其他的参数有没有要注意的?如果把减速时间设置超长(比如200S),会不会烧电机... 其他的参数有没有要注意的?
如果把减速时间设置超长(比如200S),会不会烧电机

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

来自知道合伙人认证行家 推荐于

2013级 物理与电气工程学院 电气工程及其自动化

加速时间主要是看起动时的电流,只要不超电机的额定电流,加速时间就可以设置到最短,减速时间比加速时间略短或自由停车。

变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。

本回答由科学教育分类达人 焦勇推荐

加速时间主要是看起动时的电流,只要不超电机的额定电流,加速时间就可以设置到最短,减速时间比加速时间略短或自由停车。

主要还要看水泵下到多深,比如扬程七十米的水泵只下到井里二十米,多数会过流。解决的方法就是往深了下或者限制最高频率。

采纳数:1 获赞数:1 LV2

先都设置45S看看,看有没有故障显示,如果有将相应调试时间,因为这个时间具体算比较复杂,实际应用中都是慢慢调试

不能把时间一下子调太长了,从小往大慢慢调,一般在5min内没事

深水泵变频器减速时间尽量设定短一点,通常设定自由停机。加速时间一般根据水泵功率设定。

}