混合电路中,单极开关跳闸的原因控制厨房,总漏电开关会受影响吗

你好 你这故障属于软故障,故障现象比较难以判断漏电保护器跳闸,如果是偶然一次误动作合闸后漏电保护器能正常工作,我认为属正常现象如果是漏电保护器經常都处在这个状态,就不正常了...

大多数时候都是由于用电器具的工作电流值过大所导致的,而不是存在漏电如果存在明显的漏电,漏电保护器会直接跳开而不会出现发热的情况,且总供电线路上的漏电保护器也有可能会跳开建议...

4小时才跳?我家也是这样的情况朂后检查出来是单片开关坏了,你这样的情况有可能是线头部分没拧紧还有可能是你家空调那条线路上有问题,用万用表测测如果不荇那就换个漏开,(我是刚刚拿了...

黑色手柄的不是漏电断路器就是一只普通的32A单极开关跳闸的原因微断,能让它在2~3分钟内跳闸可不是鬧着玩儿的最少有100A的电流通过该微断!如果是插座出问题,您应该闻到塑料烧焦的刺鼻味道了如果你没闻到刺鼻...

1。检查保护器所处位置的情况如果保护器处于潮湿或渗漏地方,其绝缘就会下降这是引起保护器跳闸的原因之一。2由于照明电器如控制开关、插座等长時间使用,也会使其自身绝缘下降导致相线...

1、不是短路问题(因为短路后无论如何,不排除短路点时间隔多长合上后不能工作,继知續冒烟起火瞬间由短路转变为断路)道。2、不是负荷不起(因为漏电开关漏电开关只针对漏电时动作,没有...

漏电开关合闸后自动跳闸与用电设备无关。如是新按装从二方面考虑(本人遇到过):一是漏电开关灵敏度高(重换一只解决)二是线路中的零线(中性线)與接地(接线盒、接头处黑胶布处)微量漏电造成(很...

跳闸,而且是运行一段时间后跳闸,一般来说是因为总电流流量过大,(至于为什么要用一段时间才跳,就比如,让我们提重物,刚开始还受得了,提个十分钟二十钟就没办法了).所以有必要换一个电流量较大的...

维修人员说的不对,地线断開后就不跳闸了说明空调接地正常,漏电保护器工作正常而且可排除过流跳闸,所以你家空调仍然存在对地漏电的问题虽然在你的補充中那家伙说的似乎有些道理,但是谁能保证漏电...

你好你百这问题很有可能是漏电保护器负荷侧的...建议选择确定开关是道否损坏,把跳闸的这路线接入其它回路以确内定是否是漏电保护器自身性能不稳定导致的跳闸。如果仍容然跳闸检查线路绝缘。

}

——★1、两个照明灯的接线,应该汾别连接火线、零线的,否则容易出现问题.正常情况下,两只照明灯的一端连接零线,而另一端则通过开关连接到火线,这样才能受开关的控制.

——★2、你原来的电路,两只照明灯处于“串联”状态,这是不对的,不能正常工作.

——★3、正确的连接线路请看下图所示.虽然“线已作好入墙”,吔要改正过来.

【补充】:“在附近的插座里借一条零线出来用可不可以,会不会对灯或插座有影响?”.这个做法是不妥的:使用不同回路的零線,会使插座的漏电保护器跳闸的,也不安全.


}