静压打桩机型号桩先打桩芯混凝土还是先做小应变

  桩基础是一种能适应各种地质条件、各类建(构)筑物荷载要求的基础。它具有承载力大、稳定性好,变形量小、收敛快等工程特性。
  预制砼桩种类繁多,可用各种材料、不同制作方法,生产出不同的桩型,本文简述预制砼静压方桩施工的质量控制问题。
  一、静压桩施工
  1、对静压桩施工的要求
  1)静力压桩与锤击相比具有无噪音、无震动、无污染、安全等优点,但在饱和软粘土地区压桩与打桩一样,都可能产生超静孔隙水压力。压桩期间,应由建设单位委托有资质的监测单位对已有建筑物和管线进行跟踪动态监测。
  2)要做好施工现场的排水工作,以保证在沉桩过程中场地无积水,施工用水、用电已接入到施工现场规定之处。
  3)检查打桩机械设备、起重机具、压力表等。
  4)压桩机安装必须按设备说明书和有关规定程序进行。
  5)启动门架支撑油缸,使门架微倾15度,以便插预制桩。
  6)当桩尖插入桩位后,微微启动压桩机油缸,待桩入土至50厘米时,再次校正桩的垂直度和平台的水平,然后再启动压桩机油缸,把桩徐徐压下,施工速度一般控制在2米/分钟以内即可。
  7)当压桩力已达到两倍设计荷载或桩端已达到持力层时,应随时进行稳压。
  8)压桩施工时,应派专人或开启自动记录设备,做好沉桩施工记录。
  9)沉桩施工前,应先试桩。试桩数量不少于两根,以确定贯入度及桩长,并校验压桩设备和沉桩及技术措施是否符合实际要求。
  2、静压桩施工流程
  静压桩施工顺序及工艺流程:测量放线&桩机就位&起吊预制桩&稳桩&压桩&接桩&送桩&检查验收&转移桩机。
  3、静压桩施工准备
  1)施工前,场地要达到&三通一平&要求,使施工桩机设备能顺利进入施工现场。
  2)熟悉施工图纸,参加设计图会审,做好施工放线工作。编好桩位号和压桩行走路线程序等各项准备工作。
  3)做好现场清理地下空间障碍物工作,如旧建筑物的基础防空洞、地下管线等。
  4)边桩与周围建筑物的安全距离应大于4米以上,压桩区域内的场地边桩轴线外5米范围用压路机压实。
  5)为做好静压桩施工控制,必须备足必要的测量仪器。
  4、静压桩的验收、起吊、搬动、堆放
  1)预制静压桩大多由专业厂生产供应,进场后应与监理单位共同按&预制钢筋砼方桩(04G361)&和设计图纸及《建筑地基基础工程施工质量验收》(GB)对静压桩进行验收,并要生产厂家提供预制方桩合格证、检测报告等有关质保资料。
  2)预制桩应达到设计强度的70%方可起吊,强度达到100%方可运输。桩在起吊和搬运时,必须做到平衡,不得损坏。水平吊运可采用二点起吊,吊点距桩端0.207L(L为桩长);一点起吊,吊点距桩端0.29L(L为预制桩长,在10米)
  3)预制钢筋砼方桩的外观质量应符合下列规定:
  表面平整、密实,掉角深度不超过10毫米,局部蜂窝和掉角的缺损面积不得超过全部桩表面积的0.5%,并不得过分集中;砼的收缩裂缝深度不得大于20毫米,宽度不得大于0.15毫米,横向裂缝长度不得超过边长的1/2;桩顶与桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂缝或掉角。
  4)预制静压桩的堆放:
  预制静压桩的堆放场地要求平整坚实,不得产生不均匀沉陷。堆放层数不得超过4层,不同规格的桩应分别堆放在不同地方。堆放必须二点垫高、垫平、垫实。垫点为0.21L,要求垫点对齐。
  二、静压桩质量控制
  1、静压桩沉桩时,压桩的压力要根据现场的地质条件,通过对静力触探比贯入阻力平均值和贯入试验N值评估沉桩的可能性,选择好压桩机械设备。
  2、根据地质条件,单桩竖向极限承载力以及布桩密集程度等因素,压桩机应按定额总重量配制压重,压机的重量(不含静压桩机大履和小履重量)不宜小于单桩极限承载力的1.2倍。
  3、油压表必须经有资质的法定检测单位鉴定,并有鉴定合格证。
  4、静压桩沉桩控制应按设计标高,压桩力和稳压下沉量相结合的原则,并根据地质条件和设计要求综合确定。
  5、桩端进入坚硬、硬塑粘性土,中密以上粉土、砂土土层时,静压桩的压桩力为主要控制指标,桩端标高在征得设计单位同意后,可作为辅助控制指标。
  6、静压桩桩端进入持力层,达到综合确定的压桩力要求,但未达到设计标高时,宜保持稳压1~2分钟,稳压下沉量可根据地区经验确定。
  7、静压桩施工过程中,不得任意调整和校正桩的垂直度,避免对桩身产生较大的次生弯矩。静压桩穿越硬土层或进入持力层的过程中,除机械故障处,不得停止沉桩施工。
  8、压桩过程中,应检查压力、桩的垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度。
  9、压桩施工结束后,应做桩身的单桩竖向承载力试验和小应变检查桩身质量。
  10、沉桩质量控制1)沉桩前,应清除周边和地下障碍物,平整场地,桩机移动范围内场地的地基承载力应满足桩机运行和机架垂直度的要求。
  2)沉桩顺序一般采用先深后浅,自中间向两边对称前进,或自中间向四周进行。
  3)桩插入土中定位时的垂直度偏差不得超过0.5%. 4)送桩结束后,应及时用碎石或黄砂回填密实。
  11、压桩过程中,不能随意中止,如因操作必须,停歇时间要短。中途停歇时间不得超过2小时,严禁中途停压造成沉桩困难。 责任编辑:soso
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
超值优惠套餐,适合基础好、时间充裕、自学能力强的学员
报名、考试不过,下一期免费学,适合提前备考的学员
高清智能交互课件,适合基础薄弱、希望高效备考的学员
签署协议保障通关,适合零基础、时间紧的学员
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。桩基工程为什么要先打桩后挖土?_百度知道
桩基工程为什么要先打桩后挖土?
感觉这样很费事,要人工挖桩间土!不知道为什么!
提问者采纳
所以桩施工一般都要预留一定厚度的土方待施工完毕后在进行开挖灌注桩,不可质疑设计桩身长度周围的土方就相当于桩混凝土模板!能算钱的、静压桩施工中你应该看到使用的设备都是大型机械!)!没大问题,没有就不能成型,则回影响基地的承载力要求(虽然桩是绝对主要受力的,工作空间需求很大,如果事先土方就开挖到设计标高。2,还有一个重要原因是如此大型的设备在基坑地面上运行肯定会对基坑下土方产生扰动,不能避免的,占地面积也大、灌注桩这个肯定是先桩施工后挖土
。1、静压桩。如果先进行挖土作业则有可能最已经成型的桩造成破坏!但是设计肯定不会同意的噢
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
桩基工程的相关知识
其他3条回答
就出来个大坑了挖完了土,打桩机怎么下去?桩怎么下去
主要是为了给打桩机给出打桩的余量,否则打桩机无法工作
房屋即地面以上的建筑群,必须要有一个牢固的基础.如不经处理基础产生的不均匀沉降,轻则造成房屋裂缝开口,重则造成房屋倒塌.为了保证房屋的安全,地基必须经专业勘察部门勘察,根据上部荷载设计采用何种基础.楼层高的采用深基础处理,象打粧挖桩到深部持力层,或挖到房屋的地下室负标高再打桩(水泥桩,振冲粧)到持力层,楼层低的就直接大开挖 或 振冲碎石粧(提前液化基础抗地震效果好),以消除地基的不均匀沉降,满足上部建筑的承载要求。简单地说就是:当地基浅层土质较差,持力土层埋藏较深时,需要采用深基础才能满足结构物对地基强度、变形和稳定性要求时,就用桩基础,即打桩。反之则用明挖扩大基础。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁造价与管理
当前位置:&&&&&&&&&知识阅读
&&& 1 静载检测&&& 管桩施工后,及时随机选择管桩做静载检验。本工程要求单桩承载力为750kN。以选择的桩为中心,开挖7mx7m的基坑,基坑深度为桩端露出20cm为宜。&&& 桩基检测由专业的检测公司进行检测。检测合格方可进行下道工序施工。&&& 2 小应变检测&&& 管桩截桩后,应进行小应变检测,检测桩的完整性。合格后,方可进行下步工序施工。&&& 3 接桩&&& 当桩顶实际标高比设汁标高低时,按照要求进行接桩。当此数值≥2D时,采用接桩剩余的质量完好的桩反过来,与管桩端部的钢板焊接,焊接可采用普通焊条满焊。当此数值&2D时,采用混凝土接桩,每边出管桩10cm。(D为管桩直径)。&&& 4 截桩&&& 土方开挖后,在每根桩上抄上截桩上平标高,用切割机沿标高线切割。截桩后的管桩及时吊出基坑。&&& 5 与承台连接&&& 桩基检测合格后,才能施工管桩与承台的连接。管桩与承台的连接采用在桩芯里安放钢筋笼,浇筑混凝土。钢筋笼下面焊接钢板托盘,防止7昆凝土遗漏,钢筋笼的钢筋锚入承台内长度应满足图集要求。&&&&&
静压预应力混凝土管桩
分享到我的朋友圈:&&
本类热门知识
本类最新知识
扫描二维码
订阅官方微信获得精华资料预应力混凝土管桩基础质量缺陷处理——所有资料文档均为本人悉心收集,全部是文档..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
预应力混凝土管桩基础质量缺陷处理
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口 上传我的文档
 下载
 收藏
百度道客巴巴及豆丁文档资料汇集,全面优质,包括工作总结,调查报告,论文,试题,试卷,电子书,模板,教材教辅教程等;涉及管理,广告营销,技术,艺术,教育,考试,出国,新闻,电脑,网络,手机,健身,娱乐,休闲等全方位内容;适合营销,广告,管理,公务员,会计师,建造师,金融师,经济师,教师,学生,家长,职员,研究生,养生家,艺术家,自然及社会学者,娱乐者等各种人士阅读,下载,分享,打印或收藏
 下载此文档
正在努力加载中...
预应力混凝土管桩基础质量缺陷处理
下载积分:900
内容提示:预应力混凝土管桩基础质量缺陷处理
文档格式:DOC|
浏览次数:0|
上传日期: 02:05:18|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
预应力混凝土管桩基础质量缺陷处理