水泵的止回阀安装位置止不住水

给排水工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分426帖子
五星助理工程师, 积分 426, 距离下一级还需 74 积分
水表正反转
1、管路安装问题:家路可能安装有门字型管路;主管高处未安装排汽阀。
2、变频问题:压力不稳定(采用变频技术落后)。
听众数收听数自我介绍建筑给排水工程师
最后登录注册时间主题精华0积分1267帖子
五星工程师, 积分 1267, 距离下一级还需 1233 积分
7楼说的很详细,但是有什么切实有效的方法解决这些问题呢?
———我刚做完的一个小区也出现这种情况:顶层住户经常出现“气囊”,导致热水器不能正常使用,水表也有“空转”现象,住户投诉不断。小区给水系统是采用变频加压给水,有辅助稳压罐,给水立管顶部都安装了排气阀,且高于顶层住户,还有什么好的办法解决呢?
高山流水,细水长流。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
回复水表正反转,加止回阀水依然忽大忽小,啥问题 8# 的帖子
感谢啊,受教了,以前都没有考虑过这方面的问题。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分123帖子
二星助理工程师, 积分 123, 距离下一级还需 27 积分
回复水表正反转,加止回阀水依然忽大忽小,啥问题 12# 的帖子
表后有止回阀的话再测测变频运行时住户家里压力是多少,坐等高手解答,我也疑惑啊~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
回复水表正反转,加止回阀水依然忽大忽小,啥问题 12# 的帖子
其实,最重要的事情之一,就是保障表前后的直管段长度和消除门字型管段。
对于因为变频压强不稳引起的表正反转,加止回阀是没有意义的——这东西开启时间内压强都波动回去了,对于微量流动是起不到止回作用的。有实践过的,可以考虑靠近表前及表后采用部分塑料管段,通过容易膨胀的管材吸收掉这部分压强波动——水,常温下只要很小的体积变化就会降压不少。纯金属管材,考虑加活接头,也能起到一定作用。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华2积分232帖子
四星助理工程师, 积分 232, 距离下一级还需 18 积分
回复水表正反转,加止回阀水依然忽大忽小,啥问题 14# 的帖子
偶们遇到过投诉是这样的,最后发现时新装管道有气体,,解决办法装上排气阀效果也不是很明显,最后是采用水龙头不关死,滴一段时间效果明显变好,就是浪费了不少水
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分560帖子
一星工程师, 积分 560, 距离下一级还需 90 积分
回复水表正反转,加止回阀水依然忽大忽小,啥问题 15# 的帖子
正反转:变频供水的缺点没办法解决,变频泵压力本身的波动造成的;
一个月时间不到空转了20几吨水:问题在于现在的电磁水表,不管你的水表正转还是反转都是正计量累计叠加,水务公司只会给你说他的水表的精度是满足国家规范要求的,实质是现在电磁水表精度越高你的空转吨位数就越大,老百姓越吃亏,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分560帖子
一星工程师, 积分 560, 距离下一级还需 90 积分
回复水表正反转,加止回阀水依然忽大忽小,啥问题 15# 的帖子
还有一点加止回阀是没有多大的意义,
止回阀对于小流量的情况下是起不到止回作用的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
回复水表正反转,加止回阀水依然忽大忽小,啥问题 17# 18# 的帖子
有没有看我写的东西啊?用塑料管或者活接头来承受一部分膨胀,就能减小因为变频泵压强波动引起的水表转动计数。
至于止回阀,我不是说了这种微小流量没用的么。所有止回阀都有开闭时间的,在这个时间内是一定会有流量通过(所以才会有倒流防止器的出现),止回阀根本起不到止回作用。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
水务集团来了几回,第一回加止回阀,第二回换总阀,第三回来的人说没看到止回阀,不知道是不是第二回换阀的人把止回阀拿走了,最后加了止回、总阀换了还是出现这些问题,我是三楼,到二楼邻居家发现也是正反转的情况,我们是一到三楼是自来水公司一次供水,应该也不会是二次供水的问题,我这几天也没有理了,现在新房子没有住人,只要离开就把总阀关着,完全不敢打水。
还有楼上的高手提到门型管道是啥情况,我们家好象还真有二处位置有点像个门,不知道是不是,那我就怪了,给我们走水电的师傅是有十几年从业经验的,而且还是托的熟人找来的,他不知道这回出问题吗。
站庆6周年勋章
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)  2011年我们在“百度”通过发表“用户自己解决燃气热水器防冻问题示意图”的图文,提出了燃气热水器在使用中,发生的有关打不着火、时常熄火、火焰不稳定、特别是冬季冻坏的问题,是由于燃气热水器排烟系统采用的“防风帽不防风、止回阀止不住”两原因引起的观点后,在社会上引起了很大的震动,同时也引起了业内有关技术人员的重视,该文一时经很多网友转载,并产生下列疑问:  1、用户:厂家采用的配件不会这么次吧?  2、商户:厂家的成本核算不会这么紧吧?  3、厂家:真是这两个配件引起的原因吗?是这么简单吗?  经过很多厂家的探讨及冬季的试验,证明我们的观点是对的。  特别是燃气热水器在冬季的防冻问题,牵连着国内一半区域用户的安全使用问题。但由于使用的外部部件性能不佳,等于是防风帽防不住风、止回阀止不住进气,就造成了室外冷空气通过排烟管进入室内热水器,最终出现冻坏水管和水箱的现象。这些看上去很复杂的物理现象,解决方法竟是目前采用的两个部件只要性能完好就可以了。回想起来,真有点不可思议。  科技的进步引领社会的发展,市场的需求形成商机的链条。  该问题经过各方落实后,引起了很多燃气热水器生产厂家及配件生产商的重视。争先恐后的改进原有的防风帽和止回阀,以致在这今年刚开始的市场上,出现了多种的新型防风帽和止回阀,作为我们三年前就着手研究这方面问题及生产防风帽、止回阀的厂家表示:  1、我们能为社会的发展做点事很高兴。  2、欢迎新的及好的产品亮相进行竞争。  3、碰到侵害我们产品专利权限的决不手软。  欢迎大家发表各自不同的观点。  新型防风帽、止回阀产品参考网址 www.ffmao.net
楼主发言:1次 发图:0张 | 更多
  能为社会做点事很高兴
  生产厂家要多为用户着想,才能立于发展之路。
  为民生做点事很难!
请遵守言论规则,不得违反国家法律法规回复(Ctrl+Enter)&主题:卫生间的排水管能不能装止回阀?
泡网分: 85.319
精华: 2帖子: 20194
注册: 2002年03月
我这是高层的二楼,楼上排水造成的负压太大,经常把我地漏存水弯里的水都抽掉了。有时候我都能听见楼上排水时候我的潜水艇地漏被抽的发出啪啪啪的声音。
地漏存水弯里的水抽走了,防臭作用就没了,光靠四防地漏没办法100%的阻挡异味,卫生间里总是经常有隐隐约约的味道。这还是在我贫乏清理地漏芯儿的情况下。
感觉这么下去不是个办法。楼下还没装修,有条件从管道上动手。
不知道在横向的排水管上装止回阀是否可行?
该用什么样的产品?我只搜到泳池用的,不知道是否适用。
我到楼下查看了我的排水管道,每一根都有一个标准的P型存水弯。
这种P型存水弯里面水封的深度太浅,但是市场上我也搜了一下好像只有这种产品。
如果装U型存水弯的话,水封深度会更深一点。
但是,第一U型弯也是靠水封,楼上每次排水还是会造成负压抽走一些水,多来几次是不是还是会把水封抽到无效?
第二,U型弯装了以后,楼下以后如果要装修吊顶高度可能会收限制。。。
求教大侠。这个问题怎么破?
本帖由安卓客户端发布
微信扫一扫分享
&浏览:11696&&回帖:64 &&
泡网分: 8.332
注册: 2003年02月
挺复杂的。
卫生间要注意的地方很多。不一定都是表面上的地漏在跑味儿。
需要注意的地方有:
1 马桶存水弯
2 地面上的地漏
3 洗手池的止回装置和下水管接口的密封
4 卫生间排风扇的密封
我家的地面地漏和马桶是一个管道,应该是有P型弯的。
洗手池不是同一个管道,貌似没有存水弯。
排风扇的当然没有。
冬天在厨房开抽油烟机的情况下,洗手池会轻微返风(我刚处理过,不然正对着脸洗脸时有味道;处理完不明显了),排风扇也会轻微返风(止回阀没有那么密封)。
建议看看味道是从哪里回来的针对处理。
----------------------------
突然发现我资深了啊! 本帖最后由 lylnk 于
18:01 编辑
泡网分: 1.833
帖子: 1511
注册: 2013年02月
tb查 帮邦哥地漏,我家就用这个。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 85.319
精华: 2帖子: 20194
注册: 2002年03月
dispatchwq 发表于
tb查 帮邦哥地漏,我家就用这个。用过了,头三天有用,过几天就不行了。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 39.256
精华: 1帖子: 2530
注册: 2000年10月
同为高层11楼的2楼
没发现负压问题。。。
用的是潜水艇重力磁封那种地漏,无异味
回家给你上图
我也想过给排水做止回阀,但是目的不是怕反味
是怕万一我家下部排水一但堵塞,上面的废水则全入我家了。。。可能情况有些极端
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 85.319
精华: 2帖子: 20194
注册: 2002年03月
lylnk 发表于
挺复杂的。
卫生间要注意的地方很多。不一定都是表面上的地漏在跑味儿。
需要注意的地方有:
1 马桶存水弯
2 地面上的地漏
...我用密封圈把洗衣机,洗脸池的管路接头都封了。
现在感觉就是地漏出来的味。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 85.319
精华: 2帖子: 20194
注册: 2002年03月
识色幸也 发表于
同为高层11楼的2楼
没发现负压问题。。。
用的是潜水艇重力磁封那种地漏,无异味
回家给你上图
我也想过给排水做止回阀,但是目的不是怕反味...我用的就是这种地漏。楼上冲水,负压就能把瓷吸的盖子吸开。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 39.256
精华: 1帖子: 2530
注册: 2000年10月
老秦 发表于
我用的就是这种地漏。楼上冲水,负压就能把瓷吸的盖子吸开。
...不懂,求教
楼上水柱落下来前,应该是正压。。。
落过二楼,才可能是负压
正压,这种地漏结构本来就是止逆的
负压,会不会是楼顶排水管是死口?楼顶排水管应该有通气扎的
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 39.256
精华: 1帖子: 2530
注册: 2000年10月
/from=2001a/bd_page_type=1/ssid=0/uid=0/pu=usm%400%2Csz%3%2Cta%40iphone_2_4.1_1_9.6/baiduid=C3866ADAB426A09C464EEFE69D2C3F41/w=0_10_%E5%8D%AB%E7%94%9F%E9%97%B4%E6%8E%92%E6%B0%B4+%E9%A1%B6%E6%A5%BC+%E9%80%9A%E6%B0%94/t=iphone/l=3/tc?ref=www_iphone&lid=&order=1&vit=osres&tj=www_normal_1_0_10&m=8&cltj=cloud_title&dict=6&sec=36634&di=82e8ea0f&bdenc=1&nsrc=IlPT2AEptyoA_yixCFOxXnANedT62v3IIBmDQCEK3j3amELte4viZQRAVjfhNXaSXpyebTfPtgIErXW70XhunM5X#post/./tc?ajax=1&ref=www_iphone&lid=&&vit=osres&tj=www_normal_1_0_10&m=8&cltj=cloud_title&dict=6&sec=36634&di=82e8ea0f&bdenc=1&nsrc=IlPT2AEptyoA_yixCFOxXnANedT62v3IIBmDQCEK3j3amELte4viZQRAVjfhNXaSXpyebTfPtgIErXW70XhunM5X
查了一下,问题会不会出现在这里
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 85.319
精华: 2帖子: 20194
注册: 2002年03月
识色幸也 发表于
查了一下,问题会不会出现在这里我靠,还有这种事。
这怎么查?楼上16层一家一家找过去?
而且如果动过了肯定也包在墙里了看不到啊。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 39.256
精华: 1帖子: 2530
注册: 2000年10月
老秦 发表于
我靠,还有这种事。
这怎么查?楼上16层一家一家找过去?
而且如果动过了肯定也包在墙里了看不到啊。
...只查顶楼呗,中间的不可能封啊
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 4.363
帖子: 4020
注册: 2011年05月
地漏啪啪响应该是正压顶穿存水弯了吧,臭气直接被高层污水压出来了
小高层的话可能外网水位高了,高层的话可能通气管被人堵了
还有很多卫生间臭气往往是洗脸池下的接口出来的,那里s弯做在楼面上,楼板下没水封,很多水电工金属波纹管直接一塞也不做封闭
泡网分: 53.127
精华: 1帖子: 12706
注册: 2002年10月
公用排水管直径?你家排水管接公用排水管直径?
泡网分: 85.319
精华: 2帖子: 20194
注册: 2002年03月
s91010 发表于
地漏啪啪响应该是正压顶穿存水弯了吧,臭气直接被高层污水压出来了
小高层的话可能外网水位高了,高层的话可能通气管被人堵了
还有很多卫生间臭气往往是洗脸池下的接口出来的,那里s弯做在楼面上,楼板下没水封,很多水电工金属波纹管直接一塞也不做封闭我洗脸池下面的下水地板下有P型弯,洗脸台下做了s型弯,接口都仔细密封过。
就这还必须把洗脸池下水口塞住,不塞住有时候还会有味道出来。
泡网分: 43.251
帖子: 37119
注册: 2006年03月
通常来说,吸力大表明了主管道太细。
不知道是新的还是旧的
但排水都能形成柱塞流动。。。 这楼上的水量不小啊。
解决方法到好办, 持续漏水。。。 这个阶梯水价就
另外,check valve你是装反了啊。。。 这东西是能下水但可以防止反流,也就是超压逆流的。 你这个明显是负压把水封抽走了。
专业点的设备, 叫做疏水阀&&(或者叫trap, 通常的应用是steam trap)。 这东西好啊, 只走水, 不走气。
泡网分: 22.007
帖子: 2001
注册: 2004年10月
lylnk 发表于
挺复杂的。
注册: 2013年01月
在没有彻底解决前,教你一临时方法:找一个厚点的塑料袋灌上水封好口压在地漏上能防止返臭味。
泡网分: 85.319
精华: 2帖子: 20194
注册: 2002年03月
蓝色预警 发表于
在没有彻底解决前,教你一临时方法:找一个厚点的塑料袋灌上水封好口压在地漏上能防止返臭味。这个办法好,我试试看。
泡网分: 19.81
帖子: 3077
注册: 2007年01月
strawberry 发表于
通常来说,吸力大表明了主管道太细。
不知道是新的还是旧的
但排水都能形成柱塞流动。。。 这楼上的水量不小啊。
解决方法到好...这不是柱塞流是立管产生虹吸了 排水立管尤其雨水立管产生虹吸的几率还是很大的
我觉得可能是通气管的设计有些问题 如果立管用气水分离器估计会降低虹吸的几率
层主是搞化工的吧
本帖由 google Nexus 4 客户端发布
泡网分: 43.251
帖子: 37119
注册: 2006年03月
sabbathcn 发表于
这不是柱塞流是立管产生虹吸了 排水立管尤其雨水立管产生虹吸的几率还是很大的
我觉得可能是通气管的设计有些问题 如果立管用气水分离器估计会降低虹吸的几率
层主是搞化工的吧咱说的比较感性嘛。&&理论上说不是“搞”化工的。算是服务业。
这个就是典型的ejector/eductor嘛, 实验室里面所谓的“水老鼠”
管子粗点自然就搞定了(其实就是降速), 但很显然装止逆阀是弄反了
泡网分: 44.22
精华: 3帖子: 6155
注册: 2003年12月
装阀麻烦。有安装空间可将U型弯做深些。
泡网分: 53.127
精华: 1帖子: 12706
注册: 2002年10月
strawberry 发表于
咱说的比较感性嘛。&&理论上说不是“搞”化工的。算是服务业。
这个就是典型的ejector/eductor嘛, ...所以楼下我问过楼主管路直径。。。
本帖由 MI 3 客户端发布
泡网分: 30.066
帖子: 20829
注册: 2008年11月
磁力,重力,硅胶密封的地漏都是止回阀。
泡网分: 85.319
精华: 2帖子: 20194
注册: 2002年03月
hunternudt 发表于
磁力,重力,硅胶密封的地漏都是止回阀。都试过了,能挡住绝大多数的气味,但总有泄露出来的。
每次刚装上一种新的,头几天效果都挺好,用几天以后因为头发之类的东西就没办法完全封严实了,就要取出来清洗。
洗过以后效果维持的时间就越来越短。
所以我每次换一种方法以后都会以为解决了问题了。但是几天以后又开始继续折腾。
泡网分: 85.319
精华: 2帖子: 20194
注册: 2002年03月
巴拉盖 发表于
所以楼下我问过楼主管路直径。。。这个现在封起来了看不到,不过当初印象里是比较窄的。
泡网分: 85.319
精华: 2帖子: 20194
注册: 2002年03月
F1.0 发表于
装阀麻烦。有安装空间可将U型弯做深些。U型弯如果加装的话,是给每个排水口下面都装一个?
还是给马桶以外的排水口的汇总管上装一个?
泡网分: 30.066
帖子: 20829
那种硅胶的应该不会堵呀脏了就封不住了。
泡网分: 1.833
帖子: 1511
注册: 2013年02月
老秦 发表于
脏了就封不住了。一般卫生间出异味,无非马桶、地漏、下水管这几处。
马桶有存水弯,不会出异味。
台盆下水可以用金属软管搞个U型弯来解决。
卫生间地面的地漏,一般情况下不会使用,所以用硅胶的那种四防地漏应该不会有问题。
浴缸的下水可以通过关闭下水塞子的方法解决。
最麻烦的是沐浴的地漏,天天要用,硅胶、T型地漏都不管用,估计你家的异味就是从这里出的。
用那种深水封地漏不知道会不会好些。
泡网分: 41.658
帖子: 5348
注册: 2002年11月
识色幸也 发表于
查了一下,问题会不会出现在这里很有可能的。