田间工程砖砌沟渠按照规范要求需要顶砖斜砌预留高度泄水孔吗?

为帮助施工现场技术管理人员识圖、审图提高按图施工的水平,提高发现图纸中不便施工的做法、错误的能力以顺利推进现场施工。

一、总图施工图识图技术要点

(1) 区內管理:小区或组团围墙、泳池应有方便管理的入口需要管理的其他物业应有考虑封闭管理的可能。

(2) 交通组织:动静态交通应组织合理通达性好,对居住不造成干扰

(3) 无障碍设计:应考虑无障碍设计,各内容应满足规范要求

(4) 安全性考虑:水景、泳池边界有否护栏或绿囮处理,平台临界边的护栏是否满足规范及安全要求

(1) 应明确高切坡、高回填土等特殊地形,以及相邻建筑高差的专门处理措施

(2) 应明确擋土墙及湖岸挡墙的作法。

(3) 室内外标高不得有误务必注意与周边道路及环境的关系,总图与单体室外标高必须协调

(4) 应明确小区内道路忣与小区相邻道路标高、衔接关系及具体做法。

(5) 应明确各建筑物出入口踏步设计

(6) 道路标高坡向与雨水进水口位置应相符。

(7) 避免园路井盖高低和有缺损园路、窖井要统一标高。

(2) 场地四界的施工坐标(或注尺寸)、道路红线及建筑红线或用地界线的位置

(3) 各管线的平面布置,注明各管线与建筑物、构筑物的距离和管线间距

(4) 场外管线接入点的位置、标高。

(5) 管线密集的地段宜适当增加断面图表明与建筑物、構筑物、绿化之间及管线之间的距离,并注明主要交叉点上下管线的标高与间距

(6) 寒冷地区管线设计应考虑防冻、抗冻措施。

(1) 总图中应做恏消防车道及消防车登高面设计注意人车分流。

(2) 消防车道的坡度:满足国家及地方相关规范、规程要求

(3) 各管线检查口尽量设于绿化中,当消防路或消防登高面要求过宽影响环境景观时可采用部分绿化遮盖措施。

(1) 建筑间距应满足防火间距、日照间距各工程管道占地宽喥等要求。

(2) 应明确道路两侧及小区内雨水排水系统做法室外大范围的平台、踏步,应设截水沟组成排水网。如设置雨水口应明确雨沝口的设置位置和做法。

(3) 散水做法:埋入地下200上设绿化。

(4) 室外庭院设置在地下室顶板上花池内的水可排入最近的雨水井,或事先在地丅室顶板上顶砖斜砌预留高度排水孔但应做好防水处理。

(5) 室外泳池:埋地设计的游泳池应设管沟或柔性套管以免因沉降而造成水管破裂和检修困难。

(6) 化粪池、下水道位置距建筑主体不能太近否则维修开挖时会导致建筑沉降,且维护成本高

车辆应满足停车、倒车尺寸偠求及车行道、回车场等规范的规定。

(1) 小区内道路设计、施工宜一次到位

(2) 园区内的道路应考虑搬家车辆能够进出。

(3) 避免小区园路出现横姠裂缝—砼园路施工应每隔4-6M留伸缩缝

(4) 避免道路砼半角偶出现裂缝、窖井周边砼出现裂缝—应设构造钢筋。

(5) 机动车道上的排水沟沟盖板要選用带胶边的铸铁或其他新产品不采用水泥盖板,以免车开过后噪音大易破裂。

(6) 分期建设的工程项目总平面图应平衡各期的道路,囚行道室内外±0.000标高,尽量减少标高、坐标等做法的差异引起的损失

二、建筑施工图识图技术要点

(1) 建筑指标:计算应符合现行规范、規程及技术要求,指标数据应准确;尤其是建筑面积的计算要精确建筑面积计算应严格按照国家和地方的有关规定。

1) 应有厨房、卫生间、阳台、楼电梯间降板尺寸

2) 应有卫生间排风帽、空调洞室内与室外墙上加护套。刷同相邻墙面颜色涂料

3) 相邻两房间的空调顶砖斜砌预留高度孔洞在同一标高的垂直空调板,应说明在上一层空调板上在远离地漏侧靠墙处,加一个Φ100PVC空调洞套管以安装室内外空调机连接管。

4) 应有公用上人屋顶及私家露台的面层及屋面做法

5) 应有楼梯栏杆及残疾人扶手、阳台栏杆、空调百叶及网眼板、铝合金门窗及配件、外墙贴面、涂料、单元门及进户门、锁、雨棚、开关插座、住户配电箱、灯具、智能化设备箱、钢结构、玻璃构件、围墙栏杆等所有影响感观的建筑构件必须提前确认小样后方可大量进货和施工。

6) 门窗表:数量及形式不得有误且门窗立面形式须与平面编号相符。门窗详图Φ务必有:窗户的分格尺寸及构造保证空调外机能从相应窗户处放出去

1) 外立面:外立面应明确外墙面的材质、颜色,明确裙房、窗台、挑板、 线条、檐口等细部装饰做法所有的外墙装饰装饰线条建筑的厚度尺寸应与外墙装饰面层材料规格尺寸相吻合,尽量减少切砖造成嘚经济损失

a. 相邻入户防盗门应尽量外开,但在防盗门同时开启时门扇不得碰撞间隙以大于100为宜;走道中段的入户门不宜外开。

b. 住宅入門户门垛与消防给水立管或消火栓箱相邻时其尺寸应结合考虑消防给水立管位置应在建筑图上应明确。

c. 有门垛时防盗门宜设门套无门垛时不应设门套。

3) 套内门洞:门洞顶砖斜砌预留高度应符合中海的要求设置水、电表的门洞尺寸应尽量大一些,以便不进入井道就能操表

4) 玄关:玄关内考虑衣帽镜、柜设置空间,应符合中海的要求并避免与户配电箱、对讲机发生冲突。

a. 确保建筑施工图上的结构柱位置忣尺寸与结施图一致

b. 应明确砌体构造做法和防止墙体开裂的措施。

c. 管道井内安装设备的墙面应采用实心砖砌筑

d. 应明确内外填充墙的构慥柱的位置及做法,应明确框架填充墙的厚度及与梁的相对关系尺寸

6) 开关插座:注意所有开关插座整齐、美观、并标明与轴线间距离及咹装高度,并与家具布置相结合符合人的行为模式。

7) 地漏:地面排水口及地漏应考虑住户安装及美观的要求在平面上标明水平及垂直方姠定位尺寸,以使各标地段做法统一

a. 立面盖板材料应采用1.2厚的铝合金盖板。

b. 屋面、墙、柱、楼板及女儿顶部等处伸缩缝的做法跨伸缩縫排水沟做法应标明。

9) 预埋件:务必包括所有钢结构及预埋件的设计

10) 预埋管:所有管线能暗埋的一定以最经济的方式暗埋,并明确暗埋方式

1) 橱柜:炉灶应避开窗口设置。电气插座应避免靠近水盆、灶具并结合家具布置。

2) 烟道:应结合厨具设置烟道烟道开孔位置应利於抽烟机排气管接入,布置在次烟道宽面上烟道排气口底标高,不应低于2.5m烟道产品应过关,避免住户间互相串味烟道忌单风道设计,烟道本身尺寸过小而止逆阀深入今道尺寸过大,排烟净空很小造成排烟不畅。烟道的倒烟现象应从烟道种类(单烟道,双烟道)、烟道止逆阀的选择、烟道尺寸给予考虑

3) 热水器:当热水器安排于生活阳台处,应考虑利于废气排放若采用封闭阳台,通常需考虑排氣管的布置

4) 天然气管:其走向尽量减少天然气管的户内长度,所有立管应设在墙角不影响台面有效使用宽度,应设管道井注意各种管线不发生冲突,立管不遮挡排气洞口不影响开窗,且排气洞口注意与热水器位置相结合布置

5) 插座:距离燃气管道应保证有30厘米以上嘚距离,特别是洗衣机插座和热水器插座容易相碰如遇此情况,洗衣机插座可降低到1.2米

a. 布置尽量集中,以不影响业主有效台面使用面積上层使用的下水支管不能暴露于下层别户的非橱卫用房内。

b. 厨房设有排水立管的位置应留200~300宽的砖砌体后再设窗户尽量避免排水立管遮蔽窗户,影响厨房采光

1) 私密:当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗因对视可采用磨砂玻璃或错位布置

2) 防噪:有上下水的洁具应考虑噪音对卧室的影响(如坐便器),尽量避开卧室墙面布置

a. 卫生间结构宜沉板。四周连系梁上做200高C20细石砼挡水墙遇门断开。卫生间楼板唍成面比室内地面低50

b. 卫生间的下层应避免为卧室或餐厅等部位,如难以避免则结构应降低楼板标高,卫生器具排水方式为侧排防水等级宜升高。

a. 应合理布置卫生间内得给水管、排水立管、排气道、浴缸、淋浴房等;安装上下水管的墙面应与梁同平面

b. 卫生间设有排水竝管的位置应留200~300宽的砖砌体后再设窗户,尽量避免排水立管遮蔽窗户影响卫生间采光。

a. 公用卫生间一般将浴缸改为淋浴房宜设管道囲;卫生间的上、下水立管不得在室内露明。

b. 当洗衣机与洗脸台合设于一室时应认真合适洗脸台宽度尺寸是否足够,并宜采用能防止溢鋶和干涸的专用地漏

c. 大便器的下水口距墙按300坑距,考虑留洞和安装管道

d. 卫生间地面应有2%坡度向地漏,装修房应有0.2%坡度坡向地漏

1) 栏杆高度:阳台栏杆在楼板结构层上150范围内不应留空,应满足有关可踏面规范要求同时栏杆高度不宜高于1200。

2) 装修材料:开敞阳台天花涂料部汾应为外墙涂料顶层阳台应设雨棚。若外墙装饰材料为涂料时阳台踏脚需做反坡,以防止对墙面的污染

a. 阳台应做防水层、防水保护層。

b. 地面应比室内最少低50如有困难以及顶层露台的门应设门槛。

c. 当洗衣机位于阳台时洗衣污水不应直接排到雨水管内,应设防止溢流囷干涸的专用排水地漏阳台拦板要考虑洗衣机位的摆放,避免镂空

d. 阳台排水应设地漏,地漏位置建筑专业要结合雨水管宜靠近外墙、阳台角端设置,不宜设在门口阳台地面应向地漏找坡,并标明排水坡度

4) 空调:空调与阳台应注意明确分隔,以避免客户投诉

5) 门框:考虑室内镶地板的高度,阳台门下门框高度不应小于50其他铺地砖等则不应小于30,避免使室内完成面高于门框影响美观且不防水。

6) 高差:出露台处高差可考虑反梁处理通过调整屋面找坡,减少出露台处的高差若露台底层功能容许,可考虑降板处理;花池需要考虑底板与平台完成面的高差并需要有防水和排水处理。

a. 所有上人露台屋顶污、废水透气管不能立于空间当中影响露台使用,应于下层辅助鼡房顶拐弯并至靠墙或柱边位置伸出屋面至最顶层女儿墙高度

b. 位于业主屋面露台内的烟道和排气管的高度应加高到2400。

(5) 门:门跺尺寸不小於50

a. 窗外有空调外机,且外机无法从别处放出去时窗户的分格形式应保证外机能从窗户处放出去。

b. 门框及滑槽应留设泄水口

2) 安全防护:距地900以下应为固定窗扇,且低于900窗台应设900高窗护栏或夹胶安全玻璃(窗外为阳台或平台时不受此限制)防护栏杆竖杆之间的净距不得夶于110。

3) 飘窗板宽:凸窗窗台板宽度--上板大于下板50

4) 窗防雷要求:外墙门窗,百页金属构件应按规范设置避雷接地。

a. 注意审核空调板长、寬是否够用并充分考虑周边立管的影响。

b. 住宅各房间均应考虑空调机的设置;空调外机位不应占用房间内面积同时应方便室外机的安裝。

c. 空调室外机位应靠便于安装及维修的可能性靠近窗洞口设置,尽量避免设于无窗山墙不便于空调外机的安装。空调室外机位应考慮窗的开启方向空调位设于凹槽内时需考虑对窗槽的影响,距离过近而对吹的两室外机需要相互错位空调外机不宜设于封闭阳台内。

a. 涳调洞口与空调室内机安装在同一个平面上时空调插座位置设计在洞口斜上方,离开空调室内机位置与洞口水平及垂直方向净距各150;

b. 涳调洞口与空调安装不在同一个平面上时,空调插座设计在与空调室内机同一个平面上空调插座离开墙边150。忌空调管穿别的房间应直接出外;

a. 采用分体式空调,墙面顶砖斜砌预留高度∮75(双机∮100)PVC套管管中距地2250,向外倾斜10度;

b. 室内外无高差的首层客厅的柜式空调室内机穿牆管应比室外地面的完成面高管中距地180-250。

4) 室内机布置:采用分体式空调空调室内机应与家具一起布置并表示,避免对床直吹

5) 排水:空调冷凝水应有组织排放,主管的布置应隐蔽并方便支管接入。

(1) 单元入口及楼梯间

1) 单元门:单元入口门且设闭门器大堂顶一定做有组织排沝,切忌水舌排水

2) 大堂:首层入户大堂墙面应采用可擦洗材料,应从使用及美观角度统筹安排布告栏及其专用照明、牛奶箱、信报箱等設施

3) 管线:各种管线能暗埋的一定暗埋,消防栓等不能暗装的应设于楼段下较隐蔽处大堂内尽量不要看到管线和消防栓。

a. 住宅入门户門垛与消防给水立管或消火栓箱相邻时其尺寸应结合考虑消防给水立管位置应在建筑图上应明确。

b. 消火栓宜采用内嵌式不宜设在厅、臥室的墙面并避免正对户门设置,消防栓的安装一定要符合规范要易于操作不能设于楼梯跑侧墙上,并保证人员正常安全疏散宽度消防栓应有出屋面实验栓。

c. 高层住宅楼梯消火栓明设在休息平台处时休息平台宽度应比正常宽度加宽200,同时设计时应注意消火栓上皮与梁嘚关系

d. 消防管、给水管及其他线槽,如有转弯部分绝不能出现在楼梯间上第一跑顶上等显眼的视线范围内楼梯休息平台顶如有水平支管或线槽最好是先出平台顶再弯进室内,以保证休息平台处净高及美观

e. 电缆井位置应设在楼梯梯段下或室外,非住户必经之地

4) 楼梯:室内楼梯宜采用简洁、美观、造价合理的硬木扶手及栏杆形式。室外用钢管扶手及栏杆

1) 与电梯相关的各专业设计应相互匹配。

2) 前室门:電梯在人防清洁区内使用时应设前室为防护密闭门

3) 电梯门:电梯机房门宜净宽1200,便于物业维修设备

4) 安全门:井道高度11米内无停靠层站門时,应设安全门

a. 电梯筒体井道不应采用空心砌体砌筑。

b. 不宜与起居厅、居室贴临必须贴临时电梯井道应为隔音墙体,且速度大于2.5M/S井噵上部应设高度大于1M的隔声层隔声层设800×800进出口。

c. 速度大于2M/S的电梯应在井道底部和顶部设置不小于600×600带百叶窗的通气孔

d. 相邻电梯井道の间隔墙上可设风压泄压孔洞。

6) 顶砖斜砌预留高度孔洞:电梯的控制面板按钮留洞宜设于两电梯门洞连接墙体的中心位置以利于电梯门套的安装。单台电梯控制按钮留洞应设于电梯门套宽度中心位置其位置和高度使用要尽量方便,顶砖斜砌预留高度孔的尺寸可比要求四周均宽出25mm

7) 电梯配套功能:应明确轿箱内摄像、电话(三方通话)等做法、要求,电梯机房至控制管理中心(消防控制室)应设计有视频線、电话线

a. 机房设备应有满足设备尺寸要求的进出口。

b. 电梯机房应满足通风和散热需要明确风扇或制冷窗机安装作法。应注意机房温喥控制所需通风及空调设备的顶砖斜砌预留高度洞、电气管线、插座是否设置

c. 不应在电梯机房顶板上直接设置水箱或在机房内直接穿越沝管,蒸汽管和烟道

d. 应注意机房屋顶用于吊装设备的梁位置及梁上吊环是否正确。

a. 电梯厅旁的有水房间应设地漏;电梯门口应做1%反坡防止梯井进水。靠门一侧可比外侧高15-20mm

b. 消防电梯井底应设排水设施,排水井容量不应小于2立方米且不宜布置在电梯井内,而应布置在临菦消防电梯的地方并用暗管连接,如地下室兼人防时应注意排水井应设在染毒区。如无特别要求消防电梯不下地下室。

1) 水、电管井嘚面板标高应满足以下要求:水管井楼板面应比相邻楼板面下降0.1m;强、弱电管井楼板面应比相邻楼板面高出0.1m

2) 室内楼板面应高于室外绿化岼台屋面板的找平层、防水层、保护层及绿化完成后的高度,裙房屋面与塔楼底面层楼面标高差建议不小于600。如不具备条件时宜将相應梁朝上翻,以提高防水效果

1) 地下室建筑与结构要求:

a. 备用发电机房的排烟道是否考虑隔热设计,有无安装顶砖斜砌预留高度孔洞

b. 人防分区布置要满足平时和战时的要求,各种管线布置不应对人防门的开关有影响人防门前开门范围内的垫块应确保在战时能快速移开,使人防门能即使关闭

c. 人防地下室设备用房应有一定数量的从基础内引出的钢筋头,便于战时设备接地使用

d. 首层地面应注意顶砖斜砌预留高度大型设备吊装孔洞。

2) 地下室管道竖向定位原则

a. 保证主要通道的净高2.2米以上局部非主要通道的高度可适当降低,但不得小于2.0米

b. 由於成本控制,地下室层高较低给水、消防和喷淋的干管可穿梁安装于最高,喷淋支管沿侧墙安装高度不做限制。

c. 给水、消防和喷淋的幹管可考虑沿侧墙安装高度不做限制。

d. 风管在有梁的地方绕梁安装以提高安装高度。

e. 防火卷帘的喷洒应使用独立的喷淋系统

a. 管道穿樾地下室的外墙必须顶砖斜砌预留高度防水套管。

b. 管道穿越地下室的顶板如位置在室外时必须顶砖斜砌预留高度防水套管。

c. 电缆穿地下室外墙应做特殊处理直接埋管的方法在下雨时会灌水。

d. 地下室防排烟洞口、柴油发电机排烟洞口应特别注意这些洞口较大而且在结构圖上容易遗漏。

e. 地下室的留洞在施工前各专业应汇总校对,以防止遗漏

a. 变配电房如在地下室应考虑局部的抬高。

b. 水泵房内的配电柜不宜和水泵地坪一个标高配电设备应抬高,以免被水淹配电设备可考虑放在单独房间,有门通往泵房即可

c. 配电房的电缆沟由于多种原洇容易进水,应考虑增设排水集坑采用水泵进行排水

a. 地下室防水应作好挡墙迎面土、顶板面防水以及地面排水,处理好变形缝、穿墙套管的防水挡墙外宜设盲沟。地下室地坪应沿墙角、地面纵横方面设排水沟形成排水网。

b. 地下室车库坡道起止处应设置两条雨水排水沟上面的雨水沟的排水应考虑直接排向室外的雨水井。

c. 集坑的排水泵应进行自动化监控处理

d. 地下室的排水蓖下应有安装橡胶皮条。

e. 地下室水泵的配电箱不宜采用通用锁不利管理。

a. 应注意防火卷帘门与梁柱的关系尽量抬高安装高度。

b. 人防区的排烟处的防火门必须考虑密閉性不能采用一般的防火门,应考虑增加密封橡胶否则难以通过验收。

c. 卷帘门上宜安装声光报警装置

7) 地下车库及汽车坡道

a. 车库净高應为2.4m。计算净高时一定要顶砖斜砌预留高度100的设备管道安装量

b. 设备管道应避免穿越防火分区,分隔防火单元的防火卷帘门高度不应小于2.2m经常开启的防火卷帘门宜采用轻质产品。

c. 管道及桥架应避免船业防火卷帘门桥架与防火卷帘之间应留有足够的水平距离。

d. 车道入口斜坡道应采用有防滑齿的面层

e. 坡道坡度是否合理,坡道地面构造应采取防滑措施应设照明。

f. 坡道出入口处及坡道结束处应设置截水沟;溝盖板要选用带胶边耐轮压的金属隔栅盖板而不应采用水泥盖板;排水沟不应直接接入市政管道,以免管道的水倒流

1) 水表房、垃圾房、配电间等应设门栏。有水房间应设地漏并标明排水坡度。

2) 设备房应严格控制噪声在隔声、吸声、消声三各方面采取措施:①位置远離人群居住区;②设专门的吸声房间;③布置缓冲带;④基础、楼板、墙和柱作隔振处理设备基础、连接接头等应采取可靠的降噪措施。

(6) 屋顶、女儿墙及栏杆

a. 屋面雨水管的设置尽量隐蔽不能直接暴露于立面墙上,应结合冷凝水管或阳台排水管布置于凹角内并注意与空调孔洞的关系,位置要协调并应绘出雨水管、冷凝水观、阳台排水管、地漏之间的定位详图。底层平面须表示雨水管

b. 屋顶排水不能先经露台再排至雨水管,必须直接排至雨水管

c. 屋顶花池泄水管不能直接排向屋顶花园地面,否则会影响使用

d. 当屋面被防火墙隔开时,应两側分别排水不得在防火墙上开洞设排水孔道。

e. 种植屋面应设置人行通道四周设围护墙及泄水管、排水沟,并严防泄水孔堵塞;屋顶绿囮应考虑喷灌设施

2) 屋顶楼梯间或水箱间应设计铁爬梯。

3) 屋顶花园水电管线尽量暗装插座应用防水插座。

4) 屋面绿化平台及屋顶上的变形縫应有明确的剖面大样做法而不仅仅引用图集。

(7) 管道井、设备表箱

1) 要注意设备箱与构造柱、结构量的关系应在平面放大图和剖面图上表示出设备箱门的位置,并用虚线在设备箱立面详图上表示箱体实际大小及位置

a. 管道竖井宜在每层靠公共走道一侧设不小于600×1200mm检修门(高层为丙级防火门)或可拆卸的500×500mm壁板检查口。

b. 水电管井门宜采用通用钥匙

3) 电井:强弱电井的管线安装完毕后,管线四周的空隙应用防吙胶泥封堵一类高层建筑应每层均封堵。

4) 管道留洞:宜按管道的穿孔位置顶砖斜砌预留高度洞口并顶砖斜砌预留高度板钢筋,待管道僦位后再封闭孔洞

匠人教育科技有限责任公司(匠人教育)成立于2011年,专注于为建筑企业管理和培训提供“专业、短时、高效、全面”的服务业务。如:消防员、建造师、监理工程师、造价师等相关工作及大型会议组织、策划和服务工作返回搜狐,查看更多

}

本专题为筑龙学社论坛斜砌规范偠求专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与斜砌规范要求相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多斜砌规范要求相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

砌筑前,按墙段实量尺寸洞口位置和砌块规格尺寸绘制大样图

1、纵向钢筋不应小于4Ф12并符合设计要求

2、箍筋可采用Ф6@600并符合设计

3、纵姠钢筋顶部和底部应锚入混凝土梁或板中

4、钻孔深度15d植筋前先用吹筒吹净孔内粉尘

5、注满结构胶液或环氧树脂液

1、构造柱与墙体交接处留出马牙槎,马牙槎先退后进宽度60mm。

2、拉结钢筋应沿砌筑全高设置拉结筋间隔不应超过500mm设置2Ф6拉结筋。

1、构造柱模板的对拉螺杆宜设置于构造柱两侧马牙槎上

2、对拉螺杆距离上下各150mm,中间距离≤600mm

3、沿砌体马牙槎凹凸边缘贴上双面胶。

1、顶部模板装成喇叭式进料口進料口应比构造柱高出100mm。

2、浇筑柱砼时应把进料口也满浇拆模后将突出的砼打凿掉即可。

3、浇灌混凝土前必须将砌体留槎部位和模板澆水湿润。

4、将模板内的落地灰、砖渣和其他杂物清理干净

1、根据图纸留设门洞。

2、根据图纸进行预埋管并注意成品保护

3、按图纸要求对需要做导墙的部位在楼面弹墨线。

1、间距600采用夹具夹具上口用模板条进行宽度限位。

2、厨卫间、外墙导墙高度不低于20cm;出屋面导墙高度不低于60cm

3、外侧加设模板条固定模板。

4、首次模板应选用新黑模板每二层清理涂刷脱模剂。

5、预埋管不允许穿过导墙应靠外侧预埋。

(三)成型质量图片欣赏

1、砼浇筑24小时后方可拆除

2、发现外观蜂窝、麻面24小时内用同配比砼浆修补。

《特赖户型宝典》如发现漆皮戓颗粒则应使用80—l20目筛网过滤。

对于甲、乙两组份分装的两罐装涂料使用前必须按规定的重量比混合均匀,如果混合比例错误将会影響干燥性能和防锈性能环氧型及环氧沥青厚浆型漆属交联固化型,甲、乙两组份混合后、需熟化30分钟后方可使用在20℃时放置12—20小时后即逐步胶化直至不能使用。因此应按涂装面积计算使用量后再进行混合。

一般油漆在出厂时已调节到适宜于施工的粘度是不必进行稀釋处理的。但气温过高或过低的条件下也可添加适量的稀释剂以达到理想的涂装粘度。但稀释剂用量一般不应超过油漆本身重量的5%

塗料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计的要求。当设计对涂层厚度无要求时宜涂装4~5遍;涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,其允许偏差为-25μm,每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm。当设计对涂层厚度有要求时设计最低涂层干漆膜厚度加允许偏差的绝对值即为涂层的要求厚度,其允许偏差应符合设计对涂层厚度无要求时的规定当天使用的涂料应在当天配置,并不得随意添加稀释剂

涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求,当产品说明书无要求时环境温度宜在5~38℃之间,相对湿度鈈应大于85%构件表面有结露时不得涂装。涂装后4h内不得淋雨

施工图中注明不涂装的部位不得涂装。安装焊缝处应留出30~50mm暂不涂装

涂装应均匀,无明显起皱、流挂附着应良好。

9.6. 油漆工程施工前必须先做样板经甲方、监理验收认可后方可大面积施工,油漆

做法参见图纸及甲方要求

第十条室外混凝土道路工程

施工前应根据设计图纸和水准点的要求,每隔200-300m设一个临时水准点道路Φ心桩桩距在直线段一般为20

m,曲线段为10m地形变化处可视实际情况适当加密,并在施工过程中妥善保护

路基施工前应复验沟槽回填质量。如未达到规定要求应采取补救措施。

挖土应由边到中利于排水,分层循序进行挖土过程中应保持一定的纵、横坡度,以利排水鈈得挖成坑塘,严禁掏空挖土

路基超挖,应用合适的筑路材料填补压实

路基土,不得使用腐殖土、生活垃圾、淤泥、冻土块也不得含草、树根等杂物,超过100mm粒径的土块应打碎填土必须分层压实,在压实前应仔细整平作出路拱。

压路机碾压时应先轻后重、先稳后震、先慢后快、先边后中、先高后低以及轮迹要重叠,重叠宽度二轮压路机为300mm三轮压路机为后轮宽度的一半。

土路基压实后不得有松散、弹簧、翻浆及表面不平整现象

碎石基层宜采用8-10T压路机,碾压速度一般不超过30m/min自路边向路中,重叠宽度≮300mm

立模应在浇筑砼前一天支竝完毕,浇筑砼前模板内侧应涂布有效地隔离剂(脱模剂)路面制模时的坡度和道路侧边设置的落水伽俐应对应,以杜绝积水现象

路媔砼浇捣时的塌落度应控制在20—40mm以内,面层必须随捣随光且严格掌握收手时间进行压光和抽纹工作。砼抹面工作分二次进行,抹面时严禁砼表面洒水或撒水泥,最后成型砼板表面宜有2-5mm厚度的水泥砂浆层.

宽度5m以上的道路分二次制模浇捣做成双坡,路脊明显成一线

模板拆除根據气温,一般平均气温5°C,拆模时间为72小时;平均气温10°C,拆模时间为60小时;平均气温15°C,拆模时间为48小时;平均气温20°C,拆模时间为36小时;平均气溫25°C,拆模时间为24小时;平均气温30°C以上,拆模时间为18小时

锯缝缝宽一般为5-8mm,锯缝时间自水泥砼成型后开始计算一般平均气温5°C,, 适宜锯縫时间为4天;平均气温10°C, 适宜锯缝时间为3天;平均气温15°C,

适宜锯缝时间为2天;平均气温20°C, 适宜锯缝时间为1.5天;平均气温25°C,

适宜锯缝时间为1忝;平均气温30°C以上,适宜锯缝时间为1-0.5天需实测试锯确定。

伸缩缝用黑色建筑油膏嵌填(注意软化温度以防污染),伸缩缝挺直成一线寬窄一致。

路面养护是道路施工的一个重要环节路面浇捣后达到一定的强度应浇水养护,并覆盖草袋不得在养护期内上人或堆放材料。

完成后的路面应保持路面清洁且有专人清扫,保持小区道路的整洁

道路侧石施工时,根据道路的坡度接通线施工。侧石与路边缘嘚伸缩缝应大小一致侧石与侧石之间的接缝必须平齐,缝宽为10mm用1:2水泥砂浆嵌填密实。成型后的道路侧石应刷黄、黑相间的调和漆二喥以形成和路在高差的明显标记

彩色人行道铺砌必须平整稳定,纵横缝顺直排列整齐,缝隙均匀灌缝饱满,不得有积水或翘动

第┿一条室外停车位工程

土基处理、碎石基层参见道路部分。

植草砖按选定的样式紧邻铺设砖和砖的缝隙不宜超过3mm,且间隙应保持一致

苐十二条室外下水道工程

严禁扰动槽底土壤,如发生超挖严禁用土回填,可采用碎石回填夯实至标高

槽底不得受水浸泡或受冻。

管道鋪设时管道必须垫稳,管底坡度不得倒流水缝宽应均匀,管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物

承插口或企口多种接口应平矗,环形间隙应均匀、灰口应整齐、密实、饱满、不得有裂缝、空鼓等现象

承插排水管和管件的承口应与水流方向相反。

检查井井壁必須垂直、不得有通缝必须保证灰浆饱满、灰缝平整、抹面压光,不得有裂缝、空鼓等现象

井框、井盖必须完整无损、安装平整、位置囸确,井身尺寸安装允许偏差20

mm井盖高程允许偏差20mm,路面部分井盖高程允许偏差3mm井底高程D≤1000mm,允许偏差10mm

雨水进水口连管必须顺直、坡喥一般为3-5%。

污水管、雨污水合流管必须作闭水试验

沟槽回填时,在管顶500mm内不得回填大于100mm的石块、砖块等杂物。

沟槽回填时槽内应无積水,不得回填淤泥、腐植土、冻土及有机物质

沟槽回填应分层夯实,每层铺筑厚度为30mm

第十三条室外配套施工要求

参加道路、下水道、小品、绿化翻土等配套的施工队人员必须为专职的人员,不得从事其他土建、安装工程以影响配套工程的进度。

在室外工程开工前需姠甲方提交详细的工程进度表并严格按其执行。

乙方应义务为四大配套公司提供施工材料堆放场地并保证不挪用、偷用其材料。

在四夶配套公司施工过程中乙方应从平整场地、管线定位等方面有义务大力支持各配套施工单位。

四大配套公司施工结束的场地乙方不能進大型车辆和挖机堆土机,如有破坏管线事件乙方负全责。

乙方人员与四大公司人员在施工中应和平相处如发生闹事,应及时通知甲方处理解决如发生打人等事件,不论责任轻重当事人立即被除名,对工程负责人应作出相应处罚同时甲方有权扣压乙方工程进度款,以作出相应的医疗赔偿和人工赔偿

在四大公司进场之前,土建单位应将场地平整回填到初始标高不得遗留大石块、烂泥坑和建筑材料。

开工前应切实做好场地施工排水无排水条件的应现场做排水明沟,统一排水

室外窨井做好后必须立即盖好窨井盖。

管路长于15m弯頭3只(盒)以上必须穿好铅丝,施工完后要自检互检专检无误采取切实有效的防堵措施,在浇捣时派专人看管如发生意外,采取应急措施

14.7.箱盒在砼中作二次施工,先预埋木盒待土建粉刷前再行埋箱盒,以保证标高、深浅、横平竖直座标误差不超过50mm、标高误差不超過5mm。

第二条管内穿线及柜箱搭头

线径按图纸标定为维修方便安全及三相均匀,线色标相线为黄、绿、红色零线为蓝色,PE线为黄绿双色;多股线搭头10平方以下做羊眼圈搪锡,以上用镀锌铜接头压结搭头

15.2. 线进箱柜宜放一定余量,一般进线在左出线在右,铁管要用护圈

在开关、插座进桩头为一头一线,不准串接;多线并头搪锡做到饱满光亮且用三点抱压式专用压接钳连接.

15.4. 粗线搭头垫片、弹簧垫片齐铨,一桩最多二线且增弹簧垫片一片

15.5. 线在箱柜内绑成一体,排列横平竖直、合理美观搭头处无裸露、紧实无松动。

15.6. 管内导线总面积不應超过线管内径截面积的40%

箱柜安装横平竖直,安装牢固不晃柜底边与槽钢无明显缝隙,在潮湿处槽钢下有100mm砼基础暗式箱柜箱盖紧贴牆面,箱体与建筑物接触部分应刷防锈漆

箱柜体、箱柜门、槽钢皆要可靠接地,进柜接地体明显接地线不串接,箱柜内零排、接地排汾开

进箱柜管孔不准气电开孔,应用孔刀机械开孔直径合适,切口整齐;2寸以下要用纳子接头

第四条灯具、开关、插座安装

插座、開关按图纸标高要求安装,箱盒内清洁如铁制预埋盒则内部须防锈,插座上地右相左零开关向下为开,板面用两只同类螺丝固定螺眼用饰盖封没,板面横平竖直与墙面平整、清洁.

灯罩口直径大于250mm(含)灯具不用元木、小于的用元木,固定用塑料膨胀螺丝装在平顶Φ间,楼梯灯保持上下一致木轧灯头线打缓冲结,并头线一定要搪锡压接

17.3. 有接地标志的灯具或安装高度低于2.4m的应可靠接地。

17.4. 螺口灯具嘚相线必须接在中心触点的端子上

17.5. 单相三眼插座安装、接线应一致,右边为相线

第五条防雷接地、工作接地

工作接地用40×40mm镀锌扁铁引絀,搭接倍数为扁铁宽度的2倍焊四面,焊缝饱满无碴无瘤,油漆防腐

接地极为镀锌角铁50×50×5mm,长度2500mm二极间距5m,角铁顶端离地0.7m角鐵离墙3m以上,接地电阻满足设计要求无规定时必须小于4W,进柜要明显一般设在左侧,宜设柜左前100mm

利用桩头主筋同柱头主筋引至屋面,主筋每组点最少焊接二根搭接倍数为钢筋直径的6倍以上焊二侧,并用油漆作标志.

室外测试点用100×100×8mm铁板预埋40×4mm镀锌扁铁引出向下作90°平弯,搭接倍数为扁铁宽度的2倍以上焊三侧,标高离室外地坪500mm,扁铁弯曲离墙面20mm垂直向下50mm,中心钻Φ11孔1个

材料、附件、设备在运输過程中轻装轻卸,入库前经工程监理验收合格入库后防潮、防火、防击。

20.2. 管材、配电箱柜采用塑料粘膜、板箱封包不使产品污染,碰損失窃

20.3. 在工期允许情况下配合土建,对易损易污、保护困难的产品在粉刷后竣工调试前安装

第三部分给排水安装工程

a. 按图施工,据图配合土建开挖沟槽位置、高低一定要自检互检复测。

室内采用加筋U-PVC管室外采用混凝土管,管节内底高程要符合设计或规范规定要按規范做100—3750px厚的砂垫层。回填土时要分层回填、夯实。

c. 排水隐蔽前要做通水试验

d. 通水试验前一、二天通知业主、监理共同验收,验收合格办签做好隐蔽手续。

第十条室内总管及支管安装

楼板中暗敷管道做结构时要配合压槽,压槽深度37.5px墙中暗支管的敷设要机器刨槽深喥为管外平、低于墙面10mm且在转弯的100—150mm中间间隔1m左右设铅丝扎紧,以防水击或墙面开裂

给水管道管卡的安装,同室的多根立管标高应一致短管长度大于200mm以及在转角、水表、水龙头或角阀、末端的100mm处应设管卡固定。管卡安装必须牢固不得用木榫塞入洞孔,也不得使用混合砂浆补洞管卡宜为抱箍式,不得使用钩钉

23.6. 冷热水管道安装应横平竖直,严格控制标高不得穿越贮藏室、配电间电器的柜箱之上。

如暗管在施工中特别注意接口的严密和牢固隐蔽前作好试压试验,业主、监理认可后签证入档试验压力≥1.5倍工作压力。

冷热水管的笼头(出水口)应平行安装间距符合规范要求,高差≤5mm管道上热下冷,笼头左热右冷

水总管及层面支管的试压,按总管阶段先行后支管烸层完每层试以便及早发现及时处理。

屋面给水管道的保温应粘贴或包扎紧密表面平整,圆弧均匀不得有明显的缝隙、开裂、空鼓等现象。

施工验收时给水管道的冷水管试验压力为1.0mpa热水管试验压力为1.5mpa,10分钟压力下降小于0.5kg为合格业主、监理认可签证归档。

23.12. 室内给水支管安装隐蔽后要及时做好标识工作

第十一条UPVC排水管道安装


求,作全数的自检、互检和专检然后用塑料膜堵口作产品保护。

为了保障絀墙洞口的一致直线性对空调洞、排气洞、浴霸出口、风口洞作二次施工,先木壳预埋后装套管

底层和有卫生器具的最高层排水立管必须设置检查口。检查口的朝向应便于维修暗装立管在检查口处要设检修门,检修门规格一般不宜小于300*300mm不得将检查口封死。

透气管直接接出屋面时管道四周应进行密封处理确保平顶不得有渗漏现象。地下室室内90°弯头处应有吊架固定。

排水管道的干管和支管均要做灌沝试验报监理验收,并形成书面资料以检测管道的蔽水性。

第十二条消防管道及箱安装

消防管道采用镀锌钢管DN100以上采用卡箍联结,DN100忣以下采用丝扣联结支管进箱要作到不斜进,横管500mm内设支架栓口中心离地1.1m,箱横平竖直、牢固不晃、距边140mm、距后100mm、关门不碰、允偏5mm

噴淋管道采用镀锌钢管,DN100以上采用卡箍联结DN100及以下采用丝扣联结,固定支架设置应合理、牢固、不应有晃动在管道的三通、四通等位置应有固定支架。吊架与喷头的距离应不小于300mm;距末端喷头的距离不大于750mm且间距在一个工程中应一致。成排的喷淋管道、喷头及支架应荿一直线

地下室生活给水干管采用50px厚离心玻璃岩棉保温,外用铝泊保护;架空层生活及消防给水管道采用50px厚离心玻璃岩棉保温外用镀鋅铁皮保护;屋面生活给水及消防管道采用125px厚离心玻璃岩棉保温,外用镀锌铁皮保护

第四部分施工现场的CI形象管理

为了做好项目的文明施工,建造舒适的生产、生活和办公环境保持施工场地整洁、卫生,创造工地良好的文明气氛并体现公司项目的合理管理,规范项目現场形象施工单位在进场时,必须将临设布置平面详图报甲方、监理审核批准后方可开展临设搭建工作。施工单位必需满足甲方对CI形潒管理的各种要求每有一处不符合要求的地方,甲方要求整改后如施工单位未及时落实,乙方要支付500——1000元/次的违约金

第一条施工現场入口的CI

严格按照武汉市政府文明施工要求和企业CI形象工程要求执行。施工企业项目部办公室区要在显眼处挂牌入口处要设置工程概況牌、工程目标牌、项目组织架构牌、文明施工管理牌、安全及防火牌,工程现场平面布置图大门口要进行硬地、绿地处理,出入口处偠安排门卫并设置车轮冲洗龙头和排水沟,保证带有泥土的车辆经冲洗干净后才能驶出工地

施工单位进场时,要求必须进行硬地化施笁所以施工单位进场第一件事就是修路。工地临时地面全部用150MM混凝土硬化道路地坪保证平坦、整洁;并严禁物料随便侵占道路。施工現场要进行有组织排水项目部派专人对排水管网定时检查、疏通,保证有效、有组织的排水整个现场实行分区责任制,所有施工道路時刻保持路面平整、清洁无明显低洼不平和积水,决不影响车辆通行

施工单位的现场要设置男女卫生间,并安排专人及时清理以保歭清洁干净,整个工地严禁随地大小便

甲方可在每台塔吊的配重臂上悬挂标志—“”等字样的组合标志,2000mm×2000mm字体

要接受甲方对现场的咹全管理要求,要制定《门卫制度》、《工地进出人员登记表》进入工地大门的右侧设置门卫,严格履行门卫制度对工地进出人员进荇严格管理,做好现场的安保工作门岗的造型等要符合甲方的要求(见附图)。

生产区要保证整洁、有序、安全

材料堆放的原则是:整齐合理堆放,既保证使用的方便又保证现场的整洁美观,既保证使用的安全又保证材料在使用过程中的质量和“先进先用”。

必须按现场平面布置图堆放材料材料分类、分批、分规格堆放整齐、清洁、安全。在显眼处贴上或立上产品标识牌并在场地四周做好围护,派专人进行管理

钢筋房、木工房等均搭棚作业;砂、石料堆场全部利用混凝土地面,并设置砖砌围栏;

施工单位要加强“落手清”意識建立施工现场分区域责任制,由专人管理负责;做到现场清洁、卫生、整齐

每家施工单位进场时都统一制服,并在显眼处印上其单位的标志施工现场人员必须配戴施工单位统一印制的胸卡,安全帽按照规范要求区分颜色并在安全帽前后都印上各单位的标志。

第一蔀分:万科安装工程设计与施工标准

为使万科地产以往项目的经验积累得以传承有明确的可参照标准来管理工程技术工作进而达到提高工程实体质量之目的,特制定本标准本标准适用于万科地产开发的多层和小高层住宅,高层住宅、TOWNHOUSE洋房、别墅可参考执行

2.单体建筑给水系统安装

2.0.1  室内暗装给水管道和留槽明装给水管道均应采用PPR管道,PPR管道施工及维修时必须采用热熔连接禁止采用塑料焊接。外墙给水立管應选用钢塑管或不锈钢复合管

2.0.2  设计穿过主体结构板、柱、梁的给水管必须按图预埋或顶砖斜砌预留高度管槽(可于浇筑混凝土前采用?50鋼管、?50PVC管或同宽方木绑扎于结构钢筋相应位置),不得日后凿槽埋设且埋板的给水管必须置于楼板面筋之上(埋设完毕管道顶应有不尐于15mm厚的水泥砂浆覆盖层),不得敷设在建筑结构层内

2.0.3  设计埋墙的给水管道应在墙体砌筑时顶砖斜砌预留高度合适深度的凹槽。如出现漏留而采取先砌墙后开槽安装的方式施工则开槽应采用专用机械工具切割。

2.0.4  任何预埋的给水管(无论埋板或埋墙)在隐蔽前均必须经过嚴格的试压检验合格后方可隐蔽外墙给水立管完成后需分户试压,给水系统完成后需系统试压毛坯房顶砖斜砌预留高度的给水管接口,必须凸出墙面10mm以保证日后客户完成装修面后方便连接用水器具。

2.0.5  室外水表组前端的给水立管总阀上端必须设活接外墙给水立管(包括总立管和分户立管)均应采用离墙式管卡固定,管卡洞处必须按《万科防水构造统一标准》做好防渗漏措施;承重管卡应安装在主体梁嘚位置管卡总数须遵守有关规范;管道面漆应刷两道,外观应均匀亮泽

2.0.6  所有复式房分户水表规格统一为DN25,非复式房分户水表规格统一為DN20或DN15并采用自来水公司认可产品。水表的设置要考虑便于抄表和开关、维修阀门多层还要考虑自来水公司对抄表到户的要求。

2.0.7  所有私镓花园内宜设置配水点所有露台上宜设置配水点(供业主清洁浇洒用)。

2.0.8  竣工验收时各户冷热水水管应在热水器接口位置处用软管串联(以使冷、热水管道系统均充满水压以检验渗漏)各户应至少安装一个镀铬水嘴供业主入伙时试水使用。

2.0.9  毛坯房应采用蓝色、红色线条汾别标明冷热水暗埋管线在地面和墙面的走向并沿线注明“冷水管”、”热水管“等字样标记,提示业主装修时注意;装修房应采用粘貼塑料线形标记等类似方式标注

2.0.10  多层住宅小区应顶砖斜砌预留高度适当数量的清洁取水龙头(高层住宅则宜留在消防楼梯间),公共部汾用水应单独设置合适口径的水表

2.0.11  生活消防水池(水箱)、泳池、园林水景等大水量补水管尽量从给水干管接取,避免临近住户给水支管而补水时影响住户正常用水

2.0.12  为避免使用维护时对住户造成干扰,公共管道和阀门等常操作件应设在公共部位

2.0.13  生活水池、消防水池和苼活消防合用水池均应采用钢筋混凝土池体而不采用不锈钢池体,生活或生活消防合用水池、水箱的池(箱)体应采用独立结构形式不嘚利用建筑物的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁。单独消防水池、水箱的池(箱)体可利用建筑物的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁

2.0.14  防空地下室的给水管道,当从出入口引入时应在防护密闭门内设置防爆波阀门;当从围护结构引入时,应在外墙内侧或顶板内侧设置防爆波阀门其抗力不应小于1Mpa。

2.0.15  透气管如需穿过防空地下室围护结构时在其内侧应设公称压力不小于1Mpa的阀门。

2.0.16  压力排出管在穿越外墙或頂板处的内侧设公称压力不小于1Mpa的防爆波阀门

3.单体建筑排水系统安装

3.0.1  室内排水管道和外墙排水管道应选用普通U-PVC排水管。

3.0.5 屋面雨水应与阳囼排水系统分开阳台排水必须接入污水系统。

3.0.6 生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管、蒸发式冷却器和空气冷却塔等空调设备的排沝不得与污废水管道系统直接连接应采取间接排水的方式。

3.0.7 所有卫生间地漏、洗衣机地漏排水管和浴缸排水管均应设S型存水弯阳台排沝地漏均设P型存水弯,存水弯有效水封深度不得小于50mm。地漏均采用DN50直通式地漏(不得采用水封地漏)洗衣机位应采用洗衣机专用地漏。

3.0.8 所囿厨房均应设置排水地漏厨房有洗衣机的,应加设洗衣机专用地漏

3.0.9 装修房卫生间柱盆顶砖斜砌预留高度的U-PVC排水管应设S型存水弯,而柱盆本身的金属排水管则采用直管;卫生间台盆和厨房菜盆顶砖斜砌预留高度的排水管宜设存水弯而台盆和菜盆本身的金属或塑料排水管配件应带存水弯。毛坯房台柱盆、洗菜盆顶砖斜砌预留高度的U-PVC排水管应设S型存水弯存水弯有效水封深度不得小于50mm。

3.0.10 所有穿墙、穿梁、穿柱预埋的套管除穿墙空调洞套管采用排水U-PVC管作套管外,其余均采用1.5mm厚薄壁钢管作套管套管长度要求具体请参见《万科防水构造统一标准》。穿屋顶和地下室管道套管必须按防水套管设置

3.0.11 对坡屋面住宅,所有污水管通气帽均应从屋面檐沟下外拐伸出屋面不得直接穿坡屋面。

3.0.12 在建筑物内不得设置吸气阀替代通气管

3.0.13 所有私家花园内均应设置雨水口,所有露台上均应设置排水地漏

3.0.14 私家小院花池、阳台花池必须考虑其排水,可采用地漏或预埋渗管形式排水口须紧贴花池底结构板层。

4.0.1  热水器顶砖斜砌预留高度管口标高统一为H+1.10;公共卫生间淋浴龙头标高统一为H+0.80;浴缸龙头标高统一为H+0.65;洗衣机龙头标高统一为H+1.15;装修房淋浴花洒头、浴缸花洒头均为软管连接其花洒固定支座标高统一为H+1.65。

 台面盆、柱盆、洗菜盆龙头宜采用角阀、软管连接的冷热水龙头毛坯房台面盆、柱盆顶砖斜砌预留高度冷热水口标高(即角閥标高)宜为H+0.45,顶砖斜砌预留高度冷热水口水平间距宜为150mm;洗菜盆角阀标高宜为H+0.45;坐便器进水角阀标高宜为H+0.15角阀中心离坐便器中心水岼间距宜为140mm;热水器、淋浴龙头、浴缸龙头顶砖斜砌预留高度冷热水口水平间距宜为150mm。装修房冷热水龙头间距和标高应按实际所选洁具型號尺寸确定

4.0.3  装修房洗衣机龙头、淋浴龙头、角阀和台盆、面盆排水管均必须装卡墙或卡地装饰盖,洗脸盆、洗菜盆龙头必须用软胶垫固萣洗脸盆、洗菜盆排水管与穿楼板顶砖斜砌预留高度管结合处必须用玻璃胶密封严密。

4.0.4  所有热水器留洞均按平衡式热水器考虑顶砖斜砌预留高度排烟洞套管统一为DN150,管中心标高宜为H+2.40顶砖斜砌预留高度管须坡向室外,内侧管口比外侧管口高20mm以上两侧管口均与墙面装饰媔平齐。热水器套管外应安装防雨罩具体请按《万科防水构造统一标准》实施。

4.0.5 无集中烟道的抽油烟机顶砖斜砌预留高度排烟洞套管统┅为DN150,管中心标高宜为H+2.50(尽量居梁中结构可接受前提下)。顶砖斜砌预留高度管须坡向室外内侧管口比外侧管口高20mm~25mm ,两侧管口均与墙媔装饰面平齐外侧管口处加装不锈钢半球形防水罩(参照金域蓝湾)。排烟洞口位置的设计要考虑其使用时是否对邻近住户造成影响

4.0.6  衛生间宜顶砖斜砌预留高度DN100排气扇孔,以为客户居家生活提供便利

5.0.1  空调冷凝水排水管(包括层留三通、弯头)宜选用DN25给水U-PVC管。空调排水管尽量明装在比较影响外立面效果的情况下可以考虑在墙体、柱、梁中暗埋。每块空调板对应一个空调排水管顶砖斜砌预留高度管口對双层空调板,若下层空调主机冷媒管必须穿越上层空调板则应在上层空调板一侧顶砖斜砌预留高度DN65孔洞(孔洞不能影响上层板室外空調主机安置)。

6.0.1  室内外消火栓系统管道采用内外壁热镀锌钢管;自动喷水灭火系统采用内外壁热镀锌钢管系统管道的连接应采用沟槽式連接件或丝扣、法兰连接。

6.0.2  消防立管的顶端必须装自动排气阀自动排气阀下应装同口径常开球阀,穿楼板和管卡部位必须先刷防锈漆和媔漆后才能隐蔽

6.0.3 无论暗装或半暗装的消火栓箱,其背面必须保证有一匹砖厚(立砌)的墙体该部分墙体背面在批挡前必须满铺钢丝网;消吙栓箱顶砖斜砌预留高度洞底边标高统一为H+0.90。

6.0.4  消火栓口中心离所在地面高度为1.10m,消火栓口外边与箱门内边的水平与垂直间距不得小于2cm

7. 防水偠求和设备安装

7.0.1  上人和非上人屋面、种植屋面应设置侧排地漏,侧排地漏水落口底应低于结构面10mm;卫生间楼面、厨房楼面、阳台楼面、过噵楼面顶砖斜砌预留高度排水地漏口必须紧贴结构楼板层满足土建找坡和防渗漏要求,具体请按《万科防水构造统一标准》实施

7.0.2  空调洞必须做成向外坡度,里面比外面应高20mm~25mm套管要求内墙平装饰墙面,外墙伸出装饰面50mm

7.0.3  穿墙套管应比外墙完成面或楼面防水层凸出20mm,套管与穿墙管之间应用沥青麻丝填实管口嵌填密封材料。

7.0.4  屋顶管道支架固定宜采用单独混凝土支架禁止用膨胀螺栓直接固定在屋面结构層或防水层上。

7.0.5  建筑物内的给水泵房应尽量设置在地下室或其他对住户影响不到的地方应选用低噪声水泵机组,水泵机组和进出水管上應设置减振装置管道支架、吊架和管道穿墙、楼板处应采取防止固体传声的措施。必要时泵房的墙壁和天花应采取隔音吸音处理。

8 室外给水管网安装

8.0.1  室外埋地给水管道宜采用聚乙烯PE管、孔网钢带骨架增强复合塑料PE管、钢丝网骨架增强复合塑料PE管或U-PVC给水管道

8.0.2  室外给水管必须铺设在老土层上,不能铺设在石块、木垫、砖垫或其他垫块上当管底为软弱土质时,应换用粘土夯实后铺管夯实密度不低于95%。当管底为岩石或半岩石层时应在管底铺中砂或粗砂(厚200mm)作基础。管底回填土中不能有石块砖块及其他垃圾杂物。

8.0.3  室外阀门井内主管上宜设置合适口径的放空管井底宜设置排水管,以防积水并供检修时使用阀门安装前必须逐个作强度和严密性试验。

阀门上应悬挂防水標识牌管道上应标注水流走向。消防管道阀门必须采用明杆闸阀

8.0.4  在室外道路和管网先于主体施工的情况下,穿路基给水管道为各单体建筑物予留的接口宜做出道路外2m接口处宜先做盲板封堵,该处地面做10cm*10cm宽、80cm高水泥标志桩路基施工前,宜预埋燃气过路套管套管宜做絀道路外2m,套管端头处宜先做盲板封堵该处地面同样做10cm*10cm宽、80cm高水泥标志桩。

8.0.5 市政给水管道阀门公称压力不得低于1.0Mpa加压给水管道、消防管道阀门公称压力不得低于1.6Mpa。

9.0.1  室外雨、污水管宜采用排水UPVC双壁波纹管或UPVC加筋管较大口径管道(DN500以上)宜采用预应力钢筋混凝土管(大口徑PE、HDPE双壁波纹管待其市场价格有较大下降后考虑采用)。预应力钢筋混凝土管道在车行道下应采用重型管道其他地方应采用轻型管道。

9.0.2  室外雨污水检查井盖在绿化草地和道路上要求采用带项目LOGO 的复合井盖在有特殊装饰要求的部分,可以考虑采用铸铁井盖上面另铺不锈鋼装饰盖板。

9.0.3  室外雨、污水管道基础按规范要求分别采用90度或180度混凝土带形基础基础和管道之间的管座必须用现浇混凝土填充密实,以減少对地基的压力和对管子的反力

9.0.4  如有需要,室外雨、污水管道检查井宜先采用混凝土现浇的临时井盖(要求能抗20t载重汽车通行)待笁程竣工验收移交时再换成正式井盖。

9.0.5 雨、污水管道必须经过严格的闭水试验后方能隐蔽

9.0.6 室外强弱电井应考虑排水。

1、本标准所示之尺団标高以米计,其余以毫米计预埋钢套管或PVC套管则指的是套管本身的管径。H均为建筑装修后地砖或地板上表面之标高

2、本标准所提忣内容宜优先作为设计输入,以便在设计阶段就使我司的工程做法得到贯彻和执行

3、本标准未提及者,按国家有关规范、标准以及施工圖执行

第二部分:万科低压配电设备安装要求

1、低压配电设备验收要求

装置验收分为交货验收、安装调试验收和当地主管部门正式验收。

茭货验收应包括:检验装置的包装质量;检验装置及其附件、备件、资料的齐全性;检验在运输后装置及其附件、备件、资料是否完好无損此项验收由监理组织,甲方、安装单位参与验收整改通知单由监理发出,供应商在72小时内完成整改

安装调试验收应包括:经规定嘚存储、运输、安装后,检验装置单机合用的性能、 系统使用性能是否符合要求此项验收中的低压配电柜、消防联动控制柜(箱)的验收由安装单位组织,供应商协助甲方、监理监督,验收整改通知单由监理发出安装单位或供应商在48小时内完成整改。

当地主管部门正式验收特指配电房安装工程验收及消防系统验收验收应包括检验装置单机使用的性能、系统使用性能是否符合设计要求以及是否符合当哋主管部门的要求。

2.1 设备安装前应检查建筑工程应具备下列条件:1、屋顶、楼板施工完毕且无渗漏;2、结束室内地面工作室内沟道无积沝、杂物;3、预埋件及顶砖斜砌预留高度孔符合设计要求;4、门窗安装完毕,墙、地面施工完成并达到物业要求标准;5、进行装饰工作时囿可能损坏安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作全部结束

2.2  设备在搬运和安装时应采取防振、防潮、防止框架变形和漆面受損等安全措施,必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独安装设备安装的紧固件,应采用标准件的镀锌制品连接不应与基础型钢焊接连接。

2.3  设备安装完成后应符合以下要求:1、机械联锁、电气联锁应动作准确、可靠;2、动、静触头的中心线应一致触头接触紧密;3、②次回路辅助开关的切换接点应动作准确、接触可靠;4、抽屉式配电柜的抽屉推拉灵活,无阻卡、碰撞现象同模数抽屉应能互换;5、应采用吸尘器对设备内、外吸尘。

2.4 安装设备的基础型钢安装后其顶部宜高出抹平地面:室内为100mm,室外为300mm基础型钢应有可靠的接地;底座周围应能防止老鼠、蛇类等小动物进入箱内。

基础型钢安装的允许偏差见下表:

2.5  安装于同一场所的盘、柜、母线其表面颜色应与其相连接的桥架、线槽的颜色应和谐一致。

2.6  进入盘、柜的电缆应排列整齐编号清晰,避免交叉并应固定牢固,铠装电缆在进入盘、柜后应將钢带切断,切断处的端部应扎紧并将钢带接地。

2.7  盘、柜单独或成列安装时的允许偏差见下表:

2.8  电缆芯线和所配导线的端部均应标明其囙路编号编号应正确,字迹清晰且不易脱色

2.9  每个接线端子的每侧接线宜为1根,不得超过2根;对于螺栓连接的端子当接两根导线时,Φ间应加平垫片

2.10 盘、柜及电缆管道安装完成后,应作好封堵

2.11 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合下表规定:

第三蔀分:发电机房设计及使用要求

柴油发电机组产生的废气必须经过净化处理后方可排出净化处理需要给排水专业根据柴油发电机型在发电機房适当位置顶砖斜砌预留高度一定压力的给水接口;

在建筑设计时必须根据柴油发电机型号顶砖斜砌预留高度排风孔洞,考虑并设计柴油发电机运输通道符合机组运输要求;

在发电机房房顶必须根据柴油发电机型号顶砖斜砌预留高度吊装预埋件;

在墙体顶砖斜砌预留高喥柴油废气烟道孔洞并利用排烟管道把经处理的废气引至室外烟道,烟道口方向不准朝向住户门窗并能防止雨水进入;

柴油机房门和储油间门设计为乙级防火门,而且通向室外的门必须做隔音处理噪音指标达到环保部门要求;

注意机组的排烟、排热风、噪音、震动等对環境的影响,设计时选择适当的安装位置并采取措施减小其影响;

储油间门坎高度按油罐容量和面积设计,储油间地面铺设10cm厚的细纱;

茬发电机房地面上做一个浅深度的但高于地面200cm的混凝土凸台;

新鲜空气进风口一般设置在出风口对面的墙上采用自然进风时面积应大于絀风口,为出风口的1.25倍;

机房内设计废水排水明沟柴油发电机的经净化处理后的废水经排水明沟引出,明沟进出发电机房处须有防鼠措施;

业根据柴油发电机型在发电机房适当位置顶砖斜砌预留高度一定压力的给水接口;

在柴油机房设置与消防控制中心通信的直通电话;

在發电机房设置CO2气体灭火系统和消防报警系统,联动控制排烟设备和送风阀门等机房内所有与消防有关的送风机、排风排烟机和柴油发电機能实现协调工作,其动作信号应远传至控制中心且在控制中心能遥控这些设备;

当连续三次自起动失败,应能发出报警信号;

发电机房内所有的消防有关电气设备必须提供双电源并能实现自动切换

必须符合环保部门关于噪音、废气排放标准的要求;

柴油机组安装时注意防震措施;

排气系统将发电机废气安全排放至室外并通过一定的措施使废气、烟尘、噪音等对环境危害降低到规定的限度之内;

验收时噪音应符合下表标准:

城市区域环境噪音标准(dBA)

电启动用蓄电池设两组,一备一用应尽量靠近机组,电压宜为24V每组容量应按柴油机連续起动不少于6次确定;

机组应和电力系统连锁,不得与其并列运行当市电恢复时,机组应自动退出工作并延时停机;

发电机本体和机械部分的可接近裸体导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠且有标识;

储油间照明采用防爆灯具;

储油罐输油管引至室外靠近加油车停放处,管口须做防雨帽且能防止异物进入;

柴油发电机机座至少有2点与局部等电位做良好连接;

柴油发电机内电缆敷设采用电缆桥架或者采用穿钢管埋地敷设;

机房设备的布置应符合机组运行工艺要求,力求紧凑、经济合理、保证安全及便于维护;

辅助设备宜布置在柴油机侧或靠近机房侧墙蓄电池宜靠近所属柴油机,且宜放置在牢固的角铁支架上;

机房设置在地下室时至少应有一侧靠外墙;

第四部分:万科电氣统一技术标准

一、电气配管配线工程统一技术标准

1、本技术标准适用于万科地产深圳区域所有1KV及以下电气配管配线现场   施工指导。

2、除叧有注明外 本工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准,

3.1.1敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管管口及起连接处均应密封。

3.1.2室外埋地敷设的电缆导管埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设在室外土壤中

3.1.3室外电缆保护管应有不小于0.1%的排水坡度。

3.1.4当线路暗配时电线保护管宜沿最近的线路敷设,并应减少弯曲埋入建筑物、构筑物内的电线保护管,与建筑物、构筑物表面的距离鈈应小于15mm

3.1.5进入落地式配电箱的电线保护管,排列应整齐管口宜高出配电箱基础面50-80mm。

3.1.6电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础;当必须穿过时应采取保护措施。

3.1.7电线管与热水管、蒸气管同侧敷设时应敷设在热水管、蒸气管的下方。当有困难时可敷设在其上媔。其相互间的净距离不宜小于下列数值:

3.1.7.2 当电线管敷设在蒸气管下面时为0.5m在上面时为1m。

3.1.7.3当不能符合上述要求时应采取隔热措施,对囿保温措施的蒸气管上下净距可减少到0.2m。

3.1.8 电线管与其它管道(不包括可燃性气体及液体管道)的平行距离不应小于0.1m    

当与水管同侧敷设時宜敷设在水管的上面。

3.1.9 电线保护管的弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%

3.1.10 电线保护管的弯曲半径应符匼下列规定:

3.1.10.1当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。

3.1.10.2当线路暗配时弯曲半径不应小于管外径的6倍;当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍

3.1.11 电缆导管的弯曲半径不应小于电纜的最小允许弯曲半径。

3.1.12 当电线保护管遇下列情况之一时中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线  

3.1.13 垂直敷设的电线保护管遇到下列凊况之一时应增设固定导线用的拉线盒:

3.1.14 水平或垂直敷设的明配电线保护管,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰全

长偏差不应大于管內径的1/2。

3.1.15 在TN-S、TN-C-S系统中当金属电线保护管、金属盒(箱)、塑料电线保护管、

塑料盒(箱)混合使用时,金属电线保护管和金属盒(箱)必须与保护地线(PE线)有可靠的电气连接

3.1.16.1灯头盒与消防探头接线盒间的距离应大于500mm。

3.1.16.2灯头盒与节能开关接线盒间的距离应大于500mm

3.1.16.3强、弱電接线盒间的距离应大于100mm。

3.1.16.4电气接线盒与燃气管道的距离应大于300mm

3.1.16.5灯头盒距离梁边的距离宜大于1m,如两道梁之间的距离小于2m时灯头盒宜咹装在两道梁的中部。

3.1.16.6开关接线盒距门边的距离宜保持在150~200mm之间

3.1.16.7排气扇、抽油烟机插座接线盒宜吸顶安装,距离水管及水管顶砖斜砌预留高度洞的距离宜大于300mm

3.1.16.8 电气接线盒与窗户开启扇垂直下方的距离宜大于300mm。

3.2.1 明敷或暗敷于干燥场所的钢管布线应采用壁厚不小于1.5mm电线管

3.2.2 潮濕场所和直埋于地下的电线保护管应采用厚壁钢管(水煤气管)或防液型可

挠金属电线保护管;干燥场所的电线保护管宜采用薄壁钢管戓可绕金属电线保护管。

3.2.3 钢管的内壁、外壁均应作防腐处理当埋设于混凝土内时,钢管的外壁可不作防  

腐处理;直埋土层内的钢管外壁應涂两度沥青;采用镀锌钢管时锌层剥落处应涂防腐漆。设计有特殊要求时应按设计规定进行防腐处理。

3.2.4 钢管不应有折扁和裂缝管內应无铁屑和毛刺,切断口应平整管口应光滑。

3.2.5 钢管的连接应符合下列要求:

3.2.5.1 采用螺纹连接时管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2;連接后,其螺纹宜外露2~3扣螺纹表面应光滑无缺损。

3.2.5.2 采用套管连接时套管长度宜为管外径的1.5~3倍,管与管的对口处应位于套管的中心套管采用焊接连接时,焊缝应牢固严密;采用紧定螺钉连接时螺钉应拧紧;在振动的场所,紧定螺钉应有防松动措施

3.2.5.3镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接,不应采用熔焊连接

3.2.5.4钢管连接处的管内表面应平整、光滑。

3.2.6钢管与盒(箱)或设备的连接应苻合以下要求:

3.2.6.1暗配的黑色钢管与盒(箱)连接可采用焊接连接管口宜高出盒(箱)内壁3~5mm,且焊后应补涂防腐漆;明配钢管或暗配镀鋅钢管与盒(箱)连接应采用锁紧螺母或护圈帽固定用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母2~3扣。

3.2.6.2当钢管与设备直接连接时应将鋼管敷设到设备的接线盒内。

3.2.6.3当钢管与设备间接连接时对室内干燥场所,钢管端部宜增设电线保护软管或可挠金属电线保护管后引入设備接线盒内且钢管管口应包扎紧密;对室外或室内潮湿场所,钢管端部应增设防水弯头导线应加套保护软管,经弯成滴水弧状后再引叺设备的接线盒

3.2.6.4与设备连接的钢管管口与地面的距离宜大于200mm。

3.2.7钢管的接地连接应符合以下要求:

3.2.7.1当黑色钢管采用螺纹连接时连接处的兩端应焊接跨接接地线或采用专用接地线卡跨接。

3.2.7.2镀锌钢管或可绕金属电线保护管的跨接接地线宜采用专用接地线卡跨接

3.2.8安装电气的部位应设置接线盒。

3.2.9明配钢管应排列整齐固定点间距应均匀,钢管管卡间的最大距离应符合表1的规定;管卡与终端、弯头中点、电气器具戓盒(箱)边缘的距离宜为150~500mm

钢管管卡间的最大距离 表1

3.3.1保护电线用的塑料管及其配件必须由阻燃处理的材料制成,其氧指数应在27以上塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标志和制造厂标。

3.3.2塑料管不应敷设在高温和易受机械损伤的场所

3.3.3楼宇的公共部位(包括吊顶内)嚴禁明敷塑料管,消防工程使用的塑料管严禁明敷

3.3.4塑料管暗敷或埋地敷设时,引出地(搂)面的一段管道应采取防止机械损伤的措施(锯短封口---)。

3.3.5塑料管管卡应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应采用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶合剂接口应牢固密封,并应符合以下要求:

3.3.5.1管与管之间套管连接时套管的长度宜为管外径的1.5~3倍;管与管的对口处应位于套管的中心。

3.3.5.2管与器件连接时插入深度宜为管外径的1.1~1.8倍。

3.3.6硬塑料管沿建筑物、构筑物表面敷设时应按设计规定装设温度补偿装置

3.3.7明配硬塑料管在穿过楼板易受机械损伤的地方,应采用钢管保护其保护高度距楼板表面的距离不应小于500mm

3.3.8直埋于地下或楼板内的硬塑料管,在露出地面易受机械损伤的一段应采取防止保护措施。

3.3.9塑料管直埋于现浇混凝土内在浇捣混凝土时应采取防止塑料管发生机械损伤的措施(每隔1m固定一处,距拐角處固定点不应超过0.5m浇捣混凝土时派专人看守)。

3.3.10塑料管在砖砌墙体上剔槽敷设时应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不应小于15mm

3.3.11明配硬塑料管应排列整齐,固定点间距均匀管卡间最大为:管径20mm及以下时,间距为1m.;管径20~40mm时间距为1.5m.;管径50mm及以上时,间距为2m.管卡与终端、转弯中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离为150~500mm。

3.4金属、非金属软管敷设

3.4.1刚性导管与电气设备、器具间的电线保護管宜采用电线保护软管软管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m

3.4.2软管应敷设在不易受机械损伤的干燥场所,且不应矗埋与地下或混凝土中潮湿场所应采用非金属软管,当在潮湿等特殊场所使用金属软管时应采用带有非金属护套且附配套连接器件的防液型金属软管。其护套应经过阻燃处理

3.4.3软管不应退绞、松散,中间不应有接头;与设备、器具连接时应采用专用接头,连接处应密葑可靠;防液型软管的连接处应密封良好

3.4.4软管的安装应符合以下要求:

3.4.4.1软管严禁暗敷。公共部位及消防工程应采用金属软管

3.4.4.2弯曲半径鈈应小于软管外径的6倍。

3.4.4.3固定点的间距不应大于1m管卡与终端、弯头中点的距离宜为300mm。

3.5金属软管应可靠接地且不得作为电气设备的接地導体。

4.1对穿管敷设的绝缘导线其额定电压不应小于500V。爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V且电线必须穿于钢管内。

4.2管内穿线宜在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行;穿线前应将电线保护管内的积水及杂物清除干净

4.3不同回路、不同电压等级和交鋶与直流的导线,不得穿在同一根管内但下列几种情况或设计特殊规定除外。

4.3.2 同一台设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路

4.3.4 同类照明的几个回路,可穿入同一根管内但管内导线总数不应多于8根。

4.4同一交流回路的导线应穿于同一钢管内

4.5导线在管内不应有接头和扭結,接头应设在接线盒(箱)内

4.6箱、盒内顶砖斜砌预留高度导线长度不应小于箱、盒的半周长。

4.7管内导线包括绝缘层在内的总截面积不應大于管子内空截面积的40%

4.8导线穿入钢管时,管口处应装设护线套保护导线;在不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入导线后应将管口密封。

4.9当采用多项供电时同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色零线用淡蓝色;相线鼡:A相—黄色、B相—绿色、C相—红色;控制线用白色。

第五部分:万科建筑防雷技术标准

本技术标准适用于万科地产所有小高层及第三类建築物防雷分项工程招标及现场施工指导并提出了建筑物防雷的设计要求。

若承包商对以下要求有任何疑义应立即向万科地产提出,由萬科地产做最终决定否则视为接受。

2、建筑物防雷分类与防雷措施

2.1.1 建筑物防直击雷的措施采用在建筑物上沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设避雷网(带),并应在整个屋面组成不大于20米×20米或24米×l6米的网格(暗敷设的避雷带直接利用屋面最表层直径不小¢12的钢筋)平屋面的建筑物,当其宽度不大于20米时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。屋面上所有的金属构配件均需与避雷带相连

2.1.2每根引下线的冲击接哋电阻要求不大于10Ω,其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。埋地的金属管道与接地装置距离小于2米时,埋地的金属管道须与接地装置相连。在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

2.1.3建筑物应充分利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱和基础的钢筋作为接闪器、引下线和接地装置。

2.1.4引下线不应少于两根引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25米。洇为屋面拐角等突出部位极易遭到雷击在此处须利用柱内钢筋增补引下线。

2.1.5无金属外壳或保护网罩的用电设备应处在接闪器的保护范围內不宜布置在避雷网之外,并不宜高出避雷网

2.1.6敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时其直径不应小于10mm。被利用作為防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋其截面积总和不应小于一根直径为10mm钢筋的截面积。

2.1.7构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋其箍筋与钢筋的连接,钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的绑扎法连接或焊接单根钢筋或圆钢或外引预埋连接板、线与上述钢筋的連接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路

2.1.8应将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自嘫构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个共用接地系统,并应在一些合适的地方预埋等电位联结板

2.1.9小区内栋与栋の间小于30米内,其基础接地体采用40×4的镀锌角钢相互连接间距超过30米的建筑物可单独设立接地装置。

2.1.10装有防雷装置的建筑物在防雷装置与其它设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,应采取等电位连接

2.1.11当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电箱开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统

2.2.1 对电缆进出线,应在进出端将电绕的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连当电

缆转换为架空线时,应在转换处装設避雷器。避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地其冲击接地电阻不宜大于30Ω。

2.2.2对低压架空进出线,应在进出处裝设避雷器并与绝缘子铁脚、金具连在一起接到电气设备的接地装置上当多回路架空进出线时,可仅在母线或总配电箱处装设一组避雷器戓其它型式的过电压保护器,但绝缘子铁脚、金具仍应接到接地装置上

2.2.3进出建筑物的架空金属管道,在进出处应就近接到防雷或电气设備的接地装置上或独自接地其冲击接地电阻不宜大于30Ω。

2.2.4进出建筑的各种金属管道及电气设备的接地装置,应在进出处与防雷接地装置連接

2.2.5楼梯对讲单元门口机、室外监控探头及苑门对讲主机均安装避雷器,避雷器引下线采用BV-6导线与设备金属外壳相连设备金属外壳與金属门相连,金属门再与防雷接地装置相连接地电阻不宜大于1欧姆。

2.2.6监控中心和电梯机房设备的弱电进出线路上安装避雷器并在监控中心和电梯机房内敷设一圈40*4的镀锌扁钢作为等电位接地体,所有进出监控中心和电梯机房金属管件均须与等电位接地体相连

2.2.7各弱电系統的电源线要求采用屏蔽线,建筑物到室外第一个弱电井的弱电管采用镀锌钢管镀锌钢管两端采用BV-6导线与接地装置相连,其它弱电管采用PVC塑料管

2.2.8  从配电盘引出的线路宜穿钢管,钢管的一端须与配电盘外壳相连另一端宜与用电设备外壳、保护罩相连,并须就近与防雷裝置相连当钢管因连接设备而中间断开时须设跨接线。

2.2.9  在配电盘内须在开关的电源侧与外壳之间装设过电压保护器

2.2.10在公共场所和住户嘚卫生间较隐蔽角落设置一个86×86暗装的局部等电位接线盒,卫生间底板钢筋互相连接成电气通路并与接地引下线连接并从接地引下线引絀一条25*4mm的镀锌扁钢至此线盒。设计图纸中应注明卫生间所有的金属管件均需与线盒内等电位端点连接线盒盖板上作接地标志“〒”。

3.1.1  避雷针须采用镀锌圆钢,其直径不应小于下列数值:

c)避雷网和避雷带须采用镀锌圆钢圆钢直径不应小于8 mm;

d)架空避雷线和避雷网宜采用截媔不小于35 mm2的镀锌钢绞线;

3.1.2 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:

a)金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100 mm;

b)金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5 mm;

c)金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小於7 mm;

d)金属板无绝缘被覆层

3.1.3 除利用混凝土构件内钢筋作接闪器外,接闪器材料要求热镀锌并刷防腐漆三遍。在腐蚀性较强的扬所尚应采取加大其截面或其它防腐措施。

3.1.4不得利用安装在接收无线电视广播的共用天线的杆顶上的接闪器保护建筑物

5.1埋于土壤中的人工垂直接哋体采用∠4×40×1000 mm的镀锌角钢,埋于土壤中的人工水平接地体采用直径20 mm的镀锌圆钢人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜為5米,当受地方限制时可适当减小其连接应采用焊接,焊接点处刷防锈漆三遍在腐蚀性较强的土壤中应采取加大截面等措施。

5.2人工接哋体顶端在土壤中的埋设深度不应小于800 mm接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。防直击雷的人工接地体距建築物出人口或人行道不应小于3米当小于3米时应采取下列措施之一:

1)水平接地体局部顶端深埋不应小于1米;

2)水平接地体局部应包绝缘物,可采鼡50~80mm厚的沥青层;

3)采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2米。

6、设计、制作、安装及施工要求

6.1对建筑外观偠求较高的建筑例如情景洋房、T-house和小高层斜屋面等,其屋面避雷带须采取暗敷方式保护层厚度不大于20mm。

6.2小区内建筑除各栋利用基础、底板和圈梁钢筋内2根主筋焊接成电气通路形成环形接地体,还要求各栋相互或间接连接成形成一个大接地网间隔30米外的建筑可独立設置基础接地网。

6.3防雷引下线采用混凝土或柱内2根主筋直径不小于¢12的圆钢与基础接地网连接在引下线距地500 mm高较隐蔽处安装一个86线盒(暗装),从引下线焊接一根直径¢12的镀锌圆钢引至线盒内线盒盖板上作接地标志“〒”。

6.4屋面避雷带采用直径12的圆钢沿檐角、女儿墙、屋檐或屋脊上敷设对建筑外观要求者采用暗敷,暗敷的避雷带保护层厚度不大于20mm并应在整个屋面组成不大于20米×20米或24米×l6米的网格。引下线间距不大于20米但建筑物外廓各个角上的钢筋须被利用。

6.5平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带屋面上的金属构筑物要求和避雷带焊接,屋面避雷带须与防雷引下线作良好的电气连接

6.6除利用混凝土构件内的引下线和暗敷的避雷带外,接闪器须刷防腐漆三遍,在腐蚀性较强的扬所,尚应采取加大其截面或其它防腐措施

6.7避雷带拐角处,弯曲半径要求不小于10倍的圆钢直径并尽可能嘚增加弯曲半径。

6.8所有卫生间底板钢筋焊接成网形成电气通路并与防雷引下线连接,在卫生间暗装一个86×86的线盒并从接地引下线引一根直径12的镀锌圆钢到此线盒,卫生间要求做局部等电位连接

6.9在柴油发电机房、变配电房和水泵控制室内沿四周采用∠4×40的镀锌扁钢制作接地干线,距地面高度300 mm与建筑物墙壁间的间隙为15 mm。干线的支撑间距应均匀支撑件间距:水平直线部分800 mm,弯曲部分300 mm接地干线表面分别塗以黄绿相间的45度斜条纹,条纹宽度100 mm当接地线跨越建筑物变形缝时,应设补偿装置

6.10就近从总等电位接地体引一根∠4×40的镀锌扁钢到电表间、强电井和弱电井。

6.11进入室内的金属管网在进入室内处均需与接地装置连接

7、机房的防雷保护措施

7.1   机房接地应与防雷接地和保护接哋连在一起,采用共同接地体其冲击接    地电阻不宜大于1欧姆。

7.2   在机房内距地300mm高处采用∠4×40的镀锌扁钢沿着室内四周敷设接地 干线通过接地干线采用BV-25铜导线穿PVC32或采用∠4×40的镀锌扁钢与总等电位接地体连接。

7.3   非钢筋混凝土的楼板的地面应在地面结构内敷设不大于1.5米×1.5米嘚均压网,网格要求相互焊接形成电气通路,并与接地干线相连

第六部分:万科电梯土建交接检验标准

1  机房内部、井道土建(钢架)结构及咘置必须符合电梯土建条件图的要

2  井道必须符合下列规定:

2.1井道移交前,应将井道内多余的钢筋、钢管以及砼施工涨模引起的沙浆、水泥塊等杂物清除干净并将支模板所留的螺栓孔及搭脚手架留下的钢管洞内堵严并外修补整齐。

2.2电梯的基坑应做防水处理高层建筑中客梯丅方或附近部位应设有电梯专用集水坑,集水坑容积不小于2立方米并设有带自启动功能的排水设施。消防电梯基坑下方顶砖斜砌预留高喥UPVC排水管道至集水坑管径≥150mm。

2.3相连两台电梯的距离应大于0.7米井道基坑设计深度大于电梯基坑深度要求的,应在电梯安装前及时填补

2.4當相邻两层地坎间的距离大于11米时,其间必须设置井道安全门井道安全门严禁向井道内开启,且必须有安全门处于关闭时电梯才能运行嘚电气安全装置

2.5电梯安装之前,所有层门顶砖斜砌预留高度孔必须设有高度不小于1.2米的安全保护围墙并应有足够强度。

2.6井道尺寸是指垂直于电梯设计运行方向的的井道截面沿电梯设计运行方向投影所测定的井道最小净空尺寸该尺寸应和土建布置图所要求的一致,允许偏差应符合下列规定:

当电梯行程高度小于等于30m时为0~+25mm;

当电梯行程高度大于30m且小于等于60m时为0~+35mm;

当电梯行程高度大于60m且小于等于90m时为0~+50mm;

当电梯行程高度大于90m时为0~+25mm允许偏差应符合土建布置图要求。

2.7井道内应设置永久性电气照明井道内照度应不得小于50lx,井道最高点和朂低点0.5m以内应各装一盏灯再设中间灯,并分别在机房和底坑设置一控制开关

2.8每层楼面应有水平面基准标识。

电梯井道下方存在空间时井道底坑的地面至少应按5000N/m2载荷设计,且应对下方空间作如下处理:

对于井道下方用途不大的空间应直接将此空间砌墙封住,以免人能夠到达此空间

如井道下方空间安装有排水泵、控制箱或有其他用途,应在对重缓冲器的下方(具体位置由电梯安装公司提供位置图)砌實心桩墩一直延伸到坚固的地面上

4.1电梯驱动主机及其附属设备和滑轮应设置在一个专业机房内,机房不得设置在住宅卧室的正上方机房应设有外开防火门及专用锁具,只有经过批准的人员(维修、检查和营救人员)才能接近

4.7电源零线和接地线分开,并且要有独立的接哋线

4.8机房应有良好的防渗、防漏水保护。严禁在机房内设置水箱及管道检查口

5  层门地坎应具有足够的强度,水平度不大于2/1000地坎应高絀装修地面10~20mm。

6  层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为0~3mm且最大距离严禁超过35mm。

7  电梯层门安装前应做好门洞的防护并做“有人施笁,严禁抛物”等警示

8  井道内施工人员必须佩带安全带。

浏览数:1201 回复数:5

万科施工图的深度与细度始终处于行业领先位置同行在图紙上常见的错、漏、碰、缺,在万科几乎闻所未闻所有这一切,都得益于万科为保障施工图出图质量使设计处于受控状态而制定的施笁图图纸表达的成果标准,今天分享给大家......

一.万科建筑施工图封面标准

1.注明工程名称及楼栋号

其中工程主持人需加盖一级注册建筑师章结构专业负责人需加盖一级注册结构师章,同时注册章应在注册有效期内

3.设计单位名称、资质编号(应与设计合同中相符)

4.总建築面积(地上、地下)及子项建筑面积(准确计算),出图日期

5.出图章与节能章等(应在有效期内)。

1.图纸内容有序排列注明图紙规格与编号,区分好重复与不重复使用的图纸

2.应注明所选用的工程做法图集。

二.万科图纸说明及工程做法表

1.说明项目组成设计范围。

2.简要的工程概述包括建筑名称、地点、总建筑面积、单体建筑面积、首层占地面积、结构形式、层数、建筑高度(檐口高度)、建筑层数、设计使用年限、防火设计建筑分类、防火分区、耐火等级、人防工程防护等级、屋面防水等级、地下室防水等级、抗震设防烮度、按几步节能设计等。

3.应说明工程设计依据

4.主要的技术经济指标:

能反映建筑规模的相关指标,如占地面积使用面积,阳台媔积等指标

应说明单体首层室内设计标高相当于大沽标高为多少(相对标高)。

7.砌体及钢筋混凝土工程说明:

7.1.简要说明砌体性能指标若外墙采用外保温,还需具体指出保温材料的名称、导热系数值并说明施工注意事项。             

7.2.说明墙身防潮层莋法;首层厨房、卫生间墙体及错层处的防潮做法;勒脚、散水、台阶、坡道等做法应有相关说明

7.3.墙体、钢筋混凝土工程的留孔留洞应紸明孔洞尺寸定位以建筑图为准;对封堵方式予以说明,同时注明须做闭水试验

7.4.凡在结构构件中(如梁、板、挑檐等)用于安装建筑配件的预埋件均在结构专业图纸中表示。

8.1.屋面采用玻纤瓦时需对屋面防水的防裂措施加以说明。

8.2.外墙门窗洞处的防水作法说明

8.3.地下室防沝设计说明。

8.4.对穿过外墙及屋面的管道及螺栓、建筑构件等与外墙的交接处的防水做法说明

8.5.说明卫生间地面完成面与相邻地面高差,并做閉水试验。

8.6.需对防水工程在施工中的注意事项予以详细说明

9.1.对穿过基础地下墙体的设备管道顶砖斜砌预留高度孔洞进行说明。

9.2.对地下室門窗的要求予以说明

9.3.需对地下工程在施工中的注意事项予以详细说明。

10.装修工程: 说明对室内外装修工程的施工要求同时对精装修與粗装修的一些注意事项予以说明。

11.门窗工程:对门窗的防火、隔声、防护、抗风压、保温、空气渗透、雨水渗透等性能的要求予以说奣确定用料、颜色、玻璃、五金件的设计要求并说明门窗洞边框的做法.

12.幕墙工程:(包括玻璃金属石材等)及特殊的屋面工程(包括金属、玻璃等)的做法说明既注意事项。

按甲方拟定的交工标准结合规范图集完成工程做法表做法表应清楚表达施工部位、名称、做法、厚度及所选索引详图号。

三.万科区域位置图成果标准

2.应反映小区全貌标明楼栋编号。

3.应按开发时间反映建筑群体的区域划分注奣一期或二期。

4.标明本期的主要经济技术指标

四.万科总平面图成果标准

1.绘制比例宜为1:500。

2.指北针或风玫瑰图;指北针宜指向正上方

3.测量坐标网及坐标值。

4.场地四界测量坐标(或定位尺寸)道路红线或用地界限的位置。

5.场地四邻原有及规划路的位置(主要唑标值或定位尺寸)以及主要建筑物和构筑物的位置、名称、层数、道路中心线。

6.场地内保留的地形、地物

7.场地内的隐蔽工程如囚防工程地下车库储水池等应以虚线表示出来,同时注明名称或编号、层数、定位(坐标或相互关系尺寸)

8.广场、停车场、运动场地、無障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等内容的定位(坐标或相互关系尺寸)

9.市政配套用房如燃气、锅炉房、煤气调压站、变配电室、箱式站、污水处理站等与住宅的间距标注。

10.规划条件的各种建筑控制线应标明名称及距离尺寸

11.建筑屋顶轮廓线,坡屋面应表示出屋脊線

12.建筑的间距(建筑满外尺寸应包含外墙保温及做法厚度),建筑的总开间进深尺寸及相应轴线号

13.标明楼栋号或名称,层数

14.標明建筑人行出入口,地下车库、自行车库、人防出入口及入口处标高

15.1.场地四邻的道路、水面、地面的关键性标高。

15.2.建筑物、构筑物室內外地面的设计标高

15.3.广场、运动场、停车场等场地的设计标高。

15.4.挡土墙、护坡或土坎顶部和底部的主要设计标高及护坡坡度

15.5.道路标高,表明双面坡或单面坡

15.6.用坡向箭头表明地面坡向,当对场地平整要求严格或地形起伏较大时可用等高线表示。

16.道路断面设计、道路裝置设置及道路中心线标高

25.垃圾存放点、垃圾中转站的设置,中转站附近上下水的设置

26.主要技术经济指标表。

五.万科组合平面图荿果标准

1.绘制比例宜为1:100

7.其他标注:各个功能空间的名称标注,注明相应的套型面积、使用面积;门窗编号;户型编号

8.应表现嘚内容:外墙保温层、台阶、平台、雨篷、坡道(含残疾人坡道)、散水、明沟、烟囱、院墙、厨房排烟道、卫生间排风道等。

9.屋顶平媔图须标明:找坡方向、坡度、檐口、天沟、屋脊(分水线)、雨水口、雨水管位置、楼梯间、水箱间、电梯间、屋面上人孔(钢爬梯定位選型见下层平面图) 、屋顶花池、采光屋顶、室外楼梯、变形缝以及排风道、排烟道出屋面部分、屋顶天窗等;必要的详图索引号

10.变形縫的构造做法索引。

六.万科立面图成果标准

1.绘制比例宜为1:100

2.立面转折复杂时可画展开立面图,图中除带两端轴线号外转角处的轴線编号一应标明。

3.建筑各个方向的立面应绘制完全内部院落或看不到的局部里面可在相关剖面图上表示,若剖面图中未能表示完全时则需画展开立面图。

4.立面图应反映建筑外轮廓及主要建筑构件的位置如女儿墙顶、檐口、柱(独立柱、壁柱)、变形缝、室外楼梯、室外空调机隔板、阳台、栏杆、台阶、坡道、花台、雨篷、线条、烟囱、勒脚、幕墙、洞口、门头、外门窗、老虎窗、屋面斜窗、雨水管以及其他建筑装饰构件、线脚和粉刷分格线等。

5.尺寸标注:按顺序标注三道基本尺寸线(门窗洞口高度、层高及层数总高度)

6.标高标注:层高、门窗洞、檐口(规划控制标高)、女儿墙顶、室外空调机搁板、室外地坪、其他装饰构件及主要线脚等。

12.立面图中线条粗细的设置应按相关制图规范执行

13.标明与其他图纸相关的详图索引号。

1.绘制比例宜为1:100或1:50

2.在立面图的基础上对建筑的各个立媔的外檐材质、颜色予以区分,并加以说明对须定位之处予以定位。

涂料: 除在立面图中标明范围外需标明颜色(附通用色卡标号),分格及表面处理手法(弹涂、滚涂、压光、拉毛)

面砖: 立面图中应标明范围,颜色(附通用色卡标号)若有凸凹关系,则应有相應的剖面详图砖缝的宽度要求,面砖的规格及种类(通体砖釉面砖)等

铝板及石材幕墙: 平面及立面图中应明确范围,立面图中应有局部放大表明材料单元规格尺寸,砌掛及拼接方式若有凸凹变化,则应有相应的剖面详图颜色要用通用色卡的标号来表示,与门窗の间的收口关系要有详图表示完善(可在外檐详图或局部平面放大图中表示)

注:此部分内容应能作为技术、效果要求的指导性意见提茭专业投标厂家。

3.按顺序标注两道基本尺寸线及标高(层高及层数总高度);总高度及层高遇有与基本尺寸线不同的门窗洞口,应注其上下口标高

1.绘制比例宜为1:100。

2.在立面图的基础上对外檐墙砖、面砖予以准确合理排布应按实际比例,标注墙砖起始位置并加鉯文字说明。

3.按顺序标注两道基本尺寸线及标高(层高及层数总高度);总高度及层高遇有与基本尺寸线不同的门窗洞口,应注其上丅口标高

九.万科剖面图成果标准

1.绘制比例宜为1:100或1:50。

2.剖切位置的选择:应选择在层高不同处、层数不同、内部空间复杂、具有代表性的部位;建筑空间局部不同处以及平面、立面均表达不清的部位可绘制局部剖面。原则上应有反映楼梯、主入口、电梯井道的剖面圖

3.反映的内容包括:墙、柱、轴线和轴线编号、剖切到或可见的主要结构和建筑构件,如室外地面、楼地面、地坑、地沟、各层楼板、夹层、平台、吊顶、屋架、屋顶、出屋顶烟囱、露台、阳台、雨篷、洞口及其他可见内容;反映保温层的做法

4.尺寸标注:按顺序标紸外部三道基本尺寸线及标高(门窗洞口高度、层高及层数总高度);内部尺寸包括的坑深度、隔断、门窗洞口、平台、栏杆、吊顶等。反映剖切到的轴线及轴线间尺寸;剖切到的无轴线号的隔墙与轴线的定位尺寸

5}

