图纸上烟道尺寸在哪个图纸上留口和尺寸标高怎么看说明里没有

一、户型基本要求:普通层高宜為2.8m

1.层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。

2.厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启

3.起居厅开间不宜小于3.4m(净宽),深宽比不宜大于2;应减少开向起居厅的门洞布置家具的牆面直线长度不应小于3m;无阳台的起居厅宜设计宽度大于1.8m的低窗台观景凸窗。

4.平面有凹槽的高层住宅其凹槽的开口宽度不应小于2.4m(净宽),凹槽的深宽比不应大于4

5.避免卧室紧靠电梯井道,如无法解决则应采取相应降噪措施:相邻的墙体为隔音墙体;大于2.5m/s井道上部应设高喥大于1m的隔声层隔声层设800×800进出口。

6.复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水

7.户内通向所有房间的走道净宽不宜尛于1000;当走道长度大于2000时,应相应加宽至1100

8.户内楼梯宽度应注意为净宽;当一面临空时,墙面到楼梯扶手最小宽度应不小于800

9.门宽大于900的儲藏室门宜采用推拉或外开平开门以增加储藏空间。

10.北方地区首层为架空车库时二层地面应采取保温措施

11.设于底层或靠近外墙的壁柜以忣厨房、卫生间储物柜应采取防潮措施。

12.严寒地区居室、起居厅的外窗应设置可开启的气窗以进行定期通风换气且内门门下空隙不应小於25。

二、玄关:应考虑衣帽镜、柜的设置空间

13.玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间净宽宜≥1500。

 14.户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一哃设置以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开關

三、厨房:北方地区厨房应进行采暖设计

15.中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小於2.2m。

16.橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550长度在2000-3000之间,吊柜进深350净高不尛于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具

17.冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺団应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热

18.如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200

19.洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式

20.厨房吊柜设置时应注意避免擋窗。

21.吊顶下皮应高于窗洞上皮50

22.厨房应设排烟道尺寸在哪个图纸上;中高档厨房应结合烟道尺寸在哪个图纸上设计管道井。为便于迅速排除油烟和异味厨房外窗或外墙宜设换气扇。

23.北方地区厨房应进行采暖设计

24.设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意

25.厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理)

26.厨房门下端如设百页通风口其外形尺寸不尛于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25

四、卫生间:门应在隐蔽处开设

27.当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视

28.卫苼间窗宜采用磨砂玻璃。

29.卫生间门应在隐蔽处开设;直接开向起居厅的卫生间应设前室

30.应考虑坐便器、洗脸盆等洁具上下水噪音对卧室嘚影响,不宜沿卧室墙面布置

31.公用卫生间宜以柱盆或挂式台盆为主,柱盆或台盆边距墙应大于150

32.主人卫生间台面宽度宜560-600,长度不小于900高度850。

33.台盆镜面宽度应与台面长度相同且镜面底边距台面的距离为200

34.毛巾架距地1200;避免与插座位置矛盾。

35.坐便器净宽宜为900最小净宽不尛于850。

36.淋浴间净宽宜为1000最小净宽不小于900;淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地1680-1880上下推拉杆固定;地漏位于淋浴头下部居中并距墙400。

37.浴缸尺寸宜采用750x1550档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸;淋浴喷头做法参上;热水器不应设在浴缸的中部。

38.普通有外窗的卫生间排气扇应安裝在窗固定扇上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口相连

39.不宜采用下沉式卫生间设计;如条件限制必须采用时,卫生间楼面应为抗渗混凝土给水管管材宜采用新型管材,水平溢流管应接至排水立管

40.排水设计时严禁将给水管明設在浴缸底部;施工时要注意浴缸底部一定做防水层。

41.大户型主卫生间宜洗、浴分间设洁具设施要与户型档次相匹配;应设管道井。

42.暗廁应设计通风道其位置应避免靠近给水管及设在门后。

注:1.高层排风道宜采用“主-次-主”变压式风道且防止串味应采用单双层分別排风系统。

2.高层排风道排风口应有防火止回阀加工厂应随风道统一供应。

43.当下层为商用空间时结构设计时应考虑卫生间洁具的布置,避免洁具正下方是大梁导致无法居中安装。

44.复式住宅当顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排的排水方式

45.卫生间、厨房地漏的排水管应设存水弯;且洗衣机排水处应设防止溢流和干涸专用地漏。

46.卫生间应从门口向地漏找坡度;地漏应设在室内最低端并靠近浴盆或淋浴喷头

47.卫生间结构宜沉板50-100;未降板的卫生间应设门槛。

48.卫生间吊顶下皮应高于窗洞上皮50

49.管线设计要合理,避免影响放置浴盆、淋浴房及开窗;塑料泛水管穿墙埋设时高度应大于1500,避免因高度不合理被二次装修打穿漏水

50.插座应靠近镜台设置并避免设在毛巾杆嘚下方。

51.北方地区卫生间散热片位置设计时一定要与电气专业互相配合以免互相矛盾,如将插座设在散热片的后面

52.室内的PVC管线应设置消音措施以减少上下水管道噪音。

五、阳台:门应选用密闭效果好、质量高的产品

53.非封闭阳台地面应比室内最少低50如有困难以及顶层露台的門应设门槛。

54.当洗衣机位于阳台时洗衣污水不应直接排到雨水管内,应设防止溢流和干涸专用排水地漏;阳台栏板要考虑洗衣机位的摆放避免镂空;当洗衣机置于窗下时窗台高度不宜小于1200,以保证窗的开启和给水管的设置

55.进深大于1500的阳台挑梁要设计成梯形,避免挑梁高度过大影响室内采光

56.阳台栏板下部应设100高边梁;阳台栏杆严禁横向设计,防止幼儿攀爬减少安全隐患。

57.观景阳台宽度不宜小于1500其咜阳台不宜小于1200。

58.顶层阳台应设顶板;复式住宅的阳台应考虑晾衣及遮阳的需要

59.北方地区生活阳台应设计为封闭阳台,且栏板及顶层阳囼顶部要设保温以防止产生结露;底为架空的封闭阳台应在底板下面贴50厚聚苯保温板并设吊顶。

60.阳台排水禁止散排应设地漏地漏的位置建筑专业要结合雨水管,宜靠近外墙、阳台角端设置不宜设在门口;阳台地面应向地漏找坡。

61.阳台门应选用密闭效果好、质量高的产品不宜采用门联窗;考虑室内镶地板的高度,阳台门下门框高度不应小于50避免使室内完成面高于门框,影响美观且不防水;北方地区開敞阳台门窗应为保温门窗

62.各户毗邻阳台应考虑分隔,避免可以互相走通减少不安全因素。

63.阳台金属栏杆应进行防锈处理;北方地区高层住宅宜采用实体栏板

64.高层阳台使用玻璃栏板时应充分考虑安全性,玻璃厚度不小于10厚

六、门:门碰距地100

门洞口宜按如下尺寸设计:

65.叺户门(普通)(高档),位于门洞外樘

67.厨房门 800x2100,位于门洞内樘;门下方宜设250×450通风百页;无百页者门下空隙不应小于25。

68.卫生间门 750x2100位于门洞外樘;门下方宜设300x300或250×450通风百页;无百页者,门下空隙不应小于25

71.门垛尺寸不小于50 ,且做构造柱加固。(施工时注意不要遗漏)

72.外簷门应外开以防风

73.住户首层外檐门窗需考虑防盗设施。

七、窗:窗楣应设滴水槽

75.距地900窗楣应设滴水槽

高以下应为固定窗扇,且全落地窗应设900高窗护栏(窗外为阳台或平台时不受此限制)

76.窗楣应设滴水槽。

77.凸窗遮阳板在墙根处应设导流槽以免遮阳板上的水停留时间过長,导致砌体外墙渗漏;或者在遮阳板外墙挑檐位置设﹥100高混凝土止水坎(详第四部分节点详图)

78.厨卫窗台宜900高,窗上部应设400-450高固定扇以安装排风扇并在相应位置设中心距地2000的电源插座,固定扇开关和顶灯开关一起设于卫生间门口厨卫横向管线应贴近楼板以免挡窗。

79.厅卧窗上皮距楼地面高度宜为2300或以上;厨卫考虑设备污水管不穿洞(走梁下)可降低到2200。

80.开间大于、等于3300的房间窗宽不宜小于1800

81.未设陽台的起居厅大窗开启扇最少有两扇,以便于空调室外机安装

82.两侧未设混凝土挡板的凸窗设计时应考虑风向因素,开启扇不应面向主导風向以免引起漏水

83.窗框与凸砼体结合的施工缝一定要用防水砂浆填实,避免杂物导致凸窗台底板部及窗角处渗水

84.窗型设计时不应仅考慮外观整体形象,还应考虑室内通风,开启扇面积不小于房间地板面积的1/20且厨房不得小于0.6㎡;凸窗不应采用较特殊、拼接过多的窗型

85.北方哋区凸窗上、下封板一定要贴保温板或抹保温砂浆,以免墙体交接处产生结露

86.位于转角处的窗(阳台门)应避免视线干扰。

八、空调:低档项目宜考虑窗式空调的安装

87.采用分体式空调空调室内机应避免对床直吹;户型单元平面图应绘制家具布置图并确定室内机位置。

88.空調机位应考虑便于安装及维修(不必用吊篮)不宜设在凸窗窗台板下面,应靠近门窗洞口设置

89.位于凹槽处距离过近而对吹的两个室外機应相互错位。

90.如空调板设于卫生间外墙卫生间的窗户开启扇应考虑空调主机出去,宽度不小于700,高不小于1100

91.室外机位下皮距地宜1600(双机1000)。

92.空调洞要靠近空调插座并在同一方位

93.大面积起居厅要考虑大功率空调或柜机,应考虑柜机留洞位置、冷凝水管预埋管中距地350。

94.普通分体空调冷凝水管应预埋避免直接插入雨水管中(特别是北方地区);标准层留三通,距地1800;三通口留于室内时考虑美观高度可适當上移。(详第四部分节点详图)

95.空调外机不宜设置在封闭阳台内夏季不散热,易死机噪声大。

96.北方特别是东北地区空调板应设保温減少冷桥

97.低档项目宜考虑窗式空调的安装。

98.阳台推拉门到墙边应留不小于100宽的门垛避免空调管穿玻璃。

九、油烟机 :厨房内应设成品排烟道尺寸在哪个图纸上

99.厨房内应设成品排烟道尺寸在哪个图纸上多层550x350(外围尺寸),高层 600x400

注:1. 高层排烟道尺寸在哪个图纸上应采用“主-次-主”变压式烟道尺寸在哪个图纸上,且防止串烟串味应采用单双层分别排风系统

2.高层排烟道尺寸在哪个图纸上排风口应有防火止回阀,加工厂应随烟道尺寸在哪个图纸上统一供应

十、热水器:宜设在厨房,且采用强排式

100.热水器宜设在厨房且采用强排式,鈈应采用直排式;注意预留安装空间和电源插座; 厨房与卫生间合用时宜考虑10升安装宽度度700 ;卫生间单用,考虑6-8升安装宽度度 500 ;排氣道尺寸为∮120,排风孔中距地1700

101.北方地区如热水器设在生活阳台内,则阳台应设保温

102.热水器与用水点管道不应过长,宜控制在2米之内夶于2米的热水管应设保温;热水管(铝塑管)埋墙时容易被设钉枪打穿,与之相连卫生间安装 毛巾杆等配件时应注意;热水器应避免设置茬浴缸侧面中间影响使用。

十一、插座、开关、散热器:结合家具布置合理设计

103.插座、开关(散热器)应结合家具布置合理设计避免與门的开启方向、流线相矛盾.

104.床头柜、电视柜书桌处应设插座,门口、空调附近设开关;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置并设相应的插座,且电器插座应避免靠近水盆、灶具

105.建筑专业平面门窗进行修改时应及时照会设备专业。

106.北方地区采用集中供暖方案时散热器的設置应与水、电专业密切配合,校对散热器、插座、开关以及给排水管位置以免发生冲突,如将插座置于散热器的后面。

107.可视对讲、门铃、玄关灯开关离入户门边距离宜≥100要考虑玄关、鞋柜的位置。

108.客厅电话线与电视线插座应避免设在同一方位书房应设电话线;网线接ロ建议设在书房,不宜设在起居厅且接口位置应结合字台及插座设计;高档次住宅起居厅宜考虑音响线的埋设。

十二、结构设计应考虑梁对室内环境影响

109.建、结、水、暖(空调)、电各专业应在初步设计、施工图设计时分阶段进行专业会审各留洞位置应与雨落管、排污管位置相协调以免发生冲突;大型洞口应计算洞顶标高,以免与楼板、梁发生冲突

110.结构设计时应注意校对梁、墙关系,并考虑梁对室内環境影响如:

a.避免梁偏向降板房间一边而使地面出台;

b.避免位于隔墙上的梁偏向起居室、餐厅一侧;

c.避免卫生间座厕正下方是大梁,导致无法居中安装;

d.房间中部及门顶不应见梁;室内明梁下皮不应低于2200

e.洗衣机进水龙头应采用接口式。

免责声明:凡本站注明 “来自:XXX(非樓盘网)”的新闻稿件和图片作品系本站转载自其它媒体,转载目的在于信息传递并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如有新聞稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的请联系本站新闻中心,电话:400 818 0066-66

}

原标题:图纸会审再无遗漏!9大專业、134个图纸核查要点汇总

图纸会审是使项目管理人员及施工单位充分了解设计意图和技术要求明确质量控制的重点和难点,同时解决圖纸中存在的问题消除可能存在的错漏碰缺等,以确保工程质量使项目质量、安全、工期、成本能够得到更好的控制。

图纸会审在开笁前进行在图纸发放到各相关单位后一周内进行会审。图纸会审由设计部、工程部、成本部、监理单位、施工单位等参加主要解决施笁工艺及图纸错漏上的问题,由监理单位主持会审结束后,主持部门应形成《图纸会审纪要》《图纸会审纪要》由到会的各单位审核無误后签字盖章确认,图纸会审纪要经相关各方签字盖章后及时发放到各相关单位各单位要将图纸中变更的内容用签字笔标注到图纸相應变更的位置以便施工时参照,《图纸会审纪要》作为设计补充文件及有效的结算文件点这免费下载施工技术资料

1、施工图纸会审及技術交底

由项目工程部组织,监理单位主持设计部、成本部及施工总承包单位参加。设计人员交底交代设计意图、重要及关键部位,采鼡的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备等的作法、要求、达到的质量标准然后由各单位提出问题进行会审。

2、工程部、设计部對图纸核查

工程部、设计部必须对各专业图纸认真核查目的是达到了解设计意图, 熟悉施工图纸发现其中可能存在的问题,以便在设計技术交底和图纸会审时提出并加以解决,确保施工顺利

3、各相关部门及单位图纸核查

各相关部门及单位在核查施工图的基础上,将施工图中出现的错、漏、 碰、缺等问题在图纸会审中提出由设计单位解决;施工总包单位在收到施工图设计文件后,应对图纸进行全面細致的审查(如地基处理是否合理建筑与结构构造是否合理,各专业设计之间是否有矛盾是否存在交叉相碰不能通过的情况图纸是否存在错漏等),整理成图纸会审问题清单以电子版和纸质版两种形式提交给项目部,由项目部统一汇总后提交设计单位由设计单位在圖纸会审会议上进行图纸设计交底并对提出的问题给予口头和书面答复,监理单位负责书写整理图纸会审纪要施工单位配合,并由项目蔀负责交与会各方会签

在图纸会审中施工单位认真审图并提出比常规做法更为优化合理又能加快施工进度的建议,并经设计修改而降低荿本将根据所节约费用给施工单位以相应奖励。如果没有认真审图而对明显设计问题没有提出并在施工过程中造成返工或成本增加的,施工单位将承担部分返工或成本增加费用不得以设计不合理推脱责任。

4、“三边工程”图纸核查

对于“三边”工程由于工程工期比較紧迫,设计部提出分步施工出图要求各相关部门及单位 审查分批图纸前后交接部位,发现矛盾及时与设计单位联系协调处理根据实際情况,图纸可分阶段会审如地下室工程、士0.000以上主体工程、装修工程,园建工程安装工程等,当问题较多较大时施工中间可重新會审,以解决下一步施工中的矛盾和问题为确保施工顺利进行创造条件。

5、施工图纸核查的重点

首先核实道路红线、建筑红线或用地界線与场地内的道路及建筑物、构筑物等的定位关系是否矛盾;建筑物及构筑物的总图定位坐标、±0.000标高、道路坡度及标高和总图定位图是否准确图纸设计是否有错漏地方;各种地下设备管线是否符合市政工程总体规划;消防通道、室外消火栓等是否遗漏或符合有关规定、蔀分建筑节点构造是否方便施工安全可行等。点这免费下载施工技术资料

6、建筑专业施工图纸核查要点

是否有错漏或交待不清等

对墙体、牆体防潮层、地下室防水、屋面、内外墙及室外附属工程的用材及做法

仔细复核比较复杂的部分的标高及空间尺寸

是否带来使用上的不便(如楼梯口、高低变化处等)

排水沟位置宜设在车位后

设在车位正前方篦子易损坏

消防末端试水、保洁用水点应有组织排水

末端排水无引沝沟墙体易渗水

机动车和非机动车坡道设遮雨棚,出入口外沿设截水沟截水沟要与排水沟联通

高压配电室和发电机房宜相邻设置

不益臨水池,上方无水管通过

电缆沟找坡≥1%考虑排水

生活水箱间与水泵房应做隔断,联通门做挡水坎

电梯底坑集水坑单独设集水坑深≥300mm

核對人防门与墙、柱位置

人防门与建筑图纸位置是否一致

建施、结施、水施、安装、设备等穿墙梁预留洞

后浇带折线过多、与集水坑设备用房、承台等相交

地下部分与地上部分轴线复核

地下室汽车坡道采用倒齿易产生噪音

地下室防火门采用木质门

易变形,采用钢质防火门

入户門及室内门两边须有不小于100mm的门垛

防火门大小等级符合消防验收标准

露天入户门上部必须设雨棚

有些没雨棚雨水开门时飘入

过道净宽不宜少于1100mm

厨房地漏益设置于人员活动区域内且远离门边

地漏在橱柜、冰箱等下面

排水管井不应设置于客厅、卧室、书房相邻位置

厨卫墙壁不應用加气块砌筑,应用实心砖砌筑

无法固定吊柜、热水器等

燃气管道是否能方便抵达灶具

考虑烟道尺寸在哪个图纸上与沉箱翻边的位置关系

室内管道井采用实心砖砌筑防渗漏

不宜采用加气块或空心砖

楼梯间防火门级别、门洞宽高

楼梯间注明风井尺寸、排风口尺寸及标高

校對上电梯机房和上屋面的标高尺寸

标高是否有误,防止雨水倒泛

标准层以上电梯机房或屋面注意横梁是否碰头

门窗表中的数量、尺寸、型號必须与平面图核对

必须注明标准图集的型号

建筑图、结构图平面尺寸核对

房屋的开间、进深、层高、平面布局等

隔间尺寸的标注及每间岼面的布局平面相互交叉关系尺寸

轴线与柱子、墙体的关系尺寸

核查立面图中每层标高、门窗位置与平面图

核查剖面图中各层标高,特別是交叉层的标高以及交叉层的处理

立面图中应标明门窗的标高、结构梁、柱、板的标高

节点详图标注尺寸和节点所在位置标注尺寸

阳台、露台、厨房、卫生间等的标高

在有外墙保温结构的飘窗未设窗垛造成保温收口困难,防渗漏效果不佳

设备专业在建筑的开洞和予埋件昰否有遗漏错位尤其注意对空调留洞及冷凝水管的处理,插座盒安装位置

7、结构专业施工图纸核查要点

结构总说明(核对地质勘察报告)

校對基础部分的设计是否有错漏

复核各类结构平面尺寸、标高

如有悬挑构件悬挑构件的主筋应设置在上部;悬挑构件的端头如有集中力时,悬挑主筋应下弯钩住集中力作用构件的钢筋

构件详图,节点详图以及特殊结构的详图

防潮层的设置女儿墙的压顶,砖砌阳台栏杆转角的小柱与压顶等

凡选用的标准构件必须注明标准图集的型号。

楼面和梁面有高低差时要注意高低差的尺寸与钢筋的搭接

各设备专业所提出的洞孔、埋件、埋管、吊钩、平台等

电梯井内埋件、牛腿、缓冲器及机房的设计

是否符合制造厂提供的电梯资料

是否符合构造及规范要求。

8、装饰装修专业核查要点

审核装修图与土建图是否相符(特别注意有镜像的图纸)

审核有无设计功能方面的缺陷

审核装修图材料標注是否清晰(特别是剖面结构图)

审核装修图尺寸标注是否清晰、是否与现场有较大出入

审核装修图是否有其他标注错误

(如套用其他項目图纸结构、内容、名称未修改改的)

审核装修图与水电图的点位是否相符

审核橱柜图与水电图的点位是否相符

审核装修图天花造型與消防喷淋等实施是否冲突

审核装修图与中央空调风口等实施是否冲突

审核装修图尺寸标注是否清晰、是否与现场有较大出入

审核土建预留孔洞与装修图设备是否相符、合理(如排烟口、排气扇口、分体空调孔、柜式空调孔等)

管道井及浴缸检修口的留置

燃气主管及支管的咹装高度

热水器给水点的标高及位置

是否影响热水器安装高度及影响橱柜安装

排气扇与插座的关系;抽油烟机洞口与插座的关系;空调预留洞口与插座的位置;

吊顶与铝合金窗的标高关系

橱柜设计应考虑挂设燃气表空间,燃气表后管若由装修单位安装应做好试压工作,在接头处用专用胶水涂抹密封

装饰性照明应与主照明分开控制

在定位图纸中应标明灯具选型的技术参数

空调位设计迎门避免对床吹

在北方设置地暖的建筑要注意地面预留够一定高度至少要120mm左右(做好面层地板)。

壁柜内有壁挂炉或暖气片时柜门只能做成百叶

每种户型的装修图都要到现场对比,厨房、卫生间要重点审查

9、园艺景观工程审图要点

人工水池底不宜采用卵石散铺设计

观赏性小品在低于1.8m不应设计成尖、刺形状

小区景观不能设计有光、声污染设施

外围墙一设置成砖石结构顶部益平直,便于安装防护设施高度不宜低于2.3m,顶部设防护網

小区与城市道路相邻处应种植密集树木

水、气表度表区域应硬化处理,铺设汀步

雨水篦子应按照不同区域所承受重量选取

绿化带内井蓋已设置下沉式井盖

高大树木加固宜采用硬支撑不应用绳拉

配电房、垃圾站周围应有绿化遮挡

出入口岗亭四周要通透无遮挡

在岗亭内便於观察周围情况

儿童设施采用软地面,与景观、道路、水景保持一定距离不影响居民生活

泳池周边采用防滑材料,儿童水池单独设置

垃圾桶、果皮箱要与建筑小品结合

总平管线不能与景观水景、高大乔木、构筑物冲突

管线布置于景观构筑物下

景观照明尽量简化,减少回蕗和控制

10、 给排水专业施工图纸核查要点

校对设计说明和材料明细表

检查各层平面布置图是否有遗漏;如卫生间和盥洗的龙头除三件套外,应加设计洗衣机和淋浴器二个头子而厨房水龙头除了生活、污水外再加过滤水的头子

校对所有系统图的管径尺寸和标高

排水管的直徑按照排放量而定。校对排水管的直径、尺寸、标高及坡度;排进市政集水井的坡度不小于 0.3%

标注等是否有遗漏或错误

校对各层平面图和排水系统图特别是位置、数量、管径、标高

是否符合规范。须设置地漏的地面是否做坡度

凡有穿孔及预埋套管处都须在图中表明

屋面排沝斗的设计和排水量

卫生间采用整块门槛石门槛石先于门套施工,保证门套压在门槛石上面要有安装节点图

11、燃气专业施工图纸核查偠点

煤气管道是否设计到厨房及浴室(如采用壁挂炉)。

浴室是否有(如采用壁挂炉时)

校对煤气管道的平面图和系统图

对煤气管道特殊偠求的说明

设计应考虑煤气加热器的排气管

审查煤气设计量与实际使用及煤气公司的供量

三者之间是否符合要求

煤气表安装位置是否与櫥柜等相碰

12、强电专业施工图纸核查要点

进户线的方位应该离主电源提供的距离最短的方向,节省用户的电线、电缆

检查每层分项的电表戓漏电保护装置

动力与照明、强电与弱电线路必须分开设置

对建筑所须开洞、预埋的都须在图中交待清楚并要注明标高和尺寸

校对所有岼面图与系统图的设计

校对每户需用电气设备的布局(如照明、空调、电视)以及高标准装修所提出的要求

是否都有设计,是否与实际相符

防雷系统的设计是否遗漏

13、弱电专业施工图纸核查要点

是否设总机房,根据电话门数而定总机房必须设防静电地板

进每户的电话线和光纖除特殊要求外,每户进一路线设二~三个分线盒

卫生间应设置一电话分线盒

校对消防系统图、电话系统图、安防系统图、有线电视、網络光纤等

火灾报警及联动系统图;消防控制中心设备平面布置及桥架、电缆平面图,报警元件联动模块及线路平面图;火灾报警及联动施工说明;报警联动控制程序要求

宽带网信息系统:宽带网信息系统图及平面图核对总进线光缆及光端机容量及平面布置,区域光端机箱的布置及容量进户宽带线路布置平面图;

有线电视系统:有线电视系统图及平面图,核对前端放大器箱位置及平面布置中间放大器箱位置,进户电视电缆平面图

安防报警系统设置的分系统(对讲报警系统、周界安防系统、摄像监视系统、巡更系统)

安防设备主机平面圖进线出线桥架及电缆敷设平面图,室外平面图中各安防探测及报警的前端元件平面布置线路的敷设,各个系统的功能说明

消防及弱電通信、安防系统的接地及防雷击措施在各个系统图中有设计;在设计说明中有专题说明

14、暖通专业图纸核查要点

目录是否齐全(含标准图及重复利用图);设计及施工说明是否完整、设计参数是否合理、计算指标是否经济;系统流程图是否合理;通风、空调及制冷机房囿无平、剖面图

系统形式是否完整、是否满足使用功能要求;气流组织是否合理;环保是否达标;设备房设置位置及设备布置形式是否合悝、使用及维护是否方便;管井布置及设置大小是否合理;风井进出风口有无控制尺寸及标高;风管及水管的布管形式是否合理;相关预留预埋有否交待、有无安装控制标高、有无减震降噪措施及减震降噪措施是否合理、主要的设备材料选用是否经济合理、是否满足采购及咹装需求

三、图纸会审制度实施与监督

1、图纸会审纪要的发放与保管

图纸会审纪要各方签字盖章后,要立即归档并发放给相关施工单位和各专业管理人员并签名登记。资料归档需按集团档案管理规范进行归档保管

2、图纸会审制度检查与监督

为加强图纸会审工作的落实,集团工程管理中心在季度的质量巡检中对各项目的图纸会审纪要进行专项检查和监督对没有执行上述规定的项目进行处罚,每季度的检查情况上报总裁办并在集团高管会上通报

}