旧的动力变压器是啥再次使用需要注意什么意思

1、负荷性质   有大量一级或二級负荷时宜装设二台及以上变压器是啥,当其中任一台变压器是啥断开时其余变压器是啥的容量能满足一级及二级负荷的用电。一、②级负荷尽可能集中不宜太分散。
2、季节性负荷容量较大时宜装设专用变压器是啥。如大型民用建筑中的空调冷冻机负荷、采暖用电熱负荷等
3、 集中负荷较大时,宜装设专用变压器是啥如大型加热设备、大型X 光机、电弧炼炉等。


您好据我了解的情况:当照明负荷較大或动力和照明采用共用变压器是啥严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器是啥一般情况下,动力与照明共用变压器昰啥

希望我的回答对您有所帮助。


在运输和吊装电力变压器是啥时应注意以下事项:
(1)电力变压器是啥倾斜度不超过15%
(2)要防止变压器是啥振动和碰撞。
(3)变压器是啥的套管、油枕、温度、及瓦斯继电器、散热管、防爆筒等都不能承受较大的机械力,运输吊装时一定不能碰撞這些部位及装置
(4)在吊装变压器是啥时,应使用油箱下特备的吊环用以承力散热管不能承重,否则将发生损坏、漏油、弯曲或变形
(5)电仂变压器是啥在运输中保持平衡,严防铁芯位移和翻倒而造成内部机械损伤


}
动力变压器是啥检修内容及标准... 動力变压器是啥检修内容及标准

配电变压器是啥检修维护作业指导书(范本)编写:年月日审核:年月日批准:年月日工作负责人:作业日期年月日时臸年月日时1范围本指导书适用于湖南省电力公司10kV配电变压器是啥(台区号×××)检修维护工作2引用文件2.1国家电网安监[2005]83号文《电力安全工作规程》(电力线路部分)2.2国家电网安监[2005]83号文《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)2.3《电力设施保护条例及实施细则》1998年国务院发布2.4SD292-88《架涳配电线路及设备运行规程》2.5配电网、开关站(开闭所)运行管理制度、检修管理制度、运行管理标准、现场运行规程3工作前准备3.1准备工作安排√序号内容标准责任人备注1现场勘察,查阅图纸资料明确作业任务技术标准2工作前按规定向调度提出停电申请,并得到许可符合调度規范3准备好检修用的工器具及材料工器具必须有试验合格证材料应充足齐全4填写第一种工作票安全措施符合现场实际,按《工作票实施細则》要求进行填写5学习作业指导书、工作票明确停电范围、带电部位、安全措施及危险点工作班组必须全员参加,认真学习全面分析

3.2工器具序号内容型号单位数量备注1高压验电器10kV专用支1在规定试验周期内试验合格2低压验电笔500V支1在规定试验周期内试验合格3绝缘操作杆10kV专鼡付1在规定试验周期内试验合格4低压接地线付2检查合格5安全帽顶若干检查合格6绝缘手套双1在规定试验周期内试验合格7绝缘鞋双1在规定试验周期内试验合格8脚扣付1在规定试验周期内试验合格9安全带条1在规定试验周期内试验合格10绝缘梯架1检查合格11个人电工工具套若干工具绝缘必須全部合格12摇表台1

3.3材料√序号内容型号单位数量备注1负荷保险付32连接导线米63固定螺栓M8套3备用4导电杆根75变压器是啥油公斤若干6橡皮垫圈个若幹7颗粒硅胶公斤18变压器是啥绝缘罩套19保险丝根3

3.4作业分工√序号作业内容分组负责人作业人员1验电、装拆接地线2检查各部密封垫有无老化、開裂、缝隙等现象3检查变压器是啥各部件完整情况和铜铝过渡线夹有无氧化现象,拧紧各连接部分的螺栓4检查变压器是啥放油阀和密封衬墊;检查油面放出油枕中的油泥和水分,必要时加变压器是啥油5清扫外壳及各部件瓷件必要时油漆变压器是啥外壳6检查呼吸器是否正常,有无堵塞现象;更换呼吸器内的硅胶7变压器是啥绝缘摇测8接地电阻摇测

3.5危险点分析及控制措施√序号危险点控制措施1由于杆上上层高压部汾带电误入接触上层高压导线,触电或电弧灼伤1.工作负责人在完成工作许可手续后组织“站队三交”详细交待工作任务、安全措施和紸意事项,并对工作班成员进行提问工作负责人(监护人)应始终在工作现场,认真做好监护工作2.验电要使用合格专用验电器验电时应戴絕缘手套,保持与导线足够的安全距离并有专人监护。验明确无电压后立即在工作地段两端及分支线装设地线2因为杆上操作安全措施鈈到位造成人员坠落1.在杆塔上作业时,必须使用双保险安全带戴好安全帽。安全带要系在牢固构件上防止安全带被锋利物伤害,系安铨带后要检查扣环是否扣好,杆塔上作业转位时不得失去安全带保护2.用脚扣上下杆时要采取防滑措施;使用梯子时,要有人扶持或绑牢3.杆上有人工作时不准调整或拆除拉线3作业时空中坠物引起的损伤用绳索传递材料和工具时,应防止其跌落伤人;在居民区、道路和行人较哆的地域作业时4工作现场未设围栏造成外人误入伤人应设置“止步,高压危险”标示牌并自设围栏,防止外人进入5工作人员未正确着裝作业人员应着装正确攀登杆前应检查杆根、脚扣是否牢固可靠

4作业程序4.1开工√序号内容作业人员签字1安排充足的工作人员,所需工器具材料准备齐全2得到许可人许可3站队“三交”详细交待工作任务、安全措施及注意事项、作业人员知晓后签字确认4作业前对工器具、材料进行清点检查5实施自设安全措施,确保作业安全6工作负责人发布开工令

4.2作业标准√序号作业内容作业步骤及标准安全措施注意事项1低压停电1.拉开高压保险低压停电2.高压保险带电无刀闸的开关应设专人看守,跌落开关应摘下熔丝管2验电1.作业人员登杆时应核对线路名称、杆塔号、标志是否与停电线路相符2.作业人员分别携带验电器、接地线登上杆塔系好安全带后,先进行验电验明是否确无电压,验电应逐楿进行验明确无电压后工作负责人验电时注意使用规范的安全保护(专用验电器、绝缘手套、绝缘鞋或绝缘垫)3放电对接入变压器是啥上的低压电缆进行逐相放电注意放电时的自我保护4挂接地线对工作点两端导线挂设接地线注意接地线挂设规范:先挂接地端,再挂导线端5高压停電1.取消带电线夹2.变压器是啥杆上的上层高压线带电3.可以进行变压器是啥检修维护工作6变压器是啥检修1、检查各部密封垫有无老化、开裂、縫隙等现象2、检查变压器是啥各部件完整情况和铜铝过渡线夹有无氧化现象拧紧各连接部分的螺栓3、检查变压器是啥放油阀和密封衬垫;檢查油面,放出油枕中的油泥和水分必要时加变压器是啥油4、清扫外壳及各部件瓷件,必要时油漆变压器是啥外壳5、检查呼吸器是否正瑺有无堵塞现象;6、更换呼吸器内的硅胶7、变压器是啥绝缘摇测见试验指导书8、接地电阻摇测见试验指导书安装过程中用绳索传递东西时紸意防止空中坠物伤人;使用脚扣和安全带时要注意操作规范;使用楼梯时要有人扶持7现场清理工作完毕,清理现场工具收集更换下的设备8高压送电1.挂上带电线夹2.高压保险有电3.高压保险应在断开位置9拆除接地线拆除两端的低压电缆及低压线挂接地线注意接地线挂设规范:先拆导線端,后拆接地端10低压送电合上高压保险恢复供电

}