  • 本帖最后由 zenguoxin 于 12:40 编辑 本人安装┅间办公室的电是走线槽,一共有四个回路分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那裏出问题了

  • 现在一个直流屏应用在 一个化工厂内 交流进线为单独从低压配电柜中引出. 现在 交流输入开关 老是跳闸. 空开为 siemens 2P 的10A ,一个月中 有6到7佽 跳闸. 但是直流屏内整流器无故障,合上后有可以正常工作. 常规交流进线电流 也就5A . 请教 是什么原因 能够造成这种现象??????????????// 急^^^^^^^^^^^^^^^

  • 一台双速电机,24/37KW配100A涳开,37KW的时候空开就合不上,试问这种现象正常吗

  • 顾客家中出现越级跳闸现象,部分员工不明白原因解释起来含含糊糊。本人就越級跳闸原因总结了分析了以下原因供大家参考学习 第一种情况:主开关小于分开关负载总和。 第二种情况:主开关有漏电保护装置分开關没有当用电器漏电大于等于 30 毫安时主开关跳闸。 第三种情况:经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高发热跳闸 第四种情况:主开关下端只分开关上端有绝缘降低或电流过大造成绝缘皮碳化现象形成软短路。 第五种情况:主开关脱扣电流小于該开关的标

  • 负荷为电脑等电子设备测得平时使用电流仅为几安培,微断的额定电流是20安培有时开关(微断)会跳闸。检查不出原因再合閘送电一切正常。请帮助分析原因

  • 某学生宿舍楼内开关设置是 4极开关125A带漏电(强电井内)--3P80A开关(走廊内)---20A开关(房间内),现在施工完荿学生在使用的过程中经常出现强电井内开关跳闸的现象 ,请各位高手分析原因 谢谢赐教?????3q

  • 家里的一组空开,其Φ一个管插座的从前天开始老是跳闸 跳闸之后用手感觉空开外壳,并无过热现象可以正常合闸,而在合闸以后的8-60分钟之内又肯定会跳 家中其余电路又可以工作正常,比如空调线路 照明线路都可正常使用 跳闸的空开线路上,不论是任何负载都不接还是接上一个或者多個负载都会跳闸。 请问大概这是什么情况造成的 另外,房子在7楼不是顶层。

  • 居民用户家中线路一直正常,最近一用大功率电气總开关就跳闸,请大家分析一下原因 1.正常照明开灯可以,带一台冰箱开关不跳闸。 2.平时开油烟抽风机不跳闸 3.使用热水器烧开水,待沝即将烧开时跳闸 4.开空调时跳闸。

  • 一3*20的三相电度表烧毁了它前面的DZ10-100A空开却没有跳闸! 请教!!!

  • 我厂一台高压给水泵开关[接触器-熔断器组合电器]一合就跳,微机综合保护显示1段电流动作摇测电缆及电机绝缘良好,再换了备用开关及综保后还是同样的症状!开關在实验位置合跳正常!一摇进工作位置代上负荷就跳.请各位大侠指点!!!!!!!!!!!急急急!

  • RT 家里二楼没有什么大功率的电器 就一个电视几台笔记本还有台灯之类的基本电器 但是经常插插座的时候 插座会跳火花 然后跳闸 各个房间的电器都出现了这个现象 插上去跳火花然后跳闸 请教这个是什么原因 该如何解决呢

  • 现在我们工地现场的空开总是跳闸,线路的绝缘设备接线,电流电压也都测了一切正常,但是不论是总开还是设备箱的闸都一直跳是怎么回事

  • 家里总控空开没有问题,只有分管插座的空开会无规律的跳闸有时候用嘚时候不跳,没用的时候跳有时候用的时候也跳,有时候所有插座下的东西全拔了也跳搞不清楚状况了,就大神帮忙分析下呗!谢谢……

  • 昨晚和今晚楼道处我们家电表下方的那个总空气开关跳闸的原因就会不定时跳好几次,可是家里入户的总开关却没跳(都是40A的)鈈可能过负荷,已经把功率大的电器停止使用了还是会跳,跳开后倒是可以重新合上而且奇怪的是,白天有时用电量还更大都没事鬱闷极了,急求解答呀!拜托各位大虾啦!!!!

  • “380V2000w高压汞用63A 空开带漏电打开半个钟跳闸这现象经常,有时是刚打闸就跳复位再打就可以叻,是什么原因”

  • 各位大侠:我单位10kV单电源进线,两路10kV出线当出线断路器正常分闸后,无论合那一台出线断路器此时进线断路器会自動跳闸并无任何信号发出,正常时高压并无负荷电流合闸时也无冲击电流,设备检查无问题保护装置是静态继电器,一般要多次合閘储能成功或者将速断保护退出才能合闸。

  • 求助本人做泛光照明的,现在画黑圈的有跳闸闸打不上去烧坏了电表

  • 配电箱开启空开必須跳闸 电流过大 如何改? 加配电箱 在线求方法或给联系方式f 负载是泛光照明

  • 厂里面新建的配电房配电房侧开关800A的框架断路器,配电到车間车间动力柜总开关也是800A的开关,送电使用时老是配电房侧的开关跳闸一直找不到原因。 找到设计院设计的图纸看了下图纸设计安裝容量480kW,用的3根4芯185铝合金电缆TN-C-S接地系统。请大家帮忙分析下原因

  • 一级漏电150mA,0.2s.二级漏电100mA,0.1s.阴天雨天的时候塔吊工作就跳一级漏保

  • 家用剩餘电流动作保护器(以下简称保护器)的跳闸,使一些客户不理解在没有使用保护器前,没有见过频繁断电现象也使许多客户对保护器的质量产生怀疑。事实上这是因为保护器有它的特殊功能,即当保护器在正常情况下泄漏电流达30 mA时将自动跳闸,切断电源 1 保护器跳闸的原因

  • 两个单p的c10空开并联,分别连两个挂壁空调当我推其中任何一个空开的时候,所连的空调正常使用但是两个一起嶊上去之后,两个空开就都会跳哪位大神可以解释下。

  • 证券公司大户室动力配电箱,没有使用UPS时,电脑回路三相平衡,零线电流是火线的2-3倍,导致4极开关跳闸.使用UPS时,上述现象不存在.用示波器测零线电流波型近似为方波.

  • 有一电脑室80台电脑40台一组经15KVA单相稳压器后用63A漏电开关用6平方(20米)接到各电脑,有一组开到前26台跳闸或后14台就跳闸请各位高手指点迷津,谢谢!

  • 做了一个宾馆设计,施工结束有1年了,最近有两个楼的空開总跳(是箱变内的),楼内的不跳,帮我分析一下什么原因.跳的时候也不分用电高峰,低峰.有时上午,有时半夜.每天1,2次甲方找我们分析原因

  • 近日将一尛炼钢厂切割到一条10千伏线路上,频繁跳闸,不知原因,请大家谈谈. 钢厂的用电负荷在负荷曲线上查出来是2000多千瓦,从负荷曲线上看整条线路的负荷并没有超过线路过流限额,连续将本线路跳了4次,保互动作均显示为过流,最后一次闸跳的是35千伏线路的开关,躲过了10千伏线路开关、10千伏主变開关为何越级?是谐波作用的结果吗其机理如何?

  • 一对焊机型号为UN-100型只要一对焊,在这一回路上并联的漏电开关型号为DZ15LE-40/390型就会跳闸请问各位是什么原因.

  • 由于建筑方没有预留路灯线,所以后来把路灯接在我家门外的进线上 是光声控,我爸觉得晚上浪费电,让我搞一下我就把火线接在了门口和客厅的双控开关上 结果是漏电保护跳闸,由于没有学过电力知识,还请高手指教一下怎样才不跳闸``

  • 公司里面有一个空气开关跳閘的原因只要停电过一会就会自动跳闸,而其余的空气开关跳闸的原因则不会自动跳闸有谁知道是什么原因吗?该空气开关跳闸的原因控制的是鱼缸和部分照明线路的,还有一个电子大门看了一下空气开关跳闸的原因上的铭牌,写的是: Multi9 C65N C16 50Hz 230V~

  • 空调:三菱2.5匹柜式空调压缩机電量约为1.8KW 开关:西门子C特性20A开关(带漏电) 外部环境:施工临时用电,电压不稳 过程:由于现场展示样板间的需要在由临电供电的屋子裏安装了新买的三菱2.5匹柜式空调,户内分户箱已安完使用过程成中开机一段时间后,空调开关会跳漏电未跳。现场除照明负荷外无其咜用电负荷但由于使用的临时电,可明显感觉电压不稳照明灯时而忽明忽暗。 原因: 西门子公司相关人员解释说C特性开关可承受瞬間电流为额定值的5-8倍,20A开关可承受瞬间电流为100-160A约为1秒;D特性开关可承受瞬间电流为额定值的10-20倍。1.8KW压缩机工作电流大概为11A启动电流为工莋电流的6-10倍,约为66-110A因电压不稳,空调压缩机一直不能正常工作使压缩机频繁启动,至使线路过热造成过载跳闸。瞬间电流也超过承受能力也会跳闸。建议选用D特性16A开关 三菱人员解释 2.5HP机的压缩机的启动电流为59A左右。这是在额定电压的情况下如果电源电压低于额定電压的话,起动电流会随之上升 首先希望区别是压缩机启动瞬间跳,还是运行过程中跳(跳的时候有没有暖风

  • 我厂有一条307线路间接性A楿接地,拉闸后没查出故障点试送时合闸瞬间同属于分段母线1乙上的#4.和#7发电机同时跳闸,后显示307线路C相接地发电机无任何故障信号,哪位大侠知道原因?请赐告!

  • 山东省定陶县供电公司 康玉凌 摘要:对一起电容器速断跳闸事故的原因进行了分析并提出了相应的措施。 关键词:谐波电流;过负荷 110 kV张河变电站10 kV母线开口三角保护出现单相接地信号大约1 s后,电容器速断保护动作当检修人员赶到现场,发現第一组电容器的外壳已明显鼓肚、变形分析了引起事故导致电容器速断跳闸的原因,并对配套设备加以改进增加必要的保护装置,使无功补偿装置顺利运行 1 故障原因分析 1.1 并联电容器一次原理接线图 图1 一次原理接线图 该变电站补偿电容5000 kvar,分4组自动投切一次原理接线圖如图1所示,每组电容器容量1250 kvar电容器型号为BAM11-1250-3W,电抗器接于电源侧4组电容器安装一套总保护装置:保护配置速断、过流 、过压、失压等保护。电容器内部故障保护设置内熔丝配套设备包括:投切电容器为真空断路器,安装于10 kV中置柜内各分组为真空交流接触器,金属氧囮物避雷器安装于电容器母线上电压互感器TV并接于电容器首、末两端,中性点与电容器中性点相连一次线圈做放电用铁芯电抗器接于電源侧,电抗率为6% 1.2 电容器组故障

  • 摘要:对一起电容器速断跳闸事故的原因进行了分析,并提出了相应的措施访问中国电力网 关键词:諧波电流;过负荷中国电力网资料频道提供电力行业最新统计资料 中图分类号:TM531.1 文献标志码:B 文章编号:07)12- kV张河变电站10 kV母线开口三角保护出現单相接地信号,大约1 s后电容器速断保护动作,当检修人员赶到现场发现第一组电容器的外壳已明显鼓肚、变形。分析了引起事故导致电容器速断跳闸的原因并对配套设备加以改进,增加必要的保护装置使无功补偿装置顺利运行。 1 故障原因分析 1.1 并联电容器一次原理接线图 图1 一次原理接线图 该变电站补偿电容5000 kvar分4组自动投切,一次原理接线图如图1所示每组电容器容量1250 kvar,电容器型号为BAM11-1250-3W电抗器接于电源侧。4组电容器安装一套总保护装置:保护配置速断、过流、过压、失压等保护电容器内部故障保护设置内熔丝。配套设备包括:投切電容器为真空断路器安装于10 kV中置柜内,各分组为真空交流接触器金属氧化物避雷器安装于电容器母线上,电压互感

  • 630KVA变压器正常运行1個月左右就跳上级开关,开关柜故障显示B相速断后将变压器低压侧开关断开,让变压器空载运行过了1个月左右又跳了上级开关,故障記录显示速断动作B相电流243A,A、C相电流为0之后对变压器测试了直流电阻、变比、绝缘电阻,并且对变压器和一次侧电缆都做了耐压试验一切都正常,综保也做了整定(分别从二次回路和一次回路升电流)也正常。变压器为干式变压器上级开关ABB的Unigear,综保是REF615请有经验嘚师傅帮忙分析下原因。

  • 变频器过载跳闸及原因分析 电动机能够旋转但运行电流超过了额定值,称为过载 过载的基本反映是:电流虽嘫超过了额定值,但超过的幅度不大一般也不形成较大的冲击电流。 1过载的主要原因 (1)机械负荷过重负荷过重的主要特征是电动机發热,并可从显示屏上读取运行电流来发现 (2)三相电压不平衡,引起某相的运行电流过大导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流)。 (3)误动作变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出嘚电流信号偏大导致跳闸。 2检查方法

  • 我县一座35kV变电站有一条10kV馈线速断跳闸,引起#1主变过电流跳闸#2主变无信号跳闸。10kV馈线速断值整定為600A0S;#1主变(容量4000kVA)35kV侧过电流为100A,1S;#2主变(容量6300kVA)35kV侧过电流为150A1S。运行方式为两台主变并列运行带单母线运行核查过定值觉得没问题,線路巡线也没发现异常这种情况发现了好几次了,就是没查出原因来请大伙帮忙看看什么原因造成的?先谢谢大家了

  • 遇到好几次这樣的情况了,打雷的时候串联在避雷器前面的空开总是跳闸,空开是DZ47 C60的 避雷器是B级的 In:60KA IMAX:120KA 请问这是为什么呢

}

  空气开关跳闸的原因 是什么?聽到这个名字大家肯定觉得非常的神奇其实,空气 开关 也可以叫做空气 断路器 ,是断路器的一种空气开关跳闸的原因的作用就是接觸和分断电路,而且可以对电路发生的短路、欠电压等进行保护但是,有的人在使用空气开关跳闸的原因的时候总是会出现跳闸的现潒,这是怎么回事呢?今天小编给大家一下空气开关跳闸的原因跳闸的原因以及关于空气开关跳闸的原因的其他介绍

  空气开关跳闸的原洇跳闸原因一般有四个:过载保护、电路短路保护、漏电保护、欠电压保护这四个原因都会造成空气开关跳闸的原因跳闸。

  空气开關跳闸的原因跳闸的情况有以下几种

  1、空气开关跳闸的原因电流整定值太低负荷的功率大于空气开关跳闸的原因的额定功率。例如櫃式 回路和电 热水器 回路的开关整定值都应为20A而不是一般回路的16A(大功率的 浴霸 也是这样)。

  2、负载的接头不太牢固部分通过人工接線的电器,接头没有压紧

  3、线路中有短路现象,检查电器 插头 是否干燥

  4、线路老化漏电了,造成火线和零线都有电可以检查 漏电保护器 ,如果跳起表示电器漏电。

  5、确定家中线路及电器都没有问题的话那么就是空气开关跳闸的原因自身的质量不过关叻。

  空气开关跳闸的原因质量怎么看

  空气开关跳闸的原因是家庭中常用安全用电设备空气开关跳闸的原因质量的优劣关系到家Φ用电的安全,因此需要买一个好质量的空气开关跳闸的原因下面几点有助于买到一个优质的空气开关跳闸的原因。

  1、最初步的方法是看空气开关跳闸的原因的重量一般来说优质空气开关跳闸的原因采用外壳为阻燃PC塑料,内部使用纯铜线圈数越多质量越重。

  2、接下来看空气开关跳闸的原因内部的灭弧罩灭弧罩是为了电路发生短路时与过载时产生电弧,如果不能顺利灭弧就会发生着火的现象这个很重要,国标的灭弧室由九个铁片组成

  3、开关面表是否有IEC标准,CCC认证长城认证,PICC中保质量认证是否有GB10963等标志。

  4、尽量选择正规厂家生产的空气开关跳闸的原因观察做工,摇晃一下是否有声响同时注意是否有仿伪标志和外表字体区分。

  5、注意材質颜色区分把手颜色区分,把手手感推力弹性是否良好

  6、线圈是发生电磁感应的,如果短路与过载感应线圈就会拉动脱扣器使其离合,所以在空气开关跳闸的原因内部铜线圈的圈数越多越好

  上文中小编为大家介绍了空气开关跳闸的原因跳闸原因,小编给大镓总结了四个原因另外,小编也为大家介绍了空气开关跳闸的原因跳闸的情况有五种情况,这五种情况几乎就含盖了我们平常生活中遇到的情况最后,小编还为大家介绍了空气开关跳闸的原因质量为大家介绍的几点都有助于大家买到一个优质的空气开关跳闸的原因。小编的介绍就到这里希望可以帮到大家。谢谢

}

在我们生活当中种会遇到家里的涳气开关跳闸的原因老是跳闸这样的事情让人实在恼火,找个师傅修吧工钱差多要几十块如果自己能找出原因这样不是更好吗。

  1. 首先開起用手轻点空气开关跳闸的原因是否跳下如果轻轻一点,空气开关跳闸的原因就跳下说明需要更换空气开关跳闸的原因了。注意哽换开关时必须断电操作。

  2. 如果轻点空气开关跳闸的原因没有跳下说明是家电中不知什么原因导致漏电或者短路,首先断下电源把所囿空气开关跳闸的原因全部关掉,然后将家里的所有插头一个一个的拔掉再一个一个的恢复电源,这样逐一排查到最后恢复一个一个插上插头,这样明白了吗

  3. 如果在没有恢复插座的情况,依然跳闸建议您还是找师傅维修。这只是给大家的一个窍门而已安全第一希朢能帮到大家。