功率因数对计量的影响太高对变压器有什么影响

变压器的初级峰值电流计算方法开关电源中的高频变压器谢谢,我对你给的公式小小的说明一下,百分之七十是功率因数,我们可以自己定的东西。脉宽调制率就是占空比,一般取0.5,然后_百度作业帮
变压器的初级峰值电流计算方法开关电源中的高频变压器谢谢,我对你给的公式小小的说明一下,百分之七十是功率因数,我们可以自己定的东西。脉宽调制率就是占空比,一般取0.5,然后
变压器的初级峰值电流计算方法开关电源中的高频变压器谢谢,我对你给的公式小小的说明一下,百分之七十是功率因数,我们可以自己定的东西。脉宽调制率就是占空比,一般取0.5,然后初级电流=P输出/功率因数*U直流输入*占空比 我现在正在做反激式开关电源,已经做完这部分的计算了。哈哈。不过还是要谢谢你哦
跟据开关电源的输出功率与脉宽调制率及初级电压来进行计算。一般来说只能是估算。一般取值为变压器输入功率=P出/70%脉宽调制率取30-50%,那么初级电流=P入/(U入*调制率) 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
变压器功率因数考核中存在的误区
下载积分:100
内容提示:变压器功率因数考核中存在的误区
文档格式:PDF|
浏览次数:254|
上传日期: 16:30:59|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
变压器功率因数考核中存在的误区
官方公共微信我关注的版块:
查看: 3682|回复: 9
五星助理工程师, 积分 490, 距离下一级还需 10 积分
一工程,单路10kV进线,高供高计,带一台变压器。
假如当负载率为70%时,其高压侧功率因数为0.9.那么当负载率为30%时,其高压侧功率因数大概为多少?
请指教,谢谢!
五星助理工程师, 积分 492, 距离下一级还需 8 积分
不仅与负载率有关,还与负荷性质有关
五星助理工程师, 积分 490, 距离下一级还需 10 积分
以下是引用question在 15:39:34.0发表的内容:
不仅与负载率有关,还与负荷性质有关
假设负荷性质相同,或者说低压侧有自动补偿装置。
负载率对高压侧功率因数有多大影响?
五星助理工程师, 积分 492, 距离下一级还需 8 积分
负载率与高压侧功率因数没什么太大因果关系,
顶多变压器的有功\无功损耗有点影响.
五星助理工程师, 积分 490, 距离下一级还需 10 积分
以下是引用question在 15:50:17.0发表的内容:
负载率与高压侧功率因数没什么太大因果关系,
顶多变压器的有功\无功损耗有点影响.
那么变压器的有功\无功损耗如何体现,我就是想了解这个问题。
四星工程师, 积分 983, 距离下一级还需 117 积分
土木币1462
关于变压器的有功\无功损耗请查阅《工业与民用配电设计手册》第一章。
五星助理工程师, 积分 490, 距离下一级还需 10 积分
以下是引用河图在 16:04:13.0发表的内容:
以下是引用question在 15:50:17.0发表的内容:
负载率与高压侧功率因数没什么太大因果关系,
顶多变压器的有功无功损耗有点影响.
那么变压器的有功\无功损耗如何体现,我就是想了解这个问题。
我现在想明白了,变压器的有功\无功损耗可以在电度表上显示出来。
还有一个问题,变压器的空载损耗是指有功损耗还是无功损耗,还是包括这两部分?
二星助理工程师, 积分 147, 距离下一级还需 3 积分
包括这两部分
土木币25984
变压器的空载损耗应该只包含有功损耗吧
五星工程师, 积分 1592, 距离下一级还需 908 积分
土木币4092
变压器额定空载损耗,对于三相变压器指当额定频率下的额定电压施加到高压绕组上,低压绕组开路时,变压器所吸收的有功功率。又称为铁损,其数值反映变压器空载时所消耗的能量,变压器铁心用硅钢片材料特性、厚度及叠片方式、工艺等直接影响P0数值的大小,P0与参考温度无关。