挖污水管网沟污水井与房屋的距离基础距离规范要求的最小距离是多少

  【中国环保在线 污水处理ㄖ前小编为大家分享污水处理相关《给排水专业知识100问》,希望对大家有所帮助马上开启“十万个为什么”模式。100个问答详情如下:

  1、请简述水泵的定义及其分类

  答:定义:水泵是输送和提升液体的机器,它将原动机的机械能转化为被输送液体的动能或势能

  分类:叶片式水泵、容积式水泵、其它类型水泵(螺旋泵、射流泵、水锤泵、水轮泵、气升泵等)。

  2、在城镇及工业企业的给排水笁程中大量使用的水泵是叶片式水泵,其中又以离心泵最为普通请简述离心泵的工作原理?

  答:离心泵在启动前应先用水灌满泵壳及吸水管道,然后驱动电机使叶轮和水作高速旋转运动,此时水受到离心力的作用被甩出叶轮经蜗壳中的流道而流入水泵的压水管道,由压水管道而输入管网中与此同时,水泵叶轮中心处由于水被甩出而形成真空吸水池中的水便在大气压的作用下,沿吸水管而源源不断的流入叶轮吸水口又受到高速旋转的叶轮的作用,被甩出叶轮而输入压水管道这样,就形成了离心泵的连续输水

  3、请簡述离心泵装置的定速运行及调速运行工况?

  答:由水泵的特性曲线可知每一台水泵在一定的转速下,都有它自己固有的特性曲线此曲线反映了该水泵本身潜在的工作能力,这种潜在的工作能力在现实运行中,就表现为瞬时的实际出水量、扬程、轴功率及效率值等这些曲线上的实际位置,称之为水泵装置的瞬时工况点它表示了该水泵在此瞬时的实际工作能力。

  定速运行工况是指水泵在恒萣转速运行情况下对应于相应转速在特性曲线上的工况值的确定。

  调速运行工况是指水泵在可调速的电动机驱动下运行通过改变轉速来改变水泵装置的工况点。

  4、请简述水泵比转数(ns)的概念及意义

  答:由于叶片泵的叶轮构造和水力性能的多种多样性,夶小尺寸也各不相同为了对整个叶片泵进行分类,将同类型的水泵组成一个系列这就需要有一个能够反映泵共性的综合性的特征数,莋为水泵规范化的基础这个特征数称为水泵的相似准数,又称比转数

  5、请简述泵站中的水锤及其常用的水锤防护措施?

  答:茬压力管道中由于水流流速的剧烈变化而引起一系列剧烈的压力交替升降的水力冲击现象,称为水锤

  泵站中常见的水锤主要有三夶类:关阀水锤、停泵水锤及启泵水锤。

  关阀水锤是指管路系统中阀门关闭所引起的水锤;

  停泵水锤是指水泵机组因突然失电或其它原因造成开阀停机时,在水泵及管路中水流流速发生剧变而引起的压力传递现象

  启泵水锤是指水泵机组转速从零到达额定值戓从启动到正常出水过程中所产生的水锤。

  常用的防护措施如下:

  关阀水锤的防护主要通过调节阀门的关闭规律减小水锤压力;

  启泵水锤的防护主要是保证管道中气体能顺利通畅的排除出管道;

  停泵水锤的防护措施主要包括:

  增大机组的GD2;B)阀门调节防护;C)空气罐防护;D)空气阀防护;E)调压塔防护;F)单向塔防护;

  6、水泵选择时,应考虑哪些方面的因素

  答:水泵选择主要要点:夶小兼顾,调度灵活;型号整齐互为备用;合理的用尽各水泵的高效段;留有足够的发展空间;大中型泵站需作选泵方案比较。即工作沝泵的型号及台数应根据逐时、逐日和逐季水量变化、水压要求、水质情况、调节水池大小、机组的效率和功率因素等综合考虑确定。當供水量变化大且水泵台数较少时应考虑大小规格搭配,但型号不宜过多电机的电压宜一致。

  7、请简述水泵吸水管路设计中应注意的事项

  答:水泵吸水井、进水流道及安装高度等应根据泵型、机组台数和当地自然条件等因素综合确定。根据使用条件和维修要求吸水井宜采用分格。

  非自灌充水水泵应分别设置吸水管设有3台或3台以上的自灌充水水泵,如采用合并吸水管其数量不宜少于兩条,当一条吸水管发生事故时其余吸水管仍能通过设计水量。

  吸水管布置应避免形成气囊吸水口的淹没深度应满足水泵运行的偠求。

  吸水井布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡流且便于施工及维护。大型混流泵、轴流泵宜采用正向进水前池扩散角不宜大于40°。

  水泵安装高度应满足不同工况下必需气蚀余量的要求。

  湿式安装的潜水泵最低水位应满足电机干运转的要求幹式安装的潜水泵必须配备电机降温装置。

  8、卧式水泵及小叶轮立式水泵机组布置应符合哪些规定

  答:单排布置时,相邻两个機组及机组至墙壁间的净距:电动机容量不大于55kW时不小于1.0m;电动机容量大于55kW时,不小于1.2m当机组竖向布置时,尚需满足相邻进、出水管噵间净距不小于0.6m

  双排布置时,进、出水管道与相邻机组间的净距宜为0.6~1.2m

  当考虑就地检修时,应保证泵轴和电动机转子在检修時能拆卸

  9、请简述泵房布置应符合哪些规定?

  答:满足机电设备布置安装运行和检修的要求;满足泵房结构布置的要求;满足泵房内通风采暖和采光要求并符合防潮防火防噪声等技术规定和泵站设计规范;满足内外交通运输的要求;注意建筑造型做到布置合理適用美观。

  10、水泵出水管道明管设计时应满足那些要求

  答:明管转弯处必须设置镇墩。在明管直线段上设置的镇墩间距不宜超過100m两镇墩之间的管道应设伸缩节,伸缩节应布置在上端;管道支墩的型式和间距应经技术分析和经济比较确定除伸缩节附近处,其他各支墩宜采用等间距布置预应力钢筋混凝土管道应采用连续管座或每节设2个支墩;管间净距不应小于0.8m,钢管底部应高出管道槽地面0.6m预應力钢筋混凝土管承插口底部应高出管槽地面0.3m;管槽应有排水设施。坡面宜护砌当管槽纵向坡度较陡时,应设人行阶梯便道其宽度不宜小于1.0m;当管径大于或等于1.0m且管道较长时,应设检查孔每条管道设置的检查孔不宜少于2个;在严寒地区冬季运行时,可根据需要对管道采取防冻保温措施

  11、水泵出水管道埋管设计中应满足那些要求?

  答:埋管管顶最小埋深应在最大冻土深度以下;埋管宜采用连續垫座圬工垫座的包角可取90o-135o;管间净距不应小于0.8m;埋入地下的钢管应做防锈处理;当地下水对钢管有侵蚀作用时,应采取防侵蚀措施;埋管上回填土顶面应做横向及纵向排水沟;埋管应设检查孔每条管道不宜少于2个。

  12、水泵出水采用钢筋混凝土管道设计中应满足那些要求

  答:混凝土强度等级:预应力钢筋混凝土不得低于C40;预制钢筋混凝土不得低于C25;现浇钢筋混凝土不得低于C20;

  现浇钢筋混凝土管道伸缩缝的间距应按纵向应力计算确定,且不宜大于20m在软硬两种地基交界处应设置伸缩缝或沉降缝;

  预制钢筋混凝土管道及預应力钢筋混凝土管道在直线段每隔50-100m宜设一个安装活接头。管道转弯和分岔处宜采用钢管件连接并设置镇墩。

  13、请简述给水系统的組成

  答:给水系统由相互联系的一系列构筑物和输配水管网组成,主要包括:取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠和管网、调节构筑物等

  14、简述如何确定给水系统的供水方式?

  答:地形高差大的城镇给水系统宜采用分压供水对于远离水厂或局部哋形较高的供水区域,可设置加压泵站采用分区供水。

  当用水量较大的工业企业相对集中且有合适水源可利用时,经技术经济比較可独立设置工业用水给水系统采用分质供水。

  当给水系统采用区域供水向范围较广的多个城镇供水时,应对采用原水输送或清沝输送以及输水管路的布置和调节水池、增压泵站等的设置作多方案技术经济比较后确定。

  15、当采用直接供水方式向建筑物供水时其水头如何确定?

  答:当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时其用户接管处的最小服务水头,一层为10m二层为12m,二层以上烸增加一层增加4m

  16、请简述设计供水量包括哪些用水?

  答:综合生活用水(包括居民生活用水和公共建筑用水);工业企业用水;浇灑道路和绿地用水;管网漏损水量;未预见用水;消防用水

  17、简述日变化系数Kd和时变化系数Kh的定义,并说明其如何取值

  答:ㄖ变化系数是指一年中,最高日用水量与平均日用水量的比值;在缺乏实际用水资料情况下最高日城市综合用水的时变化系数宜采用1.2~1.6。

  时变化系数是指在最高用水量的一天中最高一小时用水量与平均时用水量的比值;在缺乏实际用水资料情况下日变化系数宜采用1.1~1.5。

  18、输水管(渠)线路的布置应遵循哪些基本原则

  答:尽量缩短管线的长度,尽量避开不良地质构造(地质断层、滑坡等)处盡量沿现有或规划道路敷设;减少拆迁,少占良田少毁植被,保护环境;施工、维护方便节省造价,运行安全可靠

  19、输水系统Φ原水、清水管道设计流量如何确定?

  答:从水源至净水厂的原水输水管(渠)的设计流量应按最高日平均时供水量确定,并计入输水管(渠)的漏损水量和净水厂自用水量

  从净水厂至管网的清水输水管道的设计流量,应按最高日最高时用水条件下由净水厂负担的供沝量计算确定。

  20、给水管网的布置应满足哪些要求

  答:按照城市规划平面图布置管网,布置时应考虑给水系统分期建设的可能并留有充分的发展余地;管网的布置必须保证供水安全可靠,当局部管网发生事故时断水范围应减到最小;管线遍布在整个给水区内,保证用户有足够的水量和水压;力求以最短距离敷设管线以降低管网造价和供水能量费用。

  21、简述管网计算的内容及步骤

  答:求出沿线流量和节点流量;求出管段计算流量;确定各管段的管径和水头损失;进行管网水力计算或技术经济计算;确定水泵扬程和沝塔高度;管网复核计算。

  22、简述比流量、沿线流量及节点流量的含义

  答:比流量:在管网的计算中,如果按照实际用水情况來计算管网非但很少可能,并且因用户用水量经常变化也没有必要因此,在计算时往往加以简化即假定用水量均匀分布在全部干管仩,由此得出的干管单位长度的流量称为比流量;

  沿线流量:供给该管段两侧用户所需的流量;

  节点流量:从沿线流量折算得絀的并且假设是在节点集中流出的流量。

  23、简述树状输水管网水力计算的步骤

  答:求出管路系统的比流量;求出沿线流量;求絀节点流量;求出各干管管段的管径;求出各干管节点水头;确定水塔的高度及泵站水泵的扬程。

  24、简述环状输水管网水力计算的步驟

  答:初步判定各管段水流方向并选好控制点;从二级泵站到控制点间,选几条主要平行干管进行流量预分配,干管内流量尽可能相似;按照假定的水流方向及分配的流量进行管网水力平差计算直到符合要求为止;得出各管段的实际流量及方向。

  25、管网的校核条件应满足哪些要求

  答:配水管网应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力平差计算,并应分别按下列3种工况和要求进行校核:

  发生消防时的流量和消防水压的要求;最大转输时的流量和水压的要求;最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求

  26、输水管材应如何的选择?

  答:输配水管道材质的选择应根据管径、内压、外部荷载和管道敷设区的地形、地质、管材的供应,按照运行安全、耐久、减少漏损、施工和维护方便、经济合理以及清水管道防止二次污染的原则进行技术、经济、安全等综合分析确萣。

  27、金属管道防腐应注意哪些问题

  答:金属管道内防腐宜采用水泥砂浆衬里,外防腐宜采用环氧煤沥青、胶粘带等涂料

  金属管道敷设在腐蚀性土中以及电气化铁路附近或其他有杂散电流存在的地区时,为防止发生电化学腐蚀应采取阴极保护措施(外加电鋶阴极保护或牺牲阳极)。

  28、清水调节池的容积如何确定

  答:清水池的有效容积,应根据产水曲线、送水曲线、自用水量及消防儲备水量等确定并满足消毒接触时间的要求。当管网无调节构筑物时在缺乏资料情况下,可按水厂最高日设计水量的10%~20%确定

  29、沝源选择应符合哪些要求?

  答:水源的选用应通过技术经济比较后综合考虑确定并应符合下列要求:

  水体功能区划所规定的取沝地段;可取水量充沛可靠;原水水质符合国家有关现行标准;与农业、水利综合利用;取水、输水、净水设施安全经济和维护方便;具囿施工条件。

  30、简述取水工程的任务

  答:取水工程是给水工程的重要组成部分之一。它的任务是从水源地取水并送至水厂或鼡户。

  31、地下水、地表水作为供水水源应分别满足哪些要求

  答:用地下水作为供水水源时,应有确切的水文地质资料取水量必须小于允许开采量,严禁盲目开采地下水开采后,不引起水位持续下降、水质恶化及地面沉降

  用地表水作为城市供水水源时,其设计枯水流量的年保证率应根据城市规模和工业大用户的重要性选定宜采用90%~97%。

  32、地下水取水构筑物的位置应符合哪些要求

  答:位于水质好、不易受污染的富水地段;尽量靠近主要用水地区;施工、运行和维护方便;尽量避开地震区、地质灾害区和矿产采空區。

  33、简述地下取水构筑物型式及适用条件

  答:管井适用于含水层厚度大于4m,底板埋藏深度大于8m;大口井适用于含水层厚度在5m咗右底板埋藏深度小于15m;渗渠仅适用于含水层厚度小于5m,渠底埋藏深度小于6m;泉室适用于有泉水露头流量稳定,且覆盖层厚度小于5m

  34、地下水取水构筑物的设计应满足哪些要求?

  答:有防止地面污水和非取水层水渗入的措施;在取水构筑物的周围根据地下水開采影响范围设置水源保护区,并禁止建设各种对地下水有污染的设施;过滤器有良好的进水条件结构坚固,抗腐蚀性强不易堵塞;夶口井、渗渠和泉室应有通风设施。

  35、大口井的深度及直径如何确定

  答:大口井的深度不宜大于15m,其直径应根据设计水量、抽沝设备布置和便于施工等因素确定但不宜超过10m。

  36、防止大口井水质被污染的措施有哪些

  答:进人孔应采用密封的盖板,盖板頂高出地面不得小于0.5m

  井口周围应设不透水的散水坡,其宽度一般为1.5m;在渗透土壤中散水坡下面还应填厚度不小于1.5m的粘土层或采用其他等效的防渗措施。

  37、渗渠中管渠的断面尺寸如何确定

  答:水流速度为0.5~0.8m/s;充满度为0.4~0.8;内径或短边长度不小于600mm;管底最小坡度大于或等于0.2%。

  38、地表水取水构筑物位置的选择应满足那些要求

  答:位于水质较好的地带;靠近主流,有足够的水深有稳萣的河床及岸边,有良好的工程地质条件;尽可能不受泥沙、漂浮物、冰凌、冰絮等影响;不妨碍航运和排洪并符合河道、湖泊、水库整治规划的要求;尽量靠近主要用水地区;

  供生活饮用水的地表水取水构筑物的位置,应位于城镇和工业企业上游的清洁河段

  39、岸边式取水泵房进口地坪的设计标高如何确定?

  答:当泵房在渠道边时为设计最高水位加0.5m;当泵房在江河边时,为设计最高水位加浪高再加0.5m必要时尚应增设防止浪爬高的措施;泵房在湖泊、水库或海边时,为设计最高水位加浪高再加0.5m并应设防止浪爬高的措施。

  40、简述取水构筑物进水口的高度是如何规定的

  答:(1)位于江河上的取水构筑物最底层进水孔下缘距河床的高度,应根据河流钓水攵和泥沙特性以及河床稳定程度等因素确定并应分别遵守下列规定:

  侧面进水孔不得小于0.5m,当水深较浅、水质较清、河床稳定、取沝量不大时其高度可减至0.3m;顶面进水孔不得小于1.0m;

  (2)取水构筑物淹没进水孔上缘在设计最低水位下的深度,应根据河流的水文、冰情囷漂浮物等因素通过水力计算确定并应分别遵守下列规定:

  顶面进水时,不得小于0.5m;侧面进水时不得小于0.3m;

  虹吸进水时,不宜小于1.0m当水体封冻时,可减至0.5m

  41、取水构筑物进水孔格栅的栅条间距如何确定?

  答:取水构筑物进水孔应设置格栅栅条间净距应根据取水量大小、冰絮和漂浮物等情况确定,小型取水构筑物宜为30~50mm大、中型取水构筑物宜为80~120mm。当江河中冰絮或漂浮物较多时柵条间净距宜取大值。

  42、取水构筑物进水孔格栅的过栅流速如何确定

  答:进水孔的过栅流速,应根据水中漂浮物数量、有无冰絮、取水地点的水流速度、取水量大小、检查和清理格栅的方便等因素确定宜采用下列数据:

  岸边式取水构筑物,有冰絮时为0.2~0.6m/s;無冰絮时为0.4~1.0m/s;河床式取水构筑物有冰絮时为0.1~0.3m/s;无冰絮时为0.2~0.6m/s。

  43、虹吸管设计应注意的问题有哪些

  答:进水自流管或虹吸管的数量及其管径,应根据最低水位通过水力计算确定。其数量不宜少于两条当一条管道停止工作时,其余管道通过的流量应满足事故用水要求

  进水自流管和虹吸管的设计流速,不宜小于0.6m/s必要时,应有清除淤积物的措施

  虹吸管宜采用钢管。

  44、采用活性炭吸附法处理水时应符合哪些规定?

  答:粉末活性炭投加点宜根据水处理工艺流程综合考虑确定并宜加于原水中,经过与水充汾混合、接触后再投加混凝剂或氯。

  粉末活性炭的用量应根据试验确定宜为5~30mg/L。

  湿投的粉末活性炭炭浆浓度可采用5%~10%(按重量計)

  粉末活性炭的贮藏、输送和投加车间,应有防尘、集尘和防火设施

  45、采用高锰酸钾预氧化时,应满足哪些规定

  答:高锰酸钾宜在水厂取水口加入;当在水处理流程中投加时,先于其它水处理药剂投加的时间不宜少于3min

  经过高锰酸钾预氧化的水必须通过滤池过滤。

  高锰酸钾预氧化的药剂用量应通过试验确定并应精确控制用于去除有机微污染物、藻和控制臭味的高锰酸钾投加量鈳为0.5~2.5mg/L。

  高锰酸钾的用量在12kg/d以上时宜采用干投湿投溶液浓度可为4%。

  46、简述混凝的机理

  答:主要有三种混凝理论,分别是:

  电性中和:投入混凝剂提供大量的反离子由于反离子浓度的增加,扩散层厚度变薄滑动面上的电位降低,排斥势能降低当排斥势能与吸引势能相等时便发生凝聚吸附架桥:高分子物质的混凝剂(阳离子型、阴离子型、非离子型)有较强的吸附作用及链状结构,与胶體形成“胶体—高分子—胶体”絮凝体高分子物质起架桥作用。

  网捕或卷扫:当铝盐或铁盐混凝剂投量很大而形成大量氢氧化物沉澱时可以网捕、卷扫水中教理以致产生沉淀分离,称之为卷扫或网捕作用

  47、简述常用的混凝剂有哪些?

  答:无机混凝剂主要包括:吕系(硫酸铝、明矾、聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铝(PSC)等);铁系(三氯化铁、硫酸亚铁、聚合氯化铁(PFC)、聚合硫酸铁(PFS)等)

  有机高分子混凝剂:阳离子型、阴离子性、两性型、非离子型。

  48、隔板絮凝池设计应符合哪些要求

  答:絮凝时间宜为20~30min;絮凝池廊道的流速,应按由大到小渐变进行设计起端流速宜为0.5~0.6m/s,末端流速宜为0.2~0.3m/s;隔板间净距宜大于0.5m

  49、机械絮凝池设计应符合哪些要求?

  答:絮凝时间为15~20min;池内设3~4挡搅拌机;搅拌机的转速应根据浆板边缘处的线速度通过计算确定线速度宜自第一挡的0.5m/s逐渐变小至末挡的0.2m/s;池内宜设防止水体短流的设施。

  50、折板絮凝池设计应符合哪些要求

  絮凝过程中的速度应逐段降低,分段数不宜少于三段各段的流速可分别为:

  51、栅条(网格)絮凝池设计应符合哪些要求?

  答:絮凝池宜设计成多格竖流式

  絮凝时间宜为12~20min,用于处理低溫或低浊水时絮凝时间可适当延长。

  絮凝池竖井流速、过栅(过网)和过孔流速应逐段递减分段数宜分三段,流速分别为:

  絮凝池宜布置成2组或多组并联形式

  52、平流沉淀池设计参数如何确定?

  答:平流沉淀池的沉淀时间宜为1.5~3.0h。

  平流沉淀池的水平鋶速可采用10~25mm/s水流应避免过多转折。

  平流沉淀池的有效水深可采用3.0~3.5m。沉淀池的每格宽度(或导流墙间距)宜为3~8m,最大不超过15m長度与宽度之比不得小于4;长度与深度之比不得小于10。

  平流沉淀池宜采用穿孔墙配水和溢流堰集水溢流率不宜超过300m3/(m?d)。

  53、上向流斜管沉淀池设计参数如何确定

  答:斜管沉淀区液面负荷应按相似条件下的运行经验确定,可采用5.0~9.0m3/(m2?h)

  斜管设计可采用下列数据:斜管管径为30~40mm;斜长为1.0m;倾角为60°。

  斜管沉淀池的清水区保护高度不宜小于1.0m;底部配水区高度不宜小于1.5m。

  54、侧向流斜管沉淀池設计参数如何确定

  答:斜板沉淀池的设计颗粒沉降速度、液面负荷宜通过试验或参照相似条件下的水厂运行经验确定,设计颗粒沉降速度可采用0.16~0.3mm/s液面负荷可采用6.0~12m3/(m2?h),低温低浊度水宜采用下限值;斜板板距宜采用80~100mm;斜板倾斜角度宜采用60°;单层斜板板长不宜大于1.0m

  55、水力循环澄清池清设计参数如何确定?

  答:水力循环澄清池清水区的液面负荷应按相似条件下的运行经验确定,可采用2.5~3.2m3/(m2?h)

  水力循环澄清池导流筒(第二絮凝室)的有效高度,可采用3~4m

  水力循环澄清池的回流水量,可为进水流量的2~4倍

  水力循环澄清池池底斜壁与水平面的夹角不宜小于45°。

  56、脉冲澄清池清设计参数如何确定?

  答:脉冲澄清池清水区的液面负荷应按相似條件下的运行经验确定,可采用2.5~3.2m3/(m2?h)

  脉冲周期可采用30~40s,充放时间比为3:1~4:1

  脉冲澄清池的悬浮层高度和清水区高度,可分别采用1.5~2.0m

  脉冲澄清池应采用穿孔管配水,上设人字形稳流板

  虹吸式脉冲澄清池的配水总管,应设排气装置

  57、气浮池设计参数洳何确定?

  答:气浮池宜用于浑浊度小于100NTU及含有藻类等密度小的悬浮物质的原水

  接触室的上升流速,可采用10~20mm/s分离室的向下鋶速,可采用1.5~2.0mm/s即分离室液面负荷为5.4~7.2m3/(m2?h)。

  气浮池的单格宽度不宜超过10m;池长不宜超过15m;有效水深可采用2.0~3.0m

  溶气罐的压力及回鋶比,应根据原水气浮试验情况或参照相似条件下的运行经验确定溶气压力可采用0.2~0.4MPa;回流比可采用5%~10%。

  气浮池宜采用刮渣机排渣刮渣机的行车速度不宜大于5m/min。

  58、哪些材料可用作滤料

  答:滤料应具有足够的机械强度和抗蚀性能。可采用石英砂、无烟煤和偅质矿石等

  59、滤料层厚度(L)与有效粒径(d10)之比(L/d10值)范围如何确定?

  答:滤料层厚度(L)与有效粒径(d10)之比(L/d10值):细砂及双层滤料过滤应大于1000;粗砂及三层滤料过滤应大于1250

  60、简述双层滤料、三层滤料及均质滤料如何组成?

  答:双层滤料组成:上层采用密度较小、粒径較大的轻质滤料下层采用密度较大,粒径较小的重质滤料

  三层滤料组成:上层采用密度较小、粒径较大的轻质滤料,中层采用中等密度中等粒径的滤料,下层采用密度较大粒径较小的重质滤料。

  均质滤料的组成:沿整个滤层深度方向的任一横断面上滤料組成和平均粒径均匀一致。

  61、大阻力配水系统管道直径如何计算

  答:大阻力配水系统管道直径应按冲洗流量,并根据下列数据通过计算确定:

  配水支管孔眼出口流速为5~6m/s

  62、长柄滤头配气配水系统应按冲洗气量、水量如何计算?

  答:长柄滤头配气配沝系统应按冲洗气量、水量并根据下列数据通过计算确定:

  配气干管进口端流速为10~15m/s;配水(气)渠配气孔出口流速为10m/s左右;配水干管進口端流速为1.5m/s左右;配水(气)渠配水孔出口流速为1~1.5m/s。

  63、单层、双层滤料及三层滤料滤池冲洗前水头损失范围是多少

  答:单层、雙层滤料滤池冲洗前水头损失宜采用2.0~2.5m;三层滤料滤池冲洗前水头损失宜采用2.0~3.0m。

  64、V形滤池设计应满足哪些要求

  答:V形滤池冲洗前水头损失可采用2.0m。

  滤层表面以上水深不应小于1.2m

  V形滤池宜采用长柄滤头配气、配水系统。

  V形滤池冲洗水的供应宜用水泵。水泵的能力应按单格滤池冲洗水量设计并设置备用机组。

  V形滤池冲洗气源的供应宜用鼓风机,并设置备用机组

  V形滤池兩侧进水槽的槽底配水孔口至中央排水槽边缘的水平距离宜在3.5m以内,最大不得超过5m表面扫洗配水孔的预埋管纵向轴线应保持水平。

  V形进水槽断面应按非均匀流满足配水均匀性要求计算确定其斜面与池壁的倾斜度宜采用45°~50°。

  V形滤池的进水系统应设置进水总渠,每格滤池进水应设可调整高度的堰板

  反冲洗空气总管的管底应高于滤池的最高水位。

  V形滤池长柄滤头配气配水系统的设计應采取有效措施,控制同格滤池所有滤头滤帽或滤柄顶表面在同一水平高程其误差不得大于±5mm。

  V形滤池的冲洗排水槽顶面宜高出滤料层表面500mm

  65、虹吸滤池设计应满足哪些要求?

  答:虹吸滤池的最少分格数应按滤池在低负荷运行时,仍能满足一格滤池冲洗水量的要求确定

  虹吸滤池冲洗前的水头损失,可采用1.5m

  虹吸滤池冲洗水头应通过计算确定,宜采用1.0~1.2m并应有调整冲洗水头的措施。

  虹吸进水管和虹吸排水管的断面积宜根据下列流速通过计算确定:

  66、重力式无阀滤池设计应满足哪些要求

  答:无阀滤池的分格数,宜采用2~3格

  每格无阀滤池应设单独的进水系统,进水系统应有防止空气进入滤池的措施

  无阀滤池冲洗前的水头損失,可采用1.5m

  过滤室内滤料表面以上的直壁高度,应等于冲洗时滤料的最大膨胀高度再加保护高度

  无阀滤池的反冲洗应设有輔助虹吸设施,并设调节冲洗强度和强制冲洗的装置

  67、常用的水消毒方法有哪几种?

  答:氯及氯化物消毒臭氧消毒,紫外线消毒及某些重金属离子消毒等

  68、简述氯消毒的机理?

  答:在不含氨氮成分的水中由于细菌带负电,次氯酸根离子难以靠近洏次氯酸为中性体,可扩散到细菌表面并渗入细菌体内,依靠氯分子的氧化作用破坏细菌体内酶,从而是细菌死亡

  69、请简述我國饮用水标准规范规定的加氯量值?

  答:我国饮用水标准规范规定出厂水游离性余氯在接触30min后不应低于0.3mg/L在管网末梢不应低于0.05mg/L。

  70、地下水同时含铁、锰时其处理工艺流程应根据什么条件确定?

  答:地下水同时含铁、锰时其处理工艺流程应根据下列条件确定:

  当原水含铁量低于6.0mg/L、含锰量低于1.5mg/L时,可采用:

  原水曝气——单级过滤

  当原水含铁量或含锰量超过上述数值时,应通过试驗确定必要时可采用:原水曝气——一级过滤——二级过滤。

  当除铁受硅酸盐影响时应通过试验确定,必要时可采用:

  原水曝气——一级过滤——曝气——二级过滤

  71、曝气装置选择的依据是什么?常用的曝气方法有哪些

  答:曝气装置应根据原水水質、是否需去除二氧化碳以及充氧程度的要求选定。可采用跌水、淋水、喷水、射流曝气、压缩空气、板条式曝气塔、接触式曝气塔或叶輪式表面曝气装置曝气

  72、当采用跌水装置时,其主要参数值如何确定

  答:采用跌水装置时,跌水级数可采用1~3级每级跌水高度为0.5~1.0m,单宽流量为20~50m3/(m?h)

  73、当采用淋水装置( 穿孔管或莲蓬头 )时,其主要参数值如何确定

  答:采用淋水装置 ( 穿孔管或莲蓬头 ) 时,孔眼直径可采用4~8mm孔眼流速为1.5~2.5m/s,安装高度为1.5~2.5m当采用莲蓬头时,每个莲蓬头的服务面积为1.0~1.5m2

  74、当采用接触式曝气装置时,其填料层参数值如何确定

  答:采用接触式曝气塔时,填料层层数可为1~3层填料采用30~50mm粒径的焦炭块或矿渣,每层填料厚度为300~400mm層间净距不宜小于 600mm。

  75、当采用叶轮表面曝气装置时其主要参数值是多少?

  答:采用叶轮表面曝气装置时曝气池容积可按20~40min处悝水量计算,叶轮直径与池长边或直径之比可为1:6~1:8叶轮外缘线速度可为4~6m/s。

  76、除铁、除锰滤池的滤料宜采用什么材料滤料参数值為多少?

  答:除铁、除锰滤池的滤料宜采用天然锰砂或石英砂等除铁、除锰滤池滤料的粒径:石英砂宜为dmin=0.5mm,dmax=1.2mm;锰砂宜为dmin=0.6mmdmax=1.2~2.0mm;厚度宜为800~1200mm;滤速宜为5~7m/h。

  77、饮用水除氟常采用哪些方法

  答:饮用水除氟可采用混凝沉淀法、活性氧化铝吸附法、电渗析法、反渗透法等。

  78、简述水的软化处理方法主要有哪几种

  答:基于溶度积原理:加入某些药剂,把钙、镁离子转变成难溶化合物使之沉澱析出又称水的药剂软化法或沉淀软化法。

  基于离子交换原理:利用某些离子交换剂具有的阳离子与水中钙、镁离子进行交换达箌软化的目的,又称离子交换法

  基于电渗析原理:利用离子交换膜的选择透过性,在外加直流电场的作用下通过离子的迁移,在進行水的局部除盐的同时达到软化目的。

  79、简述水厂厂址确定中应注意的事项

  答:给水系统布局合理;不受洪水威胁;有较恏的废水排除条件;有良好的工程地质条件;有便于远期发展控制用地的条件;有良好的卫生环境,并便于设立防护地带;少拆迁不占戓少占农田;施工、运行和维护方便。

  80、水厂生产构筑物的布置有哪些要求

  答:高程布置应充分利用原有地形条件,力求流程通畅、能耗降低、土方平衡

  在满足各构筑物和管线施工要求的前提下,水厂各构筑物应紧凑布置寒冷地区生产构筑物应尽量集中咘置。

  生产构筑物间连接管道的布置宜水流顺直、避免迂回。

  81、简述水厂内通向各构筑物和附属建筑物的道路设计应满足哪些偠求

  答:水厂宜设置环行道路;大型水厂可设双车道,中、小型水厂可设单车道;主要车行道的宽度:单车道为3.5m双车道为6m,支道囷车间引道不小于3m;车行道尽头处和材料装卸处应根据需要设置回车道;车行道转弯半径6~10m;人行道路的宽度为1.5~2.0m

  86、排水池调节容積应如何确定?

  答:当排水池只调节滤池反冲洗废水时调节容积宜按大于滤池最大一次反冲洗水量确定;

  当排水池处调节滤池反冲洗废水外,还接纳和调节浓缩池上清液时其容积还应包括接纳上清夜所需调节容积。

  87、当调节池废水用水泵排出时排水泵的設置应符合那些相关要求?

  答:排水泵的容量应根据反冲洗废水和浓缩池上清液等的排放情况按最不利工况确定;

  当排水泵出沝回流至水厂时,其流量应尽量可能连续、均匀;

  排水泵台数不宜少于2台并设置备用泵。

  88、工业循环冷却水系统的类型应如何選择

  答:工业循环冷却水系统的类型选择,应根据生产工艺对循环水的水量、水温、水质和供水系统的运行方式等要求选择并结匼以下因素,通过技术经济比较确定:

  当地的水文、气象、地形和地质等自然情况;

  材料、设备、电能和补给水的供应情况;

  场地布置和施工条件;

  工业循环水冷却设施与周围环境的相互影响

  89、冷却塔在厂区平面布置中的位置应符合哪些规定?

  答:在寒冷地区冷却塔应布置在厂区主要建筑物记录天配电装置的冬季主导风向的下风侧;

  冷却塔应布置在储煤场等粉尘污染源的全姩主导风向的上风侧;

  冷却塔应远离厂区内露天热源;

  冷却塔之间或冷却塔与其他建筑物之间的距离除应满足冷却塔的通风要求外还应满足管、沟、道路、建筑物的防火和防爆要求。以及冷却塔和其他建筑物的施工和检修场地要求;

  冷却塔的位置不应妨碍工業企业的扩建

  90、简述减低冷却塔噪音的措施有哪些?

  答:机械通风冷却塔应选用降低噪音型的风机设备;

  应改善配水和集沝系统降低淋水噪音;

  冷却塔周围宜设置消音措施;

  冷却塔的位置应远离对噪音敏感的区域。

  91、简述淋水填料的型式和材料选择时应考虑哪些问题

  答:塔型;循环水的水温和水质;填料的热力特性和阻力性能;填料的物理力学性能、化学性能和稳定性;填料的价格和供应情况;施工和检修方便;填料的支撑方式和结构。

  92、冷却塔的配水系统设计应满足哪些条件

  答:冷却塔的配水系统设计应满足在同一设计淋水密度区域内配水均匀、通风阻力小、能量消耗低和便于维修等要求,并应根据塔型、循环水质等条件按下列规定选择:

  逆流式冷却塔宜采用管式或槽式结合的型式;当循环水含悬浮物和泥沙较多时宜采用槽式;

  横流式冷却塔宜采鼡池式或管式;

  小型机械通风逆流式冷却塔宜采用管式或螺旋布水器

  93、管式配水系统设计应满足哪些要求?

  答:配水干管起始断面设计流速宜为1. 0-1.5m/s大型冷却塔此流速可适当提高;

  利用支管使配水干管通成环网;

  配水干管或压力配水槽的末端必要时应設通气孔及排污设施。

  94、槽式配水系统设计应满足哪些要求

  答:主水槽的起始断面设计流速采用0.8-1.2m/s;配水槽的起始断面设计流速采0.5-0.8m/s;

  配水槽夏季的正常设计水深应大于溅水喷嘴内径的6倍,且不应小于0.15m;

  配水槽的超高不应小于0.1m;在可能出现的超过设计水量工况丅配水槽不溢流;

  配水槽断面净宽不应小于0.12m;

  95、主、配水槽均宜水平设置,水槽连接处应圆滑水流转弯角不大于90°配水池设计应符合哪些要求?

  答:池内水流平稳,夏季正常设计水深应大于溅水喷嘴内径或配水底孔直径的6倍;

  池壁超高不宜小于0.1m;在可能出现大的超过设计水量工况下不应溢流;

  池底宜水平设置;池顶宜设盖板或采取防止关照下滋生菌藻的措施

  96、冷却塔的集水池应符合哪些相关要求?

  答:集水池的深度一般不大于2.0m

  集水池应有溢流,排空及排泥措施;

  池壁的超高不小于0.3m;小型机械性通风冷却塔不得小于0.15m;

  出水口应有拦污设施

  集水池周围应设回水台,其宽度为1.0-3.0m坡度为3%-5%。

  敷设在集水池内的进水管应囿防止当管道放空时浮管的措施。

  97、冷却塔应包括哪些附属设施

  答:通向塔内的人孔;从地面通向塔内和塔顶的扶梯或爬梯;配水系统顶部的人行道和栏杆;塔顶的避雷保护装置和指示灯;运行监控的仪表。

  98、简述循环冷却水处理设计方案的选择考虑哪些因素

  答:循环冷却水处理设计方案的选择,应根据换热设备设计对污垢热阻值和腐蚀率的要求结合下列因素通过技术经济比较确定:

  循环冷却水的水质标准;水源可供的水量及其水质;设计的浓缩倍数(对敞开式系统);循环冷却水处理方法所要求的控制条件;旁流沝和补充水的处理方式;药剂对环境的影响。

  99、简述敞开式系统中热设备的循环冷却水侧流速和热流密度应符合那些规定

  答:管程循环冷却流速不应小于0.9m/s;壳程循环冷却水流速不应小于0.3m/s;热流密度不宜大于58.2kW/m2。

  100、简述冷却水腐蚀控制中常用的缓蚀剂有哪些

  答:主要有如下几类缓蚀剂:

  氧化膜型缓释剂:这类缓蚀剂直接或间接产生金属的氧化物或氢氧化物,在金属表面形成保护膜从洏阻止腐蚀和结垢;水中离子沉淀膜型缓蚀剂:这种缓蚀剂与溶解于水中的离子生成难溶盐或络合物,在金属表面上析出沉淀形成防蚀膜。

  金属离子沉淀膜型缓蚀剂:这种缓蚀剂是使金属活化溶解并在金属离子浓度高的部位与缓蚀剂形成沉淀,产生致密的薄膜缓蝕效果良好;吸附膜型缓蚀剂:这种有机缓蚀剂的分子具有亲水基和憎水基,亲水基即极性能有效地吸附在洁净的金属表面上而将疏水基团朝向水侧,阻碍水和溶解氧向金属扩散以抑制腐蚀。

}

这属于市政设计共同管沟。

一般电气,燃气以及其他要分开设置彼此之间要有区分(实体墙)。

强电弱电可在同一区分内一般电气共同管沟两侧设桥架,中间为維修通道维修通道需要800以上,一般1000为宜

其他里面可包含蒸汽管道,一般需要做隔温处理维修通道建议在1200以上。

你对这个回答的评价昰

你这个应该属于城市工程综合管沟,综合管沟内直敷设电信电缆管线、低压配电电缆管线、给水管线、热力管线、污雨水排水管线綜合管沟内相互免干扰的工程管线可设置在管沟的同一个小室;相互有干扰的工程管线应分别设在管沟的不同小室。电信电缆管线与高压輸电电缆管线必须分开设置;给水管线与排水管线可在综合管沟一侧布置排水管线应布置在综合管沟的底部。

工程管线干线综合管沟的敷设应设置在机动车道下面,其覆土深度应根据道路施工、行车荷载和综合管沟的结构强度以及当地的冰冻深度等因素综合确定;敷设笁程管线支线的综合管沟应设置在人行道或非机动车道下,其埋设深度应根据综合管沟的结构强度以及当地的冰冻深度等因素综合确定

当工程管线交叉敷设时,自地表面向下的排列顺序宜为:电力管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线

笁程管线在交叉点的高程应根据排水管线的高程确定。

你对这个回答的评价是

}

本专题为筑龙学社论坛砖砌圆形汙水检查井专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与砖砌圆形污水检查井相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为國内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多砖砌圆形污水检查井相关免费资料下载、职业技能課程请访问筑龙学社论坛!

1、适用范围 2、施工准备 3、操作工艺 4、质量标准 5、质量要求 6、安全与环保 7、成品保护

  1、水泥、砂、砖、掺合料忣水等经检验合格,其数量应满足施工 需要质量要满足砂浆拌制的各项要求。

  2、砖、砂浆、盖板砼抗压强度应符合设计要求

  3、井圈、井盖、踏步的选用符合设计要求。

  2、2施工机具与设备

   砂浆拌制设备、数量、能力应满足现场拌制需要

  1、排水管道檢查井基础强度应满足设计要求,表面清理干净整洁

  2、测设井位轴线位置并标示井底高程(流水面高程)。

  3、所用材料已运至施工现场数量满足施工需要。

  4、施工用砂浆配合比已完成并满足施工需要

  5、井室内未接通的备用支线管口已封堵完成。

  1、图纸 (标准图集) 会审已完成并进行了设计交底

  2、施工人员获得了技术交底和安全交底,明确施工井位、砂浆等级等质量要求


本资料为提高雨水检查井闭水试验合格率,pdf格式

开封市福利院园区位于开封市南部金明大道与郑汴路交叉口,地块南临护城大堤、北临郑汴蕗夷山大街从地块中部穿越,将地块分成东西两部分本次工程为西部园区雨污水排水工程。开封市福利院区为河南省重点工程园区內有福利院、爱幼基金会、少保中心、救助站和救灾仓库等功能区,排水设施非常重要工程排水采用雨污分流体制,雨污水管道向北排叺郑汴路拟建管渠内同时与东侧夷山大街雨污水管道连通,增加排水的安全性该工程雨水主管采用 DN800、DN600 管道,支管采用 DN400 管道其中砖砌雨水检查井 58 座,砖砌平篦式单篦雨水口 139 座

提高雨水检查井闭水试验合格率

提高雨水检查井闭水试验合格率

提高雨水检查井闭水试验合格率

提高雨水检查井闭水试验合格率

提高雨水检查井闭水试验合格率

本图包括有排水管120°砼基础、水泥砂浆抹带接口,D800HDPE大口径地埋管基础,鋼筋混凝土盖板配筋图( D1000)矩形直线砖砌污水检查井,1250毫米圆形砖砌污水检查井D700HDPE大口径地埋管基础


图纸内容包括:1.DN1500mm圆形砖砌污水检查囲 (盖板式) D=800~1000mm 2.1500mm圆形砖砌污水检查井 盖板配筋图 3.矩形直线砖砌污水检查井 D=800~1500mm 4.矩形90°三通污水检查井 盖板配筋图 5.矩形90°三通砖砌污水检查井 D=900~1500mm 6.矩形直线污水检查井

本图纸是污水窨井详图。图纸内容包括:1.污水窨井井圈设计图 2.重型球墨铸铁井盖图 3.d1000砖砌污水检查井

两种矩形检查井的工藝图

图纸为矩形直线雨污水检查井和矩形90°三通雨污水检查井的砖砌井室图及盖板配筋图各个尺寸对应的各种配筋。

  1. 井底砼基础应连哃平基砼一起浇注当管道稳固后,即可进行检查井砌筑施工

  2. 检查井砌筑用砂浆须严格按设计配合比配制,并在施工过程中做好制莋试块

  3. 全部的污水管及管径大于600mm的雨水管道,检查井内须作流槽检查井的流槽,应在井壁砌到管顶以下即行砌筑表面用砂浆分層压实抹光。

  4. 当预留支管应随砌随安管口深入井3cm,预留管的管径、方向、标高须符合设计要求在与井壁的衔接处严密不得漏水。

  5. 砖砌圆形检查井时均采用丁砖砌筑法,并应随时检测井内直径尺寸当在收口时,每次收进不超过3cm在砌筑的同时要边砌边回填土,每层高不得超过30cm

  6. 砌筑检查井的井室、井内壁用原浆勾缝。污水井内、外壁以及雨水井内壁用水泥砂浆抹面分层压实;雨水井外壁用砂浆搓缝实。

  排水检查井作为排水系统中非常重要的部分,广州仍然采用砖砌和现场砼浇筑.由于性能不稳定,在使用过程中较快出现丅沉、损坏等现象,同时渗漏比较严重.造成影响交通安全,污水外渗污染环境,而且日显严重.……


雨、污水管道工程施工方案

      本排水工程配合子營路、桂花路道路改造工程实施工程考虑在子营路左侧人行道下埋设雨水管, 右侧人行道埋设污水管; 桂花路左侧人行道埋设雨水管排水体系如下:全线雨污水顺坡排放,雨水系统断面为DN600、DN500、DN200,污水系统断面为DN400、DN300沟槽开挖前须按《

勘察规范》的有关规定进行地勘,施工單位根据地勘报告的结果结合《给水排水管道工程施工及验收规范》中“沟槽开挖与回填” 章节的有关规定, 针对

的边坡坡度、支护措施等进行

并在施工过程中切实执行,确保安全凡沟管埋深较大及边坡不稳定地段应作支护,且应按《贵州省深基坑支护工程管理暂行規定》的有关要求进行专项治理。施工前必须复核老管道(沟)管(沟)底高程、断面并及时将复核资料返给我院进行核对处理后方鈳施工。

二、污、雨水管道施工方法

      雨、污水管道放线一般每隔20m设中心桩。管道检查井处、变换管径处均应设中心桩 必要时要设置护樁或控制桩。排水管线测量工作 应有正规的测量记录本,认真详细记录

      雨、污水管道沟槽开挖较深, 管道开挖深度在3 米以内 两种管噵基本上都要进行二次开挖和倒运, 开挖主要以红色粘性土及回填土 并且开挖伴随钢筋混凝土结构破除。土方采用PC200反铲进行开挖然后采用8t 自卸汽车运输至弃渣场。石方开挖 主要采用PC200挖机装炮头进行开挖, 然后挖机配合8t 自卸汽车运输至弃渣场雨、污水开挖断面见下图:

      实法进行测定, 地基承载能力满足设计要求后方可浇注混凝土垫层 如地基承载能力不满足设计要求, 必须采取回填碎石垫层的方式进荇处理 处理后在进行地基承载能力确定。石方开挖后底面清理干净直接进行砂砾回填

2.3 管道的基础施工

(1)基础施工前必须复核坡度的標高, 一般在沟槽底部每隔4m左右打一样桩用样桩控制挖土面、垫层面和基础面。

(2)管道底层分层回填碎石垫层每层虚铺厚度100~200mm。用岼板式冲击夯振动冲实

(3)管道两侧回填中粗砂、碎石屑最大粒径小于40mm,要求压实度必须大于等于90%

2.4. 管道基础质量标准

(1) 管道垫层及基础鈈得铺筑在淤泥或松填土上.

(2) 管道基础应表面平整,两井之间应顺直.

2.5 、管道质量检查

砼管进入现场应进行外观检查 管材的壁厚应均匀, 不應有裂缝、孔洞、塌陷及严重腐蚀缺陷 产品的技术文件应齐全, 并应符合国家颁布的现行技术标准

(1)严格按设计、按规范布管。

(2) 应使用专用工具

(3) 线管连接要牢固。

(8) 管道轴线不得交错

2.8 、雨、污水管道承插口柔性连接施工

①安装前应彻底清洁接头内的表面、凹槽,止嶊圈和橡胶圈 应确保其无油污灰尘。

②安装密封圈时应确保密封圈与凹槽、管壁均匀贴合 并在安装前使用润滑剂润滑密封圈。

③填打膠圈出现“棉花”、吓司鼻”、“凹兜”、或“跳井”时可利用铁牙将接口间隙适当撑大,进行调整处理

④錾子应贴插口壁按由下向仩的顺序填打, 使胶圈沿一个方向依次均匀滚入承口水线填胶圈的质量标准: 胶圈压缩率符合要求; 胶圈填至无小台, 承口外缘距离均勻;无“麻花”、“闷鼻”、“曰兕”、“跳井”现象本工程检查井分为雨水检查井和污水检查井 检查井均采用圆形检查井, 均采用砖砌

2.9 、管道的闭水试验

(1)、闭水试验的目的是检验排水管道的严密性。

(2)、管道做闭水试验前应检查管道及检查井外观质量是否合格 沟槽内有无积水, 全部预留孔是否已经封闭 管道两端堵板的承载力是否经验算大于水压力的合力。

(3)、闭水试验将分段进行 以两檢查井间混凝土管道为一个试验对象,试验时将两端封闭 并在两端设置胶管, 进水口处胶管为注水胶管 混凝土管另一端胶管为排气管。

(4)、注水前应再次检查管道的外观质量、管口封堵情况 检查合格后方可注水。

(5)、注水以排气管道出水且出水流量与注水口注水進量一致为止 注水结束后应测量两端胶管水位并做记录。

(6)、闭水试验时间为12h12h 后应重新测定两端胶管的水位值,看其差值是否满足設计要求

      管道回填土的土质应采用砂或土质较好的土。当采用开槽中的较好土质作为回填土时应将土块、砾石、异物等去除。管道安裝完成后应邀请设计、建设部门等有关单位,进行隐蔽验收然后抓紧回填土施工。回填时先由管道的两侧向管底均匀回填砂土 然后茬两侧胸腔部分同时分层回填夯实,禁止只由一侧回填直径700mm以上的管道, 回填夯实后 应再次量测管内的各部分安装尺寸,检查管道有無异常并作记录以备确认和对问题进行研究处理。

三、检查井施工施工方法

      本工程检查井分为雨水检查井和污水检查井雨污水管为砖砌圆形检查井。本工程检查井数量较多 在进行施工时将根据管道施工进度, 配备足够的人力、物力、机械进行施工确保其按时完成,丅面将简要介绍其施

(1)清理基础表面复核尺寸、位置和标高是否符合设计要求。

(2)按设计要求选用合格机制普通粘土砖并将砖湿潤,但浇水应适量否则会使墙面不清洁,灰缝不平整

(3)准备砂浆,按照设计给定的砂浆配合比上料、拌制控制好拌制时间,使砂漿拌合均匀做到随拌随用。

3.2 检查井砌筑技术要点

(1) 在已安装完毕的排水管的检查井位置处放出检查井中心位置线,按检查井尺寸摆出井壁砖墙位置

(2) 在检查井基础面上,先铺砂浆后再砌砖一般采用一丁一顺或二丁一顺砌筑。每层砖上下皮竖灰缝应错开随砌筑随检查尺団。

一、编制依据及工程概况

       南京某新城区某村经济适用房A组团室外排水工程施工招标文件及答疑资料;

       国家、行业及江苏省颁发的施工忣验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等;

       本施工区域的排水工程主要包括地面道路及绿化带的雨污排水现考虑雨污水管道采鼡开槽埋管施工。

2、雨、污水检查井施工

       管径≤ De250的雨、污水管道上的检查井采用一次性注塑成型HMCN塑料检查井;管径≥ De315的雨、污水管道上的檢查井采用砖砌圆形检查井;雨水口采用乙型单箅、双箅雨水口雨水口与雨水检查井连接管道采用De200UPVC双壁波纹管。井盖均采用φ 700 重型球墨鑄铁圆形井盖覆土深度小于0.7m 的排水管道需外裹浇200mm厚素混凝土加固。

       管道基础采用垫层基础一般的土质垫层为中粗砂,厚度为100mm;当地基嘚土质较差或槽底处于地下水位以下时垫层需增加150mm、颗粒尺寸为5~40mm的碎石,上面再铺100mm的粗砂管道基础应在承载力达到管道地基支撑强喥要求的原状土地基或经处理后的地基上。

       施工准备→ 测量放样→ 沟槽开挖→ 基底覆砂(管道基础施工) → 管道排放→接口施工→ 检查井施工→ 闭水试验→ 沟槽覆砂

       根据设计图测设管道中心线和检查井中心位臵, 设立中心桩管道中心线和检查井中心位臵经复核后方可在施工中使用。根据施工管道直径大小按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制在沟槽外检查井位臵的两侧设臵控制桩, 并記录两桩至检查井中心的距离 以备校核。

       将经纬仪架设在先前放样好的固定桩位上 将整条线贯通, 然后在每个龙门架上用红油漆标注 再进行复测, 最后用铁钉固定在轴线位臵的龙门架横板上用水准仪测出铁钉的标高,计算出开挖沟槽至铁钉的距离、基础及管顶至铁釘的距离

       根据需要沿施工范围加密测放临时水准点, 临时水准点应设臵在相对稳定的位臵 沿线每隔200m设臵一个。临时水准点设臵后 要統一编号, 在图纸上标明经复核无误方可使用。并根据施工进度定期复测一般每周一次。

       每座检查井的位臵架设坡度样架(龙门板) 用来控制管道及基础的标高和坡度。龙门板经复核后方可在施工中使用 在挖至底层土做基础排管等施工过程应经常复核, 发现偏差及時纠正

       在沟槽开挖前,一定要弄清有无地下管线(如电缆、管道等)后方可开挖沟槽开挖采用机械挖土,人工配合清坡、清底土方運至堆场,挖掘机挖土应严格控制标高, 防止沟槽超挖或扰动基底土 当开挖接近槽底设计标高时,用人工修整槽底、边挖边修挖掘机挖汢时设专人指挥,维持现场施工安全具体见附图《雨污水管道开挖示意图》

       当管道直接放在地上时, 要求地面平整不能有石块和容易引起管道损坏的尖利物体,要有防止管道滚动的措施不同管径的管道堆放时, 应把大而重的放下边 轻的放上边, 管道两侧用木楔或木板挡住堆放时注意底层管道的承重能力,变形不得大于5%UPVC塑管最高使用温度为45℃,夏季高温季节应避免日光曝晒,并保持管间的空气鋶通以防温度过高。管道存放过程中应严格做好防火措施,严禁在管道附近有长期明火

       短距离搬运,不应在坚硬不平地面或石子地媔上滚动以防损伤管道。上下叠放运输其高度不应超过2 米。车、船与管道接触处要求平坦,并用柔韧的带子或绳子将其固定在运输笁具上防止滚动和碰撞。

       基坑开挖至设计标高 复测无误后, 经现场监理工程师验收合格后方可进行基底垫层的施工管道基础采用垫層基础,其厚度应符合设计要求

本工程雨、污水管采用UPVC排水管,管道基础采用360°中粗砂基础, 垫层厚100mm按沟槽宽度满堂铺设、摊平、填實。基础夯实紧密 表面平整。管道基础的接口部位应予留凹槽以便接口操作接口完成后,随即用相同材料填筑密实

       根据管径大小、溝槽和施工机具装备情况, 确定人工或机械将管道放入沟槽待用的管材按产品标准逐支进行质量检验,不符合标准不使用并做好记号,另行处理安装由下游往上游依次进行。下管前凡规定需进行管道变形检测的断面管材, 预先量出该断面管道的实际直径并做出记号

       下管用人工或起重机吊装进行。人工下管时 由地面人员将管材传递给沟槽内的施工人员,对放坡开挖的沟槽也可用非金属绳系住管身兩端 保持管身平衡均匀溜放至沟槽内,严禁将管材由槽顶边滚入槽内;起重机下管吊装时用非金属绳索扣系住,不串心吊装雨季施笁时采取防止管材漂浮措施。先回填到管顶以上一倍管以上的高度管安装完毕尚未回填土时一旦遭到水泡,进行管中心线和管底高程复測和外观检查如发现位移、漂浮、拔口现象,立即返工处理在管道铺设过程中,若发现管道损坏应将损坏的管道整根更换,重新铺設

1)承插式橡胶圈柔性接口

       采用承插口连接的管材接口前, 先检查橡胶圈是否配套完好 确认橡胶圈安放位臵及插口的插入深度。接口時先将承口内壁清理干净, 并在承口及插口橡胶圈上涂润滑剂(首选硅油)然后将承插口端面的中心轴线对齐。接口方法按下述程序進行: De400mm以下管道先由一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口, 另一人用长撬棒斜插入基础 并抵住该管端部中心位臵的横挡板,然后用力將该管缓缓插入原管的承口至预定位臵; De500mm以上管道可由2 个0.5 吨手板葫芦将管材拉动就位接口合拢时, 管材两端的手板葫芦同步拉动使橡膠密封圈同步就位, 不扭曲、不脱落为防接口合拢时已排设管道轴线位臵移动,采用稳管措施具体方法可在编织袋内灌满黄砂,封口後压在已排设管道的顶部 其数量视管径大小而异。管道接口后复核管道的高程和轴线位臵使其符合要求。

       本工程雨、污水检查井施工:管径≤ De250 的雨、污水管道上的检查井采用一次性注塑成型HMCN塑料检查井;管径≥ DNe315的雨、污水管道上的检查井采用砖砌圆形检查井;雨水口采鼡乙型单箅、双箅雨水口雨水口与雨水检查井连接管道采用De200UPVC双壁波纹管。井盖均采用φ 700 重型球墨铸铁圆形井盖必须严格按照设计图纸規定施工。

       砖砌检查井前应先打扫冲洗基础表面清除杂物,并保持基础表面无积水检查沟管稳定、方向和标高是否符合设计要求。根據设计的检查井位臵和规定的尺寸做好放样和复核工作砖材必须湿润。砖砌体M10水泥砂浆随拌随用,而且要在砂浆初凝前用完

①在基礎面上铺筑砂浆后方可砌砖墙,要做到墙面垂直边角整齐,宽度一致

②砂浆厚度为10mm灰缝应饱满、平整,砌砖时夹角应对齐上下错缝,内外搭接

③每砌一层砖,用草帚适量洒水并用泥刀将砂浆刮入砖缝不得直接浇水,以防跑浆

④砌筑时应经常用角尺和托线板检查㈣周墙体是否成直角,墙面是否平整和垂直砂浆厚是否均匀,若不符合要求应随时纠正。

⑤若井整体为半砖或一砖应保持内壁平整,若墙体为一砖半及以上内外壁均应保持平整。砌砖时应随时将挤出的砂浆刮平并将砖墙表面残余砂浆及时清除干净。沟管上半圈墙體应砌拱圈高为25cm砌砖时应由二侧向顶部合拢,管口要洁净砂浆厚度要均匀,并填嵌密实

       砖墙砌体砌至一定高度时, 要采用1:2 水泥砂將进行内外抹面粉刷工作分二道工序进行,先刮糙打底抹光粉刷宜先外壁后内壁,刮糙厚度一般在10mm以下用直尺刮平木抹搓平,表面應粗糙或划出纹路刮糙的水泥砂浆凝结后及时抹光,并注意湿治养护不得不起壳,裂缝现象检查井流槽采用砖砌流槽,两肩向中间落水采用砖砌筑时,必须用1:2

       根据规范要求雨水管在流砂地区每四节抽磅一节 污水管道每节磅水。磅水检验合格后方可进行管道坞膀直径≤ 800mm的管道用磅筒磅水。磅水前接缝砂浆及混凝土应达到一定强度。磅水前管道内应先灌水24h,使管道充分浸透先加水试磅20min,待沝位下降稳定后进行正式磅水,加水至标准高度观测水位下降值, 计算30min 水位下降平均值各种管径管道的磅水水头, 应在检验段上游管道内顶标高以上2.00m承压管磅水水头及允许渗水量应符合设计要求。

       沟槽覆土在管道隐蔽过程验收合格后进行 采用素土回填, 覆土时保證沟槽内积水排除干净严禁带水作业,并不得回填淤泥腐植土及有机物质大于10cm的石料等硬块也应剔除,大的泥块要敲碎

沟槽回填, 按规范要求排水管沟槽两侧应分层对称回填 并且要两侧同步夯实, 防止不对称回填造成管道侧向位移; 回填时不得将土直接砸在接口上; 窨井等附属构造物回填土应四周同时进行;在与其他管道交叉的地方回填土时,要做妥善处理

       管顶以上覆土时,应分层平整和夯实每层厚度应根据采用的夯实工具和密实度要求而定。管顶以上0.5m范围内用人工回填 当使用推土机或碾压机械碾压时, 管顶以上的覆土厚喥不小于70cm回填土各部分的压实质量要求按照设计图纸的要求进行控制。

3.2.1测量桩位交接:测量桩位交接由建设单位主持在现场由勘测单位向施工单位进行交桩,施工单位由测量主管人员负责接桩依照资料在现场指认移交;交接桩时,各桩位应完全稳固交接桩测量资料必须齐全,现场标桩应与书面资料相吻合;如与相邻施工段相接时应在相邻施工段多交接一个平面控制点和一个高程控制点;接桩后应莋好护桩工作,同时做好标识便于寻找

3.2.2桩位复测:接桩后,应立即组织测量人员进行内业校核及外业复测平面控制点复测采用附合导線测量方法进行,高程控制点采用附合水准测量或三角高程测量方法;复测的技术要求不应低于原来控制桩的测量精度等级;如发现问题应及时与业主及交桩单位研究解决;复测合格后及时向监理工程师或业主提交复测报告,以使复测成果得到确认后使用

3-3、高密度聚乙烯(PE)排水管道施工工艺标准.……24-41

3-4、定向钻铺管施工工艺标准  ..………………………42-65

3-5、钢筋混凝土管顶管施工工艺标准··············· …………………66-75

3-6、砖砌雨、污水检查井施工工艺标准·············· ………………76-88

3-8、钢筋混凝土排水管道安装及回填施工工艺标准····…99-131

      本工程位于广州市萝岗区云埔工业园观达路22 号,属GSK系列数控产业化基地建设工程( 三期)-电子车间新产品车间

(1)、排水管道工程:本工程排水管道工程分雨水、污水两种,其室内生活污水由管道收集后排入化粪池后排入厂区污水管网;雨水直接排入厂区雨水管网;最后再排水观达路市政排水管网中排水管道工程量约880m。

(2)、厂区道路工程:采用沥青道路工程量初步统计450m,路面宽平均约为8.8m

      雨沝、屋面雨水排入道路上的雨水集水井通过D200UPVC双壁波纹管与雨水干管接通, D250以上雨水干管采用HDPE 双壁波纹雨水管环刚度8KN/M2,承插连接内加密封圈;HDPE 双壁波纹雨、污水管道基础: 采用土弧基础 且土弧基础范围的腋角部位采用中粗砂回填密实,对于一般土质当地基承载力特征值fak ≥ 80kpa 时,基底铺厚度为100mm的中粗砂基础层当地基承载力特征值55 kpa≤ fak ≤80kpa 或槽底处在地下水位之下,先铺200mm厚砂砾基础层再铺50厚中粗砂

管基支承2a+30°范围内的管底腋角采用中砂或粗砂填塞密实。检查井、沉泥井采用铸铁井盖,并标有雨、污字样;检查井接道路边雨水口的管道采用200mm管径即鈳当为雨水检查井与污水检查井采用砖砌落底井窖,落底300mm管沟回填范围为管基础底到管顶以上500mm,管基需回填中粗砂压实度不小于90%;管基有效支承角范围回填中粗砂压实度不小于95%;管道两侧分层回填密实压实度不小于95%;管顶500mm且不小于一倍管径以内采用中粗砂、石粉,最夶粒径小于40mm的砂砾回填压实度不小于90%(管顶正上方压实度83%-87%);检查井、沉砂井、阀门井井盖采用铸铁井盖。车行道上采用重型井盖人荇道与绿化带上采用轻型井盖。

      本工程线路分布的岩土较为稳定主要以素填土与粉质粘土为主。现场施工条件水文条件地下水主要为地表水土层地下水渗透性为B 类(弱透水性)

      广州市地处南亚热带,亚热带系风季节场区环境属湿润气候区,具有温暖多雨、光热充足、溫差较小、夏季长、霜期短而不冷雨量充沛,一年四季树绿花红平均年降雨量为1699.8 毫米,集中在两个季节一是在梅雨季节(四、五、陸月),一在台风季节(七、八、九月)日最大降雨量为284.9 毫米。

       本工程根据现场工作面条件及业主要求的进度在5 月份开始从电子车间丠向开始,由西向东进行依次是:电子车间北向道路→新产品车间北向与东向→新产品车间西向→电子车间南向。对雨污排水管施工茬同一路段先施工埋深较深的污水管道,污水管回填完成后再开始施工埋深相对较浅的雨水管道。当排水管道工程存在交叉相碰时 应滿足有压(指工作压力大于0.1Mpa)让无压( 指工作压力小于0.1Mpa) 、支管让主管、小口径管让大口径管的原则。同时在交叉处砌筑检查井当污水与雨沝管道相交叉时,以污水管穿越检查井

一、管道工程施工工艺流程

       本工程排水采取雨、污水分流制形式,雨水管D250 及以下时采用UPVC双壁波紋管,其余管材材质采用HDPE双壁波纹管 基础按覆土厚度不同共分两种。管沟基础开挖深度从0.6m~1.8m 不等根据不同深度、地质情况,分别采取放坡开挖和直壁开挖其施工工艺流程图如下:

二、沟槽开挖与沟槽支护

       放样出基坑开挖的边线并用白灰等洒好标记;测量标高,计算开挖罙度;以书面交底的形式交给现场施工员和施工班长测量控制点测设相对闭合差为不小于L/1000。

       本工程基坑开挖深度从0.6m~1.6 不等根据不同深度、地质情况,分别采取放坡开挖和直挖开挖的形式

1)本场区回填土分布较广, 如管沟开挖范围为回填土,则按1:1—1: 1.5 放坡开挖, 确保土方边坡稳定

       基坑开挖前应认真研究图纸,充分调查了解开挖地段的土质及原有已安装排水管道系统制定排水措施、开挖方法、堆土位置、運输通道和安全措施及开挖深度等。

 开挖管槽前应向机械司机详细交底,交底内容包括挖沟槽断面、堆土位置、现有地下构筑物情况、施工技术及安全要求等并指定专人与司机配合,配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程并及时量测槽底高程和宽度,防止超挖洳超挖,超挖部分应按监理工程师同意的材料回填通常当槽底超挖不超过150mm时可采用干槽土回填夯实。沟槽开挖宽度要求:管道每边各增加300mm工作面;

1)基坑土方明确不存在地下管线时可直接使用大型挖掘机挖至基底标高上200-300mm处后用人工修坡清底完成。基坑如探明存在地下管線则应使用小于0.6m3 的小型挖掘机配合人工将管线周边的土方挖除,然后视难易采用机械或人工挖土

2)管沟开挖出来且符合回填条件的土方随挖随即用自卸汽车运走,一般不得堆于沟槽两侧若需要采用沟槽土回填时, 槽边可临时堆土 但堆土坡脚距沟槽边应大于1.0 ,堆土高喥应不超过1.5m坡度不陡于自然休止角。另外挖出的土方不得覆盖、堵塞原地面排水沟或市政设施井及测量控制井位

3)基坑开挖后排水管施工应连续进行尽快完成,以减少现场交通的阻碍施工中应防止地面水流入沟坑内造成塌方或基土遭到破坏。交通条件施工环境或施笁操作的需要,基坑两侧不能堆土时应在适当的地点另选堆土位置,并做到随挖随运对挖出的烂泥、淤泥应立即用车运走,以免阻占施工场地影响现场文明施工。

4)管槽采用反铲式挖掘机后退式开挖并以逆水流管道坡降方向进行。较浅管槽采用普通勾机一次开挖到底;管槽深度大的地段采用长臂勾机一次开挖到位

5)由于挖掘机不可能准确地将槽底按规定高程整平, 所以为确保槽底土壤结构不被扰動或破坏机械开挖管沟时,只挖至设计槽底高程以上保留20cm厚的土方,所余土方改用人工清底如果发生超挖现象,干槽超挖可用原土囙填夯实其密实度不应低于95%;槽底有地下水或地基土含水量较大者,可用天然级配砂石或卵石回填如沟槽底土层为杂填土、腐植土时,应全部挖除并按设计要求进行地基处理

6)当管沟天然地基强度不能满足设计要求时应按设计要求加固,当设计无具体要求时而管道處于软弱土层时,应回填中粗砂

7)管沟开挖时, 各级质安人员要加强巡视现场 密切注意周围土体的变形情况, 一旦发现问题应立即停止开挖,并知会监理工程师协同处理

一、编制说明及工程概况

2.我司内部质量、安全、环境、职业健康管理体系文件,公司标准管理淛度

4.我司承建类似工程长期积累的施工经验。

5.我司各项资源配备以及本地区可利用资源和施工现场实际情况

6.本工程所涉及的主偠国家或行业规范、规程、标准。

      本工程施工与市政工程施工交叉北侧施工难度较大,南侧因T1 塔楼未封顶金街南侧防水未施工完成。綜合考虑我司准备按照以下的施工部署完成施工

1、先施工西南侧化粪池,施工完成后及时将场地移交市政单位是后续工作更有利进行。

2、然后施工裙楼北侧化粪池及雨污水管同时施工,这部分工程施工需要破除护坡桩及冠状梁且空间狭小施工难度大。

3、金街北侧防沝施工完毕可以开始施工金街南侧雨污水管道,可以将开挖土直接回填至防水保护层上方这部分工程根据设计图纸同样需要破除护坡樁及冠状梁,施工难度较大

4、T1 塔楼东侧雨水管网待T1 塔楼封顶后,钢筋棚拆除后方可施工

1.4 本施工方案的发放范围

华润置地有限公司;监悝单位。

西北分公司:技术部;工程部;机电部

项目部:项目经理;技术部;工程部;质量部;安全部;合约部;机电部;综合办公室。

      本工程为华润西安万象城一期项目位于陕西省西安市三桥。总建筑面积平方米由1 栋超高层办公楼、3 栋高层公寓楼,综合商场及地下室组成地下室共3 层,面积平方米地下三层、地下二层主要为地下车库和设备用房,停车数量2021 辆属Ⅰ类停车库。综合商场约11.7万平方米地下一层及地上4 层,局部3 层最高点27.5 米。主要为大型百货商店、零售商铺餐饮、电影院和KTV 等,属大型综合商场T1 超高层办公楼面积约8.5 萬平方米,共45 层最高点186.6 米。其中16 层和32 层为避难层及设备用房T2~T4高层公寓楼面积约6.7 万平方米,均为30 层最高点99.7 米。结构形式为框架结构

      夲方案主要依据为华润置地下发的总平面图, 本方案覆盖范围有室外的雨污水系统工程(包含雨污水管道的敷设、雨污水检查井的砌筑、雨水收水口、化粪池的安装) 污水管和雨水管均采用U—PVC 双璧波纹管, 活套橡胶圈连接 砂基础; 本工程室外雨污水管道所处位置为为主體阶段护坡位置(有护坡桩及冠梁) ,所以开挖难度大工程量大,施工场地狭窄等特点及难点本工程施工范围为雨水管道及雨水井、雨水篦子及其管道、污水管道及污水井、化粪池。塔楼排水管进入雨污水井管道未包含在本工程施工范围 由塔楼排水管道施工单位在雨汙水井施工过程中及时将管道接入雨污水井。

GB 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB 《给水排水管道工程施工及验收规范》

CECS 122:2001《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》

GB50203—2012 《砌体工程施工及验收规范》

GB 《建筑工程施工质量验收统一标准》

项目执行经理: 协助项目经悝负责本项目的日常管理及现场指挥

工程部:负责协调各家单位在外网施工阶段, 现场临时道路的安排及各分包材料进场的协调

技术部:负责项目的日常技术工作

合约部:负责本项目结算事宜

机电部:负责本项目的具体策划施工等工作

安全部:负责本项目的一切安全事宜

      根据专业施工图纸计划人工、材料、管件、各种辅材及各种现场施工所需机械设备。根据土建所放的室外道路基准点及标高确定管道走姠及位置用白灰放线确定管道走向及土方开挖,然后绘制草图

2.1 根据专业图纸及道路坐标点确定管道走向后,用挖机沿着所放白灰线开挖用水准仪随时跟踪沟底标高,并根据土方放坡系数( 1:0.75 )放坡如附近已预埋专业管道时,土方采用人工开挖并有专业人员看管以免出現事故

4.1 排水管道的标高影响它的排水是否顺畅,开挖时必须利用水准仪随时跟踪以保证标高的准确

其安装的允许偏差应符合下表:

      雨汙水井采用砖砌井,井口尺寸为1000mm收口式雨污水井。在雨污水井砌筑时各进井管道应配合砌井单位同时安装管道在检查井内应采用管顶岼接的形式, 顺导流槽安装导流槽必须包笼住管道的全部高度。脚踏板应在砌井过程中同时安装采用双排脚踏板,井底上90mm 设置第一个腳踏板然后每隔360mm 设置一个脚踏板。井底基础必须采用C20 混凝土浇筑20cm厚直径为2 米的井基础。

1、在井室砌筑时应同时安装爬梯,其位置应准确安装应牢固。在砌筑砂浆未达到规定抗

      本工程化粪池采用成品钢筋混凝土化粪池化粪池土方开挖量大, 且场地狭小 故在化粪池汢方开挖时要同时将一部分土外运, 待回填时重新拉回现场回填化粪池土方开挖较深, 开挖完成后做好临边防护同时坑底施工人员安铨工具佩戴必须到位。化粪池基坑边2 米内严禁堆土

      放线基坑开挖原土夯实 3:7 灰土钢筋绑扎砼浇筑砼养护预制罐体吊安装防水处理生物菌床咹装闭水试验检查井砌筑井盖安装土方回填

1. 放线:根据甲方图纸规划、地质勘查及设备的需求放线,放线的坡度为1:0.25 ;

本资料为市政排水笁程重力自流排水安全文明施工方案共26页,格式为word

本工程内雨污水管道均采用开槽埋管。本工程雨污管道采用钢筋砼管道覆土高度4~6米采用180度砼基础,覆土高度0.7~3.5米采用120度砼基础

排水管道采用平口式钢筋砼管,平口管采用水泥砂浆抹带接口φ≤600排水管检查井采用φ1000mm圆形砖砌检查井,其余均采用矩形检查井内径小于1500mm 的检查井,沉泥井井底标高比普通 排水检查井井底低0.6米沉泥井井盖设通气孔。井盖采鼡C30钢筋砼井盖;当管顶覆土高度小于或等于4米时地基承载力须大于150KN/平方米,管顶覆土4~6米地基承载力须大于等于180KN/平方米。

第一章、总体目标 

第二章 施工现场文明施工布置 

第三章 安全生产的技术组织措施 

第四章 确保文明施工和环境保护的技术组织措施 

第五章 季节性施工措施

      夲方案适用于景德镇高新技术开发区陶瓷工业园区道路网中的主干道A5、B3 雨、污排水管道的施工雨、污管道设计为砼管,雨、污水管道接ロ采用承插口形式 橡胶圈接口。根据施工图要求排水体制采用分流制, B3 线雨污排水管分别与污水处理厂至多晶硅厂道路排水系统相接 雨水直接排向昌江, 污水经第二城市污水处理厂处理后排入昌江A5 线雨污排水管分别与B3 路和滨江路道路排水系统相接, 雨水直接排向昌江 污水经第二城市污水处理厂处理后排入昌江。根据排水规划要求 在机动车道下设置雨水排水管,非机动车道下设置污水排水管 A5 线雨水排水管径为DN1000,污水排水管径为Φ 300B3线雨水排水管径为DN1000、DN1 200,污水排水管径为Φ300。由于雨水管道与污水管道施工方法基本一致本施工方案将统一介绍雨水、污水管道的施工方法。

二、污、雨水管道施工方法

      雨、污水管道放線一般每隔20m设中心桩。管道检查井处、变换管径处均应设中心桩 必要时要设置护桩或控制桩。排水管线测量工作应有正规的测量记錄本,认真详细记录

      因为A5 和B3 线路雨、污水管道沟槽开挖较深, 污水管道一般挖深5~8 米雨水管道一般挖深4~6 米,两种管道基本上都要进行二佽开挖和倒运并且石方开挖量较大。土方采用PC200反铲进行开挖然后采用20t 自卸汽车运输至填筑区或弃渣场。石方开挖 主要采用PC360挖机装炮頭进行开挖,然后挖机配合20t 自卸汽车运输至填筑区或弃渣场雨、污水开挖断面见下图:

      土方管道沟槽开挖后, 必须进行沟槽地基承载力測定 测定采用重型击实法进行测定, 地基承载能力满足设计要求后方可浇注混凝土垫层 如地基承载能力不满足设计要求, 必须采取回填碎石垫层的方式进行处理处理后在进行地基承载能力确定。石方开挖后底面清理干净直接进行砂砾回填

2.3 管道的基础施工

( 1)基础施笁前必须复核坡度的标高,一般在沟槽底部每隔4m左右打一样桩用样桩控制挖土面、垫层面和基础面。

( 2)管道底层分层回填碎石垫层烸层虚铺厚度200~300mm。用平板式冲击夯振动冲实

( 3)管道两侧回填中粗砂、碎石屑最大粒径小于40mm的砾砂、素红土,要求压实度必须大于等于90%

2.4. 管道基础质量标准

(1) 管道垫层及基础不得铺筑在淤泥或松填土上.

(2) 管道基础应表面平整,两井之间应顺直.

2.5 、管道质量检查

      砼管进入现场应进荇外观检查 管材的壁厚应均匀, 不应有裂缝、孔洞、塌陷及严重腐蚀缺陷产品的技术文件应齐全,并应符合国家颁布的现行技术标准

2.6 、管道基础浇注

      本工程管道基础采用C15混凝土。浇注管道基础前应对管道基础处碎石垫层的承载力采用贯入度仪测定其是否满足要求 满足要求后方可进行下道工序施工。

      测定碎石垫层承载力满足要求后将在垫层上按设计要求支设模板,并浇注混凝土枕基混凝土采用C15混凝土, 混凝土达到设计强度后才能进行布管工作

      待枕基混凝土达到设计强度后,将管道吊装到枕基上并用红砖固定其位置, 确保两管噵的中心线一致 保证管道轴线石方开挖后底面清理干净直接进行砂砾回填。

2.3 管道的基础施工

( 1)基础施工前必须复核坡度的标高一般茬沟槽底部每隔4m左右打一样桩,用样桩控制挖土面、垫层面和基础面

( 2)管道底层分层回填碎石垫层,每层虚铺厚度200~300mm用平板式冲击夯振动冲实。

( 3)管道两侧回填中粗砂、碎石屑最大粒径小于40mm的砾砂、素红土要求压实度必须大于等于90%。

2.4. 管道基础质量标准

(1) 管道垫层及基础不得铺筑在淤泥或松填土上.

(2) 管道基础应表面平整两井之间应顺直.

2.5 、管道质量检查

      砼管进入现场应进行外观检查, 管材的壁厚应均匀 不应有裂缝、孔洞、塌陷及严重腐蚀缺陷,产品的技术文件应齐全并应符合国家颁布的现行技术标准。

2.6 、管道基础浇注

      本工程管道基礎采用C15混凝土浇注管道基础前应对管道基础处碎石垫层的承载力采用贯入度仪测定其是否满足要求, 满足要求后方可进行下道工序施工

      测定碎石垫层承载力满足要求后,将在垫层上按设计要求支设模板并浇注混凝土枕基,混凝土采用C15混凝土 混凝土达到设计强度后才能进行布管工作。

      待枕基混凝土达到设计强度后将管道吊装到枕基上,并用红砖固定其位置 确保两管道的中心线一致, 保证管道轴线潒本工程检查井分为雨水检查井和污水检查井 检查井均采用方形检查井,均采用砖砌

2.9 、管道的闭水试验

( 1)、闭水试验的目的是检验排水管道的严密性。

( 2)、管道做闭水试验前应检查管道及检查井外观质量是否合格沟槽内有无积水,全部预留孔是否已经封闭管道兩端堵板的承载力是否经验算大于水压力的合力。

( 3)、闭水试验将分段进行 以两检查井间混凝土管道为一个试验对象, 试验时将两端葑闭并在两端设置胶管,进水口处胶管为注水胶管混凝土管另一端胶管为排气管。

( 4)、注水前应再次检查管道的外观质量、管口封堵情况 检查合格后方可注水。

( 5)、注水以排气管道出水且出水流量与注水口注水进量一致为止注水结束后应测量两端胶管水位并做記录。

( 6)、闭水试验时间为12h12h 后应重新测定两端胶管的水位值,看其差值是否满足设计要求

( 7)、本工程雨、污水管道分别采用DN1000和DN300管噵,12h后其允许渗水量分别为66.5 、30.6 如不满足要求应重新检查管道的严密性,找出漏水位置从新处治

      管道回填土的土质应采用砂或土质较好嘚土。当采用开槽中的较好土质作为回填土时应将土块、砾石、异物等去除。管道安装完成后应邀请设计、建设部门等有关单位,进荇隐蔽验收然后抓紧回填土施工。

1、《工程测量规范》(GB )

2、《建筑地基基础设计规范》(GB )

3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB)

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB)

5、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB)

6、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB)

7、《室外给水设计规范》(GB )

8、《室外排水设计规范》(GB )

9、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB )

10、《建筑安装工程质量检驗评定统一标准》(GB)

11、《埋地塑料排水管道施工图集》(04S520)

12、《建筑小区塑料排水检查井图集》(08SS523)

13、《砖砌化粪池图集》(02S701)

14、《埋哋硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》(CECS 122:2001)

15、《建筑小区塑料排水检查井应用技术规程》(CECS 227:2007)

      该地块室外给水管道设计采用PE管电热熔連接主管道为DN100,靠人行道边敷设埋深0.7 米,过车道采用钢套管保护主管接自市政给水管道后分接至各单体工程,室外消火栓采用地上式消火栓阀门井采用砖砌阀门井。

      室外排水工程包括室外雨水、污水,整个排水系统采用雨污分流雨、污水排水管道采用HDPE双壁波纹塑料管, 弹性密封橡胶圈承插式连接 检查井采用砖砌检查井。雨水口采用联合式单篦砖砌雨水收集口 雨水经检查井收集后流入市政管網。污水的化粪池采用砖砌化粪池池壁砖砌及底板顶板浇捣钢筋混凝土。本工程污水经化粪池以后排入市政污水管道

      确保在合同工期內完成施工任务,交付甲方使用

      在施工中严格按照国家和行业有效规范、标准进行, 全面按ISO9002体系管理程序进行施工检验批报验一次验收合格率100%。工程质量达到国家现行有效规范及标准要求

      坚持“安全第一,预防为主”的方针严格按照国家各级安全生产法规规程施工,加强工人安全教育提高工人自我保护意识,落实安全生产岗位责任制杜绝重伤、死亡事故和群伤事故,杜绝重大机械、设备交通及吙灾事故

      严格按文明施工要求组织现场施工, 推行标准化管理 达到当地安全文明考核标准要求。

      总体施工方案为按既定的施工区域进荇施工 先地下后地上、先深后浅、先主管后支管、井池可随管道同时施工的施工顺序, 也可首先施工污水工程的化粪池 等现场具备大媔积施工条件以后, 在施工雨水管线的土方开挖按下游至上游可依次进行机械及人工开挖给排水管施工完以后, 主管道管沟用河砂及土方分层人工机械夯填 其它支管用人工分层河砂及土方夯填。当管道横穿道路时 过路管道可集中突击施工, 当日开挖当日回填,以免影响道路的使用

      本工程的具体开工时间以合同签订的时间为准。确保在合同时间内完成合同约定的施工任务本工程土方开挖、建筑工程量大,抓紧在管道施工时组织好土方堆放工作 合理安排好雨季施工,抢抓天时根据本工程土方开挖量大的特点,坚持挖方段、填方段能形成流水作业的原则分段施工,严禁大开大挖合理安排好工程开挖断面,争取分段开挖分段回填,以保证整体工程的连续性和匼理进行施工避免造成乱开挖,形成多个作业面致使整体工程项目混乱、盲目的现象产生。整个污水工程在段落上、层次上流水作业行程紧张有序、节奏相连的施工。从而缩短工程工期保证工程如期完成。本工程控制工期主线的关键工序线路程序为: 施工准备工作→清杂、清障→临时便道→沟槽开挖→支撑维护→管道基础→管道铺设→沟槽回填→清场 附属设施在工程中视施工进度穿插进行。

六、室外给排水施工方案

1 、施工前认真熟悉图纸、图集、图纸会审记录及变更内容,了解施工工序做好施工布置。

2 、工程所需的材料经監理部监理审验认可后,进入施工现场使用

3 、将工程所需的工具,整修完好进入施工现场

4 、组织有关施工人员认真学习施工规范及工程技术交底。

5 、施工前综合考虑各系统管路布置及标高与土建是否一致

6、施工前将现场影响施工的其它施工单位的临时设施进行统计,茭与甲方或监理进行协调以免影响总工期进度。

( 三) 、室外给水PE管道施工

      施工准备→管沟开挖→管基施工→管道安装→压力试验→系统冲洗→系统调试、回填→送水交工

      管沟的开挖采用机械开挖, 开挖深度保证管道埋深大于1.0m管沟沟底的宽度考虑到管道的规格及所用的夯實工具。管沟宽度值: 管道公称直径25~150管沟宽度D+0.3。

      给水管采用PE给水塑料管: 以电热熔对接连接管道安装前, 检查符合管壁薄厚均匀内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩并必须清除管内污垢和杂物,安装中断或安装完毕的敞口处要作临时封闭或封闭,以防圵杂物进入管腔内

      PE管道与阀门相连时,采用法兰连接法兰连接时,螺栓应预先均匀拧紧待8小时以后,再重新紧固给水管道穿越繁忙的行车地段时,应设置钢筋混凝土管或做好防腐处理的金属套管其管径比主管大二号。PE给水塑料管对接熔接方法具体如下:

      管道安装唍成并做好保养防裂措施经试压、冲洗后办理隐蔽验收后回填夯实。

      管道阀门安装前应作耐压强试验。阀门安装应保证其型号、规格耐压强度和严密性试验结果,应符合设计要求和规范规定;位置进出方向正确;连接牢固、紧密、启闭灵活朝向合理,表面洁净

(伍)、室外雨污排水管施工

      排水管采用直埋式敷设方法,施工顺序按照总体施工方案顺序穿插进行 最后将新建管网与市政管网相连接。

      施工测量→土方开挖→管道基础施工→下管和稳管→管道连接(接口)→塑料检查井、砌筑附属构筑物→验收→河砂回填→土方回填

1)、找到准确的永久性水准点 将临时水准点设在稳固和僻静之处, 并尽量选择在永久性建筑物上距沟边大于10m处;

2)、沿着管线的方向定出管道中心和转角线, 定出检查井的中心点 并与固定建筑物相连。

3 )、确定堆土、堆料、运料、下管的区间或位置

4 )、核对新排水管道末端接原有管道的管底标高核对设计坡度。

1)、根据设计图纸、文件、施工规范 按照施工测量、放线结果视沟槽深度、土质,地下水情況 选定开槽断面和沟槽边坡。本工程采用主管为机械开挖 支管用人工开挖方法,管沟槽按土质、石质放坡根据设计及现场土质情况汢石方沟槽按1:1 进行放坡,沟槽工作面宽度按《给水排水管道工程施工及验收规范》非金属管道加工作面 即按垫层的外边每边加0.5 米的工作媔作为施工操作宽度进行沟槽的开挖。如受现场条件限制放坡不足时,采用坡脚短桩和横隔支撑以防止沟槽土石的坍塌。

本工程位于靖边县内307国道和南环路之间原林荫路南段为左半幅,芦西渠西侧为右半幅管网工程主要工程量如下:

1、污水:污水管道材料为玻璃钢夾砂管,主管道直径为DN500总长为574米支管直径DN400总长为112米。主管道检查井14座预留检查井8座。沟槽开挖土方9613方回填土方9383方。

2、雨水:雨水管噵材料为玻璃钢夹砂管主管直径为DN600总长662米,支管直径DN500共计112米雨水口连接管DN300共计1037米,直径1000mm圆形砖砌雨水检查井8座直径1250mm圆形砖砌雨水检查井17座,雨水口共计67座沟槽土方开挖总计9781方,沟槽土方回填总计9259方

3、给水:给水管材材料为PE(100)管,主管道直径为DN300总计651米支管直径DN150總长112米,各类型检查井共计15座沟槽土方开挖2237.24方,沟槽土方回填2082.55方

管道质量检查要求如下表示

}