框架梁锚固长度底筋对焊位置可以在锚固上吗

已解决问题
待解决问题
指定分类:&
约有&1815&项符合
&&的搜索结果条符合搜索要求,
用时0.064秒
请高手解答,谢谢
0:00:00 - 入行 - 最佳回答者:
新论坛分类\结构\知识探讨\连接与节点
/QuestionDetail//
当框架梁支座采用直锚时,锚固长度选lae还是选0.5hc +5d
0:00:00 - 初学 - 最佳回答者:
新论坛分类\结构\结构相关\学生交流
/QuestionDetail//
在支座位置锚固上筋为La,下筋则按照圆钢15d,带肋钢筋为12d,而框架梁在支座位置上下筋均应满足LaE。
请问:既然非框架梁和框架梁在近支座位置受力情况类似,何以底筋的锚固相差这么大
0:00:00 - 入行 - 最佳回答者:
新论坛分类\结构\结构设计\混凝土结构
/QuestionDetail//
0:00:00 - 入行 - 最佳回答者:
新论坛分类\施工\施工技术/资料\工业与民用建筑
/QuestionDetail//
25页提到了现浇板钢筋在各种支座的锚固长度,但上面提到的是1到4级钢,没提到CRB550级钢筋的锚固,那么CRB550级钢筋(也就是人们工地上常说的代力钢)在梁的锚固是不是同1
0:00:00 - 入行 - 最佳回答者:
新论坛分类\结构\结构设计\高层混凝土结构
/QuestionDetail//
有专家,教授能帮我设计下这图所有梁的上部和下部纵筋的搭接位置,普通框架梁搭接上部在跨中1/3下部在边跨1/4范围,但这图上的所有梁也能像普通框架梁那样设计搭接位置吗,考虑到弯矩图跟普通梁不一样,所以
0:00:00 - 入行 - 最佳回答者:
新论坛分类\施工\施工技术/资料\工业与民用建筑
/QuestionDetail//
关于框架梁水平加腋问题,当梁中心线与柱中心线偏心距大于该方向的1/4时加腋,这句话怎么理解,求大神解答,最好有图示解答,谢谢
0:00:00 - 初学 - 最佳回答者:
新论坛分类\结构\结构设计\混凝土结构
/QuestionDetail//
相关规范上写的都是,高宽比一半取2.0~3.5,或是写1/2~3/1,当然规范都是说的“一般取”,那么如果高宽小于2可以么,比如400*600的梁
0:00:00 - 入行 - 最佳回答者:
新论坛分类\结构\知识探讨\规范
/QuestionDetail//
框架梁怎么锚固到剪力墙里?我在11g101上没有看到,今天在工地上看到了,不知道他们做得对不对,请教各位大侠
当框架梁垂直于剪力墙时怎么锚固?
当框架梁和剪力墙在一平行线时怎么锚固?
0:00:00 - 初学 - 最佳回答者:
新论坛分类\施工\知识探讨\施工组织/工艺工法
/QuestionDetail//
框架梁可以用剪力墙当支座吗
0:00:00 - 初学 - 最佳回答者:
新论坛分类\施工\施工专题\加固改造
/QuestionDetail//
来天工网推广您的产品
咨询热线:020-
没有找到满意答案吗?发个帖子问问吧。问题类型:扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
03钢筋平法解答
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口|||筑龙社区专业门户艺术设计工程技术机电设备造价与管理资料中心|
-->这里有你所需要的关于建筑造价的知识及资料,更多精彩也等待你来补充!&&姓名身份、兴趣爱好、专业什么的,统统可以说哦~&&&看不清楚&
11条回复&&12097次阅读&&&&
现如图底部框架梁二排底筋的锚固长度为多少,两边为边柱,柱子截面为600*550的,底部一排筋两边采用弯锚,二排筋只是伸入柱子400左右直锚,施工单位说底部二排筋锚固长度为15d的,而不是la,一排筋才要按锚固长度锚固。小弟刚出道,只知道里有不伸入支座的做法,不知道普通的框架梁底部二排筋是不是锚固15d就够呢???请高人多多指点。我这里是四级抗震等级的,混凝土为c30
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:55:56
&&发表于&&|&
详见03G101-1 P54
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:46:40
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:13:18
&&发表于&&|&
以下是引用磨鬼天使在 15:48:00的发言: 同意楼上...我说的是梁底部二排筋锚固长度
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:43:59
&&发表于&&|&
楼主的这个问题在101图集上好像也没有具体的说明,但我认为,既然是结构受力钢筋,就应该按照结构受力钢筋的要求来布置,应该是按照La来锚固,而不能按照构造钢筋的要求来布置,所以二排钢筋不能按照15d来锚固,个人观点仅供参考!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:35:06
&&发表于&&|&
以下是引用bamboogdcp在 20:18:00的发言: [quote]以下是引用磨鬼天使在2010-5-...我说的是梁底部二排筋锚固长度无论是第一排还是第二排,底筋都按同一锚固要求!!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:15:27
&&发表于&&|&
先是图纸画的有问题吧?下部筋4/2?应该是2/4吧!P54,同意以上同仁看法!分两排只是因为一排布不下,受力是一样的,只锚固15D就成了质量事故了,等着加固吧
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:17:47
&&发表于&&|&
另外我还想知道你所谓的不伸入支座的说法是哪来的
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:18:58
&&发表于&&|&
是有纵筋不伸入支座之说,但其前提是纵筋配筋率较高,支座配筋满足抗震要求,为避免支座钢筋过多而导致混凝土浇筑质量难以保证以及钢筋锚固难以保证,允许部分纵向筋不伸入支座,于支座0.1la处断开即可。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:38:29
&&发表于&&|&
以下是引用xunan250在 9:52:00的发言:先是图纸画的有问题吧?下部筋4/2?应该是2/4吧!P54,同意以上同...可我问了两个做了几十年的工程师都说可以的,郁闷啊
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:10:34
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
发表于&今天 10:31&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
最新回复网友
删除类型:
&广告/SPAM&恶意灌水&违规内容&文不对题&重复发帖
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);框架梁底筋的对焊位置可以在弯锚上吗?_百度知道
框架梁底筋的对焊位置可以在弯锚上吗?
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励30(财富值+经验值)
其他类似问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
三星工程师, 积分 809, 距离下一级还需 141 积分
次梁点铰接也有些问题,点铰接后,次梁底筋变大,面筋变小,次梁是没任何问题的,但次梁对主梁的扭矩会完全被释放为零,从而主梁没有配置扭筋,而实际上次梁对主梁是有扭的。这样一来主梁就不安全了,所有铰接还是不要随便点的好
五星工程师, 积分 1142, 距离下一级还需 1358 积分
土木币1346
最终还是回到了点绞的问题! 明白点不点的利弊,合理的采取构造措施保证与你假象的模型相符合。简化计算,加构造措施。抓住主要矛盾就行了。
三星工程师, 积分 818, 距离下一级还需 132 积分
土木币3491
兄弟& &&&你说的86页是上部筋
80页是下部筋
五星助理工程师, 积分 277, 距离下一级还需 223 积分
土木币1635
弱弱的问一句,80页是梁底钢筋的锚固,86也是梁顶钢筋的锚固,一般梁顶是受拉,梁底是受压,根本不需要考虑受拉钢筋的锚固,只是构造和抗震、防倒塌要求而已,这个有可比性么????还是我out'了,没看明白。
五星工程师, 积分 1313, 距离下一级还需 1187 积分
土木币2480
原帖由 duzix 于
17:04 发表
考虑到框架梁端锚固有竖向构件的压力,框架梁锚固采用0.4LABE,非框架梁没有这个有利条件,所以只能是0.6LAB了
框架梁端锚固在柱子里是考虑到上面还有杠架柱的约束
五星助理工程师, 积分 302, 距离下一级还需 198 积分
安全的办法就是按点铰配次梁下部筋,不点铰算次梁上部筋。以前我们实际设计的时候一般都不点铰,按程序默认,一直就这样做好像也没出什么事。
四星工程师, 积分 979, 距离下一级还需 121 积分
学习了。希望高手解答。
五星工程师, 积分 2451, 距离下一级还需 49 积分
土木币7932
“按点铰配次梁下部筋,不点铰算次梁上部筋。”16#楼说得有道理,我们这儿也是这么做的!
五星助理工程师, 积分 432, 距离下一级还需 68 积分
原帖由 dingyiyi99 于
12:33 发表
“按点铰配次梁下部筋,不点铰算次梁上部筋。”16#楼说得有道理,我们这儿也是这么做的!
说白了就是加钢筋。。不是说“搞不清,配钢筋”的嘛
一星助理工程师, 积分 65, 距离下一级还需 35 积分
论坛有你更精彩,帮楼主顶顶!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)}

我要回帖

更多关于 屋面框架梁的锚固长度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信