三相平衡时抄见电量为-1/3因此追補电量为抄见电量绝对值乘4(因为原来给你返了一个抄见电量)。如果抄表直接收费应为抄见电量乘三。

}
10kv高供高计计量二次回路A相极性反接,无电流值C相电流正常,正相序对客户电量应如何追补?A相电流值为O... 10kv高供高计计量二次回路A相极性反接,无电流值C相电流正瑺,正相序对客户电量应如何追补?A相电流值为O