可选中1个或多个下面的关键词搜索相关資料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
可能的原因是压缩机保护装置跳脫的现象
压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
高压过高过热的原因及排除:
1制冷剂过多。适当减少制冷剂量
2,散热不良检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器
3,管路系统堵塞参照压力表判断、排除,重新系统处理
4,蒸发器或滤网积尘結垢气流变小,系统压力及温度失恒清洗蒸发器或滤网。
5缺氟也有可能。缺氟时压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脫
2,温度传感器过载信息错误。
3、电源接线松脱、接触不良
4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
资讯不足只能这样分析,还有佷多其他的可能
建议找专业维修人员检查看看。
希望能帮到您满意请采纳。谢谢...
可选中1个或多个下面的关键词搜索相关資料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
.室内机组:正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮机组故障原因可能是电源保险熔断,压縮机电机或风扇电机损坏等
过载,晚上有这样情况吗
你对这个回答的评价是
添加时间: 来源:艾特贸易网 | 阅讀量:4228
故障现象: 一台三菱PLC的[POWER]灯呈闪烁状态故障分析与处理: 根据故障现象可初步判断为24+端子与COM端子短路,将24+端子的配线拔出若是指礻灯恢复正常,那检查线路若指示灯依然闪烁,可能PLC内的POWER板已经故障应更换POWER板。
根据故障现象可初步判断为“24+”端子与“COM”端子短路将“24+”端子的配线拔出,若是指示灯恢复正常那检查线路。若指示灯依然闪烁可能PLC内的POWER板已经故障,应更换POWER板