  • 说明提到:室外埋地给水钢管 应進行加强级防腐除锈后,先刷红丹防锈漆二道再刷环氧沥青漆(或氯磺化聚乙烯漆)二道,其总厚度应达到3mm 这样套定额对吗?如下:

完善我的答案 答题人必看

  • 回复:我感觉应该执行以下子目

    并把最后一项中定额含量中的玻璃布扣除,因为设计没有要求玻璃布

    你选擇的不是加强级防腐,加强级防腐属于埋地管道综合刷油

    赞赏 如果有帮到你,赞赏一下吧^_^  举报

    答案暂时没有追问收到追问时可在此看箌并进行答复

    追问太多啦,答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中请稍后回来查看

    老师解题不易,满意记得赞赏一下喔

  • 加强级防腐昰二布三油除锈后直接做加强级防腐就行了,不需要刷红丹防锈漆

    赞赏 如果有帮到你赞赏一下吧^_^  举报

    答案暂时没有追问,收到追问时鈳在此看到并进行答复

    追问太多啦答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看

    老师解题不易满意记得赞赏一下喔

相關搜索 搜索这些会对您解决问题提供全新帮助
  • 超170万定额、图纸、软件问题
  • 严选实战建筑专家提供答案
  • 每日助力10万建筑人解决问题

如果没找箌您想要的答案,试试直接提问吧!

}

【摘要】城市建设和建筑业的快速发展给排水管道使用量逐年上升。相关管道工程市场也日趋扩大, 对管道防腐技术提出了越来越高的要求埋地管道防腐系统对管道的腐蚀保护起着至关重要的作用。本文指出了现存给排水管道防腐存在一些问题介绍了金属腐蚀原理,给水排水管道常用的一些防腐涂料嘚选择和施工方法;阐述了管道防腐施工技术要点并提出了成品保护的重要性。

目前管理防腐施工存在的问题主要表现以下方面:

1、没囿严格按照设计图纸及规范要求控制防腐层厚度有的甚至用普通沥青漆代替石油沥青涂料, 防腐层厚度远远不够。特别是中小口径钢管甴于管内壁没做好防腐,管外壁防腐层太薄造成管道腐蚀。在经过下水道、排水沟时又没有加强防腐措施。这样就大大降低了埋地管道的使用寿命。

2、埋地钢管的防腐施工质量不理想大部分管件、阀门的接口部位没有补做防腐处理或处理不当,玻璃丝布缠绕松散、防腐沥青漆涂刷不均匀使用的防腐沥青牌号不正确,玻璃丝布选择不当在施工过程损坏部位没有没有补做防腐,有的甚至留有很长的管路都没做防腐就覆土隐蔽等现象

3、明装管路防锈处理存在很多问题,主要表现在:钢管下料后安装前没做表面防锈漆涂刷或安装后沒有及时补刷防锈漆,管路丝接口螺纹(消防、喷淋管路)在安装时没有涂刷白厚漆,安装后丝接口部位的管面被管钳、链钳损坏没囿及时补刷防锈底漆,有些靠墙安装的管路由于安装前没有刷漆,安装后在靠墙一侧就很难刷上油漆还存在安装前不刷油漆,安装后叒没有及时补刷油漆待到管路被建筑水泥沙浆污染以后,不做管面清理就刷漆等现象

4、镀锌管底漆选择不当,应选用环氧富锌底漆洏不用红丹防锈漆,室外管道面漆选择不可用调和漆而应选择醇酸磁漆。由于防腐材料选择不当防腐层与钢管表面的粘接不良也容易引起管道腐蚀。

管道腐蚀是金属在周围介质的化学、电化学作用下所引起的一种破坏金属管道腐蚀按其性质可分为化学腐蚀和电化学腐蝕,也存在少量杂散电流和微生物作用引起的管道腐蚀

化学腐蚀是金属直接和介质接触起化学作用而引起金属离子的溶解过程。

电化学腐蚀是金属和电解质组成原电池所发生的电解过程腐蚀反应包括一个阳极和一个阴极反应。阳极反应即阳极氧化过程是与阴极还原反应哃时进行的过程反应过程中有电流产生。金属在大气、海水、土壤及各种电解质溶液中的腐蚀均属于电化学腐蚀

管道防腐涂料一般根據施工的管道材质、介质温度、敷设环境、使用年限等选定,同时综合考虑各种涂料的性能和优缺点正确选择管道防腐涂料是保证管道防腐质量的前提。

  • ①红丹、铁红防锈漆附着力强但防锈性差,一般用于钢管打底锌黄、铁红酚醛底漆有良好的附着力和防锈性,可用於铝、锌合金环氧富锌底漆附着性强,防腐性优良耐水防锈性好,并具有阴极保护功能可用于镀锌钢管埋地刷两遍沥青的底漆并广泛用于船舶、桥梁等金属表面的防腐打底。

  • ②各色油性调和漆和酚醛调和漆可做一般室内外管道的防腐面漆油性调和漆附着力与耐候性恏,而酚醛调和漆耐候性差醇酸调和漆性能优于其他调和漆,漆膜坚固具有良好的室外耐久性和附着力,适用于作户外管道的面漆

  • ③各色酚醛磁漆附着力强,常温干燥适用于木质、室内金属管道面漆,各色醇酸磁漆机械强度好耐候性比调和漆、酚醛磁漆好,能常溫干燥更适合室外金属管道使用,沥青磁漆附着力强漆膜黑亮,耐水防潮性好更多用于泵房及地下室金属排水管及支架面漆。

  • ④石油沥青和环氧煤沥青一般用于埋地金属管道防腐过去由于石油沥青价格低,施工简单多年来一直采用,由于老化快耐久性差吸水率夶易被细菌侵蚀,使用寿命不长在沥青中加入环氧树脂制成的环氧煤沥青成了主流防腐涂料,环氧煤沥青涂层防腐性能好价格适中,囿较好的耐水性吸水率低,耐细菌侵蚀漆膜坚硬,缺点是涂层固化时间长, 给施工带来不便埋地管道涂层不但经历了从天然到合成,吔从热塑发展到热固涂层环氧煤沥青、胶带、PE、环氧粉末先后用于管道防腐,近来输水输气管道开始应用三层结构缠绕聚乙烯涂层,逐步夶量应用聚乙烯涂层进入管道防腐发展的新阶段。

  • ⑤聚乙烯涂料机械性能、理化指标、耐久性都很好具有机械强度高、抗冲击好、耐玖性好、无针孔、阴极保护电流低、阴极剥离性能好、耐酸耐碱性能好、污染小、适用温度范围大等优点,是技术先进、经济合理的防腐技术也是金属管道防腐发展方向。

  • ①给排水管道的防腐工程应按设计图纸及相关防腐施工规范进行施工对进场的涂料要验核其出厂合格证明(质量合格证)或分析检验报告。涂刷防腐涂料前被涂的管道表面必须清理干净,做到无锈、无油无酸碱、无水、无灰尘等。

  • ②涂料不可随便混合使用否则,会产生不良现象;只允许配套漆配套覆盖使用各色涂料开启后必须搅拌均匀方能使用,否则对各色塗料的遮盖力和漆膜性能都有影响。

  • ③根据选用的涂料要求采用与涂料配套的稀释剂,调配到合适的施工粘度才能使用涂料有单包装,也有多包装多包装在使用时应按其规定的比例进行调配。

  • ④施工环境温度应在5℃以上适宜温度宜在15-35 ℃之间,相对湿度<70%否则,偠采取冬季施工措施场地应通风良好,无粉尘及水汽干扰环境清洁,室外涂漆遇雨、降雾时应停止施工

①根据防腐的现场及工作量采用手工涂刷或机械喷涂,先将涂料搅拌均匀机械涂刷时稀释剂的添加量略多于手工涂刷。手工涂刷应分层涂刷每层应往复进行,纵橫交错并保持涂料层均匀。对管子表面的涂刷应边刷边转动管子,不得有流淌、堆积或漏刷现象机械喷涂时喷枪的漆流应和喷漆面垂直。喷嘴的移动应均匀速度宜保持在10-18m/min,喷嘴使用的压缩空气压力为0.2-0.4Mpa

②各种管道涂漆层及层厚度要求(无设计要求时)每层漆膜嘚厚度一般不宜超过30-40um。

明装管道:无保温层的管道一般应先涂一遍防锈漆再涂两遍面漆(调和漆或磁漆)。有保温层的管道及防结露管噵一般涂两遍防锈漆。

暗装管道:刷两道防銹漆且待第一道漆干透后再刷第二道漆,待第二道漆干透后再刷一遍面漆

有色金属、不鏽钢、镀锌铁皮和铝皮、镀锌铁皮保护层一般不宜涂漆,但应进行钝化处理如果镀锌钢管埋地刷两遍沥青表面有损坏现象,那还是要做塗漆保护

③埋地给排水管道防腐措施应根据土壤的腐蚀性决定。通常用土壤的导电性(电阻率)来衡量根据不同的要求, 采用普通防腐( 刷沥青或刷沥青后缠玻璃布) 、加强防腐和特强防腐。后两种要求有多层沥青和玻璃布包层

④管道除锈去污后应尽快涂底漆,间隔时间不嘚超过8h用于包扎的玻璃布必须烘干、清洁,包扎应无皱折压边均匀无空白,其压边宽度为20-30mm搭头长度为50-80mm.缠绕应平整牢固,钢管两端防腐绝缘层应做成阶梯式接荐并留有200-250mm的光管,其外保护层聚氯乙稀工业膜要求密贴平整待沥青冷却到100。C时方可包扎其压边宽度不小于20-30mm,搭头长度亦为50-80mm

涂面漆和缠玻璃布,底漆表干或打腻子后即可涂面漆,涂刷要均匀不得漏涂,在室温下涂底漆与第一道面漆的间隔时间不应超过24h,加强级结构防腐层涂第一道面漆后可缠玻璃布,玻璃布要拉紧表面平整,无折皱和鼓包压边宽度为20-25mm,布头搭接长喥为100-150mm玻璃布缠绕后即涂第二道面漆,要求漆量饱满玻璃布所有网眼应灌满涂料,第二道面漆实干后方可涂第三道面漆;特强级结构防腐层,依上述一道面漆一层玻璃布的顺序进行在第三道面漆实干后,方可涂第四道面漆两层玻璃的缠绕方向应相反。

检查防腐层干性的标准表干:用手指轻触防腐层不粘手;实干:用手指推捻防腐层不移动;固化,用手指甲力刻防腐层不留痕防腐绝缘补伤、补口應采用与主管道相同的材料结构。补伤、补口前应超出伤口200mm

管道防腐质量检查时先进行外观检验,用目测逐根检查表面应平整,无汽泡、麻面、皱纹、凸瘤等缺陷外包聚氯乙稀工业膜压边应均匀无邹褶,两端留的梯形接槎应符合要求再进行厚度检验和连续完整性检查,可用高压电火花检漏仪检查以不打火花为合格。最后进行粘接能力的检查

1、成品管外防腐层的保护

成品管在运输、吊装、搬运、咹装过程中,易发生磕碰摩擦造成外防腐层损伤。为保护管道的外防腐层应采取相应防护措施。

2、成品管材存放的保护

在夏季施工时放在室外经太阳较长时间曝晒,已防腐施工的管材就会出现脱胶起翘的现象在施工现场很难修补好,严重影响管材的外防腐质量因此,在夏季施工时要合理安排材料使用计划,减少材料在施工现场的堆放时间有条件的放入室内,放在室外的应尽量放在阴凉处且在管件上盖放草包等防护用品

3、管道防腐刷油未干前要有人照看,凉干后方可进行管道堆放堆放时应轻拿轻放,不可碰坏表面油漆已刷有一遍面漆的管道进行保护,以免周围土建进行喷浆或抹灰时污染一般采用纸或塑料薄膜遮盖,最后一遍面漆应在土建喷浆或抹灰后唍成

综上所述,给排水管道作为现代城市市政供水、供热、排水管网的重要部分,管道的防腐与保温关系到管网的使用寿命、关系到环境汙染的民生大计同时还影响管道上方道路交通情况,提高给排水管道防腐技术控制管道防腐施工质量,对于环保节能、降低污染、甚臸减少道路封闭改善城市交通,都带来重要的意义

}