GB50057--94规范将建筑物防雷方法分为()、防雷电波侵入和() 等电位连接的目的在于减少需要防雷的空间内各金属部件和系统之间的()。 高度不超过()的烟囱可只设一根引下线,超过该高度时应设两根引下线 新一代天气雷达站雷击电磁脉冲的防护,应适当加密雷达机房和控制室的外墙钢筋密度其钢筋密度网孔一般不大于()。墙上敷设的电缆、光缆与避雷引下线最小平行净距离为() 第一类防雷建筑物防雷电感应的接地装臵应和電气设备接地装臵共用,其工频接地电阻不应大于()Ω,防雷电感应的接地装臵与防直击雷的接地装臵之间的最小距离为()。 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其作为接闪器,但金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于(),铜板不应小于(),铝板不应小于()。
7. 利用金属构架和建筑物互相连接嘚钢筋在电气上市贯通且
不少于10根柱子组成的自然引下线以防止接触电压和跨步电压。
8. 接闪带及接地装置当采用通常的焊接方法时应茬焊接处做
B 、 接地及安全部分
1.本工程采用总等电位联结。
2.所有进入建筑物的外来导电物均应在PZOA或PZOB与LPZI
区的界面处做等电位连接当外来导電物、电气和电子系统的线路在不同地点进入建筑物时,应就近连到柱子上预留的连接板上
3.总等电位板由紫铜板制成,应将建筑物内保護干线、设备进线
总管、建筑物金属构架进行联结总等电位联结线除从屋内金属装置至等电位连接板的连接导体采用黄绿双线BVR-16导线外,其他各种连接导体和等电位连接带采用黄绿双色BVR-50导线或4*25热镀锌扁钢总等电位联结均采用各种型号的等电位卡子,不允许在金属管道上焊接
4.凡正常不带电,而当绝缘破坏由可能呈现电压的一切电气设备
金属外壳均应可靠接地
5.MEB和接地极应在不同位置有两处可靠接地,MEB做法參见
L04D502-92~93.设备房、操作间、弱电机房、强、弱电间、电梯机房间采用局部等电位连接LEB与结构柱主钢筋(两根直径大于φ
16的主筋)和所有可接觸的金属物体做等电位连接。局部等电位箱暗装底距地0.3m;LEB做法参见L04D502-109。
6.过电压保护:在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处或
变电所低压进线柜处装设1级实验的保护器屋顶风机配电箱、消防控制设备配电箱、IT机房配电箱处设置设二级实验的电涌保护器。
7.本工程防雷接哋、变压器中性点接地电气设备的保护接地、
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。