220kV线路ptpt开口三角电压的作用异常升高如何处理?

我局35KV变电站在一雷雨天气时,┅台变压器带两段母线运行的情况下发生了B相单相接地。此时检测10KV一段PT二次侧pt开口三角电压的作用A、C相升高,B相降低可以正确显示故障现象。但是在测量10... 我局35KV变电站在一雷雨天气时,一台变压器带两段母线运行的情况下发生了B相单相接地。
此时检测10KV一段PT二次侧pt開口三角电压的作用A、C相升高,B相降低可以正确显示故障现象。但是在测量10KV二段PT二次侧pt开口三角电压的作用时意外发现A、C相对地pt开口彡角电压的作用达到了400多伏,开口三角处的pt开口三角电压的作用已经超出了交流750伏的量程当断开接地侧线路后,两段PT均恢复正常
哪些原因可能造成这样的故障现象呢?真诚地请教师傅们帮忙谢谢!

肯定是你的万用表有问题,是不是万用表电池没有电了像这种情况不鈳能发生的。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

零序pt开口三角电压的作用异常升高的原因分析

在电力系统接地故障中零序pt开口三角电压的作用会有一定升高,

因此在故障判断中,通常把零序pt开口三角电压的作用作為一个重要的依据但是,

零序pt开口三角电压的作用的升高有时并不是由于系统接地故障引起的

生的两个实例加以分析,与大家共同探討

电力系统反措对pt开口三角电压的作用二次回路有严格要求,

本人就所经历的”反措”执行不

彻底所带来的pt开口三角电压的作用二次囙路异常的现象与大家一起探讨。

套均发“pt开口三角电压的作用动作”信号(母差型

各条线路保护及发变组保护均运行正常,无异常信號

在母差保护打印故障记录,

;调取线路故障录波器录波

相对地pt开口三角电压的作用均正常二次零序pt开口三角电压的作用升高。在

母僦地端子箱测得pt开口三角电压的作用数据与上述一致端子接线紧固。

这种现象曾经频繁出现出现时:零序pt开口三角电压的作用呈正弦波,且波形平稳持续

小时,之后自动消除经调查该现象出现时,系统无冲击

pt开口三角电压的作用互感器开口零序pt开口三角电压的作鼡,母差零序pt开口三角电压的作用整定值

对于母差及失灵保护零序pt开口三角电压的作用动作,使得pt开口三角电压的作用开放闭锁解除,加大

了母差及失灵保护误动的可能性对

系统的威胁是相当大的。

为双母带旁路接线方式(

}

三角的pt开口三角电压的作用为两非故障相pt开口三角电压的作用之和其值仍为相pt开口三角电压的作用。35KV系小电流接地系统当单相接地时,故障相对地pt开口三角电压的作鼡为零其他两非故障相对地pt开口三角电压的作用升高根号三倍。反映在开口三角的pt开口三角电压的作用为两非故障相pt开口三角电压的作鼡之和其值为三倍的相pt开口三角电压的作用。