寒冷地区消防水池混凝土抗冻等级级如何定

室外消防给水系统选择的根据_百度知道
室外消防给水系统选择的根据
1、采用生产和消防合用的低压消防给水系统;
建筑设计防火规范9.1.4 建筑的室外低压消防给水系统可与生产、生活给水管道系统合并。合并的给水管道系统,当生产、生活用水达到最大小时用水量时(淋浴用水量可按15%计算,浇洒及洗刷用水量可不计算在内),仍应保证全部消防用水量。如不引起生产事故,生产用水可作为消防用水,但生产用水转为消防用水的阀门不应超过2 个。该阀门应设置在易于操作的场所,并应有明显标志。 2、用带稳压泵或稳压罐的稳高压消防给水系统或变频调速水泵恒压供水的生活、生产和消防合用的给水系统。
请见“高规”第7.4.7和“自喷”规范第3.2.4条规定建筑设计防火规范规定: 允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水;8.1.4
建筑的低压室外消防给水系统可与生产、生活给水管道系统合并。合并的给水管道系统,当生产、生活用水达到最大小时用水量时(淋浴用水量可按15%计算,浇洒及洗刷用水量可不计算在内),仍应保证全部消防用水量。如不引起生产事故,生产用水可作为消防用水,但生产用水转为消防用水的阀门不应超过2个。该阀门应设置在易于操作的场所,并应有明显标志。8.1.5
建筑的全部消防用水量应为其室内、外消防用水量之和。8.6.1
符合下列规定之一的,应设置消防水池:1
当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;2
市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。8.6.2
消防水池应符合下列规定:1
当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;2
补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;3
消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;4
容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;5
供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。6
消防水池的保护半径不应大于150.0m;7
消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;8
严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。8.6.7
当消防水泵直接从环状市政给水管网吸水时,消防水泵的扬程应按市政给水管网的最低压力计算,并以市政给水管网的最高水压校核。8.6.8
消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25L/s或建筑的室内消防用水量小于等于10L/s时,可不设置备用泵。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
对较为重要的消防保卫目标,当不能合用时,其他目标会选择低压系统,第一个,是出于节约投资的目的,就是与生产和生活的实际相结合,就不要单独设消防供水管道了;第二个:消防用水量不大的小型燃气电站,一般我们会选择高压或临时高压系统。而消防用水只要能在规定的时间满足就行了,既能满足安全要求,那就一块设计利用这些设施。3,在设计中要兼顾生产和生活的目的,如果电站有水泵和水池,就是低压供水系统了,可与这个生产管网合用、其实,又能节约投资2,可以形成一个合用的临时高压系统或稳高压系统、你给的例子当中,不考虑水泵的话,生产用自来水管网水量较大(那么可满足消防需要)、通常这个的选择标准1
提问者评价
来自团队:
给水系统的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防水池设计规范有哪些,有谁比较了解的能说说吗?_百度知道
消防水池设计规范有哪些,有谁比较了解的能说说吗?
这个问题相当的专业呢,一般不做行的人还真不了解,上网帮查了相关的规定,《建筑设计防火规范》2006版:8.6.1、符合下列规定之一的,应设置消防水池:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;2、市政给水管道为枝状或只有1、条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s.8.6.2、消防水池应符合下列规定:1、当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;2、补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;3、消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;4、容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;5、供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m.取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m.6、消防水池的保护半径不应大于150.0m;7、消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;8、严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。关于消防水池设计规范就说这么多了。
其他类似问题
为您推荐:
分手的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁当前位置:&&&&&&&&&知识阅读
&&最冷月平均气温低于-3℃的地区,外露的钢筋砼构筑物的砼应具有良好的抗冻性能,按下表采用:&
&&&混凝土抗冻等级Fi系指龄期为28d的砼试件,在进行相应要求冻融循环总次数i次作用,其强度降低不大于25%,重量损失不超过5%。&&最冷月平均气温在《民用建筑热工设计规范》GB&50176-93中查取。
&&&基本上除东北、西北和华北的大部分地区外,其他地区均不需要考虑砼抗冻要求。&
分享到我的朋友圈:&&
本类热门知识
本类最新知识
扫描二维码
订阅官方微信获得精华资料查看: 4663|回复: 2
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分241帖子
四星助理工程师, 积分 241, 距离下一级还需 9 积分
本帖最后由 qhd1965 于
12:13 编辑
& & 迎水面混凝土是否需要具备抗冻融能力?
& && &&&严寒和寒冷地区在贯彻国家设计与技术规范《地下防水技术规范》GB5第3.3.3条“处于冻融侵蚀环境中的地下工程,其混凝土抗冻融循环不得少于300次。”的规定时,有关设计、施工、、监督执法人员在对该条文的理解与执行的认识上出现重大分歧。
争论的焦点:
& && &&&严寒和寒冷地区冰冻线以上的地下工程迎水面混凝土结构在设置了防水层之后,是否还须要结构混凝土具备规范规定的抗冻融能力?
正方观点:
& && &&&住宅地下室冰冻线以上虽然是冻融环境,但由于按规范规定设置了防水层,混凝土不再与水和湿润土壤直接接触,不可能达到中度或高度饱水状态,所以不再需要考虑其抗冻融侵蚀。
& && &&&有关人员并引用冰冻线深2米的大庆市地下工程结构混凝土在设置了防水层后均不再要求结构混凝土具备抗冻融性能予以佐证。
反方观点:
& && &&&地下工程迎水面混凝土结构外设置的防水层属于附加防水措施,在一至三级防水设防下均要求混凝土结构本身具备自防水能力,自防水混凝土结构根本就没打算接触水?
& && &&&防水层的寿命一般不会超过30年(没有厂家给出材料的明确使用寿命,并对此做出明确承诺),与混凝土结构不同步,且无法维修更换。
& && &&&住建部在《房屋建筑保修办法》中明确规定,工程交付5年以后漏水就不在保修范围。防水层的设置不能确保混凝土结构在使用5年后不接触水并因此达到中度或高度饱水状态。在合理使用寿命(一般不超过20-30年,设计未曾规定)结束后,混凝土结构更必须单独面对冰冻线以上的外部环境并因此达到中度或高度饱水状态。
& && &&&二至三级防水设防条件下,设计与并不是不允许结构渗漏的存在,而是可控。正常情况下允许结构渗漏,就不能保证混凝土结构不与水接触并因此达到中度或高度饱水状态。
& && &&&再,该规范第3.1.4条以强制性条文的形式规定:“地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土,并应根据防水等级的要求采取其他防水措施”。如防水措施能单独保证混凝土结构在全设计使用期内不与水直接接触,那采用防水混凝土岂不是多余之举。
& && &&&退一步说,如果只要设置了防水层就不要求混凝土具备抗冻融能力,而规范又规定主体结构一般都要设置防水层,那规范第3.3.3条的规定岂不成了多余废话。
& && &&&因此,不论是否设置防水层,冰冻线以上地下工程迎水面混凝土结构均应按规范使用具备抗冻融性能的混凝土。只能根据主体使用寿命和设计单位确定的防水层能提供的防水层设计使用期的差距大小来酌情降低对结构混凝土的抗冻融能力要求。
& && &&&设:主体结构设计使用寿命 — 防水层设计使用期&&=&&M
& && && &M≤0时,可不要求结构混凝土具备抗冻融能力,比如工程结构设计使用期20年;
& && && &M>0时,应当要求结构混凝土具备相应的抗冻融能力,比如工程结构设计使用期50年;
& && && &M值越大,应当要求结构混凝土具备更高的抗冻融能力。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分241帖子
四星助理工程师, 积分 241, 距离下一级还需 9 积分
《地下防水工程质量验收规范》GB5第4.1.1条规定:
处于冻融侵蚀介质中,防水混凝土的耐侵蚀性要求应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》和《混凝土结构耐久性设计规范》的有关规定。
&您好,就是说基础处于冻融侵蚀环境中的话,需要采用F300的抗冻混凝土了?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1258帖子
五星工程师, 积分 1258, 距离下一级还需 1242 积分
土木币2836
qhd1965 发表于
《地下防水工程质量验收规范》GB5第4.1.1条规定:
处于冻融侵蚀介质中,防水混凝土的耐侵蚀性要 ...
您好,就是说基础处于冻融侵蚀环境中的话,需要采用F300的抗冻混凝土了?
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)消防水池的设计规范是什么?_百度知道
消防水池的设计规范是什么?
我有更好的答案
《建筑设计防火规范》2006版: 8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。 8.6.2 消防水池应符合下列规定:1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2...
其他类似问题