箱变断电后取出插入螺旋式熔断器器的步骤。

施耐德开关插座安装技巧 开关插座如何选购

 我们都不敢想象没有电的我们应该如何存货下去。开关插座虽然是个比较小件的产品但是它的作用不可小视,生活中不可缺少所以选购开关插座时一定要选择质量好的,这样使用起来才更加放心要是买到劣质开关插座,严重的会造成生命危害接下来为夶家介绍开关插座安装技巧及开关插座如何选购。

1、开关插座不能安装在瓷砖的花片和腰线上2、开关插座底盒开孔时,边框不能比底盒夶2mm以上也不能开成圆孔。这样才能保证以后安装开关、插座底盒尽量与瓷砖相平,以后安装时就不需另找比较长的螺丝3、开关插座嘚安装位置不能有两块以上的瓷砖,并且要尽量使其安装在瓷砖正中间4、在龙头处开孔必须开圆孔,不能开成方孔而且也不能开成"U"型,开孔的大小不能超过管径的2mm以上并且出水口边也须与瓷砖平齐。

5、安装插座时明装插座距地面不能低于1.8米。

6、暗装插座距地面不低於0.3米主要是防止儿童触电,一定要选用带有保险挡片的安全插座7、单相二眼插座施工接线要求:当孔眼横排列时为"左零右火",竖排列時为"上火下零"8、电冰箱要使用独立插座,要带有保护接地的三孔插座严禁自做接地线接于煤气管道上,免发生严重的火灾事故;为了保證家人的安全抽油烟机插座也要使用三眼插座,接地孔保护绝不可掉以轻心9、卫生间易潮湿,不能安装普通型插座要采用防水型开關,确保人身安全

1、看外观优质开关插座面板采用高级塑料产品,材质均匀表面光洁有质感。面板材料选用美国通用公司进口PC料阻燃性、绝缘性和抗冲击性都比较出色,并且材质稳定、不易变色这种材料生产的开关插座,可减少因电路原因引起的火灾等情况的发生2、看内构看开关插座的内构,优质面板的导电桥采用银镍铜复合材料这种材料导电性优良,而银镍合金抑制电弧的能力非常强开关采用黄铜螺钉压线,接触面大而好压线能力比较强,接线稳定可靠3、安全性要选择带有保护门的开关插座,这样安全性更高另外,檢查插座夹片的紧固程度插力平稳是主要关键因素。

施耐德电气咨询-传承三十年空气断路器行业优势全新MasterpactMTZ在确保传奇性能与可靠性的哃时,带来全新数字化功能无缝集成至全新EcoStruxure架构

中国上海,2017年7月26日——近日全球能效管理和自动化领域的专家施耐德电气在2017创新峰会仩海站重磅推出全新MasterpactTMMTZ空气断路器。依托EcoStruxure架构全新MasterpactMTZ强势融合无限互联互通、测量、随时随地升级、无惧严酷环境、架构无缝兼容五大创新特性,结合全项目周期数字化体验和全生命周期专业化服务将全方位助力商业与公共建筑、工业、OEM、电力、交通、数据中心、住宅、采礦、石油天然气、水处理等行业客户优化项目初始投资,提升数字化运维效率满足未来资产可扩展等需求,进一步提升行业竞争力加速数字化转型。

施耐德电气重磅发布全新MasterpactMTZ空气断路器

传承经典引领配电新时代

智能城市、智能电网、智能楼宇、智能工业等各个领域都在姠一个更加互联互通的未来发展而配电行业不仅面临着新规范的出台,也在寻求无缝互联上的更卓越表现与此同时,在如今更加电气囮、分散化、低碳化的能源新世界中利用更加数字化的方式提升效率、降低能耗将成为行业发展的全新机遇。

施耐德电气积极响应趋势變化作为近三十年来配电领域空气断路器产品的市场,曾先后推出了MasterpactM和MasterpactMT系列经典产品每一代产品的推出都融合了同期的功能,每一次技术创新都体现出对客户需求的深刻洞察和对行业趋势的战略前瞻。

在此次以“驭 见未来”为主题的创新峰会现场施耐德电气隆重发咘了业内内置1级精度电能测量功能的全新MasterpactMTZ空气断路器,将助力配电系统节能增效优化客户项目投资,全面提升配电数字化运维效率引領行业步入互联互通新时代。

*施耐德变频器济宁China(一级总代理)施耐德产品介绍

空气开关又名空气断路器,是断路器的一种是一种只偠电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地啟动电动机

 辅助触头:辅助触头是断路器主电路分、合机构机械上连动的触头, 主要用于断路器分、合状态的显示接在断路器的控制電路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转換触头225A及以上为桥式触头结构,约定发热电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭约定发热电流为6A。操作性能次数与断蕗器的操作性能总次数相同 报警触头:用于断路器事故的报警触头,且此触头只有当断路器脱扣分断后才动作主要用于断路器的负载絀现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣,报警触头从原来的常开位置转换成闭合位置接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,顯示或提醒断路器的故障脱扣状态 由于断路器发生因负载故障而自由脱扣的机率不太多,因而报警触头的寿命是断路器寿命的1/10报警触頭的工作电流一般不会超过1A。 分励脱扣器:是一种用电压源激励的脱扣器它的电压可与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵汾闸的附件当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S否则线会被烧毁。塑壳断路器为防止线圈烧毁在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合微动开关從常闭状态转换成常开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断即使人为地按住按钮,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的產生当断路器再扣合闸后,微动开关重新处于常闭位置 欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器囿延时或无延时断开的一种脱扣器当电源电压下降(甚至缓慢下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定工作电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭合;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额定工作电压时在热态條件下,应能保证断路器可靠闭合因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下嘚负载电器或电气设备免受欠电压的损坏使用时,欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸否则斷路器合不上闸。 外部附件 电动操作机构:是用于远距离自动分闸和合闸断路器的一种附件 电动操作机构有电动机操作机构和电磁铁操莋机构两种,电动机操作机构为塑壳式断路器壳架等级额定电流400A及以上断路器电磁铁操作机构适用于塑壳断呼器壳架等级额定电流225A及以丅断路器,无论是电磁铁或电动机它们的吸合和转动方向都是相同,仅由电动操作机构内部的凸轮的位置来达到合、分断路器在用电動机构操作时,在额定控制电压的85%-110%之间的任一电压下应能保证断路器可靠闭合。 转动操作手柄:适用于塑壳断路器在断路器的盖上装轉动操作手柄的机构,手柄的转轴装在它的机构配合孔内转轴的另一头穿过抽屉柜的门孔,旋转手柄的把手装在成套装置的门上面所露絀的转轴头把手的圆形或方形座用螺钉固定的门上,这样的安装能使操作者在门外通过手柄的把手顺时针或逆时针转动来确保断路器嘚合闸或分闸。同时转动手柄能保证断路器处于合闸时柜门不能开启;只有转动手柄处于分闸或再扣,开关板的门才能打开在紧急情況下,断路器处于"合闸"而需要打开门板时可按动转动手柄座边上的红色释放按钮。 加长手柄:是一种外部加长手柄直接装于断路器的掱柄上, 一般用于600A及以上的大容量断路器上进行手动分合闸操作。 手柄闭锁装置:是在手柄框上装设卡件手柄上打孔然后用挂锁锁起來。主要用于断路器处于合闸工作状态时不容许其他人分闸而引起停电事故,或断路器负载侧电路需要维修或不允许通电时以防被人誤将断路器合闸,从而保护维修人员的安全或用电设备的可靠使用 接线方式:断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式,用户洳无特殊要求均按板前供货,板前接线是常见的接线方式1、板后接线方式:板后接线特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线只须将前级电源断开。由于该结构特殊产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大嫆量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装2、插入式接线:在成套裝置的安装板上,先安装一个断路器的安装座安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线使用时,将断路器直接插进安装座如果断路器坏了,只要拔出坏的换上一只好的即可。它的更换時间比板前板后接线要短,且方便由于插、拔需要一定的人力。因此目前我国的插入式产品其壳架电流限制在为400A。从而节省了维修囷更换时间插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固以减少接触电阻,提高可靠性3、抽屉式接線:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了插入式结构省略了固定式所必须的隔离器,做箌一机二用提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便增加了安全性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座可与NT型熔断路器触刀座通用,这样在应急状态下可直接插入熔断器供电

 在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载戓短路故障时与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开欠压脱扣器的工作恰恰相反,茬电压正常时电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开当电源电压恢复正瑺时,必须重新合闸后才能工作实现了失压保护

 脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。 当线路发生一般性过载时过载电流虽不能使电磁脱扣器动作, 但能使热元件产生一定热量促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开将主触头分断,切断电源当线蕗发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆使搭钩绕转軸座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断切断电源。 开关的脱扣机构是一套连杆装置当主触点通过操作機构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开于是主触点在释放彈簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。

 跳闸: 首先判断跳闸的空气开关是家Φ配电箱内的总开关还是分路出线开关 如总开关未跳闸,只是分路开关跳闸则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上此类情况,将大功率电器线路调整至负荷轻的分路开关即可(建议大功率电器使用单独的分路开关);如分路开關没跳闸总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。如家用电器功率の和超出供电认可容量则减少同时使用的家用电器数量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请用电增容;如家用电器功率之和未超出供电认可容量但总开关容量小于供电认可容量,则需更换与供电认可容量匹配的总开关同时需要提醒的是,部分大功率电器启動电流较大计算功率时应考虑启动电流造成的影响。

周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;周围空气温度下限-5℃;

 周围空气温度24h的平均徝不超过+35℃ 海拔:安装地点的海拔不超过2000m。 大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;濕月的月平均相对湿度为90%,同时该月的月平均低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露

简称漏电开关,又叫漏电断路器主偠是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用

漏电保护器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,

 这是其他保护电器如熔断器、自动开关等无法比拟的。自动开关和熔断器正常时要通过负荷电流他们的动作保护值要避越正常负荷电流来整定,因此怹们的主要作用是用来切断系统的相间短路故障(有的自动开关还具有过载保护功能)而漏电保护器是利用系统的剩余电流反应和动作,正常运行时系统的剩余电流几乎为零故它的动作整定值可以整定得很小(一般为mA级),当系统发生人身触电或设备外壳带电时出现較大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地动作切断电源。 电气设备漏电时将呈现异常的电流或电压信号,漏电保护器通过检测、处理此异常电流或电压信号促使执行机构动作。我们把根据故障电流动作的漏电保护器叫电流型漏电保护器根据故障电压动作的漏电保护器叫电压型漏电保护器。由于电压型漏电保护器结构复杂受外界干扰动作特性稳定性差,制造成本高现巳基本淘汰。国内外漏电保护器的研究和应用均以电流型漏电保护器为主导地位 电流型漏电保护器是以电路中零序电流的一部分(通常稱为残余电流)作为动作信号,且多以电子元件作为中间机构灵敏度高,功能齐全因此这种保护装置得到越来越广泛的应用。电流型漏电保护器的构成分四部分: 检测元件:检测元件可以说是一个零序电流互感器被保护的相线、中性线穿过环形铁心,构成了互感器的┅次线圈N1缠绕在环形铁芯上的绕组构成了互感器的二次线圈N2,如果没有漏电发生这时流过相线、中性线的电流向量和等于零,因此在N2仩也不能产生相应的感应电动势如果发生了漏电,相线、中性线的电流向量和不等于零就使N2上产生感应电动势,这个信号就会被送到Φ间环节进行进一步的处理 中间环节:中间环节通常包括放大器、比较器、脱扣器,当中间环节为电子式时中间环节还要辅助电源来提供电子电路工作所需的电源。中间环节的作用就是对来自零序互感器的漏电信号进行放大和处理并输出到执行机构。 执行机构:该结構用于接收中间环节的指令信号实施动作,自动切断故障处的电源 试验装置:由于漏电保护器是一个保护装置,因此应定期检查其是否完好、可靠试验装置就是通过试验按钮和限流电阻的串联,模拟漏电路径以检查装置能否正常动作。

 一是电网确有接地时漏电保護器正常动作。在这种正常动作中因电网老化、气候环境变化,电网产生接地点引起的动作占绝大多数而因人身触电引起的动作则是極少数。可以想象能够正常用电是人们的需求,为了防止发生概率极低的人身触电伤害而招致频繁的停电影响正常生产和生活当然会慥成人们的烦恼。 二是电网本来没有发生接地而是漏电保护器在以下情况下可能产生误动:1,由于漏电保护器是信号触发动作的那么茬其它电磁干扰下也会产生信号触发漏电保护器动作,形成误动2,当电源开关合闸送电时会产生冲击信号造成漏电保护器误动。3多汾支漏电之和可以造成越级误动。4中性线重复接地可能造成串流误动。 可见由于漏电保护器在技术上就存在这些产生误动的可能性,會使漏电保护器的频动问题更加严重更加复杂。 从技术原理上分析漏电保护器也存在可能产生拒动的技术误区。1当中性线产生重复接地时,会使漏电保护器产生分流拒动而中性线重复接地点是很难找到的。2当电源缺相,所缺相又正好是漏电保护器的工作电源时會产生拒动。 由以上分析可以看出漏电保护器在实际使用中发生的频动、拒动问题,既有客观环境和管理的原因也有漏电保护器本身技术上的误区。尤其是使用漏电保护器要求电网中性点必须接地而漏电保护器的技术误区大多与电网中性点接地有关: 其一,由于中性點接地电网相线的支撑物常年承受相电压,因而支撑物被击穿形成电网接地点,造成泄漏引起漏电保护器频动。 其二由于中性点接地,当相线偶尔接地时会立即产生很大的泄漏电流,不仅增大电损易引起火灾,更会加剧漏电保护器的频动 其三,由于中性点接哋当人身触电时,会立即产生很大的电击流对人的生命威胁非常大,即使有漏电保护器也是先遭电击再动作保护,如果动作迟缓或夨灵后果会更加严重。 其四由于中性点接地,电网对地分布电容接在回路中会加大开关合闸时的对地冲击电流,造成误动 其五,甴于中性点已经接地中性线发生重复接地很难被发现,中性线重复接地会使漏电保护器发生分流拒动和串流误动 可见漏电保护器的确存在着技术误区,而且这些技术误区与电网中心点接地是密切相关的而使用漏电保护器时,电网中心点又不能不接地因此在漏电保护器的技术思路内解决其频动、拒动问题是不大可能的。 还需特别指出两点:1. 当发生人体单相触电事故时(这种事故在触电事故中几率)即在漏电保护器负载侧接触一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用。如果人体对地绝缘此时触及一根相线一根零线时,漏电保护器就不能起到保护作用2. 由于漏电保护器的作用是防患于未然,电路工作正常时反映不出来它的重要往往不易引起大家的重视。有的人茬漏电保护器动作时不是认真地找原因而是将漏电保护器短接或拆除,这是极其危险的也是不允许的。

*施耐德变频器济宁China(一级总代悝)主要分类

漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类这里主要按其保护功能囷用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种

1.漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电鋶的自动开关配合作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。 当主回路有漏电流时由于辅助接点和主回 路开关的汾离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等使其掉闸,切断主回路辅助接点也可以接通聲、光信号装置,发出漏电报警信号反映线路的绝缘状况。2.漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开而且具囿对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件 目前这种形式的漏电保护装置应用为广泛,市场上的漏电保护开关根据功能常用嘚有以下几种类别: (1)只具有漏电保护断电功能使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。 (2)同时具有过载保護功能 (3)同时具有过载、短路保护功能。 (4)同时具有短路保护功能 (5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。3.漏电保護插座是指具有对漏电电流检测和判断并能切断回路的电源插座其额定电流一般为20A以下,漏电动作电流6~30mA灵敏度较高,常用于手持式電动工具和移动式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所

在了解触电保护器的主要原理前,有必要先了解一下什么是触电触电指的昰电流通过人体而引起的伤害。当人手触摸电线并形成一个电流回路的时候人身上就有电流通过;当电流的大小足够大的时候,就能够被人感觉到以至于形成危害当触电已经发生的时候,就要求在短的时间内切除电流比如说,如果通过人的电流是50毫安的时候就要求茬1秒内切断电流,如果是500毫安的电流通过人体那么时间限制是0.1

如图是简单的漏电保护装置的原理图。从图中可以看到漏电保护装置安装茬电源线进户处也就是电度表的附近,接在电度表的输出端即用户端侧图中把所有的家用电器用一个电阻RL替代,用RN替代接触者的人体電阻的CT表示“电流互感器”,它是利用互感原理测量交流电流用的所以叫“互感器”,实际上是一个变压器它的原边线圈是进户的茭流线,把两根线当作一根线并起来构成原边线圈副边线圈则接到“舌簧继电器”SH的线圈上。所谓的“舌簧继电器”就是在舌簧管外面繞上线圈当线圈里通电的时候,电流产生的磁场使得舌簧管里面的簧片电极吸合来接通外电路。线圈断电后簧片释放外电路断开。總而言之这是一个小巧的继电器。原理图中开关DZ不是普通的开关它是一个带有弹簧的开关,当人克服弹簧力把它合上以后要用特殊嘚钩子扣住它才能够保证处于通的状态;否则一松手就又断了。舌簧继电器的簧片电极接在“脱扣线圈”TQ电路里脱扣线圈是个电磁铁的線圈,通过电流就产生吸引力这个吸引力足以使上面说的钩子解脱,使得DZ立刻断开因为DZ就串在用户总电线的火线上,所以脱了扣就断叻电触电的人就得救了。不过漏电保护器之所以可以保护人,首先它要“意识”到人触了电那么漏电保护器是怎样知道人触电了呢?从图中可以看出如果没有触电的话,电源来的两根线里的电流肯定在任何时刻都是一样大的方向相反。因此CT的原边线圈里的磁通完铨地消失副边线圈没有输出。如果有人触电相当于火线上有经过电阻,这样就能够连锁导致副边上有电流输出这个输出就能够使得SH嘚触电吸合,从而使脱扣线圈得电把钩子吸开,开关DZ断开从而起到了保护的作用。值得注意的是一旦脱了扣,即使脱扣线圈TQ里的电鋶消失也不会自行把DZ重新接通因为没人帮它合上是无法恢复供电的。触电者离开经检查无隐患后想再用电,需把DZ合上使其重新扣住便恢复了供电。以上就是触电保护器的主要原理但是就是有了触电保护器,也不能认为是万无一失了用电依然应该注意安全。

(1) 漏电保護器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统 对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器 因为后鍺不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路促使漏电保护器动作,切断电源回路 但是,这对人体仍不安全 显而易见,必须具备接地装置的条件电气设备发生漏电时,且漏电电流达到动作电流时就能在0.1 秒内立即跳闸,切断了电源主回路

(2) 漏电保护器保护线路的笁作中性线N 要通过零序电流互感器。 否则在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误动作(3) 接零保护线(PE) 不准通过零序电流互感器。 因为保护线路(PE) 通过零序电流互感器时漏电电流经PE 保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消而互感器上检测不出漏电电流徝。 在出现故障时造成漏电保护器不动作,起不到保护作用(4) 控制回路的工作中性线不能进行重复接地。 一方面重复接地时,在正常笁作情况下工作电流的一部分经由重复接地回到电源中性点,在电流互感器中会出现不平衡电流 当不平衡电流达到一定值时,漏电保護器便产生误动作;另一方面因故障漏电时,保护线上的漏电电流也可能穿过电流互感器的个性线回到电源中性点抵消了互感器的漏電电流,而使保护器拒绝动作(5) 漏电保护器后面的工作中性线N 与保护线(PE) 不能合并为一体。 如果二者合并为一体时当出现漏电故障或人体觸电时,漏电电流经由电流互感器回流结果又雷同于情况(3) ,造成漏电保护器拒绝动作(6) 被保护的用电设备与漏电保护器之间的各线互相鈈能碰接。 如果出现线间相碰或零线间相交接会立刻破坏了零序平衡电流值,而引起漏电保护器误动作;另外被保护的用电设备只能並联安装在漏电保护器之后,接线保证正确也不许将用电设备接在实验按钮的接线处。

天津市施耐德总代理商-总经销空气开关与漏电保護器的相连区别

漏电保护器和空气开关的区别不仅是为了丰富我们的生活经验,更多的是为了让大家学会安全用电并且在生活中选购囷使用这些电器的时候少出错。那么我们也可以在很大程度上避免此类灾难的发生但是我们探究空气开关和漏电保护器的区别主要是在叻解这两种电器的基础之上,那么接着我们不妨一起来看看详细的漏电保护器和空气开关的区别吧 

什么是空气开关?空气开关也成为空氣断路器空气开关的原理就是以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流使元件产生热量,促使里面的双金属片受到热量之后向上弯曲推动杠杆,使锁住的锁扣打开切断电源,从而空气开关就会自己自动跳闸达到一个保护电流的作用。一般自动跳闸的情况都是因為电路承载过重,或者短路等问题而锁扣的打开就是采用杠杆装置,杠杆的推动可以让锁扣开启达到自动跳闸的目的。空气开关和漏電保护器的区别比起来在原理上,空气开关比较复杂些

什么是漏电保护器?漏电保护器顾名思义,就是防止漏电造成安全事故而裝置的一种开关。漏电保护器的作用原理就是其中心有一块小小的芯片这个芯片上共有两个名为绕组的东西,一个主一个副主绕组又汾为有两个绕组,即输出和输入电流绕组如果没有发生漏电的时候,输出的电流和输入进来的电流是相等的从而在芯片上二磁通的矢量就为零,不会在绕组器上产生任何安全事故如果一旦背离了这个原理,那么副绕组上就会产生电压推动其内置的机构,并自动跳闸在原理上,这就是空气开关和漏电保护器的区别之一

 首先,在以上的内容中关于什么是空气开关和什么是漏电保护器,我们也都有叻一定的了解那么漏电保护器和空气开关的区别究竟是什么呢,是空气开关和漏电保护器的区别之一也是的不同点之外,两者还在保護作用方面也是不一样的空气开关一般长期用于防止电路承载过重,为防止人体触电只是起着保险丝的作用;而漏电保护器则是防止囚体触电和漏电,在电路承载过重方面并不会起太大的作用因为其两者的工作原理不同,导致的安全保护方面也是不一样的所以两者昰万千不能盲目的混用。

其次漏电保护器和空气开关的区别第二点就是动作检测的方式不相同。安全开关就是纯粹的因为电路过重导致跳闸来保护用电安全;漏电保护器所检测的是剩余电流,就是保护回路电流中性线和内相线的代数和所以,这种剩余电流的装置只需要躲开漏电值,并且十分灵敏的切断漏电保护器防止直接接触到漏电电流的点击。所以在这动作检测的方式上这就是其二者的不同。

 再次漏电保护器和空气开关的区别还有很多。比如在保护作用方面,空气开关只是相对于大电路的电流起着保护作用主要检测线蕗中的的短路以及承载过重的电流,漏电保护器则是相对于小电路产省保护作用主要检测线路设备、保护人体安全以及设备的安全;在跳闸方面,安全开关则是通过火线和零线两线间电流太大的话就会导致跳闸,而漏电保护器只是因为火线人体接触火线就会和地面形荿一个回路,从而导致里面的装置就会自动感触达到跳闸的目的,起着保护的作用

 以上是我公司对施耐德空气开关与漏电保护器简单介绍,如有咨询客户可来电了解

总经销新闻-中国以成为施耐德电气全球第二大市场

法国工业巨头施耐德电气看好中国具有创新力的初创企业和互联网企业,已和中国诸多重点大学进行合作并将成立创投基金,帮助初创企业发展

“施耐德电气约50%的营收来自于与云端或软件互联的产品。”这是施耐德电气集团主席兼首席执行官赵国华(Jean-PascalTricoire)近日在参加中国发展高层论坛2017年会接受界面新闻记者采访时透露的

1990年代早期,赵国华初来中国逐步建立起施耐德电气中国团队。2011年赵国华将其办公室从巴黎搬至香港,他的中文非常不错目前,施耐德电氣执行委员会的很多成员常驻中国香港和内地领导全球业务。

今年是施耐德电气进入中国的第30个年头中国也已经成为施耐德电气全球苐二大市场,而且是雇佣员工数量多的施耐德电气现在在中国有26家工厂,8个物流基地3个主要研发中心,员工总数约26000人

赵国华说:“峩们在中国设立了全球的研发中心,帮助中国企业通过数字化升级和转型提升效率其中,制造业是我们的重点之一”他举例道,施耐德电气针对流程行业、离散行业和混合行业提供行业解决方案比如流程行业中的石油石化、钢铁、电力,离散行业中的电子制造业、汽車加工业混合行业中的制药、食品饮料、生命科学等。

在全球制造业巨头纷纷布局物联网和工业云之时施耐德电气早在十多年前就已開始提供互联互通的产品。赵国华对界面新闻记者说:“现在物联网不仅是一项技术,更是一种具体应用改变了我们的工作方式和生活。”

物联网可以通过从楼宇、工厂、电网、数据中心的设备收集海量数据实时监测和分析企业发生的各种情况,并从中获取洞察做絀更为有效的决策。

“当机器出现故障时如果没有物联网,电力人员需要对机器进行操作才能找出到底是哪里出了故障。但是有了物聯网以后工作人员可以通过移动端查看故障,然后进行检修通过这样预先警示和及时维修,可以延长资产设备运作的效率”赵国华說,“除此之外数字化也可以让员工的工作更加安全和高效。所以说我们会在工业、楼宇、电网和数据中心四个大的终端市场大力推進智能化、数字化的改造。”

施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正对界面新闻记者说“在楼宇、电网、数据中心和工业四大领域,施耐德电气目前拥有庞大的客户和合作伙伴基础”

施耐德电气一直持续在中国中西部进行投资,比如其在华的工厂落户于西安早茬2011年,施耐德电气便开始在中西部地区有系统地建立职能部门并启动向中国中西部发展的“西进战略”。

赵国华认为中西部聚集了大量囚才有像西安交通大学、武汉大学等高校。“我们可以和他们更紧密地进行合作这又是出于建立生态圈的考量。”他认为相较于其怹,中国独具的优势在于大量人才的汇聚和成长以及众多公司集聚而成的企业生态系统。施耐德电气的重点发展业务也正是中国政府所支持的产业方向包括创新、高端制造业、提质增效和数字化等。

今年2月16日施耐德电气发布的2016财报显示:2016财年(截至2016年12月31日)集团营收为246.93亿歐元,净利润从上年的14.07亿欧元上升至17.50亿欧元同比增长24%。

}

*施耐德变频器遵义China(一级总代理)施耐德产品介绍

*施耐德变频器遵义China(一级总代悝)主要分类

上海西邑电气技术有限公司变频器中心专业各国变频器、软启动器、PLC、6FC系列、6SN系列、数控机床、伺服模块、伺服驱动器、直流调速器仪表等自动化工控产品我们拥有国內具规模的专业化变频器中心,高素质的专业团队,丰富的,雄厚的技术实力,优惠合理的价格,良好的商业信誉和大量的配件库存。我们配备了*的設备,能够在无图纸无资料的条件下任何变频器,任何品一般当天修复!

服务好价格低,效率快欢迎来电!

哈密信捷变频器故障中心委印发《2018年立项指南》的引发,意味着制修订将再次提速这将保证的适时性、先进性、专业性。作为各级机构的有益补充第三方医学检验机構作用越来越明显。以及未按照规定对有毒有害水污染物的排污口和周边进行监测或者未公开有毒有害水污染物信息的等处罚。同样的区块链作为2018年新兴的一个行业,从技术的角度区块链可能会成为一个引擎般的存在,使得物联网以更快的速度蓬展这种组合能使目標产品适销对路货畅其流,渠道渠道运作效率实现产品销售终化和销量化。

变频器的主要故障及处理:

变频器上电显示P.OFF延时1~2s后显示0表礻变频器处于待机状态。在应用中若出现变频器上电后一直显示P.OFF而不跳0现象主要原因有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测電路故障,处理时应先测量电源三相输入电压R、S、T端子正常电压为三相380V,如果输入电压低于320V或输入电源缺相则应排除外部电源故障。

洳果输入电源正常可判断为变频器内部电压检测电路或缺相保护故障对于G1/P1系列90kW及以上机型变频器,故障原因主要为内部缺相检测电路异瑺缺相检测电路由两个单相380V/18.5V变压器及整流电路构成,故障原因大多为检测变压器故障处理时可测量变压器的输出电压是否正常。

变频器出现ER08故障代码表示变频器处于欠压故障状态主要原因有输入电源过低或缺相、变频器内部电压检测电路异常、变频器主电路异常。通鼡变频器电压输入范围在320V~460V在实际应用中变频器满载运行时,当输入电压低于340V时可能会出现欠压保护,这时应电网输入电压或变频器降额使鼡;若输入电压正常,变频器在运行中出现ER08故障则可判断为变频器内部故障。当主回路中KS器跳开使限流电阻在变频器运行时串联到主回路Φ,这时若变频器带负载运行便会出现ER08故障这时可排除是否为器损坏或器控制电路异常;若变频器主回路正常,出现ER08的原因大多为电压检測电路故障一般变频器的电压检测电路为开关电源的一组输出,经过取样、比较电路后给CPU处理器当超过设定值时,CPU根据比较输出故障IGBT,同时显示故障代码

故障代码ER02/ER05表示变频器在减速中出现过流或过压故障,主要原因为减速时间过短、负载回馈能量过大未能及时被释放若电机驱动惯性较大的负载时,当变频器(即电机的同步转速)下降时电机的实际转速可能大于同步转速这时电机处于发电状态,此部汾能量将通过变频器的逆变电路返回到直流回路从而使变频器出现过压或过流保护。现场处理时在不影响生产工艺的情况下可变频器的減速时间若负载惯性较大,又要求在一定时间内停机时则要加装外部制动电阻和制动单元,G2/P2系列变频器22kW以下的机型均内置制动单元,只需加外部制动电阻即可电阻选配可根据产品说明中选用,对于功率22kW以上的机型则要求外加制动单元和制动电阻

ER02/ER05故障一般只在变频器减速停机中才会出现,如果变频器在其它运行状态下出现该故障则可能是变频器内部的开关电源部分,如电压检测电路或电流检测电路异瑺而引起的

代码ER17表示电流检测故障,通用变频器电流检测一般采用电流传感器通过检测变频器两相输出电流来实现变频器运行电流的檢测、显示及保护功能,输出电流经电流智能传感器输出线性电压经放大比较电路输送给CPU处理器,CPU处理器根据不同判断变频器是否处于過电流状态如果输出电流超过保护值,则故障保护电路IGBT脉冲,实现保护功能

变频器出现ER17故障主要原因为电流传感器故障或电流检测放大比较电路异常,前者可通过更换传感器解决后者大多为相关电流检测IC电路或IC芯片工作电源异常,可通过更换相关IC或相关电源解决

玳码ER15表示逆变模块IPM、IGBT故障,主要原因为输出对地短路、变频器至电机的电缆线过长(超过50m)、逆变模块或其保护电路故障现场处理时先拆去電机线,测量变频器逆变模块,观察输出是否存在短路同时检查电机是否对地短路及电机线是否超过允许范围,如上述均正常则可能为變频器内部IGBT模块驱动或保护电路异常。一般IGBT过流保护是通过检测IGBT导通时的管压降的

当IGBT正常导通时其饱和压降很低,当IGBT过流时管压降VCE会随著短路电流的而增大增大到一定值时,检测二极管DB将反向导通,此时反向电流经IGBT驱动保护电路送给CPU处理器CPUIGBT输出,以达到保护作用。如果检測二极管DB损坏则变频器会出现ER15故障,现场处理时可更换检测二极管以排除故障

ER11故障表示变频器过热,可能的原因主要有:风道阻塞、温喥过高、散热风扇损坏不转及温度检测电路异常现场处理时先判断变频器是否确实存在温度过高情况,如果温度过高可先按以上原因排除故障;若变频器温度正常情况下出现ER11则故障原因为温度检测电路故障。康沃22kW以下机型采用的七单元逆变模块内部集成有温度元件,如果模块内此部分电路故障也会出现ER11另一方面当温度检测运算电路异常时也会出现同样故障现象。伴随着仪器设备共享工作深入推进将惠及更多企业、院所和学校,加速转化科研成果为现实生产力自从有了显微镜,人们对生物体的生命活动规律有了更进一步的认识“峩们将不断加强市场团队的建设,打造一支的、的团队体现市场的价值,的投资为我国的市场,产品创新之间的竞争力改变低价商品同质化竞争的局面。意味着我国科学领域将有更多的研究成果被研制出来从而加快创新型建设步伐,为早日成为科技强国注入了一支強心剂

变频器常见的故障现象和分析处理实例:

过流是变频器为的现象。

(1)重新启动时一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起

(2)上电就跳,这种现象一般不能复位主偠原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启动时并不立即跳闸而是在加速时主要原因有:加速时间设置太短、电流上限設置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。

分析与:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题紦IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别经仔细检查发现┅只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样模块装上上电运行一切良好。

分析与:首先检查逆变模块没有发现问题其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块可能出在过流处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电显示一切正常,故认为传感器已坏找一新品换上后带负载实验一切正常。

过电压一般是出现在停机的时候其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有問题。

一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”

分析与:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”的原因何在这是因为变频器在减速时,电動机转子绕组切割磁场的速度加快转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联二極管流向直流环节,使直流母线电压升高所致所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行且快速停车都没有问题。

欠压也是我们在使用中经常碰到的问题主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低於400V)主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能欠压故障的出现,其次主回路器损坏直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能欠压。还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题

(1)一台CT18.5kW变频器上电跳“Uu”

分析与:经检查这台变频器的整鋶桥充电电阻都是好的,但是上电后没有听到器因为这台变频器的充电回路不是利用可控硅而是靠器的吸合来完成充电的,因此认为故障可能出在器或控制回路以及电源部分拆掉器单独加24V直流电器工作正常。继而检查24V直流电源经仔细检查该电压是经过LM7824稳压管稳压后输絀的,测量该稳压管已损坏找一新品更换后上电工作正常。

(2)一台DANFOSSVLT5004变频器上电显示正常,但是加负载后跳“DCLINKUNDERVOLT”(直流回路电压低)

分析与:这台变频器从现象上看比较特别,但是你如果仔细分析一下问题也就不是那么复杂该变频器同样也是通过充电回路,器来完荿充电的上电时没有发现任何异常现象,估计是加负载时直流回路的电压下降所引起而直流回路的电压又是通过整流桥全波整流,然後由电容平波后提供的所以应着重检查整流桥,经测量发现该整流桥有一路桥臂开路更换新品后问题解决。

过热也是一种比较常见的故障主要原因:周围温度过高,风机堵转温度传感器性能不良,马达过热

举例:一台ABBACS50022kW变频器客户反映在运行半小时左右跳“OH”。

分析与:因为是在运行一段时间后才有故障所以温度传感器坏的可能性不大,可能变频器的温度确实太高通电后发现风机转动,防护罩裏面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业)经打扫后开机风机运行良好,运行数小时后没有再跳此故障

输出不平衡一般为马達抖动,转速不稳主要原因:模块坏,驱动电路坏电抗器坏等。

一台富士G9S11KW变频器输出电压相差100V左右。分析与:打开机器初步在线检查逆变模块(6MBI50N-120)没发现问题测量6路驱动电路也没发现故障,将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管不能正常导通和关闭该模塊已经损坏,经确认驱动电路无故障后更换新品后一切正常

过载也是变频器跳动比较的故障之一,平时看到过载现象我们其实首先应该汾析一下到底是马达过载还是变频器自身过载一般来讲马达由于过载能力较强,只要变频器参数表的电机参数设置得当一般不大会出現马达过载。而变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载我们可以检测变频器输出电压。

这是众多变频器常见的故障通常是由于開关电源的负载发生短路造成的,变频器采用了新型脉宽集成控制器UC2844来开关电源的输出同时 UC2844还带有电流检测,电压反馈等功能当发生無显示,控制端子无电压DC12V,24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了

SC故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏這是引起SC故障的原因之一。此外驱动电路损坏也容易SC故障安川在驱动电路的设计上,上桥使用了驱动光耦 PC923这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929这是一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦此外电机抖动,三相电流电压不平衡,有显示却无电压输出这些现象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多种首先是外部负载发生故障而IGBT模块的损坏如負载发生短路,堵转等其次驱动电路老化也有可能驱动波形失真,或驱动电压波动太大而IGBT损坏从而SC故障。

接地故障也是平时会碰到的故障在排除电机接地存在问题的原因外,可能发生故障的部分就是霍尔传感器了霍尔传感器由于受温度,湿度等因数的影响工作点佷容易发生飘移,GF

在平时运行中我们可能会碰到变频器提示电流极限。对于一般的变频器在限现时不能正常的工作电压()首先要降丅来,直到电流下降到允许的范围一旦电流低于允许值,电压()会再次上升从而的不。变频器采用内部斜率控制在不超过预定限鋶值的情况下寻找工作点,并控制电机平稳地运行在工作点并将警告反馈客户,依据警告信息我们再去检查负载和电机是否有问题

3.北京凝聚态物理研究中心北京凝聚态物理实验室以科学院物理研究所为依托单位,于2003年11月25日正式开始筹建导读: 仪器仪表产业是检测的基礎设备,同时是国民经济的基础性、战略性产业来源:网 本文由入驻OFweek公众平台的作者撰写,观点仅代表作者本人不代表OFweek立场。70%-为预警區间还有一定举债空间。PET是一种的医学分子影像设备它的研制涉及核物理、电子、材料、机械、等诸多学科,技术门槛高

变频器之開关电源电路图及:

变频器开关电源电路完全可以简化为上图电路模型,电路中的关键要素都包含在内了而任何复杂的开关电源,剔除枝蔓后也会剩下上图这样的主干。其实在检修中要具备对复杂电路的“化简”的能力,要在看似杂乱无章的电路伸展中拈出这几條主要的脉络。要向解牛的庖丁学习训练自己的眼前不存在什么整体的开关电源电路,只有各部分脉络和脉络的走向——振荡回路、稳壓回路、保护回路和负载回路等

2月7日,采购网发布贵州大学烟草学院学科楼仪器设备采购项目采购公告5.仪表量程应根据工艺对象的实際需要显示的范围或实际变化范围确定。2017年6月瑞士万通推出了一整套全新的专为制药行业设计的Mira M-3手持式拉曼光谱。导读: 在上海市公示2017姩度上海市批拟认定高新技术企业名单中共认定高新技术企业共952家。该规定了液相色谱-串联四极质谱仪性能的适用于液相色谱-串联四極质谱仪性能的测定。

1、振荡回路:开关变压器的主绕组N1、Q1的漏--源极、R4为电源工作电流的通路;R1提供了启动电流;自供电绕组N2、D1、C1形成振荡芯爿的供电电压这三个环节的正常运行,是电源能够振荡起来的先决条件

当然,PC1的4脚外接定时元件R2、C2和PC1芯片本身也构成了振荡回路的┅部分。

2、稳压回路:N3、D3、C4等的+5V电源R7—R10、PC3、R5、R6等元件构成了稳压控制回路。

当然PC1芯片和1、2脚元件R3、C3,也是稳压回路的一部分

3、保护囙路:PC1芯片本身和3脚元件R4构成过流保护回路;N1绕组上并联的D2、R6、C4元件构成了IGBT的保护电路;实质上稳压回路的电压反馈——稳压,也可看作是一蕗电压保护但保护电路的内容并不仅是局限于保护电路本身,保护电路的起控往往是由于负载电路的异常所引起

4、负载回路:N3、N4次级繞组及后续电路,均为负载回路负载回路的异常,会牵涉到保护回路和稳压回路使两个回路做出相应的保护和。

振荡芯片本身参与和構成了前三个回路芯片损坏,三个回路都会一齐对三个或四个回路的检修,是在芯片本身正常的前提下进行的另外,要像下象棋一樣用全局观念和思路来进行故障判断,透过现象看本质如停振故障,也许并非由振荡回路元件损坏所引起有可能是稳压回路故障或負载回路异常,了芯片内部保护电路起控而停止了PWM脉冲的输出。并不能将和各个回路完全孤立起来进行检修某一故障元件的出现很可能出“牵一发而全身动”的效果。一、次级负载供电电压都为0V变频器上电后无反应,操作显示面板无指示测量控制端子的24V和10V电压为0V。檢查主电路充电电阻或预充电回路完好可判断为开关电源故障。检修步骤如下:

1、先用电阻测量法测量开关管Q1有无击穿短路现象电流取样电阻R4有无开路。电路易损坏元件为开关管当其损坏后,R4因受冲击而阻值变大或断路Q1的G极串联电阻、振荡芯片PC1往往受强电冲击而损壞,须同时更换;检查负载回路有无短路现象排除。

2、更换损坏件或未检测中有短路元件,可进行上电检查进一步判断故障是出在振蕩回路还是稳压回路。

a、先检查启动电阻R1有无断路正常后,用18V直流电源直接送入UC3844的7、5脚为振荡电路单独上电。测量8脚应有5V电压输出;6脚應有1V左右的电压输出说明振荡回路基本正常,故障在稳压回路;

若测量8脚有5V电压输出但6脚电压为0V,查8、4脚外接R、C定时元件6脚电路;

若测量8脚、6脚电压都为0V,UC3844振荡芯片坏掉更换。

b、对UC3844单独上电短接PC2输入侧,若电路起振说明故障在PC2输入侧电路;电路仍不起振,查PC2输出侧电蕗

二、开关电源出现间歇振荡,能听到“打嗝”声或“吱、吱”声或听不到“打嗝”声,但操作显示面板时亮时熄这是因负载电路異常,电源过载引发过流保护电路的典型故障特征。负载电流的异常上升引起初级绕组激磁电流的大幅度上升,在电流采样电阻R4形成1V鉯上的电压使 UC3844内部电流检测电路起控,电路停振;R4上过流消失电路又重新起振,如此循环往复电源出现间歇振荡。

a、测量供电电路C4、C5兩端电阻值如有短路直通现象,可能为整流二极管D3、D4有短路;观察C4、C5外观有无鼓顶、喷液等现象必要时拆下检测;供电电路无异常,可能為负载电路有短路故障元件;

b、检查供电电路无异常上电,用排除法对各路供电进行逐一排除。如拔下风扇供电端子开关电源工作正瑺,操作显示面板正常显示则为24V散热风扇已经损坏;拔下+5V供电接子或切断供电铜箔,开关电源正常工作则为+5V负载电路有损坏元件。

三、負载电路的供电电压过高或过低开关电源的振荡回路正常,问题出在稳压回路

输出电压过高,稳压回路的元件损坏或低效使反馈电壓幅度不足。检查:

a、在PC2输出端并接10k电阻输出电压回落。说明PC2输出侧稳压电路正常故障在PC2本身及输入侧电路;

b、在R7上并联500Ω电阻,输出电压有显著回落。说明光电耦合器PC2良好,故障为PC3低效或PC3外接电阻元件变值反之,为PC2不良

负载供电电压过低,有三个故障可能:1、负载過重使输出电压下降;2、稳压回路元件不良,电压反馈过大;3、开关管低效使电路(开关变压器)换能不足。

a、将供电支路的负载电路逐一解除(注意!不要以开路该路供电整流管的来脱开负载电路尤其是接有稳压反馈的+5V供电电路!反馈电压的消失,会各路输出电压异常升高而将負载电路烧毁!)判断是否由于负载过重引起电压回落;如切断某路供电后,电路回升到正常值说明开关电源本身正常,检查负载电路;输出电壓低检查稳压回路。

b、检查稳压回路的电阻元件R5—R10无变值现象;逐一代换PC2、PC3,若正常说明代换元件低效,导通内阻变大

c、代换PC2、PC3若無效,故障可能为开关管低效或开关和激励电路有问题,也不排除UC3844内部输出电路低效更换优质开关管、UC3844。

对于一般性故障上述故障排查法是有效的,但不一定地灵光若检查振荡回路、稳压回路、负载回路都无异常,电路还是输出电压低或间歇振荡,或干脆毫无反應这此情况都有可能出现。先不要犯愁让我们往深入里分析一下电路故障的原因,以帮助尽快查出故障元件电路的间歇振荡或停振嘚原因不在起振回路和稳压回路时,还有哪些原因可电路不起振呢?

(1)主绕组N1两端并联的R、D、C电路为尖峰电压吸收网络,提供开关管截止期間储存在变压器中磁场能量的泄放通路(开关管的反向电流通道),保护了开关管不被过压击穿当D2或C4严重漏电或击穿短路时,电源相当于加上了一个很重的负载使输出电压严重回落,U3844供电不足内部欠电压保护电路起控,而电路间歇振荡因元件并联在N1绕组上,短路后不噫测出往往被忽略;

(2)有的开关电源有输入供电电压的(电压过高)保护电路,一旦电路本身故障使电路出现误过压保护,电路停振;

(3)电流采样電阻不良如引脚氧化、碳化或阻值变大时,压降上升出现误过流保护,使电路间歇振荡状态;

(4)自供电绕组的整流二极管D1低效正向导通內阻变大,电路不能起振更换试验;

(5)开关变压器因绕组发霉、受潮等,品质因数用原型号变压器代换试验;

(6)R1起振电路参数变异,但测量不絀异常或开关管低效,此时遍查电路无异常但就是不起振。修理:

变动一下电路既有参数和状态让故障出来!试减小R1的电阻值(不宜低於200kΩ以下),电路能起振此法也可做为应急修理手段之一。无效更换开关管、UC3844、开关变压器试验。

输出电压总是偏高或偏低一点达不箌正常值。检查不出电路和元件的异常几乎换掉了电路中所有元件,电路的输出电压值还是在“勉强与凑合”状态有时好像能“正常笁作”了,但让人心里不踏实好像质似的,不知什么时候会来个“反常”不要放弃,一下电路参数使输出电路达到正常值,达到其笁作状态让我们“放心”的地步。电路参数的变异有以下几种原因:

1、晶体管低效,如三极管放大倍数或导通内阻变大,二极管正姠电阻变大反向电阻变小等;

2、用万用表不能测出的电容的相关介质损耗、损耗等;

3、晶体管、芯片器件的老化和参数漂移,如光电耦合器嘚光传递效率变低等;

4、电感元件如开关变压器的Q值等;

5、电阻元件的阻值变异,但不显著

6、上述5种原因有数种参于其中,形成“综合作鼡”

由各种原因形成的电路的“现在的”这种状态,是一种“病态”也许我们得换一下检修思路了,中医有一个“辨证施治的”理论我们也要用一下了,下一个方子不是针对哪一个元件,而是将整个电路“调理”一下使之由“病态”趋于“常态”。就这么“模糊著糊涂着”把病就给治了。

修理(元件数值的轻微):

哈密信捷变频器故障中心19.量程误差 span error在参比工作条件下实际输出量程与规定输出量程の差。年末的钟声已经敲响2017刚刚过去,小伙伴们都在新一年的工作计划在当前日益严峻的污染形势下,制定科学的办法、依托先进的治理设备整治污染是我国工作的重点加之,我国工业如火电、化工、电子、等工业的发展也在线水质分析仪器的需求增长。有没有可能产生这个电离效应的主要源于天上而非地面。1、输出电压偏低:ight: 24px;

a、减小R5或增大R6电阻值;b、增大R7、R8电阻值或减小R9电阻值

上述的目的,是茬对电路进行检查换掉低效元件后,进行的目的是稳压反馈电路的相关增益,使振荡芯片输出的脉冲占空比变化开关变压器的储能變化,使次级绕组的输出电压达到正常值电路一个新的“正常的平衡”状态。

好多看似不可修复的疑难故障就这样经过一、两只电阻徝的,波澜无惊地修复了

检修中须注意的问题:1、在开关电源检查和修复中,应切断三相输出电路IGBT模块的供电以防止驱动供电异常,慥成IGBT模块的损坏;2、在修理输出电压过高的故障时更要切断+5V对CPU主板的供电,以免异常或高电压损坏CPU造成CPU主板报废。3、不可使稳压回路中斷将输出电压异常升高!4、开关电源电路的二极管,用于整流和用于保护的都为高速二极管或肖基特二极管,不可用普通IN4000系列整流二极管代用 4、开关管损坏后,换用原型号的现在网络这么发达,货物来源不成问题一般都能购到的。网上许多东西都能以便宜的价格购箌注意!

变频器常见故障处理分享:

随着节能环保的力度加大,作为节能的直接的产品变频器的应用遇到了一个难得的良好机遇。随着時间的推移变频器也了故障的高发期。发生故障时首先要参照该变频器的说明手册进行判断和处理。我们在中积累了一些故障处理、嘚

(1)检查输入电源是否正常,若正常可测量直流母线p、n端电压是否正常:若没电压,可断电检查充电电阻是否损坏断路;

(2)经查p、n端电压正瑺可更换键盘及键盘线,如果仍无显示则需断电后检查主控板与电源板连接的26p排线是否有松脱现象或损坏断路;

(3)若上电后开关电源工作囸常,继电器有吸合声音风扇运转正常,仍无显示则可判定键盘的晶振或谐振电容坏,此时可更换键盘或修理键盘;

(4)如果上电后其它一切正常但仍无显示,开关电源可能未工作此时需停电后拔下p、n端电源,检查ic3845的静态是否正常(凭进行检查)如果ic3845静态正常,此时在p、n加矗流电压后18v/1w稳压二极管两端约8v左右的电压但开关电源并未工作,断电检查开关变压器副边的整流二极管是否有击穿短路;

(5)上电后18v/1w稳压二极管有电压仍无显示,可除去一些插线包括继电器线插头、风扇线插头,查风扇、继电器是否有短路现象;

(6)p、n端上电后18v/1w稳压二极管两端電压为8v左右,用示波器检查ic3845的输入端④脚是否有锯齿波输出端⑥脚是否有输出;

(7)检查开关电源的输出端+5v、±15v、+24v及各路驱动电源对地以及极間是否有短路。

3键盘显示正常但无法操作

(1)若键盘显示正常,但各功能键均无法操作此时应检查所用的键盘与主控板是否匹配(是否含有ic75179),对于带有内外键盘操作的机器应检查一下你所设置的拨码开关位置是否正确;

(2)如果显示正常,只是一部分按键无法操作可检查按键微動开关是否不良。

(1)首先检查控制是否正确;

(2)检查给定选择和模拟输入参数设置是否有效;

(3)主控板拨码开关设置是否正确;

(4)以上均正确则可能为電位器不良,应检查阻值是否正常

(1)当变频器键盘上显示“fooc”时“oc”闪烁,此时可按“∧”键故障查询状态可查到故障时运行、输出电鋶、运行状态等,可根据运行状态及输出电流的大小判定其“oc”保护是负载过重保护还是vce保护(输出有短路现象、驱动电路故障及等);

(2)若查詢时确定由于负载较重造成加速上升时电流过大,此时适当加速时间及的v/f特性曲线;

(3)如果没接电机空运行变频器跳“oc”保护,应断电检查igbt昰否损坏检查igbt的续流二极管和ge间的结电容是否正常。若正常则需检查驱动电路:检查驱动线插接位置是否正确,是否有偏移是否虚插;检查是否是因hall及线不良“oc”;检查驱动电路放大元件(如ic33153等)或光耦是否有短路现象;检查驱动电阻是否有断路、短路及电阻变值现象;

(4)若在运行Φ跳“oc”,则应检查电机是否堵转(机械卡死)造成负载电流突变引起过流;

(5)在减速中跳“oc”,则需根据负载的类型及轻重相应减速时间及減速等。

(1)当变频器键盘上显示“fool”时“ol”闪烁此时可按“∧”键故障查询状态,可查到故障时运行、输出电流、运行状态等可根据运荇状态及输出电流的大小,若输出电流过大则可能负载过重引起,此时应加、减速时间及v/f曲线、转矩等若仍过载,则应考虑减轻负载戓更换更大容量的变频器;

(2)若查询故障时输出电流并不大此时应检查电子热过载继电器参数是否适当。

(3)检查hall及线是否有不良

(1)检查温度开關线插头是否插好,用万用表检测温度开关线是否断开若断开则可断定温度开关线断路或温度开关损坏;

(2)风扇不良过热保护;

(3)温度过高,散熱效果较差变频器内部温度较高过热保护;

(4)对于带有整流桥的七单元igbt的变频器,其温度检测是利用igbt内部的热敏电阻的阻值变化进行温度检測的若出现“oh”过热保护,有如下原因:比较器坏输出高电平所致;比较器比较电阻变值,比较电压较低;igbt内部的热敏电阻阻值异常

(1)变頻器在减速中出现过压保护,是由于负载惯性较大所致此时应减速时间,若仍无效可加装制动单元和制动电阻来消耗能量;

(2)因更换电源板或主控板所引起的过压保护,需参数电阻;

(3)输入电源电压高于变频器额定电压太多也可能出现过压。

(1)首先检查输入电源电压是否正常接线是否良好,是否缺相;

(2)“04”值参数电阻是否适当;|

(3)因更换电源板或主控板所引起的欠压保护需参数电阻;

(4)电压检测回路,运放等器件不良吔能欠压

(1)首先应检查输入电源是否异常(如缺相等);

(2)检查电源板与电容板之间的连线是否正确,是否有松动现象;

(3)检查主控板与电源板之间的26p排线是否有不良或断线现象rec控制无效,继电器不吸合;

(4)继电器吸合回路元器件坏也继电器不吸合;

(5)继电器内部坏(如线圈断线等)

11有显示,但無电压输出

(1)变频器运行后有运行,但在u、v、w之间无电压输出此时需检查载波参数是否有丢失;

(2)若载波参数正常,可运行变频器用示波器检查其驱动波形是否正常;

(3)若驱动波形不正常,则需检查主控板cpu发出的spwm波形是否正常若异常,则cpu故障;若主控板的spwm波形正常则需断电更換26p排线再试,若驱动板驱动波形仍不正常则驱动电路部分有故障,需修理或更换

在变频器日常中经常遇到各种各样的问题如线路问题參数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍

一、静态1、整流电路找到变频器内部矗流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡相反将黑表棒接箌P端,红表棒依次接到R、S、T有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端重复以上步骤,都应相同结果如果有以下结果,可以判定電路已出现异常

A.阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障

B.红表棒接P端时,电阻无穷大可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障。

2、逆變电路将红表棒接到P端黑表棒分别接U、V、W上应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端重复以仩步骤应相同结果,否则可确定逆变模块故障二、动态在静态结果正常以后才可进行动态,即上电试机在上电前后必须注意以下几点:

1、上电之前,须确认输入电压是否有误将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)。

2、检查变频器各接播口是否已正确连接连接是否有松动连接异常有时可能变频器出现故障严重时会出现炸机等情况

3上电后检测故障显示内容并初步断定故障及原洇。

4、如未显示故障首先检查参数是否有异常并将参数复归后进行空载(不接电机)情况下启动变频器并U、V、W三相输出电压值如出现缺相、彡相不平衡等情况,则模块或驱动板等有故障5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下带载。时是满负载。

1、整流模块损坏┅般是由于电网电压或内部短路引起在排除内部短路情况下,更换整流桥在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等

2、逆变模块损坏一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后测驱动波形良好状态下,更换模块在现场服务中更换驱动板之后,还必须注意检查马达及连接电缆在确定无任何故障下,运行变频器

3、上電无显示一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏也有可能是面板损坏。

4、上电后显示过電压或欠电压一般由于输入缺相电路老化及电路板受潮引起。找出其电压检测电路及检测点更换损坏的器件。

5、上电后显示过电流或接地短路一般是由于电流检测电路损坏如霍尔元件、运放等。

6、启动显示过电流一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起

7、空载输出電压正常带载后显示过载或过电流该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化模块损伤引起。变频器运行中的问题及对策随着变频器应用范围的扩大运行中出现的问题也越来越多,主要为:高次谐波、噪声与振动、负载匹配、等问题本文针对以上问题进行分析并提出相应措施。

变频器的应用我国的电动机用电量占发电量的60%~70%风机、水泵设备年耗电量占电力消耗的1/3。

造成这种状况的主要原因是:风機、水泵等设备的调速是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量其输入功率大,大量的能源消耗在挡板、阀门地截流中

由于风机、水泵类大多为平房转矩负载,轴功率与转速成立方关系所以当风机、水泵转速下降时,消耗的功率也大大下降因此节能潜力非常大,有效的节能措施就是采用变频调速器来调节流量应用变频器节电率为20%~50%,效益显著

许多机械由于工艺需要,要求电動机能够调速过去由于交流电动机调速困难,调速性能要求高的都采用直流调速而直流电冬季结构复杂,体积大困难,因此随着变頻调速技术的成熟交流调速正逐步取代直流调速,往往需要进行是量和直接转矩控制来各种工艺要求。

利用变频器拖动电动机起动電流小,可以实现软起动和无级调速方便的进行加减速控制,是电动机高性能大幅度地节约电能,因而变频器在工业生产和生活中了樾来越广泛的应用

在的问题及对策随着变频器应用范围的扩大,运行中出现的问题也越来越多主要为:高次谐波、噪声与振动、负載匹配、等问题。本文针对以上问题进行分析并提出相应措施谐波问题及对策通用变频器的主电路形式一般由整流、逆变和滤波三部分組成。整流部分为三相桥式不可控整流器中间滤波部分采用大电容作为滤波器,逆变部分为IGBT三项桥式逆变器且输入为PWM波形。

输出电含囿除基波以外的其它谐波较低次谐波通常对电动机负载影响较大,引起转矩脉动;而较高的谐波又使变频器输出电缆的漏电流使电动機出力不足,因此变频器输出的高低次谐波都必须可以采用以下谐波。

(1)变频器供电电源内阻抗通常电源设备的内阻抗可以器到缓冲變频器直流滤波电容的无功功率的作用内阻抗越大,谐波含量越小这种内阻抗就是变压器的短路阻抗。因此选择变频器供电电源时選择短路阻抗大的变压器。(2)安装电抗器在变频器的输入端与输出端串接的电抗器或安装谐波滤波器,滤波器的组成为LC型吸收谐波囷增大电源或负载阻抗,达到目的

(3)采用变压器多项运行通用变频器为六脉波整流器,因此产生的谐波较大如果采用变压器多相运荇,使相位角互差30°,如Y-△、△-△组合的变压器构成12脉波的效果可减小低次谐波电流,很好的了谐波

(4)设置专用谐波设置专用濾波器用来检测变频器和相位,并产生一个与谐波电流的幅值相同且相位正好相反的电流通到变频器中,从而可以有效的吸收谐波电流噪声与振动及其对策采用变频器调速,将产生噪声和振动这是变频器输出波形中含有高次谐波分量所产生的影响。随着运转的变化基波分量、高次谐波分量都在大范围内变化,很可能引起与电动机的各个部分产生谐振等

西门子直流调速器以其的性能,丰富的组合功能良好的力矩特性,在变频器市场占据着重要的地位并以其强大的品牌效应,打破了以前品牌变频器在市场上的垄断地位据有关专業市场调研机构的统计,西门子的高在市场上已位居首位

西门子变频器在市场的使用早是在钢铁行业,然而在当时调速还是以直流调速為主变频器的应用还是一个新兴的市场,但随着电子元器件的不断发展以及控制理论的不断成熟变频调速已逐步取代了直流调速,成為驱动产品的主流西门子变频器因其强大的品牌效应在这巨大的市场中取得了超规模的发展,西门子在变频器市场的成功发展应该说是覀门子品牌与技术的结合在市场上我们能碰到的早期的西门子变频器主要有电流源的SIMOVERT A,以及电压源的SIMOVERT P,这些变频器也主要由于设备的引进洏一起了的市场目前仍有少量的使用,而其后在市场大量销售的主要有MICRO MASTER和MIDI MASTER,以及西门子变频器为成功的一个系列SIMOVERT MASTERDRIVE,也就是我们常说的6SE70系列咜不仅提供了通用使用的AC---AC变频器,也提供了在造纸化纤等特殊行业要求使用的多电机传动的直流母线方案。当然西门子也推出了在峩个人看来技术上比较失败然而在市场上却相当成功的ECO变频器在技术上的失败主要是由于它有太高的故障率,市场上的成功主要是因为咜超越了富士变频器成为市场的佼佼者现在西门子在市场上的主要机型就是MM420,MM440.6SE70系列

由于西门子变频器在市场的一个庞大的销售量,在使用中必然会碰到许多问题以下我们就西门子变频器的一些常见故障在这里和广大使用者做一个探讨:

西门子变频器应该是市场较早的┅个品牌,所以有些老的产品象MICROmaster,MIDI MASTER仍有大量的用户在使用我们先就这两个系列产品的常见故障做一分析。对于MICRO MASTER系列变频器我們常见的故障就是通电无显示该系列变频器的采用了一块UC2842芯片作为波形发生器,该芯片的损坏会开关电源无法工作从而也无常显示,此外该芯片的工作电源不正常也会使得开关电源无常工作对于MIDI MASTER系列变频器我们较常见的故障主要有驱动电路的损坏,以及IGBT模块的损坏MIDI MASTER嘚驱动电路是由一对对管去驱动IGBT模块的,而这对管也是容易损坏的元器件损坏原因常由于IGBT模块的损坏,而高压大电流窜入驱动回路驱動电路的元器件损坏。

对于6SE70系列变频器由于,故障率明显我们经常会碰到的故障现象有F008(直流电压低),由于是直接通过电阻降压来取得采样所以故障F008的出现主要是由于采样电阻的损坏而的。此外我们还会碰到F025,F026,F027,关于输入相缺失的故障原因一是由于6SE70系列本身带有输入相检測功能,输入检测电路的损坏会输入缺相如排除此故障原因,还不能那故障很有可能就是CU板的损坏了。此外F011(过电流)故障也是一个瑺见的故障电流传感器的损坏是引起此故障的原因之一,此外我们在中经常会碰到驱动电路和开关电源上的一些贴片的滤波电容的损坏吔会引起F011. 我们要特别注意由于这种原因而引起的故障

一瓶土松散透气,一瓶土满是硬疙瘩不难发现,监测能够涉足的领域正在更宽广在国内色谱柱市场上,外企依然占据的地位另一方面,的及时修订可以使该更科学、更合理,在为各领域提供服务的同时能够及時适应整个行业的发展变化。据渔业机构称目前、、澳门、新加坡和都对的渔业产品实施部分进口禁令。

1 西门子直流调速器故障判断及處理:

??1.1 逆变模块的损坏

??逆变功率模块主要有IPM 等检查外观是否已炸开,端子与相连印制板是否有烧蚀痕迹用万用表查C-EG-CG-E 是否已通,或用万用表测P UVW 电阻是否有不一致以及各功率器件控制极对UVWPN 的电阻是否有不一致,以此判断是哪一功率器件损坏

??1.1.2 损坏的原因查找

??(1)器件本身不好。

??(2)外部负载有严重过电流、不平衡电动机某相绕阻对地短路,有一相绕阻内部短蕗负载机械卡住,相间击穿输出电线有短路或对地短路。??(3)负载上接了电容或因布线不当对地电容太大,使功率管有冲击电鋶??(4)用户电压太高,或有较强的瞬间过电压造成过电压损坏。??(5)机内功率管的过电压吸收电路有损坏造成不能有效吸收过电压而使IGBT损坏,如图1所示??(6)滤波电容因日久老化,容量或内部变大对母线的过压吸收能力下降,造成母线上过电压太高而損坏IGBT正常运行时母线上的过电压是逆变开关器件脉冲关断时,母线回路的电感转变而来的??(7IGBTIPM功率器件的前级隔离器件因击穿功率器件也击穿,或因在印制板隔离器件部位有尘埃、造成打火击穿IGBTIPM损坏。??(8)不适当的操作或产品中有缺陷,在和开机、关機等不情况下引起上下两功率开关器件瞬间同时导通??(9)雷击、房屋漏水入侵,异物、检查人员误碰等意外??(10)经更换了滤波电容器,因该电容不好或接到电容的线比原来长了,使电感量造成母线过电压幅度明显升高。??(11)前级整流桥损坏由于主前級了交流电,造成IGBTIPM损坏??(12)修理更换功率模块,因没有静电防护措施在焊接操作时损坏了IGBT。或因修理中散热、紧固、绝缘等处悝不好短时使用而损坏。??(13)并联使用IGBT在更换时没有考虑型号、批号的一致性,各并联电流不均而损坏??(14)变频器内部保護电路(过电压、过电流保护)的某元件损坏,失去保护功能??(15)变频器内部某组电源,特别是IGBT驱动级+-电源损坏改变了输出值戓两组电源间绝缘被击穿。

??只有查到损坏的根本原因并首先再次损坏的可能,才能更换逆变模块否则换上去的新模块会再损坏。

??(1IGBT 同绝缘栅场效应管一样要避免静电损坏在装配焊接中防止损坏的根本措施是,把要修理的机器、IGBT 模块、电烙铁、人、操作工作囼垫板等全部用导线连接起来使得在同一电场电位下进行操作,全部连接的公共点如能接地就更好特别是电烙铁头上不能带有市电高電位,电源要用隔离良好的隔离IGBT模块在未使用前要保持控制极G 与发射极E 接通,不得随意去掉该器件出厂前的防静电保护G-E 连通措施

??(2)功率模块与散热器之间涂导热硅脂,保证涂层厚度0.1耀0.25 mm80%以上,紧固力矩按紧固螺钉大小施加(M4 13

??(3)机器拆开时要对被拆件、線头、零件做好笔记。再装配时处理好原装配上的各类技术措施不得简化、省略。例如输入的双绞线、各电极连接的电阻阻值、绝缘件、吸收板或吸收电容都要维持原样;要对作了修焊的驱动印制板进行清洁和防止爬电的涂漆处理,以及保证绝缘可靠更不要少装和错裝零部件。

??(4)并联模块要求型号、编号一致在编号无法一致时,要确保被并联的全部模块性能相同

??(5)对因炸机造成铜件嘚缺损,要把毛刺修圆砂光避免因过电压发生放电而再次损坏。

1.1.4 更换模块后的通电

??经常会更换模块后一通电又烧毁了。为防止此類事故一般在变频器的直流主回路里串入一电阻,电阻阻值为1耀2 k赘功率50 W以上,由于电阻的限流作用即使故障开机也不会损坏模块。涳载时流过电阻的电流小压降也小,可做空载检查

??一般只要空载运行正常,去掉电阻大都会正常

??1.2 整流桥的损坏

??用万用表电阻挡即可判断,对并联的整流桥要松开连接件找到坏的那一个。

??1.2.2 损坏原因查找

??(1)器件本身不好

??(2)后级电路、逆變功率开关器件损坏,整流桥流过短路电流而损坏

??(3)电网电压太高,电网遇雷击和过电压浪涌电网内阻小,过电压保护的压敏電阻已经烧毁不起作用全部过压加到整流桥上。

??(4)变频器与电网的电源变压器太近中间的线路阻抗很小,变频器没有安装直流電抗器和输入侧交流电抗器使整流桥处于电容滤波的高幅度尖脉冲电流的冲击状态下,致使整流桥过早损坏

??(5)输入缺相,使整鋶桥负担加重而损坏

??(1)找到引起整流桥损坏的根本原因,并防止换上新整流桥又发生损坏。

??(2)更换新整流桥对焊接的整流桥需确保焊接可靠。确保与周边元件的电气间距用螺钉联接的要拧紧,防止电阻大而与散热器有传导导热的,要求涂好硅脂热阻

??(3)对并联整流桥要用同一型号、同一厂家的产品以避免电流不均匀而损坏。

??1.3 滤波电解电容器损坏

??出现外观炸开、铝壳鼓包、塑料外套管裂开了电解液、阀开启或被压出,小型电容器顶部分瓣开裂接线柱严重锈蚀,盖板变形、脱落说明电解电容器已损壞。用万用表开路或短路容量明显减小,漏电严重(用万用表测终后的阻值较小)

??1.3.2 找出电容损坏原因

??(1)器件本身不好(漏電流大、损耗大、耐压不足、含有氯离子等杂质、结构不好、寿命短)。

??(2)滤波前的整流桥损坏有交流电直接了电容。

??(3)汾压电阻损坏分压不均造成某电容首先击穿,随后发生相关其他电容也击穿

??(4)电容安装不良,如外包绝缘损坏外壳连到了不應有的电位上,处和焊接处不良造成不良而损坏。

??(5)散热不好使电容温升太高,日久而损坏

??1.3.3 电容的更换

??(1)更换滤波电解电容器选择与原来相同的型号,在一时不能相同的型号时必须注意以下几点:耐压、漏电流、容量、外形尺寸、极性、安装应相哃,并选用能承受较大电流长寿命的品种。

??(2)更换拆装中注意电气连接(螺钉联接和焊接)牢固可靠正、负极不得接错,固定鼡卡箍要能牢固固定并不得损坏电容器外绝缘,分压电阻照原样接好并测量一下电阻值,应使分压均匀

??(3)已放置一年以上的電解电容器,应测量漏电流值不得太大,装上前先行加直流电老化直流电先加低一些,当漏电流减小时再升高电压,在额定电压时漏电流值不得超过值。

??(4)因电容器的尺寸不而修理替换的电容器只能装在其他位置时,必须注意从逆变模块到电容的母线不能仳原来的母线长两根+-母线包围的面积必须尽量小,用双绞线这是因为电容连接母线或+-母线包围面积大会造成母线电感,引起功率模块上的脉冲过电压上升造成损坏功率模块或过电压吸收器件损坏。在不得已的情况下另将高频高压的浪涌吸收电容器用加装到逆变模块上,帮助吸收母线的过电压弥补因电容器连接母线带来的危害。

??1.4 风机的损坏

??1.4.1 风机的损坏判断

??(1)测量风机电源电压是否正常如风机电源不正常,首先要修好风机电源

??(2)确认风机电源正常后风机如不转或慢转,则风机已损坏需更换。

??1.4.2 损坏原因查找

??(1)风机本身不好线包烧毁、局部短路,直至风机的电子线路损坏或风机引线断路、机械卡死、含油轴承干涸、塑料老囮变形卡死。

??(2)不良有水汽、结露、腐蚀性气体、脏物堵塞、温度太高使塑料变形。

??1.4.3 风机的更换

??(1)更换新风机选择原型号或比原型号性能优越的风机同样尺寸的风机包含很多种风量和风压品种。

??(2)风机的拆卸有很况要牵动变频器内部机芯在拆卸时要做好记录和标识,防止装回原样时发生错误有的设计已充分考虑到更换方便性,此时要看清楚不要盲目大拆、大动。

??(3)風机在安装螺钉时力矩要,不要因过紧而使塑料件变形和断裂也不能太松而因振动松脱。风机的风叶不得碰风罩更不得装反风机。

??(4)选用风机时注意风机轴承是滚珠轴承的为好含油轴承的机械寿命短。就单纯轴承寿命而言使用滚珠轴承时风机寿命会高5耀10 倍。

??(5)风机装在出风口承受高温气流其风叶应用金属或耐温塑料制成,不得使用劣质塑料以免变形。

??(6)电源连接要正确良恏转子风叶不得与导线相,装好后要通电试一下

??(7)清理风道和散热片的堵塞物很重要,不少变频器因风道堵塞而发生过热保护戓损坏

??1.5.1 开关电源损坏的判断

??(1)有输入电压,而无开关电源输出电压或输出电压明显不对。

??(2)开关电源的开关管、变壓器印制板周边元件特别是过电压吸收元件有外观上可见的烧黄、烧焦,用万用表测开关管等元件已损坏

??(3)开关变压器漆包线長期在高温下使用,出现发黄、焦臭、变压器绕阻间有击穿、变压器绕阻特别是高压线包有断线、骨架有变形和跳弧痕迹

??1.5.2 查找开关電源损坏原因

??(1)开关电源变压器本身漏感太大。运行时一次绕阻的漏感造成大能量的过电压该能量被吸收的元件(阻容元件、稳壓管、瞬时电压二极管)吸收时发生严重过载,时间一长吸收的元件就损坏了
以上原因又会使开关电源效率下降、开关管和开关变压器嚴重,而且开关管上出现高的反峰电压开关管损坏及变压器损坏,特别在密闭机箱里的变压器、开关管、吸收用电阻、稳压管或瞬时电壓二极管的温度会很高

??(2)变压器导线因氧化、助焊剂腐蚀而断裂。

??(3)元器件本身寿命问题特别是开关管和或开关因电流電压负担大,更易损坏

??(4)恶劣,由灰尘、水汽等造成绝缘损坏

??1.5.3 开关电源的修理

??(1)开关电源因局部高温已使印制板深喥发黄碳化或印制线损坏时,印制板的绝缘和覆铜箔、导线已不能使用时只能整体更换该印制板。

??(2)查出损坏的元件后更换新元件元件型号应与原型号一致,在不能一致时要确认元件的功率、开关、耐压以及尺寸上能否安装,并要与周边元件保持绝缘间距

??(3)认为已修好后,应通电检查通电时不应使整个变频器通电而只对有开关变压器的那一部分,即在开关变压器的电源侧通电检查笁作是否正常、二次电压是否正确,改变电源侧的电压在+15%耀-20豫变动范围内输出电压应基本不变。

??1.6.1 器损坏判断

??(1)对于发生逆变橋模块炸毁、滤波电解电容器发生等变频器后级发生严重过电流短路的都要检查是否影响了器。常见的损坏有触头烧蚀、烧结以及器塑料件烧变形。

2)少数器会发生控制线包断线和完全不

??(1)后级有短路,过电流故障造成触头烧蚀

??(2)线包不好,发生线包烧毁、烧断线而不能吸合

??(3)对有电子线路的器,会因电子线路损坏而不能因此不用此类器。

??(4)因炸机火焰损坏

??(1)选同型号、同尺寸、线包电压相同的产品更换,如型号不同则性能、尺寸、电压应相同。

??(2)如果有旧的器可以更换内部零件而修好,但必须严格按原有内部装配正确装配好

??(3)对烧蚀不严重的触头,可以用细砂布仔细砂光继续使用

??(4)因触头要鋶过大电流,对螺钉联接的铜条和导线必须切切实实拧紧以

??1.7 印制电路板的损坏

??1.7.1 印制电路板的损坏判断

??(1)排除了主回路器件的故障后,如还不能使变频器正常工作为简单有效的判断是拆下印制板看一下正、反面有无明显的元件变色、印制线变色、局部烧毁。

??(2)一般变频器上的印制板主要有驱动板、主控板、板根据变频器故障特征,使用换板判断哪块板有毛病对其他印制板,如吸收板、GE 板、风机电源板等因电路简单可用万用表迅速查出故障。

??(3)印制板在有电路图时按图检查各电源电压用示波器检查各点波形,先从后级逐渐往前级检查;在没有电路图时,采用比较法对有几路相同的部分进行比较,将故障板与好板对照查出不同点再莋分析即可找到损坏的器件。

??1.7.2 印制板损坏原因

??(1)元器件本身和寿命造成损坏特别是功率较大的器件,损坏的概率更大

??(2)元器件因过热或过电压损坏,变压器断线电解电容器干枯、漏电,电阻长期高温而变值??(3)因温度、湿度、水露、灰尘引起茚制板腐蚀击穿绝缘漏电等损坏。??(4)因模块损坏驱动印制板上的元件和印制线损坏??(5)因接插件不良、、存储器受晶振失效。??(6)原有程序因用户自行调乱不能工作。

??(1)对印制板需有电路图、电源、万用表、示波器、全套焊接拆装工具以及日积朤累的,才会比较迅速地找到损坏之处

??(2)印制板表面有防护漆等涂层,检测时要仔细用针状测笔到被测金属防止误判。由于元件过热和过电压容易造成元件损坏所以对于下列部位要求高度注意,首先检查;
开关电源的开关管、开关变压器、过电压吸收元件、功率器件、脉冲变压器、高压隔离用的、过电压吸收或缓冲吸收板及所属元件、充电电阻、场效应管或IGBT管、稳压管或稳压集成电路

??(3)印制板的更换会因版本不同而带来麻烦,因此若确定要换板就要看版号标识是否一致,如不一致而发生了就要向制造商了解清楚。

??(4)单片机编号不一样内部的程序就不一样在使用中某些项目可能会不一样,因此使用中如确认程序有问题,就应向制造商询问

??(5)由于会变频器工作不正常或发生保护。此时应采取抗措施,除了变频器整体上考虑抗外(如加装输入/输出交流电抗器、电电忼器输出线加磁环等),还可以在印制板的电源端加装由磁环和同相串绕的几匝导线构成的所谓共模电抗器对印制板上下位置作静电隔离屏蔽,以及对外部控制线用屏蔽线或用双绞线等措施

??(6)印制板后要通电检查,此时不要直接给变频器的主回路通电而要使鼡辅助电源对印制板加电,并用万用表检查各电压用示波器观察波形,确认完全无误后才可接到主回路一起调试

1.8 变频器内部打火或

??1.8.1 过电压吸收不良造成打火

??变频器的在快速切换电流时,发现某主器件被损坏一般是由于切换电路上往往有电感存在,电感上储存嘚磁场能量将迅速转变为电场能量即

??特别当被切换电流i 大,而电路分布电容C小的时刻在电流切换器的端子上将出现极高的过电压u,这个电压有时高到几百伏、几千伏、甚至几万伏

??因此,在变频器的功率开关器件(如IGBT)的CE端、开关电源管的D端、电源进线端等蔀位都设置了过电压吸收电路或器件来作保护但这些保护器件失效,或具有相同作用的其他器件性能变坏(如承担部分过电压吸收的滤波电容干枯)时都有可能出现过电压,发生打火、击穿或被保护的开关器件自身损坏

??常见过电压吸收电路如图2 所示。电源进线端嘚过电压吸收电路如图3 所示

当这些吸收元件损坏及安装它的印制板损坏时,就会产生过电压、跳火、烧蚀及主器件立即损坏

??更换這些元件时要求意识到型号的重要性,如二极管一定要用快恢复或超快恢复二极管连接的接线要简短,以分布电感量的危害

??1.8.2 主器件损坏造成打火

??有些变频器损坏的现象使人感到纳闷,母线间的某个间距并不小但有放电可能的区域,出现打火电蚀的痕迹仔细檢查发现有某主器件被损坏,究竟是不是间距不够造成的后果呢不是的,这是因主回路有一定的电感当主器件因故障的短路大电流突嘫烧毁时,就会造成母线间过电压(见图4)逆变桥开关器件IGBT短路会造成正负母线间打火;整流桥短路或逆变IGBT 短路有可能造成进线处打火戓进线保护用压敏电阻损坏,因进线也有电感也会造成过电压。

?逆变桥开关器件IGBT 或整流桥烧毁造成自身炸裂严重时殃及周围器件,洳烧毁驱动电路板

??压敏电阻本来是用于进线侧吸收进线过电压的保护器件,但当进线侧电压较高压敏电阻性能有变化时,有可能使压敏电阻烧毁同样有可能殃及周围器件和导线绝缘。

??1.8.4 电解电容器漏液、、

??电解电容不好的有:漏液、漏电流大、损耗大、、皷包、炸裂、由炸裂引起、容量下降内阻及电感。对于滤波用电解电容器因电压高、容量大所储存的能量大,容易造成漏液、、电解液是,可造成事故因此要用好的电解电容器,并在到达寿命前更换新的

??1.9 常见运行中的故障

??1.9.1 过电流跳闸

??起动时,一升速僦跳闸说明过电流十分严重,应查看有否负载短路、接地、工作机械卡堵、传动损坏、电动机起动转矩过小、以及根本起不动、变频器逆变桥已损坏

??运行中跳闸引起的原因有升速设定时间过短、降速时间设定过短、转矩补偿(V/f 比)设定太大,造成低速过电流、热不當电流设定太小也可引起过电流。

??1.9.2 过电压和欠电压跳闸

??(1)过电压:电源电压过高、降速时间设定过短、降速中制动单元没有笁作或制动单元放电太慢即制动电阻太大。变频器内部过电压保护电路有故障会引起过电压

??(2)欠电压:电源电压过低、电源缺楿、整流桥有一相故障,变频器内部欠电压保护电路故障也会引起欠电压

??1.9.3 电动机不转

??电动机、导线、变频器有损坏,线未接好功能设置,如上限、下限、设定时没有注意相互矛盾着。使用外控给定时没有选项预置,以及其他不合理设置

??变频器在减速戓停止中,由于设置的减速时间过短或制动能力不够变频器内部母线电压升高发生保护(也称过电压失速),造成变频器失去对电动机嘚速度控制此时,应设置较长的减速时间保持变压器内母线电压不至于升得太高,实现正常减速控制

??变频器在增速中,设置的加速时间过短或负载太重电网电压太低,变频器过电流而发生保护(也称过电流失速)变频器失去对电动机的速度控制。此时应设置较长的增速时间,维持不会过电流实现正常增速控制。

??1.9.5 变频器主器件自保护(FL保护)

??该保护是变频器主器件工作不正常而发苼的自我保护很多原因都会FL保护。FL发生时很多是变频器逆变器部分已经流过了不适当的大电流。这一电流在很短的时间内被检测出来并在没有使功率器件损坏前发出保护控制,停止功率器件继续被驱动板激励而继续发生大电流从而保护了功率器件。也有功率器件已壞不适当地通过了大电流,被检测后就停止了驱动板对功率器件的激励也有因过热使热敏元件,发生FL保护

??FL发生的现象一般有:┅通电就FL保护、运行一段时间发生FL保护、不定期出现EL保护。

??FL发生时要检查以下是否已损坏及作出处理

??(1)模块(开关功率器件)已损坏。

???(2)驱动集成电路(驱动片)、驱动光耦合器已损坏

??(3)由功率开关器件IGBT集电极到驱动光耦合器的传递电压的高速二极管损坏。

??(4)因逆变模块过热造成热断电器这类故障一般冷却后可复位,即FL在冷却时不发生可再运行。对此要冷却通风找到加热根源。

??(5)外部和内部造成变频器控制部位、芯片发生误对此要采取内部抗措施,如加磁环、屏蔽线更改外部布线、对源隔离、加电抗器等。

??1.10 康沃变频器常见故障及处理

??康沃变频器上电显示P.OFF延时1耀2 s后显示0,表示变频器处于待机状态在应用中若絀现变频器上电后一直显示P.OFF 而不跳0 现象,主要原因有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障处理时应先测量电源三相輸入电压,RST端子正常电压为三相380 V如果输入电压低于320 V或输入电源缺少,则应排除外部电源故障如果输入电源正常可判断为变频器内蔀电压检测电路或缺相保护故障。对于康沃G1/P1 系列90 kW及以上机型变频器故障原因主要为内部缺相检测电路异常。缺相检测电路由两个单相380 V/18.5 V变壓器及整流电路构成故障原因大多为检测变压器故障,处理时可测量变压器的输出电压是否正常

消费者一定要谨慎购物,碰到一些“高大上”名词时不要轻信。导读: 近年来在仪器行业并购浪潮的驱动下,安捷伦也开始了由并购收购来拓宽经营领域的强势布局之路与测辐射热计相比,ULIS的测辐射热计响应更快这就意味着它在探测快速的物体时,不会产生模糊的图像公告显示,本次公示项目共计15項涉及、食品、生命科学、检测仪器、制药、生物等多个领域。自充电式电磁流量计该由科学院上海高等研究院申请并于2017年7月11日公告。

??康沃变频器出现ER08 故障代码表示变频器处于欠电压故障状态主要原因有输入电源过低或缺相、变频器内部电压检测电路异常、变频器主电路异常。通用变频器电压输入范围在320~460 V

??在实际应用中变频器满载运行时,当输入电压低于340 V时可能会出现欠电压保护这时应电網输入电压或变频器降额使用;若输入电压正常,变频器在运行中出现ER08 故障则可判断为变频器内部故障。若变频器主回路正常出现ER08 的原因大多为电压检测电路故障。一般变频器的电压检测电路为开关电源的一组输出经过取样、比较电路后给CPU 处理器,当超过设定值时CPU根据比较输出故障,IGBT同时显示故障代码。

表示变频器在减速中出现过电流或过电压故障主要原因为减速时间过短、负载回馈能量过大未能及时被释放。若电动机驱动惯性较大的负载时当变频器(即电动机的同步转速)下降时,电动机的实际转速可能大于同步转速这時电动机处于发电状态,此部分能量将通过变频器的逆变电路返回到直流回路从而使变频器出现过压或过流保护。现场处理时在不影响苼产工艺的情况下可变频器的减速时间若负载惯性较大,又要求在一定时间内停机时则要加装外部制动电阻和制动单元,康沃G2/P2 系列变頻器22 kW 以下的机型均内置制动单元只需加外部制动电阻即可,电阻选配可根据产品说明中选用;对于功率22 kW以上的机型则要求外加制动单元囷制动电阻

??ER02/ER05故障一般只在变频器减速停机中才会出现,如果变频器在其他运行状态下出现该故障则可能是变频器内部的开关电源蔀分,如电压检测电路或电流检测电路异常而引起的

??代码ER17 表示电流检测故障。通用变频器电流检测一般采用电流如图5 所示,通过檢测变频器两相输出电流来实现变频器运行电流的检测、显示及保护功能输出电流经电流传感器(图中的H1H2)输出线性电压,经放大比較电路输送给CPU 处理器CPU 处理器根据不同判断变频器是否处于过电流状态,如果输出电流超过保护值则故障保护电路,IGBT脉冲实现保护功能。

??康沃变频器出现ER17 故障的主要原因为电流传感器故障或电流检测放大比较电路异常前者可通过更换传感器解决,后者大多为相关電流检测 电路或IC 芯片工作电源异常可通过更换相关IC或相关电源解决。

??代码ER15 表示逆变模块IPMIGBT故障主要原因为输出对地短路、变频器臸电动机的电缆线过长(超过50 m)、逆变模块或其保护电路故障。现场处理时先拆去电动机接线测量变频器逆变模块,观察输出是否存在短路同时检查电动机是否对地短路及电动机接线是否超过允许范围,如上述均正常则可能为变频器内部IGBT 模块驱动或保护电路异常。一般IGBT过电流保护是通过检测IGBT导通时的管压降的如图6所示。

IGBT正常导通时其饱和压降很低当IGBT过电流时管压降VCE会随着短路电流的而增大,增夶到一定值时检测二极管VDB将反向导通,此时反向电流经IGBT驱动保护电路送给CPU 处理器CPU IGBT 输出,以达到保护作用如果检测二极管VDB损坏,则康沃变频器会出现ER15 故障现场处理时可更换检测二极管以排除故障。

??康沃变频器出现ER11 故障表示变频器过热可能的原因主要有:风道阻塞、温度过高、散热风扇损坏不转及温度检测电路异常。现场处理时先判断变频器是否确实存在温度过高情况如果温度过高可先按以上原因排除故障;若变频器温度正常情况下出现ER11 ,则故障原因为温度检测电路故障康沃22 kW以下机型采用的七单元逆变模块,内部集成有温度え件如果模块内此部分电路也会出现ER11 ,另处当温度检测运算电路异常时也会出现同样故障现象

2 变频器驱动电路常见问题及解决方案

??近10 多年来,随着技术、技术及现代控制理论向交流电气传动领域的渗入变频交流调速已逐渐取代了过去的转差率调速、变极调速、直鋶调速等调速技术。几乎可以说有交流电动机的地方就有变频器的使用。其主要的特点是具有率的驱动性能及良好的控制特性

??现茬通用型的变频器一般包括以下几个部分:整流桥、逆变桥、中间直流电路、预充电电路、控制电路、驱动电路等。一台变频器的好坏驅动电路起着至关重要的作用,现就来谈谈驱动电路常见的问题以及解决的办法

??随着技术的不断发展,驱动电路本身也经历了从插腳式元件的驱动电路到光耦驱动电路再到厚膜驱动电路,以及比较新的集成驱动电路目前后三种驱动电路在中还是经常能遇到的。

??下面介绍几种驱动电路的

??2.1 驱动电路损坏的原因及检查

??造成驱动损坏的原因是各种各样的,一般来说出现的问题也无非是UVW三相无输出或输出不平衡,或输出平衡但是在低频时抖动还有启动等。当一台变频器大电容后的快速断开或者是IGBT 逆变模块损坏的情況下,驱动电路基本都不可能完好无损切不可换上好的快速熔断器或IGBT逆变模块,这样很容易造成刚换上的新器件再次损坏这时应该着偅检查驱动电路上是否有打火的印记。可以先将IGBT逆变模块的驱动脚连线拔掉用万用表电阻挡测量六路驱动是否阻值都相同(但是极个别嘚变频器驱动电路不是六路阻值都相同的,如三菱、富士等变频器)如果六路阻值都基本相同也不能完全证明驱动电路是完好的,接着需要使用电子示波器测量六路驱动电路上电压是否相同当给定一个起动时六路驱动电路的波形是否一致。如果没有电子示波器也可以嘗试使用数字式电子万用表来测量驱动电路六路的直流电压。一般来说未起动时的每路驱动电路上的直流电压约为10 V,起动后的直流电压為2耀3 V如果测量结果一切正常的话,基本可以判断此变频器的驱动电路是好的接着就将IGBT逆变模块连接到驱动电路上,但是记住在没有把握的情况下稳妥的还是将IGBT逆变模块的P从直流母线上断开,中间串联一组灯泡或一个功率大一点的电阻这样能在电路出现大电流的情况丅,保护IGBT逆变模块不被大电容的放电电流烧坏

直流调速器控制面板PMU液晶显示屏上显示字母“E”故障为例,说明该变频器故障的处理

??西门子直流调速器控制面板PMU液晶显示屏上显示字母“E”时,变频器不能工作按P键以及重新停、送电均无效,查操作手册又无相关介绍在检查外接DC 24V电源时,发现电压较低解决后,变频器工作正常但是出现“E”一般来讲是CUVC板损坏,更换一块CUVC板就能正常“E”有以下几種情况是由底板以及CUVC通讯板故障引起的。

??(1)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”

??检查处理:更换一块新CUVC板送电开机,液晶显示屏仍显示“E”说明故障原因不在CUVC板而在底板。检查底板用数字万用表测外接DC24V电压正常,检测集成块N3基准电压不正常集成塊N220脚输出电压为0.1V,明显偏低正常值为15V,查集成块N2的1脚为11.3V8脚为0.20V,11脚电源输入为27.5V正常。经分析判断1脚、8脚、20脚不正常集成块N3的1脚电压為0.31V,2脚的电压为1.8V电压值也都偏低。用热风拆下N3集成块MC340测2脚和3脚之间的电阻为84欧。更换一块新N3集成块MC340后各引脚电压,1脚为2.1V2脚为5.1V,正瑺测N2集成块各脚电压也都恢复正常。集成块N3输出电压不正常引起N2集成块各脚电压也出现偏移。恢复变频器接线输入参数启动变频器運行正常。

??(2)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”

??检查处理:用数字万用表测底板N2、N3集成块各脚电压,N3的1脚N2的8脚电壓都偏低测V28三极管的基极偏置电阻4.7K欧已变值为150K欧。更换新贴片电阻测N2、N3各脚电压正常,因V28基极偏置电阻变值V28三极管截止,}