线路没问题 零火线零线地线怎么接接电表后 火线零线地线怎么接和地线是通的 会不会跳闸

还没有帐号? 赶紧
用户版块帖子
关于电表零线接地请教高手
UID:1180484
在线时间39小时
M币-6专家0
至于干什么就不说了,懂的人看标题就知道我要干啥,有两点要请教高手1都说零线接到公共地线上不安全,那如果不动公共地线,我另外在地下接根地线接到零线上,这样安全么,有没有什么危险?2现在的插卡预付费电子电表这样接有效吗,电表走不走
检测电流 是在火线上,不在零线上。零线接地没用。除非你能火线零线对调。
UID:1613108
在线时间1618小时
M币10350专家12
坐等高手回答,我也学习学习
UID:1522456
在线时间813小时
M币5054专家2
没地线,你就不怕电表走更快?另外,公共地线是有防雷措施的,当然,楼主愿意当小白鼠,我们吃瓜群众,也表示没有意见。
UID:706735
在线时间2222小时
M币4040专家6
检测电流 是在火线上,不在零线上。零线接地没用。除非你能火线零线对调。
UID:1180484
在线时间39小时
M币-6专家0
回 全利88 的帖子
:没地线,你就不怕电表走更快?另外,公共地线是有防雷措施的,当然,楼主愿意当小白鼠,我们吃瓜群众,也表示没有意见。 ( 11:49) 原来的地线不动啊,就是另外自己再在地上接根地线到零线上,这样可以不
UID:956421
在线时间789小时
M币3090专家3
回 wen 的帖子
:原来的地线不动啊,就是另外自己再在地上接根地线到零线上,这样可以不 ( 12:04) 有些插卡电表有检测电路,你这样做了,电表会疯狂计数,一个月走一千度
UID:18493
在线时间263小时
M币254专家2
零线另外接地不安全。零线是从变压器处接地过来的,你自己弄的地线达不到标准吧?这样你的地和入户的零会有电位差。这样弄电表一样会走,老式机械表也是会走的。除非你把一根火线越过电表入户。火零对调老式电表会反转。如果是载波表,会有统计数据,异常会报警,电力公司会上门查。
UID:1180484
在线时间39小时
M币-6专家0
回 三个带鱼 的帖子
:有些插卡电表有检测电路,你这样做了,电表会疯狂计数,一个月走一千度 ( 12:23) 靠,希望破灭了
UID:1180484
在线时间39小时
M币-6专家0
回 lanmeng 的帖子
:零线另外接地不安全。零线是从变压器处接地过来的,你自己弄的地线达不到标准吧?这样你的地和入户的零会有电位差。这样弄电表一样会走,老式机械表也是会走的。除非你把一根火线越过电表入户。火零对调老式电表会反转。....... ( 12:23) 还有其他方法吗
UID:881976
在线时间1274小时
M币5176专家3
没用的,现在电表零火线同时检测的,任何异常实时上报。。。不开空调这点电费。。。
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
“新手上路”发帖需审核后才能显示(请认真发帖),达到数码9级后取消此限制
您目前还是游客,请
&回复后跳转到最后一页
Code by , Time now is:10-10 04:59, Total 0.143287(s) query 6,
Gzip enabled&零线断了为什么插座2孔都有电?两个孔没连接在一起怎么会都有电呢?越详细越好推荐回答:1.总关接零线------虽零线已经断火线连通经灯泡或其待机电器与零线传导所插座2孔都电2.举灯泡例说明吧------比①火线②灯泡③零线①②③都灯泡亮;③断灯泡亮灯泡面乌丝导通所尽管两孔没连接起插座2孔电(火线)为什么零线断了插座上的左右插头内都有电流通过?推荐回答:零线断了,插座上的左右插头用电笔去测量,都显示有电,电笔指示灯亮,并不是插头内有电流通过,是火线通过部分负荷接通了零线,因为零线是断开的,没有形成回路,负荷没有工作,负荷只能当导线用,把电源延伸到零线,让零线变为火线的一部分。左右插头虽然都显示有电,因为都是火线,没有电位差,所以插任何负荷,都不会正常工作的。零线断了 怎么修复??推荐回答:电路中零线断线必须进行检查,检出断线位置并连接好后才能正常使用。电路中包括火线、零线和地线。当插入的电器设备(负载)使火线与零线构成一个回路时,电流才能流通,电器设备(负载)才能够正常使用,当零线断线后,回路被断开,电流无法流通,因此电器设备是无法使用的。所以,零线断线后必须找出断线位置,并进行连接。插座零线断了 接的旁边空调的零线有问题吗推荐回答:要插座再使用功率电器没问题插座再使用功率电器同空调使用条零线能烧毁使用需要注意条零线否够粗条线4平毫米没问题1平毫米线需要考虑再带空调否能扛住测电笔插入插座的两个孔 氖管都发亮 为什么是 进户的零线断了 不应该是插座短路了吗推荐回答:1、零线断与构路火线通用电设备传零线造零线带电;属于家用电总零线断2、插座短路(零线接良)使漏电关自跳闸起保护作用关保护短路起火3、插座零线断其插座没用电设备情况插座零线孔用测电笔测试氖泡发亮零线断了,如何查找。推荐回答:级级往查屋内零线带电查屋外家电表零线否带电带电查单元总关零线处否带电判断范围查哪点零线带电面级线路零线断零线断了咋修推荐回答:查哪插座结线接OK附近插座打首先停电拽断零线看看哪盒接接即俩配合没握请电工师付注意安全祝功插座插上去后用电笔测零线和火线都带电 听说是零线断了 看了半天我也没看懂推荐回答:插电器用电笔直接量插座火线零线都亮、亮插座前面电源碰线或断线火线亮零线亮或零线没火线亮插电器用电笔直接量插座火线零线亮再测量插座两根绿线两根亮绿线前零线接触或断线两根根根或两根亮插座关没接通、烧断或接触能关烧坏关控制零线所插电器火线零线都电展开全部下一篇:火线、地线、零线这几个名词我们应该都并不陌生了,那么地线是什么颜色呢?一起来具体的看看吧~地线什么颜色L.N.我们都知道,日常使用手机过程中,耳机线非常重要。我们平时使用的各种盘里面都有光纤线。光纤线在我们的网络通讯上起着非常重要的作用。如果没有了光纤线,我们的网络通讯将会受到很严重的阻隔。三孔插座品牌推荐 三孔插座价格三孔插座简介三孔插座上面孔为接地线,左零线(N)右火线(L)。开关是一种可以将一些电器或是一些其他的电子产品进行电源的接通与断开的零件,他一般会有三条线,主要为零线、火线以及地线,这样就能够将点向上的交关键词:验收 火线 零线 地线危害程度:极大,涉及生命安全返工难度:很大,需要刨墙重做是否必须现场监工:务必现场监工 在装修行业里,电路L表示相线(俗称火线),N表示中性线(通称零线)。根据规定,相线选用红、黄、绿三种颜色的导线,中性线选用蓝颜色的导线。地线的作用在家庭电路中,地线是除了火线和零线之外,另外一根重要的电路线。地线的作用主要包括以下几个方面:第一,安全保护作用。我们家庭用电中都知道,线路是由火线和零线组成的,当然,在装修的时候,线路的装修肯定是必不可免的,那么,我们都很清楚电学之中有直流电压和交流电双针缝纫机使用过程中较多遇到的是断线问题,尤其是左针断线。拒绝访问 |
| 百度云加速
请打开cookies.
此网站 () 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(3abaa6-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器家里电路总是跳闸怎么办?老电工教的这招简直百试百灵!
家里电路总是跳闸怎么办?老电工教的这招简直百试百灵!
家里电路老是跳闸是大家在日常生活中经常看到的一件事,对于家里电路老是跳闸的原因很多人都不知道,也不了解。其实,家里电路老是跳闸的原因有很多种,家里电路跳闸是生活中经常会遇到的问题,每次跳闸都非常的无奈,束手无策。线路请问家里的插座总跳闸,会是什么原因呢?怎么修理?:家里的控制开关跳闸,是什么原因都会引起的。对此小编特意询问了装修师傅,师傅告诉了我一些检查方法和原因,下面小编就分享给大家。在说具体的解决方法之前,我们首先要知道电路为什么会跳闸。一、电路跳闸的原因1、热水器、空调等大型电器:对于功率较大的电器,在装修时一定要单独走线。否则后期使用中就非常容易跳闸。2、负载线路短路。如果是负载线路要是短路,在开机的瞬间或打开空开的瞬间就跳闸,也就是根本送不上电。3、空开问题。这个是额定的负载功率,而且是普通的C型断路器(看看那个跳闸的开关是不是有“C16”字样?),空调制热最大功率多少?如果接近或大于3.52,就是制热过程中,流过开关的电流太大,在经过几分钟后,开关发热过度,就会自动延时跳闸了!二、电路跳闸如何解决1、首先我们要清楚空气开关和漏电保护器,漏电保护器大,空气开关相对较小。可以将漏电保护器和空气开关全部落下,落下后开始送闸这一步,先要将漏电保护器送上,再一个个的送上空气开关。2、如果漏电保护器送不上去的话,那就说明漏电保护器出问题,需要重新换一个新的。如果送上漏电保护器之后,又跳闸了,那就表明这个线路有问题。空气开关的闸推不上可以先不用理会,继续推送后面的空气开关,挨个检查家里哪路电路没有电。3、上面说到了空气开关的闸送不上去,可以先要把家里所有的电器插头都要拔掉,再送上空气开关的闸看看结果,如果结果还是送不上,那就将空气开关箱上的盖子卸下。在把电路的零线和地线插离总线,查看火线是否存在漏电。4、用电笔测插离的零线和地线是否在传电,如果不适用功率较大的电器的话,零线和地线是不会有传电的现象的。三、其他跳闸现象在生活中很多人都会遇到洗澡时突然跳闸的问题,只要一开浴室的浴霸和排风扇就会自动跳闸。这一般是配电箱发生了跳闸引起的。一般配电箱跳闸主要有以下几个解决方法:1、检查空气开关是否损坏2、检查空气开关的接线是否正确,如果不正确需要重新接线。3、检查空气开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。如果一送电就跳闸,说明是线路接地短路了。
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。
百家号 最近更新:
简介: 齐家,互联网装修领导者。
作者最新文章}

我要回帖

更多关于 火线和地线之间的电压 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信