压力钢管安装施工降效费参照涂塑钢管套什么定额额?请求高手帮忙

广西建筑工程2005定额_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
广西建筑工程2005定额
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢
20080份文档全国统一安装工程预算定额解释汇编2008(电气部分)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
全国统一安装工程预算定额解释汇编2008(电气部分)
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢浙江省建筑工程预算定额(2010版)上下册的所有说明和工程量计算规则222_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
浙江省建筑工程预算定额(2010版)上下册的所有说明和工程量计算规则222
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢
20080份文档广西建筑工程消耗量定额工程量计算规则_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
广西建筑工程消耗量定额工程量计算规则
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢重庆市2008建筑工程定额说明和计算规则(上)
明
一、《重庆市建筑工程计价定额》(以下简称本定额)是根据建设部颁布的1995年《全国统一建筑工程基础定额》(GJD-101-95)、1999年《全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表》、2003年《重庆市建筑工程消耗量定额》(CQXHL-201-2003)、现行有关设计规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、安全操作规程并参考了行业、地方标准以及有代表性的工程设计、施工资料、其他资料等依据和相关规定,结合本市实际情况进行编制的。
二、本定额适用于本市行政区域内新建、扩建、改建的工业与民用建筑工程。
三、本定额是编制和审核工程预算、工程标底、最高限价、工程结算的依据;是编制企业定额、投标报价和工程量清单综合单价的参考依据;也是编制概算定额和建设工程投资估算指
标的基础。
四、本定额是按照正常的施工条件,目前多数建筑企业的施工机械装备程度,合理的施工工期、施工工艺、劳动组织为基础编制的,反映了社会平均人工、材料、机械消耗水平。本定额中的人工、材料、机械消耗量除规定允许调整外,均不得调整。
五、本定额用工不分工种、技术等级,以综合工日表示。内容包括:基本用工、超运距用工、人工幅度差、辅助用工。人工单价分别为:土石方用工22.00元/工日,机械操作用工28.00元/工日,其他用工25.00元/工日。人工单价包括基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费和劳动保护费。
六、本定额材料消耗已包括施工中消耗的主要材料、辅助材料和零星材料,辅助材料和零星材料合并为其他材料费。本定额人工、材料、成品、半成品和机械燃(油)料价格,是以定额编制期的价格为依据确定的基价,作为计取费用的基础,其价差可参照重庆市建设工程造价管理机构发布的工程所在地的信息价格或市场价格进行调整。
七、本定额已包括材料、成品、半成品从工地仓库、现场堆放地点或现场加工地点至操作安装地点的水平运输以及运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。
八、本定额已包括工程施工的周转性材料和中小型机械的25km以内,从甲工地(或基地)至乙工地搬迁运输费和场内运输费。
九、本定额是按建筑物檐口高度20m以内编制的(除已注明高度的项目),檐口高度超过20m时,其超高人工、机械降效费应按“建筑物超高人工、机械降效”项目计算。
十、本定额的混凝土强度等级、砌筑砂浆强度等级、抹灰砂浆配合比以及砂石品种,如设计与定额不同时,应根据设计和施工规范要求,按“混凝土及砂浆配合比表”进行换算,但粗骨料的粒径规格不作调整。
十一、本定额中所采用的水泥强度等级是根据市场生产与供应情况和施工操作规程考虑的,施工中实际采用水泥强度等级不同时,不作调整。
十二、本定额中已考虑了砂的膨胀率和现场需要过筛的人工费及筛砂损耗。如因设计或施工要求采用砂的品种与本定额不同时,按“混凝土及砂浆配合比表”换算。
十三、凡使用混凝土输送泵或混凝土输送泵车的工程,其混凝土输送使用量达到建筑物上升工程现浇混凝土总量40%以上时,其工程垂直运输定额乘以系数0.95。
十四、本定额土石方运输、构件运输及特大型机械进出场中已综合考虑了运输道路等级、重车上下坡等多种因素,但不包括过路费、过桥费和桥梁加固、道路拓宽、道路修整等费用,发生时另行计算。
十五、本定额不包括机械原值在2000元以内、使用年限在2年以内、不构成固定资产的工具用具性小型机械及其消耗的材料,该项“工具用具使用费”已包含在企业管理费用中。
十六、本定额的缺项,按2008年重庆市装饰、安装、市政、仿古及园林、修缮工程计价定额及现行本市相关定额执行;再缺项时,由建设、施工、监理单位共同编制一次性补充定额,并报重庆市建设工程造价管理总站备案。
十七、本定额的“工作内容”中已说明了主要施工工序,次要工序虽未说明,但均已包括在定额项目内。
十八、定额中注有“&&&以内”或者“&&&以下”者,均包括&&&本身;“&&&以外”或者“&&&以上”者,则不包括&&&本身。
十九、本总说明未尽事宜,详见各章说明。
建筑面积计算规则
一、本定额建筑面积计算规则,执行2005年国家标准《建筑工程建筑面积计算规则》(GB/T5)(以下简称《规范》)。本定额仅列出《规范》中“计算建筑面积的规定”内容,其他未列出内容详见《规范》。
二、建筑面积计算规则
1.单层建筑物的建筑面积,应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算,并应符合下列规定:
(1)单层建筑物高度在2.20m及以上者应计算全面积;高度不足2.20m者应计算1/2 面积。
(2)利用坡屋顶内空间时净高超过2.10m的部位应计算全面积;净高在1.20m至2.10m 的部位应计算1/2
面积;净高不足1.20m的部位不应计算面积。
2.单层建筑物内设有局部楼层者,局部楼层的二层及以上楼层,有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算,无围护结构的应按其结构底板水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。
3.多层建筑物首层应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算;二层及以上楼层应按其外墙结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。
4.多层建筑坡屋顶内和场馆看台下,当设计加以利用时净高超过2.10m的部位应计算全面积;净高在1.20m至2.10m的部位应计算1/2
面积;当设计不利用或室内净高不足1.20m时不应计算面积。
5.地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。
6.坡地的建筑物吊脚架空层、深基础架空层,设计加以利用并有围护结构的,层高在2.20m及以上的部位应计算全面积;层高不足2.20m的部位应计算1/2面积。设计加以利用、无围护结构的建筑吊脚架空层,应按其利用部位水平面积的1/2计算;设计不利用的深基
础架空层、坡地吊脚架空层、多层建筑坡屋顶内、场馆看台下的空间不应计算面积。
7.建筑物的门厅、大厅按一层计算建筑面积。门厅、大厅内设有回廊时,应按其结构底板水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。&&&&&&&&&&
8.建筑物间有围护结构的架空走廊,应按其围护结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的1/2
计算。
9.立体书库、立体仓库、立体车库,无结构层的应按一层计算,有结构层的应按其结构层面积分别计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。
10.有围护结构的舞台灯光控制室,应按其围护结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。
11.建筑物外有围护结构的落地橱窗、门斗、挑廊、走廊、檐廊,应按其围护结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2
面积。有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的1/2计算。
12.有永久性顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的1/2计算。
13.建筑物顶部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等,层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。
14.设有围护结构不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物,应按其底板面的外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。
15.建筑物内的室内楼梯间、电梯井、观光电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、垃圾道、附墙烟囱应按建筑物的自然层计算。
16.雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.10m者,应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2 计算。
17.有永久性顶盖的室外楼梯,应按建筑物自然层的水平投影面积的1/2计算。
18.建筑物的阳台均应按其水平投影面积的1/2计算。
19.有永久性顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站等,应按其顶盖水平投影面积的1/2计算。
20.高低联跨的建筑物,应以高跨结构外边线为界分别计算建筑面积;其高低跨内部连通时,其变形缝应计算在低跨面积内。
21.以幕墙作为围护结构的建筑物,应按幕墙外边线计算建筑面积。
22.建筑物外墙外侧有保温隔热层的,应按保温隔热层外边线计算建筑面积。
23.建筑物内的变形缝,应按其自然层合并在建筑物面积内计算。
24.下列项目不应计算面积:
(1)建筑物通道(骑楼、过街楼的底层)。
(2)建筑物内的设备管道夹层。
(3)建筑物内分隔的单层房间,舞台及后台悬挂幕布、布景的天桥、挑台等。
(4)屋顶水箱、花架、凉棚、露台、露天游泳池。
(5)建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台。
(6)勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙、空调机外机搁板(箱)、飘窗、构件、配件、宽度在2.10m及以内的雨篷以及与建筑物内不相连通的装饰性阳台、挑廊。
(7)无永久性顶盖的架空走廊、室外楼梯和用于检修、消防等的室外钢楼梯、爬梯。
(8)自动扶梯、自动人行道。
(9)独立烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、贮油(水)池、贮仓、栈桥、地下人防通道、地铁隧道。
第一章 土石方工程
一、一般说明 
1. 土壤及岩石分类,详见土壤及岩石分类表。
2. 土壤及岩石体积,均按天然密实体积编制。
干、湿土的划分以地下常水位进行划分,常水位以上为干土、以下为湿土;含水率≤25%为干土,含水率>25%为湿土。如采用人工降低地下水位时,干湿土的划分仍以常水位为准。
淤泥指池塘、沼泽、水田及沟坑等呈膏质(流动或稀软)状态的土壤,分粘性淤泥与不粘附工具的砂性淤泥。流砂指含水饱和,因受地下水影响而呈流动状态的粉砂土、亚砂土。松土是未经碾压、堆积时间不超过一年的土壤。
5. 本章未包括有地下水时施工的排水费用,发生时按实计算。
人工及机械土方项目是按不同土壤类别综合考虑的,实际土壤类别不同时不作调整。
平整场地系指厚度在±300mm以内的就地挖、填、找平;竖向布置进行挖、填土方时,不再计算平整场地项目。
石方爆破项目是按松动爆破编制的,不分明炮、闷炮,均执行本定额。闷炮覆盖材料费按实计算。
9. 雷管、炸药配送费按实计算。
10. 挖淤泥、流砂,不分平基、沟槽(基坑),均执行本定额。
11. 人工装运松土时,只计算相应运输项目。
二、 人工土石方
1. 人工土方项目是按干土编制的,如挖湿土时,人工乘以系数1.18。
凡图示槽底宽(不含加宽工作面)在5m以内,且槽底长大于底宽三倍以上者,执行沟槽项目;凡图示坑底面积(不含加宽工作面)在50m2以内,且长边小于短边三倍者,执行基坑项目;除上述规定外执行平基项目。
人工平基挖土石方项目是按深度1.5m以内编制,深度超过1.5m时,按下表增加工日。
单位:100m3
注:深度在6m以上时,在原有深6m以内增加工日基础上,土方深度每增加1m,增加6.01工日/100m3,石方深度每增加1m,增加7.08工日/100m3;其增加用工的深度以主要出土方向的深度为准。
4. 在挡土板支撑下挖土方,按相应定额子目人工乘以系数1.43。
5. 人工挖孔桩的挖土石方项目无论采用何种施工方法,均不作调整。
人工挖孔桩挖土石方项目未考虑边排水边施工的工效损失,如遇边排水边施工时,抽水机台班和排水用工按实签证,挖孔人工按相应挖孔桩土方子目人工乘以系数1.3,石方子目人工乘以系数1.2。
人工挖孔桩挖土方如遇流砂、淤泥,应根据双方签证的实际数量,按相应深度土方子目乘以系数1.5。
人工挖基坑、沟槽土方,深度超过8m时,其超过部分按8m相应子目乘以系数1.20,超过10m时,其超过部分按8m相应子目乘以系数1.5。人工凿沟槽、基坑石方,深度超过6m时,其超过部分按6m相应子目乘以系数1.40;深度超过8m时,其超过部分按6m相应子目乘以系数1.6。
9. 人工摊座、修整边坡项目,只适用于石方爆破工程。
支挡土板项目是按密撑和疏撑钢支撑综合编制的,实际间距及支撑材质不同时,不作调整。
支撑项目是按槽、坑两侧同时支撑挡土板编制,如一侧支挡土板时,相应子目人工乘以系数1.33。
人工剔打钢筋混凝土构件时,按人工凿较硬岩子目乘以系数1.8执行。
三、 机械土石方
1. 机械土石方项目是按各类机型综合编制的,执行本章时均不作调整。
2. 土石方工程的全程运距,按以下规定计算确定:
全程运距100m以内:按挖方区重心至填方区重心之间的机械行驶的最短距离计算。
全程运距500m以内及全程运距500m以上:按挖方区重心至填方区重心之间循环路线的二分之一计算。
3. 机械运输淤泥、流砂时,按相应机械运输土方子目乘以系数1.4。
机械打眼爆破沟槽、基坑石方项目是按深度2m编制的,深度在4m以内人工乘以系数1.3,深度在6m以内人工乘以系数1.5,深度在8m以内人工乘以系数1.6,深度超过8m时人工乘以系数1.8。
5. 机械挖沟槽(坑)土方、石方项目是按深度4m内综合编制的。
超过4m时,另编补充定额。
6. 机械作业的坡度因素已综合在定额内,坡度不同时,不作调整。
机械挖土的土层平均厚度小于300mm时,其相应子目的机械乘以系数1.2。
机械不能施工的部分(如:死角等),应按设计或施工组织设计规定计算,如无规定时,按下表计算。
挖土石方工程量(m3)
占挖土石方工程量(%)
注:上表所列工程量系指一个独立的施工组织设计所规定范围的挖方总量。
机械不能施工的土石方部分(如:死角等),按相应的人工挖土子目乘以系数1.5;人工凿石子目乘以系数1.2。
机械碾压回填土,是以密实度达到85~90%编制的。如设计密实度为90%~95%时,按相应机械回填碾压土石子目乘以系数1.4;如设计密实度超过95%时,按相应机械回填碾压土石子目乘以系数1.6。回填土压实项目中,已综合了所需的水和洒水车台班及人工。
凡图示槽底宽(不含加宽工作面)在7m以内,且槽底长大于底宽三倍以上者,执行沟槽项目;凡图示坑底面积(不含加宽工作面)在150m2以内,且长边小于短边三倍者,执行基坑项目;除上述规定外执行平基项目。
机械在垫板上作业时,按相应子目人工和机械乘以系数1.25,搭拆垫板的人工、材料和辅助机械费用按实计算。
平基爆破工程中,若设计要求某一坡面采用光面爆破时,按相应石方爆破子目乘以系数2。
14. 预裂爆破若设计的爆破材料用量与定额规定不同时,可作调整。
强夯加固地基是指在天然地基上或在填土地基上进行作业。本定额不包括强夯前的试夯工作费用,如
设计要求试夯,另行计算。
16. 地基强夯需要用外来土(石)填坑,另按相应项目执行。
“每一遍夯击次数”指夯击机械在一个点位上不移位连续夯击的次数。当要求夯击面积范围内的所有点位夯击完成后,即为完成一遍夯击;如需要再次夯击,则应再次根据一遍的夯击次数套用相应子目。
18. 低锤满夯执行“120t·m,2击/点”子目。
本章地基强夯项目按专用强夯机械编制,如采用其他非专用机械进行强夯,则应换为非专用机械,但机械消耗量不做调整。
土壤分类表
现场鉴别方法
天然含水量时平均容重 (kg/m3)
用锹,少许用脚蹬可挖掘,铲运机铲土时间短容易满斗。
2. 粘质砂土
4. 冲积砂土层
1. 砂质粘土和黄土
2. 轻盐土和碱土
1. 中等密实的砂质粘土和黄土
可挖掘,铲运机铲土时间较长,可以装满斗。
2. 含有碎石、卵石或工程垃圾的松散土
3. 压实填筑土
5. 轻微胶结的砂
6. 天然湿度含砾石、石子(占15%以内)等杂质黄土
1. 坚硬重质粘土
全部用镐挖掘,少许需用撬棍松。铲运时间长装不满斗,有时需用助铲或松土机。
2. 板状黄土和粘土
3. 密实硬化后的重盐土
4. 高岭土、干燥变硬的观音土
5. 松散风化的片岩、砂岩或软页岩
6. 含有碎石、卵石(30%以内)中等密实的粘性土或黄土
7. 天然级配砂
岩石分类表
岩石单轴饱和抗压强度(Mpa)
代表性岩石
锤击声哑,无回弹,有较深凹痕,手可捏碎;浸水后,可捏成团
1. 全风化的各种岩石;
2. 各种半成岩
锤击声哑,无回弹,有凹痕,易击碎;浸水后,手可掰开
1. 强风化的坚硬岩;
2. 弱风化~强风化的较坚硬岩;
3. 弱风化的较软岩;
4. 未风化的泥岩等
锤击声不清脆,无回弹,轻易击碎;浸水后,指甲可刻出印痕
1. 强风化的坚硬岩;
2. 弱风化的较坚硬岩;
未风化~微风化的:凝灰岩、千枚岩、砂质泥岩、泥灰岩、粉砂岩、页岩等
锤击声较清脆,有轻微回弹,稍震手,较难击碎;浸水后,有轻微吸水反应
1. 弱风化的坚硬岩;
未风化~微风化的:熔结凝灰岩、大理岩、板岩、白云岩、石灰岩、钙质胶结的砂岩等
锤击声清脆,有回弹,震手,难击碎;浸水后,大多无吸水反应
未风化~微风化的:花岗岩、正长岩、闪长岩、辉绿岩、玄武岩、安山岩、片麻岩、石英片岩、硅质板岩、石英岩、硅质胶结的砾岩、石英砂岩、硅质石英岩等
计 算 规 则
土壤、岩石体积,均按挖掘前的天然密度体积以立方米计算。机械进入施工作业面,上下坡道增加的土石方工程量,并入施工的土石方工程量内一并计算。
2. 土方天然密实、松方、夯实后,松填体积折算时,按下表所列值换算。
土方体积折算表
天然密实体积
夯实后体积
3. 平整场地工程量按实际平整面积,以平方米计算。
4. 场地原土碾压,按图示尺寸以平方米计算。
平基土石方按图示尺寸加放坡工程量及石方爆破允许超挖量以立方米计算;沟槽、基坑土石方工程量按图示尺寸加工作面宽度增加量、放坡量以立方米计算;人工挖孔桩土石方工程量以设计桩的截面积(含护壁)乘以桩孔中心线深度以立方米计算。
挖沟槽、基坑的放坡应根据设计或施工组织设计要求的放坡系数计算。如设计或施工组织设计无规定时,按下表规定放坡系数计算:
机械开挖土方
放坡起点深度(m)
在沟槽、坑底
在沟槽、坑边
注:(1)计算土方放坡时,在交接处所产生的重复工程量不予扣除。
(2)原槽基础垫层,放坡应自垫层上表面开始计算。
外墙基槽长度按图示中心线长度计算,内墙基槽长度按槽底净长计算,其突出部分的体积并入基槽工程量计算。
基础、沟槽宽度按设计规定计算,如无设计规定时,无基础(垫层)的沟槽底宽按其基础底宽加两侧工作面宽度计算;有基础(垫层)的底宽按其基础(垫层)宽度加两侧工作面宽度计算;支撑挡土板的沟槽底宽,除按以上规定计算外,每边各加0.1m。沟槽每侧工作面宽度,按下表计算。
每侧工作面宽(m)
无防潮层(m)
有防潮层(m)
浆砌条石、块(片)石
混凝土垫层或基础支模板者
垂面做防水防潮层
地槽、地坑深度按图示槽、坑底面至自然地面(场地平整的按平整后的地坪)高度计算。
人工挖孔桩和人工挖沟槽、基坑,如在同一桩孔和同一沟槽、基坑内,有土有石时,按其土层与岩石不同深度分别计算工程量,执行相应子目。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
①土方按6m内挖孔桩定额执行。
②软质岩、较硬岩分别执行10m内人工凿软质岩、较硬岩挖孔桩相应子目。
11. 回填按下列方法以立方米计算:
槽、坑回填体积=挖方体积-埋设的构件体积;
室内回填体积=墙与墙间净面积&回填方厚度;
管沟回填体积=挖方体积-管径在500mm以上管道体积及埋设的构件体积。
12. 回填土、石渣碾压工程量,按填方区压实后体积以立方米计算。
13. 余方工程量按下式计算:
余方运输体积=挖方体积-回填方体积
人工摊座和修整边坡工程量,以设计规定需摊座和修整边坡的面积以平方米计算。
挖地槽、地坑支挡土板,按图示槽、坑底宽尺寸,单面支挡土板加100mm,双面支挡土板加200mm,以槽、坑垂直的支撑面积,以平方米计算。如一侧支撑挡土板时,按一侧的支撑面积计算工程量。支挡板工程量和放坡工程量,不得重复计算。
石方爆破允许超挖量,按被开挖坡面面积乘以180mm以立方米计算。
石方光面爆破工程量,按光面爆破坡面面积乘以1000mm(厚)以立方米计算。
凿岩机钻孔预裂爆破和凿岩机钻减震孔,按钻孔总长,以延长米计算。
地基强夯按设计图示强夯面积,以夯击能量、每点夯击点及夯击遍数以平方米计算。
第二章 挡墙 护坡工程
说&&& 明
一、一般说明
本章中未包括各类操作脚手架,发生时套用脚手架工程章节中相应项目。
2. 本章未包括挡土墙墙后回填,发生时按实计算。
二、砌筑工程
砌体定额中未包括勾缝,如需勾缝时,按相应定额子目执行。勾缝项目均为加浆勾缝,如为原浆勾缝,人工乘以系数0.5,材料和机械不计算。
“石表面加工”子目适用于设计规定石砌体露面部分的粗(细)加工。毛条石打平天地座及照口扁钻缝的用工已包括在子目中,不另计算。
三、混凝土工程
块(片)石混凝土的块(片)石是按15%掺入量编制的,如设计不同时可进行换算,但人工、机械不作调整。
混凝土墙帽与混凝土墙同时浇筑时,工程量合并计算,执行墙混凝土项目。
3. 混凝土墙体厚度在300mm以内时,执行薄壁混凝土挡墙项目。
四、锚杆工程
钻孔锚杆(索)的单位工程量小于500m时,其相应定额子目人工、机械乘以系数1.1。
钻孔锚杆(索)单孔深度大于20m时,其人工、机械乘以系数1.2;深度大于30m时,其人工、机械乘以系数1.3。
钻孔锚杆(索)土层与岩层孔壁出现裂隙、空洞等严重漏浆情况,采取补救措施的费用按实计算。
4. 钻孔锚杆(索)的砂浆配合比与设计规定不同时,可以换算。
预应力锚杆套用锚具安装子目时,应扣除导向帽、承压板、压板的消耗量。
6. 钻孔锚杆作抗拔实验的费用另行计算。
计 算 规 则
一、砌筑工程
砌体均按图示尺寸以立方米计算,不扣除嵌入砌体的钢筋、铁件,以及单个面积在0.3m2以内的孔洞体积。
石踏步、石梯带砌体以延长米计算,石平台砌体以平方米计算。踏步、梯带平台的隐蔽部分以立方米计算,执行本章挡墙基础部分相应子目。
二、混凝土工程
混凝土浇筑按图示尺寸以立方米计算,应扣除单个面积在0.3m2以上的空洞体积。2.
现浇弧形混凝土挡墙和弧形格构混凝土护坡,分别按混凝土挡墙和格构混凝土护坡
项目人工乘以系数1.2,模板乘以系数1.4,其余不变。
混凝土挡土墙、块(片)石混凝土挡土墙、薄壁混凝土挡墙单面支模时,其混凝土工程量按设计断面厚度增加50mm计算,混凝土挡墙模板乘以系数0.6。
4. 喷射混凝土按设计面积以平方米计算。
三、锚杆工程
锚杆(索)钻孔按设计要求或实际钻孔分别计算土层和岩层深度以延长米计算。
2. 锚固钢筋按设计要求长度(包括孔外至墙体内的长度)以吨计算。
3. 锚索按设计要求的孔内长度另加孔外1000mm以吨计算。
4. 锚孔注浆土层部分按孔径加20mm充盈量计算。
第三章& 基础工程
一、桩基础
定额项目中所指“土层”包括:原生土层、砂(泥)夹卵石和回填土中夹有碎(卵)石层;“岩层” 包括:强风化、中风化及微风化岩层。
2. 钻机钻孔项目已综合各种类型机械,执行该定额项目时不予换算。
钻机钻孔时,若出现跨塌、流砂、钢筋混凝土块无法成孔等施工情况而采取的各项施工措施所发生的费用,按实计算。
4. 桩基础项目中未包括泥浆池的工料,发生时按实计算。
5. 灌注混凝土桩进行载荷试验及检测的工作内容未包括在定额项目内。
6. 灌注混凝土桩的混凝土充盈量已包括在定额项目内,不另计算。
7. 人工挖孔桩砖井圈执行砖砌护壁子目。
8. 本章项目中未包括钻机进出场、废泥浆处理及外运运输费用。
二、混凝土基础
基础混凝土厚度在300mm以内的执行基础垫层项目,厚度在300mm以上的按相应的基础项目执行。
基础梁适用于无底模的基础梁,有底模的基础梁执行混凝土和钢筋混凝土工程章节中相应梁项目。&&&
3. 基础桩外露部分混凝土模板按混凝土和钢筋混凝土工程章节中相应柱模板子目乘以系数0.85。
计 算 规 则
一、桩基础
机械钻孔灌注混凝土桩工程量按设计桩长以延长米计算,若同一钻孔内有土层和岩层时,应分别计算。
2. 混凝土护壁工程量按设计断面周边增加20mm,以立方米计算。
3. 砖砌挖孔桩护壁按实际体积以立方米计算。
人工挖孔灌注桩桩芯混凝土:无护壁的工程量按单根设计桩长另加250mm乘设计断面积(周边增加20mm)以立方米计算;有护壁的工程量按单根设计桩长另加250mm乘设计断面积以立方米计算。凿桩不另行计算。
5. 钻孔灌注混凝土桩的泥浆运输工程量按实际体积以立方米计算。
二、砖石基础
1. 基础与墙、柱划分
(1)砖基础与墙、柱以防潮层为界,无防潮层者以室内地坪为界。
(2)毛条石、块(片)石基础与墙身的划分:内墙以设计室内地坪为界;外墙以设计室外地坪为界。
(3)毛条石、块(片)石基础、勒脚、墙身的划分:毛条石、块(片)石基础与勒脚以设计室外地坪为界;勒脚与墙身以设计室内地坪为界。
(4)围墙基础与墙身的划分:石围墙内外地坪标高不同时,以其较低标高为界,以下为基础,内外标高之差为挡土墙,挡土墙以上为墙身。
砖石基础按图示尺寸以立方米计算。嵌入砖石基础的钢筋、铁件、管子、基础防潮层、单个面积在0.3m2以内的孔洞,以及砖基础大放脚的T型接头重复部分,均不扣除。附墙垛基础突出部分体积并入基础工程量计算。砖石基础长度:外墙墙基按外墙中心线长度计算;内墙墙基:砖砌基础按内墙净长计算,石砌基础按内墙基净长计算,如为台阶式断面时,可按下式计算其基础的平均宽度:
式中: B——基础断面平均宽度(m);
A——基础断面面积(m2);
H——基础深度(m)。
三、混凝土基础
无梁式满堂基础,其倒转的柱头(帽)并入基础计算,肋形满堂基础的梁、板合并计算。
箱式基础,应分别按满堂基础(底板)、柱、墙、梁、板(顶板)相应项目计算。3.
框架式设备基础,应分别按基础、柱、梁、板相应项目计算。
混凝土杯形基础的杯颈部分的高度大于其长边的三倍者,按高杯基础项目计算。
有肋带形基础,肋高与肋宽之比在5∶[KG-*2]1以上时,其肋部分按墙项目计算。
6. 计算混凝土承台工程量时,不扣除浇入承台的桩头体积。
第四章& 脚手架工程
一、一般说明
本章脚手架是按钢管架料编制的,施工中实际采用竹、木和其他脚手架时,不允许调整。
2. 脚手架项目中已综合了上料平台、防护栏杆和安全网,不再另行计算。
二、综合脚手架
1. 凡能够按“建筑面积计 算 规
则”计算建筑面积的建筑工程,均按综合脚手架项目计算脚手架摊销费。
综合脚手架项目已综合考虑了砌筑、浇筑、吊装和装饰等的脚手架摊销费,除满堂基础和3.6m以上的天棚装饰、幕墙脚手架按规定单独计算外,不再计算其他脚手架摊销费。&&&
檐口高度在48m以上时,综合脚手架是按高层提升外架和其他单项脚手架综合编制的,实际施工不同时不作调整。
综合脚手架面积按“建筑面积计算规则”计算,但“建筑物内设备管道夹层”、“建筑物的阳台(入户花园)”、“地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等)”应按以下规则计算综合脚手架面积:
(1)建筑物内设备管道夹层,层高在2.20m内时计算1/2面积,层高在2.20m及以上者应计算全面积。
(2)建筑物的阳台(入户花园)按以下规定计算面积:
①挑阳台按水平投影面积的1/2计算;
②阳台单柱支撑者,按其水平投影面积的1/2计算;
③阳台双柱支撑者,按其柱外围水平投影面积计算;
④凹阳台(入户花园)其深度在2.10m以内时,按其水平投影面积的1/2计算,在2.10m以上时,按水平投影面积计算。
(3)地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等)无外墙上口的,按其内边线加250mm进行计算。
屋面上现浇混凝土排架和其他现浇混凝土构架的综合脚手架面积应按以下规则计算:
建筑装饰造型及其他功能需要在屋面上施工现浇混凝土排架和其他现浇混凝土构架,高度在2.20m以上时,其面积大于或等于整个屋面面积1/2者,按其排架构架外边柱外围水平投影面积的70%计算;其面积大于或等于整个屋面面积1/3者,按其排架构架外边柱外围水平投影面积的50%计算;其面积小于整个屋面面积1/3者,按其排架构架外边柱外围水平投影面积的25%计算。
三、单项脚手架
凡不能够按“建筑面积计算规则”计算建筑面积的建筑工程,确需搭设脚手架时,按单项脚手架项目计算脚手架摊销费。
凡高度超过1.2m的室内外混凝土池、贮仓均按相应单项脚手架项目计算脚手架摊销费。
本章的外脚手架项目系按双排考虑,单排脚手架应按外脚手架项目乘以系数0.7。4.
本章满堂式钢管支架适用于不能计算建筑面积而搭设满堂支撑架的现浇项目。
5. 高层提升外架子目,已考虑了提升架的垂直封闭工料,不再另行计算。
水平防护架和垂直防护架,均指在脚手架以外,单独搭设的用于车马通道、人行通道、临街防护和施工与其他物体隔离的水平及垂直防护架。
水平防护架子目中的脚手板是按单层编制的,实际按双层或多层铺设时按实铺层数增加脚手板耗料,支撑架料耗量增加20%,其他不变。
建筑物垂直封闭、水平防护架、垂直防护架子目是按8个月施工期(自搭设之日起至拆除日期)编制的。超过8个月施工期的工程,子目中的材料应乘下表系数,其他不变。
计 算 规 则
一、综合脚手架
综合脚手架应分单层、多层和不同檐高,按“建筑面积计算规则”计算其工程量。2.
满堂基础脚手架工程量按其底板面积计算。满堂基础按满堂脚手架基本层子目的
50%计算脚手架摊销费,人工不变。
高度在3.6m以上的天棚装饰,按满堂脚手架项目乘以系数0.3计算脚手架摊销费,人工不变。
满堂式钢管支架工程量按支撑现浇项目的水平投影面积乘以支撑高度以立方米计算,不扣除垛、柱所占的体积。
二、单项脚手架
外脚手架、里脚手架、高层提升外架均按垂直投影面积计算,不扣除门窗洞口和空圈等所占面积。
砌砖工程高度在1.35~3.6m以内者,按里脚手架计算;高度在3.6m以上者,按外脚手架计算。独立砖柱高度在3.6m以内者,按柱外围周长乘实砌高度按里脚手架计算;高度在3.6m以上者,按柱外围周长加3.6m乘实砌高度按单排脚手架计算。
砌石(包括砌块)工程高度超过1m时,按外脚手架计算。独立石柱高度在3.6m以内者,按柱外围周长乘实砌高度计算;高度在3.6m以上者,按柱外围周长加3.6m乘实砌高度计算。
围墙高度从自然地坪至围墙顶计算,长度按墙中心线计算,不扣除门所占面积,但门柱和独立门柱的砌筑脚手架亦不增加。
满堂脚手架按搭设的水平投影面积计算,不扣除垛、柱所占的面积。满堂脚手架高度以设计层高计算,高度在3.6m至5.2m时,按满堂脚手架基本层计算。高度在5.2m以上时,每增加1.2m,按增加一层计算,增加高度在0.6m以内时舍去不计。
例如:设计层高为9.2m时,其增加层数为:
(9.2-5.2)/1.2=3(层),余0.4m舍去不计。
6. 挑脚手架按搭设长度和搭设层数,以延长米计算。
7. 悬空脚手架按搭设的水平投影面积计算。
8. 水平防护架按脚手板实铺的水平投影面积计算。
垂直防护架以高度(从自然地坪算至最上层横杆)乘两边立杆之间距离,以平方米计算。
建筑物垂直封闭工程量按封闭面的垂直投影面积计算。&&&
烟囱、水塔脚手架,按不同直径、高度以座计算。水塔脚手架按相应烟囱脚手架人工乘以系数1.11,其他不变。
第五章& 砌筑工程
一、一般说明
本章各种规格的标准砖、石材和页岩空心砖、空心砌块、混凝土砌块、轻质砌块是按常用规格编制的,规格不同时不作调整。
2. 砌筑砂浆的强度等级,如与设计不同时,可按砂浆配合比表进行换算。
除已列出弧形砌筑子目外,其他砌筑子目如遇弧形时,弧形部分可按相应子目人工乘以系数1.2。
4. 砌墙项目中已包括腰线、窗台线、挑檐线以及门窗框的调整用工。
砌体钢筋加固按设计规定的重量,执行“砌体加筋”子目。钢筋制作、运输和安放的用工,以及钢筋损耗已包括在项目内,不另计算。
砌体植筋执行混凝土及钢筋混凝土工程章节中“植筋连接”子目。植筋用的钢筋另行计算执行 “砌体加筋”子目。
二、砌砖、砌块
页岩空心砖、空心砌块、混凝土砌块、加气混凝土砌块墙体所需的标准砖已综合在子目内,实际用量不同时不得换算。
页岩空心砖、空心砌块、混凝土砌块、加气混凝土砌块的零星工程量按相应定额子目人工费乘以系数1.4,材料乘以系数1.05,其余不变。
各种砌筑墙体,不分外墙、内墙、框架间墙,均按不同墙体厚度套相应墙体子目。4.
零星砌体子目适用于砖砌小便池槽、厕所蹲台、水槽腿、垃圾箱、台阶、梯带、阳
台栏杆(栏板)、花台、花池、屋顶烟囱、污水斗、锅台、架空隔热板砖墩,以及石墙的门窗立边、钢筋砖过梁、砖平碹或单个体积在0.3m3以内的砌体。
砖砌台阶子目内不包括基础、垫层和填充部分的工料,需要时应分别计算工程量执行相应子目。
6. 轻质隔墙如设计使用钢骨架时,钢骨架执行金属结构墙架子目。
三、砌石&&&
石墙砌筑以双面露面为准,如一面露面者,执行挡土墙及护坡工程章节中相应子目。
计 算 规 则
一、一般规则
标准砖砌体厚度,按下列规定计算:
设计厚度(mm)
计算厚度(mm)
二、砌砖、砌块
1. 外墙长度按外墙中心线长度计算;内墙长度按内墙净长计算。
2. 墙身高度按下列规定计算:
(1)外墙高度,按图示尺寸计算,如设计图纸无规定时,有屋架的斜屋面,且室内外均有天棚者,算至屋架下弦底再加200mm;无天棚者算至屋架下弦再加300mm(如出檐宽度超过600mm时,应按实砌高度计算);平屋面算至钢筋混凝土顶板面。
(2)内墙高度,位于屋架下弦者,其高度算至屋架下底,无屋架者算至天棚底再加100mm
,有钢筋混凝土楼隔层算至钢筋混凝土楼板顶面。60mm和120mm砖厚内墙高度按实砌高度(如同一墙上板高不同时,可按平均高度)计算。
(3)山墙按图示尺寸计算。
不同厚度的砖墙、页岩空心砖、轻质砌块、混凝土砌块、空心砖块均以立方米计算。应扣除过人洞、空圈、门窗洞口和单个面积在0.3m2以上的孔洞所占的体积,以及嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁(包括过梁、圈梁、挑梁)的体积。不扣除梁头、板头、梁垫、檩木、垫木、木楞头、沿椽木、木砖、门窗走头、砖墙面内的加固钢筋、木筋、铁件体积。突出墙面的窗台虎头砖、压顶线、山墙泛水、烟囱根、门窗套、三疋砖以内的腰线和挑檐等体积亦不增加。
4. 砖垛、三疋砖以上的挑檐和腰线的体积,并入墙体积内计算。
女儿墙高度,自屋面板上表面算至图示高度,按砖墙项目以立方米计算。
6. 围墙砖垛的工程量,并入围墙体积内计算。
砖柱以立方米计算,应扣除混凝土或钢筋混凝土梁垫,但不扣除伸入柱内的梁头、板头所占体积。
8. 空花墙按空花部分的外形尺寸,不扣除空洞部分以立方米计算。
三、其他砌体
通风井、管道井按其外形体积计算,并入所依附的墙体工程量内,不扣除每一孔洞横断面积在0.1m2
以内的体积,但孔洞的抹灰工料也不增加;如每一孔洞横断面积超过0.1m2
时,应扣除孔洞所占的体积,孔洞内的抹灰应另列项目计算。
2. 砖砌沟道不分墙基与墙身,其工程量合并计算。
3. 砖砌台阶(不包括梯带)按水平投影面积计算。
4. 零星砌体按图示尺寸,以立方米计算。
墙面加浆勾缝按墙面垂直投影面积以平方米计算,应扣除墙裙的抺灰面积,不扣除门窗洞口面积、抺灰腰线、门窗套所占面积,但附墙垛和门窗洞口侧壁的勾缝面积亦不增加。&&&
6. 成品烟道按图示尺寸以延长米计算,风口、风帽的工程量不另计。
7. 轻质隔墙板安装按图示尺寸以平方米计算。
四、砖烟囱
砖砌圆形、方形烟囱均按图示筒壁平均中心线周长乘以厚度和高度,并扣除筒身上单个面积在0.3m2以上的孔洞、钢筋混凝土圈梁、过梁等所占体积,以立方米计算。其筒壁周长不同时,可按下式分段计算:
V=∑H&C&πD
式中: &V——筒身体积;
H——每段筒身垂直高度;
C——每段筒壁厚度;
D——每段筒壁中心线平均直径。
烟道、烟囱内衬按不同内衬材料并扣除单个面积在0.3m2以上孔洞后,以图示实体积计算。
烟囱内壁表面隔热层,按筒身内壁扣除单个面积在0.3m2以上孔洞后的表面积以平方米计算。填充料按烟囱内衬与筒身之间的中心线平均周长乘以图示宽度和筒高,并扣除单个面积在0.3m2以上孔洞所占的体积(但不扣除连接横砖及防沉带的体积)后以立方米计算。&&&
烟道砌砖:烟道与炉体的划分以第一道闸门为界,炉体内的烟道部分列入炉体工程量计算。
第六章 混凝土及钢筋混凝土工程
一、混凝土
1.本章混凝土分为自拌混凝土和商品混凝土。自拌混凝土项目包括:筛砂子、冲洗石子、后台运输、搅拌、前台运输、清理、润湿模板、浇筑、捣固、养护。商品混凝土项目只包含:清理、润湿模板、浇筑、捣固、养护。
2.预制混凝土项目包括:预制厂(场)内构件转运、堆码等工作内容。
3.本章块(片)石混凝土的块(片)石用量是按15%的掺入量编制的,设计掺入量不同时,允许调整。
二、模板
1.本章模板按不同构件分别以组合钢模板、复合模板、木模板、定型钢模板、长线台钢拉模,以及砖地模、混凝土地模、砖胎模编制,实际使用模板材料不同时,不作调整。
2.长线台混凝土地模子目适用于大型建设项目,在施工现场需设立的预制构件长线台混凝土地模,计算长线台混凝土地模项目后,应扣除预制构件子目中的混凝土地模摊销费。
3.烟囱、水塔及贮仓是按无井架钢滑升模板施工编制的,并综合了操作平台,实际使用模板不同时,不作调整。
4.钢滑升模板项目,已包括烟囱筒身、牛腿、烟道口和水塔塔身、门窗洞口等的模板摊销,不另计算。
三、钢筋
1.钢筋项目是按绑扎、电焊(除电渣压力焊和机械连接)综合编制的,实际施工不同时,不作调整。
2.钢筋的施工损耗和钢筋除锈用工,已包括在项目内,不另计算。
3.预应力预制构件中的非预应力钢筋执行预制构件钢筋相应子目。
4.非预应力钢筋不包括冷加工,如设计要求冷加工时,另行计算。
5.预应力钢筋如设计要求人工时效处理时,每吨预应力钢筋按80元计算人工时效费,进入定额直接费中的人工费。
6.后张法钢丝束(钢绞线)项目是按20s5编制的,如钢丝束(钢绞线)组成根数不同时,乘以下表系数进行调整:
注:碳素钢丝不乘系数。
7.弧形钢筋按相应定额子目人工乘以系数1.20。 
8.混凝土植筋不含植筋用钢筋,其钢筋按现浇钢筋子目执行。
四、现浇构件
1.现浇混凝土薄壁柱适用于框架结构体系中存在的薄壁结构柱。单肢:肢长小于或者等于肢宽4倍的按薄壁柱计算;肢长大于肢宽4倍的按墙计算。多肢:肢总长小于或者等于25m的按薄壁柱计算;肢总长大于25m的按墙计算。
2.异形梁项目适用于梁横断面为T形、L形、十字形的梁。
3.本章弧形楼梯的折算厚度为160mm;直形楼梯的折算厚度为200mm。设计折算厚度不同时,执行相应增减子目。
4.弧形楼梯适用于螺旋楼梯和艺术楼梯。
5.有梁板中的弧形梁按弧形梁项目执行。
6.现浇零星项目适用于小型池槽、压顶、垫块、扶手、门框、阳台立柱、栏杆、栏板、挑出墙外宽度小于500mm的线(角)、板(包含空调板、阳光窗、雨篷)以及单个体积不超过0.02m3以内的现浇构件等。
7.挑出墙外宽度大于500mm的线(角)、板(包含空调板、阳光窗、雨篷)执行悬挑板项目。
8.三面挑出墙外的挑阳台执行悬挑板项目,其余阳台并入有梁板工程量计算。
9.悬挑板的厚度是按100mm编制的,厚度不同时按实调整。
10.现浇混凝土斜梁、板(有梁板)坡度大于15°时,混凝土按相应子目人工乘以系数1.25,模板按相应项目乘以系数1.30。双面支模的斜梁、板(有梁板)模板按相应子目乘以系数1.60。
11.如图所示,现浇有梁板中梁的混凝土强度与现浇板不一致,应分别计算梁、板工程量。现浇板工程量乘以系数1.06,现浇板工程量应扣除现浇梁所增加的工程量,执行相应有梁板项目。
&&&&&&&&&&&&&&&&
12.凸出混凝土墙的柱,凸出部分如大于或等于墙厚的1.5倍者,其凸出部分执行现浇柱项目。如图所示:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
13.柱(墙)和梁(板)强度等级不一致时,有设计的按设计计算,无设计的按柱(墙)边300mm距离加45°角计算。如图所示:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
14.弧形墙模板按相应墙厚模板子目人工乘以系数1.2,材料乘以系数1.1,机械不变。五、预制构件
1.零星构件项目适用于小型池槽、扶手、压顶、漏空花格、垫块和单件体积在0.05m3以内未列出项目的构件。
2.预制板的现浇板带执行现浇混凝土平板项目。
六、构筑物
1.混凝土池项目适用于一般结构形式的水池、贮油(原油、重油)池及清水池、沉淀池、循环水池、生化池、冷却喷水池等池类工程。
2.圆形贮仓筒壁项目适用于厚度不变,上下断面一致的库壁,如粮仓、水泥库、生料库、散装筒库等工程。
3.贮仓的基础、支撑漏斗的柱和柱间连系梁按本章现浇构件相应项目计算。
4.烟囱扫灰门按金属工程章节中零星钢构件项目执行。
5.烟囱、水塔的铁件、爬梯、围栏按金属结构分部相应项目计算。
七、构件运输和安装
1.本分部按构件的类型和外形尺寸划分三类,分别计算相应运输费用:
构 件 名 称
天窗架、挡风架、侧板、端壁板、天窗上下档及单体积在0.1m3以内小构件。预制水磨石窗台板、隔断板、池槽、楼梯踏步、花格等。
空心板、实心板、屋面板、梁、吊车梁、楼梯段、槽板、薄腹梁等。
6m以上至14m梁、板、柱、各类屋架、桁架、托架等。
2.小型构件安装子目适用于单体小于0.1m3的构件安装。
3.空心板堵孔的人工、材料,已包括在接头灌缝项目内。如不堵孔时,应扣除项目中堵孔材料(预制混凝土块)和堵孔人工每10m3空心板2.2工日。&&&
&4.大于14m的构件运输、安装费用根据设计和施工组织设计按实计算。
计 算 规 则
一、钢筋
1.钢筋、铁件工程量按设计图及理论重量以吨计算,项目中已综合了钢筋、铁件的施工损耗,不另计算。
2.计算钢筋工程量时,设计图有规定钢筋搭接长度的,按设计图规定搭接长度计算;设计未规定搭接长度的,水平钢筋25以内的钢筋每8m长计算一个接头,25以上的钢筋每6m计算一个接头,竖向接头按自然层计算接头个数,接头长度按设计或规范计算。箍筋弯钩长度(含平直段10d)按27.8d计算,设计平直段长度不同时允许调整。
3.钢筋机械连接不分接头形式按个计算,钢筋电渣压力焊接头以个计算。该部分钢筋不再计算其搭接用量。
4.预制构件的吊钩、现浇构件中固定钢筋位置的支撑钢筋、双(多)层钢筋用的铁马(垫铁),并入相应钢筋工程量。
5.先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸长度计算。后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算:
(1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减350mm,螺杆另行计算。
(2)低合金钢筋一端采用镦头插片,另一端采用螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。
(3)低合金钢筋一端采用镦头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加150mm。两端均采用帮条锚具时预应力钢筋共增加300mm计算。
(4)低合金钢筋采用后张混凝土自锚时,预应力钢筋长度增加350mm计算。
(5)低合金钢筋或钢绞线采用JM、XM、QM型锚具和碳素钢丝采用锥形锚具时,孔道长度在20m以内时,预应力钢筋增加1000mm;孔道长度在20m以上时预应力钢筋长度增加1800mm计算。
(6)碳素钢丝采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加350mm计算。
二、现浇构件
混凝土的工程量按设计图示尺寸以立方米计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及0.3m2以内的孔洞所占体积。
(一)柱:按设计断面尺寸乘以柱高以立方米计算。
1.柱高的计算规定:
(1)有梁板的柱高,应以柱基上表面(或梁板上表面)至上一层楼板上表面高度计算。(2)无梁板的柱高,应以柱基上表面(或梁板上表面)至柱帽下表面高度计算。
(3)有楼隔层的柱高,应以柱基上表面至梁上表面高度计算。
(4)无楼隔层的柱高,应以柱基上表面至柱顶高度计算。
2.附属于柱的牛腿,并入柱身体积内计算。
3.构造柱(抗震柱)应包括“马牙槎”的体积在内,以立方米计算。
(二)梁:按设计断面尺寸乘以梁长以立方米计算。
1. 梁与柱(墙)连接时,梁长算至柱侧面。
2.次梁与主梁连接时,次梁长算至主梁侧面。
3.伸入墙内的梁头、梁垫体积并入梁体积内计算。
4.梁的高度算至梁顶,不扣除板的厚度。
(三)板:按设计面积乘以板厚以立方米计算。其中:
1.有梁板系指梁(包括主梁、次梁,圈梁除外)、板构成整体,其梁、板体积合并计算。&
2.无梁板系指不带梁(圈梁除外)直接用柱支撑的板,其柱头(帽)的体积并入楼板内计算。
3.平板系指无梁(圈梁除外)直接由墙支撑的板。
4.伸入墙内的板头并入板体积内计算。
5.现浇挑檐天沟与板(包括屋面板、楼板)连接时,以外墙外边线为分界线;与圈梁(包括其他梁)连接时,以梁外边线为分界线,边线以外为挑檐天沟。
6.现浇框架梁和现浇板连接在一起时按有梁板计算。
(四)墙:混凝土墙按设计中心线长度乘以墙高并扣除单个孔洞面积大于0.3m2以上的体积以立方米计算。
1.与混凝土墙同厚的暗柱(梁)并入混凝土墙体积计算。
2.墙垛与突出部分并入墙体工程量内计算。
(五)其他
1.整体楼梯(包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯的连接梁)按水平投影面积计算,不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分亦不增加。当整体楼梯与现浇楼层板无梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界。
2.弧形楼梯(包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯的连接梁)以水平投影面积计算。
3.台阶混凝土按实体体积以立方米计算,模板按接触面积以平方米计算。
4.栏板、栏杆工程量以立方米计算,伸入墙内部分合并计算。
5.雨篷(悬挑板)按伸出外墙的水平投影面积计算,伸出外墙的牛腿,不另计算。雨篷的反边按其高乘长,并入雨篷水平投影面积内计算。
三、预制构件
1.空心板、空心楼梯段应扣除空洞体积,以立方米计算。
2.混凝土和钢杆件组合的构件,混凝土按实体积以立方米计算,钢构件按金属工程章节中相应项目计算。
3.预制漏空花格以折算体积计算:每10m2漏空花格折算为0.5m3混凝土。
四、构筑物
1.混凝土池,不分平底、锥底、坡底均按池底相应项目计算。锥形池底算至壁基梁底,无壁基梁时,算至锥形坡底的上口。池壁下部的八字靴脚,并入池底计算。
2.壁基梁、池壁不分圆形壁和矩形壁,均按池壁项目计算。
3.无梁池盖的柱高从池底表面算至池盖的下表面,柱帽、柱座应计算在柱体积内。肋形池盖应包括主、次梁的体积。球形盖从池壁顶面开始计算,边侧梁应并入球形盖体积内计算。&&&&
4.贮仓立壁和漏斗的分界线,以相互交点的水平线为界,壁上圈梁并入漏斗工程量内计算。
5.水塔筒式塔身以筒座上表面或基础底板上表面为界;柱式(框架式)塔身以柱脚与基础底板或梁顶为界。与基础板相连接的梁并入基础内计算。
6.水塔塔身与水箱底,以水箱底相连接的圈梁下口为界,圈梁底以上为箱底,圈梁底以下为塔身。
7.混凝土水塔塔身以扣除门洞口所占体积,依附于塔身的过梁、雨篷、挑檐等并入塔身工程量内计算;柱式塔身不分柱、梁合并计算。
8.依附于水箱壁的柱、梁等并入水箱壁体积内计算。
五、构件运输和安装
1.预制混凝土构件制作、运输及安装损耗率,按下列规定计算后并入构件工程量内:
制作废品率:0.2%;运输堆放损耗:0.8%;安装损耗:0.5%。其中预制混凝土屋架、桁架、托架及长度在9m以上的梁、板、柱不计算损耗率。
2.预制混凝土工字型柱、矩形柱、空腹柱、双肢柱、空心柱、管道支架,均按柱安装计算。
3.组合屋架安装以混凝土部分实体体积分别计算安装工程量。
4.定额中就位预制构件起吊运输距离,按机械起吊中心回转半径15m以内考虑,超出15m时,按实计算。
5.构件采用特种机械吊装时,增加费按以下计算:本定额中预制构件安装机械是按现有的施工机械进行综合考虑的,除定额允许调整者外不得变动。经批准的施工组织设计必须采用特种机械吊装构件时,除按规定编制预算外,采用特种机械吊装的混凝土构件综合按10m3另增加特种机械使用费0.34台班,列入定额基价。凡因施工平衡使用特种机械和已计算超高人工、机械降效费的工程,不得计算特种机械使用费。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。}

我要回帖

更多关于 涂塑钢管套什么定额 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信