一台空压机是7,5千瓦,我得电缆是3根70x 的平方加22根35平方,可以用多少台?

一台130KW的电动空压机,需要多大的电线?300米距离的电压降是多少? SCADF_百度知道
一台130KW的电动空压机,需要多大的电线?300米距离的电压降是多少? SCADF
我有更好的答案
线应该要用120mm²的
电压降应该不多的 关键是你的变压器容量要足够
最小用150平方电缆,供电距离太长,电缆小了启动不了。
150平方国标
80个平方就行。
假定用150的线,压降是17.9V,变压器的出口必须大于380V,有400V最好
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:回答者:
电压降的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电工来啊,埋地管,电线240平方。最大可以承受多少安,三相,铝芯,正常承受电流,可以使用可以使用多少年_百度知道
电工来啊,埋地管,电线240平方。最大可以承受多少安,三相,铝芯,正常承受电流,可以使用可以使用多少年
铝线应该不是挂牌线,同行也可以把挂牌线的答案一并回答
提问者采纳
平方,比较安全;平方,50平方以下可取3A&#47,温升20度左右!一般来说,3*185平方+1*150平方这样的电力电缆3根并联用电缆沟敷设.5A&#47,可取5A&#47,3*120平方+1*95平方的电力电缆用电缆沟敷设,70平方可取2,这样的取线,取7A是可以的,电流达到1000A时就会发热,10平方以下,95平方以上可取2A&#47,温升25度左右,也兼顾经济;平方,电流达倒300A时就会发热;平方,电动机用电缆以本人实际工作当中的发现,如单芯1平方线
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
埋地管敷设方式,一般管子都比较短的情况下,弯道较少,地面有铺砌层时使用。假如线路较长,并通过室外地面,一般不用埋地管穿导线的方式,直接使用电缆,仅到设备附近才有一段穿管。
导线口诀[导线载流量的计算口诀]
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25,35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方...
不是挂牌线电缆 ,电缆越大相对线径比例电流越小。本人实际工作当中的测得,4*120平方+1×70平方的电力电缆用电缆埋地敷设,电流达到210A时就会发热,温升30度左右,电流达到300A时就会发热到 60度左右,4*185平方+1*95平方这样的电力电缆 埋地敷设,电流达到260A时就会发热,温升30度左右,电流达到340A时就会发热到温升度左右,4*240平方+1*120平方这样的电力电缆 电缆埋地敷设,电流达到305A时就会发热温升30度左右,电流达到380A时就会发热温升70度左右。
证牌线也不会强多少,使用年限要多一些 。
工程施工流动性大,铝线3到4个工程,纯属经验,我们工程部的电缆,就是这样更新的。
铝线不经常移动,一般20到40年没问题。
■ 0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量
温度25,埋地敷设
10 五芯铝...
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁35平方国标硬铜芯电缆可以带75kw空压机麽?_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:137,184贴子:
35平方国标硬铜芯电缆可以带75kw空压机麽?
如题求请教
30米以内可以试试
小了,用50的线
在额定压力输出内,电流应该在120-130左右,你卡下试试
绝对不行!
可以是可以,时间长了电缆温度过高就会烧掉
你太狠了,
我建议用50平方的
35平方的空压机可以用的
亲测16的铜线带55kw空压机20多米,运行三个月没问题,你这个也该没什么问题
35千瓦,基本都达不到满功率,是可以的。空载时间长
带空压机没问题,
75千万的电流约是157.9A,查电工手册,35平方BV线40度时截流量是134A,因为电线截流量小于工作电流,所以不能用,至少需要50平方BV铜线,50平方铜线40度时截流量是170A,否则电线极易发热,容易秀发事故。
50乘以3,你猜
传一张电工手册照片给你,不信就你自己拿注意吧。
问厂家烧了他免费更换吗,更换就接
不用自己出的钱,还是选大一点的好!
用的是220v还是380v?如果是380v要用50平方
可以,别问为什么
曾经用35平方的软铜电缆接过75KW的电机,10来米长,负载时高时低,电机还烧过一次,电缆一直没问题。
不行 至少要60的 而且还是 限于导线长度 短的情况下!如果导线长的话 60的就不够了
,如果三相用电器 选60的足够了
不过无论是 三相还是 单相 35的还是小了点
小了。不过可以用。
内&&容:使用签名档&&
保存至快速回贴
为兴趣而生,贴吧更懂你。&或本人买了一台加工中心,功率在16千瓦,空压机在7.5千瓦,请问应该装多大的电能表,和用几平方的电线_百度知道
本人买了一台加工中心,功率在16千瓦,空压机在7.5千瓦,请问应该装多大的电能表,和用几平方的电线
对于三相380V交流供电情况。上述的总功率是16+7.5=23.5KW三相380V交流电,感性负载,P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,取0.8那么两台都同时工作时,额定电流是:I=P/(1.732*U*cosφ)=23.5KW/(1.732*380*0.8)=45A1平方毫米铜线的安全载流量是6安(额定电流在60A以下的情况,一般额定电流在60~100A时1平方毫米铜线的安全载流量选5A,大于100A的负载电流时1平方毫米铜线安全载流量选2.5A),那么45/6=7.5平方毫米,所以选10平方毫米规格的铜线。电能表选30~50KWh的。
其他类似问题
为您推荐:
总功率16+7.5=23.5KW。设备台数少,没有考虑有关系数。电流互感器可选50/5或75/5的。电能表选5A,380伏/220 伏。16畅珐扳貉殖股帮瘫爆凯-25平方铜导线。如果距离远,截面选大的。要考虑电缆压降不能超过5%。
40安的三相四线电能表,就一表,没有其他的东西。主线用25平方毫米四芯铜电缆,加工中心用10平方四芯铜线,空压机用6平方毫米铜线。
主线用16的多股铜线 装一个 30比5的互感三相表
7。5的用4-6平方线
您可能关注的推广回答者:
空压机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁一台90kw空压机,一台23kw压力机,一台用10平方线的中频,共用多大的电缆_百度知道
一台90kw空压机,一台23kw压力机,一台用10平方线的中频,共用多大的电缆
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励30(财富值+经验值)
我有更好的答案
用120铜芯比较把握。
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}