75的给水管,500米长,7.5千瓦的电机每小时抽75口径给水管每小时供水量是多少少

五百米距离用多大的铝线?
三台七点五千瓦抽水泵电机,变频起动变频供水,变频柜距电源箱五百米,请问用多大的铝线足够了,电压降用什么公式计算,已知功率,怎么计算电缆截面积,希望回答的比较详细点全面点,谢谢
总功率=3*7.5=22.5KW,应该是3相380伏供电,额定电流=45A左右,单相压降按5%算,5%=I*R/380,其中R=Ρ(铜都电阻率是0.028)*L/S.由上面公式算:电缆截面积S=45*0.028*500/(5%*380)=45*0.028*500/19=33(mm2),选35平方的铝电缆有点偏小,因为上面还没算交流感抗的损耗(损耗有0.5%左右).如果供水量不大负荷不重,经常运行功率只有额定的80%以下,要想节约就选35平方的铝电缆(参考载流量80A左右)没问题的.如果供水量大负荷重,还是选50平方铝电缆(参考载流量110A左右)可靠点.
}