9300千瓦用多大电缆缆有1台用电28千瓦2台15千瓦其干用插座和照明空调

104元;(2)若该月共缴电费95.2元,求小丽家使用“峰电”与“谷电”各多少千瓦时?(3)当峰时用电量小于总用电量的几分之几时,使用“峰谷”计费法比原来的方法合算?
分析:(1)直接利用用电量×单价=总费用,得出即可;(2)设小丽家“峰电”与“谷电”分别用了x、y千瓦时,由题意得出方程组求出即可;(3)设“峰电”用电量占总用电量的比值为:x,总用电量为a千瓦时,由题意得出:0.56ax+0.28a(1-x)<0.52a,进而求出即可.解答:解:(1)200×0.52=104元;故答案为:104;(2)设小丽家“峰电”与“谷电”分别用了x、y千瓦时,由题意得:x+y=.28y=95.2,解得:x=140y=60,答:小丽家“峰电”与“谷电”分别用了140千瓦、60千瓦时;(3)设“峰电”用电量占总用电量的比值为:x,总用电量为a千瓦时,由题意得出:当0.56ax+0.28a(1-x)<0.52a时,“峰谷”计费方式便宜,解得:x<67,答:当峰时用电量小于总用电量的67时,使用“峰谷”计费法比原来的方法合算.点评:此题主要考查了二元一次方程组的应用以及一元一次不等式的应用,正确得出不等式关系是解题关键.
请在这里输入关键词:A08:财经新闻
A08:财经新闻
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
<option value="
券商股周五反弹近6%
去年行业净利增1.5倍
国泰君安去年净利润高达157亿
北京青年报
&&&&沪深A股周五大举反弹,券商股一跃成为先锋,板块暴涨5.9%,居行业涨幅榜第二;券商去年大幅增加的净利润,为其股价反弹注入了新的活力。&&&&盘面:东方和华泰率先冲至涨停&&&&周五早盘半个小时,东方证券即站上涨停,华泰证券追随其后,涨停板多次打开,14点后终于封上涨停。这不仅是这两只券商股今年以来的最佳表现,也是整个板块创下了今年单日涨幅之最。&&&&两只先锋股所带来的是板块的人气,截至收盘,24只券商股最低涨幅超过4%。国元、光大、东兴和海通等四家券商双双涨幅在7%和6%以上,14只个股涨幅在5%以上,另有4只涨幅在4%之上。&&&&券商股王者归来,首推炫酷的年报业绩。东方证券和华泰证券均在本周发布业绩预增公告,华泰证券预计2015年净利同比增长1.3-1.5倍。东方证券预计2015年度实现营业收入154.61亿元,同比增长181.12%;归属于上市公司股东的净利润73.51亿元,同比增长213.91%。&&&&截至目前,已有12家上市券商披露2015年业绩快报,净利润翻倍公司达到10家。&&&&年报:国投安信净利增加4倍&&&&在披露了2015年业绩快报的12家上市公司中,国投安信净利润增幅居首,去年营业总收入为181.93亿元,同比增加87.35%;归属于上市公司股东的净利润达45.07亿元,同比增加402.99%。国投安信称其业务出现大幅增长,主要在于其证券经纪、融资融券和资产管理等领域均实现快速增长。&&&&净利润翻倍的券商包括申万宏源、西部证券、国信证券、国海证券、东北证券、国泰君安、兴业证券、长江证券、国元证券。截至周五收盘,国泰君安、申万宏源和国信证券均是AB股总市值过千亿的券商大鳄。&&&&另据了解,12家已披露2015年业绩快报的券商净利润均在亿元之上,其中,净利润规模最大的为国泰君安证券,高达157亿元。除此之外,净利润在百亿元以上的券商还有,国信证券为142.05亿元和申万宏源为125.59亿元,即使是净利润最少的陕国投A也达到了4.57亿元。&&&&行业:去年净利润达2447亿&&&&据中证协披露的证券公司2015年的经营数据统计显示,证券业去年实现营业收入5751.55亿元,实现净利润2447.63亿元,分别较上一年度同比增长达120.97%和153.50%。各项营业收入中,经纪业务的增速和体量成为去年券商业绩贡献的最大组成部分。&&&&数据显示,2015年券商代理买卖证券业务净收入达2690.96亿元,同比增长达156.41%;为全年总收入的46.79%,占比提升6.47个百分点,这一项收入就超过了证券业2014年全年规模。交易数据显示,2015年沪指总成交额达132.20万亿元,日均成交达5418.03亿元;而在2014年,沪指总成交和日均规模仅为37.43万亿和1527.76亿元。&&&&与此同时,与二级市场相关的资产管理业务、投资咨询业务和证券投资等板块的业绩增速也颇为明显,三项业务收入达274.88亿元、44.78亿元和1413.54亿元,分别同比增长121.05%、100.72%和99.01%。&&&&“A股到年底整体仍然是上涨的,很多收入也来自于债券投资。”一位AMC系券商自营投资经理表示,“去年债券牛市也给券商贡献了不少收入。”&&&&趋势:今年业绩整体承压&&&&针对券商今年的发展前景,民生证券表示,受高基数影响,证券行业整体业绩承压,或较2015年水平小幅下滑,但仍将受益于市场规范和改革推进:市场进入修复期,波动持续、风险降低,市场趋于稳定、规范,投资者信心恢复,券商面临的行业风险降低;金融改革加速推进,实施注册制、完善新三板制度、建立战略新兴板等将增加资本市场的供给;保险资产和社保基金的入市为市场提供增量需求,券商投行、两融、资管等业务将有较大增长空间。&&&&华融证券则展示了更大的视角,在利率市场化和金融改革大背景下,从支持资本市场改革和国家产业转型的角度看,3年至5年内将是证券行业跨越式发展的转型期,金融改革将为券商提供一个优秀的发展平台,新三板、场外市场、创新式衍生品、结构化产品等等,都将为券商提供非常好的发展机遇。而在监管放松的环境下,券商ROE有望整体步入上升新周期。在诸多利好消息的推动下,证券行业板块走势有望强于大盘。&&&&文/本报记者&&刘慎良<INPUT type=checkbox value=0 name=titlecheckbox sourceid="SourcePh" style="display:none">您当前位置: >>
>> 浏览文章
1000MW机组高压厂用电电压等级优化
来源:东北电力设计院 日 点击:
摘要:目前国内1000MW等级大容量机组越来越多,这些大容量机组的高压厂用电系统的规模及辅机的容量较600MW有较大幅度的提高,随之带来高压厂用电系统短路电流的增大和大电动机启动困难等诸多问题。本文结合大唐国际山东东营发电厂2X1000MW新建工程对1000MW等级火电机组厂用电的多种方案电压等级组合方式进行了介绍,对短路电流计算、电动机启动电压校验、厂用电压调整以及经济进行了详细的比较,并推荐10kV一级电压的厂用电压形式,供今后工程设计参考。
关键词:高压厂用电& 1000MW等级机组& 经济技术比较
&&&&&& 随着我国经济的发展,用电需求量越来越大,因此,相对煤耗小、出力大、厂用电率低、每千瓦投资相对较省的大容量1000MW燃煤机组将逐步越来越多的投入电力市场,这些大容量的发电机组今后将成为电力系统的主力机组。然而随着机组容量的加大厂用电系统的规模及辅机的容量较600MW有较大幅度的提高,随之带来高压厂用电系统短路电流的增大和大电动机启动困难等诸多问题。如何解决上述问题,是今后电气专业面临的课题之一,本文将依托山东大唐东营发电厂2X1000MW机组新建工程进行论述。
2& 电气主接线
&&&&&& 本期新建的2X1000MW发电机,采用发电机-变压器组单元接线,发电机经主变压器升压后接入500kV配电装置。高压起动/备用电源从厂内500kV配电装置引接,经一级降压,直接降至10kV或6kV,该方案为目前600MW以上机组比较通用的做法,本文的论述将以该方案为经济技术比较的基础。
3& 本工程高压负荷的构成
本工程高压厂用负荷见表3-1:高压厂用电负荷表(一台机组)
表3-1&& 高压厂用电负荷表(一台机组)
额定容量(KW)
电动给水泵
启动系统循环泵
汽动泵给水泵前置泵
仪用空压机(两台机公用)
低加疏水泵*
除灰空压机(两台机公用)
增压风机(两台机公用)
电解海水制氯装置(两台机公用)
C-2A,B带式输送机(两台机公用)
C-3A,B带式输送机(两台机公用)
C-4A,B带式输送机(两台机公用)
C-5A,B带式输送机(两台机公用)
C-7A,B带式输送机(两台机公用)
C-7B,B带式输送机(两台机公用)
斗轮堆取料机(两台机公用)
环锤式破碎机(两台机公用)
消防电动泵(两台机公用)
雨水排水泵(两台机公用)
循环浆液泵(两台机公用)
循环浆液泵(两台机公用)
循环浆液泵(两台机公用)
循环浆液泵(两台机公用)
氧化风机(两台机公用)
真空泵(两台机公用)
化学变压器(两台机公用)(KVA)
厂前区变压器(两台机公用)(KVA)
汽机低压变压器(KVA)
锅炉低压变压器(KVA)
照明变压器 (KVA)
检修变压器 (KVA)
公用变压器(两台机公用)(KVA)
保安变压器(KVA)
除尘变压器(KVA)
废水处理站变压器(两台机公用)(KVA)
预处理变(两台机公用)(KVA)
脱硫变压器(两台机公用) (KVA)
输煤变压器(两台机公用)(KVA)
补给水源变压器(两台机公用)(KVA)
取水泵房变压器(两台机公用) (KVA)
灰厂变压器(两台机公用) (KVA)
注:带*的电动机功率为轴功率,电动给水泵为启动及事故备用泵,不作为运行备用,吸风机功率已包括脱销部分功率。
4& 选择高压厂用电电压须考虑的几个因素
4.1& 母线电压波动范围
4.2& 启动时的母线电压
4.3& 在满足电压波动及电动机启动的前提下,尽量降低整个高压厂用系统的短路水平,减少工程造价。
4.4& 整个高压厂用电电气设备及电动机的工艺制造水平 。
4.5& 在满足机组安全运行的前提下,厂用电系统力求简洁清晰、经济合理、运行管理方便。
5& 高压厂用电电压等级的方案选择、论述及比较&
5.1 &方案的选择
&&&&&& 目前已建和再建的1000MW等级的机组中,高压厂用电电压有采用10kV 1级电压的,如:山东邹县发电厂;有采用10kV-6kV 2级电压的,如:江苏泰洲发电厂;有采用10kV-3kV 2级电压的,如:上***高桥电厂;也有采用6kV 1级电压的,如:玉环电厂。
&&&&&& 本工程最大一台电动机容量为9300kW(此处考虑引风机的额定功率),高压厂用电系统采用6kV,电动机启动也没有问题。3kV电动机生产和制造没有问题,但由于用户使用量较少,生产3kV电动机厂家越来越少,3kV电动机采购较为困难,因此高压厂用电系统不考虑采用3kV。目前本工程高压厂用电系统采用 1级电压(10kV或6kV)即可以满足电动机启动的要求,如果采用2级电压(10kV-6kV),运行维护势必要复杂,备品备件也要增加,因此不考虑采用2级电压。根据上述分析,并参照《火力发电厂厂用电技术规定》以及目前1000MW电厂所采用的高压厂用电电压的特点,本文针对两种高压厂用电电压的方案行比选,即:方案一:10kV-10kV 一级电压;方案二: 6kV-6kV 一级电压。
5.2& 方案论述
5.2.1 &方案一(10kV一级电压)
&&&&&& 每台机组设置1台65/38-38MVA、电压27&2X2.5%/10.5kV-10.5kV分裂变压器作为高压厂用变压器,两台机组设置一台65/38-38MVA、电压500&8X1.25%/10.5kV-10.5kV高压起动/备用变压器作为两台高压厂用变压器的备用电源。同时,每两台机组设置两台36MVA的双卷变压器作为高压公用变压器,带两台机组的脱硫和输煤等公用负荷,两台高压公用变压器互为备用。在机组起动时,采取临时措施,用高压起动/备用变压器给高压厂用母线和高压公用母线供电,作为起机电源。
&&&&&& 200kW及以上的电动机由10kV供电。额定功率1500kW及以下的电动机和2000kVA及以下的变压器,使用接触器加熔断器的方案(F-C回路);大于1500kW的电动机和大于2000kVA的变压器,采用真空断路器。
&&&&&& 起动/备用变压器电源取自厂内500kV配电装置。其接线图见图4-1 方案一接线示意图。
5.2.2 &方案二( 6kV一级电压)
&&&&&& 本方案高压厂用电电压采用6kV一级电压,每台机组由发电机出口引接两台容量52/28-28MVA 、电压27X2.5%/6.3kV-6.3kV分裂变压器作为高压厂用变压器。两台发电机组设置两台容量52/28-28MVA 、电压500&8X1.25%/6.3kV-6.3kV三绕组变压器作为起动/备用变压器。
&&&&&& 200kW以上的电动机由6kV供电。额定功率1000kW及以下电动机回路、1250kVA及以下的变压器回路,使用接触器加熔断器的方案(F-C回路);大于1000kW的电动机和大于1250kVA,采用真空断路器。
&&&&&& 两台起动/备用变压器电源取自厂内500kV配电装置。其接线图见图4-2 方案二接线示意图。
5.2.3 &高压厂用启动/备用变压器设置
&&&&&&《火力发电厂厂用电技术规定》(DL/T)4.5.3条规定:高压厂用备用(起动/备用)变压器(电抗器)的设置条件如下:
&&容量为600MW的机组,当发电机出口不设断路器或负荷开关时,每两台机组应设1台或2台高压厂用起动/备用变压器,且在配制2台时应考虑1台机组高压厂用起动/备用变压器检修时,不影响任一台机组的起停;当发电机出口装有断路器或负荷开关时,4台及以下机组可设置1台高压厂用启动/备用变压器,其容量可为一台高压厂用工作变压器的60%~100%。&&&
&&&&&& 以上两个方案依据以上原则设置起动/备用变压器。当发电机出口装有断路器或负荷开关时,对于方案一10kV-10kV一级电压,由于其本身就只设有一台高压厂用启动/备用变压器,因此发电机出口是否装断路器对方案一的起动/备用变压器的设置没有影响,而且会增加方案一的初投资,因此方案一不考虑在发电机出口装设断路器或负荷开关。
&&&&&&&对于方案二6kV-6kV一级电压,当发电机出口装有断路器或负荷开关时,高压起动/备用变压器的台数可由两台减少到一台,其对方案二经济性的影响可做如下分析:
(1)& 初投资比较。两台发电机出口装设断路器或负荷开关的费用约为2600万元,减少的一台起动/备用变压器费用约为1100万元,两者相差1500万元,即对于方案二,在发电机出口装设断路器或负荷开关,初投资需增加1500万元。
(2)& 运行费用比较。运行费用的差别主要在于高压起动/备用变压器的电能损耗和基本电费。由于高压起动/备用变压器平时很少运行,因此一台和两台高压起动/备用变压器之间的电能损耗相差很小。而对于基本电费,根据其收费方式将会有很大的区别。如果电网不收取基本电费,一台和两台高压起动/备用变压器的基本电费就没有差别;如果电网按需收取基本电费,由于高压起动/备用变压器平时很少运行,因此一台和两台高压起动/备用变压器之间的基本电费相差很小;而如果电网收取基本电费,那么一台和两台高压起动/备用变压器之间的一年的基本电费相差将很大,按一年机组运行5500小时,停机750小时,基本电费30元/(kVA*月)考虑,那么基本电费差为52000&30 &(/30=1029.2(万元)。由于目前基本电费的收取方法因工程而异而且存在争议,因此本文仅对初投资进行经济技术比较,不考虑运行费用。而发电机出口装设断路器或负荷开关的初投资要增加1500万元,因此方案二也不考虑在发电机出口装设断路器或负荷开关。
5.3& 各方案技术比较
5.3.1 &变压器容量的选择
两个方案的变压器容量及型式见表5-3 高厂变容量及型式
表5-3 高厂变容量及型式
65/38-38MVA
52/28-28MVA
27&2X2.5%/10.5-10.5kV
27X2.5%/6.3kV-6.3kV
分裂变压器
分裂变压器
5.3.2& 电压波动的计算
各方案电压波动的计算结果见表5-4 电压波动计算
表5-4 电压波动计算
电压偏移允许值
变压器调压范围(kV)及阻抗
(以高压绕组侧为基准)
Ud1-2=Ud1-2&
Ud1-2=Ud1-2&
高压绕组容量
高压母线电压
电源电压最低
厂用负荷最大
电源电压最高
厂用负荷最小
5.3.3 电动机起动计算
各方案电动机起动时厂用母线电压计算结果见表5-5 起动电压计算
表5-5 起动电压计算
电压偏移允许值
变压器阻抗
(以高压绕组侧为基准)
Ud1-2=Ud1-2&=18%
Ud1-2=Ud1-2&=19%
高压绕组容量
高压母线电压
最大一台电动机起动时母线电压
高低压母线
串联自起动
5.3.4 短路电流计算
&&&&& 满足母线的电压波动及电动机起动时母线的电压水平,限制厂用母线的短路水平,这是两个相互制约的因素。变压器阻抗越小对电动机起动越有利,但变压器阻抗越小,厂用母线的短路电流越大,过大的短路电流,将使厂用电投资有很大的增加。选择一个合适的变压器阻抗,使其即满足电压波动和电动机起动的要求又能很好的限制短路电流,是高压厂用电系统很重要的因素。
&&&&&& 从以上电压波动及电动机起动的计算结果表可看出,两个方案中变压器阻抗的选择已选择到最大,已不可能再增大,如再增大将不满足母线电压波动或电动机起动的要求。根据其选择的阻抗,各方案的短路电流计算结果表见表5-6 短路电流计算。
表5-6 短路电流计算
变压器阻抗(以高压压绕组侧为基准)
Ud1-2=Ud1-2&=18%
Ud1-2=Ud1-2&=19%
高压绕组容量
高压母线电压(kV)
电动机反馈容量(kW)
母线短路电流(kA)
冲击电流(kA)
5.4 各主要设备的选择及生产情况
5.4.1 厂用变压器
&&&&&& 从厂用变压器设备供货上看,低压侧为10.5kV-10.5kV和6.3kV-6.3kV的分裂变压器属于常规产品,制造和订货都不存在问题。
5.4.2 断路器及F-C回路
&&&&&& 目前我国的生产厂家10kV、6kV开关柜均可生产,但高压真空断路器实际上采用的都是12kV等级的断路器,因此相同开断能力在价格上10kV、6kV开关柜并无区别。据向有关厂家了解,10kV F-C回路的价格略高一点。开断电流为40kA的高压真空断路器及F-C回路国内厂家即可生产,而且技术成熟。
&&&&&& F-C回路在10kV、6kV应用上由于其技术特点有所区别。在目前运行及在建的电厂中,6kV F-C回路的使用原则为:1000kW及以下电动机回路、1250kVA及以下的变压器回路。此原则的确定是回路电流要恰当,避免高压限流熔断器并联使用,同时真空接触器应能承受限流熔断器的切断电流。由于在6kV电压等级下同容量的电动机及变压器回路电流在10kV电压等级下回路电流低于6kV,因此10kV F-C回路的使用范围扩大。根据F-C回路的选择原则,10kV F-C回路的使用范围为:1500kW及以下电动机回路、2000kVA及以下的变压器回路。
5.4.3 电动机
&&&&& 《火力发电厂厂用电技术规定》DL/T)6.2.1条规定:厂用电动机的电压可按容量选择,其选择原则:
5.4.3.1 当高压厂用电电压为6kV一级时,200kW以上的电动机可采用6kV; 200kW以下的电动机宜采用380V。200kW左右的电动机可按工程的具体情况确定。
5.4.3.2 当高压厂用电电压为3 kV(或10kV)一级时,100kW(或200kW)以上的电动机可采用3kV(或10kV); 100kW(或200kW)以下的电动机宜采用380V。100kW(或200kW)左右的电动机可按工程的具体情况确定。
&&&&&&& 根据以上原则以及以往电厂电动机电压选择的情况,1000MW机组的厂用电动机电压可按以上规定确定电压等级。
&&&&&& 据有关资料介绍,6kV电动机在电厂及一般企业使用较为广泛,生产和制造没有问题,目前均为批量生产产品。
&&&&&& 我院目前设计的大板电厂、白音华电厂高压厂用电系统都采用10kV一级电压,在辅机设备招标时,制造厂认为10kV电动机的制造和供货没有问题。邹县电厂(百万等级)高压厂用电系统采用的也是10kV一级电压。
&&&&&& 在价格上,据制造厂介绍,3kV电动机和6kV电动机价格并无差别,10kV大容量电机比6kV电动机大约贵10%;10kV中小型容量电机比6kV电动机大约贵20%。
5.4.4 其它设备
&&&&&& 同容量的10kV、6kV低压干式变压器及相同额定电流的共箱封闭母线价格基本相同,动力电缆只是在价格上略有不同。在技术上、生产能力上及应用上10kV、6kV低压干式变压器、共箱封闭母线及电缆并无区别。
5.4.5 各方案的主要设备选择见表5-7 主要设备选择表
5-7 主要设备选择表
高厂变容量
65/38-38MVA
52/28-28MVA
高厂变变比
27&2X2.5%/10.5-10.5kV
27&2X2.5%/6.3-6.3kV
共箱封闭母线额定电流(A)
断路器开断电流(kA)
电源进线开关额定电流(A)
高压母线动稳定电流(kA)
电动机电缆热稳定最小截面(铜芯)mm2
变压器电缆热稳定最小截面(铜芯) mm2
5.5 经济比较
&&&&&& 厂用电电压选择的是否合理,不仅体现在供电的可靠性和安全上,也体现在方案的适用性和经济性上,应综合考虑配套设备的供货情况、投资的多少等问题。
&&&&&& 本文经济比较的范围按两台机组的设备材料数量进行,包括变压器、共箱封闭母线、电动机、电缆等主要一次设备,由于低压干式变压器、二次设备在10kV、6kV电压等级的价格差异表不大,因此不列入比较范围。电气设备的安装、土建基础、运行损耗等费用也不在经济比较范围内。所有设备按国产设备计价。
各方案两台机经济比较结果见表5-8 经济比较明细
表5-8 经济比较明细
项目&&&&&&&&&&&&&&&&& 方案
金额(万元)
金额(万元)
65/38-38 MVA
27/10.5-10.5kV
27/10.5-10.5kV
52/28-28 MVA
27/6.3-6.3kV
高压起动/备用变压器
65/38-38 MVA
500/10.5-10.5kV
52/28-28 MVA
500/6.3-6.3kV
8800kW,10kV
8800kW,6kV
3900kW,10 kV
3900kW,6 kV
3300kW,10 kV
3300kW,6 kV
1100kW,10 kV
1100kW,6 kV
900kW,10 kV
900kW,10 kV
800kW,10kV
500kW,10 kV
500kW,6 kV
280kW,10 kV
280kW,6 kV
250kW,10kV
250kW,6kV
220kW,10kV
220kW,6kV
高压开关柜
10kV真空断路器柜
2500A,40kA
6kV真空断路器柜
4000A,40kA
6kV真空断路器柜
2500A,40kA
10kV PT柜,(40kA)
6kV PT柜,(40kA)
10kV真空断路器柜
1250A,40kA
6kV真空断路器柜
1250A,40kA
10kV F-C回路柜
6kV F-C回路柜
共箱封闭母线
10kV,2500A
经济比较汇总见表5-9经济比较汇总。
表5-9 &&&经济比较汇总
比较项目&&&&&&&&&&& 方案
高压厂用变压器
启动备用变压器
共箱封闭母线
高压开关柜
百分比(%)
5.6 电压选择比较结果
&&&&& 经上述的技术经济比较可以看出:
5.6.1 方案一(10-10kV 1级电压):
&&&&&& 从技术上看,该方案的接线、电动机启动及电压波动等均无问题。从设备供货能力上看,该方案所有的设备都为常规产品,也无需进口产品。
从经济上看,整个高压厂用系统的开断电流为40kA,由于该方案母线电压高,回路电流较小,使得共箱封闭母线和真空断路器进线柜的额定电流相对较小,电缆量总量也相对略少,另外该方案中虽然F-C回路单价稍贵一点,但F-C回路在该方案中的应用范围大,相对减少了真空断路器柜的数量,同方案二在经济上相比来看高压开关柜、共箱封闭母线、高压电缆几项的价格的该方案最低。更重要的是该方案减少了一台起动/备用变压器,变压器的投资较方案二大幅度降低,因此,虽然该方案电动机的投资略有增加,但总体造价最低。该方案的主要缺点是小容量的10KV相对6kV的电机损耗大,体积也略大一点。
5.6.2 方案二(6-6kV 1级电压):
&&&&&& 从技术上看,该方案的接线、电动机启动及电压波动等均无问题。从设备供货能力上看,该方案的变压器为新设计产品,且无运行业绩,其它的设备为常规产品,无需进口产品。
&&&&&& 从经济上看,整个高压厂用系统的开断电流为40kA,6kV电动机相对方案一全部为10kV电动机投资要减少。但由于6kV侧电压较低,因此该方案6kV共箱封闭母线额定电流比方案一的10kV共箱封闭母线额定电流相对要大,电缆量总量也比方案一相对略多, 此外,F-C回路在6kV的应用比10kV应用范围小,相对增加了真空断路器柜的数量,而且变压器投资比较高,因此总的造价水平高于方案一。
综上分析,方案一10kV容量小电机比方案二损耗及体积略大一点,但由于各回路电流小,总体损耗也小,且总投资最低,因此,推荐方案一,即高压厂用电采用10-10kV一级电压方案。
6& 厂用电接线方式比较
6.1 方案设想
&&&&&& 本文前边重点分析的是厂用电电压等级的确定,以下则重点针对上述两个方案的接线方式进行分析。当采用方案二(6-6kV)时,其厂用电接线形式是每台机组设置两台高压厂用变压器,四段高压母线,两台机组设置两台高压起动/备用变压器,电源引接自厂内500kV配电装置。上述接线方案是国内目前大容量机组采用比较普遍的一种接线形式。目前业已运行的和正在建设的百万等级电厂,如上***高桥电厂二期(2X900MW)、华能玉环电厂(2X1000MW)、山东邹县电厂(2X1000MW)采用的都是这种接线。
&&&&&& 当采用方案一(10-10kV)时,其厂用电接线形式是每台机组设置一台高压厂用变压器,两段高压厂用母线,两台机组设置一台高压起动/备用变压器作为两台高压厂用变压器的备用电源。同时,每台机组设置一台双卷变压器作为高压公用变压器,两段高压公用母线,带两台机组的脱硫负荷及输煤等公用负荷,两台高压公用变压器互为备用。在机组起动时,采取临时措施,用高压起动/备用变压器给高压厂用母线和高压公用母线供电,作为起机电源。
&&&&&& 在高压厂用电系统电压采用6-6kV,每台机组设置一台分裂绕组高厂变一台双绕组公用变时,其接线形式也可以与方案一相同,但此时厂用电系统短路电流超过了50kA,不但经济性差,订货也比较困难,因此不作为一个单独的方案进行比较。
6.2 &技术分析
&&&&&& 从技术上看,方案一的接线、电动机启动及电压波动等均无问题,厂用电系统短路容量可控制在40kA以下。从设备供货能力上看,该方案所有的设备都为常规产品。与方案二的主要差别在于变压器的台数和容量有所变化。与方案二相比,方案一的接线更加简单,使用设备的数量更少,仅从这个角度看,其可靠性更高一些。方案二每台机组设置四段高压厂用母线,方案一只有两段,如果一段母线故障或检修,方案二对机组的运行影响较小。
&&&&&& 在第一台机组起动期间,用高压起动/备用变压器给高压厂用母线和高压公用母线供电,作为起机电源。由于机组起动负荷一般是正常运行负荷的40-50%,因此高压起动/备用变压器的容量是可以满足机组起动要求的。在第二台机组试运及起动期间,其电源需由高压起动/备用变压器供电,这时第一台机组的高厂变和公用变将失去备用电源。要解决这个问题,在不增加起动/备用变数量的前提下,就必须加大高压起动/备用变压器的容量,但这可能使厂用电系统短路容量突破40kA。两台机组都投运后,如一台机组故障或检修,公用变将失去备用电源,如此时用高压起动/备用变压器给运行机组的高厂变和公用变作备用,则又需要改变接线形式,但可以解决该问题,只是保护要复杂一些。
&&&&&&& 机组在正常和事故停机期间,其负荷率为5%-35%,在试运、起动期间,其负荷率可能达到40%-50%,如按负荷较大的情况计算,大约为30-35MVA,则高备变容量将加大为90/55-55MVA,在国内尚无生产制造的业绩。
&&&&& 《火力发电厂厂用电技术规定》(DL/T)4.5.2条规定:&全厂应设置可靠的高压厂用备用或起动/备用电源。&&200MW及以上机组的高压厂用起动/备用变压器,主要作为机组起动或停机的电源,兼作厂用备用电源&。
&&&&&& 对于方案一而言,可以认为已经设置了可靠的高压厂用备用或起动/备用电源。对于是否可以在机组非正常运行期间,短时间失去备用电源,规程中没有明确说明,但可以看出,200MW及以上机组的高压厂用起动/备用变压器,主要作为机组起动或停机的电源。
&&&&& 另外,《火力发电厂厂用电技术规定》(DL/T)4.5.3条和4.5.5条规定:&容量为600MW的机组,&&每两台机组应设1台或2台高压厂用起动/备用变压器,&&公用负荷由高压厂用工作变压器供电时,2台高压厂用起动/备用变压器高压侧可共用1台断路器。&根据上述规定所设计的大容量机组,在高压厂用起动/备用变压器及其高压侧断路器等其他设备故障或检修期间,以及一台机组试运、起动、检修、故障期间,都会造成另一台机组短时间失去备用电源。从这一点看,在机组非正常运行期间,短时间失去备用电源,并不违反规程的规定。国内一些已投运的及正在建设的600MW级电厂,也采用了与本方案基本相同的厂用电接线。如伊敏电厂二期(2X600MW)每台机组设一台高厂变,两台机组设一台高压厂用起动/备用变压器;庄河电厂(2X600MW)每台机组设一台高厂变和一台脱硫变,两台机组设一台高压厂用起动/备用变压器给两台高厂变作备用,两台脱硫变互为备用。
&&&&& 根据以上的分析,方案一整体可靠性低于方案二,而且在机组非正常运行期间,存在短时间失去备用电源的问题,但并不违反现行规程的规定。
6.3 &方案推荐
&&&&&&& 从技术角度看,方案一整体可靠性低于方案二,而且在机组非正常运行期间,存在短时间失去备用电源的问题,但并不违反现行规程的规定,也是一个可行的方案。目前百万等级电厂尚无此种接线运行的业绩。
&&&&&& 从经济上看,方案一与方案二相比节省投资1880万左右,还是比较可观的。
&&&&&& 综上所述,现阶段本工程推荐方案一,即厂用电电压等级为10-10kV一级电压,每台机组设置一台高压厂用变压器和一台高压公用变压器,两段高压母线和一段公用母线,两台机组设置一台高压起动/备用变压器。}