仪器仪表生产工艺流程接线工好工艺

您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:648
注册时间:
请问两线制仪表怎么改成四线制的接线。
有一个两线制的变送器,由PLC供电并传输4-20ma信号,PLC有源的输出。现在仪表坏了,要改为四线制的仪表传送信号,四线制仪表,其中两个线是电源线,可以加,但问题出在这两个信号线。四线制仪表就不要求PLC无源了,不需要PLC供电了,我不想改PLC程序,更换仪表,请问高手,有什么好的办法吗。
& 可以用 输出端回路供电隔离器。还是有更好的办法
文章数:6135
年度积分:50
历史总积分:11999
注册时间:
PLC的供电不供电需要硬件和组态配合的,西门子的卡件是需要转换和组态选择的。
四线制大部分信号都是无源的,当然现在很多也是有源的比如上海一诺的质量流量计的四线制其信号还需要单独配电,刚开始安装没看说明书,安装普通的无源来处理,走了很多弯路,就是无法显示数值。
偶这里PLC普遍都使用不配电措施,就是现场是两线制的仪表也都是按照了盘后配电措施,这样既可以保护PLC卡件的寿命减小功耗,也对现场仪表的维护产生很多方便,比如现场仪表断电检修维护拆卸,只要在盘后的供电保险接线端子断开即可。
文章数:231
年度积分:120
历史总积分:2067
注册时间:
简单改一下接线就行了啊。
文章数:789
年度积分:50
历史总积分:2918
注册时间:
看看大家 有什么好的方法
文章数:811
年度积分:50
历史总积分:1734
注册时间:
啥都不用管。把那个AI模块背后跳线就可以了。
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
年度积分:50
历史总积分:358
注册时间:
把它接到四线制AI卡件上就可以了。
工控学堂推荐视频:当前位置:
主题:624608 ┆
帖子:4927441
今日新帖:1001
昨日帖数:581 ┆
历史最高帖数:2608
(日)在线用户:705人
现场仪表和DCS接线的问题,再谈2线制接线
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 20:37:55 楼主
公司用的是ABB的DCS系统, 又串接了ABB的手操器,
问题1::首先想问一下4-20MA信号能否串接, 谁能讲一下4-20MA的变送传输原理??
单位的ABB& DCS&&& AI卡件上有A& B&& C& 三排端子,&
其中普通的计算流量用的差压变送器, 也就是2线制普通的仪表,我认为这个仪表是通过卡件供电的, 是下面这个接法:
&&& B端子---------------------------------------------------------------------------现场仪表+
&&&&C端子--------------(手操器负端)-----(手操器正端)--------------现场仪表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
问题2::这个接线是否算DCS卡件 负端取样????&&&&&&&&&&&这个现场仪表通过卡件供电是否正确&?为什么可以这样接线??
情况2: 质量流量计的变送器,有22OV输入,是否算4线制仪表,&我没有量,但是我觉得应该是带电压的4-20MA的输出,
卡件上接线如下,&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& C端子-------------(手操器正端)-----(手操器负端)--------现场仪表正
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A端子--------------------------------------------------------------------现场仪表负
问题3: 为什么可以这么接, ABB&的 这个AI卡件的各个ABC端子都是干什么用的,
谢谢各位高人,不知道各位看懂没有。先谢了。&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:39:59 1楼
两线制和四线制的根本区别在于电源。可以到宜昌天悦电气公司 的技术栏目下载西门子SM331模拟模块中文资料,上面讲解的很清楚。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:07:42 2楼
4~20MA电流可以串联,但是用手操器应该是不用串的,楼主是不是想用手操器对仪表进行参数设定啊?
对于两线制仪表,手操器的正端接仪表的正端,负端接仪表的负端,就可以设定参数了,我用的是罗斯蒙特375,不知道ABB是否也是这样。
ABB卡件的三个端子,就是给不给变送器供电的问题
你的问题我没有完全看懂。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:25:35 3楼
没看懂,我知道四线制传感器接有源的4~20mA输入卡,应该是输入卡的24V+ 接传感器电源+,然后传感器信号+接输入卡的4~20mA,也就是24V-,传感器电源-和4~20mA-短接。其实你看4~20mA的电流流向就对了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:49:39 4楼
卡件的多个端子,就是给不给变送器供电的问题 的接法问题而已!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:09:32 5楼
引用qdkdmin 的回复内容:
4~20MA电流可以串联,但是用手操器应该是不用串的,楼主是不是想用手操器对仪表进行参数设定啊?
对于两线制仪表,手操器的正端接仪表的正端,负端接仪表的负端,就可以设定参数了,我用的是罗斯蒙特375,不知道ABB是否也是这样。
ABB卡件的三个端子,就是给不给变送器供电的问题
你的问题我没有完全看懂。。。
手操器部分正负吧?还要接负载电阻的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:02:45 6楼
对,手操器不份正负极的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:31:47 7楼
手操器要加一个250欧姆的电阻,罗斯蒙特375分正负的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:12:02 8楼
我不知道你的负端取样什么意思,但是如果接手操器设置参数的话,不用串联在回路中。
所谓四线制两线用于供电,两线用于传输信号。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:22:57 9楼
手操器不分正负,它可以串在卡件和变送器回路中的任何位置,只是要求和手操器并联的网络阻值大于250,一班回路都可以达到故无需加电阻
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:21:44 10楼
对于两线制仪表,手操器的正端接仪表的正端,负端接仪表的负端
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:16:51 11楼
手操器是一个编程、监测变送器运行的工具,在使用时并联上即可,如同使用万用表的电压档。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:52:07 12楼
10楼正解。我就从来没分过正负,也从来没加过电阻。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:31:33 13楼
专业生产、等仪表产品。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:23:39 14楼
安迪生的质量流量计也很不错,采用与罗斯蒙特、E+H一样的DSP技术,价格只有他们的80%,采用高频测量管工艺,稳定性更好!
质量流量计群开群了,欢迎大家加入一起讨论,群号:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:01:44 15楼
ABB这种卡件是即可接四线制也可接二线制的卡件,所以你可根据硬件手册查看接线方式.另外手操器不需要串入回路若手操器接入端子无信号,可在手操器中串入250欧姆的电阻试试.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:04:22 16楼
从你的配线看,B、C端子可对二线制变送器配电,这个4~20MA是无源的。电磁流量计一般有220VAC电源,它的信号相对PLC是有源的,所以接A、C。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:43:20 17楼
如果是下装你要在现场仪表上面操作,建议最好是拆掉连接到DCS的线路,不建议串接,防止短路现象
周点击排行周回复排行
[140] [110] [74] [71] [69] [56] [47] [43] [38] [34]
[19] [15] [5] [4] [3] [3] [3] [2] [2] [2]最新求助
[8] [10] [7] [6] [28] [11] [4] [0] [6] [14] 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
工业自动化仪表盘 接线接管图的绘制方法
下载积分:800
内容提示:工业自动化仪表盘 接线接管图的绘制方法
文档格式:PDF|
浏览次数:44|
上传日期: 00:37:41|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 800 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
工业自动化仪表盘 接线接管图的绘制方法
官方公共微信}

我要回帖

更多关于 工艺管道仪表流程图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。