10kV10kv熔断器额定电流流630A,选多大截面积的电缆型号

电气工程分区
查看: 3186|回复: 6
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分60帖子
一星助理工程师, 积分 60, 距离下一级还需 40 积分
请教各位高手,10KV800kva低压出线断路器选择的NA1-2000额定电流1600A,低压出线电缆应该选多大截面?选择4芯还是5芯出线?我这变压器是露天布置的,跟低压配电室也不靠着所以选择用电缆.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分60帖子
一星助理工程师, 积分 60, 距离下一级还需 40 积分
???????????
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7帖子
技术员, 积分 7, 距离下一级还需 43 积分
这个貌似要用铜排吧60*8的&&我也不是很懂嘿嘿
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分350帖子
五星助理工程师, 积分 350, 距离下一级还需 150 积分
路过学习了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分45帖子
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
可以参考户外变压器安装图集 附录
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分176帖子
三星助理工程师, 积分 176, 距离下一级还需 24 积分
每相电缆基本上需要800—1000平方的单根电缆连接。如果按照额定电流算电缆截面这个数据还有点小。最好是在变压器下做总的接地网,五根线到配电房,配电房内配电柜之间最好用铜排连接。以上为个人意见。
&800平的线 ?有这么出的电缆么&
每天上论坛学习,每天都能进步
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分85帖子
一星助理工程师, 积分 85, 距离下一级还需 15 积分
你还是用密集母线吧
新人进步奖
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)产品分类栏目列表(64)(5)(2)(29)(26)(8)(1)(21)(115)(160) >
> 电缆截面与电流对照表 电流与电缆规格如何选择?正文日期: 来源: 作者:钱工 浏览量:电缆截面与电流对照表 电流与电缆规格如何选择?TAG:电流与电缆,电缆截面与电流对照表,电缆截面积与电流,电流与电缆对应表&如果没有一个具体的算法或是标准,我想在选择电机配套使用的电缆或是线缆时您肯定会遇到如何选择电线的问题,假如某一设备使用的是90KW电机,可是使用多大的电缆呢?所以这篇电流与电缆规格对照表一定能让您马上解决问题。电缆截面与电流对照表:额定电流额定功率电缆规格(常用)单芯线电缆规格  YJVVVYJVVV10A/15A5-7.5KW5*2.55*2.55*YJV1.55*VV2.520A/30A10-15KW5*45*45*YJV2.55*VV440A20KW3*6+2*43*6+2*45*YJV45*VV650A/60A25KW3*10+2*63*10+2*65*YJV65*VV675A37.5KW3*16+2*103*25+2*163*YJV10+2*YJV63*VV16+2*VV10100A50KW3*25+2*163*35+2*163*YJV16+2*YJV103*VV25+2*VV16125A/140A62.5-70KW3*35+2*163*50+2*253*YJV25+2*YJV163*VV35+2*VV16160A/175A80-87.5KW3*50+2*253*70+2*353*YJV35+2*YJV163*VV50+2*VV25200A/225A100-112.5KW3*70+2*353*95+2*503*YJV50+2*YJV253*VV70+2*VV35250A125KW3*95+2*503*120+2*703*YJV70+2*YJV353*VV95+2*VV50300A150KW3*120+2*703*150+2*703*YJV95+2*YJV503*VV120+2*VV70350A175KW3*150+2*703*185+2*953*YJV120+2*YJV703*VJV150+2*VV70400A200KW3*185+2*953*240+2*1203*YJV150+2*YJV703*YJV185+2*YJV95500A250KW2*(3*120+2*70) 3*240+2*1202*(3*150+2*70)3*300+2*1503*YJV185+2*YJV953*VV240+2*VV120630A325KW2*(3*185+2*95)2*(3*240+2*120)6*YJV150+2*YJV1506*VV185+2*VV185700A350KW2*(3*240+2*120)4(3*120+2*70) 2*(3*300+2*150)6*YJV185+2*YJV1856*VV240+2*VV240800A400KW2*(3*300+2*150)4*(3*150+2*70)6*YJV240+2*YJV2406*YJV300+2*YJV3001000A500KW4*(3*150+2*70)4*(3*185+2*95)6*YJV300+2*YJV30012*YJV150+2*YJV150以上表格中线缆电缆规格的说明:YJV:交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV:聚氯乙烯绝缘电力电缆YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大护套及绝缘层材质:常见类型:VV(VLV)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆VY(VLY)聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆YJV(YJLV)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJY(YJLY)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆括号中L代表铝芯电缆;脚标22代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套脚标23代表钢带铠装缘聚氯烯护套脚标32代表细钢丝铠装缘聚氯乙烯护套脚标33代表细钢丝装缘聚氯烯护套脚标42代表粗钢丝铠装缘聚氯乙烯护套脚标43代表粗钢丝装缘聚氯烯护套VV(VLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。YJV(YJLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。矿物绝缘电缆。氧化镁绝缘,铜或高温合金护套,运行最高额定温度摄氏250度。特殊用途类型:1、yjv从长远看比vv号(使用寿命长等)但比vv贵2、从技术经济指标看,三芯的YJV比VV电缆的各项参数都要高,如:载流量:空气中40度时,10平方的YJV为:60,VV为:46,但有些设计在选用电缆时,40A的断路器用10平方的YJV电缆。从工作温度看YJV为90度,VV为70度,从短路允许的最高度看:YJV为250度,VV为160、140。&&3、没有太大的区别,直白的说YJV是贵族使用,VV是平民使用。使用效果YJV比VV稍好一些,主要表现在绝缘方面,YJV的绝缘比VV的绝缘要好一些,耐老化程度更高一些,举例说YJV使用三十年,VV使用28年,就是这么点区别。&4、在民用建筑中推荐使用YJV的,其载流量比VV的大,更为主要的是在电气火灾时,由于其绝缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒气体.故欧洲国家已强制在民用建筑中使用YJV的。分享链接: 相关上一篇:下一篇:随机技术资料热销 ? ? ? ? ? ?输送5000kVA的功率,采用10kV电缆沟电缆,距离2公里,选择多大截面的电缆
如果3km~10km,截面积有没有变化
09-11-23 &
架空绝缘电缆改为电力电缆,散热条件相对降低,宜增加电缆线芯导体的截面积。建议用:YJV22-8.7/10KV  3×95 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电力电缆铜芯导体的载流量是同截面积的铝芯导体的1.29倍,考虑到散热及今后扩容,还是建议用铜芯电缆。再说,铜价现在也不高。
请登录后再发表评论!
矿用电缆材料的创新是装备电缆发展的基础和主线。我国是一个矿用电缆生产大国,而电缆工业的发展是一个由市场需求为拉力,技术进步为推力,以矿用电缆材料的发展为基础的不断创新的过程,电缆工业的大发展都是以新型的电缆材料的开发与创新为主线,使电缆工业的发展达到了今天空前高度。电缆工业中影响最深远的五大材料为超导材料、光纤新材料、纳米材料、碳纤维、聚烯烃,这些材料是ZI世纪以来kydl_syel在电缆工业中因材料创新而使电缆得到发展的重要条件。作为矿用电缆的绝缘和护套材料的橡塑材料,聚烯烃是一个重要的基础材料,为矿用电缆料的发展了开辟了广阔的前景,矿用电缆料的许多新品都应运而生。过去十年来,矿用电缆材料工业的进展是很大的,其主要为以下几方面:市场需求量有大幅度增加;矿用电缆料的品种多样化;绿色环保已成为矿用电缆的主流;低烟无卤阻燃矿用电缆料市场大发展;高品位矿用电缆料逐渐增多;各类热望弹性体己进入电缆工业;超高压矿用电缆绝缘料的研究开发项目已经启动;矿用电缆料的生产机制多样化。公司网站:矿用电缆&.cn矿用电缆&http://www.kuang-yong-矿用电缆&http://www.xiang-.cn
请登录后再发表评论!当前位置: >
10kV线路选用多大截面积的导线?
10kV线路选用多大截面积的导线?
满足10KV线路末端电压合格的条件下计算了几种常用导线的最大供电半径和单位负荷年费用,为农网规划提供参考依据。
为了确定农村地区10kV线路截面以及供电半径,本次研究针对常用的10kV线路型号,以末端电压满足导则要求为条件,进行不同型号线路最大供电半径的计算,在此基础上进行经济性分析,为10kV线路截面选择提供依据。
一、分析思路
最大供电半径分析思路:根据10kV线路首端电压和末端电压,通过理论潮流计算得到满足末端电压情况下,各种中压线路截面下的最大供电半径。
经济性分析思路:考虑10kV线路及其装接配变投资及运行费用,计算得出各线路截面下的单位负荷年费用,然后比较不同方案的投资大小。
二、 基本假设
为了使研究更具有意义,在进行分析之前需要确定一些边界条件。
10kV线路全部采用架空线供电,中压架空线型号选择LGJ-150、LGJ-185、LGJ-240,线路的负载率取50%。10kV配变选择容量为315kVA。变电站10kV母线出口电压取10.5kV,末端电压取10kV,功率因数统一取为0.95。
三.供电方案
在进行10kV电网方案的分析比较时,架空线路按多分段手拉手接线模式考虑,具体供电方案如图3-1所示,供电区域由1根10kV架空线、两个10kV电源和相应的开关设备等所构成,每段所带负荷相同,并且正常时每段线路负载率控制在50%以下。
最大供电半径计算。根据10kV线路潮流计算公式,已知线路首端电压、末端电压及线路负荷,可以得到线路最大供电半径计算公式:
在上述计算中可以通过先得到线路负荷,接下来就可以利用求得的计算结果及末端电压不低于10kV的临界条件,从而求得不同导线截面下的最大供电半径。
五、 经济性分析原理
(一)、 基本方法
配电方案经济性计算的基本方法是在供电半径已知的情况下,确定不同导线截面下不同供电半径的单位负荷年费用,由此判定其经济性。
在具体进行计算时,需对确定最大供电半径的不同截面线路进行投资费用计算,计算时同时考虑线路损耗和配变损耗等运行费用,然后按&现值转年值&法,转化为年费用值,然后除以相应线路负荷就可以得到单位负荷年费用值。
(二)、优化经济计算模型的建立
网络建设投资费用。10kV线路建设投资费用:对于10kV手拉手接线架空线路,其主干线长度L1取最大供电半径R,其总投资L1Z为:
L1Z=L1(a+b)
式中a为10kV线路投资中与导线截面无关的每公里投资,b为10kV线路投资中与导线截面有关的每公里投资。
10kV配变网络建设投资费用:为了简化计算,根据区域负荷及所选取的配变容量,由配变单价可以计算配变总投资PZ。
经济性原则。基于货币的经济价值是随时间而改变的,各种费用的支付时间不同,发挥的效益也不同。因此在经济性分析中,一切费用(包括投资和运行费用)都应考虑时间因素,即按照贴现的方法,将不同时期发生的费用折算为现值。考虑到不同供电设施的经济使用年限不同,可采用等年值法,将费用现值折算为使用年限内的年费用。
最小年费用模型。优化问题可以描述为:在供电半径已知的情况下,以10kV线路近似最小的投资和年运行费用为目标函数,确定最优的方案。因此,该优化问题的数学表达式为:
六、计算结果
原始数据。方案比较中涉及的线路、配变的造价选取情况如表6-1所示。此外,电价取0.52元/kWh;10kV线路折旧年限取30年,10kV配变折旧年限取20年,贴现率r0取10%。
表6-1 中低压配电网设备单位造价
6.2 计算结果
根据上述技术、经济分析原理,针对不同型号10kV线路进行最大供电半径计算,同时进行了经济分析,结果如表6-2所示,整体变化趋势如图6-1所示。
表6-2 10kV线路截面、最大供电半径选择结果
导线截面(mm2)
最大供电半径
单位负荷年费用
(万元/MW)
图6-1 10kV线路总体趋势图
分析及结论:
供电半径分析:随着导线截面的增大,供电半径逐渐减小,由此可知,供电半径与导线截面大致成反比关系。
线损率分析:随着导线截面的增大,线损率逐渐减小,由此可知,线损率与导线截面成反比关系。
单位负荷年费用分析:随着导线截面的增大,单位负荷年费用逐渐减少,由此可知,单位负荷年费用与导线截面成反比关系。
通过综合比较可以得出如下结论:当负荷密度较大时,导线型号宜选择为LGJ-240,此时在满足末端电压为10kV时的最大供电半径选择在5km左右;当负荷密度较小时,导线型号宜选择为LGJ-150和LGJ-185,此时在满足末端电压为10kV时的最大供电半径选择在7km左右。