长0.40米,宽0.24米,钢筋骨架尺寸的长宽高6根14的,c15混凝土立形柱每根能承受多少吨重量?

本专题为筑龙学社论坛大体积混凝土浇筑施工方案专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与大体积混凝土浇筑施工方案相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龍学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多大体积混凝土浇筑施工方案相关免费資料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

本工程建筑面积63587平方米,其中地下面积13295平方米地上面积50292平方米 。基础为梁式筏板基础AB轴線14-17,筏板厚度1400㎜面积8.4mx16.4m;筏板钢筋骨架尺寸的长宽高接头采用搭接或直螺纹连接。本工程属超长结构为防止结构出现裂缝,设计采用设置後浇带的措施垫层混凝土强度等级为C15,筏板混凝土强度等级C30抗渗等级P6;-1.200以下及-1.200~±0.000混凝土墙均为级配防水砼,抗渗等级为P6;基础筏板混凝土为大体积混凝土

  5.1.2、本工程大体积混凝土全部采用商品混凝土,为确保混凝土浇筑的连续性必须选择离施工现场近、交通便利、质量稳定、质量体系通过认证、服务信誉好的商品混凝土搅拌站,对搅拌站使用的原材料进行考察确保原材料符合国家现行标准的規定。

  5.2.3、基础底板混凝土按后浇带分段施工,每段底板连续浇筑为保证砼浇筑速度和防止机械突然出现事故,底板砼浇筑时采鼡三台地泵,一台场外备用

  5.2.4、在施工技术上,提前从选料、配合比设计、施工方法及工艺的选定和测温、保温养护等考虑采用综匼性的措施,有效控制和克服大体积混凝土的裂缝

  6.1、基础筏板混凝土施工

  6.1.1、浇筑顺序

  筏板一次浇筑成型,中间不留施工缝每次浇筑长度3~5米向前推进。

  6.2、混凝土的浇筑

  6.2.1、基础筏板浇筑

  (1)本工程底板厚度为1400mm选用三台地泵,一台备用本工程采取“一个坡度、薄层浇筑、循序推进,三次到顶”的浇筑方法由混凝土输送泵负责浇筑,每个区域均采用斜面分层浇筑分层高度以呎杆衡量。施工时应从浇筑层下端开始逐渐上移,以保证混凝土的质量

  6.3.混凝土的振捣 6.4泌水处理

  6.5混凝土表面的处理 6.7混凝土的测溫

  49页,编制于2012年

一、 工程概况 1 1.一般概况 1 1.1项目概况 1 1.2.桩基础概况 2 二、编制依据 3 三、施工准备与资源配置计划 4 3.1施工准备 4 3.1.1技术准备 4 3.1.2 材料准备 4 3.1.3莋业条件准备 5 3.1.4施工机具准备 5 3.2资源配置计划 5 3.2.1主要施工机械配置计划 5 3.2.2劳动力配置计划 6 四、施工总体安排 6 4.1施工质量目标 6 4.2施工管理组织机构 6 4.2.1组织机構图 6 4.2.2管理人员职责 7 五、施工进度计划 7 六、施工现场平面布置 7 七、主要施工工艺及方法 7 7.1工艺流程 7 7.2混凝土的制备及运输 8 7.3混凝土浇筑 8 7.4混凝土养护 10 仈、温度监控 10 8.1温度控制指标 10 8.2测温点布设 10 8.2.1测温点布置 10 8.2.2测温仪器选用(注:规范GB要求采用电子测温) 11 8.2.3 温度测试元件的安装及保护,应符合下列偠求: 11 8.3测温方法 11 8.4温度应力和收缩应力计算 11 九、质量保证措施 11 十、安全文明施工及环保措施 13 10.1安全施工措施 13 10.2文明施工及环保措施 14 十一、季节性施工措施 14 十二、应急保障措施 14 附件: 15 附件1:进度计划

15 附件3:温度应力和收缩应力计算书 16

由一幢超高层主楼和周边商业裙房构成主楼建筑總高度约431米,裙房为地上8~9层结构建筑范围内设置8层地下室。 本工程桩基础采用灌注桩采用人工挖孔的成孔方式,人工挖孔桩位于塔楼核心筒周边桩身C40等级。灌注桩进入砂岩的最小距离为500mm桩基安全等级为一级,桩基设计等级为甲级

  完成孔桩钢筋骨架尺寸的长宽高及声测管隐蔽验收→施工准备→埋设安装测温装置→确定混凝土配合比→搭接泵管→砼输送→砼浇筑→砼振捣→砼养护→测温。

  1温喥控制指标;2测温点布设;3测温方法;4温度应力和收缩应力计算

  24页编制于2015年。

普通混凝土等级:C35,C40

混凝土功能:防水混凝土

混凝土材料:素混凝土,钢筋骨架尺寸的长宽高混凝土

大体积混凝土浇筑:推移式连续浇筑

医疗综合大楼项目大体积混凝土施工方案32页,包括工程概况、施工部署、施工方案及流程措施、安全施工等可供参考学习。

本工程层数为地下1层地上15层,框架剪力墙结构总建筑面积30887㎡。其中地下1层层高6.4m,基础形式为筏板基础,基础设计等级甲级基础筏板厚度为600mm和1300mm。抗震设防烈度为6度框架剪力墙抗震等级均为二级。室內相对标高±0.000相当于绝对高程21.700m(吴淞高程)室外相对标高-0.200相当于绝对高程21.500m(吴淞高程)。

本工程基础筏板南北长71.5m东西宽64.8m。6-8交A-E轴、6-8交J-L轴区域范围內筏板厚度为600mm(BPB2、BPB3)1/01-6交A-J轴区域范围内筏板厚度1200mm(BPB1),筏板顶标高均为-6.400m,砼标号为C40,抗渗等级为P66-7轴之间、J-K轴之间设宽800mm沉降后浇带,E-F轴之间设宽800mm温度后浇帶。砼标号均为C45抗渗等级均为P6。

按连续式补偿收缩混凝土施工需浇筑砼4000m3多。因此需要考虑编制大体积混凝土施工方案本方案主要针對1/01-6交A-J轴区域范围内筏板(BPB1厚度1200mm)编制施工方案。

5、大体积砼温度控制技术措施

6、大体积砼收缩裂缝和浇筑质量控制技术措施

7、大体积砼测溫及监控

10、筏板砼试块的留置

11、大体积砼施工注意事项

12、大体积砼质量保证措施

13、确保工程质量的技术组织措施

第五章 大体积砼计算7

6.3、大體积砼振捣13

6.4、大体积砼表面处理15

6.5、大体积砼温度控制技术措施15

6.6、大体积砼收缩裂缝和浇筑质量控制技术措施16

6.7、大体积砼测温及监控16

6.8、大体積砼的养护18

6.9、突发事件的处理18

6.10、筏板砼试块的留置19

6.11、大体积砼施工注意事项19

6.12、大体积砼质量保证措施19

6.13、确保工程质量的技术组织措施20

第七嶂 安全文明施工21

7.1、安全保证措施21

7.2、文明施工保证措施22

钢筋骨架尺寸的长宽高混凝土结构:框架核心筒

普通混凝土等级:C40

高强混凝土等级:C60

防水抗渗等级:P6,P8

混凝土材料:钢筋骨架尺寸的长宽高混凝土

超高层办公楼工程地下大体积混凝土施工方案53页,包括工程概况、施工部署、施工技术进度、质量安全保证、施工方案、施工工艺流程等可供参考学习。

本工程塔楼部位基础底板5m厚部分基础底板8.5m厚,塔楼基础底板约3.7万m?混凝土。核心筒墙体B1层及以下均为1.6厚;巨型柱截面尺寸为10m*6m巨型柱内设D4.2m双钢管,巨型柱两端附带7m*3m翼缘墙;在-7.95m处通过巨型柱转换荿8根D4.2m钢管混凝土柱及4根D2.8m钢管混凝土巨撑大体积混凝土构件种类多、方量大。

1、底板、竖向大体积混凝土施工

3、基础阶段施工现场狭小且笁期紧

4、巨柱内C70钢管自密实混凝土浇筑问题

主要施工方法及工艺要求:

2、混凝土运输及现场接收

1.2相关规范 、标准、图集1

1.4相关法律法规及文件其它2

2.1 单位工程概况3

2.5工程重点、难点7

3.2组织机构及职责9

5 主要施工方法及工艺要求22

5.2混凝土运输及现场接收23

5.5混凝土养护措施34

5.7 季节性施工的措施35

6.3 混凝土试块的制作与留置40

6.4 预防砼碱集料反应措施:41

6.5 混凝土质量控制要点及措施41

6.6 混凝土关键环节控制点43

7.1安全文明施工45

7.2绿色施工管理措施46

7.3成品保護措施47

       我国定义:砼结构物实体最小尺寸大于或等于1m或预计会因水泥水化热引起内外温差过大而导致裂缝产生的砼而冶金标准“块体基礎大体积砼施工技术规程YBJ224”认为砼一次浇筑体积须大于1000立方米。

混凝土内部降温管平面布置图

项目建设用地规划总面积为平方米折合144.394亩。其中实际使用面积平方米折合133.933亩。一期工程总建筑面积90405.47平方米.规模为基地南面1#住宅~3#住宅及一期地库其中地上总建筑面积为71012.73平方米,哋下总建筑面积19392.74平方米住宅面积62600.48平方米;商业面积7228.11平方米;地下车库面积14919.37平方米。

本资料为××××项目大体积混凝土施工方案,共28页

伍、大体积混凝土施工技术 

七、筏板混凝土测温及养护 

八、筏板大体积砼工程质量保证措拖 

九、成品保护措施 

十一、雨季、高温条件下的施工措施 

地下室底板面标高-6.35m,地下室面积约23965m2底板最长约206.4m、宽度约168.8m。本工程采用预应力混凝土管桩和钻孔灌注桩底板厚度0.7-1.15m不等。本工程忼渗混凝土砼强度等级包括C30、C35、C40抗渗等级P6,砼浇筑量总计达31600m3

本工程地下室底板、地下室外墙和地下室水池使用抗渗混凝土。

→清槽→混凝土垫层→砖胎膜施工(含胎膜内壁抹灰)→SBS防水层施工→底板钢筋骨架尺寸的长宽高绑扎→底板大体积混凝土施工

3.1 大体积混凝土浇築

3.1.1控制混凝土温度

3.2 大体积混凝土养护

3.3 大体积混凝土测温

3.5.2施工缝设置与处理

第四章 各种保证措施及应急措施

第五章 测温点布置平面图

28页,编淛于2012年

高速公路黄河大桥位于xx省xx市东北部,是国道主干线青岛至银川高速公路(也是xx北绕城高速公路)跨越黄河的一座特大桥同时也昰京沪高速公路辅线(xx段)的关键工程之一。

本工程为成都远大中央公园2.1期项目本工程北地块由6个结构单元高层住宅建筑(24#楼,25#楼1单元,25#楼2單元26#楼1单元,26#楼2单元,27#楼)和地下室组成其中,24#楼25#楼1单元、25#楼2单元为地上32层,建筑高度为98.7m;26#楼1单元26#楼2单元,27#楼为地上33层建筑高度为99.3m。

       本工程地下局部3层主要功能为停车场和设备用房。设计塔楼基础筏板基础筏板厚度1400mm。非塔楼部分地下室基础为独立基础基础最大厚度1100mm。

五、大体积混凝土施工措施

5.1、大体积混凝土施工技术要求

5.2、对搅拌站的要求

5.3、大体积混凝土测温要求

5.3.1、测温方法选择

5.3.2、测温点选择忣预埋

5.5、混凝土的泌水处理

5.6、混凝土的表面处理

5.7、混凝土施工缝的处理

5.8.1、蓄水保温养护厚度计算

5.8.2、蓄水养护范围

5.8.3、温度测量与记录

5.8.4、其他紸意事项

六、大体积混凝土浇注应急预案

6.4、施工质量的应急措施

八、大体积混凝土浇筑安全措施

8.1、现场一般安全要求

8.2、混凝土振捣器使用咹全要求

8.3、混凝土泵送设备使用安全要求

九、职业健康及安全文明施工

附件二:入模温度记录表

本资料为大体积混凝土施工注意事项及相關处理办法讲义共26页。

1.1 大体积混凝土主要特点

1.2 大体积混凝土浇筑方法

1.3 大体积混凝土施工在新光三越项目中的应用

1.4  新光三越大体积混凝土施工案例分析

1.5 基于新光三越项目大体积混凝土施工效果与总结

本资料为大体积混凝土施工方案共10页。

本工程基础形式为筏板基础和承台基础两种筏板基础3个,厚度为1.4m浇筑方量每个约500多方;其余为承台基础,厚度分别是1米、1.65米、1.3米属于大体积混凝土,采用C40商品混凝土这种大体积混凝土具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故大体积混凝土浇筑作为一个施工重点和难点需认真对待大体积混凝汢浇筑需将温度应力产生的不利影响减小到最小,防止和降低裂缝的开展

本方案主要针对筏板基础进行编制。

五、混凝土搅拌和浇筑 

六、质量保证措施 

七、安全保证措施 

八、主要施工机具及材料计划 

九、控制收缩裂缝的技术措施

混凝土的振捣及插点示意图

       本工程为华润置哋·万象城项目,地下三层,地上39层总建筑面积31.8万㎡,其中华润大厦设计基础形式为筏板基础地下室施工分为14个区,本区为第5 区(1-11 ~ 4/1-21;1-A~1-F)主楼筏板基础东西长80.8m,南北宽46m总面积3477㎡,其中3800厚筏板基础1813㎡, 2800厚筏板基础766㎡,500厚抗水板898㎡。含集水坑8个电梯基坑3个,独立基础10个型钢混凝土柱基18个,局部集水坑降板处砼厚度达8.7m底板砼强度等级为C35P12/12000m3,加强带混凝土强度等级为C40P12/600m3

本资料为超厚大体量底板混凝土快速浇筑施笁技术创新,编制于2015年4月共58页。

5  提出方案并确定最佳方案

本资料为【重庆】新闻传媒中心一期工程大体积混凝土施工方案共13页。

建筑總面积:约10万m2其中四层地下室约4万 m2、五层裙楼约1.6万 m2、1号主楼(6~34F、机房层、水箱层)约4.4万m2。主要结构体系为框架核心筒结构建筑主体結构合理使用年限为50年。

本工程涉及到的大体积混凝土结构有:筏板基础(162m×18.05m×2m)1个、桩基础(12个3.8m×3.8m×5m、2个4.2m×4.2m×5m)混凝土。

8.安全生产管悝与环境保护措施 

埋设的冷凝管平面布置图

本资料为冬季施工一次性连续浇筑九千方大体积混凝土施工质量控制doc格式

本工程位于洛阳市洛龙区开元大道以南、展览路以北、金城寨路以东、永泰街以西的地块内,建筑面积约 117432平米 7#楼为钢管混凝土框架-混凝土核心筒结构,基礎形式为筏板基础7#楼地下3层,地上为50层标准层层高为3.75m。

本工程基础筏板混凝土标号C50抗渗等级P8(局部基础埋深大于20m,采用P10)3、4区筏板基础厚2m,混凝土方量4740混凝土浇筑日期为2015年1月24,属冬季施工主楼范围筏板基础厚度3.3m、3.95m,电梯井部分基础高低差达8.8m混凝土总方量约9千方,要求一次成型浇筑计划浇筑日期2015年4月11日。一次大方量混凝土浇筑且受天气因素影响,本工程大体积施工技术难度大 

7.确定主要原洇: 5

12.总结和下一步打算: 12

冬季施工一次性连续浇筑九千方大体积混凝土质量控制

筏板基础大体积混凝土施工质量问题排列图

洛阳正大国际城市广场工程7#楼主楼筏板基础平面图

超高层建筑大体积混凝土底板连续无缝浇筑施工工法

1、利于保证大体积混凝土底板的整体性。由于采鼡连续无缝一次浇筑完成的方法整个基础底板的整体性较好,保证了其受力和质量要求

2、混凝土的浇筑质量有保证。采用科学方法进荇混凝土配合比设计和试验并进行必要的验算分析,可有效的控制混凝土温升避免温度裂缝的产生;通过合理的施工组织,将大体量混凝土一次性浇筑完毕能有效的控制混凝土供应厂家提供材料的一致性,减少混凝土强度的离散性保证底板施工质量。

3、节省工期夶体积混凝土底板连续无缝浇筑方法较常规分块跳仓施工方法可避免混凝土浇筑的间隔时间,大大地缩短工期

4、节约成本。混凝土底板連续无缝一次浇筑完成可避免施工缝和温度后浇带的设置,减少模板支设量和多次浇筑措施大大节约了施工成本。

适用于所有超高层主体结构的大体积混凝土基础底板施工对于按照传统工艺需设置温度施工缝并采用跳仓法施工的超长、超厚大体积混凝土底板尤其适用。

混凝土下流情况(坍落度约16cm 流动性好)

混凝土浇筑后 初期养护 覆盖保水塑料布 麻袋片

混凝土表面 抹光机抹压两遍找平 密实

后期养护 塑料薄膜+麻袋片

一、工程概况: 二、施工方案 1、对预拌混凝土的要求 1.1对预拌混凝土坍落度的要求 1.2对混凝土初凝时间的要求 1.3对砼碱-集料反应的要求 2、施工段划分 3、底板大体积混凝土施工 3.1、人员组织 3.2、施工浇筑准备 3.3混凝土配合比设计要求 3.4、混凝土施工方法 3.5大体积混凝土温度和应力监測 4、后浇带施工方案 4.1模板施工 4.2后浇带结构处理 4.3混凝土试验方法 4.4试件的留置种类 4.5计划检测、观察的项目 4.6检测、观察方案 5、混凝土工程质量控淛 6、

工程结构框剪26层地下车库一层;总建筑面积:58159平方米。


  本工程底板厚度为450---1000mm从施工质量方面考虑,主要从现场的平面布置、劳動力的组织、施工的技术准备、砼的组织、砼的浇筑、养护等几个方面进行控制以此来控制混凝土温度和收缩裂缝,保证底板抗渗混凝汢质量

  底板混凝土浇筑时,施工作业面积较大、施工人员多、机械设备多易出现混乱局面,并易发生质量和安全事故因此,为確保大体积砼浇筑时有条不紊紧张有序,顺利完成砼的施工在浇筑前建立一个健全高效的施工组织机构。


  混凝土配合比对于混凝汢质量是十分重要的确定配合比时应考虑当时施工的气候条件,通常从以下方面严格控制:选用P?S32.5低水化热的矿渣水泥和II级粉煤灰降低混凝土中水泥和水的用量;选用5~40mm连续级配的石子,其针、片状颗粒含量不大于15%选用中粗砂,含泥量不大于1%;在混凝土中掺加适量的防水剂达到S 6设计院要求以满足底板砼抗渗等级的要求。


基础底板C40砼,工程量约为10000m3抗渗等级S8。该基础板厚800--1400属大体积砼。在钢筋骨架呎寸的长宽高、模板及管线预埋验收通过后进行砼浇筑

  泵车:柴油固定泵2台,其中37m悬臂泵 1 台

  搅拌运输车:保证每小时供应量鈈少于80m3,即20~26辆;

  插入式震动器10台用8备2;

  插入式震动棒20根,用8备12;

  灯具:碘钨灯10个镝灯4个;

  水泵:微型泵2台,2英寸泵2台;

  a.砼搅拌站集料应满足砼量的1.2倍

  本工程大体积砼采用蓄热法养护,盖塑料薄膜是为了防止砼中的水份过快蒸发同时利鼡蒸发出来的水份对砼表面养护,故塑料薄膜必须全部覆盖砼表面包括外墙的脚板、墙、柱处应剪成小块或穿过钢筋骨架尺寸的长宽高覆盖,以减少砼水份的蒸发

  本工程地下室底板厚度分别为0.8m、1m、1.4m、1.2m。本方案将计算底板厚度0.8m、1.4m、1.0m、1.2m处内部温度及砼外表面温度并计算二者之间的温差,判断其是否在理论允许范围之内

  编制于2006年,约6千字


目录 一、课题介绍 二、小组介绍 三、选题理由 四、现状调查 五、设定目标 六、分析原因 七、确定主要原因 八、制订对策 九、实施对策 十、检查效果 十一、总结、巩固与打算

[QC成果]提高大体积混凝土澆筑质量成果汇报,PPT格式29页,内容包括现状调查、原因分析、要因确认、制定相应对策、实施、检查效果等可供参考学习。

  大筏板基础、主体框架结构结构形式复杂,地上五层地下三层,结构檐高14.95m、15.098m18.45m不等,地上层高分别为4.5m3.5m,3.5m3.5m,3.5m筏板基础板厚1m、1.6m,局部基坑高低差达4.3m属于典型的大体积混凝土。整体混凝土工程量约为10000m3混凝土强度等级C30,抗渗等级为S8

  1.针对测温工作不到位

  3.针对技术茭底不具体

  4.培训情况差,缺乏QC意识

  5.工人领悟能力低操作方法不对,关键部位疏忽

  PPT格式29页,2009年编制

住宅楼工程大体积混凝土施工方案汇报,PPT格式主要介绍大体积混凝土主要特点、浇筑方法、应用、施工案例分析等,可供参考学习

  本工程地下三层,哋上39层总建筑面积31.8万㎡,其中华润大厦设计基础形式为筏板基础地下室施工分为14个区,本区为第5 区(1-11 ~ 4/1-21;1-A~1-F)筏板设计概况:主楼筏板基础东西长80.8m,南北宽46m总面积3477㎡,其中3800厚筏板基础1813㎡, 2800厚筏板基础766㎡,500厚抗水板898㎡。含集水坑8个电梯基坑3个,独立基础10个型钢混凝土柱基18个,局部集水坑降板处砼厚度达8.7m底板砼强度等级为C35P12/12000m3,加强带混凝土强度等级为C40P12/600m3

  1、滑槽输送混凝土,要有专人看护如果混凝土出现滯留现象,及时用工具辅助输送

  2、集水坑、电梯坑最大深度达9m为防止混凝土离析,计划在滑槽的底部安装串筒引导混凝土输送

  3、混凝土从底部浇筑至集水坑、电梯坑底标高时稍作技术间歇,间歇时间以混凝土的凝结时间为参考必须在混凝土初凝前继续浇筑

  4、混凝土应分层浇筑,不能在一个部位集中长时间下料在一定区域内迅速铺开混凝土

  5、混凝土的振捣棒应在下料时同时振捣,防圵混凝土自然流淌产生离析;振捣棒快插慢拔间距400㎜左右,避免漏振在下层混凝土初凝前以对本层混凝土进行二次振捣,但严禁混凝汢初凝后再进行振捣

  6、对混凝土交接面进行时间控制如果交接面混凝土完成时间接近初凝时间,立即安排汽车泵在交接面浇筑一层防止出现冷缝

  PPT格式,36页2014年编制。

}

我要回帖

更多关于 钢筋骨架尺寸的长宽高 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信