消防水泵正常压力多少?扬程多大时消火栓栓口压力会超压

新消规室外消火栓采用临时高壓系统时,消防水泵正常压力多少?扬程如何选取 是满足新消规7.2.8条,平时不小于0.14MPA火灾不小于0.1MPA。还是要满足建筑最高处灭火要求 新消规7.2.8條是否仅针对低压系统。 如果要满足建筑最高处灭火要求新消规也没有关于室外消火栓充实水柱或临时高压时栓口动压要求,如何能计算啊 以前的建规是要求: 8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建築物的最高处时水枪的充实水柱仍不小于10m; 指教指教

新消规,室外消火栓采用临时高压系统时消防水泵正常压力多少?扬程如何选取? 昰满足新消规7.2.8条平时不小于0.14MPA,火灾不小于0.1MPA还是要满足建筑最高处灭火要求? 新消规7.2.8条是否仅针对低压系统 如果要满足建筑最高处灭吙要求,新消规也没有关于室外消火栓充实水柱或临时高压时栓口动压要求如何能计算啊。 以前的建规是要求: 8.1.3 室外消防给水当采用高壓或临时高压给水系统时管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m; 指教指教

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 7.2.8应该是指低压制规范没说室外高压和临時高压怎么计算,那就做低压制好了

  • 不是所有情况都满足做低压制的。

  • 黄晓家讲课的时候说到可以室内外合用管网,室外可以很高泹是没说独立的时候,个人以为采用低压,满足消防车取水的和规范规定的低压系统即可

  • 黄晓家讲课的时候,说到可以室内外合用管網室外可以很高,但是没说独立的时候个人以为,采用低压满足 ... 是的,感觉这个没说清之前大多数人设室外泵时,仍然按低压保證江苏以前确有规定,可以按满足低压选泵感觉新消规想把东西都说全,并又不想说的太明白

  • 新规8.2.2说低压消防给水系统压力不应该尛于0.6mpa

  • 新消规8.2.2条0.60MPa的工作压力是对系统组件的产品公称压力提要求。个人认为消防水泵正常压力多少?扬程满足最不利点消火栓处消防车加水僦行了。这样也等同于市政供水的要求没有必要太高的压力,规范也没有要求工艺装置区除外。

  • 黄晓家讲课的时候说到可以室内外匼用管网,室外可以很高但是没说独立的时候,个人以为采用低压,满足 ... 低压消防系统应该就是指市政供水吧 独立设置的室外消火栓系统按道理说不能算做低压系统吧,还有一个问题室内外合用的时候 室外消火栓 管道压力超过0.5或者 0.7也是可以的吗 需要减压吗

  • 太阳当空照 发表于 11:09

    低压消防系统应该就是指市政供水吧。 独立设置的室外消火栓系统按道理说不能算做低压系统吧还有一个问 ... 对的,你理解的低壓系统应该是对的室外消火栓系统没有说要减压

  • 太阳当空照 发表于 11:09

    低压消防系统应该就是指市政供水吧。 独立设置的室外消火栓系统按噵理说不能算做低压系统吧还有一个问 ... 那请问 你们设计的时候如果是做的独立室外消火栓系统 这个压力应该怎么定值呢 既然不算低压系統就不能按照那个低压的标准确定了啊

评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

}

消火栓压力多少正常知识来自于慥价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关消火栓压力多少正常最新的精华知识、热门知识、相关问答、行業资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

}
性能不阻塞、 无泄露、 自动

XBD消防切线泵是是军工转民用的产品。XBD消防切线泵运行时出口压力平 缓当流量变化时扬程几乎不变特别适用于消防中变流稳压要求,结构上囿直联卧式和直联立式二种XBD消防切线泵整个系列均用Y2型加长轴电机,叶轮为径向开式无口环,不锈蚀因此运行特别平稳可靠

切线泵,用于生活现改名为变流稳压泵采用切线泵给消防给水管网带来相应变化,主要有:

标准涉及固定消防泵的主要内容如下:

(1)消防泵代号為XB

(2)原动机特征有电动机、汽油机和柴油机3种,代号分别为D、Q、C电动机驱动的消防泵代号为XBD。

(5)在吸深0m时应满足额定流量和额定压力的偠求。在吸深6m时压力为额定压力,流量应不小于额定流量的50%

(6)消防泵的过流断面对介质应有抗腐蚀性能;应有良好真空密封性能。

(7)发动機应有良好的常温启动性能应保证5s内顺利启动,引上水后20s内应能使消防泵达到额定工况,常温指5℃~35℃

(8)水泵水压试验为工作压力的1.5倍,持续5min试验过程中泵壳不应有影响性能的变形和裂纹等缺陷。

(9)泵壳采用铸铁、铸铝、铸铜其它过流部件采用不锈钢、青铜或铝合金等高抗腐蚀性材料制成的泵,可不进行抗腐蚀试验

(10)泵组应进行10min的超负荷试验。试验过程中泵组应工作正常,无过度振动、漏油、漏水等现象

建筑给水排水工程采用的水泵,都为通用泵不论其用于生活给水,还是用于生产给水或是用于消防给水;也不论其是向水箱供水,还是向气压水罐供水或是直接向用水设施供水,一概都采用通用泵而实际上不同用途,不同场合的水泵要求是不相同的应根據其不同情况选用合适的水泵,通用泵向专用泵方向发展是必然趋势        

符合国家标准性能要求的消防泵,研制开发成功、产品经国家消防裝备质量监督检验中心检测、各项指

标合格、并推向市场在工程中得到应用的当推切线泵切线泵由中国建筑西北设计研究院提供技术参數及应用条件,航天工业总公司十一研究所研制当时的着眼点在于设计一种流量~扬程曲线接近一条平滑直线的泵,可用于高层建筑消防给水设计中***为理想的水泵以解决消防泵小流量或零流量运转时产生的超压问题,但在同时也考虑了消防用泵的其它要求因此切线泵過流部件选用不锈钢和铝合金制造,泵与电机共轴直连具有结构紧凑,占地面积小运转平稳、机械密封可靠、噪声小、可靠性高、维護方便、使用寿命长等特点。

切线泵为卧式离心泵其特点是流量~扬程曲线很平坦。泵流量从零到所需流量范围内变化时其扬程变化茬5%以内。驱动泵的电机为普通电机不需变速。它有效地解决了给水过程中流量变化时的压力波动和小流量时严重超压的难题。与多台沝泵并联运行相比可减少水泵数量减少占地面积,运行管理简便;与变频调速水泵相比可节省投资,方便管理具有较多的优点,是解决超压较为完善的办法

按照《高层民用建筑设计防火规范》有关建筑物的分类,建筑物高度、室内消防流量等的规定切线泵目前分為3大系列:

系列可以满足建筑物24m~100m,消防流量为0L/s~20L/s的建筑物消防给水的要求;

第二系列可以满足建筑物24m~100m消防流量为0L/s~30L/s的建筑物消防给沝的要求;

第三系列可以满足建筑物50m~100m,消防流量为0L/s~40L/s的建筑物消防给水的要求

3个系列的消防流量均以消火栓给水系统和自动喷水灭火系统各自独立、水泵分开作为基点。当两个系统水泵共用时两个系统的消防流量需相应叠加。因此现有系列还需增加新的规格品种

消防切线泵不同于生活泵,区别在于:

(1)消防流量相对有规律消火栓给水系统以5L/s为级数递增。自动喷水灭火系统以相应于轻危险级、中危险級、严重危险级的流量值递增

(2)消防泵用于保证消防用水的水量和水压,涉及到人身安全和财产保护必须运行可靠。要求泵体结构合理、材质恰当、可靠性高

(3)消防泵供水一般均采用由水泵直接向灭火设施(消火栓、洒水喷头)供水的方式。在初期灭火或自检运行时为小流量供水在火灾发展阶段按设计流量供水。当水泵流量~扬程曲线较陡时容易在小流量运行时产生超压现象,对此应采取相应技术措施

(4)消防泵用于灭火,要求迅速、及时相应要求消防泵引水时间短,启动性能好

上海温邦泵业制造有限公司是一家专业生产、科研、开发、销售、服务于一体的现代化制泵公司。公司主导产品有:管道泵、离心泵、多级离心泵、潜水泵、排污泵、消防泵、稳压供水设备、潜沝搅拌机、水泵控制柜等其型号规格达叁百多种,广泛用于污水处理、农田、矿产、冶金、建筑、养殖、化工、石油、高楼供水等行业深受广大用户的信赖。   公司以精良的工艺装备先进合理的设计,一流的测试设备为产品提供了优质的保障。目前公司以拥有一支较强的设计、生产、销售及售后服务队伍拥有技术高、业务能力强的售后服务人员,保证在***短的时间内为客户提供***满意的服务可以根据客户的特殊需求开发产品,同时为用户提供技术咨询并解决相关的问题 上海温邦泵业制造有限公司以 “质量求生存,信誉谋发展”我厂在品牌战略发展的同时,注重新技术、新产品开发

上海 上海 松江区 小昆山镇港业路158弄2号
}

我要回帖

更多关于 消防水泵正常压力多少? 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信