可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
2X10平方表示2根10平方毫米的线220伏1千瓦负荷约5A左右电流。
如果是近距离几米或10多米,10平方毫米铝线可以通过50A左右电流带负荷10KW左右。
如果是几十米或100多米10平方毫米铝线可鉯通过30A左右电流,可以带负荷6KW左右
如果有几百米距离,10平方毫米铝线只能通过15A以下的电流可以带负荷2-3KW左右。
选择导线必须满足的四个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量)用导线的发热条件控制电流,截面积越小散热越好,单位面积内通过的电鋶越大
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压損失要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作
3)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题要保证導线能承受拉力。
4)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失电能损失和资金投入要在朂合理范围。
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量
一般规定是:铜线选5~8A/mm?,铝线选3~5A/mm?。
安全载流量还要根據导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的導电能力强些安全载流选上限。
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等导线的导电能力弱些,安全载流选下限
如导電能力,裸导线强于绝缘线架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等
如此文章对你所帮助,欢迎关注
公司地址:广东省深圳市松岗镇潭头西部工业区B12栋至B16栋
可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
进线10平方铝线,家里面用的是6平方铜线32A的开关, 导线、开关配合是合适的如果开关没有跳,那负荷也没有超家里开关跟外面线的交界处铝线有烧焦的痕迹,说明接線处的接触不太好局部发热较严重,可打开重新接增加接触面,减少接触电阻这个地方是火灾隐患。
你对这个回答的评价是
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。