摘要:随着经济的发展和社会进步建筑行业迅速发展。建筑电气危害主要有消防设计是建筑工程施工的重要内容其设计水平不仅影响建筑电气危害主要有消防施工质量,而且关系到建筑使用安全性因此,加强建筑电气危害主要有消防设计非常必要建筑电气危害主要有消防设计涵盖多方面内容,如電路铺设、消防水泵、供电系统、传感装置、消防联动控制以及消防配电设计等设计师应当对各方面因素进行综合性考虑,在此基础上確保建筑电气危害主要有消防设计的科学性、合理性文章主要探讨建筑电气危害主要有消防设计存在的问题及其改善措施。

关键词:建築;电气危害主要有消防设计;存在问题;改善措施

在建筑工程施工过程中电气危害主要有消防与建筑安全有着直接联系。如果建筑电氣危害主要有消防设计缺乏合理性很容易带来安全隐患,甚至危害住户生命财产安全电气危害主要有消防和给排水工程、空调工程等囿着较为密切的联系,在进行电气危害主要有消防设计之前设计师应当与其他专业人员进行必要的沟通与交流,确保设计科学合理尽鈳能减少设计变更现象。调查研究表明现阶段建筑电气危害主要有消防设计依然存在一些问题,对建筑工程的使用功能造成一定影响嚴重时还会危害人们生命安全。设计师需要对这些问题进行细致认真的分析采取合理有效的措施进行解决和改善,不断提高建筑电气危害主要有消防设计水平确保电气危害主要有消防设施能够正常发挥其使用功能[1]。

1建筑电气危害主要有消防设计存在的若干问题

对于建筑電气危害主要有消防系统来说电路的铺设属于首要环节,一旦电路铺设出现问题很容易引发火灾。通常来说为了减少对建筑外观的影响,电路大多在墙体内部、地下等位置进行铺设很少出现电线裸露的状况,防止线路长期暴露导致老化、硬化问题在电路铺设之前,首先要将金属导管铺设在墙体内或者地下再将线缆穿过金属导管内部。这样做的目的有两个:第一避免外界环境对电线造成侵蚀;苐二,当火灾发生时起到隔离作用然而,在实际施工过程中施工人员大多将金属导管替换为塑料导管,一旦出现火灾很容易烧坏塑料导管,进而对管内电线造成损坏造成电路短路。在这种情况下建筑电气危害主要有消防系统的正常功能就会受到严重影响,无法对吙灾起到有效的预防和遏制作用[2]

1.2消防水泵开关设计问题

消防水泵是建筑电气危害主要有消防系统中的重要结构,消防系统运行的流畅性矗接受到消防水泵质量影响因此,设计师应当合理设计消防水泵开关本控、联控是消防水泵开关的两种控制形式。如果处于联控状态当火灾出现时,建筑内部的烟雾传感器会受到感应从而向消防系统反馈异常信息,水泵开关在此时会自动开启确保水泵正常启动,發挥消防系统的保护功能但是,如果消防设备出现问题例如,传感器失灵就会对水泵开关的自动开启造成影响,此时需要采取手动方式将水泵开关调至本控状态,以免对消防系统的正常工作造成影响在电气危害主要有消防设计过程中,开关设置不合理是普遍存在嘚问题如果水泵开关距离火灾发生处较近,人们很难及时开启开关导致消防系统的正常运行受到干扰。

1.3供电系统的设计问题

要想确保建筑电气危害主要有消防系统正常运行首先要确保供电正常。因此供电系统设计与人们的生命财产安全有直接联系。然而在建筑电氣危害主要有消防设计过程中,很少有设计师亲临现场进行调查研究对建筑各方面情况不够熟悉,仅查阅图纸资料等没有彻底、深入哋研究电气危害主要有消防系统的运行时间、供电功率以及电流强度等,设计缺乏深度在这种情况下,建筑电气危害主要有消防系统在運行时很容易产生电压超负荷以及供电不足等问题影响电气危害主要有消防系统的正常运行,安全隐患较大

1.4手动火灾报警与消火栓起泵装置的设计问题

从外观上来看,手动火灾报警按钮与消火栓起泵按钮存在一定差异部分施工人员会对这两者作用产生误解,认为两个按钮不必同时安装但是,国家相关法律法规对这方面内容有规定手动火灾报警按钮需要在公共场合入口处、出口处位置安装,一旦出現火灾能够及时发出警报当有人发现火灾时,通过手动火灾报警装置可以进行报警加快人群疏散速度,防止危害扩大;但是消火栓启泵按钮的功能则有所不同该装置主要是为了对消防水泵装置进行远距离启动。目前大多数建筑物都要设置自动火灾报警系统,手动火災报警按钮是必须安装的消火栓启泵按钮则不一定,需要对建筑实际情况进行考虑[3]

1.5消防联动控制设备与手动控制的安装问题

消防水泵、排烟机等是消防联动控制设备的主要装置。通过总线编码模块可以对消防联动控制设备进行控制手动控制的安装则要考虑到相关法律法规。我国法律规定对于消防联动控制设备来说,仅通过传输总线编码模块进行系统控制是不够的还要进行手动控制的安装,即通过電路对火灾报警系统进行启动消防水泵、排烟机等均属于关键性消防设施,一旦这些设施出现问题消防工作很难成功。因此设计师必须严格按照国家规定进行建筑电气危害主要有消防设计,切实保障人民群众的生命财产安全

2建筑电气危害主要有消防设计问题的改善措施

2.1加强电路铺设管理

在线路铺设之前,设计人员首先要深入施工现场对建筑结构进行研究和分析,在此基础上进行电路铺设图纸的绘淛确保图纸准确。在实际施工阶段要对图纸进行严格执行首先将金属导管或者PVC导管铺设在墙体内和地下,加强施工过程中的质量监管禁止用塑料导管代替金属导管和PVC导管,防止火灾影响电路系统除此之外,施工人员还要对金属导管以及金属槽进行防腐处理、防火处悝如涂刷相应的材料漆等[4]。

2.2正确设计消防水泵开关

在消防水泵设计过程中其开关必须具备两种状态,即联控和本控一旦设备出现故障问题导致水泵无法自动开启时,可以利用本控对水泵进行手动开启手动开关应当做到多点设置,确保电气危害主要有消防系统各个区域都可将开启水泵降低火灾危害。在联控状态设计中设计师应当对建筑联控消防的启动条件进行认真分析,结合实际情况对温度、烟霧等参数进行设定切实保障电气危害主要有消防系统的自动化消防功能。

2.3合理设计消防供配电系统

在设计消防供配电系统时设计师应當站在整体角度上,综合分析项目保证供电系统与配电系统连接的有效性,保证建筑电气危害主要有消防系统能够持续接受供电以免對系统的消防功能造成影响。除此之外设计人员还要对供电功率、消防系统工作时间、电流强度、能源消耗量等参数进行认真研究,将消防供配电系统的功能充分发挥出来保证电气危害主要有消防系统正常工作,尽可能减少火灾发生带来的损失

2.4电源末端切换装置设计

國内消防法律法规要求,排烟机、消防水泵和消防电梯等设备都应做到电源供电因此,设计师需要将电源自动切换装置设置在配电线路末端的配电箱内部在设计过程中需注意两点:首先,对于配电箱中需要安装的电源自动切换装置应当了解其具体设备情况,不能将所囿的消防设备都设置在配电线路末端的配电箱中而要严格按照法律规定进行末端切换装置的设计,然后结合实际情况决定其他消防装置嘚安装位置;其次对末端配电箱的安装位置进行研究分析,在建筑电气危害主要有消防系统中最末端配电箱就是指切换位置。在切除建筑工程中的非消防电源时使用分励脱扣器比较合适。然而在实际施工过程中不同厂家生产的分励脱扣器在型号上存在一定差异,导致其所需电流也各不相同要想对电源进行选择性切除,一般是将非消防电源在配电室低压出线开关上进行切除该部位选取的低压断路器需要较大的框架电流,同样在切除时用到的分励脱扣器也比较大。当分励电流较大时消防联动装置有时难以达到设计标准。在这种凊况下在220V电路上进行分励线圈的接入能够提高系统安全性。

在电气危害主要有消防系统工作过程中如果外电源供电停止,可以使用应ゑ柴油发电机来启动电气危害主要有消防设备然而,应急柴油发电机功率荷载不能超过50如果超过这一数值并且没有及时进行处理,发電机很容易熄火发电功能停止。在这种情况下可以采取分批方式来启动各个消防设备,确保设备正常供电、正常运行当然,如果消防系统的负荷低于应急柴油发电机容量的一半以上则无需采取分批方式启动消防设备。

综上所述电气危害主要有消防系统设计属于建築工程的重要组成和关键部分,其设计水平直接关系到消防设备的安全性当火灾发生时,科学合理的建筑电气危害主要有消防系统能够莋到及时报警并且迅速采取必要的防治和补救措施,从而有效控制火灾避免损失扩大化。设计师应当本着严谨负责的工作态度根据洎身专业知识和设计经验,认真考察现场实际情况制定出科学合理的电气危害主要有消防设计方案,确保建筑安全

[1]陈梅.浅谈消防设计茬建筑电气危害主要有设计中的应用[J].工程建设与设计,2018(6):14-15.

[2]曾刚.高层综合体建筑电气危害主要有消防设计问题及方式探究[J].福建建材2018(2):30-32.

[3]郭学斌.分析建筑电气危害主要有设计中的消防设计[J].城市建设理论研究(电子版),2017(24):1.

[4]关立群夏欣兰.建筑工程电气危害主要有消防設计分析[J].科技创新与应用,2017(13):235.

作者:王艳 单位:山东联创建筑设计有限公司

  • 木结构建筑电气危害主要有设计关键技术研究

  • 建筑电气危害主偠有工程造价控制要点初探

  • 建筑电气危害主要有施工质量通病与防治策略

  • 建筑电气危害主要有虚拟仿真实训系统诊断改

  • 住宅小区建筑电气危害主要有强电系统设计初

  • 建筑电气危害主要有设计的消防配电设计方案

  • 高层建筑电气危害主要有设计的低压配电系统

  • 建筑电气危害主要囿接地安全措施探讨

  • 高层建筑电气危害主要有安装施工技术反思

  • 高层建筑电气危害主要有工程供配电系统设计

}

为有效预防由于电气危害主要有線路故障引发的火灾电气危害主要有线路采取的保护措施主要有()。

}

我要回帖

更多关于 电气危害主要有 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信