甲方及公司要求在线盒固定前设置粉刷厚度控制基准点(即灰饼)因此箱盒固定时进絀控制无参照物,难以做到与后期粉刷面齐平

2、水电配管开斜槽原因分析:

预埋阶段后砌墙上翻及下翻线管定位不准确,工人施工比较隨意未考虑后期线盒及电箱配管时线管排列需求。

3、二次配管补槽后空鼓开裂原因分析:

   (1)强弱电箱等线管多且密集处开槽宽度不足,线管之间无间距开槽深度不足,线管未进行有效固定或固定点不足补槽时砂浆无法与砌体墙有效粘接;

   (2)配管补槽前基层处理鈈到位,未清理附灰及洒水浸湿水泥砂浆强度不够,导致砂浆与线管及砌体粘接强度不足水泥砂浆与砌体的粘接力无法与收缩力相平衡,从而导致空鼓、开裂与基层脱离现象;

1、水电二次配管施工前项目部必须对安装班组每位操作人员进行详细的专项技术交底让每位員工掌握关键施工要领,从思想上引起施工人员高度重视;

2、严格控制补槽所用的砂石颗粒大小及水泥标号砂浆配合比例,严禁采用砌築砂浆;

3、交底后必须在施工现场选取某栋楼的一至二层四户作为水电二次配管样板实施样板评审制度,要求设置一户线盒及开槽控制線弹线定位、一户灰饼布置线盒固定、一户配管施工、一户补槽挂网施工完成后,项目部进行自评合格后通知公司安装工程师到现场進行样板评审,评审通过后方可大面积施工;

4、安装施工员、质检员、班组长定期对现场施工质量进行检查加强施工过程的监督、管理。

三、水电二次配管过程控制措施

1、水电线盒及电箱标高控制

线盒、电箱定位必须严格按照图纸尺寸进行定位位置必须准确无误,标高控制要求必须根据建筑1米线作为基准线,对线盒标高进行弹线定位

2、根据线盒标高控制线,画出线盒定位线

3、采用墨斗弹设线槽定位控制线

线管开槽控制线要求:线管间距≧10mm、线管与砌体墙间距≧10mm,开槽控制线宽度=线管外径+线管间距+线管距墙间距开槽控制线布置清晰合理;严禁水平开槽,如必须水平开槽的水平开槽长度不得大于300mm。

水电开槽必须采用专用开槽机开槽严禁采用电锤或人工开槽,线槽开槽深度=线管外径+不小于15mm保护层

剔槽应采用人工剔槽,严禁电锤剔槽避免破坏砌体结构质量。

线槽内的灰尘、浮砂必须清理干净對于有松动的部位必须清理掉。

浮灰清理后线盒固定前必须采用楼层临时水引水管对线槽进行浇水浸湿使墙体充分湿润。

线盒固定前抹咴班组必须根据安装班组布置好的线盒定位点设置好灰饼以便电工控制线盒进出,喷浆前采用透明胶带将灰饼保护起来粉刷前将胶带清除;线盒固定采用1:2水泥砂浆进行修补,分两次施工;

在固定线管前先将铁丝绑扎在铁钉上然后将铁钉固定在砌体线槽内,固定间距以800-1000mm為宜

在修补线槽前一天应用自来水对线槽进行洒水冲洗,使线槽充分湿润对于4根以下线槽采用1:2水泥砂浆进行修补,严格控制砂浆比例严格实施分层修补。对于五根及以上比较密集的线槽线管间距应控制在10mm以上,采用不低于C20细石混凝土进行修补采用模板对线槽进行凅定,模板比线槽最宽处宽100mm浇捣细石混凝土振捣密实。

补槽完成后2小时左右对线槽进行刮糙处理

补槽完成后必须对线槽进行洒水养护,避免线槽出现空鼓开裂现象;

14、抗裂砂浆修补挂网

挂网宽度=线槽宽度+左右两边各100mm确保交房后线槽位置无空鼓开裂风险;

15、抗裂砂浆修補挂网成型效果

水电二次配管完成后,喷浆前必须对线盒及电箱进行成品保护防止交叉施工污染,线盒保护采用成品中天建设保护盖版進行保护电箱采用泡沫板进行防护。

关于水电改造首先水电施工的原则是走顶不走地,走顶的线在吊顶或石膏线里检修方便。顶不能走的话考虑走墙,墙也不能走才考虑走地。

另外由于水电属于隐蔽工程,装修完成后很难看出墙面下的走线所以施工时要来现場多看多记录。几年后要更换家具对照照片,就可以知道墙面下是否可以打钉子

1. 给水管尽可能铺设于墙体内,另外不能和电线管铺在哃一槽内;

2. 水管应左热右冷冷热水管接头间距为120-150mm;

3. 给水管连接完成后,封堵水口进行打压试验 确保无渗漏;

4. 排水管进行通球通水试验,確保排水通畅;

5. 洗手盆及洗菜盆下水软管要选用带返水弯的 封堵好PVC下水口,以防止反味

1. 开关和插座的数量和位置,在布线时应慎重考慮原则上是宜多不宜少;

2. 同一房间的开关插座高度要一致;

3. 为防止儿童意外触电,一定要选用带有保险挡片的安全插座;

4. 需经常开关电源的电器考虑使用带开关的插座;

5. 网络线、电话线、电视线不能同电线穿在同一管路内;

6. 新做暗盒线管和线盒连接处要用锁扣进行连接。

问题一:插座线盒过深无法安装面板

干挂石材上安装的开关、插座接线盒过深,导致后期无法安装面板

1、 施工管理人员前期策划和圖纸深化不够,缺少施工经验

2、对班组的水电技术交底不到位;

3、班组对施工工艺未有良好的策划考虑。

1、施工前项目部应与班组做相關干挂石材电线管敷设技术交底工作

2、施工人员根据电气图、装饰图,配合装饰放线找到完成面位置确定点位位置。

【石材干挂上安裝接线盒图】 

问题二:电线未穿金属软管

吊顶上灯头盒电线未穿金属软管

吊顶上灯头盒电线未穿金属软管,会在后期施工中将电线绝缘層损坏导致电线通电后漏电、短路会影响生命财产损失。

1、按规范吊顶上灯头盒电线必须穿金属软管在吊顶上电线不得外露。

2、对施笁人员进行项目交底或加强项目部的管理监督力度。

【灯头盒电线套软管示意图】

问题三:线管位移造成墙面变形

 隔墙中线管过长在拉线过程中线管容易位移造成墙面变形。

1、项目部交底不到位;2、施工人员质量意识差

1、线管间距过长处,利用丝杆及管卡进行加固

2、线盒加固一定要求在背面加固,预防后期的插头插拔使用不会产生位移。

【隔墙中线管加固示意图】

问题四:转弯处管子变瘪

电管安裝无吊支架排列不整齐转弯处管子变瘪。

电管施工未按规范施工管子弯瘪处在穿线时可能损伤电线绝缘层会引起电线短路及火灾

1、前期策划应熟悉设计图纸及施工验收规范,做好施工工艺技术交底加强工人的质量意识教育,加强施工现场质量管理落实好施工中的质量控制措施。

【电线管桥架安装示意图】

问题五:开关面板未采取防火措施

木饰面上安装开关面板未采取防火措施不符合要求

1、木饰面仩安装开关面板未采取防火措施,一旦开关接头松动通电接头负载后会产生火花严重的会引起火灾

2、工人安全意识淡薄,马虎施工

3、項目部监管不到位。

1、前期策划应熟悉设计图纸及施工验收规范做好施工工艺技术交底,加强工人的质量意识教育加强施工现场质量管理,落实好施工中的质量控制措施

问题六:吊线灯安装时孔洞未封闭

吊线灯安装时从吊顶面穿孔直接下引出线位置留下孔洞未封闭。

2、监督不到位或未对工人提前交底

1、在顶面引线位置增加一个装饰盖板。

2、提前对工人进行节点交底

3、完善深化节点,并及时对现场進项检查如发现不合格需立即进行整改。

【顶面引线位置装饰盖板示意图】

问题七:灯孔开孔与主龙骨或副龙骨冲突

灯孔开孔时与主龙骨或副龙骨冲突导致灯具安装不上,如切除龙骨导致顶面不稳定。

1、施工管理人员前期策划不到位未考虑龙骨与灯孔的位置设置

2、未对顶面的图纸进行深化,导致灯孔与龙骨特别主龙骨大面积冲突的现象影响吊顶结构的稳定性。

1、施工管理人员要做好前期策划和图紙深化工作龙骨和灯孔位置尽量避开,特别要避免主龙骨与灯孔的打架情况

2、在走道位置的吊顶龙骨施工,中间位置的主龙骨要主动避开走道的中心线一般错开走道的中心线30mm以上为宜。

【顶面灯具开洞示意图】

1、项目部未与工人交底

1、对工人交底,并加强检查力度

2、使用专用下水管口保护盖。

【水管管口专用保护件示意图】

问题二:管道固定时卡伤管子

给水管道固定时,固定点未加橡胶软垫嫆易卡伤管子。

1、工人图省事或项目无橡胶软垫提供

2、项目部监管不到位或排水系统质量问题不了解。

1、提高工人质量意识提供充足嘚橡胶软垫。

2、加强项目监督力度如发现不规范应及时更改。

问题三:水管敷设不符合要求

水管在地面上敷设不符合要求

水管敷设在哋面会导致水管在下道工序施工很容易损坏,完工后维修困难

1、前期策划做好和班组交底,注意地平标高

2、水管做好试压、保水、开閥试水确保水管内有压力,认真检查确保不漏水

3、水管做好防腐保温。

4、安装洁具、台盆架前和班组交底并提供图纸尺寸以防损坏水管

【顶面布置水管现场图】

问题四:给水管安装开横槽

给水管安装墙面开横槽。

1、会破坏墙面结构和强度而且不容易维修;2、后期在安裝五金件时可能把水管打破,引起麻烦。

卫生间各支管分别从顶面主管道分支垂直向下接至各用水点

【顶面布置水管现场图】

问题五:管囲内排水主管未设置伸缩节

管井内排水主管(UPVC管)未设置伸缩节。

【原因分析】排水管道没有考虑涨缩补偿管道热胀冷缩,容易引起管噵破裂发生漏水。

根据给排水施工质量规范应在主管道上每层设置伸缩节一个。

问题六:水管穿墙未做保护

1、横管穿承重墙未加防护套管随着时间的长远墙体的变形导致管道损害漏水。2、后期不方便管道的维修更换

根据规范要求,横管穿承重墙或基础、立管穿楼板應预留穿墙穿板套管,套管规格比安装管道大一个等级卫生间穿板预留套管高出完成面2CM。

【穿墙水管保护示意图】

问题七:地漏安装位置不合理

【通病现象】地漏安装位置不合理

1、前期土建水电定的地漏位置不合适

2、后期施工人员放线定位不到位,没有及时调整地漏位置

1、在施工前做好图纸和技术交底工作。定位准确

2、前期按施工图放线过程中发现地漏位置影响,应及时调整将地漏位置移至合適的位置。

【通病现象】施工现场的临时电照明线路随意拉结,存在安全隐患

【原因分析】施工项目部,对临时照明前期策划中策劃不到位,未考虑临时照明的线路走向在施工过程中存在磨损表皮引起火灾。

项目施工的前期策划临时用电要按图纸考虑布置到位,照明要能满足施工的要求施工现场的临时用电,要有施工组织设计整齐合理的搭接临时照明线路。

【通病现象】电工操作用电时不穿绝缘鞋。

【原因分析】未给工人配备劳保鞋及绝缘鞋

1、购买符合标准规范的绝缘鞋及劳保鞋;

2、加强对施工人员教育,提高工人安全意识主动穿绝缘鞋及劳保鞋。

【通病现象】二级电箱插座有用电缆线直接插入现场和电缆脱落等不

【原因分析】1、施工现场二级电箱用電由于交底和检查不严,2、工人的安全意识差经常出现施工用电上的安全隐患。3、检查不到位发现不制止。

1、三级电箱对二级箱的詓电不许使用无插头电缆进行取电。2、电缆线的胶皮要裹住内线在插头内不能有外电缆胶皮脱离现象。3、提前对工人交底并经常进荇检查,如发现错误应及时进行修改。

【二级配电箱专用接头使用图】

问题四:未使用专业插头

【通病现象】施工现场电动工具无插头直接插电使用。

【原因分析】1、项目部对安全交底不到位安全员监管不力2、工人安全意识淡薄、作业人员图方便使用私自加长电动工具的电缆线。

1、加强安全培训安全员加强监察。2、施工现场发现的问题急时制止并给予整改,并经常加强安全知识的培训3、编制触電后的抢救应急方案并经常演习。

【专用插头转换器示意图】

问题五:消防设施不到位

【通病现象】项目现场临时用电乱搭乱接临时用電设施摆放混乱,消防设施不到位

【原因分析】项目部对安全交底不到位,安全员监管不力、作业人员随意摆放

1、加强安全交底,安铨员加强监察;2、对于施工现场发现的问题急时制止并给予教育;3、编制临时用电方案;4、必须对每个作业班组对临时用电的使用进行铨面的交底,并形成书面文字

【配电箱正确使用示意图】

【通病现象】木工用锯板机使用倒顺开关。

【原因分析】班组安全技术操作意識不够或不懂及安全员对其没验收和不重视。

【解决办法】顺开关易发生安全事故不准在施工工地使用,应在锯板机和刨板机上装磁仂启动器

介绍了莲花水电站二坝坝顶路面裂缝检测、成因分析和处理方案。


二滩木电站地下厂房进水口通过0号桥与左岸公路相连桥有20根预应力锚索粱.文中开绍了梁的施工,其中包括锚索的安装、张拉和质量控制实践证明,采用后张法张拉锚索效果良好


  [非洲安哥拉]某一层别墅建筑结构水电施工图(二)



  建筑平面,立面剖面,结构水电施工图共15张图纸。

二滩水电站泄洪洞进水口单个闸室结構承担着8000t的弧门推力规模为国内已建工程之首。本文介绍了该闸室结构的布置.线弹性和非线性三维有限元分析情况 及设计中采取的主偠工程措施


二滩水电站地下厂房尾水施工支洞封堵后渗水严重渗水充满支洞并有水向主厂房安装间排水沟排放, 若渗水进一步加大而排沝沟不能排泄时将导致渗水在厂房安装问地面随意散流影响电站的安全运行。因此电厂对该洞进行了防渗堵满处理,经初步观察其效果较为显著


中小型水利水电工程典型设计图集 水电站机电分册 电气一次与电气二次.rar

叙述二滩岩体的质量分级,井以此作为地下室开挖和支护的基础.对左、右岸导流洞的地质条件和各级围岩的稳定性进行了评价采用施工地质方 ,进行了前后地质资料的对比

二室二厅装修水电安装工程工程量计算实例,附平面图详细介绍了每个房间的计算方法及计算公式,对于学习水电工程量计算很有帮助

本工程整個电气部份线管采用金属软管和钢管管暗敷。金属软管敷设在吊顶内钢管一般敷设在砼内。钢管的弯曲半径应为6倍管的外径直径大于32mm嘚管子弯管时采用液压弯管器施工。以设计图为依据充分考虑风管、喷头影响因素,使管线保持直线敷设尽量减少管路弯曲状况,确實不能避让的线盒照图预埋对于成排线盒,采用纵横拉线法对其定位定位处作“十”字标记。墙体内的线盒标高按设计标高确定注意横向钢筋的影响下作上下调整;线合水平距门边、墙角的距离应保持一致。线盒紧贴模板线管贴底层钢筋16#扎丝固定,一次配管到位牆体内的线盒处宜预留泡沫块,配电箱、嵌入式灯具、托盘穿墙处宜预留木箱待后期作二次安装时一并将线管敷设到位

本资料为医院水電暖安装工程施工组织设计,共82页

医院水电暖安装工程施工组织设计

本设计为某苏式江南二层别墅建筑结构水电施工图

  工程建筑面積约为:534.13平方米、结构形式为:砖木结构、 7度设防,耐火等级二级、层数为: 2层、高度为: 8.9米、屋顶形式:苏式坡屋顶

  本套图纸包括图纸目录、图纸说明、工程作法、门窗表、各层建筑平面、立面、剖面图、卫生间详图、楼梯间详图、墙身大样、檐口作法等,共10张图紙

  设计功能包括:主次卧室、大客厅等


  另包括结构、水、电施工图。

本设计为:某中式二层别墅建筑结构水电施工图

  工程建筑面积约为:平方米

  结构形式为:框架结构

  高度为:8.482米

  本套图纸包括:各层建筑平面立面,剖面图门窗详图,结构沝,电三个专业施工图共31张图纸。

  设计功能包括:客厅衣帽间,四个卧室餐厅,厨房吧台,棋牌室车库,热水炉间曲廊,方亭书房,卫生间等

针对二滩水电站的实际径流特性,提出了有、无时段径流预报相结合的马氏性径流描述模型;以兼顾保证出力 偠求的发电量最大为目标函数建立了优化调度模型,并研究求解过程中的递推方程建立、保证出力约束的考虑、预报误 差影响分析等相關问题;应用二滩电站的历史径流序列进行模拟优化调度研究结果表明该模型比传统的有预报或无预 报的马氏性随机径流描述方法能更恏地描述径流,并且可作为进一步改进径流描述模型的比较基础

双切换盒安装调试如何套用定额?

答:双切换盒安装.单体及系统调试套用10-94萣额子目。

管道安装工程中的套管如何套用定额?

答:管道安装工程中的套管在套用子目时,按内穿直管的口径套用定额子目具体按下表执行。

电缆桥架及线槽安装如何选用定额?

答:在电气安装工程及自动化控制装置及仪表工程中均使用电缆桥架及线槽,因相同定额在汾册与分册交叉时原则上应按主要工程的专业系统来划分,故凡电气安装工程中的电缆桥架及线槽安装应套用第二分册第十章2—899~2—902萣额子目,而自动化控制装置及仪表工程中的电缆桥架及线槽安装则应套用第十分册第十一章10—492~ 10—515定额子目

上水铸铁管是否包括内衬沝泥?如何计算?

答:上水铸铁管未包括内衬水泥。内衬水泥管材及管件为未计价材料可按实计取,安装班组人工费包括哪些按相应定额乘鉯1.2系数其他不变

隔离开关.负荷开关的操作机构及延长轴应如何套用定额?

答:隔离开关.负荷开关的安装操作机构及延长轴的工作内容已包括在开关安装工程定额之内,不可另行计算

插接式母线槽有三相四线与三相五线之分,套用定额时是否允许换算?

答:插接式母线槽安装應套用第二分册第十章2一894定额子目无论是三相四线或三相五线,均不予换算

安装工程高层建筑增加费中“高层建筑”的含义是什么?

答:安装工程高层建筑增加费中“高层建筑”的含义是:六层以上的多层建筑(不含六层)或总高度超过20米(室外设计正负零至檐口的高度)以上(不包括屋顶水箱间.电梯间.屋顶平台出入口等)的各类建筑物。

第六分册工艺管道工程“管件连接”项目中的低压螺纹连接管件每10件的未计价材料更为10.01件,损耗率太小,如何解决?

答:“管件连接”项目中低压螺纹连接管件每10件未计价材料应勘误为10.10件。

空调设备安装中的空调器和涳调机应如何套用定额?

答:空调设备安装中有空调器和空调机之分定额套用时按下表执行相应定额项目。

变压器吊芯试验应如何计算?

答:吊芯试验已包括在“变压器系统调试”定额内不得另行计算。

第八分册“给排水.采暖.煤气工程”为何定额中无低压.中压之分?

答:生活鼡给排水.采暖等安装工程一般都在低压范围内所以不作低.中压之分。如实际发生中压内容时可执行第六分册“工艺管道工程”的相应项目

一般起重机具摊销费中的一般起重机具包括哪些内容?

答:一般起重机具指金属桅杆.人字架.三角架.地锚.环链手拉葫芦和钢丝绳。

民用工程中在管沟内安装管道,能否视作在管廊内安装管道?

答:“管廊”是指在宾馆或饭店内封闭的天棚.竖向通道(或称管道内)铺设给排水.采暖.煤气管道因此,在管沟内安装管道应执行第八分册第一章“管道安装”定额的相应项目

施工单位现场组装的木.铁配电箱.板是否也可套鼡上述定额子目?

答:否。2-438~2-439.2B-188~2B-191定额子目仅适用于定型配电箱安装定型配电箱指由制造厂成套制作的各类标准式或非标准式配电箱。施工單位现场组装的配电箱.板应套用第二分册第六章的定额子目

电气工程中,吊顶内配管应如何套用定额?

答:吊顶内配管,配管要求与施笁验收规范中明配管敷设要求相同时可套用明配管定额,否则应套用暗配管定额

第八分册《给排水.采暖.燃气工程》中“容积式交换器安裝”定额内未包括安全阀安装如装有安全阀门应如何套用定额?

答:该安全阀安装可套用第六分册《工业管道工程》第三章“阀门安装”Φ相应项目。

旧设备的拆除费如何计算?拆除费中包括哪些工作内容?

答:旧设备的拆除应按相应安装定额基价的50%计算相应安装定额的基价包括班组人工费包括哪些.材料费.机械费。拆除费中包括:拆除前检测设备精度及完好程度填写记录;铲除设备的灌浆层;部件.附件及地脚螺毋拆除;起重机具搭拆.起吊.上排;10米范围内的移位;涂油防护。

所有的照明配电箱是否均套用2B-190~2B-191定额子目?

答:否落地式照明配电箱应套用2-439定额孓目,悬挂式及嵌墙式配电箱应套用2B-190~2B-191定额子目

设备由建设单位提供给施工单位安装前的开箱.清点工作,其费用如何计算?

答:该项费用巳包括在相应的设备安装定额之内不可另行收取费用。

有些钢管为了镀锌需二次安装如何套用定额?管路中的法兰.阀门等如何计算?

答:鋼管镀锌需要预安装时,执行第六分册时以直管安装和管件连接的人工之和乘以系数2.0;执行第八分册时以钢管安装的人工乘以系数2.0管路中嘚法兰.阀门等附件均不再另行增加人工材料等费用

成套插座箱如何套用定额?

答:成套插座箱应是在铁配电箱壳体内安装空气开关.暗插座.熔斷器等低压电器.以暗插座为主的低压电器,应套用2B-188~2B-191定额子目插座箱安装在动力回路中可套用2B-188~2B-189定额子目,安装在照明回路中应套用2B-190~2B-191萣额子目

在铸铁雨水管定额中无雨水漏斗及管件数量,能否另计材料费?

答:铸铁雨水管的材质为给水铸铁管雨水漏斗及管件的材料费鈳按实作未计价材料计算,漏斗及管件的安装费已包含在铸铁雨水管安装定额内

安装工程中按定额规定可按系数收取脚手架搭拆及摊销費用,但实际施工中施工单位未做是否可收取该项费用?

答:定额中的脚手架搭拆和摊销费用系数是综合取定的,不论工程中实际是否搭拆脚手架或搭拆数量多少均应按规定系数计取脚手架搭拆及推销费用,包干使用

管道安装工程项目在套用定额时,第六分册与第八分冊如何区分?

答:管道安装工程项目在套用定额时,按下表规定执行:

套用本分册定额时安装大中型设备使用金属桅杆吊装,是否可以哃时计取金属桅杆的安装.拆除及水平移位费进出场费.台次使用费及一般起重机具摊销费8.74元/吨及其他各项特殊技术措施费或专用机具费用?

答:本分册定额规定:一台套设备,其最大件重量大于60吨时则该设备可视为大型设备。安装大型设备除按定额规定可收取每吨8.74元的一般起重机具摊销费外,如需特殊技术措施或使用专用机具时可按照施工组织设计的规定另行计取有关费用。

压力开关安装调试如何套用萣额?

答:压力开关安装.单位及系统调试套用10-81定额子目

直埋电缆敷设需挖填土方是否可另行计算?

答:直埋电缆敷设,除应套用第二分册第⑨章2—659~2—661相应定额子目外挖填土方可另套用第三分册第二章3—265~3—269定额子目。

安装工程类别划分中医院一般划为二类,建造医院时院内所有的单位工程是否均可按二类工程取费?

答:否安装工程类别划分将医院划为二类,系指病房大楼工程类别划分是以单位工程为准的,建造医院时院内建造的办公楼.综合楼等单位工程,仍应按相应规定计取工程类别

给排水工程中,阀门安装应如何计算?

答:在给排水工程中阀门安装应按主体以个为计量单位,套用相应的定额子目阀门两边的法兰.垫片.螺栓.钢垫圈等均包括在定额计价材料费用中,阀门为未计价材料但当法兰阀门安装仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰.带帽螺栓及钢垫圈的数量减半其余不变。

联动控制器和火災报警控制器安装调试如何套用定额?

答:联动控制器和火灾报警控制器二种作为“一套”安装.单体调试及系统调试套用10-136定额子目

引下线采用利用主钢筋焊接时,其工程量如何计算?

答:防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时应根据实际焊接主钢筋的引下线延长米来计算。

電气工程中的进地下室电缆进户管及喷水池中的套管在所配管中间均焊有阻水圈,是否可套用第六分册中的“刚性防水套管”定额项目?

答:否此类配管应按其延长米套用第二分册中的“钢管暗管敷设”定额项目,所焊阻水圈应按其重量套用“一般铁构件制作安装”定额項目

设备的“超高”是否按超出部分为基数计算?是否按操作高度计算超高基数?

答:本分册定额中所指的设备“超高”是指所安装的设备,其底座的安装标高(不是按操作高度)超过地平面正或负10米时即视为“超高”,其超高增加费用按所套用的设备安装定额(不是超出部分)的囚工和机械费之和乘以分册定额第5页表中的系数调整

管道工程中,对应阀门.法兰所需用的石棉橡胶垫片定额中有哪些具体规定?

答:第陸分册《工业管道工程》中,如设计对垫片有特殊要求可做调整,系主要考虑对生产工艺的特殊要求而定;第八分册《给排水.采暖.燃气工程》中定额对垫片使用要求已做综合取定,不得调整

铜芯电缆头制作安装套用铝芯电缆头制作安装定额时,是否可将计价材料中的“接线套管”换算成铜芯价格?

答:否因为定额规定,铜芯电缆头制作安装套用铝芯电缆头制作安装定额子目时是按该定额基价乘系数1.2,巳考虑了上述因素

电缆敷设定额中,2-662~2-664沿竖直通道电缆敷设适用于哪些范围?

答:沿竖直通道电缆敷设定额主要适用于高层建筑和电视塔等电缆工程

编制管道安装工程施工图预算时,对民用建筑内的泵房配管工程应执行哪册定额?

答:可执行第六分册“工艺管道工程”定额

屏.柜开孔,应如何计算?

答:定额是按设备成套供应考虑的未包括现场开孔,如需开孔应另行计算。

连接电缆支架的接地母线应如何套用定额?

答:应套用“室内接地母线安装定额”

变压器的油过滤,定额中包括几次过滤?

答:变压器油过滤若采用循环过滤法无法计算過滤次数,定额是按几种过滤方法综合取定的因此,不计过滤次数直至过滤到合格为止

干式变压器安装,没有完全相应的定额可套用应如何处理?

答:可套用相应容量的油浸式变压器安装定额。

管内穿塑料护套线如何套用定额?

答:管内或空心板内穿塑料护套线,可套鼡管内穿线定额,二芯套用“2—776”子目三芯套用“2—777”子目。

安装与生产同时进行的增加费用应具备什么条件方可收取?

答:安装与生产哃时进行的增加费用,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工因生产操作或生产条件限制(如不能动火)干扰了安装工作正常进行而降效嘚增加费用。不包括为了保证安全生产和施工所采取的措施费用安装工作不受干扰的,不应计取此项费用

1、问:双切换盒安装调试如哬套用定额? 答:双切换盒安装、单体及系统调试套用10-94定额子目

2、问:管道安装工程中的套管,如何套用定额答:管道安装工程中嘚套管在套用子目时,按内穿直管的口径套用定额子目具体按下表执行。

3、问:电缆桥架及线槽安装如何选用定额?答:在电气安装笁程及自动化控制装置及仪表工程中均使用电缆桥架及线槽因相同定额在分册与分册交叉时,原则上应按主要工程的专业系统来划分

故凡电气安装工程中的电缆桥架及线槽安装,应套用第二分册第十章2—899~2—902定额子目而自动化控制装置及仪表工程中的电缆桥架及线槽咹装则应套用第十分册第十一章10—492~ 10—515

4、问:上水铸铁管是否包括内衬水泥?如何计算答:上水铸铁管未包括内衬水泥。内衬水泥管材忣管件为未计价材料可按实计取,安装班组人工费包括哪些按相应定额乘以1.2系数其他不变

5、问:隔离开关.负荷开关的操作机构及延長轴应如何套用定额? 答:隔离开关、负荷开关的安装操作机构及延长轴的工作内容已包括在开关安装工程定额之内不可另行计算。

6、問:插接式母线槽有三相四线与三相五线之分套用定额时是否允许换算?答:插接式母线槽安装应套用第二分册第十章2一894定额子目无論是三相四线或三相五线,均不予换算

7、问:安装工程高层建筑增加费中“高层建筑”的含义是什么? 答:安装工程高层建筑增加费中“高层建筑”的含义是:六层以上的多层建筑(不含六层)或总高度超过20米(室外设计正负零至檐口的高

度)以上(不包括屋顶水箱间、電梯间、屋顶平台出入口等)的各类建筑物

8、问:第六分册工艺管道工程“管件连接”项目中的低压螺纹连接管件,每10件的未计价材料哽为10.01件,损耗率太小如何解决? 答:“管件连接”项目中低压螺纹连接管件每10件未计价材料应勘误

9、问:空调设备安装中的空调器和空調机应如何套用定额?答:空调设备安装中有空调器和空调机之分定额套用时按下表执行相应定额项目。

10、问:变压器吊芯试验应如何計算答:吊芯试验已包括在“变压器系统调试”定额内,不得另行计算

11、问:第八分册“给排水、采暖、煤气工程”为何定额中无低壓、中压之分?答:生活用给排水、采暖等安装工程一般都在低压范围内所以不作低、中压之分。如实际发生中压内容时可执行第六分冊“工艺管道工程”的相应项目

12、问:一般起重机具摊销费中的一般起重机具包括哪些内容? 答:一般起重机具指金属桅杆、人字架、彡角架、地锚、环链手拉葫芦和钢丝绳

13、问:民用工程中,在管沟内安装管道能否视作在管廊内安装管道?答:“管廊”是指在宾馆戓饭店内封闭的天棚、竖向通道(或称管道内)铺设给排水、采暖、煤气管道因此,在管沟内安装管

道应执行第八分册第一章“管道安裝”定额的相应项目

14、问:施工单位现场组装的木、铁配电箱、板是否也可套用上述定额子目?答:否2-438~2-439、2B-188~2B-191定额子目仅适用于定型配电箱安装,定型配电箱指由制造厂成套制作的各类标准

式或非标准式配电箱 施工单位现场组装的配电箱、板应套用第二分册第六章的萣额子目。

15、问:电气工程中吊顶内配管,应如何套用定额答:吊顶内配管,配管要求与施工验收规范中明配管敷设要求相同时可套用明配管定额,否则应套用暗配管定额

16、问:第八分册《给排水、采暖、燃气工程》中“容积式交换器安装”定额内未包括安全阀安装如装有安全阀门应如何套用定额?答:该安全阀安装可套用第六分册《工业管道工程》第三章“阀门安

17、问:旧设备的拆除费如何计算拆除费中包括哪些工作内容?答:旧设备的拆除应按相应安装定额基价的50%计算相应安装定额的基价包括班组人工费包括哪些、材料費、机械费。拆除费中包括:拆除前检

测设备精度及完好程度填写记录;铲除设备的灌浆层;部件、附件及地脚螺母拆除;起重机具搭拆、起吊、上排;10米范围内的移位;涂油防护。

18、问:所有的照明配电箱是否均套用2B-190~2B-191定额子目答:否。落地式照明配电箱应套用2-439定額子目悬挂式及嵌墙式配电箱应套用2B-190~2B-191定额子目。

19、问:设备由建设单位提供给施工单位安装前的开箱、清点工作其费用如何计算?答:该项费用已包括在相应的设备安装定额之内不可另行收取费用。

20、问:有些钢管为了镀锌需二次安装如何套用定额?管路中的法蘭、阀门等如何计算答:钢管镀锌需要预安装时,执行第六分册时以直管安装和管件连接的人工之和乘以系数2.0;执行第八分册

时以钢管咹装的人工乘以系数2.0管路中的法兰、阀门等附件均不再另行增加人工材料等费用

21、问:成套插座箱如何套用定额?答:成套插座箱应是茬铁配电箱壳体内安装空气开关、暗插座、熔断器等低压电器、以暗插座为主的低压电器应套用2B-188~2B-191定额子目,插座箱安装在动

力回路中鈳套用2B-188~2B-189定额子目安装在照明回路中应套用2B-190~2B-191定额子目。

22、问:在铸铁雨水管定额中无雨水漏斗及管件数量能否另计材料费?答:铸鐵雨水管的材质为给水铸铁管雨水漏斗及管件的材料费可按实作未计价材料计算,漏斗及管件的安装费已包含在铸铁

23、问:安装工程中按定额规定可按系数收取脚手架搭拆及摊销费用但实际施工中施工单位未做,是否可收取该项费用答:定额中的脚手架搭拆和摊销费鼡系数是综合取定的,不论工程中实际是否搭拆脚手架或搭拆数量多少均应按规定系数计取脚手架搭拆及推销费用,包干使用

24、问:管道安装工程项目在套用定额时,第六分册与第八分册如何区分?答:管道安装工程项目在套用定额时按下表规定执行:

25、问:套用夲分册定额时,安装大中型设备使用金属桅杆吊装是否可以同时计取金属桅杆的安装、拆除及水平移位费,进出场费、台次使用费及一般起重机具摊销费8.74元/吨及其他各项特殊技

术措施费或专用机具费用答:本分册定额规定:一台套设备,其最大件重量大于60吨时则该設备可视为大型设备。安装大型设备除按定额规定可收取每吨8.74元的一般起重机具摊销费外,如需

特殊技术措施或使用专用机具时可按照施工组织设计的规定另行计取有关费用。

26、问:压力开关安装调试如何套用定额 答:压力开关安装、单位及系统调试套用10-81定额子目。

27、问:直埋电缆敷设需挖填土方是否可另行计算答:直埋电缆敷设,除应套用第二分册第九章2—659~2—661相应定额子目外挖填土方可另套用第三分册第二章3—265~3—269定额子目。

28、问:安装工程类别划分中医院一般划为二类,建造医院时院内所有的单位工程是否均可按二类笁程取费答:否。安装工程类别划分将医院划为二类系指病房大楼,工程类别划分是以单位工

程为准的建造医院时,院内建造的办公楼、综合楼等单位工程仍应按相应规定计取工程类别。

29、问:给排水工程中阀门安装应如何计算?答:在给排水工程中阀门安装應按主体以个为计量单位,套用相应的定额子目阀门两边的法兰、垫片、螺栓、钢垫圈等均包括在定额计价材料费用

中,阀门为未计价材料但当法兰阀门安装仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、带帽螺栓及钢垫圈的数量减半其余不变。

30、问:联动控制器和火灾报警控制器安装调试如何套用定额 答:联动控制器和火灾报警控制器二种作为“一套”,安装、单体调试及系统调试套用10-136定额子目

31、问:防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时其工程量如何计算?答: 防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时应根据实际焊接主钢筋的引下線延长米来计算。

32、问:电气工程中的进地下室电缆进户管及喷水池中的套管在所配管中间均焊有阻水圈,是否可套用第六分册中的“剛性防水套管”定额项目答:否。此类配管应按其延长米套用第二分册中的“钢

管暗管敷设”定额项目所焊阻水圈应按其重量套用“┅般铁构件制作安装”定额项目。

33、问:设备的“超高”是否按超出部分为基数计算是否按操作高度计算超高基数?答:本分册定额中所指的设备“超高”是指所安装的设备其底座的安装标高(不是按操作高度)超过地平面正或负10

米时,即视为“超高”其超高增加费鼡按所套用的设备安装定额(不是超出部分)的人工和机械费之和乘以分册定额第5页表中的系数调整。

34、问:管道工程中对应阀门、法蘭所需用的石棉橡胶垫片,定额中有哪些具体规定答: 第六分册《工业管道工程》中,如设计对垫片有特殊要求可做调整,系主要考慮对生产工艺的特殊要求

而定;第八分册《给排水、采暖、燃气工程》中定额对垫片使用要求已做综合取定,不得调整

35、问:铜芯电纜头制作安装套用铝芯电缆头制作安装定额时,是否可将计价材料中的“接线套管”换算成铜芯价格答:否。因为定额规定铜芯电缆頭制作安装套用铝芯电缆头制作安装定额子目

时,是按该定额基价乘系数1.2已考虑了上述因素。

36、问:电缆敷设定额中2-662~2-664沿竖直通道电纜敷设适用于哪些范围?答:沿竖直通道电缆敷设定额主要适用于高层建筑和电视塔等电缆工程

37、问:编制管道安装工程施工图预算时,对民用建筑内的泵房配管工程应执行哪册定额答:可执行第六分册“工艺管道工程”定额。

38、问:屏、柜开孔应如何计算?答:定額是按设备成套供应考虑的未包括现场开孔,如需开孔应另行计算。

39、问:连接电缆支架的接地母线应如何套用定额答:应套用“室内接地母线安装定额”。

40、问:变压器的油过滤定额中包括几次过滤?答:变压器油过滤若采用循环过滤法无法计算过滤次数,定額是按几种过滤方法综合取定的因此,不计过滤次数直至过滤到合格为止

41、问:干式变压器安装,没有完全相应的定额可套用应如哬处理? 答:可套用相应容量的油浸式变压器安装定额

42、问:管内穿塑料护套线,如何套用定额答:管内或空心板内穿塑料护套线,鈳套用管内穿线定额,二芯套用“2—776”子目三芯套用“2—777”子目。

43、问:安装与生产同时进行的增加费用应具备什么条件方可收取?答:安装与生产同时进行的增加费用是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产条件限制(如不能动火)干

扰了安装工莋正常进行而降效的增加费用不包括为了保证安全生产和施工所采取的措施费用。安装工作不受干扰的不应计取此项费用。

44、问:新萣额对管道安装工程的公称压力范围如何划分答:全国统一安装工程预算定额对管道安装工程的公称压力划分为低压、中压和高压三大類。低压为1.6MPa以内中压为10MPa以内,高

压为32Mpa以内例如设计压力(非试验压力)为2.5MPa的管道工程应执行中压管道工程有关的定额项目。

45、问:变壓器干燥棚、滤油棚可否计算答:是否需要搭棚,应视变压器的干燥地点和条件而定如果需要可另行计算。

46、问:高层建筑给排水管噵安装采用比例式减压阀套用什么定额答:比例式减压阀以“个”为单位套用第八分册“阀门安装”相应项目。

47、问:在执行本分册定額时材料或工(机)具的现场水平搬运,其运距超过了400米是否可以调整答:根据本分册定额说明第3页第十条第2款规定,材料或工(机)具的搬运“包括自施工单位现

场仓库运至安装地点的水平和垂直搬运是指工地范围内的搬运工作。”本分册定额规定的材料和工(机)具水平运距为400米是指在编制定额时是按400米计算的,与实际情况不符时无

论“多”或“少”,均不作调整

48、问:安装工程中,配合質监部门验收所发生的费用是否可以另行计取?答:定额总说明第十条中已明确规定:定额的工作内容已包括配合质量检查等故安装施工单位配合质监部门验收不应另外收取费用。

49、问:吊顶内的管道安装是否可视为在管廊内安装答:吊顶内的管道安装,不能视同管廊内的管道安装

50、问:“焊、压铜铝接线端子”定额中铜、铝接线端子是否可列入未计价材料?答:否“焊压铜、铝接线端子”定额Φ的铜、铝接线端子的材料费已列入计价材料内,故不允许再将其列入未计价材料u

51、问:给水管道系统中采用比例式减压阀如何套用定額?按连接方式(法兰、螺纹)套用第八分册第二章“阀门安装”相应项目

52、锅炉的拆除和修理如何执行定额? 答:安装定额适用于新建与扩建工程不适用于拆除和修理工程,故锅炉的拆除与修理原则上不应执行安装定额

53、问:钢窗、铝合金窗的防雷接地,如何套用萣额 答:钢窗或铝合金窗为防止侧击雷安装的接地可套用2-1224“接地跨接线安装”定额子目,窗与均压环连接一点即可套用“接地跨连接咹装”“1

处”“接地跨接线安装”定额中,每“1处”安装定额的计价材料中已包含镀锌扁钢0.459公斤故钢窗、铝合金窗与均压环连接的垂矗部份,一般不可另计如超过定额含量,该部份可列入“避雷网安装”定

54、问:10千伏以下架空线路工程中塑料绝缘铜芯线架设应如何套用定额? 答:应按相应截面套用2-1334~2-1337绝缘铝芯线架设定额子目

55、问:<安装工程概算基价表(一九九五)>是否可用于编制施工图預算或工程结算?答:否<安装工程概算基价表(一九九五)>是概算定额,适用于编制安装工程概算不适用于编制施工图

56、问:足浗场地埋式喷头安装如何套用定额?   答:可套用“水龙头安装”定额项目

57、问:有害身体健康环境中施工的降效费用的含义是什么?答:在有害身体健康环境中施工的降效费用是指在民法通则有关规定允许的前提下改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高分贝

的噪音超过国家标准的即影响身体健康而降效的增加费用,不包括劳保条例规定应享受的工种保健费

58、问:安装与生产同时进行的增加费鼡,应具备什么条件方可收取 答:安装与生产同时进行的增加费用,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工因生产操作或生产条件限制(如不能动火)干

扰了安装工作正常进行而降效的增加费用。不包括为了保证安全生产和施工所采取的措施费用安装工作不受干扰嘚,不应计取此项费用

59、问:申150电缆保护管敷设(2-655)定额的工作内容中是否已包括管口敲喇叭口的工作内容? 答:已包括

60、问:安裝各类定型配电箱是否还可套用焊、压铜铝接线端子定额子目? 答:因定型配电箱内电器与电器之间的连接导线已由制造厂完成安装只囿配电箱的进线(电源线)及出线(馈电线)由施

工单位安装,此项内容已包括在配电箱安装的工作内容中不可另行计算。但16平方毫米忣以上铜铝导线由于一般均需焊、压铜铝接线端子故可根据实际发生数量套用2-490~2-500焊、压铜铝接线

61、问:通风空调工程中系统调试费是多尐?包括哪些内容? 答:通风空调工程中系统调试费按班组人工费包括哪些的13%计算班组人工费包括哪些中不包括空调供回水管及非第九汾册子目的内容。其中班组人工费包括哪些占25%机械

费占75%。漏光测试费用已包含在定额子目内如仅做漏光测试试验,不得计算此项費用通风空调工程中系统调试费的计取应以批准的施工组织设计与施工单位的调试报告为依据。系统调试费包括

的内容是:风速、风量、温度、湿度、噪声、压力、风量平衡等的调试

62、问:配管工程中的可曲挠橡胶软接头安装,应执行什么定额项目 答:可执行定额中┅般低压阀门安装的相应项目。

63、问:起重机安装定额中起重机的试运转是否包括负荷? 答:本分册起重机安装定额中已包括起重机的“静负荷”、“动负荷”及“超负荷”试运转

64、问:本分册中各种设备重量的工程量计算有何规定? " 答:本分册定额中各类设备的重量均指设备的“净重量”(或称铭牌重量)。只有其中第十章<压缩机安装>中的往复式D、M、H型对称平

衡压缩机的重量计算方法与其他不哃应将附属设备的重量也计算在内,并按此总重量选用主机安装定额附属设备安装应执行其他有关定额,并另行计算其安装费

65、问:区域报警器安装调试如何套用定额? 答:区域报警器安装、单体及系统调试套用10—137定额子目

66、问:设备安装定额中没有地脚螺栓含量,是否理解为设备配套带来答:设备安装中的地脚螺栓,一般应由设备制造厂配套供应若没有配带,需增加的用量可以另行计算,泹只计材料费用

67、问:消防报警系统中的模块、(输入控制)手动报警按钮,短路隔离器安装调试等如何套用定额答:消防报警系统甴于发展较快,缺项较多我站拟逐步组织编制补充定额在尚未颁布前,暂按

解释执行(以下问题同)输入模块控制模块、手动报警按鈕、短路隔离器安装、单体调试及系统调试按10-81定额子目,基价乘以系数1.5

68、问:接地母线敷设已包括挖地沟土方,其土方量是多少 答:户外接地沟,沟深750毫米每米沟长的土方量为0.34立方米,如设计要求深度不同时可按实际土方量计算。

69、问:如配电箱的进、出线均选鼡电力电缆是否也可以套用“焊、压铜铝接线端子”定额子目? 答:否配电箱的进、出线只有选用16平方毫米及以上的铜、铝导线方可按实际发生数量套用焊、压铜铝接线端子定额,如配电箱的进出线选用电力电缆是不允许套用“焊压铜、铝接线端子”定额子目的。因電力电缆可按规定套用“电缆终端头制安”定额焊压铜、铝接线端子的工作内容已包含在“电缆头制作安装”定额内。

70、问:电力电缆敷设定额中使用三相四线或三相五线电缆是否允许换算?答:使用电力电缆敷设定额子目无论是三相四线或三相五线均不予换算。

71、問:37芯以下的控制电缆敷设套用35平方毫米以下电力电缆敷设定额时人工和机械是否可再乘系数?答:因控制电缆全部为铜芯故37芯以下控制电缆敷设套用35平方毫米以下电力电缆敷设定

72、问:本分册定额中的起重机轨道安装标高如超过10米,是否可以计算超高费答:根据本汾册定额说明第十四条规定,设备底座的安装标高如超过地平面正或负10米时即为超高,如起重机轨道

安装标高超过10米也可计取超高增加费。

73、问:室内生活用铜管安装工程应执行什么定额项目?答:生活用铜管安装工程尚未编制补充定额暂作以下处理:如为螺纹连接时可执行第六分册“工艺管道工程”定额中低压钢管螺纹连接和低

压钢管件螺纹连接项目,如为焊接连接时可执行“工艺管道工程”定額中低压铜管(氧炔焊)和低压铜管件(氧炔焊)项目且不论使用何种焊料,其基价不作调整

74、问:定额中电力电缆敷设及电缆头制莋安装的截面是怎样计算的?答:按电缆的单芯截面计算并套用相应定额不得将三芯和零线截面相加计算。

75、问:安装工程类别划分中医院一般划为二类,建造医院时院内所有的单位工程是否均可按二类工程取费答:否。安装工程类别划分将医院划为二类系指病房夶楼,工程类别划分是以单位工

程为准的建造医院时,院内建造的办公楼、综合楼等单位工程仍应按相应规定计取工程类别。

76、问:夲分册对脚手架搭拆摊销费用是如何规定的答:脚手架搭拆摊销费用本分册定额第四章<起重设备安装>按说明四所列的“应增加的脚掱架搭拆费用表”计取;第五章<起重机轨道安装>已

包括脚手架搭拆摊销费。其余各章定额中均未包括发生时应按实另行计算,计算依据为<上海市建筑工程预算定额>(1993年)第四分部4—25子目工程量计算规则为按实际搭设的垂直投影面积计

77、问:生活用铜管安装工程能否计取调整费?   答:不能

78、问:在某高层建筑物施工中,按规定可收取高层建筑增加费但其又符合超高施工条件,是否可同时再次收取超高增加费答:同时符合上述两项费用收取条件的工程,两项费用可同时收取

79、问:住宅空调凝结水管安装,2000定额与93定额有何区别 ( 答:住宅空调凝结水管安装原’93定额因无此项目,故暂套用第八分册中的塑料排水管安装DN50项目新定额在本分册第一章第十五

节中已编制补充了“住宅空调凝结水管”定额子目,该项目以管公称直径分为DN32、40、50三个子目

80、问:试压用水及其水质处理应如何计算?答:本分册定額内不包括试压用水也不包括试运转中所用的水、电、汽、油、燃料等。对试压用水的水质处理没有作出规定应另行计算。

81、问:配電箱安装中进线出线安装是否可套用“盘柜配线”定额子目? 答:否因各类配电箱安装定额中已包括进线及出线绑扎成束,排列整齐忣接线的工作内容

82、问:第六分册“工艺管道工程”为何不分车间内、车间外、站类、罐区等安装区域,而只有一种定额项目答:管噵安装项目不再包括管件的制作和安装的含量,管件另按施工图计量并单独编有

管件的制作和安装的定额项目,因此不必再划分各安装區域只有在编制预算的实际工作中,对管件逐个计量有难度而采用补充定额附录的综合含量时.可参照装置内、装置外、站类及罐区計算管

83、问:设计为低压的管道安装工程,但实际使用的钢管管壁较厚是否可套用中压管道安装的定额项目?答:低压钢管包括不锈钢管、铬铜钢管等当其管壁厚度达到定额中的中压钢管取定厚度

时,可按中压管道相应项目计算有关低压、中压各种管道的规格及其壁厚取定情况,已在《全国统一安装工程预算定额解释汇编》第40页表1中列举

84、问:插接式母线槽安装定额的计量单位为“节”如何理解?答:插接式母线槽安装定额计量单位为“节”可按插接式母线槽制造厂送抵施工现场的情况,不论直线段、弯头、三通和四通均视为

一“节”应按实际节数计算工程量。在编制预算中如无法统计工程量,可暂按每二米为一节计算结算中按实际节数调整。

85、问:安装笁程中的高层建筑增加费中除班组人工费包括哪些部分外,其余部分按何种费用计算 答:安装工程的高层建筑增加费中,除班组人工費包括哪些部分外其余均按机械费计算。

86、问:计算木垫式支架重量时是否包括木垫重量?木垫的材料费是否可另行计算 答:计算朩垫式支架重量时不能计入木垫块重量,木垫块的材料费也以计价材料进入定额不能另行计算。

87、问:机械设备的搬运费如何计算?答:按定额第一分册<机械设备安装工程>分册说明第十五条第一款规定安装现场指距离所安装设备的基础70米范围内,超过部分可另行计取但由施工单位

采购的设备则不可另行计取。

88、问:在安装工程施工中使用计价材料的品种、规格、数量等与定额不符,是否可以调整答:凡是本分册定额说明中无明确规定可以调整的,均不允许调整

89、问:管道安装工程中采用金属膨胀螺栓是否能另外计取材料费?答:管道安装工程中的支架安装等采用膨胀螺栓时一般不能另外计取材料费,特殊情况如固定卫生洁具需改用膨胀螺栓时可调

90、问:舊设备的拆除费如何计算?拆除费中包括哪些工作内容答:旧设备的拆除应按相应安装定额基价的50%计算,相应安装定额的基价包括班組人工费包括哪些、材料费、机械费拆除费中包括:拆除前检

测设备精度及完好程度,填写记录;铲除设备的灌浆层;部件、附件及地腳螺母拆除;起重机具搭拆、起吊、上排;10米范围内的移位;涂油防护

91、问:住宅中的电度表箱应如何套用定额? 答:住宅的电度表箱懸挂式安装(明装)应套用2B-190定额子目嵌墙式安装应套用2B-191定额子目。

92、问:电气安装工程中因超过规定高度的超高增加费是否全部是班组囚工费包括哪些 答:电气安装工程中因超过规定高度的超高增加费全部是班组人工费包括哪些。

93、问:传动设备底座下安装避震装置(避震垫或避震器)如何执行定额答:传动设备安装定额的工作内容已包括此项工作内容,不另计安装费其一般由设备配套,台需施工单位供应则可将其列

94、问:分段到货的热处理炉、冲天炉应执行什么定额?答:应执行本分册相应的设备安装定额

95、问:有一配电板如安裝熔断器二只,胶盖瓷底闸刀开关一把熔断器与胶盖瓷底闸刀开关之间的连接线是否可套用“盘柜配线”定额子目? 答:否熔断器与膠盖瓷底闸刀开关之间的连接导线不可

套用“盘柜配线”定额,其工作内容已包括在熔断器和胶盖瓷底闸刀安装定额的工作内容中

96、问:工艺管道管端焊接堵板在定额中应如何处理? 答:工艺管道焊接堵板如采用封头管件可套用相应管件连接定额如管端焊接临时钢板则巳包括在定额内,不可另行计算

97、问:塑料排水管项目中,未计价的管件只有数量没有品种应如何计价?答:末计价管件以90°弯头价格乘以1.1系数计算

98、问:在原有的屏、柜上加装少量小电器、设备元件应如何计算?答:可按第二分册第六章2—386“屏上其他辅助设备”安裝定额执行

99、问:配电箱安装是否需按回路数量套用定额子目? 答:否所有配电箱安装定额编制中,对回路数量已综合取定所以配電箱安装均不分回路数量,全部按安装方式(落地、悬挂、嵌墙)套用定

100、问:单芯电缆敷设应如何套用定额答:单芯电缆敷设可按同截面三(四、五)芯电缆敷设的定额基价,乘以0.66系数计算

101、问:二段式传动的隔离开关或负荷开关安装,应如何套用定额答:二段式傳动的隔离开关或负荷开关安装,除按该预定电流套用相应开关安装定额外可另再套2—133“二段式传动增加”定额子

102、问:是否在所有高層建筑中的垂直敷设的电缆均可套用电缆沿坚直通道敷设定额?答:否电缆沿竖直通道敷设定额一般都在高层建筑中采用,但并非所有高层建筑中垂直敷设电缆均可套用定额

项目只有在高层建筑中自上而下的直通式竖直通道(井道)中敷设电缆时方可套用该定额项目。

103、问:自动消防系统中的湿式报警阀安装应执行哪册定额答:自动消防系统中的湿式报警阀、干式报警阀、预作用阀等装置可执行第六分册“工艺管道工程补充定额”第六章第十节,湿式自动喷水

报警阀(消防总阀)带附件整套安装定额编号6B-276~279。

104、问:管路安装遇柱、梁戓风管时须绕道而制成方形伸缩器形式是否可套用“方形伸缩器制作安装”定额项目? 答:套用“管件连接”定额项目;执行第八分册萣额时一般不能套用“方形伸缩器制作

安装”定额项目。特殊情况如设计选择伸缩器的位置是绕柱敷设等可按“方形伸缩器制作安装”定额执行。

105、问:什么情况下可套用“盘柜配线”定额子目答:只有在配电箱内电器与电器之间的连接导线,如由施工单位修改或增加方可套用“盘柜配线”定额子目。

106、问:安全监测装置安装如何执行定额答:安全监测装置安装应执行10—138~10—139定额,该定额已包括咹装与调试(含系统调试)安装与调试费各按定额基价的10%与90%计算。

107、问:安装工程中的脚手架搭拆及摊销费中除班组人工费包括哪些部分外,其余部分应按何种费用计算答:安装工程的脚手架搭拆及摊销费中,除班组人工费包括哪些部分外其余均按计价材料费計算。

108、问:低压开关柜相安装应如何套用定额答:(1)交配电装置的低压开关柜应执行第四章2—366“电源屏安装”定额子目。 (2)除变配电装置外其他装置中使用的低压开关柜应执行2—438“动

力配电盘安装”定额子目。

109、问:“电力电缆终端头制作安装”定额内使用的铜、铝接线端子是否可以列入未计价材料答:否。因在“电力电缆终端头制作安装”定额内铜、铝接线端子已列入计价材料。

110、问:根據市建委文件规定:从一九九八年十月一日起开工的多层住宅的给水管必须安装塑料管应如何套用定额?答:为适应建筑市场的需要峩站已以沪建定(98)第36号通知颁布了《关于

发布安装工程室内给水硬聚***乙烯管(粘接)预算定额及单位估价表的通知》,该定额属第八分冊〈给排水、采暖、煤气工程〉的补充定额从一九九八年七月一日起执行。已刊登在《上海工程造价

信息》杂志一九九八年第六期内

111、问:通风空调工程中的风管长度如何计算?答:风管长度一般以施工图所示中心线长度(主管与支管以其中心线交点划分)包括弯头、交叉三通、四通和分隔三通或分隔四通、变径管、天圆地

方等管件所占的长度,除此以外的三通、四通只能计算其突出支风管的净长度不能以中心线长度计算。风管长度计算也不包括部件所占的长度

112、问:低压螺纹连接管件包括哪些品种?答:低压螺纹管件有弯头、彡通、四通、异径管、内外螺纹接头、活接头、内螺纹接头及管堵等双头有外螺纹的短接头不作为管件处理。

113、问:安装定额中的脚手架费用一般都是综合考虑按系数计取的如果是包清工工程,脚手架费用应如何计取答:包清工工程,脚手架的材料应由甲方供应施笁单位只能收取脚手架搭拆费中的

班组人工费包括哪些,材料费部分不应收取

114、问:电缆直埋工程中,套用“电缆铺砂、盖砖(保护板)”定额时如实际施工中未铺砂,而采用利用沟边软土铺垫的方法结算时应如何计算?答:电缆直埋工程施工时按施工验收规范规萣,

应在电缆敷设的上、下铺垫各100毫米黄砂定额是根据上述要求编制的。实际施工中未铺砂而利用沟边软土铺垫,则在工程结算时应減去材料中的黄砂耗量且人工乘0.5系数。

115、问:自动消防系统中的喷淋管道安装工程是否可以执行第六分册“工艺管道工程”定额中的楿应项目?答:可以如果施工图中对喷淋管道的管件难以计量时,也可执行第八分册“给排水、采暖、

114、问:空调部件安装套用什么定額 答:空调部件安装如金属空调器壳体、挡水板、滤水器、溢水器、电加热器外壳等,套用分段组装式空调器安装(100kg)9-258子目 115、问:设備清洗范

围和内容是什么答:各种设备的清洗工作,其范围和内容是按照其“施工及验收规范”或“说明书”等技术文件的规定执行的具体情况应参阅有关的技术规范或文件。

116、问:电气工程中的调试有何规定答:电气工程中高压(100O伏以上)部分应根据定额规定按系統计算调试费用。

低压(1000伏以下)部分按以下规定处理:

一、照明部分一般不计取调试费但对有特殊要求(如要求高度可调的灯具)才鈳收取调试费。

二、动力部分一般不计取调试费但符合以下全部条件时,可按定额计取调试费:

(一)应建设单位要求并有合同规定戓签证的;

(二)施工单位有调试能力,并有调试仪器、仪表等手段的;

(三)填写试验记录和调试报告

117、问:“普通灯具安装”定额Φ,圆球罩、半球罩灯具安装按灯罩直径套用定额其灯罩直径是指罩口直径还是指灯罩的最大直径?答:圆球罩、半圆球罩灯具安装定額中的灯罩直径系指罩口直径

即灯罩与吸顶轧头连接口的直径。

118、问:排水铸铁管中的铅丝球如何计算答:排水铸铁管中的铅丝球在排水铸铁管定额中已包括,不可另行计算

119、问:一般起重机具(如金属桅杆)是否还要计算折旧费?答:一般起重机具摊销费中已包括叻折旧费不能另行计算

120、问:有的定额项目,分册与分册之间交叉例如玻璃冷却塔、蓄电池等,在执行时应如何正确选用答:相同嘚定额项目在分册与分册交叉时,原则上应按主要工程的专业系统来划分如玻璃钢

冷却塔安装可按下表处理:

121、问:工业或民用建筑物內的消火栓(箱)及其消防管道工程应执行哪册定额?答:可执行第八分册“给排水、采暖、煤气工程”定额

122、问:钢窗、铝合金窗的防雷接地是否可以每测试一次电阻套用一次接地电阻测试? 答:否接地电阻测试定额计量单位分“组”和“系统”二种,钢窗、铝合金窗防雷接地已连成一个整体应按“接地

电阻测试定额”一个系统计算,不能按“组”重复计算

123、问:本分册是否适用于改造工程? 答:本分册可适用于改造工程 新定额中除本分册<机械设备安装工程>、第四分册<通信设备安装工程>及第五分册<通信线路工程>可哃时适用于改造工

程外,其余分册均不适用于改造工程

124、问:是否所有的变压器安装均应计取干燥费用? 答:不是所有的变压器均需要幹燥应根据实际情况而定,因此只有需要且进行干燥的才可收取干燥费。

125、问:雨水管道项目应如何执行定额答:工业与民用建筑Φ的雨水管道安装,一般按敷设部位来划分雨水管道敷设在建筑物外墙上的执行土建水落管定额,雨水管道敷设在建筑物外墙内的执行

咹装雨水管定额定额的套用与施工单位专业性质无关。

126、问:安装工程中计算高层建筑增加费的计费基数是什么 答:安装工程中计算高层建筑增加费的计费基数是该高层建筑中安装工程的全部班组人工费包括哪些,但不包括高层建筑地下室部分及外围工程的安

装班组人笁费包括哪些如总体庭园路灯,总体电缆等

127、问:输送设备的机架、钢制外壳、刮板、漏斗、支架、底座、防护罩、减震器、联轴器、链及链槽等的制作应套用什么定额?答:要根据以下不同情况区别对待:

(1)属于设备制造范围的则不属于安装定额范围,应在设备嘚采购范围内解决;

(2)属于工艺金属结构工程范围内的应执行第十一分册<工艺金属结构工程>定额子目相应项目;

(3)与本分册各種设备配套的小型金属结构件或非密闭性容器等,如有短缺或少量增加时由施工单位在现场加工制作,则可套用本分册第十四章“零星尛型金属构件制作安装”定额( %位估价汇总表第四册内)

128、问:第一章、第二章和第十章中的设备安装工程,如不能使用厂房内的电動桥式起重机按各章说明的规定乘以相应系数后,是否仍可收取每吨8.74元的一般起重机具摊销费 答:各章规定的

因无法使用厂房内的电動桥式起重机,另可计取的相应系数与一般起重机具摊销费是两种完全不同的概念故仍可收取每吨8.74元的一般起重机具摊销费。

129、问:负荷试运转、联合试运转和生产准备试运转等费用是否已包含在相应的安装定额中 答:新定额中只包括施工及验收规范规定的试漏、试压、试验和单机无负荷试运转等工作内容,不包括

负荷试运转、联合试运转和生产准备试运转的费用

因为各类工业的生产工艺、产品类别囷专业性质各不相同,对试车的要求也不一致难以作出统一规定。可按各工业部门(或主管单位)的规定

130、问:生活用给排水等安装笁程中,对于室内管道的打洞、留洞、堵洞、嵌墙暗敷等情况定额应如何计算?答:新建、扩建的工程项目中在正常施工条件下的管噵安装工程,一般都包括打洞、

留洞和堵洞的工作内容管道的明敷与嵌墙暗敷套用同一项目。而对主体结构为现场浇注采用钢模施工的笁程需配合预留孔定额规定可另行计算:内外浇注定额人工乘 1.05系数;内浇外砌定额人工

乘1.03系数;设置在管道间、管廊内的管道、法兰、閥门,支架其定额人工乘1.3系数。 “管道间”是指在高层建筑中专为敷设垂直管道的井道建筑

131、问:定额人工包括哪些内容?其他用工嘚内容是什么答:定额人工包括基本用工和其他用工。其他用工的内容是:工种间交叉配合穿插施工的间歇时间临时水、电、气源移動用工及间歇时

间,小型施工机械、工器具移位时间配合质量安全检查用工和其他零星用工时间。 .

132、问:负荷开关安装未编定额项目應如何套用定额?答:负荷开关与隔离开关安装方法基本相同可套用相应电压等级的隔离开关安装定额子目。

133、问:水流指示器安装执荇什么定额答:内螺纹连接的水流指示器安装,可执行第六分册“工艺管道工程”第三章低压螺纹阀门安装的相应项目

134、问:聚***乙烯排沝管(粘接)中的管件与聚***乙烯螺旋排水管(螺母连接)中的管件有什么不同答:因安装工艺要求不同,造成各自管件含量不同聚***乙烯螺旋排水管(螺母连接)项目因

不安装伸缩节管件及H管所需的三通管件,故在该补充足额中已将管件列入计价材料内而聚***乙烯排水管(粘接)定额中的管件则列在本计价材料内。

135、问:高层建筑中给排水管道安装采用减压孔板套用什么定额项目答:可暂以“套”为单位套用第八分册“碳钢法兰(焊接)”项目,人工乘以1.2计算其他不变。法兰及孔板为未计价材料

安装工程”中的一般铁构件制作,其未计价材料是否一定要按定额规定的角钢、扁钢和园钢三品种组成 答:否,应由实际使用的材料重量加5%损耗组成

137、问:消防喷淋管戓冷热水管试压时使用大量管堵,能否另行计取材料费 答:压力试验用的管堵,事后为施工单位所回收不能计算材料费。但因其他原洇如施工单位只安装毛坯管道以后不能

回收时才可以另计材料费

138、问:安装单梁起重机、电动葫芦是否也可按第四章说明四“应增加的腳手架搭拆费用表”计取脚手架费用?答:无论安装哪一种起重机凡其主钩起重量在5吨以上者,均可按上表收取脚手架费

用凡主钩起偅量小于5吨者,均不可收取脚手架费用

139、问:煤气工程系统的压力试验是否可另行计算答:煤气管道安装定额中已包括了煤气工程的气壓试验,不再另行计算

140、问:排水铸铁管中的H管如何计算?答:排水铸铁管中的H管应在铸铁排水管延长米的实物量中计算不可另行计算。

141、问:“除锈工程”定额项目应如何使用答:凡由施工单位供应的材料一律不可套用“除锈”定额项目;由建设单位供应的材料可按第十一分册第一章说明第四条规定的区分标准执行相关定额。

142、问:采暖工程定额规定可以收取系统调整费热水管的安装工程是否也鈳以收取该项费用? 答:热水管道安装不属于采暖工程不能收取系统调整费。

143、问:静压箱制作安装如何套用定额?答:静压箱的制莋安装应区分净化系统还是通风空调系统分别套用定额。静压箱的安装都套用静压箱安装定额

144、问:电度表安装如何套用定额? 答:電度表一般由供电部门安装如建筑安装施工单位安装,不分单相、三相均套用2-383定额子目

145、问:电话、电视和广播工程中使用的线槽、橋架安装应如何套用定额? 答:电话、电视和广播等弱电工程使用的线槽、桥架应按规格套用第二分册2-899~2-905定额子目

146、问:材料水平运距应洳何计算? 答:材料水平运输的距离是以工地仓库至安装地点300米(第一分册为400米)计算,实际运距大于或小于规定距离时均不得调整

147、问:给水管道(螺纹连接)管件如超过定额含量,是否可以调整答:定额含量是综合考虑的,一律不得调整

148、问:等电位接线箱安裝如何套用定额? 答:因等电位接线箱的尺寸大小相差悬殊,统一套用不尽合理经测算现定为:半周长≤300mm的套用“开关盒安装”定额子目;半周长>300mm的按明、暗

装方式和半周长套用“接线箱安装”相应定额子目。

149、问:利用主钢筋作防雷引下线应如何套用定额? 答:利用主钢筋作防雷引下线因土建对主钢筋接头方法较多,故套用定额时可按以下二种情况处理:

(1)土建对垂直主钢筋接头方法中,

其中三种方法是不进行焊接的它们是:①铁丝扎接 ②套筒冷压接头 ③锥螺纹接头,因此安装专业必须在钢筋接头处施焊,可套用“利用柱内主钢筋引下线”定额子目按安装专业焊接钢筋接头的钢筋延

长米计算。(93定额套用2-1246定额子目)i

(2)土建对垂直主钢筋接头方法中,另二种方法是进行焊接的它们是:①电焊接头 ②电渣压力焊,因此如土建采用这二种方法安装专业不需再在钢

筋接头处施焊,故不需计算工程量忣套用定额子目

150、问:等电位接地、保护接地和防雷接地工程中,采用镀锌扁钢连接后暗敷在混凝土结构中如何套用定额? 答:套用“利用金属结构引下”定额子目,主材中要加镀锌扁钢主材及其损耗

151、问:钢管(沟槽式连接)安装,直管怎样套用定额? 答:钢管(沟槽式连接)安装直管之间虽采用沟槽式连接,但不能同时套用“管件连接”的定额项目直管敷设套用6─407~6─420项目,连

接时涉及到连接材料卡箍可作材料按实计算。

152、问:民用建筑给水工程中镀锌钢管内涂塑管道又称“钢塑复合管”安装如何套用定额? 答:民用建筑给水笁程中,镀锌钢管内涂塑管道安装可执行第八分册《给排水、采暖、燃气工程》第一章

〈管道安装〉中的镀锌钢管(螺纹连接)8-134~8-144孓目,其中定额内的接头零件应按该分册附录,第256页(六)“室内镀锌钢管接头零件表”中的用量通过加权平均计算出该项目镀锌钢管内

涂塑接头零件的单价计入定额,其余不变

153、问:过墙、过楼板、穿屋面敷设带止水圈的套管如何套用定额? 答:在过墙、过楼板、穿屋面部位敷设套管一般不需焊接止水圈,如果设计确实要求敷设带有止水圈的套管止水圈的制作可套

用“一般管架制作”8-352子目(不包括套管重量),计量单位为“ t ”套管安装仍套用8-338~8-347子目。混凝土水箱进出水管及地下室墙板进出水管的套管未按刚、柔性套管标准偠求制作仅焊接

止水圈的,不能套用“刚、柔性套管制作安装”相应定额子目应按以上方法处理。

154、问:当前民用建筑中目前拆除项目较多如何套用定额? , 答:据反映当前有一些司法审计项目中,牵涉到拆除工程的较多这些工程在拆除前未订立合同,拆除时又疏于管悝最后很难确定费

用,现经测算可作如下办法处理:民用建筑中的拆除项目不论是破坏性、保护性拆除均按该相应项目安装的工日数嘚10%计算。可列入直接费内计取相应费用拆除工程一般不发生材料和机械台

班,如发生材料和机械台班的按实另计

155、问:“普通灯具安裝”定额中,园球罩、半园球罩灯具安装按灯罩直径套用定额其灯罩直径是指罩口直径还是指灯罩的最大直径? 答:园球罩、半园球罩燈具安装定额中的灯罩直径系指罩口直

径即灯罩与吸顶轧头连接口的直径。`

157、问:防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时其工程量如哬计算?答:防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时应根据实际焊接主钢筋的引下线延长米计算。

158、问:给水管道系统中采用比例式減压阀如何套用定额? 答:按连接方式(法兰、螺纹)套用第八分册第二章“阀门安装”相应项目

159、问:第八分册《给排水、采暖、燃气工程》中“容积式热交换器安装”定额内未包括安全阀安装,如装有安全阀应如何套用定额 答:该安全阀安装可套用第六分册《工业管道笁程》第三章“阀门

160、问:管道工程中,对阀门、法兰所需用的石棉橡胶垫片定额中有那些具体规定?答:第六分册《工业管道工程》Φ如设计对垫片有特殊要求,可作调整系主要考虑对生产工艺的特殊要求而

定;第八分册《给排水、采暖、燃气工程》中,定额对垫爿使用要求已作综合取定不得调整。

161、问:“除锈工程”定额项目应如何使用答:凡由施工单位供应的材料一律不可套用“除锈”定額项目;由建设单位供应的材料可按第十一分册第一章说明第四条规定的区分标准执行相关定额。最大

使用压力=2*壁厚*125/管子内径

162.防雷预算Φ,避雷网的材料和支架的材料一样时,支架需不需要另外算? 避雷网的材料和支架的材料一样时支架不需要另外算。避雷网敷设子目已经包含支架安装内容不再另行计列。

163.电气调试该怎么算? 答:电气系统调试指的是整个高压系统和低压系统的调试一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列规定执行:

(1)配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应的“配电设备系统调试”定额;

(2)每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件但如果生产廠家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可直接投入使用的不得计取调试费用;

(3)民用电度表的调整校验属于供電部门的专业管理,一般皆由用户向供电局订购调试完毕的电度表不得另外计算调试费用送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试

按回路分别套定额:如:1、变压器按规格, 2、分母线调试 3、分断路器调试, 4、分避雷调试 5、分接地裝置调试等,看工程需要来选择

164. 电缆阻燃盒在那个部位设置?主要用于电缆接头部位封闭防止电缆爆裂着火,起阻火作用

165. 压铜接线端子如何计算? 一般是16mm2及以上的铜芯电线才计算压铜接线端子! 16mm2及以下的接线端子定额里含了。

上的为落地式安装,下设300mm基座

167. 一组動力柜做几次调试? 送配电系统调试中的1KV以下项目适用于所有低压供电回路,包括电缆试验、瓷瓶等全套调试工作项目中皆按一个系统一側配一台断路器考虑,若两侧皆有断路器

则按两个 系统考虑,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的均按调试系统考慮但动力柜已经设悲厂家调试合格,不应再执行配电系统调试只能考虑执行送电系统调试,按送配电系统调试定额乘以合理的系数

接地网调试是怎么介定的?接地网接地电阻的测定:一般发电厂或变电站连为一体的母网按一个系统计算;自成母网不与厂区母网相连嘚独立接地网。另按一个系统考虑大型建筑群各有自己的接地网,虽然在最后也将各接地网连在一起但应按各自的接地网计算,不能莋为一个网的具体应按接地网的实验情况而定。独立的接地装置按组计算:如一台柱上变压器有一个独立的接地装置即按一组计算。避雷针接地电阻的计算:每一避雷针均有单独的接地网(包括独立的避雷针、烟囱避雷针等)均按一组计算。

169. 强电弱电的区分,高压低壓的区分,动力照明的区分? 强电弱电的区分:强电:强电指动力用电及照明等一般在220V以上。弱电:弱电指的是电话网络,监控电视等電路一般都在36V以下。高压低压的区分: 1kv以上的电压称为高压,1kv以下的电压称为低压. 动力照明的区分:按照我国标准规定照明基本上包括:照明、插座、排气扇等220V的 设备的用电。动力基本上是指380V的设备或220V大功率及工业用的设备

170. BV-4*25属电缆还是电线,电缆与电线应怎样区分电线是甴一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。电缆與电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成

171.常用电缆的特性如下: CEF——乙丙橡胶绝缘***丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆 CVV——聚***乙烯绝缘,聚***乙烯护套船用阻燃}

班组人工费包括哪些发放给班组組长,组长没有下发建设公司还承担连带给付责任么法律依据是什么?... 班组人工费包括哪些发放给班组组长,组长没有下发建设公司还承擔连带给付责任么

既然发了,还承担什么责任可以报警,班组长属于贪污

你对这个回答的评价是?

}

我要回帖

更多关于 班组人工费包括哪些 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信