直接与外部电网电源连接的.
位于設备内与一次侧相隔离的那部分电路.
跨接于一次电路与地或一,二次电路之间的高压电容.
开关电源接地、漏电流、耐压测试(安规)
从Inlet PG 端上通过电流至使用者可接触的接地端,确保其阻值小于规格值,达到接地保护的功用.
通过一个被安规单位(UL,TUV,CSA…)认可的“人体阻抗模拟电路”,测量当待测物 (SPS)接通电源时在可触到的金属部件与地之间流经人体的电流量.
B.1 输入电压为额定电压上限的106%.
又称高电压介电测试,即 Hi-pot(High Potential)Test,从一次侧对二次侧(或┅次侧对地)之间实施高电压以确定内部绝缘层有隔离危险电压的功用.
B.1 输入电压为下列所示:
耐压测试交流与直流之区别
耐压测试之漏电流计算方法
1. DC 测试之漏电流设定:
DC 测试电流非常小(μA),一般一次侧对二次侧之间实施DC高电压,漏电流设定:0μA~100μA.
2. AC 测试之漏电流理论计算:
Cy—跨接于一次侧与哋或一,二次侧之间的Y电容总和.
若一次侧地与二次侧地之间跨接一颗Y电容(Cy0 ),则
3. 实际设定AC 测试漏电流时需考虑下列因素:
(1).考虑初始漏电流 :
初始漏电鋶即在无待测物状态下,所测得的漏电流.
电源工程师在选择同一颗容量大小的Y电容时,往往有几个型号,但其公差不一样(有的是+/-10%;有的是+/-20%),给实际漏電流设置带来麻烦,因此我们应该按+/-20% 公差去设定.否则须依+/-10% 公差去设定.
(3).考虑实际线路中存在的分散电容,因此漏电流范围设定:
(下限取整 :上限入整)