地下穿管中间电缆接头冷缩管的尺寸牵引怎么做

所有都为进口硅橡胶具有优良嘚绝缘性的高弹性,安装后始终保持对本体合适的径向压力使内界面结合紧密,不会因电缆运行时的呼吸作用而产生电击穿应力控制蔀分与主绝缘复合为一体,有效地解决了电缆外屏蔽面处的电应力集中问题确保绝缘可靠,运行安全

所有产品都已在工厂内制造成形。无须特别培训安装操作简单,且不用火省时省力,大大减少了由于操作不当造成的质量事故而且解决了预制电缆附件收缩不紧或咹不进去的现象。

抗污秽、耐老化、憎水性好具有优越的耐寒热性能,特别适用于高海拔地区、寒冷地区、潮湿地区、盐雾地区及重污染地区且安装时不用明火,特别适用于石油、化工、矿山、隧道等易燃易爆场所

采用进口设备,自动化程度高性能可靠。

加长且无匼缝线外表光滑美观

  冷缩电缆终端头是利用弹性体材料(常用的有硅橡胶和乙丙橡胶)在工厂内注射硫化成型,再经扩径、衬以塑料螺旋支撑物构成各种电缆附件的部件现场安装时,将这些预扩张件套在经过处理后的电缆末端或处抽出内部支撑的塑料螺旋条(支撑物),壓紧在电缆绝缘上而构成的电缆附件因为它是在常温下靠弹性回缩力,而不是像热收缩电缆附件要用火加热收缩故俗称冷收缩电缆附件。早期的冷收缩电缆终端头只是附加绝缘采用硅橡胶冷缩部件电场处理仍采用应力锥型式或应力带绕包式。
  现在普遍都采用冷收縮应力控制管电压等级从10kv到35kv。冷缩电缆终端头1kv级采用冷收缩作增强绝缘,10kv级采用带内外半导电屏蔽层的接头冷收缩绝缘件三芯电缆終端分叉处采用冷收缩分支套。
  冷缩电缆终端头具有体积小、操作方便、迅速、无需专用工具、适用范围宽和产品规格少等优点与熱收缩式电缆附件相比,不需用火加热且在安装以后挪动或弯曲不会像热收缩式电缆附件那样出现附件内部层间脱开的危险(因为冷缩电纜终端头靠弹性压紧力)。与预制式电缆附件相比虽然都是靠弹性压紧力来保证内部界面特性,但是它不像预制式电缆附件那样与电缆截媔一一对应规格多。

冷缩电缆附件性能特点:

    利用橡胶“弹性记忆”优势特性采用先进的扩张技术,将制造好的电缆终端橡胶件在弹性范围内预先撑开套入塑料支撑条。安装时只需抽去塑料支撑条,电缆终端橡胶件就会迅速收缩换紧在电缆上

    原材料选用国际著名公司迈图(原美国GE电气)、DOW  CORNING (美国道康宁)和WACKER(德国瓦克)的优质液体硅橡胶,绝缘性能可靠电性能优异。硅橡胶材料抗污秽及耐腐蚀性极强,使用寿命长应力锥曲线加强了裕度设计,所以绝缘性能更可靠

    在电缆终端的各个连接部位采用专用粘接密封,整个电缆终端嘚内部与大气环境隔绝避免了环境问题造成的运行事故。

    所有电缆终端橡胶件都已在厂内预制成形安装时,只要按照安装说明书操作即可无需专业安装工具,简便快捷无需动火,安全可靠

    在无尘车间的环境中,采用先进的注胶生产设备进行生产。

    在200KV全屏蔽无局放试验室对电缆终端进行电性能的测试确保产品的质量。

    由于硅橡胶具有抗污秽性能好;耐老化性能强;憎水性能好;耐寒性能强的特點所以电缆终端适用于高海拔地区、潮湿地区、寒冷地区、盐雾地区及重污染地区等。特别适用于石油、化工、矿山等易燃易爆的行业

以上是1KV户内冷缩电缆中间接头,户外冷缩电缆中间接头的详细介绍,包括1KV户内冷缩电缆中间接头,户外冷缩电缆中间接头的厂家、价格、型號、图片、产地、品牌等信息!

}

原标题:冷缩电缆终端头及冷缩電缆中间头的制作工艺

1、制作冷缩电缆头的特殊要求

2、10KV三芯交联电缆冷缩终端头制作工艺

3、10KV三芯交联电缆冷缩中间头制作工艺

制作冷缩电纜头的特殊要求

1、冷缩电缆三头使用于35KV及以下的橡塑绝缘电力电缆其工作温度为-50℃——+90℃。

2、剥除金属屏蔽层时切口要平齐,无毛刺囷凸缘避免损伤和刺穿冷缩材料。

3、凡接触密封材料的部位应仔细清洗打磨,去除油污以确保密封效果

4、切割冷收缩管时,应用胶帶固定然后环切,严禁轴向切割;切口要平整不应有尖角和裂开,避免产生应力集中而撕裂

5、由于冷缩接头为整体预制式结构,所以必须进行中心点校验并且做到准确无误。

6、在收缩对位时需要预先抽掉几圈支撑芯绳,但应注意不要抽调太多以免过早收缩。

7、收縮完毕的冷缩管应光滑无皱折,并能清晰地看出内部结构的轮廓

8、准备工作:检查安装材料和安装工具是否齐全、清洁;a、校直电缆,b、并擦净电缆三头部位的外护套长约1.5M;c、将热收缩管材预先套在电缆上。

10KV三芯交联电缆冷缩终端头制作工艺

按图-1和表-1所示尺寸A+B+25mm剥除外护套。注意:清洁切口处50mm内的电缆外护套;尺寸A可以根据现场实际尺寸及安装方式来确定

表-1 10KV三芯交联电缆冷缩终端头选型尺寸参考表

自外护套切口处保留25mm(去漆)铠装曾后其余剥除。注意:切割深度不得超过铠装厚度的2/3切口应平齐,不应有尖角、锐边切割时勿伤内层结构。

10kv三芯电缆冷缩终端头剖切图

自铠装切口处保留20mm内衬层其余及其填充物剥除。注意:不得伤及铜屏蔽层

4、绕包防水(自粘)带

在电缆外护套切ロ向下10mm处绕包2层自粘袋(户外头为防水胶带)。注意:绕包层表面应连续、光滑

在电缆断头的顶部绕包2层PVC胶带,以临时固定铜屏蔽袋

如图-2(a)所示,用恒力弹簧将第一条接地编织线固定在去漆的钢铠上注意:地线断头应处理平整,不应留有尖角、毛刺;地线的密封端应做防潮处悝(绕包密封胶)

图-2 10KV三芯电缆冷缩终端头施工示意图

图-2 10KV三芯电缆冷缩终端头施工示意图

图-2 10KV三芯电缆冷缩终端头施工示意图

如图-2(b)所示,用自粘帶半叠绕4层将钢带、恒力弹簧及内衬层包覆住注意:绕包层表面应连续、光滑。

如图-2(b)、(c)所示先在三芯根部的铜屏蔽层上缠绕第二条接哋编织线,并向下引出然后用恒力弹簧将第二条接地编织线固定住。注意:第二条地线的位置与第一条相背;地线断头应处理平整不应留有尖角、毛刺;地线的密封段应作防潮处理(绕包密封胶)。

如图(d)所示用自粘带半叠绕4层将铜带地线的恒力弹簧包覆住。注意:绕包层表面應连续、光滑

在电缆外护套切口下的自粘带(户外头为防水胶带)上,在绕包2层自粘带(户外头为防水胶带)把两条地线夹在中间。注意:两佽绕包的自粘带(户外头为防水胶带)必须重叠绕包层表面应连续、光滑。

如图-2(e)所示在整个接地区域及自粘带(户外头为防水胶带)外面绕包幾层PVC胶带,将它们全部覆盖住注意:绕包层表面应连续、光滑。

如图-2(f)所示把分支手套放在电缆根部,逆时针抽调芯绳线收缩颈部,茬分别收缩手指注意:分支手套应尽量靠近根部。

如图-2(g)所示用PVC胶带将两条接地线固定在分支手套下的电缆护套上。

如图-2(g)所示在三根電缆线芯上分别套入冷缩式直管,与三叉手套的手指搭接15mm逆时针抽掉芯绳,使其收缩注意:定位必须准确。

15、校验尺寸(户外头无此项莋业)

校验电缆端头顶部到冷缩式直管上端口的尺寸C如果C<250mm+B,进行16步;如果C>250mm+B则可跳过16步而直接进行第17步。

16、剥切冷缩管(户外头无此项作业)

从冷缩式直管的上端口开始向下切除(250mm+B)-C一段长度的冷缩直管注意:切除时,应用PVVC胶带固定后环切严禁轴向切割;切割端口应平整、光滑、无毛刺、划痕、裂口;不得伤及铜屏蔽层。

按图-2(h)所示尺寸从冷缩管上端口保留30mm(户外头为15mm)以内的铜屏蔽层,其余剥除注意:切口应平齐,不嘚留有尖角

按图-2(h)所示尺寸,保留同屏蔽切口10mm(户外头为5mm)以内的外半导电层其余剥除。注意:切口应平齐不留残迹(用清洗剂清洁绝缘层表面),切勿伤及主绝缘层

按图-2(h)和表示-1所示尺寸B,剥除电缆端部主绝缘层注意:不得伤及导电线芯。

按图-2(h)所示尺寸在冷缩管端口向下25mm處,用PVC胶带做一表示此处为冷缩终端安装基准。

按图-2(i)所示尺寸半叠绕半导电胶带2层(一个往返),从铜屏蔽带上10mm(户外头为5mm)处开始绕至主絕缘层10mm(户外头为5mm)处,在返回到起始点注意,绕接表面应连续、光滑

如图-2(j)所示,装上接线端子对称压接,每个端子压2道(当接线端子的寬度大于冷缩终端的内径时请先套入终端,然后压接接线端子)注意:压接后应去除尖角毛刺,并清洗干净

用清洁剂清洗电缆绝缘层表面。如果主绝缘层表面有划伤、凹坑或残留半导体可用120以下不导电的氧化铝砂纸进行打磨处理。注意:切勿使清洁剂碰到半导电带鈈能用擦过的接线端子的布擦拭绝缘,打磨后的绝缘外径不得小于接头选用范围

如图-2(j)所示,在半导电带与绝缘层搭接处以及绝缘层表媔涂抹硅脂。注意:涂抹应均匀不得遗漏。

用自粘袋填平接线端子与绝缘之间的空隙注意:绕包层表面应连续、光滑。

如图-2(j)所示套仩冷缩式终端,定位于PVC标示带处逆时针抽调芯绳,使终端收缩固定注意:收缩时不要向前推冷缩终端,一面向内翻卷;定位必须在标识處

如图-2(j)所示,从绝缘管开始至接线端子上半叠绕绝缘带2层(一个来回)。注意:绕包式应尽力拉伸绝缘带绕包层表面应连续、光滑。

10KV三芯交联电缆冷缩中间头制作工艺

将电缆校直两端重叠200-300mm确定接头中心后,在中心处锯断

按图-1所示尺寸500mm和700mm,剥除两端电缆外护套注意:清洁切口处50mm内的电缆外护套

图-1 10KV三芯电缆冷缩中间头剖切图

两端自外护套切口处各保留30mm(去漆)铠装层,并用扎线将钢带牢固绑扎其余剥除,嘫后用PVC胶带将钢带切口的锐边包覆住注意:切割深度不得超过铠装厚度的2/3,切口应平齐不应有尖角、锐边,切割时勿伤内层结构

4、剝切内衬层及填充物

两端自铠装切口处各保留30mm内衬层,其余及填充物剥除注意:不得伤及铜屏蔽层。

按图-1和表-1所示尺寸A+50mm剥除两端电缆嘚铜屏蔽层。注意:切口应平齐不得留有尖角。其他各相照此方法施工

按图-1所示尺寸,保留铜屏蔽切口50mm以内的外半导电层其余剥除。注意:切口应平齐不留残迹(用清洗剂清洁绝缘层表面),切勿伤及主绝缘层其他各相照此方法施工。

表-1 10KV三芯交联电缆冷缩中间头选型呎寸参考表

按图-2(a)所示尺寸在电缆两端按1/2接管长+5mm,剥除主绝缘层注意:不得伤及导电线芯。其他各相照此方法施工

图-2 10kv三芯电缆冷缩中間头施工示意图

如图-2(a)所示,在电缆的剥切长端套入冷缩接头主体在电缆的剥切短端套入铜屏蔽编制网套。注意:不得遗漏;拉线端方向朝外

将电缆对正后压接连接管,两端各压2道注意:压接后应去除尖角、毛刺,并且清洗干净按照此方法完成其他各相连接管的压接。

鼡配备的CC-3清洁剂清洗电缆绝缘层表面如果主绝缘层表面有划伤、凹坑或残留半导体颗粒,可用不到电的氧化铝砂纸进行打磨处理注意:切勿使清洁剂碰到外半导电层,打磨后的绝缘外径不得小于接头的选用范围其他各相照此方法施工。

如图-2所示待绝缘层表面干燥后(必要时可用不起毛布擦拭),将p55/1混合剂涂抹在半导体层与主绝缘交界处然后把其他涂料均匀涂涂抹在主绝缘表面上。注意:只能用P55/1混合剂不能用硅脂。其他各相照此方法施工

如图-2(c)所示,测量绝缘端口之间尺寸C按尺寸1/2C在接管在确定实际中心点D,然后按量取D点到电缆以便銅屏蔽带300mm确定一个校验点E其他各相照此方法施工。

如图-2(d)所示按表-2所示尺寸,在半导电屏蔽层上距离屏蔽层端口X处用胶带做一标记此處为接头收缩定位点。

图-2 10KV三芯电缆冷缩中间头施工示意图

将冷缩(预扩张式)接头对准定位标记逆时针抽掉芯绳,使接头收缩固定在接头唍全收缩后5min内,校验冷缩接头主体上的中心标记到校验点E的距离是否确定是300mm如有偏差,尽快左右抽动接头以进行调整注意:由于冷缩接头为整体预制式结构,中心定位应做到准确无误其他各相照此方法施工。

如图-2(e)所示沿接头方向拉伸收紧铜网,使其紧贴在冷缩管上臸中间电缆接头冷缩管的尺寸两端的铜屏蔽层上中间用PVC胶带固定三处,然后用恒力弹簧将屏蔽铜网固定在中间电缆接头冷缩管的尺寸两端的铜屏蔽层上保留恒力弹簧外10mm的屏蔽铜网,其余全部切除注意:铜网两端应处理平整,不应留有尖角、毛刺其他各相照此方法施笁。

如图-2(e)所示用PVC胶带半叠绕2层将固定屏蔽铜网的恒力弹簧包覆住。注意:绕包层表面应连续、光滑

用PVC胶带将电缆三芯紧密地绑扎在一起。注意:尽量绑扎紧

如图-2(f)所示,在电缆两端的内衬层上绕包一层防水带做防水保护如果需要将钢带接地与铜屏蔽接地分离时,还应鼡防水带将电缆两端内衬层之间绕包一层注意:涂胶粘剂的一面朝外,绕包层表面应连续、光滑

19、安装铠装接地编织线

如图-2(g)所示,将編织线两端各展开80mm贴附在中间电缆接头冷缩管的尺寸两端的防水带、钢带上,并与电缆外护套搭接20mm然后用恒力弹簧将编织线固定在电纜钢带上(搭接在电缆外护套上的部分反折回来一并固定在钢带上)

如图-2(h)所示,用PVC胶带半叠绕2层将电缆网端的铠装层和固定编织线的恒力弹簧包覆住注意:不要包在防水带上,绕包层表面应连续、光滑

在整个接头处半叠绕防水带做防水保护,并与两端护套搭接60mm注意:防水帶涂胶粘剂的一面朝里,绕包层表面应连续、光滑

如图-2(i)所示,在整个接头处半叠绕装甲做机械保护并覆盖全部防水带。注意:绕包层表面应连续、光滑;为得到最佳效果30min内不得移动电缆。

德标机械专业生产供应电力产品(冷缩电缆附件)新型液态硅胶注型机设备具有一拖彡功能,可以同时给3台平板硫化机供料简单操作,按照需求设置相对应的工艺参数即可实现工艺可遥控器控制,省时省力电力行业愙户案例:国家电网丨永固集团丨固力发集团丨南瑞集团丨宝鸡高压丨双丰电力丨七星电力丨科德电气︱等代表性企业。

}

我要回帖

更多关于 防爆金属软管接头 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信