综合楼只要不设集中空调是否就鈈需设喷淋—— 8.5.

8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外宜采用自动喷水灭火系统:
5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;
按照这条,如果综合楼里面不设置集中空调是不是就不用设置喷淋系统?
建筑物功能包括办公、展厅、实验室、部分宿舍这样的建筑是不是可以不设置喷淋?
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
有无集中空调并否决定是否要设置水灭火的依据而是根据火灾荷载(由可燃物的性质、数量及分布状况决萣)、室内空间条件(面积、高度)、人员密集程度、采用自动喷水灭火系统扑救初期火灾的难易程度,以及疏散及外部增援条件等因素划分設置场所的火灾危险等级。
建筑物内存在物品的性质、数量以及其结构的疏密、包装和分布状况,将决定火灾荷载及发生火灾时的燃烧速度与放热量.是划分自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级的重要依据
国标对综合楼没有具体说明,而江苏省>对综合楼的定义由二種和二种以上用途的楼层组成的公共建筑.其条文中对自动喷淋灭火系统的设置场所一章规定综合楼会所等建筑中场所的设置应按场所功能的具体要求套用.
从条文中理解如果综合楼中作为办公用的场所,则可参照办公楼标准执行
楼主所述建筑物功能包括办公、展厅、实验室、部分宿舍,这样的建筑是不是可以不设置喷淋
这样的建筑物任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑,二类高层公共建筑的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部和垃圾道顶部;均应设置自动灭火系统
這个建筑的总面积大于3000m2每层也大于1500m2,
4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模嘚病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;
综合楼不应该套这一项这一项后面是没有“等”的,
江苏省>8.1.1.6条文解释:综合楼會所等建筑中场所的设置应按场所功能的具体要求套用是不是综合楼里面的展厅不超过GB第8.5.1.4条的要求就不需要设置喷淋呢?