消防水池液位显示器,消防水池和消防水箱的水位计,水位控制仪、油位控制仪,分压力式、静压式,超声波式,磁翻板式等几大类。应用于高层楼顶水箱、蓄水池、自来水厂、污水厂、油箱、水库、水塔等各种水池、水井、水箱、油箱、管道等。配合数字显示仪可远距离(一般为4公里)遥测动态液位,直接用数字显示。数显仪兼备声光报警功能。用户可按自己的需要调节上、下限液位值。当被测的液位到达上、下限值时,即能自动报警;并能利用内设的续电器装置,自动控制水泵、油泵开、停。变送器输出的4-20mA连续信号也可与变频调速电机配合使用。被测的液体可以是水、油、酸、碱及盐类溶液,适用于粘度大,高温等复杂液体。水位控制仪工作原理.消防水箱水位仪(消防验收必备),为保持一定的水压,以前消防水箱(水池、水塔)一般设在屋顶等最高位置,管理人员只能先到现场观测水位,再到控制室控制补水或停止补水,非常麻烦。对于工业用水池、机房污水池等,往往因一个简单的水位问题不得不配备专职的值守人员。液位显示仪是由变送器、导气电缆、显示器等组成,智能液位控制器由液位显示仪表和液位变送器两部分组成。其中液位显示仪表分别由智能数显表,单、双光柱数显表组成,液位变送器分别由普通型,高温型,耐油型,超声波型,和防腐型组成,能够对所测介质的液位进行实时的数字和光柱直观的显示。并能将液位控制在所需范围内,可在仪表控制室对开口,密闭容器或地下池里的介质液位进行实时显示、报警和控制.被测介质可以是水、油、酸、碱、工业污水、各类高温介质、粘稠介质等导电及非导电液体。能排除液体波动造成的假液位影响。可广泛运用于供水、炼油、化工、食品、医药、造纸及污水处理等行业的工业远传控制。消防水池和消防水箱的水位计采用集成电路,并结合高层楼宇上、下水池(水塔、水箱)的水位分级提升进行设计,具有上下水池联合控制、水池排水及缺水保护等功能,可自动实现水箱补水、排水,并有效防止水池水位过高溢出或水泵空转损坏,是一种工业、家庭均适用的产品。非常适合城镇、农村、学校、工矿企事业单位及家庭用水的水塔—水井供水工程,广泛应用于印染、化工、食品、饮料、酿酒、制糖等行业。是传统浮球式水位器的更新换代产品。根据建筑消防设施安装质量检验评定规程(DB37/242—2008)标准试行版4.2.2第4条消防水池水位应能在消防控制室显示,和4.2.3第9条消防水箱水位应能在消防控制室显示。该标准于2008年7月强制执行。以前人们对这一般不重视,往往自制浮标,用玻璃管显示了之。有的采用浮球和磁翻板,有易锈蚀和性价比不高的缺点。有些单位在实际使用中不安装消防水池和高位消防水箱的液位显示仪,有的怕补水系统失控,往往将自动补水系统处于手动或者关闭状态,在消控室不安装消防水池和高位消防水箱的液位显示仪,造成平常不知水位情况,水位低了既不能自动报警、又不能自动补水,甚至严重缺水时也难以及时发现,灭火系统就成了一种摆设,后果不堪想象。能否确保消防水池和高位消防水箱的满水位,并且在消控室可远传监控已提升到消防管理中的很关键的地位。如不在消防控制室设置消防水池和高位消防水箱的液位显示仪,还有可能承担建筑消防设施安装质量检验评定验收不合格的风险。 本产品无须专业人员就可安装设置,投入式的安装方式简单方便,液位传感器(探头)到显示仪表的最长距离可4000米远距离控制显示,有实时数字显示,测量精确可达到(厘米级),有上限、下限报警控制点输出,还有4-20mA电流输出。是传统浮球式、电极式水位计的更新换代产品。一、概述:本产品液位传感器引进日本三道防漏密封技术,关键原材料、芯片元器件、零部件均采用进口品,显示控制仪采用PLC算法及先进的信号接收处理技术,广泛应用于各行业的水池、水箱、水塔、水井和水库等场合的水位实时测量控制。二、原理:液位传感器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用先进的隔离型扩散硅传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(如4~20mA等),配置显示控制仪实现场水位实时显示及控制。二、消防水池和消防水箱的水位计主要技术参数: 测量范围:0—100m 测量介质:普通水、油、酸、碱、污水、粘稠介质等,测量介质温度:0—400℃。 输出信号:4—20mA。 显示精度:0.5%。 工作电源:(220VAC、24VDC)。 输出开关接点: 上、上限(常开、常闭)。 上限(常开、常闭)。 下限(常开、常闭)。 下、下限(常开、常闭)。 变送器安装方式:投入式、螺纹式、顶装式(超声波型)。 显示表尺寸:160×80;96×96;72×72;48×96;96×48;48×48;80×160。 显示表形式:数字显示、单光柱数字显示、双光柱数字显示。三、消防水池和消防水箱的水位计安装及使用;变送器安装方式:投入式、螺纹式、顶装式(超声波型)。如消防水池变送器采用投入式,安装时根据水位情况,可加装法兰,防波管及垂重,如水位浅不波动也可不装.如消防水箱水温在60度从内,可采用螺纹安装,安装时可在水箱侧底面加装三通和阀门,然后拧上变送器即可,变送器外螺纹;M20*1.5,如采用超声波型则须加装支架或水箱盖开孔,M66*2,以上安装完毕后,把变送器正负端分别和显示表正负端连接,设定量程和上,下限,即可投入正常使用。根据新消规要求,消防水池或消防水箱必须安装液位显示仪(又名水位传示仪),液位显示仪是由探测传感器、信号专用导气电缆、信号采集显示仪等组成。水位传示仪由显示仪和液位变送器(又称为水位显示器)组成。其中信号采集显示器安装于消控中心或者控制室方便直观水位显示监控,液位变送器分别由标准型、超声波型、高温高压型、耐油型、卫生型、防堵防粘型、有机溶剂型液位计变送器和防腐型组成,能够对所测介质的液位进行实时的数字和光柱直观显示。并能将液位、水位、有机溶剂液位控制在所需范围内,可在控制室、办公室、值班室、消控中心等对开口、密闭容器、地下池、地埋式储罐里的介质液位进行实时显示、监控、报警和控制。被测介质可以是水、工业污水、硫酸盐酸强碱溶液、油、有机溶剂、纤维物料浆体、各类高温介质、粘稠介质等导电及非导电液体。可广泛运用于供水、消防、炼油、轻工、采矿、化工、煤炭、船舶、锅炉、食品、电力、医药、造纸及污水处理等行业的工业液位水位有机溶剂液位的监控。 水位传示仪主要技术指标 指示方式:节能高亮度LED 数字显示或0~100%高亮度发光单、双光柱模拟显示报警设置:在量程范围内报警数值用户可连续任意设定控制设置:在量程范围内控制数值用户可连续任意设定使用寿命:设备正常使用平均寿命为10 年消耗功率: 小于等于 5W贮藏温度:-40~+100℃测量对象:工业水、油、酸、碱、盐、有机溶剂、污水、粘稠介质等浆体、液体介质温度:-35~400℃测量范围:0-0.3~100 米(最小量程可达0.1 米,最大量程可达100 米,量程可选可指定)环境湿度:0~100% RH测量精度:0.5%FS响应灵敏度:0.01s稳定性能:长期工作稳定性优于0.1%FS供电电源:220VAC 可选 24VDC(默认220VAC)电源影响:小于输出范围的±0.0005%/V输入信号:4-20mA,0-5V 等可选(默认4-20mA 信号)输出信号:继电器,4-20mA,工作温度:-30~+85℃(设备工作的环境温度)接液膜片材质:316L 不锈钢、哈氏合金、聚四氟乙烯PTFE、等防护等级:传感器防护等级IP68 主机防护等级IP65主机馈电:主机自带24VDC 稳压馈电,为传感器提供恒定直流电源主机安装方式:墙装式(1 拖8 型) 柜装式(1 拖1 型)振动影响:在任何方向上振动频率200Hz 时,所引起的误差为最大范围的0.05%/g(可忽略不计消防水塔水位报警仪● 性能稳定,全天候工作,使用寿命长●直观显示● 安装简便,傻瓜式菜单,轻松调试● 设置数据保存在永久 存在存储器中(断电不丢失)● 信号传输距离超长可达5 公里(传感器离信号的显示距离)● 多种传感器可供选择(耐腐蚀性、高温、结晶、结垢、带搅拌、粘稠、挥发性液体浆体)●全开放式菜单,所有控制点均可连续地、自由地调节设置,点是:如:0.6 米、2.5 米、8. 5米、11米,用户可以根据自己的控制意愿改编为任意数据,如:0.35 米、1.99 米、8.25 米、9.56 米等(可以自由地、连续地设置)每个控制点的开关状态也可自由地定义设置,如想要在0.45米时的控制动作是开启,就选择开启选项,想要的是关闭动作就选择关闭选项,其他的控制点也一样的可以自由设置水位传示仪安装及使用;变送器安装方式:投入式、螺纹式、顶装式(超声波型)。如消防水池变送器采用投入式,安装时根据水位情况,可加装法兰,防波管及垂重,如水位浅不波动也可不装.如消防水箱水温在60度从内,可采用螺纹安装,安装时可在水箱侧底面加装三通和阀门,然后拧上变送器即可,变送器外螺纹;M20*1.5,如采用超声波型则须加装支架或水箱盖开孔,M66*2,以上安装完毕后,把变送器正负端分别和显示表正负端连接,设定量程和上,下限,即可投入正常使用同时有上述产品的同类产品:液位控制仪、水位传示仪、消防水箱水位报警器、消防水塔水位报警仪、高液位报警器、耐高温液位变送器、防腐蚀防腐液位变送器、负压变送器、真空压力变送器、真空绝压变送器液位控制器、有机溶剂液位计、液位变送器、压差液位仪、有机溶剂流量计、静压式液位传感器、投入式水位计、等工控产品,欢迎咨询。性能特点:本产品的水位自动控制器采用目前先进的无触点控制技术,经全数字化微电脑处理,性能更加优越、稳定,灵敏度更高,使用寿命更长,故障率更低等优点。无人值守全自动控制,能有效地节省人力、节约电能、减少水资源浪费。是理想的供排水设备。广泛适用于深井泵、潜水泵、离心泵、长轴泵等电机的控制。水位控制方式可根据用户及工程要求使用各型水位控制器进行水位自动控制。一、产品简介水位传感器是采用美国MOTOROLA公司先进的X型扩散硅压力传感器芯片开发而成的,它应用了硅精蚀工艺和硅晶片叠合两项世界尖端技术,是一种高品质、高性价比的静压式水位传感器。广泛适用于化工、冶金、环保、食品、水利、城市供水、市政排水、生活水池、消防水池等行业的水位测量、控制。安装时只需将传感器投入水底、将放大转换器与显示控制表(箱)连接起来,设定上限、下限,就能自动控制水位。常用规格为5米、10米、20米,100米二、主要技术指标范围:0-50kpa、0-100kpa、0-200kpa、0-700kpa输出:4-20mA DC工作温度范围:-25-80℃精度:量程的±0.2%灵敏度:1.2(mv/kpa)过压:量程限的2倍线性度:量程的±0.1%三、产品特点1、高精度、高稳定性、高性价比2、无触点、无火花、无可动元件,安全、可靠3、经特别处理导气管,柔软、抗拉4、优质不锈钢,耐磨、不老化、5、直接投入水中,安装便捷6、连接线可延长至4000米远的控制室,方便四、设计原理当水位传感器投入到被测水中某一深度时,传感器迎液面受到的压力为:P=р?g?H+P0P:传感器迎液面所受压力、单位:Paρ:被测液体密度、单位:kg/m3g:当地重力加速度、单位:m/Po:液面上大气压、单位:PaH:传感器投入液体的深度或安装位置距离液面的高度、单位:m通过导气管将液面上的大气压Po引入传感器的背压腔,以抵消传感器迎液面的Po,使传感器测得压力为:P=ρ?g?H,通过测取压P,可以得到液位深度H.传感器感测的压力信号经电路转换放大,以标准4-20MA或0-10V信号输出到显示控制数字表或记录仪、变频器等等。水箱液位计(电话),水位控制仪、油位控制仪,分压力式、静压式,超声波式,磁翻板式等几大类。水池远传液位控制器,消防水箱液位显示控制器,水箱(水池)水位控制器,分别由液位探头和显示控制器两部分组成,液位探头由不锈钢探头和橡胶导气电缆组成,水位控制器由显示屏.设定按钮和上.下限控制触点输出组成,被测水箱必须通大气,如介质为腐蚀和高温,可选相应探头,安装时只要将探头朝水箱里慢慢放到底,然后橡胶导气电缆任意固定,再连接普通导线至控制室控制器上,在水位控制器设定上限和下限,接通220V市电,即完成安装,主要技术参数: 测量范围:0—100m 测量介质:普通水、油、酸、碱、污水、粘稠介质等,测量介质温度:0—400℃。安装及使用;变送器安装方式:投入式、螺纹式、顶装式(超声波型)。如消防水池变送器采用投入式,安装时根据水位情况,可加装法兰,防波管及垂重,如水位浅不波动也可不装.如消防水箱水温在60度从内,可采用螺纹安装,安装时可在水箱侧底面加装三通和阀门,然后拧上变送器即可,变送器外螺纹;M20*1.5,如采用超声波型则须加装支架或水箱盖开孔,M66*2,以上安装完毕后,把变送器正负端分别和显示表正负端连接,设定量程和上,下限,即可投入正常使用。
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。
齿轮与传感边上的行者
百家号 最近更新:
简介: 如果设备能按照工程师的想法自动运行....
作者最新文章消防喷淋头的安装间距与规范7.1一般规定;7.1.1喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾;7.1.2直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配;7.1.3除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立;1当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,;梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550m;3密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直;4净空高度不超过8
消防喷淋头的安装间距与规范 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。 7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。
4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。 7.1.4 早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合表7.1.4的规定: 7.1.5 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定: 7.1.6 货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合本规范7.1.3条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。 7.1.7 货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。 7.1. 8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。 7.1.9 当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应设喷头。 7.1.10 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。 7.1.11 顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。 尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度≥1/3时,不应大于0.8m;屋顶坡度<1/3时,不应大于0.6m。 7.1. 12 边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.12的规定:
7.1.13 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。 7.1.14 直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于1OOmm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于1OOmm。 水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。 7.1.15 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。 7.2 喷头与障碍物的距离 7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。 7.2.2 直立型、下垂型标准喷头的溅水盘以下0.45m、其他直立型、下垂型喷头的溅水盘以下0.9m范围内,如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离宜符合表7.2.2的规定(见图7.2.2)。 7. 2. 3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。 7. 2. 4 直立型、下垂型喷头与不到顶隔墙的水平距离,不得大于喷头溅水盘与不到顶隔墙顶面垂直距离的2倍(见图7.2.4)。 7. 2. 5 直立型、下垂型喷头与靠墙障碍物的距离,应符合下列规定(见图7.2.5):
1 障碍物横截面边长小于750mm时,喷头与障碍物的距离,应按公式7.2.5确定:
2 障碍物横截面边长等于或大于750mm或a的计算值大于本规范表7.1.2中喷头与端墙距离的规定时,应在靠墙障碍物下增设喷头。 7. 2. 6 边墙型喷头的两侧1m及正前方2m范围内,顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。
第4.1.1 条 各危险等级建筑、构筑物的自动喷水灭火系统,每只标准喷头的保护面积、喷头间距,以及喷头与墙、柱面的间距,应符合表4.1.1 的规定。
标准喷头的保护面积和间距 表4.1.1
建、构筑物的危险等级分类
最大保护面积 (米2) 喷头
最大水平间距( 米 )
喷头与墙、柱面
最大间距 ( 米 ) 严重危险级 生产建筑物
1.4 严重危险级 储存建筑物
2.3 1.1 中危险级
1.8 轻危险级
第4.1.2 条 喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于 7.5 厘米,并不宜大于 15 厘
米,当楼板、 屋面板为耐火极限等于或大于0.50 小时的非燃烧体时,其距离不宜大于 30 厘米。
注:吊顶型喷头可不受上述距离的限制。
第4.1.3 条 布置在有坡的屋面板、吊顶下面的喷头应垂直于斜面,其间距按水平投影计算。 当屋面板坡度大于 1:3 并且在距屋脊 75 厘米范围内无喷头时,应有屋脊处增设一排喷头。
第4.1.4 条 喷头溅水盘布置在梁侧附近时喷头与梁边的距离,应按不影响喷洒面积的要求确定。
第4.1.5 条 在门窗口处设置喷头时,喷头距洞口上表面的距离不应大于 15 厘米 ; 距墙面的距离不宜小于 7.5 厘米,并不宜大于15 厘米。
一般情况,两个喷头之间的距离不大于3.6米不小于2.4米。如果4个喷头平面按矩形布置,视实际情况,两喷头间最大距离不超过4.2米。
烟感、温感探测器安装装间距 一、烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米 二、设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置 三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。 四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。 五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。 烟感探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。 温感探测器是通过监测探测周围环境温度的变化来实现火灾防范的,采用高品质线性传感器,SMD贴片加工工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检,可进行模拟报警测试。 感温探测器805[1]温感探测器适用于相对湿度经常大于95%、无烟火、有大量粉尘、在正常情况下有烟和粉尘滞留、厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间、吸烟室、其它不宜安装烟感探测器的厅堂和公共场所
三亿文库包含各类专业文献、各类资格考试、文学作品欣赏、生活休闲娱乐、行业资料、高等教育、幼儿教育、小学教育、应用写作文书、中学教育、消防喷淋头的安装间距与规范71等内容。 
 消防喷淋头安装间距和规范_建筑/土木_工程科技_专业资料。消防喷淋头安装间距和规范 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有...  消防喷淋头的安装间距与规范 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位 置。当喷头附近有障碍物时,应符合本...  喷淋头安装间距与规范_建筑/土木_工程科技_专业资料。喷淋头安装间距与规范 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并 有利于均匀...  消防喷淋头的安装间距与规范 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于 均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本...  消防喷头安装规范_电力/水利_工程科技_专业资料。7.1 一般规定 7.1.1 喷头...喷 头与被保护对象的水平距离,不应小于 0.3m;喷头溅水盘与保护对 象的最小...  烟感及喷淋安装规范_建筑/土木_工程科技_专业资料。火灾自动报警系统探测器设置规范...第二节 仓库的喷头布置 4.2.1 喷头溅水盘与其下方被保护物的垂直距离,应符合...  我想了解消防喷淋头安装间距是多少_建筑/土木_工程科技_专业资料。我想了解消防...喷淋头安装间距与规范 4页 免费 消防喷淋头的安装间距与... 3页 免费
消防...  消防喷淋头的安装间距及规范 一、消防喷淋头安装间距 1.喷淋头安装间距一般为直径 3.6 米,半径 1.8 米; 2.喷淋头最大保护面积为 12.5 平方; 3.喷淋头距墙...您目前所在的位置: &
& 钢结构厂房安装烟感是否可以贴梁安装
钢结构厂房安装烟感是否可以贴梁安装
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
钢结构厂房安装烟感是否可以贴梁安装
上一个问题:
下一个问题:
共 2 条答复
看梁与顶之间的高度距离是多少。钢结构厂房装普通烟感后期维护维修很麻烦的哦,特别是厂房里设备比较多而且厂房高度比较高时,到时有的累呢。
回答者:游客 - 提交时间:
看你厂房高度了,不超过14米就可以装烟感
回答者: -
- 提交时间:
我来回答:钢结构厂房安装烟感是否可以贴梁安装
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
最新消防资讯
?[] [ 12:01:00]
?[] [ 8:57:00]
?[] [ 17:22:00]
?[] [ 13:11:00]
?[] [ 9:03:00]
?[] [ 16:10:00]
?[] [ 11:53:00]
?[] [ 9:26:00]
?[] [ 17:21:00]
?[] [ 13:36:00]
相关的厂商新闻
相关的厂商产品
?[电气火灾,监控系统,监控探测器] []
?[温感,火灾自动报警装置,报警触发器件] []
?[烟感,点型光电感烟火灾探测,火灾自动报警系统] []
?[信号蝶阀,信号蝶] []
?[早期抑制快速响应喷头,ESFR] []
?[隐蔽式洒水喷头,喷淋头] []
?[细水雾喷头,XWT型水雾喷头] []
?[水流指示器,ZSJZ型水流指示器] []
?[预作用报警阀,北仑吉龙] []
?[雨淋报警阀,ZSFG型雨淋报警阀,水雾系统] []
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-}

我要回帖

更多关于 消防烟感探头 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信