主要依据《建筑工程冬期施工混凝土测温孔规程》(JGJ104)及各地地方标准(各地资料填写范例里有详细说明)

采用棒式温度计进行测温,在各测温点设置孔洞为在混凝土中形成测温孔,可用PVC管直径10~15㎜,底部封闭上口敞开,长度根据结构不同而设也可用10~12钢筋短棒,浇筑于混凝土中在混凝土终凝后拨出。在测温孔内放置温度计并用棉花塞实,即可读数

一般选择在温度变化大,容易散失热量的部位易于受冻的部位,西北部戓背阴处的地方多设置测温孔不应该迎风设置,测温孔应有临时封闭

当每跨梁长度大于4米时,测温孔的设置部位在跨中设置一点两側0.15L处各设置一点。当每跨梁的长度小于4米时测温孔应在梁两侧0.25L处各设置一点。梁上的测温点应垂直于梁的轴线孔深度为10㎝~15㎝。

根据平媔布置图在柱上设置测温孔当柱高度大于4米时,测温孔设置3点在柱中设置一点(0.5H)在柱两端0.15H处各设置一点。当柱高度小于4米时测温孔在柱中设置一点(0.5H),在柱底部0.15H处设置一点孔深为10㎝~15㎝,并与柱面成倾斜角30度

现浇楼板的测温孔布置应按纵横方向不大于10米(大面積可适当放宽)间距布置。每间房间面积不大于40平方米可设置测温孔一个。测温孔应垂直于板面孔深为10㎝~15㎝或板厚的1/3~1/2。

墙最大宽度在20㎝和20㎝以内时可单面设置测温点,测温孔深度为墙厚的1/2或10㎝~15㎝当墙厚度大于20㎝时,要双面设置孔深为墙厚度的1/3或10㎝~15㎝。测温孔与板牆成30度倾斜角大面积墙面测温孔按纵横方向均不超过5米间距布置,每块墙的面积小于20平方米时每面可设置一个测温点。

参考资料: 《建筑工程冬期施工混凝土测温孔规程》(JGJ104)及各地地方标准

你对这个回答的评价是

}

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

我要回帖

更多关于 冬期施工混凝土测温孔 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信