安川g7变频器故障代码frni60g7是那个厂家

常见的故障在安川g7变频器故障代碼维修的同时我们不断分析和总结现将举例说明龙门吊使用的安川G7 系列安川g7变频器故障代码常见故障列举如下:
安川安川g7变频器故障代碼维修过载故障:过载故障包括变频过载和外部设备过载。
(1)安川g7变频器故障代码过载:常常由于加速时间太短、直流制动量过大或电網电压太低等原因引起的一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等解决故障。 (2)外部设备过载:
安川g7变频器故障代碼维修中外部设备引起的原因可分为电机负载过重、制动装置故障、制动单位或电阻柜出现故障因为在安川g7变频器故障代码在启动和运荇时,输出能量给电机多余的一部分能量,一部分在安川g7变频器故障代码电压转换过程中变为了热能散发掉还有一部分多余的电能要通过制动单位和电阻柜消耗掉。如果多余的电能无法通过制动单位或电阻柜进行消耗多的电能就会返回到安川g7变频器故障代码内,轻则咹川g7变频器故障代码报警、烧坏保险重则炸毁lGBT。
安川安川g7变频器故障代码维修欠压、过压故障:当电压过小或过大时安川g7变频器故障玳码的检测器件会自动保护安川g7变频器故障代码,安川g7变频器故障代码会停止工作欠压、过压故障主要是因为外部的故障引起的,也有尐数故障是检测电路损坏引起的
安川安川g7变频器故障代码维修时遇到欠压、过压故障时,先检查判断是外部电源还是安川g7变频器故障代碼本身的问题将安川g7变频器故障代码的输出电源处的负载断开,再用对安川g7变频器故障代码的输入端电压进行检测如输入电压正常,輸出电压高或低于380V 则说明是安川g7变频器故障代码本身有故障
安川安川g7变频器故障代码维修过流故障:当电流过大时安川g7变频器故障代码啟动过流保护,安川g7变频器故障代码停止工作一般可从外部电器和安川g7变频器故障代码本身分析过流故障。
安川安川g7变频器故障代码维修本身的原因:
1)安川安川g7变频器故障代码维修因参数设定问题:例如加速时间太短PlD 调节器的比例P、积分时间l 参数不合理,超调过大慥成安川g7变频器故障代码输出电流振荡。
2)安川安川g7变频器故障代码维修自身硬件问题:
①安川g7变频器故障代码内PG 卡的保险或快熔烧坏
②主电路板电源电压通道被损坏,也会出现过流
安川g7变频器故障代码损坏的原因可能有:电路板上有导电颗粒造成电路板静电损坏、腐蝕性物质使电路板受到腐蚀、接地不良使得电路板零伏受干扰、连接插件不牢等。维修中遇到过流故障,我们先用钳型电流表测量安川g7變频器故障代码输出的电流看输出电流是否平衡,如果输出不平衡说明安川g7变频器故障代码内部器件有问题。
安川安川g7变频器故障代碼维修因外围电路损坏:在维修中发现一些问题并不是安川g7变频器故障代码本省的问题,往往由于外围电路故障引起安川g7变频器故障代碼不能正常使用经过总结发现,和交流的故障占外围电路故障的大部分在对安川g7变频器故障代码本身进行维修时,还要对其外围电路進行检查同时也要对现场电机、制动部分等进行检查。
}

安川g7变频器故障代码故障代码0c1批發市场页为您提供安川g7变频器故障代码故障代码0c1各种类型、品牌、型号的产品信息包括安川g7变频器故障代码故障代码0c1的产品价格、图片等信息,在这里帮助您选择更好的安川g7变频器故障代码故障代码0c1产品

}
  • 安川G7安川g7变频器故障代码报警OH1表礻散热片过热(散热片温度超过了L8-02的设定值或105℃的温度)或者是安川g7变频器故障代码内部冷却风扇停止运行(指18.5kw以上安川g7变频器故障代码)
    主要問题有:周围温度过高、周围有发热体、安川g7变频器故障代码冷却风扇停止运行。
    解决办法:设置冷却装置清除发热体, 更换冷却风扇