3秒自动关闭窗口桥梁箱梁混凝土强度达不到设计要求,要怎么处理_百度知道
桥梁箱梁混凝土强度达不到设计要求,要怎么处理
提问者采纳
可以做后期加固。体外预应力,或粘钢,增大截面等等
其他类似问题
按默认排序
其他4条回答
如果强度差的不是太多,正应力主拉应力都有不足,那么整桥的抗裂性验算肯定不足,看原来富裕度大不大,小桥裂缝可能控制不住,大桥整个预应力体系就不匹配了,无论大桥小桥强度不达标是大问题,梁底加碳纤维了或者其他措施,如果标号达不到要求,会有些效果,那没办法就得拆掉重做了。如果城市高架立交等桥梁对景观有要求了,或者考虑桥面板等混凝土一同发挥作用,那请设计验算,需要加固了
混凝土强度达不到设计要求。那么差多少呢?应该把实测的混凝土强度结果告知设计单位,请设计单位复核。因为桥梁箱梁是受弯构件,一般来说,如果实测的结果与设计强度相差不大,不会影响结构安全,设计复核能满足要求,就不用处理了。若设计复核,不能满足要求,就要进行加固,这就要请设计单位出加固方案了。
如是老桥加固,可采用加固处理。体外预应力,或粘钢板、碳素纤维,增大截面等等。如是正在施工的桥梁,相差不多可请设计院复核能否满足要求,一般设计院不会同意。建议降级使用或凿除。
公路桥梁预应力混凝土施工中常见问题及治理策略现代预应力混凝土是用高强度钢材和较高强度的混凝土经先进的生产工艺制作的,用现代设计概念和方法设计的高效预应力混凝土。我国的预应力混凝土结构是在2O世纪5O年代发展起来的,最初试用于预应力钢筋混凝土轨枕,之后预应力混凝土在全国范围内推广。随着我国高等级公路建设的不断,预应力混凝土技术在公路桥梁工程中发展最快。桥梁上得到普遍的应用。但就目前预应力混凝土梁施工而言,仍存在很多问题,本文就对施工过程中常见的问题进行探讨,分析原因并提出相应的处理方法及预防措施。一、预应力混凝土结构的施工特点预应力混凝土结构的施工,必须同时考虑施工时结构受力情况和现场施工条件,而采取相应的施工方法。如对于大跨度预应力混凝土连续梁、T型钢构、斜拉桥,往往采用悬劈挂篮无支架施工方法,即在桥墩两边平衡悬臂分节段浇筑混凝土,后期节段是靠己浇节段来支撑,各节段经历浇筑、张拉、不断地加载(移动挂篮)等过程,逐步完成全桥的施工。自架设体系的悬臂施工法,使这种桥型的结构性能和施工特点达到高度的协调统一,且每一节段均充分发挥了预应力的作用,实现了荷载平衡。节段悬臂施工法是预应力混凝土桥梁施工技术发展的结果,是预应力等效荷载观点的直接体现,它为大跨度桥梁在世界各地的迅速发展,开辟了新的途径。二、预应力混凝土结构的优缺点预应力混凝土结构与钢筋混凝土结构相比,具有下列主要优点:1、改善使用阶段的性能。受拉和受弯构件中采用预应力,可延缓裂缝出现并降低较高荷载水平时的裂缝开展宽度;采用预应力,也能降低甚至消除使用荷载下的挠度,因此,可跨越大的空间,建造大跨结构。2、提高受剪承载力。纵向预应力的施加可延缓混凝土构件中斜裂缝的形成,提高其受剪承载力。3、改善卸载后的恢复能力。混凝土构件上的荷载一旦卸去,预应力就会使裂缝完全闭合,大大改善结构构件的弹性恢复能力。4、提高耐疲劳强度。预应力作用可降低钢筋中应力循环幅度,而混凝土结构的疲劳破坏一般是由钢筋的疲劳(而不是由混凝土的疲劳)所控制的。5、能充分利用高强度钢材,减轻结构自重。在普通钢筋混凝土结构中, 由于裂缝和挠度问题,如使用高强度钢材,不可能充分发挥其强度。例如,1860Mpa级的高强钢绞线,如用于普通钢筋混凝土结构中,钢材强度发挥不到20%,其结构性能早己满足不了使用要求,裂缝宽,挠度大;而采用预应力技术,不仅可控制结构使用阶段性能,而且能充分利用高强度钢材的潜能。这样,采用预应力,可大大节约钢材用量,并减小截面尺寸和混凝土用量,具有显著的经济效益。6、可调整结构内力。将预应力筋对混凝土结构的作用作为平衡全部和部分外荷载的反向荷载,成为调整结构内力和变形的手段。因此,现代预应力混凝土是解决建造大(大跨度、大空间建筑一工艺上和使用上要求的)、高(高层建筑、高耸结构)、重(重荷载、重型结构、转换层结构)、特(特种结构一水池、电视塔、安全壳)等类建筑结构和工程结构物的不可缺少的、重要的结构材料和技术。预应力混凝土结构也存在着一些缺点:l、工艺较复杂,质量要求高, 因而需要配备一支技术较熟练的专业队伍。2、需要有一定的专f 设备,如张拉机具、灌浆设备等。3、预应力反拱不易控制,它将随混凝土的徐变增加而加大,可能影响结构使用效果。4、预应力混凝土结构的开工费用较大,对于跨径小、构件数量少的工程,成本较高。三、公路桥梁预应力混凝土结构施工常见问愿及治理篆略1、波纹管孔道漏浆原因分析及处理波纹管易于制作,便于施工,对各种形状的预应力筋束张拉时摩阻力小,故大多数后张法施工的预应力筋的孔道多由它做成。由于当前波纹管所用的钢带材质较差,厚度不足且厚薄不均,用其制作的波纹管强度、刚度大多数达不到要求,在安装和浇筑砼时易变形和破损,使砂浆漏入孔道造成预应力筋穿束困难,并增大预应力筋张拉时的摩阻力对于浇筑砼前穿入的预应力筋,由于砂浆的流入,往往造成预应力筋铸固在孔道内无法进行张拉作业。波纹管安装时,因非预应力筋位置妨碍,又兼波纹管的刚度差,易形成弯折角或管轴线偏位,在弯折角处咬13容易开裂造成漏浆;轴线偏位易造成转角增加,使张拉时的摩阻损失增加,波纹管与锚垫板相接处,二者轴线不一致,易造成弯折处咬151开裂漏浆,两根波纹管相接,接头管的长度不够或直径太大, 使接121不严也造成漏浆。在砼浇筑中,振捣棒与波纹管相接触,因振捣时振捣棒高速旋转和振动,易使波纹管咬口开裂或自身磨损冲击开洞,造成沙浆漏入波纹管内。遇到堵管问题,首先根据预应力筋曲线坐标,标注漏浆孔道堵塞的位置,在避开梁的主筋位置,采用冲击钻缓慢进行开孔,清除波纹管中的水泥浆块, 使钢绞线能顺利穿过波纹管并能够自由伸缩:然后待张拉完毕后用高一等级微膨胀混凝土封堵孔洞。可采取以下预防措施:在施工下料前对波纹管质量仔细检查,对有缺陷的波纹管及早发现;在浇筑混凝土前检查波纹管的安装位置,固定好,检查套管接头连接是否牢固,密闭性是否达到要求;在浇筑混凝土过程中注意波纹管的保护,避免振捣棒碰坏波纹管。2、预应力筋在波纹管内的铸固和处理现浇预应力砼连续箱梁的施工中,每跨中的预廊力筋多是曲线形的,当一次浇筑砼的连续箱梁跨数多于两跨时,必须先将预应力筋穿入到波纹管内,待浇筑砼达到没计要求强度后,张拉并用锚具锚固预应力筋。先穿柬的预臆力筋,往往由于穿筋和砼浇筑工艺处理不善,在砼浇筑作业中因波纹管漏浆被铸固,在对结构的预应力筋张拉时,不能自由的拉动,这种现象称为顶应力筋在波纹管内铸固。顶应力筋的铸同,根据对其张拉时拉动力的大小可分为轻度和重度两类,在千斤顶拉动预应力筋的拉力为预应力筋的摩阻力1.3倍以下时,该铸固称为轻度铸固。轻度铸固有的漏浆处较多,但每处漏浆量均不大,漏浆在波纹管内,但预廊力筋在一定拉力下尚可活动;有的局部漏浆较多,预应力筋和波纹管固结在一起,但漏浆体积相对整个孔道仍很小,通过较大的拉力拉开后。预应力筋仍可在孔道内来回活动。这种铸固,预应力筋张拉作业时。其摩阻力增加较多。严重的铸固则是在较大的拉力作用下,甚至在全部预应力筋总张拉力的作用下。仍不会将铸同的预应力筋拉开。预应力张拉作业中,若出现波纹管和预应力筋的轻度铸固,常常在预廊力筋实施张拉作业前,不安装工作锚夹片,用张拉千斤顶由两端分别交替张拉项应力筋,使其铸固的项应力筋在波纹管内松动后。并可在外力作用下自由移动。对于严重铸同的孔道,必须找到铸同的部位,将箱粱结构砼凿开清理干净波纹管内的灰浆,然后再经修复后,进行预应力筋的张拉作业。3、钢绞线滑丝、断丝通过预应力束张拉后检查,来判断张拉后是否有滑丝、断丝现象 遇到这种情况,应根据滑丝、断丝情况,采取相应的施工手段 如果受损根数少, 根据比例,适当地超张拉: 如果数量多,超张拉无法解决问题,应更换钢绞线, 重新张拉。分析滑丝原因可能有以下几种:预应力钢绞线生锈太厉害或表面有水泥、油污、杂物等;工作夹片中的丝出现生锈、油污、杂物或夹片里的丝被损伤;工作夹片的尺寸不合格(尺寸大);千斤顶被其他工具所抵触而受力不均。常见的处理方法:用千斤项拉出滑丝的钢绞线,取出旧夹片,换上新夹片,再用千斤顶张拉到设计要求。分析断丝原因可能有以下几种:出现钢绞线相绞缠而发生受力不均,导致个别钢绞线张拉力太大,而出现拉断丝现象;钢绞线在运输中受到机械损伤。如果断丝根数超过设计范围,应作处理,具体处理方法:一般用千斤顶将钢绞线全部卸载后,换上新钢绞线后,重新穿束张拉。张拉完成后,为防止预应力损失,在48h内必须完成压浆工作。4、过长的扁波纹管孔道在施工中的问题及改进扁波纹管由圆波纹管通过压扁制成,在压制过程中,其各个转角和长轴中心附近的接缝咬口都会有不同程度的翘起,形成使灰浆进入波纹管内的通道,在箱梁砼浇筑中就可能有灰浆进入。现浇箱梁一联长度较大,波纹管的短轴只有1 9mm,当其在钢筋骨架中安装时, 由于其平顺性差、预应力孔道较长且有不少接头,难免发生一些咬口处开裂加大。当Oj15.2O的钢绞线穿入有咬口翘起的波纹管内时,难免会有碰撞,这就加大了咬口的缝隙。同时, 由于穿钢绞线时摩擦力会使波纹管薄弱处出现孔洞,这就更加大了砼浇筑时灰浆进入的机会。因灰浆进入形成许多局部对预应力筋的铸固,在张拉作业中,预应力筋因在孔道内铸固,形成一些段的预应力筋不能被张拉,出现了预应力筋张拉时的实测伸长值远低于理论计算伸长值的结果,使预应力筋起不到对梁体结构防裂的效果。另外,因扁波纹管的面积和预应力筋的面积比较小,又加孔道内出现了局部铸固,孔道灌浆不能完全充满孔道,这样一旦锚具锚固失灵,预应力筋难以靠孔道灰浆将其锚固,防止箱梁结构产生裂缝的预应力既完全消失。对以上问题,现浇箱梁为防止结构裂缝,建议在砼施工工艺上改为每2~3跨浇筑一次砼,张拉预应力筋。若将几跨连接成一联,预应力筋的连接应采用连接器来完成。预应力孔道用的波纹管,当其长度超过25m时,建议改为圆形波纹管,预应力锚具相应的作一些改变。若仍拟整联箱梁一次浇筑砼,预应力筋用通长束,建议预应力筋孔道用圆形波纹管,预应力锚具相应的变更,这样从防止漏浆和预应力筋张拉锚固效果上,均会比扁波纹管好得多。另外,圆形孔道的灌浆比扁孑L道易饱满,且灰浆面积和预应力筋面积的比值也大,灌筑效果比扁形波纹管好,一旦锚固失灵,其锚固效果比扁波纹管要好些。总而言之,预应力混凝土技术在公路桥梁工程中的具有很大的优势,应用普遍。只有做好各种预案措施,才能保障工程顺利施工。从而提高了施工效率,缩短施工周期。
强度达不到设计要求,怎么才能增强其强度呢
参考资料:
您可能关注的推广回答者:
混凝土强度的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁阅读材料-桥梁工程毕业设计(多跨简支预应力混凝土T梁桥)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
阅读材料-桥梁工程毕业设计(多跨简支预应力混凝土T梁桥)
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢钢筋混凝土桥梁表层修补推荐做法
钢筋混凝土桥梁表层修补推荐做法
发布者:admin 发布时间: 12:50:24 阅读:<font color="#FF次
第一章:概要
1.01&适用范围
.1&各类钢筋混凝土桥梁的表层破损修补;
.1&本推荐做法不适用于需要对结构进行补强加固的工程;
.2&本推荐做法所说的修补均指对不涉及结构安全的表层破损的修补;
第二章:常见病害分析
2.01&钢筋混凝土桥梁常见病害包括:
.1&梁端头局部破损,见附图1。
.2&T型梁间纵向接缝反碱,翼板下混凝土疏松、掉块,部份区域混凝土大面积剥落,钢筋外露锈蚀,见附图2。
.3桥面排水管周围反碱,混凝土破碎严重,见附图3。
.4横向拉结肋梁金属连接件锈蚀,见附图4。
.5沿T型梁腹板下沿纵向劈裂,见附图5。
.7&混凝土保护层延钢筋走向开裂,见附图6。
2.02&梁端头局部破损病害成因:
.1由于填缝材料老化或建桥时根本没有使用填缝材料,使雨水和化冰盐渗漏导致钢筋锈蚀。钢筋锈蚀后体积变大,对周围混凝土结构产生张力并导致开裂破损;
.2开裂后雨水和化冰盐更容易进入结构内,反过来加快了钢筋的锈蚀过程和受冻融破坏的程度,使得病害更加严重;
.3&由于梁与梁之间有一定的空隙,坚硬的石子可能落入缝内,夏天混凝土梁受热膨胀空隙变小,石子易将梁端挤碎,也会造成局部破损;
2.03&T型梁间纵向接缝反碱,翼板下混凝土疏松、掉块,部份区域混凝土大面积剥落,钢筋外露锈蚀病害成因:
.1&混凝土覆盖层太薄或混凝土密实度较差,桥面两片梁纵向接缝处渗水或雨水沿T型边梁外侧流淌渗入混凝土结构内引起钢筋锈蚀,导致混凝土结构开裂、破碎,钢筋外露;
.2&开裂后雨水和化冰盐更容易进入结构内,反过来加快了钢筋的锈蚀过程和受冻融破坏的程度,使得病害更加严重,致使翼板下缘大面积破损;
.3&碱骨料反应使水泥骨料表面发生膨胀,导致混凝土结构开裂破碎,加快了钢筋锈蚀,而水的渗漏是碱骨料反应的必要因素和促进因素;
.4&混凝土碳化反应导致钢筋锈蚀,造成结构破损。水和二氧化碳是碳化反应的必要条件和促进因素;
2.04&桥面排水管周围反碱,混凝土破碎严重病害成因:
.1&排水管外径与混凝土接触面受管材和混凝土热涨冷缩系数不同等因素影响,使其在接触面形成缝隙,造成渗水,引起钢筋锈蚀,破坏了周围的混凝土结构;
.2&常年雨水和空气中的二氧化碳等有害化学成分的侵蚀,造成混凝土结构碳化反应而导致钢筋锈蚀,破坏混凝土结构;
.3&破损形成后,雨水、化冰盐、二氧化碳等更容易进入混凝土结构内,从而加快病害的发展速度;同时冻融破坏也将愈来愈严重,也加剧的病害的发生和发展;
2.05&横向拉结肋梁金属连接件锈蚀病害成因:
.1&混凝土覆盖层太薄或混凝土密实度较差,使得雨水、化冰盐和二氧化碳等有害成分容易进入混凝土结构内部,造成连接件锈蚀;导致混凝土结构开裂、破碎,连接件外露;
.2&开裂后雨水和化冰盐更容易进入结构内,反过来加快了连接件的锈蚀过程和受冻融破坏的程度,使得病害更加严重;
2.06&沿T型梁腹板下沿纵向劈裂病害成因:
.1&混凝土覆盖层太薄或混凝土密实度较差,使得雨水、化冰盐和二氧化碳等有害成分容易进入混凝土结构内部,造成钢筋锈蚀;导致混凝土结构开裂、破碎;
.2&开裂后雨水和化冰盐更容易进入结构内,反过来加快了钢筋的锈蚀过程和受冻融破坏的程度,使得病害更加严重;
.3&碱骨料反应使水泥骨料表面发生膨胀,导致混凝土结构开裂破碎,加快了钢筋锈蚀,而水的渗漏是碱骨料反应的必要因素和促进因素;
.4&混凝土碳化反应导致钢筋锈蚀,造成结构破损。水和二氧化碳是碳化反应的必要条件和促进因素;
2.07&混凝土保护层延钢筋走向开裂病害成因:
.1&混凝土保护层太薄或混凝土密实度较差,使得雨水、化冰盐和二氧化碳等有害成分容易进入混凝土结构内部,造成钢筋锈蚀;导致混凝土保护层延钢筋走向开裂、破碎;
.2&开裂后雨水和化冰盐更容易进入结构内,反过来加快了钢筋的锈蚀过程和受冻融破坏的程度,使得病害更加严重;
.3&碱骨料反应使水泥骨料表面发生膨胀,导致混凝土结构开裂破碎,加快了钢筋锈蚀,而水的渗漏是碱骨料反应的必要因素和促进因素;
.4&混凝土碳化反应导致钢筋锈蚀,造成结构破损。水和二氧化碳是碳化反应的必要条件和促进因素;
2.08&钢筋混凝土桥梁病害主要原因的综合描述:
.1&结构本身的缺陷:
.1&钢筋的混凝土保护层太薄;
.2&混凝土质量太差,水灰比太高,密实度不好,碳化反应发展很快;
.3&混凝土含碱量过高,同时选用的骨料不恰当,导致碱骨料反应发生;
.4&混凝土自身氯离子含量过高,导致钢筋锈蚀;
.2&外界环境的影响:
.1&工作环境潮湿,经常受雨水侵蚀;
.2&工作环境氯离子含量高,如经常使用化冰盐等;
.3&工作环境污染严重,经常接触腐蚀性物质;
.4&冻融循环频繁;
.5&外界的机械破坏;
第三章:材料选择
3.01&用于修补的材料有:
.1&FP钢筋阻锈剂
.2&UP2000结构修补剂
.3&优止水高效防水剂
.4&水盾防水胶
3.02&FP钢筋阻锈剂:
.1&FP阻锈剂是一种双组份混凝土钢筋阻锈材料,含有高效迁移型锈蚀抑剂,可以同时对阴极和阳极锈蚀点发生作用,能有效地抑制混凝土中钢筋锈蚀现象的产生;
.2&FP阻锈剂与聚合物类防锈材料不同,对涂层表面的“针孔”不敏感,在修补区域周围不会形成“高”阳极效果,不会由于施工不慎而导致的加速锈蚀速度的现象发生;
.3&FP阻锈剂具有“迁移”功能,不要求将钢筋彻底暴露出来,只刷在一侧,就可以对整个钢筋起到保护作用;
.4&FP阻锈剂与传统的、表面光滑且没有任何吸收性能的聚合物类阻锈材料不同,它可以为下道工序提供理想的可施工表面,特别有利于立面及顶部结构维修,在喷射混凝土施工中,提高混凝土与钢筋的粘合强度,大大降低混凝土的回弹率。
3.03&UP2000结构修补剂:
.1&UP2000结构修补剂是一种经聚合物改性的水泥基快干、不下垂结构修补材料,20分钟内就可以干结;
.2由于其具有快干和不下垂的特性,特别适用于立面和顶部的结构修补,可以省去复杂、昂贵的混凝土模板;
.3&UP2000的收缩率比普通混凝土低一个数量级,只有十万分之四;
.4&UP2000与原结构的粘结强度可以达到3Mpa以上,而美国混凝土协会对修补材料粘结强度的要求是达到1Mpa以上;
3.04&优止水高效防水剂
.1优止水高效防水剂是一种可呼吸的水泥基非结晶渗透型高强防水材料,可直接应用于混凝土表面,渗入混凝土结构的微孔和空隙中,堵塞过水通道;
.2优止水高效防水剂在墙体表面形成附着力极强的密实、坚硬涂层,进一步起到防水作用;
.3优止水高效防水剂不仅可以完全防止水的渗漏,还能保证结构的呼吸,使结构内的潮气可以正常地散发出来。
3.05&水盾防水胶
.1水盾防水胶是由矿物溶剂、无石棉增强型纤维、防水剂及改性沥青制成的膏状物,具有良好的防水性能,是一种高分子聚合物改性沥青防水材料;
.2&水盾防水胶具有固含固量高、粘结性强、柔韧性好、使用寿命长等特点;
第四章:材料准备
.1&材料的运输应严格按供应商的要求进行;
.2&运抵现场的材料应使用原厂包装,包装完好,标识齐全;
.3&运抵现场的材料应附带产品合格证和其他必要的技术文件;
.4&材料的现场储存应严格供应商的要求进行;
4.02&FP钢筋阻锈剂备料方法
.1将B组份(液体材料)倒入一个干净的容器中,然后将A组份(粉料)缓缓倒入,同时用搅拌器慢慢地搅拌成均匀、幼滑、无结块、可涂刷的奶油状;
.2静置3-5分钟后,再轻轻搅拌2-3分钟即可;
.3每次调和的材料应在40分钟内用完,超过40分钟没有用完的材料应丢弃不用;
4.03&UP2000结构修补剂备料方法
.1用一份浓缩型亚克力增强剂加七份清水调和成混合液(一般情况下,亚克力增强剂的用量越大,UP2000的改性效果越好。因此,在实际使用过程中,应根据不同工程的具体要求调整亚克力增强剂的使用量,最多可以用三份亚克力增强剂加一份清水调和成混合液。);
.2&在干净的容器中加入约4.5升混合液,然后慢慢倒入一袋(22.7公斤)UP2000结构修补剂,缓缓搅拌。搅拌的时间以全部修补剂完全湿润为准;
.3&如果需要,添加适量混合液。注意,不要调得太稀。太稀会影响UP2000的强度和密度;
.4&一次不要备料过多,以在初凝开始前能用完为准;
.5&大面积修补时,可以在UP2000结构修补剂中掺入干净、表面干燥的骨料。为获得最佳修补效果,最好选择与被修补的混凝土结构相似的骨料。骨料可以是豆石、石灰石或砂石的混合物,骨料的大小不要超过10mm。首先将骨料与修补剂干混,然后加入混合液。骨料与修补剂的混合比例为每袋(22.7公斤)修补剂加入不超过6.8公斤的骨料。一次可以将3袋修补剂与不超过20.4公斤的骨料混合。该量一般在其初凝开始前可以用完;
.6&为获得最佳效果,每调一批料后,应将容器清洗干净,再调第二批料,以免将已经开始硬化的修补剂带进第二批料中;
4.04&优止水高效防水剂备料方法
.1&在干净的容器中加入1份浓缩型亚克力增强剂和七份清水,慢慢搅拌成混合溶液;
.2将优止水高效防水剂粉料慢慢倒入容器中,用电动搅拌器慢慢搅拌成均匀的浓浆糊状混合物;
.3&停止搅拌,让优止水与混合液充分吸收至少5分&钟,再慢慢搅拌,并根据施工的具体情况添加优止水粉料或混合液;
.4&优止水的最佳调和结果为,将刷子垂直插入调和好的优止水中,刷子可以竖立30秒而不至于很快倒下;
4.05&水盾防水胶备料方法
.1&水盾防水胶开桶后用电动搅拌器彻底搅拌5分钟后使用;
.2&不要加入任何稀释剂稀释水盾防水胶;
第五章:表面准备
.1认真进行施工表面的准备工作是取得良好效果的基础,为确保长期、可靠的修补效果,应严格按要求进行表面准备,确保结构表面清洁坚固。
.2用喷沙或高压水枪(水压最少要达到30MPa)清除所有灰尘、油污、泛碱、油漆、浮浆、松动的砂浆等一切影响修补材料与结构表面良好结合的杂物,喷沙或高压水施工后,要用钢丝刷认真清除表面残留杂物,最后用清水冲刷施工表面。
.3&应严格遵守各种修补材料对表面清理的要求;
5.02&表面油污的处理
.1如果表面油污污染严重,要彻底清除油污层;
.2由于油污有较强的渗透力,要将表面结构凿除1到2厘米,直到清洁坚固的基层;
第六章:修补施工
6.01&梁端头局部破损的修补
.1&拆除原有伸缩缝的构造作法,按附图7的新构造详图重新处理伸缩缝:
.1&将伸缩缝两边各宽40㎝范围内的混凝土凿除并用高压水枪清洗干净;
.2&用UP2000结构修补剂修补恢复原外形轮廓;
.3按每平米1.5公斤的用量涂刷两遍优止水(第一遍每平米涂1公斤,第二遍每平米涂0.5公斤);
.4&调正原预埋螺栓锚筋及露出的桥面钢筋;
.5&缝内防水构造做法:
.1用小扁凿凿除旧的填缝料,用钢丝刷清理缝壁,并用皮老虎或吸尘器吹吸干净缝内尘土;
.2用水盾防水胶底漆涂刷缝壁,低温施工时应用喷灯烘吹,使水盾防水胶底漆涂刷均匀。
.3在缝的两侧路面上各撒一层石粉(或用石灰水涂刷),防止灌填接缝材料时污染路面;
.4&缝的下部可填 25mm-30mm高的泡沫塑料嵌条;
.5&用水盾防水胶面漆灌缝,缝顶部须留有5mm膨胀空间;
.6&凿挖或钻成埋置螺栓用的锚筋孔,并预先埋好锚筋。锚筋孔的直径应比锚筋大5cm,锚筋必须埋设牢固,尽可能直接焊接在桥面钢筋上,在孔内灌注调和好的立止水,使其不易拔出;预埋的螺栓必须位置正确,牢固,并涂刷FP阻锈剂两道;
.7&安装止水橡胶板,使橡胶板平正,坚实;
.8按附图8浇筑经艾迪康高性能混凝土外加剂改性的高强混凝土铺装层;
.2&进行钢筋除锈和阻锈处理:
.1&将破损混凝土彻底凿除直到新鲜坚固的混凝土基层,使锈蚀的钢筋尽量充分地暴露出来;
.2&用电动钢丝刷等工具将钢筋上的锈迹清理干净,露出清洁的金属表面;
.3&用FP钢筋阻锈剂涂刷钢筋两遍,两遍的间隔时间为10-15分钟;
.3修复梁端外形轮廓:&
.1&进行钢筋除锈和阻锈处理后24小时内进行外形轮廓的修复;
.2&湿润被修补结构表面,使其达到饱和但表面干爽的状态。某些基层可能需要湿润24小时后才能施工;
.3&用刷子在已经准备好的、湿润的被修补面上涂一层刚刚调好的UP2000结构修补剂,用力将修补剂涂到被修补面上;
.4&然后立即用抹刀用力在新涂刷过、还湿润的修补剂涂层上涂抹修补剂;
.5&第一层修补剂初凝后,抹第二层修补剂。每一层的厚度不要超过25mm。照此方法,一层一层抹下去,直到完成;
.6&用抹刀从修补区的中心开始向边缘进行修补,使之与原结构表面协调一致;
.7&用海绵蘸水刷洗修补表面进行终饰;
6.02&T型梁间纵向接缝反碱,翼板下混凝土疏松、掉块,部份区域混凝土大面积剥落,钢筋外露锈蚀病害的修补
.1&T型梁间的裂缝应采取防治结合的原则进行治理,根据桥面铺装层破损情况选择修复方法:
.1&彻底修复:
.1&全部清除桥面的铺装层;
.2&将结构层彻底清理干净。
.3&方案一:按如下方式进行修补:
.1&T型梁间的缝隙用立止水封堵;
.2在缝隙上涂刷两道宽度为20cm柔性优止水,并加设增强纤维网,涂层总厚度应不小于1.6毫米;
.3在其它结构层表面按每平米1.5公斤的量分两遍涂刷优止水并养护24小时;
.4&在优止水涂层表面按每升8平米的量涂刷水盾底漆;
.5&按每升1平米的量分两道涂刷水盾面漆,后作细沙保护层;
.6&进行桥面铺装;
.7&桥面下缝隙修补见下述局部修复;
.4&方案二:按如下方式进行修补:
.1在厚度合适的木丝板面上涂刷水盾面漆,然后将木丝板嵌入T型梁的缝隙中;
.2在结构层表面按每平米1.5公斤的量分两遍涂刷优止水并养护24小时;
.3&在优止水涂层表面按每升8平米的量涂刷水盾底漆;
.4按每升1平米的量分两道涂刷水盾面漆,后作细沙保护层;
.5&进行桥面铺装;
.6&桥面下缝隙修补见下述局部修复;
.2&局部修复:详见6.01.2和6.01.3节;
6.03&桥面排水管周围反碱,混凝土破碎病害的修补
.1&排水管间的缝隙修补:
.1沿管的圆周开2&cm*2cm的U型槽;
.2用水盾面漆填充管口周围U型槽,但不要全部填满,留出1cm高的空间。
.3用清水把立止水调和成腻子状,填充管口周围U型槽剩余的空间,
2.&排水管周围破损处修补见6.01.2和6.01.3节;
6.04&横向拉结肋梁金属连接件锈蚀病害的修补
.1&详见6.01.2和6.01.3节;
6.05&沿T型梁腹板下沿纵向劈裂病害的修补
.1&详见6.01.2和6.01.3节;
6.06&混凝土保护层延钢筋走向开裂病害的修补
.1&详见6.01.2和6.01.3节;
6.07&注意事项
.1不要在结冰或上霜的表面使用FP阻锈剂;
.2环境温度在摄氏4度以下或在未来24小时内将降低到摄氏4度以下时,不要使用FP阻锈剂。
.3正常情况下,要保持UP2000修补面湿润,直到修补剂硬化;
.4&在炎热(气温高于26摄氏度)、干燥、多风的气候条件下,用潮湿的麻袋片覆盖修补面,麻袋片上再覆盖厚的聚乙烯塑料薄膜;
.5如果遇到较冷的天气,要用热水调和修补剂和亚克力增强剂。施工后用保温毯覆盖修补表面进行养护;
.6&被修补的表面不能有流水;
.7&被修补面没有清理干净时,不要进行修补;
.8&除非采取必要的防冻措施,否则,在低于摄氏5度时不要使用UP2000结构修补剂;
.9&除非在浸水前表面涂刷防水涂层,否则,不要在会被水浸没的表面使用UP2000结构修补剂;
第七章:说明
.1&表中所列涂敷面积仅为理论参考值,结构基层表面状况和施工技术将对涂敷面积有很大影响;
.2&不同工程所要求的涂敷厚度会有很大不同,这将对涂敷面积,从而对单平米造价产生很大影响;
.2&表中所列包装为标准包装,实际供货时包装可能有所不同;
宝鸡宏腾建筑工程有限公司2012版权所有陕icp备656231号电话:copyright2012autopartsallrightreserved 技术支持:}

我要回帖

更多关于 混凝土抗压强度检测 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信