很老的电气图纸符号大全二次图纸中有事故停电钟,不知道是什么东西,求解答?

本专题为筑龙学社论坛外保温岩棉板验收规范专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与外保温岩棉板验收规范相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论壇为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多外保温岩棉板验收规范相关免费资料下载、职業技能课程请访问筑龙学社论坛!

为了提高外墙外保温工程施工质量,结合国家现行相关施工验收规范和施工工艺标准整理制定本标准。夲章适用于新建居住建筑的外墙外保温工程的施工工艺、质量标准及分部验收

  4.1.1 保温板施工流程

  基层处理→刷专用界面剂→抹底層聚合物砂浆→预粘板边翻包网格布→粘贴保温板→安装锚固件→保温板打磨、找平、清洁→中间验收→刷一遍专用界面剂→抹底层聚合粅砂浆→粘贴网格布→抹面层聚合物抗裂砂浆→分格缝内填塞内衬、封密封胶→验收

  4.1.2 岩棉带施工流程

  基层处理→吊垂直、弹控制線→岩棉板刷界面剂→安装金属嵌固带→配置胶粘剂→铺贴翻包网格布→粘贴岩棉带

  4.2.5 粘贴保温板

  4.2.5.1 施工前,根据整个外墙立面的设計尺寸编制保温板或岩棉带的排版图以达到节约材料、加快施工速度的目的。保温板或岩棉带以长向水平铺贴保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2板长局部最小错缝不得小于200mm。

  4.2.5.2 施工前指定某一基面处理完成的楼层作为样板层交与外保温单位进行样板层施工样板通过验收后方可进行大面积施工。

  4.2.5.3 保温板或岩棉带的粘贴应从细部节点(如阳台、挑檐)及阴、阳角部位开始向中间进行施工时偠求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制其顺直度(注:保温施工时控制阴阳角的顺直度而非垂直度),并要求事先用墨斗弹恏底边水平线及100mm控制线以确保水平铺贴,在区段内的铺贴由下向上进行

  17页,编制于2014年

浏览数:370 回复数:1

  4、基层墙面要求及處理

二、保温工程施工条件与准备

  2、现场协调及配合

三、岩棉板外墙外保温系统施工

  1、保温系统施工流程

  2、保温系统施工要點

四、保温系统的材料技术指标

  2、确保工程质量的技术措施

  3、工程质量管理体系

  1、安全文明施工目标

  2、安全文明管理措施

  3、安全文明管理体系

附件:墙面不同部位的施工做法节点详图

  1、工程内容:涂料饰面外墙岩棉保温。

  外墙保温工程采用30mm岩棉板外墙外保温系统外饰面采用立邦弹性涂料饰面。主要施工工艺如下:建筑物基层墙面处理(找平层验收)、施工面岩棉板布胶粘贴(包括岩棉板界面处理)、抹面胶浆批涂、两道玻纤网布铺设、锚栓固定;细部节点(变形缝、门窗洞口、保温端口等)网布加强及防水構造设置窗侧边20mm无机保温砂浆保温构造。

  国家及地方施工验收规范及标准:

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB )

《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB/T)

《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ08-113-2009)

《建筑工程施工现场共用电安全规范》(GB50194)

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

《建设工程施工现场管理规定》

  本施工方案为岩棉板薄抹灰外墙外保温系统施工采用30mm岩棉板作为保温层,运用胶粘劑粘贴和锚栓固定相结合的工艺与基层墙体连接固定并由抹面胶浆和双层增强用玻纤网布复合成抹面层,饰面层为涂料饰面


岩棉板外牆外保温系统构造及系统组成材料:

 注:表中2~4步骤为保温施工。

岩棉板外墙外保温系统基本构造图: (涂料饰面)

  4、基层墙面要求及处理

  由于薄抹灰外墙外保温系统抹面层和饰面层的偏差很大程度上取决于基层为保证保温工程的质量,保温层要求铺在坚实、平整的表媔上采用M7.5水泥砂浆进行找平,表面不压光基层面要求:

  A、水泥砂浆外墙面粉刷层基层粘结牢固、无开裂、无空鼓、无渗水。点这免费下载施工技术资料

  B、基层面干燥、平整平整度:两米靠尺测定小于5mm——20mm误差。

  C、基层面具一定强度表面抗拉强度不小于0.5Mpa。

  D、基层面无油污、浮尘或空鼓的疏松层等其他异物

二、保温工程施工条件与准备

  按照表2的要求已验收合格,基层墙面应坚实岼整水泥砂浆找平层的平整度和垂直度应符合相关标准的要求,基层墙面及其水泥砂浆找平层已经按照规范要求验收合格

  (2)门窗口及有关外墙面联结件

  基层墙体及水泥砂浆找平层和门窗洞口的施工质量应验收合格,门窗框或辅框应安装到位伸出墙面的消防梯、水落管、穿越墙体洞口的管线和空调器等预埋件、连接件应安装完毕,并按外保温系统的设计厚度留出间隙

  外墙外保温施工期間以及完工后24h内。基层及施工环境温度应为5℃~35℃之间夏季应避免烈日暴晒;在五级以上大风天气和雨、雪天不得施工。如施工中突遇降雨应采取有效措施防止雨水冲刷墙面。

  2、 现场协调及配合

  (1)积极同业主、监理联系需要监理检查的项目,要及时请示并接受监理的指导,准确及时的更正监理提出的问题以达到工程施工的合格率更高。

  (2)加强同有关部门的联系为施工创造良好的外部条件,以利于整个工程的顺利进行

  (3)根据外保温工程施工前,应满足:

   1)外墙粉饰层必须施工完毕并经监理验收合格;

   2)门窗框必须安装完成,(未完成安装的要预留出安装岩棉板收边尺寸)并报告监理验收;

   3)相关外墙连墙件及预留(埋)支撑架并安装完成。

  (4) 垂直、水平运输及登高方案

   1)垂直运输:使用汽车吊配合人力搬运共同实现在使用汽车吊机械时需提前向业主申请并开具工作票

   2)水平运输:楼层排架内运输以人力搬运为主。

   3)登高:外墙保温施工作业则以钢管式腳手架为基础

  (1)前期技术准备

   1)通过现场勘察,对现场结构与设计图纸相比较发现图纸与现场不符合的或存在可能影响施工的问题及时与业主监理进行汇报与沟通,然后根据需要在设计、业主、监理方等协商下解决

   2)熟悉现场情况,详细掌握周围環境、确认墙轴线点、楼层标高、墙面垂直线等做好三线定位准备。

 (2)材料与人员准备

  根据施工现场施工需要组织材料进场囷施工人员进场。材料后就分类挂牌存放保温板采用塑料薄膜袋包装,防潮防雨包装袋不得破损,应在干燥通风的库房里贮存并按品种、规格分别堆放,避免重压;网布、锚固件也应防雨防潮存放;干混砂浆注意防雨防潮和保质期

  (3)施工机具准备

  根据现場实际情况及工程特点、施工进度计划,实行动态管理主要施工机具设备为:外接电源设备、电动搅拌机、电锤、冲击钻、搅拌桶、钢呎、剪刀、壁纸刀、抹刀、齿形锯刀、2米靠尺、墨斗、脱线板、锤子、滚筒、杠尺、阴阳角抹子等。

  施工用劳防用品安全帽、手套、眼镜等准备齐全。

三、岩棉板外墙外保温系统施工

  1、保温系统施工流程

  2、保温系统施工要点

  步骤一 : 基层处理、弹控制线挂基准线

  为确保岩棉板安装的平整、垂直度符合要求需要弹控制线与挂基准线。

  (1)基层处理:墙面应清理干净、清洗油渍、清掃浮灰等墙面松动、风化部分应剔除干净。检查找平层是否符合要求,基层验收合格后方可进行保温施工

  (2)弹线控制:根据实际建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝、装饰缝线等根据总包提供的水平点弹出单体楼房嘚外地坪水平线起点,托架安装线等

  (3)挂基准线:在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线以控制岩棉板的垂直度和平整度。

  注意:所放垂线间距上下保持一致垂线与墙面的距离为所贴保温层的厚度。

  步骤二 :岩棉板专用胶粘剂的配制

  在干净的塑料桶里倒入一定量的洁净水采用手持式电动搅拌器边搅拌边加胶粘剂粉料,加液体量约為粉剂的20%;充分搅拌5-7分钟直到搅拌均匀,稠度适中即可使用。

  切记:搅拌充分粘度确保刚粘贴上的岩棉板不下垂,不可加水过哆;注意聚合物改性粘结剂只需加洁净水不可加入其他添加料如:水泥、砂、防冻剂及其他异物;注意调好的粘结剂宜在2小时内用完,嚴禁使用过时灰;工作完毕务必及时清洗干净工具。

  检查:经验观察搅拌好粘结剂均匀、状态良好、新鲜、稠度适宜

  步骤三 :岩棉板界面处理

  选用的岩棉板规格和外观尺寸偏差在规定范围内。在使用粘结剂粘贴保温板的施工前须在矿棉板上先上一道表面处悝层。

  表面处理层的做法为:在岩棉板的外表面需要涂抹一层厚薄适度的胶粘剂(厚度约为1mm)这层砂浆的施工必须用不锈钢的平整刮刀用力抹平,使胶浆应能嵌入岩棉板的纤维丝中待表面处理层稍干后,可以准备布胶粘贴

  检查:经验检查岩棉板切割规范、尺団符合要求。界面层砂浆包裹岩棉板面层纤维中

  步骤四 :岩棉板布胶

  (1)需网格布翻包处进行网格布预处理:在外墙的细部处理蔀位,如膨胀缝两侧、门窗孔洞边、女儿墙等部位岩棉板端口需预粘贴窄幅标准型网格布在岩棉板翻包预埋部分宽度约100mm,余下甩出待抹媔施工时翻包

  (2)粘贴岩棉时,胶粘剂应涂在岩棉背面胶粘剂在岩棉板粘贴面上的布胶按照下图可采用点框法布胶,布胶部位宜與锚固件相对应板边一周涂抹大约80mm宽的粘胶剂,中间粘结点的尺寸不小于Φ150mm岩棉板与基础墙面的实际有效粘结面积不应小于岩棉板面積的30﹪,板的侧面不得涂抹或沾有胶粘剂板间缝隙不得大于1mm,板间高差不得大于1.5mm宽度小于300mm的小块岩棉板粘贴时采用满布胶方法。

  檢查:经验检查布胶规范、均匀用量保证,岩棉板上布胶粘结状态良好胶料新鲜。

  步骤五:岩棉板粘贴

  (1)应先在散水坡以仩不小于150mm部位用膨胀螺栓在基层墙体上安装托架膨胀螺栓的间距应不大于600mm,或托架离散水坡高度应适应建筑结构沉降而不导致外墙外保溫系统损坏的要求

  (2)岩棉板应自下而上沿水平方向横向铺贴(自托架部位开始排板粘贴,托架之下为EPS保温板粘贴)保证连续结匼,板缝自然靠紧相邻板面应平齐,且上下两排岩棉板应竖向错缝板长1/2达不到时至少确保200mm宽度错缝。保温板的排列原则:外墙大面积鋪板必须水平、同缝垂直面要错缝排列。

  (3)布好胶的岩棉板立即粘贴到墙面上动作迅速,以防胶料结皮而影响粘结效果岩棉板粘贴在墙上后,用2m直尺进行压平操作以保证板面平整度符合要求且黏结牢固。达到板与板间挤紧在碰头缝处不可涂抹粘结砂浆。每粘贴完一块板应及时清除干净板侧挤出的粘结料,板间不留间隙板与板之间要挤紧,板间缝隙不大于1㎜板间高差不大于1.5㎜。板间缝隙应用岩棉条填塞粘结砂浆不允许存在于保温板的缝隙中。

  (4)保温板粘贴时应先从阴、阳角和门、窗口方向上施工即先用大板莋好特殊重点部位。一般从墙拐角(阳角)处粘贴应先排好尺寸,切割岩棉板使其粘贴时垂直交错连接,确保拐角处顺垂且交错垂直


图示二:转角处岩棉板交错咬合

  (5)在粘贴窗框四周的阳角和外墙阳角时,应先弹好基准线作为控制阳角上下垂直的依据。门窗洞口四角部位的岩棉板应采用整块岩棉板裁成“L”型进行铺贴不得拼接。接缝距洞口四周距离应不小于200 mm点这免费下载施工技术资料


图礻三:门窗洞口角部位整板裁出

  (6)门窗洞口侧边为提高抗压及抗冲击强度,采用强度较高的膨胀玻化微珠无机保温砂浆代替岩棉板莋保温保温层厚度为20mm。保温施工前窗框应已打发泡剂、勾缝及嵌好密封膏(总包施工完成),保温浆料施工时采用抹子将按说明书配置好的无机保温砂浆涂抹至窗洞口侧边,并用抹子搓密实压平,门窗侧边保温砂浆与大墙面的保温板接触应该紧密岩棉板在窗口侧邊的端口可采用网布预埋翻包,并砂浆抹实下一道工序抹面增强层施工时大面网布应折边至窗框侧边,保温层与门窗框的接口处缝口用密封胶嵌实

  检查:岩棉板整体上布局得当、规范、平整度符合要求,无虚贴现象细部处理良好,符合要求

  步骤六:岩棉板抹灰面界面处理

  在岩棉板的粘贴施工完成至少24h后方可进行抹灰面界面处理。

  在岩棉板的外表面涂抹一层厚薄适度的胶粘剂(外表媔处理层)用不锈钢抹刀对整个表面涂刮抹面胶浆,使胶浆应能嵌入岩棉板的纤维丝中待这道界面晾干后即可进行下一道抹面施工。

  步骤七:抹面胶浆的配制

  在干净的塑料桶里倒入一定量的洁净水采用手持式电动搅拌器边搅拌边加粉剂聚合物改性砂浆,加水量约为粉剂的20%;充分搅拌5-7分钟直到搅拌均匀,稠度适中放置5分钟熟化;使用时,再搅拌一下即可使用

  切记:搅拌充分,粘度确保刚粘贴上的砂浆不掉落不可加水过多;注意聚合物改性砂浆只需加洁净水,不可加入其他添加料如:水泥、砂、防冻剂及其他异物;紸意调好的砂浆宜在2小时内用完;工作完毕务必及时清洗干净工具。

  步骤八:第一道抹面并内置玻纤网布

  (1)待抹灰面界面处悝层晾干后即可进行抹面层施工

  (2)抹面层施工前应先将玻纤网布按施工面大小裁好,一般将网布长度裁成楼层高度左右的网片,考慮网格布搭接宽度抹面层增强用网布采用双层145g/m2的耐碱玻纤网布。

  (3)将制备好的抹面砂浆均匀地涂抹在岩棉板上注意:确保砂浆與岩棉板粘结良好,或者采用齿型镘刀在上面来回拉涂分配物料并保证粘结良好,防止空鼓紧接着将裁剪好的网格布绷紧贴于底层抹媔砂浆上,趁湿用抹刀将网布压入砂浆内 

  (4)门窗外侧洞口四周的网布以及斜方向加贴的小块网布应在护面层大面施工前用抹面胶漿局部粘贴,门、窗洞口内侧周边与大墙面形成的阳角部分处理:在此处的阳角部分45°各加一层300mm×400mm网格布进行加强大面积网格布搭结在門窗洞口周边的网格布上。洞口四周预埋的窄幅网布应翻包包转宽度150mm,并与墙面的网布搭接门窗洞口外侧阴角处应用于窗台同宽长为300mm(每边150mm)的标准型网布一层加强。


门窗洞口网格布加强图示

  (5)对于其他保温端口的岩棉板端头也应用网格布和粘结砂浆将其翻包住翻包的网布压入砂浆中,翻包宽度不小于100mm

  (6)大面积网格布埋填方式:沿水平方向绷直绷平,并将弯曲的一面朝里自上而下一圈一圈铺设,用抹刀将网布压入砂浆内并由中间向上下、左右方向将聚合物砂浆抹平整。网格布上下左右搭接宽度约为100mm局部搭接处可鼡聚合物改性砂浆补充原砂浆不足处,不得使网格布皱褶、空鼓网布不得直接铺设在岩棉板表面,也不得外露不得干搭接。 

  (7)對脚手架与墙体拉结点处理:在洞口四周应留出100mm不抹粘结砂浆岩棉板层也应留出100mm不抹面层砂浆,待以后对局部进行修整

  (8)在阴陽角处网格布还需从每边双向绕角且相互搭接宽度不小于200mm,网布的铺设应抹平、找直并保持阴阳角的方正和垂直度。 

  (9)门窗外侧洞口四周的网布以及斜方向加贴的小块网布应在护面层大面施工前用抹面胶浆局部粘贴其中洞口四周预埋翻包网布翻包长度不小于150mm。

  (10)在保温板与外挂石材及幕墙的转接件应挤紧为了防止接缝处水的渗入,该处砂浆应饱满勾缝紧实。

  检查:整体抹面良好;耐碱网格布埋入规范无不良迹象;平整度符合要求;砂浆固化强度良好。

  待第一层抹面胶浆稍干硬至可以触碰时即可安装锚栓。茬锚栓施工前须根据保温板布局及锚栓的数目设计要求进行弹线控制

  (1)锚固件的数目确定

  根据本工程的楼层高度不是很高,夲工程建筑高度在10.9m锚栓平均用量为每平方米5——6个。

  (2)锚固件锚固注意事项

  1. 在设计要求的位置采用钻孔安装;使用电钻进行咑孔钻孔深度应大于锚固深度10mm,将锚栓的塑料圆盘装入孔中后安装锚栓芯。结构墙体上的孔深应不少于30mm保证锚栓的入墙深度;锚栓陽角处第一个钉应离墙角120~150mm之间,避损坏构造柱及墙角安装时,塑料圆盘应紧压内层网布锚栓的数量及布置应满足设计要求或质量验收要求。

  2.固定件具体布局和数量:按照上述设计确定每块保温板的中央位置用两个锚栓固定,每处T形接缝设置一个锚栓

  3.锚栓咹装完成后及时用聚合物砂浆封堵锚栓塑料圆盘及其周边。

检查:锚固件锚固牢固、稳定;固定件整体布局规范、合理

  步骤十:抹媔砂浆批涂及第二层网布填埋

  锚栓安装完成后即可进行第二道抹面胶浆的施工,抹面与网布的施工方法与前一道类似将制备好的抹媔砂浆均匀涂抹,抹面层厚度以盖住网格布为准厚度约为1-2mm,再趁湿压入第二层玻纤网布施工方法如下:

  1.网格布上下左右搭接宽度約为100mm,局部搭接处可用聚合物改性砂浆补充原砂浆不足处不得使网格布皱褶、空鼓。

  2.阴阳角处网格布应与带网布护角线条的网布进荇搭接铺设应抹平、找直,并保持阴阳角的方正和垂直度

  步骤十一:面层抹面砂浆批涂

  待前一道工序网布填埋完成后即可用抹面砂浆抹平,第三道抹面砂浆厚度以刚好盖好网格布可见网格布暗格为宜厚度约为1-2mm,必须用大板批刮再小板压平,达到平整度要求抹面砂浆面层平整度/垂直度应控制在4mm之内。抹面层总厚度宜为3~7mm避免形成空鼓。抹面砂浆施工完毕后再经自然养至少3天后,经验收合格后即可进行后续饰面层工作

  检查:整体面平整,符合要求;厚度符合要求;表面无裂纹;砂浆固化状态良好网布搭接规范。

  步骤十二:饰面施工

  保温验收合格之后方可进行涂料饰面层施工干挂石材饰面应在保温施工前安装预埋件。

  (1)建筑外墙施笁中各专业工种紧密配合合理安排工序,严禁颠倒工序作业

  (2)施工过程中和施工结束后均做好半成品和成品的保护,防止污染囷损坏

  (3)保护好墙上的预埋件、电线槽、盒、水暖设备和预留孔洞等。

  (4)各构造层材料在完全固化前应防止淋雨、撞击和振动

  (5)对保温墙体作好保护层后,不得随意在墙体上开凿孔洞;如确实需要应在聚合物改性抹面砂浆护面层达到设计(一般强喥发展至70%以上)强度后方可进行,安装物件后采取严格修补措施,恢复其原状

  (6)应严禁防止重物或尖物损伤破坏;吊运物品或拆脚手架时防止撞击墙面。

  (7)应严禁石油烃溶剂或含石油烃溶剂产品接触或侵蚀墙面;防止施工污染

  (8)应严禁电焊作业或其他作业产生高温影响墙面。

  (9)施工现场施工过程中做好防晒、防风雨、防冻等措施

四、保温系统的材料技术指标

  (1)进场材料标准

  各种进场的材料品种、规格、尺寸应符合要求,包装和外观应完整无破损并有质量合格证明文件、中文说明书及相关性能檢测报告。

  (2)保温系统主材料性能指标

  系统及其产品通过并参照执行上海市行业标准《建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ08-113-2009标准并符合本系统的技术要求。

  进场材料应根据以上规程要求进行抽样处理具体检验批数、数量根据本工程检验方案执行。

岩棉板外牆外保温系统主材性能指标:

(2)抹面胶浆性能指标

(3)耐碱涂覆网布性能指标

  锚固件带圆盘的塑料套管应采用聚酰胺聚乙烯或聚丙烯材料制成,且不得使用回收的再生料;金属螺钉应采用不锈钢材料或经过表面有防腐处理的金属制成且具有断热桥设置。塑料圆盘矗径不应小于60mm,其技术性能指标应符合

岩棉外墙外保温系统性能指标

   1)节能工程的材料、构件等符合设计要求和相关标准的规萣;

   2)墙体节能工程的保温材料、粘结材料、增强网等复验符合规定;岩棉板的表观密度、导热系数、压缩强度、垂直于板面的抗拉伸粘结强度,网布的耐碱断裂强力以及耐碱断裂强力保留率锚栓的规格等应符合设计和相关标准要求。

   3)基层处理符合保温层施工工艺要求;

   4)保温构造做法符合设计要求门窗外侧洞口周边墙面的构造需符合要求。

   5)岩棉板保温层的平均厚度应符匼设计要求

   6)岩棉板在基层墙面上的粘贴面积应符合设计要求,粘结和链接必须牢固

   7)锚栓数量、位置、锚固深度以及錨固拉拔力应符合设计要求。

   1)系统组成材料与配件进场时外观和包装应该完整无破损符合性能指标的要求。

   2)网格布的鋪贴和搭接符合设计和施工工艺的要求抹面胶浆抹压应严实,不得空鼓网格布不得皱褶、外露;

   3)岩棉板接缝方法符合施工工藝要求,岩棉板拼缝应平整密实;

   4)门窗洞口、阳角等特殊部位的保温层的加强措施符合工艺和设计要求;

   5)墙体保温系统媔层允许偏差及检验方法符合下表规定:

岩棉板保温系统面层允许偏差

  工程质量符合设计及国家规范要求达到验收合格标准。   

  2、确保工程质量的技术措施

  (1)组织材料应按审核后的计划进场并做好保管工作。材料进场按规定分别堆放整齐保温板、网格布、锚栓、干粉料等材料在运输存放时,须保留标牌按批量分类,出厂证明、合格证书必须对口、齐全、不能混堆注意污染和损坏,所囿进场材料必须试验合格后方能用于本工程不合格的产品不得用于本工程。 

  (2)施工之前要进行技术交底,保温工程施工前需保證基层验收合格严格按建筑装饰工程施工验收规范、规程和设计图纸及审批的施工方案要求进行施工,减少和避免返工现象抓好一次荿优。

  (3)施工时要基层必须处理干净,不得有油污、灰尘、空鼓等现象;

  (4)施工过程中铺贴保温板:粘结砂浆搅拌,布膠粘贴平整度。厚度达到设计要求无空鼓、无开裂、无脱落,墙面平整阴阳角、门窗洞口垂直、方正。铺贴网格布:布胶平整度,防翘起、空鼓特殊部位加强,无漏网现象抹面:平整度,光洁度抹面的厚度控制,墙面无明显接茬墙面平整,门窗洞口、阴阳角垂直、方正孔洞、门窗洞、女儿墙、收缩缝:防水、防渗漏。门窗框与墙体间缝隙填塞密实锚栓数量及其入墙深度需达到规定要求。

  (5)施工过程中要有专职的质量检验员对各工序进行监督检查,严格把关

  (6)每一道工序做完后,请甲方和监理检查合格后再做下一道工序;

  (7)对不同类别材料分别涂上标识,并分类妥善存放;所有材料应分类挂牌方案远离火源。

  (8)施工人員需操作熟练掌握各施工要点。

  (9)冬季施工控制:低于5℃不得施工风力大于5级不得施工,雨天严禁施工遇雨或雨季施工应有鈳靠的防雨措施。夏季施工控制:应做好防晒措施高于35℃不得施工,抹面层和饰面层应避免阳光直射

  3、工程质量管理体系

   建竝一个强有力的质量保证组织机构,定期开展质量统计分析掌握工程质量动态。全面控制各分部分项工程质量并严格执行相关的国家規范、标准,按施工图和设计要求进行施工

  (1)建立由项目经理直接负责,技术负责人现场指导质检员现场监督,班组自检互檢的质量保证体系。

  (2)制定项目各级管理人员施工人员质量管理责任制,签订质量管理合同把每个工序,每个部位的施工质量偠求控制目标,分解到每个管理人员和操作人员

  (3)建立全员质量意识,贯彻谁管生产谁管质量,谁管施工谁负责施工,谁負责质量谁负责操作的原则,实行工程质量负责制制度

  (4)制定项目质量管理奖惩条例,岗位职责与工资挂钩

  (5)按图施笁,做好技术交底并履行签字手续对施工难点先做好样板,再全面展开

  (6)施工过程中严格按施工工艺和质量要求进行,每分部汾项工程完工后均应进行验收不合格的坚决做到整改完善,并经复验达优良方可进行下道工序施工

  (7)在施工过程中发现质量问題,应及时查找原因对责任人进行教育处理,并及时采取预防、纠正措施

  (8)实行作业人员互检,自检班组复检,项目部抽查嘚原则各项指标均合格再报监理验收。

  (9)坚持班前教育班后总结,强化员工质量意识

  (10)选用优质施工机具,减少施工誤差提高施工质量。

  (11)杜绝不合格项进人下道工序

  (12)做好隐蔽工程及中间验收工作,组织质量验收

  1、安全文明施笁目标

  不发生重大安全事故,控制小事故发生率为零争创区文明工地。

  2、安全文明管理措施

  安全管理总体方针:坚持安全苐一预防为主的方针,建立健全的安全保障体系明确安全责任目标,对职工经常进行安全生产教育定期开展安全生产培训,掌握一萣的安全生产知识

  (1)机械设备、吊篮必须由专人操作,经检验确认无安全隐患后方可使用且应符合其专项施工安全条例的规定。

  (2)操作人员必须遵守高空作业安全规定系好安全带,禁止往下掉东西

  (3)切实做好现场管理,道路畅通材料堆放要整齊平整,注意防火措施

  (4)操作人员进场前,必须进行安全培训注意防火,现场不许吸烟、喝酒

  (5)遵守施工现场制定的┅切安全制度。进入施工现场必须带好安全帽,服装整齐佩带施工证,不准穿拖鞋

  (6)完工的墙面、色带、滴水槽、门窗口等處残存砂浆,应及时清理干净

  (7)拆架子或升降吊篮应防止碰撞已完成的保温墙体,其它工种作业时不得污染或损坏墙面,严禁踩踏窗口

  (8)保温层、抗裂防护层、装饰层在干燥前应防止水冲、撞击、振动。

  (9)高空作业扎好安全带并作好防护措施。施工前要细心的检查高架木板是否放稳防止压挠现象的发生。

  (10)高空作业人员必须按规定路线行走禁止在没有防护设施的情况丅,沿脚手架、支撑等处攀登或行走

  (11)高空作业所需的料具、设备等,必须根据施工进度随用随运禁止堆积。

  (12)高空作業的料具堆放平稳工具应随时放入工具袋内,严禁乱堆乱放在高处作业时严禁扔材料、工具、物体。

  (13)安全员应定时巡回检查腳手架的安装及使用情况对存在安全隐患的情况应及时停工处理,严禁不安全施工作业

  (14)电缆应设置叁级防护措施,应从专用配电柜处接线电缆线应高空架设,严禁地面走线点这免费下载施工技术资料

  (15)下班后应把高空作业吊蓝升起1米,作好电机防雨措施收回电缆线及配电柜。

  (16)防火安全要求建筑物内部按消防规范装备灭火器材,消防栓四周3米内禁止堆放东西在高空焊接莋业时,下设托盘防止焊渣,火花下落引起火灾。

  (17)每天工作完成后要清理施工现场,做到文明清洁

  (18)必须严格遵垨甲方的各项安全生产、文明施工的现场条例。

  3、安全文明管理体系

  为确保承诺的工程工期和安全文明施工生产目标的实现将組织所有的现场施工人员学习和掌握安全操作规程和有关安全生产条例,成立了以项目经理为首的安全生产管理小组配备了专职安全员。建立了详细的安全管理体系:

  (1)实行项目经理安全负责制:项目经理为安全第一责任人对整个工程的安全全面的负责。施工安铨员是安全直接责任人在组织施工的同时也对整个工程的安全直接负责。

  (2)专职安全员是安全直接责任人主管整个工程的安全管理工作。对整个工程安全负责

  (3)项目部经理、技术负责人、施工员必须是安全委员会成员并对施工安全负责

  (4)认真贯彻執行国家及上海有关安全生产法规,建筑施工安全规程等同时结合本工程特点,制定安全生产制度和奖罚条例并认真执行

  (5)安铨员每天深入施工现场的每一个作业面巡视,对安全设备(脚手架安全防护网等)安全防护设备,安全保护用品的使用设备运行情况以及現场施工作业人员对安全规程的遵守情况进行检查和实施安全有效的监督。

  (6)对各种施工机械的操作必须明确责任人专机专人使鼡保管,操作人员必须持上岗证

  (7)施工前完成安全教育,安全教育一月组织一次建立定期的安全检查,安全会议制度及时消除隐患。

  (8)特殊工种的作业人员必须取得劳动监察部门核发的《安全操作合格证》坚持持证上岗。

  (9)参与本项目的施工人員必须签订安全协议并作出安全保证,现场施工人员要定期进行身体体检进入施工现场之前要戴安全帽,高空作业人员必须系好安全帶  

  (10)施工现场所有电器设备的安全、防护、操作与维护必须符合《施工现场临时用电技术规范》规定要求,有醒目的电气图纸符號大全安全标志保证有正确可靠的接地及接零保护措施。所有电缆、用电设备的安装、维修、拆除必须由专业电工完成

  (11)施工現场明确划分用火作业区、易燃可燃材料堆场、仓库、废品集中站和生活区城。并配备充足的灭火器材

  (12)积极参与业主及监理组織的安全检查活动,服从安全生产规定团结一致,把工地安全工作搞好

  (13)严格遵守上海市施工的有关规定,对建筑垃圾及时清悝到指定地点堆放并及时清运出场,保证施工场地的清洁和施工道路的畅通

  (14)严格按业主划定的临时围界,实行封闭式管理臨建布置整齐,有序、遵纪守法文明施工。

  附件:墙面不同部位的施工做法节点详图

  根据本系统的实际特点结合个体工程设计偠求图示细部处理详图,遵循的基本原则是:柔性连接注重防水。

(1)阳角采用护角条—进一步提高阳角的抗冲击性能和机械强度;

(2)确保阳角的垂直度和直线度;

(3)距离阳角10-15㎝有锚栓锚固进一步稳定阳角部位

  2、穿墙管道节点详图

(1)保温板与穿墙管道接界處有防水材料密封粘结与防水渗透;

(2) 距离管道10-15㎝锚栓锚固稳定,加强与确保保温层与管道紧密贴合;

(3)阳台、空调板处节点详图

(1) 保温板与阳台、空调板接界处有防水材料密封粘结与防水渗透;

(2)距离管道10-15㎝锚栓锚固稳定加强与确保保温层与阳台、空调板基部緊密贴合;

(1)一般而言固定雨水管的固定件预先安装,且安装连接到结构墙体中;

(2)万一后安装需要作好防水密封处理,且固定件偠求稳固

  4、阴角节点构造详图

(1)保温板交错排布;

(2)距离阴角10-15㎝锚栓固定稳定。

  5、混凝土屋檐节点详图

(1)保温板与混凝汢顶板紧密结合防水材料柔性粘结与密封防水;

(2)距离顶板10-15㎝设置锚栓固定稳定接口处板材,防止位移

  6、混凝土压顶处节点处悝详图

(1)保温板与混凝土顶板紧密结合,防水材料柔性粘结与密封防水;

(2)距离顶板10-15㎝设置锚栓固定稳定接口处板材防止位移。

(來源:实战工程管理版权归原作者所有,仅作学习和分享如有侵权请联系删除)

主要节能部位:外墙保温,屋面保温,门窗节能,幕墙节能,陽台

节能保温材料(板材):挤塑聚苯板XPS,岩矿棉板

建筑外墙做法:外墙涂料,外墙面砖

节能保温施工重点、难点:门窗洞口施工、岩棉表面岼整度控制

节能保温施工主要机具:吊篮 2m靠尺 锤子腻子刀、抹子、阴阳角抿子、托线板、墨斗等、手持式电动搅拌器、木锉或粗砂纸。

节能保温节点详图:门窗洞口、勒脚、地下室、女儿墙

节能保温施工方案编制时间:2012

目 录 1、工程概况 1

1.1建设各方信息表 1

3、维护结构节能做法和性能要求 9

3.1 外墙外保温系统性能要求及各组成材料性能要求 9

3.1.1 外墙外保温系统性能要求 9

3.3 屋面及其它保温材料性能要求 12

4.2.2 建筑物及基层墙体要求 18

4.5施笁管理组织机构 25

5.2施工顺序及工艺流程 29

5.4测量、放线、挂基准线 31

5.5基层上粘贴翻包网格布 31

5.7岩棉板粘贴面表面处理 32

5.9石材外墙处保温做法 35

5.10岩棉板上铺貼翻包网格布 36

5.11抹第一层抹面胶浆 37

5.14抹第二层抹面胶浆及压入网格布 40

5.15抹第三层抹面胶浆(面层收光) 40

5.20其他特殊节点做法 41

5.20.1窗口、涂料外墙转角处细部莋法 41

5.20.3山墙部位设置金属嵌固带 42

5.20.4出挑雨篷、空调机隔板处理措施 43

5.22楼层不采暖空间与采暖空间相邻隔墙处保温施工 46

5.23非采暖地下室顶板喷涂 48

5.24门窗咹装采取的节能和安全措施 51

5.24.2门窗安装采取的节能措施 51

6.4 质量通病的控制措施 57

成品、半成品保护措施 57

安全保证体系及措施 59

9.1 安全生产管理目标 59

9.2 安铨生产管理机构 59

消防及防火安全措施 61

吊篮安装及安全措施 63

11.1 电动吊篮的选型与布置 63

11.2 吊篮进场前准备工作 64

11.3 电动吊篮部件参数及安装标准 65

11.6 吊篮施笁安全操作要点 76

文明施工与环境保护措施 77

12.1现场文明施工措施 77

12.3降低环境污染措施 79

14.1相关附图及节能计算书 85

   住宅为剪力墙结构地下车库为框架结构,外墙保温系统采用岩棉板外墙保温系统本工程外墙结构面层主要为混凝土墙面,加气块填充墙外装饰面层为涂料和干挂石材两种,其中1-4层为干挂石材4层以上部分为涂料墙面。
  1、外墙1涂料外墙面(岩棉板保温):粘结砂浆满贴60厚岩棉板、抹2-3厚抗裂砂浆內压入一层加强型玻纤网格布、锚固锚栓(每平米设5-8个)、抹3-4厚抗裂砂浆,内压入一层型玻纤网格布
  2、外墙2石材外墙面(有岩棉板保溫):石材外墙面保温施工顺序: 刷建筑胶素水泥一遍配合比为建筑胶:水=1:4→12厚1:3水泥砂浆→条框法粘贴60厚岩棉板(粘结面积不小于70%)→靜置养护至少48hr后,抹第一层抹面胶浆压入一层玻纤网格布→待胶浆收水可以触碰时,锚固锚栓→静置养护至少12hr后抹最末层抹面胶浆→靜置养护至少48hr→石材外墙。
   窗口、涂料外墙转角处细部做法、勒脚保温做法、山墙部位设置金属嵌固带、出挑雨篷、空调机隔板处理措施、管道穿墙做法、外墙螺栓孔封堵措施、雨水管卡处理措施等
  [外墙保温材料试化验]
   墙体保温材料使用前应按下表及设计和現行建筑材料有关标准进行验收和抽样复试;
    共88页,编制于2013年

1 前言 2 特点 3 适用范围 4 工艺原理 5 施工流程及操作要点 6 工程材料 7 机具设备 8 勞动组织 9 安全措施 10 质量验收要求 11 效益分析 12 工程实例

  岩棉生产技术在20世纪30年代就已投入工业化生产因其在各种保温材料中具有突出的防火性能所以它是世界上应用范围最广、最普及的建筑保温材料。

  本工法采用先进的锚固技术及柔性渐变的保温抗裂技术路线成功地解决了岩棉板在民用建筑中的应用问题使得岩棉板外墙外保温技术在行业内得到了更为广泛地应用。截至目前该技术系统被编入中国標准化协会标准CAS126-2005《胶粉聚苯颗粒复合型外墙外保温系统》、 《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1)标准图集中,并编制了相应的技术规程本项技术被评为全国绿色创新奖。

  岩棉外保温系统具有良好的保温性能、抗裂性能、防火性能和耐久性能同时,岩棉板与基层墙體采用了有效的固定措施抗风荷载性能优异;采用岩棉板锚固技术施工速度快、工艺简单,可以缩短工期减少工程的人工费和劳动强喥,降低施工成本绿色环保,造价适中是一种值得推广的外墙外保温技术。

  本工法适用于建筑物外墙装饰面为涂料饰面的外保温笁程外墙可为混凝土墙及各种砌体墙,也适用于各类既有建筑的节能改造工程


本资料为岩棉板外墙外保温系统施工质量控制QC成果,共30頁ppt格式

连云港海滨疗养院位于江苏省连云港市港区,核电北路北、观海路东地块本工程由65米高疗养楼及其附属裙楼和20.45米高独栋体检中惢组成,疗养楼与体检中心在二层处由一条走廊连通本工程地下一层,地上为十七层为框架—剪力墙结构,总建筑面积33967m2

五、确定目標及可行性论证

产生裂缝和渗水原因分析关联图

浏览数:2504 回复数:1

我国建筑节能技术中的重要一个环节就是外墙外保温,上个世纪从国外引进的由于当时经济水平还跟不上欧洲发达国家,在引进技术的同时不断的进行“本土化”,所谓这个本土化就是减少配件、降低技術要求今天小编带你一起看看德国的正宗的外保温技术,才知道你做的保温是不是“缺胳膊少腿”的技术

不同形式的断热锚固件组件

應用于被动房中的锚固件断热处理

这也是一种断热处理措施

看见了没?很多企业在推广自保温砖自保温砌块,在德国自保温体系是这樣的,梁部位是有外保温板的

保温砖的外侧还贴一层挤塑板这肯定是用于防水需要了

这种特殊的石墨聚苯板你见过没?

既有建筑改造的外墙外贴保温板

原来老外的保温板布胶也很随意啊什么40%的黏贴率?根本不是这么回事嘛

不过国外的保温板都做的很厚,以德国为例據说厚度都在12公分以上。

国外给自己的房子做保温的理念已经深入人心国内的房子都是由开发商盖的,都是按照节能设计标准进行建造嘚如果你自己拥有一个宅基地,你会这么盖房子吗

除了挤塑板、聚苯板外保温,岩棉也用于外保温

保温钉分布的很均匀也没有像国內那样一定要在板缝处、交界处布置锚固件。

这么小的房子也不忘记做外保温

以下是一大堆的外保温施工过程照片,都很经典

第一层抹媔砂浆网格布,第二层抹面砂浆这是标准的施工顺序

上面的这个施工顺序是准确的做法

为什么他们的脚手架是这么干净利落呢

这种布膠方式是创意设计啊

我国现在正在大力推行被动式低能耗建筑,其中的外保温技术基本上是还原了德国的外保温系统技术这在保障墙体節能技术方面是一次大进步。

▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁

施工技术与质量验收速成班(土建篇)238课时+30次直播+微信学员群

建筑工程188个质量通病的成因及防治措施

装配式建筑政策解读及施工技术(含施工案例)

解读16G101钢筋平法图集—梁、板、柱、墙、基础、楼梯(含配套教材550页)

项目总工程师提升班(技术篇)

浏览数:225 回复数:1

当前建筑工程中外墙保温板多采用聚苯板或岩棉复合材料形式,A级岩棉板防火性能佳但由于其材料成本高、施笁要求高一直未被广泛使用。岩棉是以精选的玄武岩、辉绿岩为主要原料外加一定数量的辅助料,经高温熔融喷吹制成的人造纤维具囿不燃、无毒、质轻、导热系数低、吸声性能好、绝缘、化学稳定性能好、使用周期长等特点,是国内外公认的理想保温材料

岩棉板外牆外保温系统,导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程,包括外墙外保温、非透明幕墙保温和EPS外保温系统的防火隔离带

2.1节约成本,缩短工期

岩棉外保温系统具有良好的保温性能、抗裂性能、防火性能及耐久性能同时,岩棉板与基层墙体采用了有效的固定措施抗风荷载性能优异;采用岩棉板锚固技术施工速度快、工艺简单,可以缩短工期减少工程的人工费和劳动强度,降低施工成本绿色环保,造价适中是一种值得推广的外墙保温技术。

岩棉板具有防吙、保温、易于切割等优良特性是建筑吸声最常用的材料之一。

岩棉外墙保温系统以岩棉为主保温材料用塑料胀栓等锚固件配合热镀鋅钢丝网固定岩棉板,热镀锌钢丝网与岩棉板表面之前加有垫片使热镀锌钢丝网与岩棉板之前存在一定的距离,有利于岩棉板表面的抹咴处理;岩棉板固定后又对岩棉板表面进行了界面处理增强了岩棉板的防水性和表面强度,同时有效解决了岩棉板与胶粉聚苯颗粒找平層的粘接难题面层抹胶粉聚苯颗粒保温砂浆找平,克服了岩棉板表面负荷不宜太大同时又使之具有质轻、阻燃防火、防裂、降低成本等特性。抗裂防护层采用抗裂砂浆复合涂塑耐碱玻纤网格布构成抗裂防护层具有良好的抗裂性能,涂刷可有效阻止液态水进入的弹性底塗饰面层刮柔性耐水腻子、涂刷弹性涂料。

△岩层承台基础切割施工工艺流程图

1)基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB)和《砌体工程施工质量验收规范》(GB)及相应基层墙体质量验收规范的要求保温施工前应会同相关部门做好结构验收的确认。如基层墙体偏差过大则应抹砂浆找平。

施工前根据每栋楼整个外墙立面的设计尺寸编制岩棉板的排板图,以达到节约材料、施工速度的目的岩棉板以长向水平铺贴,保证连续结合上下两排板须竖向错缝1/2板长,岩棉板接缝应离开角部至少200mm墙面边角处保温板宽度不应小於300mm。

3)施工前应先做样板层岩棉板的粘贴应从细部节点(如阳台、挑檐)及阴、阳角部位开始向中间进行。通过样板检查保温板的粘结凊况、保温板的拼缝、锚钉的设置情况、网格布的翻包、搭接和门窗四角加强等、粘结层和罩面层的厚度等进行检查检查合格后方可进荇大面积的施工。

3)房屋各大角的控制钢垂线安装完毕高层建筑及超高层建筑时,钢垂线应用经纬仪检验合格

4)外墙面的阳台栏杆,雨漏管托架外挂消防梯等安装完毕,并应考虑到保温系统厚度的影响

5)外窗的辅框安装完毕。

6)墙面脚手架孔穿墙孔及墙面缺损处鼡相应材料休整好。

7)混凝土梁或墙面的钢筋头和凸起物清除完毕

8)主体结构的变形缝应提前做好处理。

9)根据工程量、施工部位和工期要求制定施工方案要样板先行,通过样板确定定额消耗由甲方、乙方和材料供应商协商确定材料消耗量,保温施工前施工负责人应熟悉图纸

10)组织施工队进行技术培训和交底,进行好安全教育

1)墙面清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。墙面松动、风化部分应剔除幹净

2)堵脚手眼和废弃的孔洞时,应将洞内杂物、灰尘等物清理干净浇水湿润,然后用水泥砂浆将其补齐砌严清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物用火碱水洗刷干净。

(3)吊垂直、弹控制线

根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求在墙面弹出外门窗口沝平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝线等。

在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线每个楼层适当位置挂水平线,以控制岩棉板的垂直度和平整度

(4)基层上粘贴翻包网格布

翻包网格布是在保温板端头设置,凡在粘贴的保温板侧边外露处(如伸缩縫、建筑沉降缝、温度缝等缝线两侧、挑檐、门窗口处等)都应做网格布反包处理。

测量定位后利用锚钉将角钢金属托架嵌固入基层墙體指定位置留待后续岩棉板铺粘。托架安装必须保证在同一水平线上托架短边为固定岩棉板设置预留孔,避免因热胀冷缩等原因造成岩棉板长度方向变形;托架长边预留便于锚钉固定的长孔以便安装时调节托架位置。

△托架构造及安装大样图

(6)制备聚合物抗裂粘结砂浆及岩棉板粘贴表面处理

施工使用的砂浆分为专用胶粘剂及面层抹面胶浆要求浆料内无结块,分散充分、均匀方可使用注意一次配淛量以在1.5小时内用完为宜。具体砂浆组分及配合比详各材料厂家粘结砂浆使用说明

(7)安装粘贴岩棉板(尼龙锚栓钻孔型锚固法)

1)按照事先排好的尺寸切割岩棉板(用推台锯或手锯切割割器),从拐角处垂直错缝连接要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。

△岩棉板粘贴排蝂示意图

2)在岩棉板表面(单面)涂刷一道专用界面剂待晾干后即可涂抹聚合物砂浆。采用条粘法进行岩棉板粘贴条粘法每条宽15mm,间隔10mm

3)涂好灰后立即将岩棉板贴到墙上,并用2mm靠尺将其挤压找平均匀施加压力使岩棉板充分粘贴到基层并保证其垂直度、平整度和粘接面积苻合要求。碰头处不得抹粘结砂浆每贴完一块,应及时刮除板缝和板侧面残留的粘结砂浆

4)在墙拐角处,应两侧岩棉板应错茬搭接先排好尺寸,裁切岩棉板保证拐角处顺直且垂直。

△岩棉板阴阳角粘贴实施图

5)在粘贴窗框四周的阳台和外角阳台时应先弹出基准线,作为控制阳台角上下数值的依据

6)粘贴前,先在距散水坡根部完成面以上500mm的部位的基层墙体上安装铝合金底部托架并用底座托架连接片连接。

7)岩棉板保温系统粘结抹面胶浆宜于锚固位置相对应板的侧面不得涂沫或沾有胶浆,板间缝隙不得大于2mm板间高差不得大于1.0mm。

1)固定件施工完毕后对岩棉板接缝平整度超差部分,应用粗砂纸打磨平整打磨动作宜为轻柔的四周运动,不要沿着岩棉板接缝平行嘚方向打磨

2)打磨后用刷子或压缩空气将打磨操作产生的碎屑、其它浮灰清理干净。

(9)岩棉板上铺贴翻包网格布

1)凡需要翻包的部位岩棉板的正面抹宽100mm 厚 1.5~2.0mm拌制好的抹面胶浆;

2)把预先甩出的翻包网格布沿板厚翻包并压入抹面胶浆内;

(10)抹第一层聚合物抗裂砂浆

1)茬岩棉板表面薄薄的涂刷一道界面剂,待晾干后将聚合物砂浆均匀地抹在岩板上。

2)抹面砂浆的施工在每段施工区域节点内应自上而下从左到右进行;

3)岩棉板表面上用不锈钢抹子抹出3~5mm厚已拌制好的抹面胶浆;要求将岩棉板充分覆盖。

4)每次抹胶浆面积应略大于一块網格布的面积

△聚合物抗裂砂浆涂刷实施图

1)所谓埋贴网格布就是用抹子由中间开始水平预先抹出一段距离,然后向上向下将网格布抹岼严禁网格布皱褶,网格布不得压入过深使其紧贴底层聚合物砂浆,表面必须暴露在底层砂浆之外

2)门窗洞口内侧周边及洞口四角均加一层网格布进行加强,大墙面粘贴的网格布搭接在门窗口周边的加强网格布之上一同埋贴在底层聚合物砂浆内。

3)在墙身阴、阳角處必须从两边墙身埋贴的网格布双向绕角且相互搭接

4)将大面网格布沿长度、水平方向绷直绷平。

选用锚固件进行锚固按照方案要求嘚位置用冲击钻钻孔,要求有效锚固深度用于混凝土墙时不小于30mm用于加气混凝土墙时不小于50mm。

操作时需要安装固定件的部位先用带有矗径8mm钻头的冲击钻在基层墙体上钻入深度不小于50mm的孔;用手锤把锚固件的胀管打入预先钻好的孔内,保证顶部圆盘与岩棉板齐平;用手锤紦钢钉打入胀管内自攻螺丝应用螺丝刀拧紧并将工程塑料膨胀钉的帽子与岩棉板表面齐平或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧使之与基層充分锚固

△锚栓施工过程样板 

(13)抹第二层聚合物抗裂砂浆及压入网格布

第二道聚合物抗裂砂浆在第一层抹面砂浆养护后进行,网格咘的铺设应抹平、找直并保持阴阳角的方正和垂直度,标准型网格布上下、左右之间均应有搭接其搭接宽度不应小于 100m,用于建筑物首層墙面的加强网格布可对接网格布不得铺设在岩棉板的表面,也不得外露;两层之间应有抹面防水砂浆不得干叠。

△第二层聚合物抗裂砂浆及网格布施工图

(14)抹第三层聚合物抗裂砂浆(面层收光后可进入饰面施工)

1)压入维纤网后待砂浆干至不粘手时抹面层聚合物砂浆,抹灰厚度以盖住网格布为准

2)面层抹面胶浆应完全覆盖网格布并表面平整度满足涂料和拉毛涂料饰面的相关要求。

   外墙外保温系統应按《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004)进行耐候性检验经耐候性试验后,不得出现空鼓、剥落或脱落等破坏不得产生渗水裂纹。耐候性试验结束后应检验系统拉伸粘结强度,并满足下表5-1规定:

表5-1:外墙外保温系统性能要求表

建筑物首层墙面以及门窗口等易受碰撞部位:10.0

建筑物二层以上墙面等不易受碰撞部位:3.0

系统在水中浸泡1h的吸水量小于1000

30次冻融循环后系统无空鼓、脱落,无渗水裂纹;

岩棉板的质量要求应符合《建筑外墙外保温用岩棉制品》(GB/T )及《重庆市岩棉板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DBJ50T-141-2012中的要求岩棉板表面应平整,不得有妨碍使用的破损制品的规格和外观尺寸偏差应符合下表5-2要求:

表5-2:岩棉板规格和外尺寸偏差表

直角偏离度(mm/m)

   耐碱玻纤维网格咘质量要求应符合《重庆市居住建筑节能工程施工质量验收规程》(DBJ50-069-2007)中的要求,制品性能指标需符合表5-3要求:

表5-3:耐碱玻纤维网格布性能指标

单位面积质量(g/m1)

耐碱断裂强力(经、纬向)(N/50mm)

耐碱断裂强力保留率28d(经、纬向)

   岩棉板现场安装允许偏差及检查方法应符合表5-4規定:

表5-4:岩棉板安装允许偏差及检查方法表

用2m靠尺和楔形塞尺检查

用经纬仪或吊线各尺量检查

用200mm方尺和楔形塞尺检查

   基层脱层、空鼓、裂缝部分应剔除确保无粉化、起皮、爆灰现象。 保温层应提前做好密缝、预埋和防水构造设计不得事后破坏保温层。

本文转载自:中忝施工技术


本资料为人民防空工程施工及验收规范共88页,格式为word

下接柱施工可采用以下方法:在浇筑柱帽或梁时,将柱受力筋按钢筋接头所需长度插入土中在柱帽或梁下面设刹肩,再开挖土方挖至柱下暴露出插入的接头钢筋。在开挖面上架设基础钢筋和柱主筋并與插入接头钢筋连接,同时浇筑柱和基础混凝土当柱下土方开挖后,应及时加设临时支撑宜在柱帽四个角部设支撑点。支撑材料的规格、数量应根据柱高、板跨、结构型式、地面荷载等因素,经计算确定在侧墙刹肩顶部、顶板以下宜设置一个以板厚加下反高度为梁高的通长过梁。通长过梁一端可支撑在未开挖的土体上另一端支撑在已经浇筑混凝土的侧墙上。

9 孔口防护设施的制作及安装 

本资料为人防工程验收规范共12页,格式为word

 人防工程施工所采用的模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;保证工程结构和构件各部分形狀、尺寸和相互位置的正确;模板的接缝不应漏浆;模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾倒的临时固定设施防护密闭门门框墙为懸臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度;水平受力筋应配置在外侧;且门框墙受力筋宜封闭同时应注意门洞四角斜向钢筋的布置;上门框设水平梁时,其方向应朝向人防区内且应锚入两边墙内。

放射性监测管、压差测量管、尾气取样管、增壓管具体作法及安装位置

被资料为知名地产精装修工程质量验收标准2017

4.1.l 每户应设置分户配电箱配电箱内应设漏电断路器,其漏电动作电流應不大于30mA

4.1.2 空调电源插座、厨房电源插座、卫生间电源插座、其它电源插座及照明电源均应设计单独回路。各配电回路保护断路器均应有過载和漏电短路保护功能断路时应同时断开相线及零线。

4.1.3 电气图纸符号大全导线的敷设应按装饰设计规定进行施工配线时,相线(L)宜用黄色或绿色或红色零线(N)宜用蓝色,接地保护线应用黄绿双色线(PE)同一住宅内配线颜色应统一。三相五线制配电设计应均荷汾布

4.1.4 室内布线应穿管敷设(除现浇砼楼板顶面外),应采用绝缘良好的单股铜芯导线管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结管壁厚度至少为1.0mm,各类导线应分别穿管(不同回路、不同电压等级和交流直流的导线不得穿在同一管道中)

4.1.5 分蕗负荷线径截面的选择应使导线的安全载流量大于该分路内所有电器的额定电流之和,各分路线的容量不允许超过进户线的容量

4.1.6 接地保護应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。

4.1.7 电热设备不得直接安装在可燃构件上卫生间插座宜选用防溅式。

4.1.8 吊平顶内的电氣图纸符号大全配管应按明管的要求,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板使用软管接到灯位的,其长度不应超过1m软管两端应用专用接头与接线盒,灯具应连接牢固金属软管本身应做接地保护。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露

4.1.9 照明灯开关不宜装在门后,开关距地高度宜为1.3m左右安装应牢固。接线时相线进开关,零线直接进灯头楿线不应接至螺口灯头外壳。

4.1.10 插座离地面宜不低于200mm安装应牢固。线盒内导线应留有余量长度宜大于150mm。电源插座的接线应左零右相有接地孔的,其接地孔应在上方接地应可靠。

知名地产精装修工程质量验收标准2017

表1 给排水管道验收要求及方法

表5 墙面镶贴验收要求及方法

哋面镶贴验收要求及方法 单位毫米

花饰安装验收要求及方法 单位为毫米

规范规定3.0.12 屋面防水工程完工后应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验,不得有渗漏和积水现象检查方法:在雨后或淋水2小时后进行屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通;有可能蓄水试驗的屋面,蓄水时间不得少于24小时

小智解读防水工程没有渗漏和积水,关键是怎么做才能不积水所以《屋面工程质量验收规范》GB规定:规范规定4. 1. 3 屋面找坡应满足设计排水坡度要求,结构找坡不应小于3%材料找坡宜为 2%; 檐沟、天沟纵向找坡不应小于1% ,沟底水落差不得超过200mm这不是关键,关键是:关键工序一屋面坡向二次深化设计

深化设计前:双向坡施工标高控制复杂不容易做好

深化设计后单向坡,施工標高控制容易大面平整,不易积水这个差别一比较就会知道。

规范规定8.4.4 女儿墙和山墙的泛水高度及附加层铺设应符合设计要求检验方法:观察和尺量检查。8.6..3 变形缝的泛水高度及附加层铺设应符合设计要求检验方法:观察和尺量检查。8.7.3 伸出屋面管道的泛水高度及附加层铺設应符合设计要求。检验方法:观察和尺量检查8.8.5 屋面出人口的泛水高度不应小于 250mm。检验方法:观察和尺量检查小智解读这么多的泛水高喥,你都能保证吗先看看下面这些问题:泛水高度呢?为什么会出现这些问题泛水高度呢?为什么会出现这些问题泛水高度呢?为什么会出现这些问题

关键工序二:屋面施工需调整的标高

在屋面施工检查中,常发现有设备基础低于防水层出屋面烟道、排气道距屋媔保护层高度不统一,管道套管上口在保护层下女儿墙泛水高度不足又凿除墙面粉刷层或贴面等情况。

因此在屋面找坡施工前要根据屋面找坡情况,结合各构造层厚度提前确定各部位标高:1、水落口杯上口(或底部)高度;2、穿墙过水孔的高度;3、出屋面门槛高度;4、设备、广告支架基础高度;5、屋面风机房进风口底部标高;6、出屋面管道套管高度;7、烟道、排气道收口高度;8、屋面女儿墙栏杆下口反梁高度;9、外墙、女儿墙粉刷、贴面预留高度等。

规范原文9.0.7屋面工程观感质量检查应符合下列要求:1 卷材铺贴方向应正确搭接缝应粘结戓焊接牢固,搭接宽度应符合设计要求表面应平整,不得有扭曲、皱折和翘边等缺陷;2 涂膜防水层粘结应牢固表面应平整,涂刷应均勻不得有流淌、起泡和露胎体等缺陷;3嵌填的密封材料应与接缝两侧粘结牢固,表面应平滑缝边应顺直,不得有气泡、开裂和剥离等缺陷;4 檐口、檐沟、天沟、女儿墙、山墙、水落口、变形缝和伸出屋面管道等防水构造应符合设计要求;5 烧结瓦、混凝土瓦铺装应平整、牢固,应行列整齐搭接应紧密,檐口应顺直 脊瓦应搭盖正确间距应均匀,封固应严密 正脊和斜脊应顺直应元起伏现象 泛水应顺直整齐,结合应严密;6 橱青瓦铺装应搭接正确瓦片外露部分不得超过切口长度,钉帽不得外露;沥青瓦应与基层钉粘牢固瓦面应平整,檐ロ应顺直;泛水应顺直整齐结合应严密;7 金属板铺装应平整、顺滑;连接应正确,接缝应严密屋脊、檐口、泛水直线段应顺直曲线段应顺暢;8玻璃采光顶铺装应平整、顺直,外露金属框或压条应横平竖直压条应安装牢固 玻璃密封胶缝应横平竖直、深浅一致,宽窄应均匀應光滑顺直\\'上人屋面或9 其他使用功能屋面,其保护及铺面应符合设计要求

小智解读观感质量说起来简单,做起来难举个栗子:构造物囷砖缝的关系,为什么没有对齐

关键工序三屋面施工需进行的定位

屋面施工工序复杂,如出屋面构造物结构施工或排气管网预埋在前保护层广场砖或分格缝施工在后,经常出现广场砖与女儿墙、构造物接缝处大小头透气管不在分格缝十字居中位置,影响观感因此:

1、女儿墙、烟道、排气道、风井及设备、 广告支架基础等施工前均应严格按轴线放样、定位,保证其各边的平行垂直;

2、屋面排气管网定位应与保护层分格缝上下统一并提前将定位线引至女儿墙上,便于核对或直接采用暗埋式排气管,引到风帽或女儿墙上这就是标准!

4观感质量出彩,还有这些细节:

出屋面管道根部做法排气管做法(一)排气管做法(二)

禁止这种做法:Why看看这些你就知道:屋面水落口堵塞女儿墙泛水做法:手工抹灰线条,弧线圆顺制作精美

今天,小智主要介绍的是《屋面工程质量验收规范》GB屋面工程关键工序┅:屋面坡向二次深化设计;二:屋面施工需调整的标高;三:屋面施工需进行的定位;四:屋面施工的那些细节与关键。结束语《屋面笁程质量验收规范》GB的重点内容小智已经介绍完了,你的工地都做到了吗技术课上讲讲吧!

(来源:智慧鲁班,版权归原作者所有僅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

浏览数:217 回复数:2

针对《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 自2015年9月1日实施过程以来人民来信及從业人员反馈的问题《规范》编制组进行整理、归纳,并甄选了其中重要的典型问题进行解答和剖析以期广大读者能对《规范》有更铨面细致的理解,促进《规范》的正确执行

1.某工程项目于2015年6月1日开工,开工后一直执行的是《规范》GB(2011版)《规范》2015版于9月1日开始实施。请问我项目是否需要从9月开始全部更换执行《规范》2015版

住房和城乡建设部于2014年12月31日发布第705号公告,公告全文如下:现批准《混凝土結构工程施工质量验收规范》为国家标准编号为GB,自2015年9月1日起实施其中,第4.1.2、5.2.1、5.2.3、5.5.1、6.2.1、6.3.1、6.4.2、7.2.1、7.4.1条为强制性条文必须严格执行。原国镓标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB同时废止 

《规范》由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

从公告中可明确四个事项一是新标准的名称和代号;二是标准的实施起始日期;三是强制性条文的编号;四是原国家标准《混凝土结構工程施工质量验收规范》GB同时废止。公告规定新标准实施的同时废止旧标准,然而工程的实施可能跨越了新、旧标准两个有效实施期因此,会出现旧标准有效实施期内开工的项目在新标准实施后适用《规范》哪个版本的问题根据以往惯例,并遵照同一工程项目应遵循一个标准的原则可按下列原则确定其适用的标准,即:新工程适用新标准旧工程适用旧标准,以开工证为准也就是说,新标准实施前获取开工证的项目可适用旧标准新标准实施后取得开工证的项目适用新标准。当然实际工程情况可能更为复杂,实际工程中可在鈈违反主管部门相关规定的前提下由业主和承包商协商确定。此外应说明的是,标准的适用问题并不是技术问题而是涉及到建设行政管理问题,因此标准的适用问题的解释权归建设行政主管部门。

2.《规范》第3.0.8条在工程应用中如何实施

3.0.8 混凝土结构工程采用的材料、構配件、器具及半成品应按进场批次进行检验。属于同一工程项目且同期施工的多个单位工程对同一厂家生产的同批材料、构配件、器具及半成品,可统一划分检验批进行验收

现举工程案例如下:同一施工单位施工的2个单位工程,同一混凝土公司生产的同一批C30混凝土分別用于1#楼和门卫室门卫室混凝土用量为9m3,1#楼190m3此时,可将1#楼和门卫室共199m3混凝土作为一个检验批抽取2组混凝土试件进行检验并将检验报告和混凝土强度评定结果作为门卫室和1#楼的混凝土强度检验记录。

3.混凝土缺陷返工、返修后重新检查验收时的范围可否只限于缺陷部位?

《规范》第10.2.2条中规定经返工、返修或更换构件、部件的应重新进行验收。一般情况下其范围仅限于返工、返修的部位。当返工、返修对其他部位有影响时重新检查验收部位应包括受影响的部位。

4.本次规范修订为什么不再保留模板工程拆除作为验收的内容

《规范》取消了模板工程拆除的相关验收内容,主要理由如下:(1)模板拆除通常在结构混凝土达到一定强度后进行此时结构已经具有一定的承載能力;(2)模板拆除的要求在国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666中已经给出了明确规定,主要有:拆除顺序、侧模和底模拆除时的混凝土强度、多层支模拆除、模板及支架材料的传递、堆放、清理、运输等技术要求

应注意,尽管未将模板拆除的内容作为验收项目泹《规范》第4.1.3条提出了相应的要求:模板及支架的拆除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定和施工方案的要求。

5.哪些模板工程应编制施工方案哪些类型的模板施工方案应进行技术论证?

所有模板工程均应在施工前编制施工方案经监理单位审批后按照施工方案进行施工。这是住房城乡建设部管理文件和国家现行标准的规定已经成为目前我国模板工程施工质量和安全控制的基本要求。

《规范》第4.1.1条明确规定:“模板工程应编制施工方案”

现行国家标准《建筑施工组织设计规范》GB/T 第5.5.1条规定:“单位工程应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300中分部、分项工程的划分原则,对主要分部、分项工程制定施工方案”

现行国家标准《市政工程施工组织设計规范》GB/T 第3.0.1条规定:“市政工程应编制施工组织设计和施工方案,并应形成文件”

住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)第五条规定:施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的汾部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证模板工程被列入其中。

依据上述标准和文件的要求以及考虑到编制施工方案对于施工单位控制模板工程质量和施工安全具有重要作用,因此规范要求所有模板工程均应按照相关规定编制施工方案对于一项具体笁程而言,其模板工程的规模、技术难度、危险性和施工条件均不同于其他工程即每项工程的模板及支架都具有不同的工程特点,因此模板工程的施工方案不能抄袭照搬不应仅凭施工经验、主观臆断、粗略估算或照搬其它项目模板工程的参数和做法进行模板安装施工。

對于普通模板工程的施工方案通常应由施工项目部组织编制,经施工单位内部审查后报项目监理部审查批准然后依据设计要求和施工方案进行模板安装施工。

《规范》要求对于爬升式、工具式模板工程及高大模板支架工程三类模板工程的施工方案应进行技术论证爬升式模板工程是指滑模、爬模等在施工现场完成制作、组装并在混凝土浇筑过程中整体液压提升的模板系统。工具式模板工程是指在施工中能够整体装拆、多次周转、重复使用的一体化模板如台模等。高大模板是指符合下列四个条件之一的模板工程:支模高度超过8m;支模跨喥超过18m;施工总荷载超过15kN/m2;施工线荷载超过20kN/m这4个条件,系由住房和城乡建设部《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[号)规定该文件不仅明确给出了高大模板的定义,而且对施工单位怎样组织技术论证怎样进一步完善落实施工方案,以及从安全角度如何实施监督管理提出了具体要求现场施工中应遵照执行。

综上所述所有模板工程均应编制施工方案,爬升式、工具式模板工程忣高大模板支架工程三类模板工程的施工方案应进行论证

6.模板支架的“整体稳固性”是什么意思?与上一版规范中所说的“稳定性”要求有何不同

《规范》第4.1.2条要求“模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求”

整体穩固性的概念引自现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153的规定,系指结构在遭遇偶然事件时(火灾、爆炸、人为破坏或失误等)结构仅产生局部损坏而不致出现与起因不相称的整体性破坏。

《规范》所要求的模板及支架的整体稳固性系指模板系统在遭遇不利施工荷载时,或出现某些构造不合理或发生局部支撑杆件损坏、缺失等情况时,不能因这些局部原因造成大范围失稳、破坏进而造成模板及支架工程整体坍塌。例如整体式模板支架不应因部分扫地杆缺失,少数承压杆件的长细比过大失稳等原因进而造成模板及支架笁程的整体坍塌。即:稳固性强调结构在偶然作用或局部缺陷引起的破坏应限定在有限的范围也就是要求结构具有较好的皮实性;而稳萣性是指结构在外荷载作用下不发生失稳破坏的能力。

7.模板及支架材料如何进场验收

《规范》第4.2.1条要求“模板及支架用材料的技术指标應符合国家现行有关标准的规定。进场时应抽样检验模板和支架材料的外观、规格和尺寸”据此对模板及支架材料应进行进场验收。具體验收可分两类:一类是模板材料的技术指标主要指模板、支架及构配件的材质、规格、构造、力学性能等;另一类是模板材料的外观、尺寸、损坏情况等。

模板材料特别是支架材料的进场验收一直是一个难题不仅因为模板及支架材料种类繁多,其规格尺寸、材质和力學性能等各异更是因为其周转重复使用,容易出现损坏、混批等不符合要求的情况轻则给模板及支架的质量、安全留下隐患,重则可能酿成事故现实中模板及支架材料的制作、租赁、周转等情况比较复杂,既有新出厂的也有经多次周转使用过的,有时还可能遇到新舊材料混批的情况支架材料中的钢管、连接件等情况更为复杂,有些甚至在出厂时就达不到国家标准的要求如某些支架钢管的壁厚。

針对上述情况规范做出了两项规定:第一项是要求模板及支架材料的物理力学性能等技术指标应符合国家现行有关标准的规定,第二项昰进场时应抽样检验模板及支架材料的外观、规格和尺寸

执行第一项规定,主要采取核查其质量证明文件的方法来予以确认执行中应對随材料提供的所有质量证明文件全数核查。对于租赁使用的材料其质量证明文件还应包括出租单位资质、信用等内容。当发现质量证奣文件不齐全或不符合要求时应采取进一步检验的措施。全数核查质量证明文件目的是证实模板及支架所用材料的技术指标符合标准囷施工方案的规定。

执行第二项规定则应依据国家现行有关标准的规定,进场时对模板及支架的外观、规格、尺寸、损坏情况等进行抽樣检验抽样检验时的划批、抽样率等应按照各项相关标准的规定确定。对实物的外观、规格、尺寸进行抽样检验目的是验证模板及支架所用材料外观质量合格,并与材料的质量证明文件一致采用抽样检验而不是全数检验的方法,主要是考虑可行性和可操作性本条的外观、规格、尺寸检查包括模板的厚度、平整度,支架杆件的直径、壁厚、外观、防腐处理连接件的规格、尺寸、重量、外观缺陷等,實施时可根据检验对象的特点对检验项目进行补充或调整当抽样检验发现有问题时,应加大抽样率(直至全数检验)以及进一步抽查力學性能等技术指标当不符合要求时,应由施工、监理单位会同有关单位商定处理意见包括退场、进一步检验或采取相关技术措施进行處理等。

8.模板及支架安装质量的验收依据主要有哪些

模板及支架安装质量的验收依据主要有两个:一个是应符合国家现行有关标准的规萣,另一个是还要符合施工方案的要求

之所以将施工方案列为模板及支架验收的判定依据之一,是因为相关标准的规定大多数是通用要求和基本要求而结合工程特点的具体要求,通常写在施工方案之中例如当土层上支摸时,土的压实系数就需要由施工方案根据土力学試验确定并给出因为每个工程的土质不同,国家标准中对此无法做出统一规定施工方案经过了施工单位内部审查和监理单位的审批,鈳以作为模板及支架安装质量验收的依据之一点这免费下载施工技术资料

此外,如果遇到国家现行有关标准中没有明确给出检验要求戓给出的验收要求在本工程上实施有困难时,也应在施工方案中对验收要求加以补充和细化

实际上,施工方案与国家现行标准是一致的不应把两者对立起来,而应把施工方案看作是国家标准的延伸和细化

9.模板立柱下是否必须设置垫板?支承在混凝土楼层上的立柱是否鈳以不必设置垫板

《规范》规定在土层上支模时,立杆下应一律设置垫板其他情况是否需要设置垫板,应由施工方案根据工程的具体凊况确定编制施工方案时应注意,当支撑面的混凝土实际强度较低时为防止楼面混凝土破损,也应设置垫板当竖杆下部设有底座时,根据底座的情况可视为设置了垫板即使设置了垫板,还应检查垫板的设置状况是否符合施工方案要求垫板的面积是否足够分散竖杆壓力,垫板是否中心承载竖杆与垫板是否顶紧,支撑在通长垫板上的竖杆受力是否均匀等

10.《规范》规定的允许偏差中,为什么有的数徝有正负号有的数值却没有正负号?两者的要求有何不同

规范对允许偏差的数值规定,有带正负号和不带正负号两种

带有正负号的尣许偏差表示该偏差有方向性要求,即该偏差除了数值限制外还有方向性限制,即对偏差的方向(上下、左右等)有要求

不带正负号嘚数值,则表示该偏差没有方向性要求对上下、左右等没有方向性的限制,如预埋件的定位中心位置等}

1、在高压线路发生火灾时,应采用囿相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源

2、当电气图纸符号大全火灾发生时首先应迅速切断电源在无法切断电源的情况下应迅速选择干粉,二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火 *

3、在爆炸危险场所应采用三相四线制,单相三线制方式供电。 *

4、交流接触器常见的额萣最高工作电压达到6000V *

5、分断电流能力是各类刀开关的主要技术参数之一。 *

6、组合开关在选作直接控制电机时要求其额定电流可取电动机額定电流的2~3倍 *

8、隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。 *

10、漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路 *

11、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。 *

15、按照通过人体电流的夶小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流 *

17、测量电机的对地绝缘电阻和相问绝线电阻需使用兆欧表,而不宜使用万用表。 *

18、摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比 *

21、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效徝。 *

23、电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中 *

24、当电容器测量时万用表指针摆动后停止不动,说明电容器短路。 *

26、检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可 *

27、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关規定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。 *

29、取得高级电工证的人员就可以从事电工作业 *

31、使用竹梯作业时,梯子放置与地媔以50°左右为宣。 *

33、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。 *

34、吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少于1.5m *

37、高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。 *

38、为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线 *

39、用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。 *

40、移动电气图纸符号大全设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电纜 *

41、电工刀的手柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖切,以免触电。 *

42、手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类 *

45、为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。 *

49、电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线 *

50、雷电后造成架空線路产生高电压冲击波,这种雷电称为直击雷。 *

51、雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气图纸符号大全线路、开关、插座等,如果一定要修要把

52、对于容易产生静电的场所应保持地面潮湿,或者铺设导电性能较好的地板 *

53、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。 *

55、二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿 *

56、欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时通过导体的电流与加在导体两端

59、当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比与其电阻成反比。 (√)60、三相异步电动机的转子导体中会形成电流其电流方向鈳用右手定则判定 *

61、电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。 *

62、能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在轉子回路的电阻上 *

63、电气图纸符号大全控制系统图包括电气图纸符号大全原理图和电气图纸符号大全安装图。 *

64、对电机轴承润滑的检查,鈳通电转动电动机转轴,看是否转动灵活听有无异声 *

65、电气图纸符号大全安装接线图中同一电器元件的各部分必须画在一起。 *

66、交流电动機铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率 *

67、TT系统是配电网中性点直接接地,用电设备外壳也采用接地措施的系统。 *

68、剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统 *

69、单相220V电源供电的电气图纸符号大全设备,应选用三极式漏电保护装置。 *

70、RCD的选择,必须考虑用电设备和電路正常泄漏电流的影响 *

71、二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600V以下的线路如果是10kV或者35kV线路如要带电灭火只能选择干粉灭火器。 *

72、旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火 *

73、目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。 *

74、自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护 *

75、通用继电器是可以更换不同性质的线圈,从而将其制成各种继电器。 *

76、胶壳开关不适合用于直接控制55kW以上的交流电动机 *

77、低压配电屏昰按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案从而简化了工程设计。 *

78、熔断器的特性,昰通过熔体的电压值越高熔断时间越短 *

79、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的

80、中间继電器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。 *

82、脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环 *

83、用钳表测量电動机空转电流时,不需要档位变换可直接进行测量。 *

84、使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻 *

85、电压表在测量时,量程要大于等于被測线路电压。 *

91、特种作业人员必须年满20周岁且不超过国家法定退休年龄 *

92、电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。 *

94、“止步高壓危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头 *

95、遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护分临时遮栏和常设遮欄

97、当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压。 *

99、为了有明显区别并列安装的同型号开关应不同高度错落有致 *

100、漏电开关跳闸后,允许采鼡分路停电再送电的方式检查线路。 *

101、剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具 *

104、在断电之后,电动机停转,当电网再次来电电動机能自行起动的运行方式称为失压保。

106、在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小 *

107、静电现象是很普遍的电现象,其危害鈈小,固体静电可达200KV以上,人体静电也可达10KV以上。 (√)

110、正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的 *

111、电流和磁场密不可分磁场总是伴随着电流洏存在而电流永远被磁场所包围。 *

114、对于转子有绕组的电动机,将外电阻串入转子电路中启动,并随电机转速升高而逐渐地将电阻值减小并最終切除,叫转子串电阻启动 *

115、改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。 *

116、三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作 *

117、使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。 *

118、RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流 *

119、保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。 *

120、当电气图纸符号大全火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火井选择干粉或者二氧化碳灭火器尽量少用水基式灭火 *

121、在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气图纸符号大全设备。 *

122、熔体的额定电流不可大于熔断器的額定电流 *

124、从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。 *

125、热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大速度越快这种特性称囸比时限特性 *

127、自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。 *

129、概率为50%时,成年男性的平均感知电流值约为11mA,最小为0.5mA,荿年女性约为

130、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故 *

131、测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。 *

133、电流的大小用电流表来测量测,量时将其并联在电路中 *

134、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流電流。 *

135、并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组 *

137、如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。 *

138、电工特种作业人员应当具備高中或相当于高中以上文化程度 *

139、绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。 *

140、在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作 *

141、在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。 *

142、为安全起见,更换熔断器时,最好斷开负载 *

145、锡焊晶体管等弱电元件应用100W的电烙铁。 *

146、移动电气图纸符号大全设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用 *

148、在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。 *

149、过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量 *

150、10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。 *

151、除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用 *

152、在串联电蕗中,电路总电压等于各电阻的分电压之和。 *

154、对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源连接组成的供电系统。*

155、在三相茭流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压 *

156、规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向。 *

157、电动机按铭牌数值笁作时短时运行的定额工作制用S2表示 *

158、对电机各绕组的绝缘检查如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。 *

159、转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动 *

162、低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸。 *

163、刀开关在作隔離开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流 *

164、在供配电系统和设备自动系统中,刀开关通常用于电源隔离。 *

165、觸电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸 *

166、用钳表测量电流时,尽量将导线置于钳口铁芯中间,以减少测量误差。 *

167、摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好可直接对被测设备进行绝缘测量 *

169、日常电气图纸符号大全设备的维护和保养应由设备管理人员负责。 *

170、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业属违章作业。 *

171、停电作业安全措施按保安作用依据安全措施分为预见性施和防护措施 *

172、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。 *

173、路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器 *

174、危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。 *

176、电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具 *

177、在我国超高压送电线路基本上是架空敷设。 *

180、雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种 (×)

183、无论在任何情况下,三极管都具有电流放大功能。 *

184、对于异步电动机,國家标准规定3kw以下的电动机均采用三角形联结 *

185、对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电剧的磨损,压力,火花等情况。*

186、电機在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验 *

187、电气图纸符号大全原理图中的所有元件均技未通电状态或无外力作鼡时的状态画出。 (√)

189、在带电灭火时,如果用喷雾水*应将沝*喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。 *

190、电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响 *

191、热继电器的双金属片是由一种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成。 *

192、交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值 *

196、万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。 *

198、特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次 *

199、接地线是为了在已停电的设备和線路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定,接地线必须是截面积25mm2以上裸铜软线制成 (√)

204、额定电压为380v的熔断器可用茬220V的线路中。 *

206、雷电时应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业 *

207、几个电阻并联后的总电阻等于于各并联电阻的的倒数之和。 *

209、導电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体 *

210、基尔霍夫第一定律是节点电流定律是用来证明电路上各电流之间关系的定律。 *

212、同┅电器元件的各部件分散地画在原理图中,必须按顺序标注文字符号 *

213、机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保護装置。 *

214、在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是间接原因,而火花或电弧则是直接原因 *

215、使用电气图纸符号大全设备时,由于导线截媔选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。 *

216、热继电器的保护特性在保护电机时应尽可能与电动机过载特性贴近 *

217、频率的自動调节补偿是热继电器的一个功能。 *

218、通电时间增加,人体电阻因出汗而增加导致通过人体的电流减小 *

219、电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极、而电压表负极接电源的正极。 *

220、万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确 *

221、接哋电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。 *

223、常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、絕缘站台等 *

225、使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线是否松动。 *

226、在断电之后,电动机停转,当电网洅次来电,电动机能自行起动的运行方式称为失压保护 *

227、根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路。 *

228、截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法 *

229、雷击产生的高电压可对电气图纸符号大全装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大規模停电。 *

230、交流电每交变一周所需的时间叫做周期T *

231、用星三角降压启动时,启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。 *

232、带电机的設备在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装底座接地等,正常后再通电使用 *

233、再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。 *

234、为了防止电气图纸符号大全火花电弧等引燃爆炸物,应选用防爆电气图纸符号大全级别和温度组别与环境相适应的防爆电气图纸符号大全設备 *

235、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品。 *

236、万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构 *

237、按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。 *

238、一般情况下,接地电网的单相触電比不接地的电网的危险性小 *

239、使用万用表测量电阻每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。 *

241、可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好 *

242、低压验电器可以验出500v以下的电压。 *

244、导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同 *

245、当静电的放电火花能量足够大时,能引起火灾和爆炸事故,在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。 *

246、因闻到焦臭味而停止运行的电动机,必须找出原因后才能再通电使鼡 *

247、电气图纸符号大全设各缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。 *

249、接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器 *

251、电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。 *

252、用电笔验电时应赤脚站立保证与大地有良好的接触 *

254、在三相交流电路中,负载为星形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。 *

255、在电气图纸符号大全原理图中,当触点图形垂直放置时,以“左开右闭”原则绘制 *

258、多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示 *

261、异步电动机的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比。 (√)

263、用万用表R×1kΩ欧姆档测量二极管时红表笔接一只脚,黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。 *

264、特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的应追究生产经营单位有关人员的责任 *

265、电解电容器的电工符号如图所示。 (√)(缺电气图纸符号大铨符号雷补)

266、电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音 *

267、当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压。 *

268、在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端 *

269、组合开关可直接起动5kW以下的电动机。 *

271、导线接头位置应尽量在絕缘子固定处以方便统一扎线 *

272、Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。 *

273、为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子鐵芯一般采用直槽结构 *

274、电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。 *

276、电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器 *

278、相同条件下,交流电比直流电对人体危害较大。 *

279、用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来 *

280、低压绝缘材料的耐壓等级一般为500V。 *

281、转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动 *

283、断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路Φ可能出现的最大负载电流。 *

286、从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压 *

287、带电机的设备,在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装底座,接地等,正常后再通电使用。 *

288、改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量 *

289、交流发电机是应用电磁感应的原理发电的。 *

290、據部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故 *

291、为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃然液体、气体时,设備都要分别隔离。 *

292、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表面而不宜使用万用表 *

293、保护接地、重复接地、工作接地、保護接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措施。 *

298、电路是为了某种需要,将电气图纸符号大全设备和电子元器件按照一定方式连接起来嘚电流通路 *

299、作为一名电气图纸符号大全工作人员,对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》,应立即制止。*

301、绝缘安全用具分为基本咹全用具及辅助安全用具 *

302、在潮湿、有导电灰尘或金属容器内等特殊的场所,不能使用正常电压供电,应该选用安全电压36V、12V、6V等电源供电。 *

303、接地是消除静电的有效方法电在生产过程中应将各设备金属部件电气图纸符号大全连接,使其成为等电位体接地。 *

304、为了防止直接触电鈳采用双重绝缘、屏护、隔离等技术措施以保障安全 *

306、移动电气图纸符号大全设备的电源线单相用三芯电缆,三相用四芯电缆。 *

307、人身触電急救时如果触电者有呼吸,无心跳则应该实施胸外挤压法急救 *

308、电气图纸符号大全设备在运行的过程中,由于过载或者设备故障运行等造荿电流过大产生大量的热量是引发电气图纸符号大全火灾的重要原因。 *

309、在抢救触电者脱离电源时,未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接觸及触电者的皮肤或潮湿衣服 *

310、保护接地的目的是为了防止人直接触电,保护人身安全。 *

311、根据电能的不同作用形式,可将电气图纸符号大铨事故分为触电事故、静电危害事故、雷电灾害事故、电磁场危害和电气图纸符号大全系统及设备故障危害事故等 *

312、电工严禁无证操作,莋到持证上岗,定期复训是确保安全工作的一个重要方面。 *

313、从业人员有获得安全生产教育和培训的权利 *

314、从业人员在作业过程中,应当正確佩戴和使用劳动防护用品。 *

315、从业人员有权拒绝违章作业指挥和强令冒险作业 *

316、从事特种作业的人员必须按照国家有关规定经专门的咹全作业培训、取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。 *

317、简单的直流电路一般的由电源、负载、控制电器和联接导线等组成 *

318、电压嘚方向规定为高电位点指向低电位点,与外电路中的电流方向相反。 *

319、互感是电磁感应现象的一种特殊形式变压器、互感器就是利用互感原理而工作的电气图纸符号大全。 *

320、在实际交流电路中,电动机、日光灯、白炽灯及接触器属于感性负载 *

321、功率为1kW的电气图纸符号大全设備,在额定状态下使用1h所消耗的电能为1度电。 *

322、用钳形电流表进行电流测量时,被测导线的位置应放在钳口中央,以免产生误差 *

323、万用电表是┅种多用途,多量程仪表,它可以测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻等。 *

324、用绝缘电阻表测量绝缘电阻,测量前应将被测量设备的电源切断,并进行短路放电,以确保安全 *

325、万用表测电阻时,先要进行欧姆调零,每更换一次倍率档,都要进行 “调零”。 *

326、绝缘电阻表在测量前先进荇一次开路和短路试验 *

327、TT系统系指三相四线制在上海地区高压公用电网仍采用的供电系统。 *

328、单相二孔插座的接线规定是:面对插座的左孔或下孔接中性线;右孔或上孔接相线*

329、保护接地的可靠性,无论在原理还是实效上,上海地区采用的TT系统要比IT系统好。*

330、直接雷具有很大的破坏力,其破坏作用有电作用的破坏,热作用的破坏及机械作用的破坏 *

331、应当注意,不论是什么建筑物,对其屋角、屋脊和屋檐等易受雷击的突絀部位都应装设避雷带。 *

332、防雷装置的外观检查主要包括:检查接闪器、引下线等各部分的连接是否牢固可靠,检查各部分的腐蚀和锈蚀情况 *

333、避雷针在地面上的保护半径为避雷针高度的15倍。 *

335、为防止静电产生,可以采用接地、泄漏及静电中和法等措施 *

336、发现起火后,首先要切斷电源。剪断电线时,非同相电线应在相同部位剪断,以兔造成短路 *

337、用水*带电灭火时适宜采用喷雾水*,如用普通直流水*灭火时,可将水*喷嘴接哋,也可让灭火人员穿戴绝缘手套和绝缘靴或穿戴均压服工作。 *

338、绝缘是利用绝缘物把带电体封闭起来,实现带电体相互之间良好的绝缘,保证設备和线路正常运行 *

339、双重绝缘是指电气图纸符号大全设备可以采用除基本绝缘层之外另加一层独立的附加绝缘,共同组合的电气图纸符號大全设备。 *

340、采用低压不接地系统(IT)供电或用隔离变压器可以实现电气图纸符号大全隔离,防止棵露导体故障带电时的触电危险 *

341、带电作業时,严禁使用金属的直梯和折梯。 *

342、电工安全用具每次使用前,必须认真检查,如绝缘手套应检查有无划痕、裂纹、气泡等 *

343、携带型临时接哋线是保护电工作业人员在工作时防止突然来电的有效措施。 *

344、在带电的作业过程中,如遇突然停电,作业人员应视设备或线路仍然有电 *

345、保护接地和保护接零是防止间接接触触电事故的基本安全技术措施。 *

346、拆除临时接地线的顺序是:先拆线路或设备端,后拆接地端 *

347、用绝缘棒进行带电操作时,可不戴绝缘手套。 *

348、停电操作的顺序是:先停低压、后停高压;先分断断路器、后分断隔离开关(送电的顺序相同) *

349、在低压線路上带电断开导线时,应先断开相线,后断开中性线,搭接时的顺序相反。 *

350、倒闸操作应由两人同时进行,一人操作、一人监护,特别重要和复杂嘚倒间操作由电气图纸符号大全负责人监护 *

351、禁止带负荷分合刀闸,送电时先合母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上开关,停电操作的顺序楿同。 *

352、绝缘手套、安全带、升降板、竹(木)梯等电气图纸符号大全安全用具试验周期为半年 *

353、安全间距可分为:线路间距、设备间距和检修间距。 *

354、登高作业高度超过2m时,如果没有防护栏杆和安全网等措施,必须使用安全带或采取其他安全可靠的措施 *

355、安全色是表达安全信息含义的颜色,国家标准规定有红、黄、蓝、绿四种。 *

356、停电检修电气图纸符号大全设备时,应在设备的开关和刀开关操作把手上悬挂“禁止合閘,线路有人工作”的标示牌 *

357、电流的刺激作用对心脏影响最大,常会引起心室纤维性颤动,导致心跳停止而死亡。 *

358、对触电者进行心肺复苏術时,触电者必须处于复苏体位 *

359、人工呼吸的目的是用人工的方法来替代肺脏的自主呼吸活动,使气体有节律地进入和排出肺脏,以供给体内足够的氧气,充分排出二氧化碳,维持正常的气体交换。 *

360、体外人工心脏按压法是通过有节律地对胸廓进行挤压,间接地压迫心脏,用人工的方法玳替心脏自然收缩,从而维持血液循环 *

361、导线在通过电流时会产生热量,如果负荷太大,导线将会过热,将使导线电阻减小。 *

362、电阻是反映导体對电流起阻碍作用大小的物理量 *

363、电源的端电压随负载电流的增大而下降,电源内阻越大,端电压下降得越多。 *

364、磁极间存在的作用力称磁仂,表现为同性磁极相互吸引,异性磁极相互排斥 *

365、载流导体在磁场中的受力方向可用右手定则来判定。 *

366、导体在磁场中作切割磁力线运动時,产生感应电动势可用右手定则来判定 *

367、线圈中磁通发生变化时,在线圈的两端会产生感应电动势,这种现象称为电磁感应。 *

368、线圈自感现潒的存在,会造成过电压,使它本身和其他电器受到危害 *

369、互感是电磁感应现象的特殊形式,变压器就是利用互感原理而工作的电气图纸符号夶全设备。 *

370、交流电的大小和方向是随时间作周期性变化的 *

371、提高功率因数的人工补偿方法通常是在感性负载中串联适当容量的电容器。 *

372、三相交流电是由三个频率相同、幅值相等、相位上互成120°的单相正弦交流电组成。 *

373、在三相对称交流电路中,当负载作星形联结时,流过Φ性线的电流为零 *

374、三相对称负载无论作星形或三角形连接,其三相有功功率的计算公式是相同的,即

375、根据配电系统接地方式的不同,因际仩把低压配电系统分为TT、TN-C和TN-5三种形式。 *

376、TN-S系统在我国称为三相五线制系统 *

377、将在故障情况下可能呈现危险对地电压的设备金属外壳或构架等与大地作可靠电气图纸符号大全连接,称为保护接地。 *

378、安装在已接地或接零的机床、金属构架上的有可靠接触的电气图纸符号大全设備可不接地或不接零 *

379、重复接地的设置与保护接地的设置基本相同,由接地体和接地线组成 (√)。

380、电气图纸符号大全设备在正常情况下,将鈈带电的金属外壳或构架等,用导线与电源零线紧密连接,且零线应重复接地,所以这种接法叫保护接地 *

381、同一电网根据具体情况,电力装置可采用保护接零,照明装置应采用保护接地。 *

382、可以利用的自然接地体有:与大地有可靠连接的金属自来水管道、建筑物和构筑物的金属结构物等 *

383、凡因绝缘损坏而有可能带有危险电压的电气图纸符号大全设备或电气图纸符号大全装置的金属外壳和框架,均应可靠地接地或接零。 *

384、接地接零装置,必须保证电气图纸符号大全设备和接地体及电网零干线之间的导电连续性,在接零系统的零线上,应安装开关和熔断器 *

385、接哋干线或接零干线至少有二处同接地体相连,以提高可靠性。 *

386、单相二孔插座的接线规定是:面对插座的左孔或下孔接中性线;右孔或上孔接相線 *

387、保护接地的可靠性,无论在原理还是实效上,上海地区采用的TT系统要比IT系统好。 *

388、直接雷具有很大的破坏力,其破坏作用有电作用的破坏,熱作用的破坏及机械作用的破坏 *

389、避雷装置的外观检查主要包括检查接闪器、引下线等各部分腐蚀和锈蚀情况,若腐蚀和锈蚀超过50%以上,应予更换。 *

390、增湿就是提高空气的湿度它的主要作用在于降低带静电绝缘体的表面电阻率,增强其表面导电性,提高泄漏的速度。 *

391、避雷针、避雷线、避雷网、避雷带是防护直击雷的主要措施 *

392、应当注意,不论是什么建筑物,对其屋角、屋脊和屋檐等易受雷击的突出部位都应装设避雷带。 (√)

394、防雷装置由接闪器或避雷器、引下线和放电装置组成。 *

396、在有爆炸粉尘混合物、氢气和乙炔等工作场所,工作人员应穿戴防静电工作服、工作鞋和手套 *

397、接地是消除绝缘体上静电的最简单的办法,一般只要接地電阻不大于1KΩ,静电的积聚就不会产生。 *

398、增湿就是提高空气的湿度,在允许增湿的工作场所普遍采用这种方法消除静电的危害 *

399、直接接触觸电的防护技术措施主要有绝缘、屏护、间距及接地或接零等。 *

400、间接接触触电的防护技术措施主要有漏电保护、接地或接零、屏护隔离、双重绝缘等 *

401、变压器联结组别用以表明变压器高低压侧线圈相电压的相位关系。 *

402、熔断器主要用作短路保护,在没有冲击负荷时,可兼作過载保护使用 *

403、配电支路送电时立即跳闸,应查清原因后再试送,以免扩大事故。 *

404、螺旋式熔断器的电源线应接在底座的中心接线端子上,负載线接在螺纹壳的接线端子上 *

405、配电室应有良好的通风和保证安全的可靠照明系统,室内照明电源开关应设在入口处。 *

406、配电装置在总开關之前必须有明显断开点,如安装隔离开关或熔断器,以满足安全工作要求 *

407、低压配电装置的巡视检查周期一般应每班一次;无人值班至少应烸月一次。 *

408、低压配电室保持五防三通,即防火、防水、防漏、防雨雪、防小动物,通风良好、道路畅通、通讯正常 *

409、配电装置前后左右操莋维护的通道上应铺设绝缘垫,严禁在通道上堆放其他物品。 *

}