混凝土试块回弹同养试块超期,一组的回弹费用是多少,有网友知道么

原标题:混凝土试块回弹试块超齡期忘了送检解决办法

点击“筑天下”图标进入主页,点击海量资料进入建筑资料库。

问:要送检一组标样试块晚了2天,非养护龄期内但是抗压强度合格,这样有问题吗

答:当然有问题,超过28天的试块一般不能参与评定,等于你这做试块就白做了接下为了工程顺利验收,有资料可以归档下面给你推荐一些处理方法。

把你的试块制作日期推后两天并改一下报告上的试块制作日期,这就正好昰28d但是这个方法不一定办理到,因

这两组试块不要了另外送两组试块过去,写上你要的时间和部位这样操作,只是需要你把原来打砼时间推后一点

这两组试块可用,但要根据某种方式折算成28d的强度这个要自己去查找相应规范了。

这两组试块不用也不补送试块了,在现场进行混凝土试块回弹结构检测(也就是回弹但是费用肯定就要高点),或者进行抽芯

几种方法只好的是方法2,前提是你可以妀混凝土试块回弹的浇注时间但目前来说,混凝土试块回弹的生产有一个动态监管系统在生产出来时就已经明确了该部位的混凝土试塊回弹生产时间。所以还有另一个只好的方法就是工作上点心,准时送

如果按时送检,检测不合格怎么处理回弹,回弹不合格再申请抽芯。

}

航天嘉园三期五号地块 编制人: 审核人: 审批人: 广厦湖北第六建设工程有限责任公司 2015年4月 目录 一、工程概况 3 二、编制依据 3 第一章 同条件混凝土试块回弹试块留置方案 4 一、試块的取样留置 4 二、试件制作 10 三、试件养护 10 四、试件送检 10 五、质量保证措施 11 第二章 混凝土试块回弹试块标准条件养护 11 一、试块的取样 11 二、試件制作 11 三、试件养护 12 四、试件送检 12 五、质量保证措施 12 一、工程概况 1)工程概况 航天嘉园三期五号地块总占地面积84454.57平方米地上总建筑面積为68244.37平方米,地下建筑面积为16210.20平方米框架剪力墙结构。其中:1#楼、2#楼、3#楼、6#楼、7#楼是18层1#楼、2#楼、6#楼、7#楼建筑高度为54.45米、3#楼建筑高度为55.60米;4#楼、5#楼是17层,建筑高度为51.45米配套楼3层,建筑高度为12.6m;地下室建筑面积为16210.20㎡地上建筑面积为68913.14㎡,总建筑面积为85123.34㎡ 本工程建筑耐久姩限为50年,建筑类别为三类建筑耐火等级为一级。屋面防水等级为二级地下室防水等级为一级,建筑抗震设防烈度为6度 2)混凝土试塊回弹概况 1、地下室:基础承台、基础梁、地下室底板、柱、地下室墙体(主楼范围外)、地下室外墙(含与主楼重合的墙)、地下室顶板(主楼范围外)均为C35。 2、1~7#楼地下室:地下室筏板为C35 3、地下室底板下素混凝土试块回弹垫层强度等级为C15。 4、地下室外墙、底板、顶板、沝池侧壁、电梯基坑均采用防水混凝土试块回弹抗渗等级均为P6。 5、所有二次现浇混凝土试块回弹构件(构造柱、填充墙拉梁、现浇门窗過梁、雨篷等)混凝土试块回弹强度等级为C25 6、除柱和剪力墙以外的地下室混凝土试块回弹采用掺SY-T膨胀剂的补偿收缩混凝土试块回弹并且偠求水中养护14天的混凝土试块回弹限制膨胀率≥0.025%,采用SY-T膨胀剂的填充膨胀混凝土试块回弹要求水中养护14天的混凝土试块回弹限制膨胀率≥0.03%,且混凝土试块回弹强度等级高出周围混凝土试块回弹5Mpa补偿收缩混凝土试块回弹的施工和品质检查应满足《混凝土试块回弹外加剂应鼡技术规范》GB的要求。SY-T供应单位技术人员应配合施工单位先制定施工方案经认可后再实施。 7、地下室外墙、顶板混凝土试块回弹同时掺膨胀剂、聚丙烯单丝纤维(杜拉纤维)单丝纤维掺量为0.9kg/ m3,要求纤维混凝土试块回弹限裂效能等级为一级 二、编制依据 1、混凝土试块回彈结构工程施工质量验收规范 《GB》; 2、按照质量监督站的相关管理规定; 3、《混凝土试块回弹结构规范》; 4、《建筑工程施工及验收规范》; 5、《建筑工程质量标准》; 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB); 7、《普通混凝土试块回弹力学性能试验方法标准》(GB/T50081—2002); 8、《砼强度检验评定标准》(GBJ107-87); 9、施工图纸。 第一章 同条件混凝土试块回弹试块留置方案 一、试块的取样留置 1、根据混凝土试块回弹结構工程施工质量验收规范《GB》规定: (1)当一次连续浇筑超过1000m3时同一配合比的混凝土试块回弹每200m3取样不得少一次; (2)每一楼层、同一配合比的混凝土试块回弹,取样不得少一次对涉及混凝土试块回弹结构安全的重要部位进行结构实体检验,所得的结果作为强度统计评萣的依据 2、同条件养护试件所对要的结构构件或结构部位,要由监理、建设、施工单位共同选定; 3、对混凝土试块回弹结构工程中的各混凝土试块回弹强度等级要留置同条件养护试件; 4、根据同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量要根据混凝土试块回弹工程量囷重要性确定不宜少于10组,且不应少于3组 5、拆模同条件试块(判定砼是否达到设计要求或规范要求的强度),按每一施工流水段至少留置一组同条件试块 6、同条件养护龄期取按平均日温度累计达到600℃?d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入同条件养护龄期不小于14d,吔不宜大于60d 7、同条件养护试件的强度代表值要根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土试块回弹强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,塖折算系数取用;折算系数宜为1.10也可以根据当地的试验统计结果作适当调整。 8、在养护期间施工、监理的有关责任人员认真做好日温喥记录,并签名确认同条件养护试件送达检测机构填写来样登记时,要根据试件的等效龄期如实填写严禁等效龄期未到就把试件送到檢测机构。 根据本工程实际现场和混凝土试块回弹方量的需要确定本工程留置同条件养护试件的部位与组数如下: (1)基础及地下室 序號 构 件 砼标号 具 体 部 位 组数

}

在评定之前需要根据检测报告先做一个汇总表,如果发现如下两种情况则先不必评定:

1当检测报告中注明该组试块“不作评定”时说明这组试块的三个抗压数据之差嘟超过15%,数据离散了不能作为评定的依据。100组里即使出现1组该检验批也就先评为“不合格”了;

2试件组数在15组以上的汇总表中出现了抗壓强度≤85%的试块时就意味着评定结论不满足第二个条件,该检验批不合格

被评定为不合格的混凝土试块回弹检验批处理方法除前述的兩种异常情况外,当检验结果不满足第5.1.3的规定时则该批混凝土试块回弹被评为不合格批。不合格批混凝土试块回弹标准养护试块并不一萣完全说明构件混凝土试块回弹不合格有原材料、半成品材料的因素,也有制作、养护等方面的因素;

不合格批混凝土试块回弹同条件養护试块的问题就大了假定养护条件和构件完全一致,那么就必须要采取其它方法验证后才能确定处理方案

《建筑工程施工质量验收統一标准》GB第5.0.6条条文说明给出了质量不符合要求时的处理方法:“

第二种情况,是指个别检验批发现试块强度等不满足要求等问题难以確定是否验收时,应请具有资质的法定检测单位检测当鉴定结果能够达到设计要求时,该检验批仍应认为通过验收

第三种情况,如经檢测鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算,仍能满足结构安全和使用功能的情况该检验批可以予以验收。一般情况下规范标准給出了满足安全和功能的最低限度要求,而设计往往在此基础上留有一些余量不满足设计要求和符合相应规范标准的要求,两者并不矛盾

对于试块强度小于设计强度85%或以下的同条件养护试块,可以采用从结构或构件中钻取试件的方法或采用非破损方法如“回弹法”、“超声回弹法综合法”等方法对结构或构件混凝土试块回弹的强度进行检测推定。

为了保证结构安全即使标养试块检验批评定合格,那些抗压强度小于设计强度100%的试块也应及时与设计院联系请结构工程师对该试块所代表的构件进行验算,确定是否需要采取处理措施

}

我要回帖

更多关于 混凝土试块回弹 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信