请问高手10kv电压互感器接线图选择三相五柱式和两台单项式有什么区别?都在

请问高手10kv电压互感器接线图选择彡相五柱式和两台单项式有什么区别都在什么情况下应用?... 请问高手10kv电压互感器接线图选择三相五柱式和两台单项式有什么区别都在什么情况下应用?

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

选择三相五柱式电压互感器可鉯取得三相的对地电压(相电压)、三个线电压和零序电压(3Uo)。两台单相电压互感器只能做Vv接线取得三个线电压。所以在小电流接地系统除了只需要线电压(比如线路侧做有无电压监测)时采用两单相互感器外继电保护绝缘监察等均需要三相五柱互感器。

你对这个回答的评价是

}

原标题:互感器知识详解看完頓时明白多了!

互感器主要用途是将一次主回路和二次控制及测量设备隔离开来。这一隔离是通过电磁感应将两个回路予以耦合而实现的除隔离外,被测量的量值也被降低到安全水平

互感器分为两类:电压互感器(PT)和电流互感器(CT)。电压互感器的一次绕组和被测回蕗并联而电流互感器的一次绕组需要串联在被测回路中。二次绕组将以此侧的量值成比例地降低到像120V和5A这样的典型水平监测设备如功率表、功率因素表、电压表、电流表和继电器等通常连接在二次回路中。

电压互感器和变压器很像都是用来变换线路上的电压,主要区別就在于容量、尺寸、工作磁密和补偿

变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大而电压互感器变换电压的目的,主要是鼡来给测量仪表和继电保护装置供电用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变壓器因此电压互感器的容量很小。

电压互感器一般不用于提供电源但是,它们的确限定了可以接入的额定功率当现场没有120V电源时,電压互感器经常被用来为轻型的维持设备提供120V的临时电源在开关室,电压互感器的二次侧可以用来驱动断路器的电机在调压器室,它們可以用来区分驱动分接开关的电机电压互感器功率范围是:对于低压电压互感器为500VA及以下,中压互感器为1~3kVA高压电压互感器为3~5kA。由于電压互感器的额定功率是如此之小所以,它们的物理尺寸也就很小

电压互感器的工作磁密远远低于变压器的磁密。这样有助于将损耗降到最低并避免互感器由于持续过电压而可能引起的过热。如果没有明确指出电压互感器通常设计为能在110%额定电压下连续运行。

IEEE电压互感器分组

在电压互感器中一般通过高压绕组补偿的方式在保证准确度的前提下得到更高额测量范围。由于补偿的存在绕组的实际匝數比将和额定比值有所不同。

在个别异常情况下电压互感器的二次侧可能被短路,所以电压互感器需要有足够的稳定性和热稳定性应該能在二次侧短路,一次侧承受全部电压的情况下坚持1s而不受到损坏多数情况下,这种故障将使保护设备动作而切除一次侧的电压希朢响应时间短于1s。如果响应时间延长互感器的温升将超过其绝缘的限值,绕组所受到的轴向和辐向上的电磁力将对互感器造成严重的损壞

电压互感器有两种接线方式:双套管和单套管式。双套管式设计为线间连接但是,在很多情况下双套管式也可以用于相对地连接,此时输出电压要降低单套管式严格用于相对地连接。在非接地系统中将电压互感器接到相与地之间,不能把它们看作是接地变压器其二次绕组也不能接到变压器的闭合三角形绕组上。电压互感器所接入系统电压不能高于其额定电压在接于相间时,必须按照极性去接中低压电压互感器可以接成角联结或者星联结。系统电压超过69kV时只有单套管互感器可选。在非接地系统中一次绕组为星形接线的互感器需要有一定的预防措施(铁磁谐振)。一次绕组需要有熔断器户内开关设备使用的互感器通常在器身上有熔断器底座。

a)单项式接線可以用于测量35kV及以下中性点不直接接地系统的线电压或110kV以上中性点直接接地系统的相对地电压。

b)V/V接线是将两台全绝缘单相电压互感器嘚高低压绕组分别接于相与相之间构成不完全三角形这种方法常用语中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统中,特别昰10kV的三相系统中

c)用三台单相三绕组电压互感器构成YN,ynd0或YN,yd0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中其二次绕组用于测量相间电压和相对地電压,辅助二次绕组接成开口三角形供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。用一台三相五柱式电压互感器代替上述三个单相三绕组電压互感器构成的接线除铁芯外,其形式与图3基本相同一般只用于3~15KV系统。

d)三相三绕组五柱式电压互感器其一次绕组和主二次绕组接荿星形,并且中性点接地辅助二次绕组接成开口三角形。故此种电压互感器可以测量线电压和相对地电压辅助二次绕组可以介入交流電网绝缘监视用的继电器和信号指示器。

电流互感器通常被当做一个“黑匣子”它属于变压器,符合电磁感应定律只不过,变压器变換的是电压而电流互感器变换的是电流罢了前面提到过,电流互感器串联在被测回路它的一次绕组匝数很少,二次绕组匝数比较多串接在测量仪表和保护回路中。电流互感器在工作时它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小电流互感器的工作状态接近短路

电流互感器并不依赖电压但是它却会受电压限制。当电流流过一个阻抗时一个压降就会形成(欧姆定律,V=IZ)随着压降的形成,一次侧电源能量被消耗所以说,电流互感器的这一动作就好像一个分流器一样这部分能量消耗会引起互感器嘚误差。当二次侧电流和(或者)阻抗增加时压降也会相应成比例增加。因此对电流互感器的限制也就是磁饱和问题。在磁饱和状态丅铁心磁通不再支持压降增加的需求。在该点所有的能量都消耗在了铁心上,能够拿出支持二次回路的能量为零

连续电流的额定值系数是在特定参考温度下给定的,通常为30℃习惯规定正常使用下平均温度不超过55℃。额定值系数可以保证电流互感器温度不超过其绝缘耐热等级该式遵守IEEE57.13的负载曲线。这里面有个前提那就是绕组平均温升值和电流的平放成反比,并且还假定在连续运行条件下铁心的損耗可以忽略不计。

相反该式在环境温度低于30℃下也是适用的。不过这种情况下,额定值系数将会更高问题不在于超过绝缘的耐热等级,而在于这样可能会增大电流互感器准确度限制的误差

电流互感器降负荷曲线图

另一个需要考虑的问题是给定额定值系数和实际温升的关系。在某些情况下温度等级根据环境温度选取而不是根据互感器的实际温升选取。

电流互感器的二次侧严禁开路必须始终连接負载。如果互感器安装到了一次侧但没有使用应将二次侧端子短接直到使用时才能打开。很多厂家在互感器出厂时用短路铜带或铜线把②次端子短接电流互感器二次侧开路的情况下必须能够承受3500V的峰值电压1min。如果在正常工作电流下电压会超过该值建议配备过电压保护裝置。

在负载状况下互感器的电压是有限的,其大小取决于绕组的匝数和铁心的横截面积使用者必须估算负载的上限来确保设备的安铨。有时互感器的二次侧连接有保护装置来保证电压再安全范围内。这类设备通常也用来防止互感器开路状态下的过电压在高电压设備中,为了保护一次绕组免受操作过电压和雷电过电压击中可以采用避雷器。

有些设备对电流的方向很敏感在三相接地保护线路中,茬各相平衡状态下剩余电流互感器中电流相量和为零。极性相反的互感器会使接地保护继电器在正常平衡情况下发生误动作

a) 过电流和接地故障保护线路 b) 差动保护线路 c) 零序保护线路

二次侧星联结回路最为常用。电流互感器可以传递一次侧的正序、负序和零序分量在二次側角联结的情况下,零序分量被过滤并留在角联结绕组中循环流动这是Dy接线变压器差动保护常用的接线方式。

要注意在零序保护线路Φ,三相线同时穿过互感器的窗口该方式和剩余电流保护一样,会滤除正序和负序分量只剩零序分量进入设备50G。重要的是一个接地點需要穿过互感器的窗口返回,避免通过接地路径行程电气短路匝的可能性

a)单台电流互感器只能反映单相电流的情况。

b)三相完全星形接線方式能够及时准确了解三相负荷的变化情况

c)两相不完全星形接线方式在实际工作中用得最多,但仅限于三相三线制系统它节省了一囼电流互感器,根据三相矢量和为零的原理用A、C相的电流算出B相电流

电流互感器一次绕组标志为P1、P2二次绕组标志为S1、S2。若P1、S1是同名端则这种标志叫减极性。一次电流从P1进二次电流从S1出。极性检查很简单除了可以在互感器校验仪上进行检查外,还可以使用直流检查法

关于电压互感器和电流互感器先说这么多,如果还有没涉及到的内容大家可以在下方留言,我会在适当的时候作出补充

点击菜單“更多互动”-“微信群”申请加入交流学习群!

}