请问26米钢筋石笼笼怎么错接

混凝土灌注桩钢筋笼锚固长度不够怎么办 搭接率是多少_百度知道
混凝土灌注桩钢筋笼锚固长度不够怎么办 搭接率是多少
灌注浇筑完毕钢筋笼锚固度够需要处理能否同截面搭接(高层建筑 水灌注桩桩基工程)设计桩顶标高钢筋度700mm
提问者采纳
按按照35倍D刚劲直径搭接且错25%焊接
设计桩顶标高以上钢筋长度700mm
如果是桩接柱再往下破破桩头,如果接承台,不用管了,可以按照双面焊5D,单面焊接10倍D进行焊接,但是焊接部位要错开,不要再同一断面上,上面接系梁,最好在往下面破点桩头,用混凝土垫层补齐,保证桩接柱的焊接长度
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
25%错错距离于1米绑扎按35D搭接焊接按10D单面满焊 桩顶标高钢筋度700mm指桩钢筋伸入与承台内锚固度吧
下面破点桩头错开搭接
您可能关注的推广
锚固长度的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁钢筋笼接头为什么需要错开连接_百度知道
钢筋笼接头为什么需要错开连接
同节点搭接利于抗折
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
焊接必伤筋钢筋抗折抗剪强度减弱所要错搭接错搭接净距离般35D或于500mm.
这样接头就不容易折断了~
钢筋笼的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁灌注桩钢筋笼设计长27米,怎样分节_百度知道
灌注桩钢筋笼设计长27米,怎样分节
般说27米三节即9米节由于需加入焊接度二节直径25加工27CM钢筋直径10倍D加引、收弧各厘米等于<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0ad根9米加54厘米<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0ad厘米加两端部
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
按规定做些浪费钢筋设计协商缩点减少二搭接焊度做双面焊影响要做26米(25钢筋单面焊26.5双面焊26.75加桩钢筋般并太般<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a007a、20左右影响要)影响结构安全经济行 种做直螺纹接满足要求
50.217m是怎么来的,有整有零呀?哈哈钢筋笼纵筋的长度应为:实际桩长+锚固长度。即49.8+40倍钢筋直径。帽梁钢筋另行设计另外有时承压桩的钢筋笼只有2/3桩长,或者在桩一定长度内截断部分钢筋,这些都需要按设计图纸施工。
分节的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁17.5的钢筋笼如何错开搭接15根主筋_百度知道
17.5的钢筋笼如何错开搭接15根主筋
原材购买买半9米,半12米,能买12米,部<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0af米<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a5f.5间加9米,做两接.
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
钢筋笼的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁桩基钢筋笼的主筋间距怎么算?如直径是150厘米,主筋直径是25厘米,怎么算出间距?
先算出圆心到主筋中心的半径,在用:3.14*半径*2=周长/主筋根数=主筋间距
不是干这一行的吗?
先算出圆心到主筋中心的半径,在用:3.14*半径*2=周长/主筋根数=主筋间距 ,如直径大要考虑弦弧差
glljh5302536
原帖由 培元 于
9:43:00 发表先算出圆心到主筋中心的半径,在用:3.14*半径*2=周长/主筋根数=主筋间距 ,如直径大要考虑弦弧差我也是这样作的。初学桩基的设计。正在用当中。
回复 2# a 的帖子
谢谢!再请问一下钢筋保护层检测规程有吗?
谢谢朋友的帮助,以前我是干试验的,现场的就懂得少!
回复 4# 东方朔 的帖子
我以前是干试验的,现场的就知道的太少了!我也是这么算了,但别人不是这样算的,我以为我算的不对呢}