(1)配合比计量不准,砂石级配不好;
(2)搅拌不匀;
(3)模板漏浆;
(4)振捣不够或漏振;
(5)一次浇捣混土太厚,分层不清,混凝土交接不清,振捣质量无法掌握;
(6)自由倾落高度超过规定,混凝土离析、石子赶堆;
(7)振捣器损坏,或监时断电造成漏振;
(8)振捣时间不充分,气泡未排除。
10:43 上传
防治措施为:
①严格控制配合比,严格计量,经常检查;
②混凝土搅拌要充分、均匀;
③下料高度超过2m要用串筒或溜槽;
④分层下料、分层捣固、防止漏振;⑤堵严模板缝隙,浇筑中随时检查纠正漏浆情况;  
处理措施为:
①对小蜂窝,洗刷干净后1:2水泥砂浆抹平压实;
②较大蜂窝,凿去薄弱松散颗粒,洗净后支模,用高一强度等级的细石混凝土仔细填塞捣实;
③较深蜂窝可在其内部埋压浆管和排气管,表面抹砂浆或浇筑混凝土封闭后进行水泥压浆处理。
(1)同“蜂窝”原因;
(2)模板清理不净,或拆模过早,模板粘连;
(3)脱模剂涂刷不匀或漏刷;
(4)木模未浇水湿润,混凝土表面脱水,起粉;
(5)浇注时间过长,模板上挂灰过多不及时清理,造成面层不密实;
(6)振捣时间不充分,气泡未排除。
10:43 上传
防治措施为:
①模板要清理干净,浇筑混凝土前木模板要充分湿润,钢模板要均匀涂刷隔离剂;
②堵严板缝,浇筑中随时处理好漏浆;
③振捣应充分密实;
表面做粉刷的可不处理,表面不做粉刷的,应在麻面部位充分湿润后用水泥砂浆抹平压光。
(1)同蜂窝原因;
(2)钢筋太密,混凝土骨料太粗,不易下灰,不易振捣;
(3)洞口、坑底模板无排气口,混凝土内有气囊。
10:43 上传
防治措施为:
①在钢筋密集处采用高一强度等级的细石混凝土,认真分层捣固或配以人工插捣;
②有预留孔洞处应从其两侧同时下料,认真振捣;
③及时清除落人混凝土中的杂物;
凿除孔洞周围松散混凝土,用高压水冲洗干净,立模后用高一强度等级的细石混凝土仔细浇筑捣固。
(1)同“蜂窝”原因;
(2)钢筋骨架加工不准,顶贴模板;
(3)缺保护层垫块;
(4)钢筋过密;
(5)无钢筋定位措施、钢筋位移贴模。
10:44 上传
防治措施为
①浇筑混凝土前应检查钢筋及保护层垫块位置正确,木模板应充分湿润;
②钢筋密集时粗集料应选用适当粒径的石子;
③保证混凝土配合比与和易性符合设计要求;
处理方法:
表面露筋可洗净后在表面抹1:2水泥砂浆,露筋较深应处理好界面后用高一级细石混凝土填塞压实④处理方法:表面露筋可洗净后在表面抹1:2水泥砂浆,露筋较深应处理好界面后用高一级细石混凝土填塞压实
(1)模板根部缝隙堵塞不严漏浆;
(2)浇注前未下同混凝土配合比成份相同的无石子砂浆;
(3)混凝土和易性差,水灰比过大石子沉底;
(4)浇注高度过高,混凝土集中一处下料,混凝土高析或石子赶堆;
(5)振捣不实;
(6)模内清理不净、湿润不好。
10:44 上传
六、缺棱掉角
(1)模板设计未考虑防止拆模掉角因素;
(2)木模未提前湿润,浇注后木模膨胀造成混凝土角拉裂;
(3)模板缝不严,漏浆;
(4)模板未涂刷隔离剂或涂刷不佳,造成拆模粘连;
(5)拆模过早过猛,拆模方法及程序不当;
(6)养护不好。防治措施为:
①浇筑混凝土前模板要充分湿润或涂刷隔离剂;
②按规定做好混凝土养护工作;
③按规定时间拆模并做好成品保护工作。
七、洞口变形
(1)模内顶撑间太大,断面太小;
(2)模内无斜顶撑,刚度不足,不能保持方正;
(3)混凝土不对称浇注将模挤偏;
(4)洞口模板与主体模板固定不好,造成相对移动
(1) 放线误差过大;
(2)模板位移变形,支模时无须直找正措施;
(3)下层模板顶部倾斜或涨模,上层模板纠正复位形成错台;
九、板缝混凝土浇筑不实
(1)板缝太小,石子过大;
(2)缝模板支吊不牢、变形、漏浆;
(3)缝内杂物未清,或缝内布管;
(4)无小振动棒插捣或不振捣或振捣不好。
(1)水灰比过大,表面产生气孔,龟裂;
(2)水泥用量过大,收缩裂纹;
(3)养护不好或不及时,表面脱水,干缩裂纹;
(4)坍落度太大,浇筑过高过厚,素浆上浮表面龟裂;
(5)拆模过早,用力不当将混凝土撬裂;
(6)混凝土表面抹压不实;
(7)钢筋保护层太薄,顺筋而裂;
(8)缺箍筋、温度筋使混凝土开裂;
(9)大体积混凝土无降低内外温差措施;
(10)洞口拐角等应用集中处无加强钢筋。
(11)混凝土裂缝的原因及裂缝的特征.
10:45 上传
&好东西,形象,好理解!&
<p id="rate_41040" onmouseover="showTip(this)" tip="我是土豪,我钱多&土木币 + 2
" class="mtn mbn">
<p id="rate_7761" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&威望 + 2
土木币 + 2
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分393帖子
五星助理工程师, 积分 393, 距离下一级还需 107 积分
回帖奖励 +2
学习了,顺便带走2
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分355帖子
五星助理工程师, 积分 355, 距离下一级还需 145 积分
沙发& && &
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分760帖子
二星工程师, 积分 760, 距离下一级还需 40 积分
总结的很全面啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1768帖子
五星工程师, 积分 1768, 距离下一级还需 732 积分
土木币5269
不错,比书都讲的详细,还图文并茂,很清晰
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分369帖子
五星助理工程师, 积分 369, 距离下一级还需 131 积分
很全面 身临其境!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1708帖子
五星工程师, 积分 1708, 距离下一级还需 792 积分
土木币3371
很好,学习了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1127帖子
五星工程师, 积分 1127, 距离下一级还需 1373 积分
楼主很用心啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1127帖子
五星工程师, 积分 1127, 距离下一级还需 1373 积分
楼主很用心
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分79帖子
一星助理工程师, 积分 79, 距离下一级还需 21 积分
对我这种新手很有用& &谢谢楼主
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)  唉,事情是这样的。    有一个专门运输混凝土的罐车司机,以长期超载安全得不到保障为由解除了与用人单位的劳动合同。    但是说到超载,这位司机自己也说不出具体的,只能由交货小票提供其长期运输混凝土的体积。(单位是这样标注的)    这个罐车的准载也是知道的。    我百度了很多混凝土的密度,但是都只有一个数据。没有那种权威的发布。    所以,我想问一下,能在什么地方查到比较全面,比较权威的数据资料!    为维护这位罐车司机的合法权益,因为我自己不是这个专业的!所以只有在这里谢谢各位大虾了!
楼主发言:1次 发图:0张
  在线等啊.    我韩度出来的只是那种不知出处的数据.    想知道有没有那种建筑协会之类的发布的混凝土规格什么的.    唉,业外人士,用词难免不准确,实在是贻笑大方了.
  唉,我等等等。
  查 交通部发行的公路工程预算定额  混凝土密度基本在2.4~2.5t/m3
  一般情况下 混凝土运输罐车无法超载(罐是封闭的),其方量为额定。
  普通混凝土密度:2350kg/m3-----2450kg/m3之间。  轻骨料混凝土密度:1900kg/m3左右。  
  超载?我不明白。搅拌车的的重量是定额的。但是不排除改装的时候就有问题。特别是那种8吨、10吨的搅拌车
  那是振捣好的 成品密度
罐车里没那么大的
  有哪位朋友知道混凝土的成分怎么检测?
  没听说过这个还有超载的。。。
  不清楚特种车辆的核定载重是多少  密度基本上2350kg/m3-----2450kg/m3之间。  根据骨料不同 塌落度不同重量会有差别  但跑不脱上述区间  用这个做原因解除合同有点太。。那个了吧  还不如找个加班太多呀 身体不适啊什么的原因  
  查定额撒,问造价的一般都知道
  超载,还真没听说过。开罐车的一般忙时都没黑没白的,很累。罐车有8t、10t、12t的,砼密度2.5t/m3
  怎么可能超载呢???现在混凝土基本都是用商品砼,砼公司一般都是少方量怎么可能超载呢???
  这个还有超载,比如油罐车超载。。。。。
  密度2400
  做混凝土密度试验不就解决了啊,这么简单的事情
  要看是什么标号的混泥土 标号不一样 密度和重量都不一样的 标号有很多种的
  成都市锦达非融资性担保有限公司  在四川省范围内开展(但不仅限于以下业务):项目担保,合同履约担保,仓储担保,运输担保,劳务担保,商品交易担保,工程履约担保,租赁担保,企业管理咨询担保,民工工资支付担保,承保履约,与其他担保机构联合担保等综合性担保业务。具体业务讨论请与我联系  联系人:林先生  电话:  QQ:  公司地址:成都市高新区天府大道天顺路109号
  每种标号,混凝土厂都会出配合比报告的,应该来时候,那报告中的混凝土每立方米用量是准确的,根据那个就可以知道重量
  个人觉得正常的罐车是不会超重的,你这个方向有问题,一般罐车装载的混凝土方量在8-12之间,你核查一下罐车的载重,应该不会超重。
  喜欢天涯文学作品的朋友,关注下本站.  天涯精品文学[脱&水整&理]文学网站.  [红豆书馆]网址:
  个人觉得正常的罐车是不会超重的,你这个方向有问题,一般罐车装载的混凝土方量在8-12之间,你核查一下罐车的载重,应该不会超重。  -------------------------------------------  确实,合格的商品混凝土运输车,在设计时应考虑了运输的最大容量,何况车的罐体是接近封闭的钢桶,要超重运输谈何容易???是不可能的
  这个司机朋友,是想敲诈老板吧 呵呵
    代理全国各地批发销售各种票据清单/住宿收据票据/费用报销清单等办公用品。  业务咨询:136- QQ:135-718-3318
  九个立方,再乘以25,就是225KN,即22.5吨
  我是学无机非金属材料的,我老师跟我们说沈阳路上跑的罐车没有一个不超载的。都是改装过的。从国外进的底盘,上面加的罐子都是自己来的。交警一没钱了,就抓罐车,属于那种心知肚明的潜规则  
  二建,监理,一建,造价,会计等考试100%保过!QQ:
  普通混凝土在2400kg/方左右 我称过试块100*100的重2.4kg 普通混凝土容重也是按2400设计的
  8~12M3?
我们工地原来的混凝土罐车少点的满罐是14 最大18M3
难道是超载?
    古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界:“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。”此第一境也。“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”此第二境也。“众里寻他千百度,回头蓦见,那人正在,灯火阑珊处。”此第三境也。未有不越第一境第二境而能邃跻第三境者。
  应该说一般都会超重的……  你应该先查哈汽车的载重
在我们国家 是以货箱装满水的质量来核定 载重量的  你看大街上那么大的车他的载重量也很小  罐车一般都是10立方左右 一车在20几T了
请遵守言论规则,不得违反国家法律法规发表于&&74条回复&&8435次阅读&&&&&&
&&发表于&&|&
点评 天王盖地虎1 发表于 5楼
17:42 我想问一下:两桩承台用筏板来模拟会失真吗?用理正算出来会有很...不可以。两桩承台为独立承台,不象筏板,后者周边会对它有约束。两桩承台最好采用梁式配筋,根据柱底内力可以手算。
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 12:39:52
&&发表于&&|&
点评 gaost123 发表于 6楼
17:57 请问下平时算小高层:框剪结构提取PKPM基底内力时,如何...基础计算完成后,读取PKPM基底内力,分为基本内力组合值和标准内力组合值,按设计规范取值计算复核。15.6m跨可以做普通钢筋混凝土梁,也可以做预应力钢筋混凝土梁。
奖励&&信誉分+1&&&&筑龙币+20
&&&&&奖励于& 12:40:01
&&发表于&&|&
点评 xiaolanfang5 发表于 7楼
17:59 一般雨棚承受自重、风荷载、雪荷载、活荷载 ...依据《建筑抗震设计规范》(GB)第5章进行结构抗震验算。
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 12:40:08
&&发表于&&|&
点评 yinlibin550 发表于 8楼
18:23 在这请教一下这钢结构装在居民房上有没设计要求,比如...钢结构可以安装在民用建筑上,设计时会考虑结构受力要求。如果是钢结构加层,必须进行结构复核原结构承重能力。施工和设计要具有钢结构专项施工资质和设计资质,如果涉及到地基基础就需要勘察单位参与及验收。如果出现安全问题,可以到建设主管部门(安监站)投诉。
奖励&&信誉分+1&&&&筑龙币+20
&&&&&奖励于& 14:13:03
&&发表于&&|&
回复9楼:1、作为钢结构主体的防火涂料,必须委托由当地质量技术监督局授权,并具有由"国家认证认可监督管理委员会"制定的计量认证资质证书的防火涂料专业检测机构,依据《钢结构防火涂料》(GB
)和《建筑防火涂料(板)设计、施工验收规程》(DBJ 01-616-2004)对防火涂料的容器中的状态、干燥时间、初期干燥抗裂性、抗压强度、干密度、耐水性、粘结强度、外观与颜色、耐冷热循环性、耐火性能、膨胀性能、涂层厚度等12项目指标进行专业检测,并满足钢结构防火涂料施工现场验收要求(检测防火涂料的外观、涂层厚度、抗裂性)。检验合格后,防火涂料专业检测机构提供盖有中国计量认证/认可标志印章的具有科学性、公正性、准确性的防火涂料产品检测及防火涂料喷涂工程检验报告。2、这种防火涂料是否与防腐漆层发生化学反应,可以咨询防火涂料专业检测机构,并通过实验室检测实验后得出结论。3、其他的防火涂料有:薄涂型钢结构防火涂料 BS-102、薄型钢结构防火涂料 GXC-602NB、薄涂型钢结构防火涂料 GT-I、ZS-B01薄涂型钢结构防火涂料 ,等。4、导致这种现象的原因可能是:①、现场采用的防火涂料是NB(GXC-602)室内薄型钢结构防火涂料,这种防火涂料是否能适应室外环境的正常使用要求? 作为高温高湿地区,应选择与现场环境相适应的防火涂料。②这种防火涂料可能会与防腐漆层发生化学反应,须咨询防火涂料专业检测机构并经过实验室检测实验后才能知晓。③涂刷防锈漆前,钢结构的除锈、保洁工作是否到位?
奖励&&信誉分+1&&&&筑龙币+20
&&&&&奖励于& 09:05:38
&&发表于&&|&
点评 zaizai110 发表于 9楼
18:33 最近发现部分仓库钢结构主体外露部分表面喷涂的防火涂料、...回复见15楼,如有疑问请跟贴。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 09:05:50
&&发表于&&|&
在11G101-1的第11页的柱施工图列表注写方式示例中的注意第二项:“抗震设计时箍筋对纵筋至少隔一拉一”咋理解才算正确?望请教,谢谢!
发表于&&&&&在11G101-1的第9页2.2.3条的注中:当为抗震设计时,确定箍筋肢数时要满足对柱纵筋“隔一拉一”。就是说,箍筋转角处才能固定套牢柱纵筋,即为“拉“;至少“隔一条”柱纵筋,“拉一个”&柱纵筋。&
发表于&&&&&隔一拉一概念:
1、如箍筋间距@100mm,就设置@200mm一根,上下排形成梅花状;
2、b边h边概念:就是柱两个方向均设置拉箍,这里应根据结构设计说明施工,在11g101-1图集里柱的钢筋概念是3*3、3*4、4*4等;3、在框架柱&
发表于&&&&&隔一拉一是指梁柱中的纵筋要保证隔一根钢筋就有箍筋拉结,不能隔两根及两根以上,比如你有五根纵筋,边上两根角筋有了箍筋,那么中间那根还需要加一根拉筋。当然你如果每根都拉哪也是设计的事,但必须保证隔一根纵筋&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 10:10:59
&&发表于&&|&
近年来,地下空间的开发和利用逐渐普遍,如地下停车场工程、地下人防工程等,然而,由于功能要求,地下室往往面积大,体量大,因砼裂缝导致渗漏水的现象非常严重,甚至影响了建筑物的使用功能和结构安全。
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 10:11:24
&&发表于&&|&
点评 一枝梅cw 发表于 17楼
08:16 在11G101-1的第11页的柱平法施工图列表注写方式示例中...隔一拉一是指有双层抗扭筋以上的小勾筋隔一拉一,梁柱中的纵筋要保证隔一根钢筋就有箍筋拉结,不能隔两根及两根以上,比如你有五根纵筋,边上两根角筋有了箍筋,那么中间那根还需要加一根拉筋。当然你如果每根都拉哪也是设计的事,但必须保证隔一根纵筋后,第二根就有拉筋.
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 13:44:27
&&发表于&&|&
我也給老范提個問題吧?哈哈,活躍論壇!11G101图集中有单肢箍和拉筋分开的说法?以下说法对不對?【11G101图集】1、单肢箍间距与箍筋间距相同,拉筋间距隔一拉一.2、单肢箍必须为直形,拉筋可为直形也可为S形.3、单肢箍拉主筋,拉筋须同时勾住主筋与箍筋。
发表于&&&&&基本正确!
1、单肢箍间距与箍筋间距相同,拉筋间距可以隔一拉一,也可以按施工图中注明的间距。
2、3条均正确。
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 12:06:03
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
分类:结构设计
结构设计专业交流小组,包括钢结构设计,混凝土结构设计。
最新回复网友
删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~发表于&&74条回复&&8437次阅读&&&&&&
&&发表于&&|&
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~}

我要回帖

更多关于 混凝土施工常见问题 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信