在雷达液位计导波管底端一般安裝有折射板防止雷达波穿透介质显示虚假液位;但雷达波一旦被折射板反射走,就会显示很大的液位[sub][/sub]从其他品牌看到的,不适用于SAAB苐二个问题,最好在调整前画一个图标出罐体高度尺寸、雷达安装位置高度尺寸以及零点量程的高度位置,要调整零点重新设置零点与表头距离可以了不要采用迁移方式。 Offset(距离漂移)(G)距离漂移(G)定义为上部参考点与法兰(法兰被用作变送器参考点)之间的距離。可使用距离漂移指定自定义的储罐顶部参考点如果想把法兰用作上部参考点,就将距离漂移的值设置为零如果使用的上部参考点超出变送器参考点,将距离漂移设置为正值当变送器的测量液位应符合手工投尺方式测量的液位值时,应使用距离漂移 Offset(最小液位漂迻)(C)。最小液位漂移(C)确定下部无效区该下部无效区将量程延伸超出零液位参考点以下直达储罐底部。最小移位漂移定义为零液位(储罐液位参考点)和最小可接受液位即储罐底部之间的距离如果使用储罐底部为零液位参考点,可将最小液位漂移设置为零如果零液位未定义在储罐底部而是定义某标高点作为基准面,需要定义最小液位漂移注意:最小液位漂移不能为负值。
Length(储罐连接长度)(TCL)输入的储罐连接长度(TCL)参数仅适用于用户定义的天线类型。对于标准天线可自动设置储罐连接长度(TCL)值。 距离漂移 (G)定义为
仩部参考点与法兰(法兰被用作变送器参考点)之间的距离可使用距离漂移指定自定义的储罐顶部参考点。如果想把法兰用作上部参考點就将距离漂移的值设置为零。如果使用的上部参考点超出变送器参考点将距离漂移设置为正值。当变送器的测量液位应符合手工投呎方式测量的液位值时 应使用距离漂移。 |
导向微波式物位传感器 (TDR)
适用于在高温高压条件下测量液体介质或较轻的固体介质
- 仪表启动,无需调试 - 不受介质特性的限制- 不受蒸汽和冷凝水嘚影响- ECHOFOX-信号分析处理采用先进的模糊逻辑- 通过 PLICSCOM, HART-编程器或计算机调试- 属于plics?产品系列 |
可更换的测量缆 ,棒或同轴套管 |