喷头保护高度是指喷头三段式距离保护原理对象的高度吗

您的位置:
&&&&&&&&& 正文
二级注册消防工程师技术实务思考题及答案:水喷雾系统的喷头布置
】【】&来源:职业培训教育网整理
技术实务思考题及答案
第三篇 建筑消防设施复习题答案
第四章 水喷雾灭火系统
水喷雾系统的喷头布置有哪些要求?P202、203
答:1)基本原则:保护对象的水雾喷头数量应根据设计喷雾强度、保护面积和水雾喷头特性,按水雾喷头流量计算公式3-4-1和保护对象水雾喷头数量计算公式3-4-2计算确定,水雾喷头的布置应使水雾直接喷射和完全覆盖保护对象,如不能满足要求,应增加水雾喷头的数量;水雾喷头与保护对象之间的距离不得大于水雾喷头的有效射程;水雾喷头、管道与电气设备带电(裸露)部分的安全净距应符合国家现行有关标准的规定。
式中:q&&水雾喷头的流量(L/min);
P&&水雾喷头的工作压力(MPa);
K&&水雾喷头的流量系数,取值由生产厂提供。
式中:N&&保护对象的水雾喷头的计算数量;
S&&保护对象的保护面积(㎡);
W&&保护对象的设计喷雾强度(L/min?㎡)
2)布置方式:水雾喷头的平面布置方式可为矩形或菱形。当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于水雾喷头水雾锥底圆半径的 倍(约1.4倍);当按菱形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于水雾喷头水雾锥底圆半径的1.7倍。
3) 保护变压器的水雾喷头布置要求
保护对象为油浸式变压器时,水雾喷头应布置在变压器周围,不宜布置在变压器顶部;保护变压器顶部的水雾不应直接喷向高压套管;变压器的油枕、冷却器、集油坑均应设水雾喷头保护;水雾喷头之间的水平距离与垂直距离应满足水雾锥相交的要求。
4)保护储罐、球罐的水雾喷头的布置要求
当保护对象为可燃气体和甲、乙、丙类液体储罐时,水雾喷头宜布置在保护对象周围,其与保护储罐外壁之间的距离不应大于0.7m.
当保护对象为球罐时,水雾喷头的喷口应面向球心;。水雾锥沿球罐纬线方向应相交,沿经线方向应相接;当球罐的容积等于或大于1000m3时,水雾锥沿球罐纬线方向应相交,沿经线方向宜相接,但赤道以上环管之间的距离不应大于3.6m;无防护层的球罐钢支柱和罐体液位计、阀门等处应设水雾喷头保护。
5)保护电缆的水雾喷头的布置要求
当保护对象为电缆时,水雾喷头喷射的水雾应完全包围电缆。电缆水平敷设或垂直敷设时,都按平面保护对象考虑。水平敷设的电缆,喷头宜布置在其上方;对于垂直敷设的电缆,喷头可沿其侧面布置。多层水平或垂直敷设的电缆,其层间没有装设耐火隔板时,设置的喷头要采用包围式,使中间层的电缆处于水雾的包围中,以便迅速窒息灭火。当电缆支架阻挡水雾时,在该部位应增设喷头。
6)保护输送机皮带的水雾喷头的布置要求
当保护对象为输送机传动带时,水喷雾应完全包围输送机的机头、机尾和上、下行传动带。由于输送机皮带是一种平面的往返运动的保护对象,在没有停机前,传动带的着火部位可能随之往返运动,极易造成火灾蔓延,故其喷头的布置应采用包围式,使水雾覆盖上行传动带、输送物、下行返回传动带以及支架构件等全部表面。
7)保护其他对象的水雾喷头的布置要求
当保护对象为室内燃油、燃气锅炉、电液装置、氢密封油装置、发电机、充油开关时,水雾喷头宜在保护对象的顶部周围平面布置,使水雾直接喷向并完全覆盖保护对象。当保护对象为气轮机油箱、磨煤机润滑油箱时,水雾喷头宜沿油箱顶部周围平面布置,使水雾直接喷向并完全覆盖油箱液面。
有一个地方只有消防人知道
靠谱2015交流群,第一个群很多学员已经加入:交流群1: ;交流群2:<font color="#ff347;交流群3:!& 责任编辑:journey
&&上一篇:&&
&&下一篇:&&
二级注册消防工程师:
基础精讲班
强化考点班
冲刺串讲班
《消防技术综合能力》
《消防安全案例分析》
特色班全套(含两门课程)优惠价: 780元/全套
全套 1080元
全套 1480元
相关资讯:
&&&&&&&&&&
网站导航: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
· · · ·
· · · ·
· · · ·
特色班  
结合教材全面讲解450元/门
特色班全套 (含两门)价格780元/全套
精品班  
高清智能交互式课件600元/门
精品班全套 (含两门)价格1080元/全套
实验班  
签署协议,不过退费900元/门
实验班全套 (含两门)价格1480元/全套
特色班  
结合教材全面讲解450元/门
特色班全套 (含两门)价格780元/全套
精品班   高清智能交互式课件600元/门
精品班全套 (含两门)价格1080元/全套
实验班  
签署协议,不过退费900元/门
实验班全套 (含两门)价格1480元/全套气体灭火系统喷头的最大保护高度不宜大于()m,最小保护高度不应小于300mm。-中华考试网
当前位置: >>
>> 文章内容
气体灭火系统喷头的最大保护高度不宜大于()m,最小保护高度不应小于300mm。
来源:焚题库&&[ 日 ]&&【
单项选择题 气体灭火系统喷头的最大保护高度不宜大于( )m,最小保护高度不应小于300mm。
正确答案:C
相关知识:5、气体灭火系统&
责编:sunshine
上一篇:下一篇:您目前所在的位置: &
& 气体灭火喷头的保护高度和保护半径大概是多少?
气体灭火喷头的保护高度和保护半径大概是多少?,,
悬赏分:2 -
- 阅读次数:
气体灭火喷头的保护高度和保护半径大概是多少?谢谢
上一个问题:
下一个问题:
看看气体灭火系统设计规范吧。
&&点击左边的图片给他一个评价吧
共 1 条对最佳答案的评论
喷嘴的保护半径不应大于5米
共 0 条答复
对最佳答案的评论
评论字数在200 字以内
相关,,问答
等你来回答
[ 16:49:00][ 12:22:00][ 18:22:00][ 23:31:00][ 23:31:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-关于天花末端布置各点位之间的布置关系:喷淋:;1.喷头一般最大间距不大于3.6米,具体还要看层;2.喷头离墙的最小距离为0.60米;5.0.1民用建筑和工业厂房的系统设计参数不应低;表5.0.1民用建筑和工业厂房的系统设计参数;净空高度火灾危险等级(m)轻危险级Ⅰ级中危险级Ⅱ;5.0.2仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其作用;7.1.2直立型,下垂型喷头的布
关于天花末端布置各点位之间的布置关系: 喷淋: 1.喷头一般最大间距不大于3.6米,具体还要看层高、障碍物等,如果有吊顶,吊顶高度大于80cm且吊顶内有可燃物时须要做上下喷,不能单以建筑面积计算。要看你的建筑是什么用途,火灾等级属于哪级,正常情况下,半径不能大于1.8米。
2.喷头离墙的最小距离为0.60米。因在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。0.1米是对于边墙型喷头?那它怎么启动的?仅仅是限定起用于轻危险等级?不解!对于技术措施上最小距离为0.1米,我觉得如果是闭式喷头,我觉得不可行!所以我觉得是对于式喷头而言。一般设置喷头距墙最小距离为0.5-0.6m。 第4.1.1 条各危险等级建筑、构筑物的自动喷水灭火系统,每只标准喷头的保护面积、喷头间距,以及喷头与墙、柱面的间距,应符合表4.1.1 的规定。 《自动喷水灭火系统设计规范》GB(2005修订) 5.0.1 民用建筑和工业厂房的系统设计参数不应低于表5.0.1的规定。 表 5.0.1 民用建筑和工业厂房的系统设计参数 净空高度 火灾危险等级 ( m ) 轻危险级 Ⅰ级 中危险级 Ⅱ级 Ⅰ级 严重危险级 Ⅱ级 16 注:系统最不利点处喷头的工作压力不应低于 0.05Mpa 。 ≤ 8 8 12 260 ( L/min.m 2 ) 4 6 160 ( m 2 ) 160 喷水强度 作用面积
5.1.1A 非仓库类高大净空场所设置自动喷水灭火系统时,湿式系统的设计基本参数不应低于表5.0.1A的规定。 表 5.0.1A 非仓库类高大净空场所的系统设计基本参数 净空高度 适用场所 ( m ) ( L/min.m 2) ( m 2 ) 中庭、影剧院、音乐厅、单一功能体育馆等 会展中心、多功能体育馆、自选商场等 8~12 6 260 K=800 3 8~12 12 300 K=115 喷水强度 作用面积 喷头选型 ( m ) 喷头最大间距 注: 1 喷头溅水盘与顶板的距离应符合 7.1.3 的规定。
2 最大储物高度超过 3.5m 的自选商场应按 16L/min.m 2 确定喷水强度。
3 表中“ ~ ”两侧的数据,左侧为“大于”、右侧为“不大于”。
5.0.2 仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定。 7 .1 .2 直立型,下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表 7.1.2 的规定,且不宜小于 2.4m 。 表 7.1.2 同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距 矩形或平行四边形 喷水强度 ( L/min.m) 4 6 8 ≥ 12 4.4 3.6 3.4 3.0 2正方形布置的边长 布置的长边边长 ( m ) ( m ) 4.5 4.0 3.6 3.6 一只喷头的最大 喷头与端墙的最大距保护面积 ( m2) 20.0 12.5 11.5 9.0 2.2 1.8 1.7 1.5 离 ( m )
注: 1 仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其喷头间距应按走道地面不留漏喷空白点确定。 2 喷水强度大于 8L/min.m2 时,宜采用流量系数 K > 80 的喷头。 3 货架内置喷头的间距均不应小于 2m ,并不应大于 3m 。 7 .1 .3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于 75mm ,不应大于 150mm 。
1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于 300mm ,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于 25mm 、不应大于 100mm 。
2 当在梁间布置喷头时,应符合本规范 7.2.1 条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于 550mm 。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到 550mm 仍不能符合 7.2.1 规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于 25mm 、不应大于 100mm 。
净空高度不超过 8m 的场所中,间距不超过 4 × 4 ( m )布置的十字梁,可在梁间布置 1 只喷头,但喷水强度仍应符合表 5.0.1 的规定。 7 .1 .5 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于 0.3m ;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表 7.1.5 的规定: 表 7.1.5 喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离 (m) 喷头类型 标准喷头 其他喷头 最小垂直距离 0.45 0.90 附录 A 设置场所火灾危险等级举例 表 A 设置场所火灾危险等级举例 火灾危险等级 轻危险级 设置场所举例 建筑高度为 24m 及以下的旅馆、办公楼,仅在走道设置闭式系统的建筑等 1) 高层民用建筑:旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电视楼(塔)等 2) 公共建筑(含单多高层):医院、疗养院、图书馆(书库除外)、档案馆、展览馆(厅)、影剧院、音乐厅和礼堂(舞台除外)及其他娱乐场所;火车站和飞机场及码头Ⅰ级 的建筑;总建筑面积小于 5000m 2 的商场、总建筑面积小于 1000m 2 的地下商场等 3) 文化遗产建筑:木结构古建筑、国家文物保护单位等 中危险级 4) 工业建筑:食品、家用电器、玻璃制品等工厂的备料与生产车间等;冷藏库、钢屋架等建筑构件 1) 民用建筑:书库、舞台(葡萄架除外)、汽车停车场、总建筑面积 5000m 2 及以上的商场,总建筑面积 1000m 2 及以上的地下商场、净空高度不超过 8m 、物品高度不超过 3.5m 的自选商场等 Ⅱ级 2) 工业建筑:棉毛麻丝及化纤的纺织、织物及制品、木材木器及胶合板、谷物加工、烟草及制品、饮用酒(啤酒除外)、皮革及制品、造纸及纸制品、制药等工厂的备料与生产车间 Ⅰ级 严重危险级 Ⅱ级 印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与车间、净空高度不超过 8m 、物品高度超过 3.5m 的自选商场等 易燃液体喷雾操作区域、固体易燃物品、可燃的气溶胶制品、溶剂清洗、喷涂油漆、沥青制品等工厂的备料及生产车间、摄影棚、舞台葡萄架下部 Ⅰ级 食品、烟酒;木箱包装的不燃难燃物品等 仓库危险级 木材、纸、皮革、谷物及制品、棉毛麻丝化纤及制品、家用电器、电缆、 B 钢塑混合材料制品、各种塑料瓶盒包装的不燃物品及各类物品Ⅱ级 组塑料与橡胶及其制品、混杂储存的仓库等 Ⅲ级 A 组塑料与橡胶及其制品;沥青制品等 注:表中的 A 级、 B 级塑料橡胶的举例见本规范附录 B 。 附录 B 塑料、橡胶的分类举例 A 组:丙烯腈DD丁二烯DD苯乙烯共聚物( ABS )、缩醛(聚甲醛)、聚甲基丙烯酸甲酯、玻璃纤维增强聚酯( FRP )、热塑性聚酯( PET )、聚丁二烯、聚碳酸酯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氨基甲酸酯、高增塑聚氯乙烯( PVC ,如人造革、胶片等)、苯乙烯DD丙烯腈( SAN )等。 丁基橡胶、乙丙橡胶( EPDM )、发泡类天然橡胶、腈橡胶(丁腈橡胶)、聚酯合成橡胶、丁苯橡胶( SBR )等。 B 组:醋酸纤维素、醋酸丁酸纤维素、乙基纤维素、氟塑料、锦纶(锦纶 6 、锦纶 6/6 )、三聚氰胺甲醛、酚醛塑料、硬聚氯乙烯( PVC ,如管道、管件等)、聚偏二氟乙烯( PVDC )、聚偏氟乙烯( PVDF )、聚氟乙烯( PVF )、脲甲醛等。 氯丁橡胶、不发泡类天然橡胶、硅橡胶等。 粉末、颗粒、压片状的 A 组塑料。 烟感: 感烟探测器: <>(GB 5) 3.4 火灾探测器的安装 3..4.1点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求: 1探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。 2探测器周围水平0.5m内,不应有遮挡物。 3探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。 4在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中布置。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型火灾感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
按保护面积60平米算下来半径不到五米,也就是说间距不到10米 《火灾自动报警系统设计规范》 烟感布置要求: 1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m; 2 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物; 3 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 4 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半; 5 探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m; 6 探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m; 7 探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m; 8 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。 9 烟感距开水器的距离不应小于1.5m。
如果施工中的照明灯具是嵌入式日光灯,烟感和灯具的间距在30cm左右就可以了 如果是高温灯,距离要适当放大,如果是下垂式的,那就要按周围0.5m内无遮挡物来考虑了。
安装在顶棚上的探测器(烟感)的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持为: 1)与照明灯具的水平净距不应小于0.2m。 2)感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于100W的白炽灯等)的净距不应小于0.5m。 3)距电风扇的净距不应小于1.5m。 4)距不突出的扬声器净距不应小于0.1m。 5)与各种自动喷水灭火喷头净距不应小于0.3m。 6)距多孔送风顶棚孔口的净距不应小于0.5m。 7)与防火门、防火卷帘的净距,一般为1-2m。
查规范,可以查阅《火灾自动报警系统设计规范》表2感烟探测器的保护面积和保护半径上面的详细的规定,距墙面积要不小于500mm.
大空间可根据正方形或长方形布置,aXb≤60(高度6m内)、aXb≤80(高度8m以上12m以内),宽度不大于3m的走廊烟感的距离小于等于15m,对独立房间烟感的保护面积为小于等于80平方米。另外对大要200mm以上的梁要考虑梁的影响,对大于600mm的梁要分别考虑两侧均满足保护面积的要求。
每个烟感应该按保护半径来计算,规范有这方面的数据,最小的烟感保护半径是5.8米(安装间距为9),以烟感为中心,以5.8米为半径画圆,只要能覆盖所有区域就行,另外走廊距离间距不超过十五米就行。
温感保护半径为4.4米(安装间距7米),喷淋保护半径1.8米,烟感及温感连接线为双绞阻燃线(ZR-RVS2*1.5),广播(间距小于等于12.5米)也可用这线。
每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。
温湿度传感器: 根据《电子信息系统机房设计规范》(GB) 广播间距不超过25米就行,主要到时房间每处能听到即可。
三亿文库包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、行业资料、外语学习资料、中学教育、文学作品欣赏、吊顶消防距离18等内容。 
 消防喷淋头的安装间距与规范 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷 头附近有障碍物时,应符合本...  消防工程 ? 喷淋头溅水盘到板顶的距离到底是多少呢? xyzpilot 发表于 2009-7...7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘...  又如 5.1.7 条:二、三级 耐火等级建筑内门厅、走道的吊顶应采用不燃材料。...3、合并了民用建筑的防火间距,详见下表 5.2.2;高层民用建筑 建筑类别 一、...  消防喷淋头的安装间距与规范 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位 置。当喷头附近有障碍物时,应符合本...  疏散出口距离超标 4.消防车道 1)车道宽度不能满足规范要求 2)消防扑救面未形成...特别是吊顶及墙面材料耐火极限达不到规范要 求 2)建筑装修饰面影响消防功能的...  从一个防火分区内的任 何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于 ...4.3.2 室内净空高度超过 8 米的大空间建筑物,在其顶板或吊顶下可不设喷头。...  消防喷淋头安装间距和规范_建筑/土木_工程科技_专业资料。消防喷淋头安装间距和规范 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有...  消防喷淋头的安装间距与规范 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于 均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本...}

我要回帖

更多关于 三段式距离保护原理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。