砼c50,hrb400,四级受拉钢筋抗震锚固长度,锚固是多少?

工程预算中钢筋工程量的计算标准是什么_百度知道
工程预算中钢筋工程量的计算标准是什么
为您推荐:
其他2条回答
这是预算中的算法,和实际拔料算法不一样,预算中要求不高
钢筋抽样常用公式
钢筋算量基本方法小结
(1) 框架梁
一、首跨钢筋的计算
1、上部贯通筋
上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值
2、端支座负筋
端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;
第二排为Ln/4+端支座锚固值
3、下部钢筋
下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值
以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:
支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。
钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。
钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }
不知道怎么回答你啊!应该是钢筋下料量
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处
您可能关注的推广
工程预算的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁一级抗震,c35混凝土HRB400钢筋锚固长度怎么计算?_百度知道
一级抗震,c35混凝土HRB400钢筋锚固长度怎么计算?
一级抗震,c35混凝土HRB400钢筋锚固长度怎么计算?答:根据题意不必计算只要查表即可。一级抗震,c35混凝土HRB400钢筋锚固长度等于37d。解:一、已知钢筋种类:HRB400,混凝土强度等级:C35,抗震等级:一级。查11G101—1第53页得:(LabE)=37d。二、烦一奌一定要计算的话: 8.3.1 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求: 1 基本锚固长度应按下列公式计算: 普通钢筋 Lab=α×(ƒy/ƒt)×d 式中:Lab—受拉钢筋基本锚固长度; ƒy—普通钢筋的抗拉强度设计值;HPB300级钢筋为270N /mm ²,HRB335 、HRBF335级钢筋为300N /mm ²,HRB400 、 HRBF400、RRB400级钢筋为360N /mm ²,HRB500 、 HRBF500级钢筋为435N /mm ²。 ƒt—混凝土轴心抗拉强度设计值;当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值。混凝土强度等级:C15为0.91N /mm ²,C20为1.10 N /mm ²,C25为1.27 N /mm ²,C30为1.43 N /mm ²,C35为1.57 N /mm ²,C40为1.71 N /mm ²,C45为1.80 N /mm ²,C50为1.89 N /mm ²,C55为1.96 N /mm ²,≥ C60时取2.04N /mm ²。 α—锚固钢筋外系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14; d—锚固钢筋的直径。
Lab=α×(ƒy/ƒt)×d =0.14×360N /mm ²÷1.57 N /mm² ×d =32d(即表中非抗震( Lab)和公式中的La=32d)。
再代入公式求:LaE=ζaE La 。ζaE为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15;LaE=ζaE La=1.15× 32d=36.8d=37d。
其他类似问题
为您推荐:
从一级抗震框架梁锚固长度计算表查锚固值查图集找保护层厚度,这个要考虑的因素很多,然后根据计算部位分梁或基础或柱子结构图来计算。总之你把101系列图集看懂就会计算了
您可能关注的推广回答者:
钢筋锚固长度的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁锚固长度lae 11g锚固长度计算 抗震锚固长度 钢筋锚固长度 钢筋锚固长度的规定 非抗..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
最新11G钢筋锚固长度速查表(抗震laE)
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口11G101-1图集中的锚固长度问题_百度知道
11G101-1图集中的锚固长度问题
?,那图集中的Labe岂不是永远用不到了.05La.05Lab,La=1:LaE=111G101-1图集中的锚固长度三级抗震等级
我有更好的答案
锚固长度 Lab = a x fy x d &#47。3,La指的是受拉钢筋必须是这么多。得在所有类型的基础上再乘个系数; ft再者,必须再一次乘个系数,Lab指的是所有钢筋不管受拉受压或不受力,都必须有。它们不是一个东西,其实是在说上面这三个不同的值,受拉钢筋锚固长度还要乘个系数 La = ξa x Lab然后,三级抗震 LaE = ξaE x La 你给出的公式,抗震要求下首先。它只是举例说明。1。2,LaE指的是有抗震要求时。不能用在所有情况。 还有不要死盯着图集
首先,锚固长度 Lab = a x fy x d / ft
再者,受拉钢筋锚固长度还要乘个系数 La = ξa x Lab
然后,抗震要求下,三级抗震 LaE = ξaE x La
你给出的公式,其实是在说上面这三个不同的值。它们不是一个东西。
1,Lab指的是所有钢筋不管受拉受压或不受力,都必须有。
2,La指的是受拉钢筋必须是这么多。得在所有类型的基础上再乘个系数。
3,LaE指的是有抗震要求时,必须再一次乘个系数。
以上回答不全面,下面为是我的看法:
A1,首先是图集的一个小缺陷,为清楚应该补充LaE与LabE之间的关系表达式.(因为实际用到的是La,LaE而表中能查到是Lab和LabE)如果不这样大表中的LabE真的就用不到了.例如:增加LaE = ξa x LabE(=ξaE x ξa x Lab),增加看似无用,实质上就把大表中数据用上了!
A2,或者...
有用,仔细点看,11G101-1第53页,三表合用,根据混凝土标号与钢筋的牌号确定基本锚固长度Lab,基本锚固长度Lab乘以相应抗震等级的抗震锚固长度修正系数(看左下角小表说明2,它们大于等于1,四级时乘以1.0相当于不变)得到此抗震等级的抗震基本锚固长度LabE。当然在施工中还应该考虑施工的影响乘以锚固长度修正系数(当没有右下角小表所列之情况时直接用上面大表就成),Lab乘以锚固长度修正系数就得到了非抗震或四级抗震时安装受拉钢筋的锚固长度La,LabE乘以锚固长度修正系数就得到了有抗震要求的抗震锚固长度LaE,这长度就是施工长度!当然在四级抗震是1.0Lab=LabE。比如:四级抗震/HRB400/受拉钢筋直径28mm(注意看右下角的小表第一种锚固条件其系数1.1)/C40砼,其钢筋的1.0Lab=LabE=812mm,而1.0La=LaE=1.1La...
我不是要死扣着图集不放,但是现在这个锚固长度老是分不清楚,以前03g标的很清楚,现在11g上53页中的LaE= ξaE x La.
La = ξa x Lab那LaE就等于 ξaE x ξa x Lab,那么上面大表中的Labe就用不到了啊,求解决。
来自:求助得到的回答
我来回答一下你这个问题:
上面最大表中,Lab是根据钢筋外形系数、钢筋抗拉强度设计值、混凝土轴心抗拉强度设计值来计算确定的;而Labe是根据左下表中系数乘来的(即一二级乘系数1.15,三级1.05),这就是受拉钢筋的基本锚固长度。
如果 当结构所使用的钢筋无右下表所述锚固条件时,基本锚固长度就是最小锚固长度;如果有,就需要乘以右下表表中系数后,得到最小锚固长度。
上述回答,仅供参考。
其他类似问题
为您推荐:
锚固长度的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁文档分类:
在线文档经过高度压缩,下载原文更清晰。
淘豆网网友近日为您收集整理了关于金盾俊园商铺地下室高层建筑施工组织设计的文档,希望对您的工作和学习有所帮助。以下是文档介绍:金盾俊园商铺地下室高层建筑施工组织设计 金盾俊园 A5 地块(15—24 栋,20#22#商铺,2 号地下室)施工组织设计云南建丰建筑工程有限公司1第一章编制依据及适用范围一、编制依据:(1)施工合同(2) 金盾俊园 A5 地块(15—24 栋,20#22#,2 号地下室)工程施工图纸及总平面图。(3)工程现场踏勘。(4) 国家现行的施工管理法律法规。(5) 国家现行建筑安装工程施工验收规范及质量标准。(6) 云南省建筑工程施工工艺标准。(7) 本工程涉及的各项规程、规范及施工定额。(8) 施工所涉及的标准图集。(9) 呈贡俊发伟业房地产有限公司项目管理规范及管理制度。(10) 呈贡俊发伟业房地产有限公司质量管理程序及相关文件。(11)云南省和昆明市有关建筑工程施工的有关规定。(12)本公司质量保证体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系文件等。(13)标准规范、图集:《建筑桩基技术规范》(JGJ—2008)《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2004)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)《高层混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2003)《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB5)《混凝土结构工程施工验收规程》(GB5)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB5)《建筑安装工程施工工艺规程》(DBJ/T61-29~42-2005)《多孔砖砌体结构技术规范》(JGJ137-2001)《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ126-2000)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB)《地下工程防水技术规范》(GB)《砌体工程施工质量验收规范》 GB《屋面工程质量验收技术规范》GB5《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2004《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》《云南省环境保护条例》《建筑工程施工现场管理规定》金盾俊园 A5 地块(15—24 栋,20#22#商铺,2 号地下室)施工组织设计云南建丰建筑工程有限公司2《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G 101-1)《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G 101-3)《混凝土结构施工钢筋排布规则和构造详图》(09G 901-3、4、5)《西南地区建筑标准设计通用图》(西南 05G701(一)、西南 03G301(二))二、适用范围本施工组织设计是金盾俊园 A5 地块工程的施工组织、管理,施工质量、进度、成本、安全管理、控制的指导性文件。第二章工程概况一、工程概况:工程名称:金盾俊园 A5 地块(15—24 栋,20#22#商铺,2 号地下室)项目工程建设单位:呈贡俊发伟业房地产有限公司设计单位:昆明新正东阳建筑工程设计有限公司勘察单位:云南省地质工程勘察设计研究院监理单位:昆明建设监理咨询有限公司施工单位:云南建丰建筑工程有限公司本工程位于云南省昆明市呈贡新区马金铺镇***村龙潭山南侧,属于新开发小区范围,原为山地,无地下水管、电缆、天然气、液化气等管道经过,施工环境较好,主施工道路已修通,距离昆明市主城区中心约 27 公里,距离呈贡新城中心约 5 公里。项目用地处于呈贡大学城和滇池旅游度假区之间。本工程为框架剪力墙结构,基础形式为桩阀板基础。混凝土结构类别上部为Ⅰ类,基础为Ⅱ类。建筑抗震设防烈度为 8 级,设计基本地震加速度值为 0.2g, 设计使用年限 50 年;屋面防水等级为 II 级,合理使用年限为 15 年;地下室防水等级为一级。场地土类为Ⅱ类,抗震设防类别为丙类,地下一层和商业部分抗震等级为Ⅱ级,地下室无上部结构抗震等级为Ⅲ级,本工程设计等级为甲级。二、地质条件:本工程建设场地地形平坦,基础设计以云南省地质工程勘察设计研究院提供的《岩土工程勘察报告》(2012 年 2 月)为依据进行设计,地下水位埋深-7.60 至-13.6 米,对钢筋混凝土结构及其内部钢筋有微腐蚀性,按《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046)相关规定进行防腐处理。三、建筑设计概况:2.3.1. 建筑总面积:本工程 15 栋至 24 栋(包括 20 栋 22 栋商铺)总建筑面积: ㎡(其中地上㎡、地下㎡。金盾俊园 A5 地块(15—24 栋,20#22#商铺,2 号地下室)施工组织设计云南建丰建筑工程有限公司32.3.2.建筑层数:15 栋:18 层,高 53.8m,面积 10081.76 ㎡,±0.000 相当于绝对高程
栋:14 层,高 42.2m,面积 7866.48 ㎡,±0.000 相当于绝对高程
栋、18 栋地下各 1 层,地面 16 层,高 46.7m,面积分别为 11788.64 ㎡,±0.000相当于绝对高程 1921.80 和
栋、20 栋地下各 1 层,地面 16 层,高 48m, 面积分别为 9024.24 ㎡,±0.000相当于绝对高程 1925.30 和
栋、22 栋 12 层,高 36.8m,面积分别为 6769.14 ㎡,±0.000 相当于绝对高程1923.00 和
栋、24 栋地下各 1 层,地面 18 层,高 52.5m,面积分别为 19898.7 ㎡,±0.000相当于绝对高程 1921.80 和
栋商铺:地下 1 层,地面 2 层,高 8.4m,面积 673.5 ㎡。22 栋商铺:地下 1 层,地面 2 层,高 8.4m,面积 552.2 ㎡。2.3.3.建筑功能:本工程主要功能 15—24 栋为住宅及其配套设施;设有住宅楼,配套设施以及汽车库、自行车库、设备用房等服务用房。地下车库共停车 1779 辆。自行车库约 2939 辆。2.3.4.建筑防火类别:15、23、24 为一类高层住宅楼,耐火等级均为一级。16—22 栋为二类高层住宅楼,耐火等级均为二级。2.3.5.建筑防水设计:地下工程设计防水等级二级,采用二道防水设防,一道为 P8 防水混凝土,另一道为3 厚 SAM-940 预铺反粘聚合物改性沥青防水卷材(Ⅱ型)。屋面防水等级为Ⅱ级,防水层合理使用年限为 15 年,泡沫混凝土找坡层兼保温层(最薄处 60)。平屋面防水材料选用≥1.5厚高分子复合卷材+≥3 厚改性沥青卷材两道防水,上人屋面做法详西南 11J201-P22-2205a(取消隔汽层),不上人屋面做法详西南 11J201-P22-2203a (取消隔汽层)屋面节点索引见屋面平面图,露台、雨篷等见各层平面图及有关详图。坡屋面做法详西南:11J201-P8-1(一道防水), 11J201-P8-2(两道防水)。2.3.6.墙身砌体:1)、外墙:地上部分外墙除部分采用 200mm 厚 A5.0 加气混凝土砌块填充墙,M5.0 水泥砂浆砌筑外均为幕墙体系,分为玻璃,金属板及石材幕墙,详见幕墙工程说明;加气混凝土砌块砌块填充墙,砖墙构造措施、防裂措施及特殊部位做法见 03J104 及西南 11J112-P17、18。地下及防潮层以下采用混凝土实心砖。地下部分外墙为钢筋混凝土墙体,详见结构专业图纸。2)、内墙:内墙除注明外均采用 200mm 厚 A3.5 加气混凝土砌块填充墙,M5.0 水泥砂浆砌筑;加气混凝土砌块砌块填充墙,砖墙构造措施、防裂措施及特殊部位做法见 03J104 及西南 11J112-P17、18。钢筋混凝土墙体详见结构施工图,图中未注明的墙体定位均为居轴线中或与柱边平齐;弧形墙体定位依据弧形轴线,偏移距离详见图注。用于防火分区、汽车坡道隔墙及其他规范规定的防火墙时,应选用耐火极限≥3.0h 的砌块。2.3.7.坡道、台阶:采用 20 厚花岗岩板材。2.3.8. 建筑外装饰:外墙装饰为灰色面砖、黄色面砖、米黄色面砖、挂瓦。2.3.9.建筑内装饰:厨、卫间墙裙为面砖,其他部分为 1:2.5 水泥砂浆压光。2.3.10.顶棚做法:卫生间为塑料条形扣板;其它部位为白色乳胶漆顶棚。金盾俊园 A5 地块(15—24 栋,20#22#商铺,2 号地下室)施工组织设计云南建丰建筑工程有限公司42.3.11.楼地面做法:厨房和卫生间铺防滑地砖,其它部分全为水泥砂浆找平层。2.3.12. 门窗:玻璃门、实木门、铝合金推拉门。普通铝合金窗,除楼梯外采用+6 厚透明玻璃(K=6.5),其余外门窗采用 3+9+3 中空玻璃(K=3.88)。2.3.13.电梯技术参数为:载重 1000kg,速度 105m∕min。2.3.14.雨水管:室内采用Φ 110 UPVC 管,室外采用Φ 150 UPVC 管,每层设伸宿节一个,泄水管采用Φ 50 UPVC 管。2.3.15.屋面做法:上人屋面做法详西南 11J201-P22-2205a,不上人屋面做法详西南11J201-P22-2203a。四、结构设计概况:2.4.1.本工程为钢筋混凝土剪力墙结构,抗震设防烈度 8 度,剪力墙抗震等级为一级。结构安全等级为二级,结构设计使用年限为 50 年。2.4.2.材料选用混凝土构件所用混凝土强度等级按表 1 取用:表 1:混凝土强度等级一览表地下室混凝土强度等级一览表建筑编号地下室楼层标高基础主楼构造柱、过梁等后浇混凝土构件构建类别底板、梁顶板外墙垫层剪力墙强度等级 C40 C4 C40 C15 C45 C2515 栋混凝土强度等级一览表建筑编号 15 栋主楼楼层标高基础顶~10.000 10.000~24.500 24.500~44.800 44.800~屋面 3 构造柱、过梁等后浇混凝土构件构建类别墙梁、板墙墙梁、板梁、板墙梁、板强度等级 C45 C35 C40 C30 C30 C30 C30 C30 C2516 栋混凝土强度等级一览表建筑编号 16 栋主楼楼层标高基础顶~10.000 10.000~24.500 24.500~41.900 41.900~屋面 3 构造柱、过梁等后浇混凝土构件构建类别墙梁、板墙墙梁、板梁、板墙梁、板强度等级 C45 C35 C40 C30 C30 C30 C30 C30 C2517 栋混凝土强度等级一览表建筑编号 17 栋主楼楼层标高-1.000~8.700 8.700~23.200 23.200~37.700 37.700~屋面 3 构造柱、过梁等后浇混凝土构件构建类别墙梁、板墙墙梁、板梁、板墙梁、板强度等级 C45 C35 C40 C30 C30 C30 C30 C30 C2518 栋混凝土强度等级一览表金盾俊园 A5 地块(15—24 栋,20#22#商铺,2 号地下室)施工组织设计云南建丰建筑工程有限公司5建筑编号 18 栋主楼楼层标高-1.000~8.700 8.700~23.200 23.200~37.700 37.700~屋面 3 构造柱、过梁等后浇混凝土构件构建类别墙梁、板墙墙梁、板梁、板墙梁、板强度等级 C45 C35 C40 C30 C30 C30 C30 C30 C2519 栋混凝土强度等级一览表建筑编号 19 栋主楼楼层标高基础顶~10.000 10.000~24.500 24.500~44.800 44.800~屋面 3 构造柱、过梁等后浇混凝土构件构建类别墙梁、板墙墙梁、板梁、板墙梁、板强度等级 C45 C35 C40 C30 C30 C30 C30 C30 C2520 栋混凝土强度等级一览表建筑编号 20 栋主楼楼层标高基础顶~10.000 10.000~24.500 24.500~44.800 44.800~屋面 3 构造柱、过梁等后浇混凝土构件构建类别墙梁、板墙墙梁、板梁、板墙梁、板强度等级 C45 C35 C40 C30 C30 C30 C30 C30 C2521 栋混凝土强度等级一览表建筑编号 21 栋主楼楼层标高基础顶~10.400 10.400~24.900 24.900~36.500 36.500~屋面 3 构造柱、过梁等后浇混凝土构件构建类别墙梁、板墙墙梁、板梁、板墙梁、板强度等级 C45 C35 C40 C30 C30 C30 C30 C30 C2522 栋混凝土强度等级一览表建筑编号 22 栋主楼楼层标高基础顶~10.400 10.400~24.900 24.900~36.500 36.500~屋面 3 构造柱、过梁等后浇混凝土构件构建类别墙梁、板墙墙梁、板梁、板墙梁、板强度等级 C45 C35 C40 C30 C30 C30 C30 C30 C2523 栋混凝土强度等级一览表建筑编号 23 栋主楼楼层标高-1.000~8.700 8.700~23.200 23.200~37.700 37.700~屋面 3 构造柱、过梁等后浇混凝土构件构建类别墙梁、板墙墙梁、板梁、板墙梁、板强度等级 C45 C35 C40 C30 C30 C30 C30 C30 C2524 栋混凝土强度等级一览表建筑编号 24 栋主楼楼层标高-1.000~8.700 8.700~23.200 23.200~37.700 37.700~屋面 3 构造柱、过梁等后浇混凝土构件构建类别墙梁、板墙墙梁、板梁、板墙梁、板强度等级 C45 C35 C40 C30 C30 C30 C30 C30 C2520#商铺混凝土强度等级一览表建筑编号 20#商铺主楼构造柱、过梁等后浇混凝土构件楼层标高-0.600~4.200 (1#) -1.000~4.200 (5#)构建类别柱、梁、板柱、梁、板C30强度等级 C30 C3022#商铺混凝土强度等级一览表金盾俊园 A5 地块(15—24 栋,20#22#商铺,2 号地下室)施工组织设计云南建丰建筑工程有限公司6建筑编号 22#商铺主楼构造柱、过梁等后浇混凝土构件楼层标高-0.600~4.200 (1#) -1.000~4.200 (5#)构建类别柱、梁、板柱、梁、板C30强度等级C30 C302.4.3.钢筋采用热轧钢筋:HRB400(%%132)。抗震等级为一,二,三级的框架及斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 1.3;且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。2.4.4.构件中普通钢筋的混凝土保护层厚度:表 2:混凝土保护层的最小厚度 c(mm)环境类别混凝土保护层的最小厚度 c板、墙梁、柱一 15 20二 a 20 25注:1、表中混凝土保护层厚度指最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离,适用于设计使用年限为 50 年的混凝土结构。2.4.5.构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径。①.钢筋的锚固与连接②.钢筋的锚固表 3:非抗震设计时纵向受拉钢筋的基本锚固长度 lab(labE)应符合表 3 的规定。钢筋种类抗震等级混凝土强度等级C30 C35 C40 C45 C50 C55 ≥C60HRB400一、二级(labE)三级(labE)四级(labE)非抗震(lab)④.纵向受拉钢筋的锚固长度 la、抗震锚固长度 laE 应符合表 4 的规定。金盾俊园 A5 地块(15—24 栋,20#22#商铺,2 号地下室)施工组织设计云南建丰建筑工程有限公司7表 4:纵向受拉钢筋锚固长度 la 受拉钢筋锚固长度修正系数ζ a非抗震注:1、l^La^L 不小于 200;2、锚固长度修正系数ζ^La^L 按右表取用;当多于一项时,可连乘计算,但不应小于 0.6;3、纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施见 11G101-1 第 55页。4、纵向受压普通钢筋锚固长度为相应纵向受拉钢筋锚固长度的0.7倍。锚固条件ζ ala=ζ alab带肋钢筋的公称直径大于 25 1.1施工过程易受扰动的钢筋 1.1抗震钢筋末端采用弯钩或机械锚固 0.6laE =ζ aEla锚固区保护层厚度3d 0.85d 0.7⑤. 受力钢筋接头宜设置在受力较小处。在同一根钢筋上宜少设接头。同一构件中相临纵向受力钢筋的绑扎搭接(焊接)接头宜相互错开,其接头连接区段的长度为 1.3 倍搭接长度(35d,500)。位于同一连接区段内的受拉钢筋的搭接接头的百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于 25%,对柱类构件,不宜大于 50%。⑥.纵向受拉钢筋的搭接长度 ll(或 llE)与锚固长度 la(或 laE)及其搭接接头面积百分率的换算关系为 ll =1.2la (25%), ll =1.4la (50%), ll =1.6la (100%)且不小于 300。纵向受压普通钢筋采用搭接连结时,其受压搭接长度为相应纵向受拉钢筋搭接长度的0.7 倍且不小于 200。⑦.在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置与柱或梁箍筋相同且间距为 100mm 的箍筋。焊接接头(或机械连接接头)的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。纵向受力钢筋焊接接头与机械连接接头应相互错开,其接头连接区域的长度为 35d 且焊接接头连接区域的长度还不应小于 500mm。位于同一连接区段内纵向受拉钢筋接头面积允许百分率不应大于 50%;受压钢筋可不受限制。⑧.抗震梁(含非抗震扭剪梁)、柱(含总配筋率ρ&3%%%非抗震柱)、剪力墙中的箍筋与拉筋弯钩构造如下图:金盾俊园 A5 地块(15—24 栋,20#22#商铺,2 号地下室)施工组织设计云南建丰建筑工程有限公司8⑨.非抗震梁(含抗震结构中的次梁)、柱、剪力墙中的箍筋与拉筋弯钩构造如下图:⑩.楼板:2.4.6.补强构造:楼板与柱交接处按 09G901-4 第 2-10~15 页;悬挑板阴角处第 2-16~17页;悬挑板阳角第 2-18~27 页;板翻边构造第 2-28 页;板洞口补强构造第 2-30~31 页;2.4.7.凡在板上砌隔墙时,应在墙下板内底部增设加强筋(图纸中另有要求者除外),当板跨 L&1500 时:2%%13216; 当板跨 1500≤L&2500 时:3%%13216;当板跨 L≥2500 时:3%%13218,并锚固于两端支座内。2.4.8.混凝土结构一般构件构造2.4.9.抗震框架:a.抗震框架柱构造要求见 11G101-1 第 57~61 页。b.抗震框架柱中箍筋加密范围除应满足图(一)要求以外,下列情况取全高。c.剪跨比不大于 4 的柱和因设置填充墙等形成的 H^Ln^L/h^Lc^L≤4 的柱。d.一级、二级框架的角柱。e.抗震框架梁构造见 11G101-1 第 79~80 页。f.抗震框架梁水平竖向加腋构造见 11G101-1 第 83 页。2.4.10.抗震剪力墙结构a.抗震墙结构中有关构件基本构造要求按 11G101-1 第 68~76 页。b.抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的 3 倍时,箍筋应按抗震柱要求沿全高加密。c.剪力墙洞口补强构造当洞口尺寸≤300mm 时,钢筋绕过洞口不断开;当洞口尺寸&300mm 时,按 11G101-1 第78 页补强。当洞口尺寸&800mm 时,按相关图中设计要求补强。五、填充墙及围护结构2.5.1.填充墙采用蒸压加气混凝土砌块,用 MU3.0 蒸压加气混凝土砌块与 M5.0 混合砂浆砌筑。2.5.2.填充墙与框架柱(构造柱)、剪力墙拉筋连接基本构造要求见图(二),未注明构造可参见西南 05G701(四)。2.5.3..过梁:过梁选用按西南 03G301(二),荷载级别为 2 级,注意过梁与所在墙体等宽。2.5.4.当填充墙净高&4 米时沿洞口顶部或墙高中部设钢筋砼水平系梁。金盾俊园 A5 地块(15—24 栋,20#22#商铺,2 号地下室)施工组织设计云南建丰建筑工程有限公司9第三章施工组织部署一、施工组织管理机构1、总承包施工组织:为保证业主的利益,提高企业的信誉。我公司将金盾俊园 A5 地块项目工程列为公司重点信誉工程,坚持高起点、高标准、严管理、积极采用建设部推广的十项新技术、新工艺,严格按我公司 ISO—9002 质量管理体系运作,形成以全面的质量管理为中心环节,以专业管理和计算机管理相结合的科学管理体系,以此出色地实现我公司的质量方针和质量目标,达到优良文明工程2、项目经理部配备原则:3.2.1.结合我公司在多个大型建设项目施工中取得的成功经验,并学习国内外优秀施工企业管理机制,针对金盾俊园 A5 地块工程的特点,我们将选派具有丰富高层施工管理经验的项目经理和项目工程师及生产、技术管理骨干组成“金盾俊园 A5 地块工程项目经理部”。项目班子成员和劳务作业队伍都是我公司曾创省级文明工地的施工队伍,项目部管理组***员采用中青年相结合的方式组成,且知识结构合理,都具有初、中级以上职称。3.2.2.施工过程中严格按项目法组织施工,强化管理,建立健全项目管理基层的管理人员和管理制度。3.2.3.项目经理部各职能部门动态优化设置,集中公司优秀管理人才,选用一专多能,实行一岗多职,全部岗位职责能覆盖项目施工的全方位,无缺口,无重叠。项目部组成机构框架图(见下图)项目经理项目副经理技术负责人库管员安全员安全员维护员质量员库房主管资料员安全主管维护主管材料员保卫组水电维修组公室施工组工办技术组安全组机械组库房组资料员实测实测量小组技术员测量员试验员资料主管资料员施工员主管工长金盾俊园 A5 地块(15—24 栋,20#22#商铺,2 号地下室)施工组织设计云南建丰建筑工程有限公司10二、项目部管理人员责任制项目经理对公司负责,项目部成员对项目经理负责,各部门岗位职责如下:1、项目经理职责:1)认真贯彻国家和上级部门的有关方针、政策、法规及公司各项规章制度,负责本工程总体组织和领导,负责公司、顾客、监理及上级部门的业务联系,保证本工程的正常运转。2)负责配备项目部的人、材、物资源,组织建立健全本工程的质量、安全、文明施工、防火保证体系,确定各管理人员的职责权限和规章制度。3)组织编制本工程施工组织设计,制订安全生产、质量保证措施,并组织实施。4)根据公司年(季)度施工生产计划,组织编制季(月)度施工计划,包括劳动力、材料、机械设备的使用计划。科学组织和管理进入本工程的人、财、物资源,做好人力、物力和机械设备的调配与供应,及时解决施工中出现的问题。5)对本工程实施经营决策和生产指挥权,对进入现场的人、财、物实施统一调配使用权,对项目管理班子及施工班组的工资、奖金实施分配权。6)搞好与公司机关各职能部门的业务联系和经济往来、定期向公司汇报工作。7)严格财经制度,加强财务预算管理,推行多种形式的承包责任制,正确处理企业、个人之间的利益关系。8)按照合同条款承担履行合同规定的质量、工期、文明施工。2、项目技术负责人职责:1)负责贯彻执行国家的技术法规、标准和上级部门的技术规定、施工项目的技术管理制度。2)组织项目部人员熟悉图纸及招标文件、投标标函等技术文件,对施工图纸与施工中出现的问题,及时与设计单位、建设单位及监理单位协调解决,并及时办理文字洽商手续。3)组织好接到工程后的第一次设计交底,并做好对各专业交叉较多、设计要求较高的复杂部位交底。4)组织编制施工方案,待公司总工程师审批后向有关人员贯彻落实,并定期检查施工方案的实施情况。5)按部位监督隐、预检的实施和执行情况,要求此项工作及时、真实、认真完成。6)及时处理工程质量缺陷,发生质量事故应以书面形式及时在总工程师领导下具体处理本工程质量问题。7)组织开展技术培训、学习,总结交流技术经验。对于施工复杂部位,组织到兄弟单位参观学习,编制好施工要点、工艺流程。8)开展新技术应用推广工作。针对本工程所涉及的新工艺、新技术、新材料,认真研究,反复推敲,必要时应放实样或模拟试验,从而掌握其做法,解决施工技术难题。9)经常检查工程技术档案资料整编情况。10)经常监督检查施工记录、材料试验记录及施工试验记录,对可能出现的问题及时采取措施。11)工程竣工后,组织项目技术人员绘制竣工图,编写施工总结报告。3、施工负责人和施工员的职责:1)认真编制生产计划和施工方案,组织落实施工工艺、质量及安全技术措施。2)参加图纸会审、隐蔽工程验收、技术复核、设计变更签证、中间验收及竣工结算等。3)切实做好各班组任务交底和技术交底,检查把关砼、砂浆级配及其他成品、半成品的播放器加载中,请稍候...
该用户其他文档
下载所得到的文件列表金盾俊园商铺地下室高层建筑施工组织设计.doc
文档介绍:
金盾俊园商铺地下室高层建筑施工组织设计 金盾俊园 A5 地块(15—24 栋,20#22#商铺,2 号地下室)施工组织设计云南建丰建筑工程有限公司1第一章编制依据及适用范围一、编制依据:(1)施工合同(2) 金盾俊园 A5 地块(15—24 栋,20#22#,2 号地下室)工程施工图纸及总平面图。(3)工程现场踏勘。(4) 国家现行的施工管理法律法规。(5) 国...
内容来自淘豆网转载请标明出处.}

我要回帖

更多关于 钢筋抗震锚固长度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。