LXC6610 自动化控制器用于单台柴油发电機组合闸指示灯不亮自动化及监控系统采用 32 位微处理器技术, 实现发电机组合闸指示灯不亮的自动开机/停机、多种参数精密测量、报警保护功能通过内置的无线通讯模块和手机配合, 可以在全球任何地方连接云服务器实现机组的远程监控、健康检查、早期故障预防、遠程故障诊断等服 务。控制器采用高精度电子元件工作温度范围非常宽:-32~75℃。可自定义厂商 LOG 到开机界面和多 语言操作,包括中文简体(繁体)、英文、俄文、西班牙语、葡萄牙语、阿拉伯语全部参数可从控制器 面板调整。其结构紧凑、接线简单、可靠性高可广泛应鼡于各种类型的发电机组合闸指示灯不亮自动化系统,还可用于 消防水泵空压机等自动化控制系统。
-
按绿色(automation)键该键旁指示灯亮起,表示发电机组合闸指示灯不亮处于自动开机模式
-
LXC6610:当远程开机(带载)输入有效时进入“开机延时”;
LCD 屏幕显示“开机延时”倒计时
开机延時结束后,预热继电器输出(如果被配置)主页面显示“开机预热延时 XX s”;
预热延时结束后,燃油继电器输出 1s然后起动继电器输出;洳果在“起动时间”内发电机组合闸指示灯不亮没有起动成 功,燃油继电器和起动继电器停止输出进入 “起动间隔时间”,等待下一次起动;
在设定的起动次数内如果发电机组合闸指示灯不亮没有起动成功,LCD 显示窗第一屏第一行反黑同时 LCD 显示 窗第一屏第一行显示“起動失败报警”; 7、在任意一次起动时,若起动成功则进入“安全运行时间”,在此时间内油压低、水温高、欠速、充电失 败以及辅助输叺(已配置)报警量等均无效 安全运行延时结束后则进入“开机怠速延时”(如果开机怠 速延时被配置); 8、在开机怠速延时过程中,欠速、欠频、欠压报警均无效开机怠速延时过完进入“高速暖机时间延时”(如 果高速暖机延时被配置); 9、当高速暖机延时结束时,若发电正常则发电状态指示灯亮如发电机电压、频率达到带载要求,则发电 合闸继电器输出发电机组合闸指示灯不亮带载,发电供电指示灯亮发电机组合闸指示灯不亮进入正常运行状态;如果发电机组合闸指示灯不亮电压 或频率不正常,则控制器报警停机(LCD 屏幕显示發电报警量)
-
LXC6610:当远程开机输入失效时,开始“停机延时”;
停机延时结束后开始“高速散热延时”,且发电合闸继电器断开经过“开关转换延时”后,市电合闸继电 器输出市电带载,发电供电指示灯熄灭市电供电指示灯点亮;
当进入“停机怠速延时”(如果被配置)时,怠速继电器加电输出;
当进入“得电停机延时”时得电停机继电器加电输出, 燃油继电器输出断开; 当进入“发电机组合闸指礻灯不亮停稳时间”时,自动判断是否停稳;
当机组停稳后进入发电待机状态;若机组不能停机则控制器报警(LCD 屏幕显示停机失败警告)
-
LXC6610: 按手动模式(manual mode)键,控制器进入“手动模式”手动模式指示灯亮。按 键控制器进入“手 动试机模式”,手动试机模式指示灯亮在这兩种模式下,按开始(start) 键, 则起动发电机组合闸指示灯不亮自动判断起动成功, 自动升速至高速运行柴油发电机组合闸指示灯不亮运行過程中出现水温高、油压低、超速、电压异常等情况时,能够有 效快速保护停机在“手动模式 ”下,发电机组合闸指示灯不亮带载是以市电是否正常来判断市电正常,负载开关不转 换市电异常,负载开关转换到发电侧在“手动试机模式 ”下,发电机组合闸指示灯不煷高速运行正常后不管市电是 否正常,负载开关都转换到发电侧
-
LXC6610: 按手动模式(manual mode)键,控制器进入“手动模式”手动模式指示灯亮,然後按开始(start) 键,则起动发电机 组自动判断起动成功,自动升速至高速运行柴油发电机组合闸指示灯不亮运行过程中出现水温高、油压低、超速、电 压异常等情况时,能够有效快速保护停机发电机组合闸指示灯不亮高速运行正常后,若远端开机信号有效则控制器发出发 电合閘信号,远端开机信号无效则控制器不出发电合闸信号
-
按 红色停止(Stop)键,可以使正在运行的发电机组合闸指示灯不亮停机
-
LXC6610 系列的开关转換过程
手动控制过程: 控制器在手动模式时开关控制过程执行手动控制过程。操作人员通过合分闸按键控制开关的合分闸按 下发电合汾闸键,若发电带载则分闸输出;若发电未带载,则发电合闸输出
自动控制过程: 控制器在手动试机或自动或停机模式时,开关控制過程执行自动控制过程 ? 若输入口配置为合闸状态辅助输入
如果分闸检测使能 由发电带载转为发电不带载,经过分闸延时在分闸输出嘚同时转换失败开始检测,检测时间到若分 闸失败,则等待分闸否则,分闸完成由发电不带载转为发电带载,经过合闸延时在合閘输出的同 时转换失败开始检测,检测时间到若合闸失败,则等待合闸否则,合闸完成如果转换失败警告使 能,合分闸失败都会发絀警告信号
如果分闸检测不使能 由发电带载转为发电不带载经过分闸延时,分闸完成由发电不带载转为发电带载,经过合闸延时 在匼闸输出的同时转换失败开始检测,检测时间到若合闸失败,则等待合闸否则,合闸完成如果 转换失败警告使能,合闸失败会发出警告信号 ? 若输入口没有配置为合闸状态辅助输入 由发电不带载转为发电带载,发电合闸输出由发电带载转为发电不带载,发电分闸輸出 注意:使用无中间位 ATS 时,应不使能分闸检测;使用有中间位 ATS 时可使能也可不使能分闸检测; 如使能分闸检测,请配置分闸输出;使用交流接触器时推荐使能分闸检测。
-
租赁行业的应用管理:提供了完美的解决方案,通过电脑/手机远程管理租赁出去的机组可监视所囿运 行参数(油压,水温电压,电流功率等),可随时更改配置以保护机组被不恰当的应用可记录 600条详细的故障信息,包括:故障時间原因,当时的电压电流,功率油压,水温等关键参数 并随时可上传到监控机上。另有多级密码管理项以方便租赁管理;
-
消防沝泵行业的应用:采用一键水泵应用配置后不再监测发电参数,可使用强大的可编程输入输出端 口及内部的可编程逻辑去实现自动化的沝泵控制系统代替传统的PLC +简单的柴油机控制器方式。使 得系统更加稳定可靠;
-
空压机行业的应用:关闭电压测量保护后,根据需要配置可编程模拟输入使用过载保护,配合可编程 数字输入完成启动控制,温度压力控制保护参数设置等。