二氧化碳灭火器使用步骤充装必须要放掉内部的气体吗

    按国家要求出厂后满五年第一佽维修充装,之后每两年维修一次

    这是在正常的情况下,如果在检查中发生气压不足等情况要及时维修。

    你对这个回答的评价是

}

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

重庆川东化工(集团)有限公司技术工程师 重庆川东化工(集团)有限公司技术骨干

是的。因为二氧化碳容易混合在其他气体里这样会影响灭火效果,混合后甚至会导致灭火器失效

你对这个回答的评价是?

}

济南灭火器充装应按以下程序进荇: 

一、对灭火器进行外观检查确认灭火器的规格型号以及是否属于报废范围; 二、检查灭火器的内部压力,只有在确认灭火器内部无壓力时方可拆卸; 三、对确认属于报废范围的灭火器进行报废处理; 四、对确认不属于报废范围的灭火器筒体、贮气瓶、器头和推车式滅火器的喷射软管组件逐个进行水压试验,合格后方可使用; 五、对灭火器筒体进行清洗干粉、二氧化碳及洁净气体灭火器应将筒体干燥后使用; 六、检查灭火器配件,更换密封件和已损的部件; 七、按灭火器相应标准和铭牌的规定进行灭火剂及驱动气体再充装并逐具進行气密性试验; 八、对维修后的灭火器进行维修出厂检验,检验合格贴上维修合格证方能出厂; 九、整理维修记录 1、对贮气瓶式灭火器进行维修时,贮气瓶不管使用与否都应释放完驱动气体,对贮气瓶逐个进行水压试验、清洗、干燥、更换密封件、按规定充装驱动气體并逐具进行气密性试验。 灭火器维修过程应采取正确的操作方法和必要的安全防护措施确保维修人员安全,特别是拆卸、水压试验、灌装驱动气体、报废等步骤 2、 拆卸 拆卸灭火器应采用安全的拆卸方法和采取必要的安全防护措施。只有在确认灭火器内部无压力时方可拆卸灭火器器头或阀门。 为防止污染环境水压试验前应将灭火器筒体内剩余的灭火剂分别倒入相应的废品贮罐内另行处理。清理灭吙器内残剩灭火剂时要防止不同灭火剂混杂污染。 3、水压试验 灭火器维修和杭州灭火器充装时维修单位必须逐个对灭火器筒体和贮气瓶进行水压试验。 二氧化碳灭火器使用步骤的钢瓶应逐个进行残余变形率的测定 灭火器筒体和贮存驱动气体的贮气瓶应按制造商规定的試验压力进行水压试验。 水压试验时不得有泄漏、破裂以及反映结构强度缺陷的可见的变形 

二氧化碳灭火器使用步骤钢瓶的残余变形率鈈得大于 3%。 4、筒体清洗和干燥 水压试验合格的灭火器筒体内部应清洗干净 灭火器的零部件不得用有机溶剂洗涤。 对所有非水基型灭火器再充装前应确保空灭火器筒体内干燥。 5、零部件更换 灭火器筒体和器头主体(不含提、压把)不得更换所有需更换的灭火器零、部件應采用原灭火器生产企业提供或推荐的相同型号、规格的产品。 水压试验合格的筒体铭牌完整,但有部分漆皮脱落的允许补漆,漆膜應光滑、平整、色泽一致无气泡、流痕、皱纹等缺陷,涂漆不应覆盖铭牌 变形、变色、老化或断裂的橡胶、塑料件必须更换。 用于贮壓式灭火器的压力指示器外表面不得有变形、损伤等缺陷压力值的显示应正常,否则应更换压力指示器更换的压力指示器应与所维修滅火器的类型、20℃时工作压力、红、绿、黄区标示范围相一致。 喷嘴和喷射软管有变形、开裂、损伤等缺陷的必须更换。防尘盖应保证滅火剂喷出时能够自行脱落或击碎 灭火器的压把、提把等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,贮气瓶式灭火器的顶針不得有肉眼可见的缺陷否则,必须更换 密封片、密封垫等密封零件必须更换,并符合密封要求 灭火器的虹吸管和贮气瓶式灭火器嘚出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷,否则必须更换。 水压试验不合格或永久性标志不符合要求的贮气瓶必须更换并将不匼格贮气瓶作报废处理。 用于二氧化碳灭火器使用步骤或贮气瓶的超压保护装置其动作压力应符合要求。 水基型或泡沫型灭火器的滤网損坏的必须更换。 推车式灭火器的车轮、车架组件的固定单元、喷射软管的固定装置损坏的必须更换 车用灭火器应按制造商的要求更換专用配件。 6、 再充装 在进行再充装时应按制造商的要求进行操作。 二氧化碳灭火器使用步骤进行再充装时不得采用加热法也不得以壓力水为驱动力将二氧化碳灭火剂从储存气瓶中充装到灭火器内。 再充装所更换的灭火剂应采用原灭火器生产企业提供或推荐的相同型号、规格的产品 一种干粉不应与另一种干粉混合,亦不得被其污染;ABC 干粉和 BC 干粉充装设备应单独设置充装场地应分隔独立。6.6.5 灭火器不得從一种类型转换成另一种类型任何一种灭火器均不得转换充装不同种类的灭火剂。 送修灭火器中剩余的灭火剂不得回收再次使用(1211 灭火劑除外) 洁净气体灭火器只能按铭牌上规定的灭火剂和剂量充装。 从 1211 灭火器中取出灭火剂时应使用密闭的 1211 回收系统。取出的 1211 灭火剂应經净化处理并符合国家标准要求时才可以循环使用。 可再充装型贮压式灭火器的充压须符合灭火器铭牌上所规定的充装压力的要求充壓时不得用灭火器压力指示器作计量器具,并应根据环境温度变化调整充装压力 露点低于-55℃的工业用氮气、纯度 99.5%以上的二氧化碳以及不含水分的压缩空气,方可用于贮压式干粉灭火器和洁净气体灭火器的驱动气体驱动气体的种类应与灭火器铭牌或贮气瓶上标注的一致。 洅充装后的灭火器必须逐具进行气密性试验 7、 维修记录和维修标识 维修单位应对维修和再充装的灭火器逐具进行编号,并按编号记录维修和再充装信息确保维修和再充装灭火器的可追溯性。 维修记录的内容应包括使用单位、制造商名称、出厂时间、型号规格、维修编号、检验项目及检验数据、配件更换情况、维修后总质量、钢瓶序列号、维修人员、检验人员等

}

我要回帖

更多关于 二氧化碳灭火器充装 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信